Erfahrungen mit homematic ip WIRED
-
Entscheidend ist auch was geschaltet werden soll.
LED und Leuchtstoffröhren haben teilweise einen sehr hohen Anlaufstrom.
Da wäre ein Einschaltstrombegrenzer sehr hilfreich die Kontaktlebensadier zu verlängern. -
Ich habe eine Antwort von ELV. Je nachdem was für eine Last geschaltet wird haben die Relais eine Haltbarkeit von 40.000 bis 200.000 Schaltungen.
Dann werde ich das wohl in meinem Leben nicht erreichen...
-
Worst-Case Überschlag: Bei 40.000 Schaltvorgängen und angenommenen durchschnittlichen 10 Schaltvorgängen pro Tag sollte ein Aktor 10,9 Jahre durchhalten. Bei 30 Schaltvorgängen pro Tag bist du nur noch bei 3,5 Jahren.
Die 10 Schaltvorgänge für eine normale Beleuchtung im Wohn- / Essbereich pro Tag halte ich jetzt nicht für ganz abwegig (natürlich abhängig davon wieviel Leute im Haushalt leben und wie die Gewohnheiten sind) -
Kurze Frage an euch:
Was klar ist für den BUS verwende ich das grüne EIB BUS verlegekabel 2x2x0,8
Langt für den Anschluss der Taster an die Eingangsmodule auch ein Telefonkabel 2x2x0,6 und muss dieses geschirmt sein?
-
@saeft_2003 Mein Elektriker hat das EIB Kabel auch genommen um die Taster in den Sicherungskasten zu ziehen. Er meinte, dass er die neben den 230V Leitungen verlegen kann ohne das es Probleme gibt.
Ich hab das System jetzt seit Oktober 2019 im Betrieb und keine Probleme. -
ja das klingt logisch. Das müsste ja dann etwas mit dem Schirm zu tun haben und wenn ich hier oder hier schaue, steht bei Schirm immer kunststoffkaschierte Aluminiumfolie.
https://www.kabelscheune.de/J-Y-ST-Y-Telefonkabel/Telefonkabel-J-Y-St-Y-Telefonleitung-2x2x0-6.html
Also wo ist der Unterschied?
-
noch eine andere wahrscheinlich doofe Frage: Muss man den Schirm von der KNX Busleitung irgendwo anschließen?
-
@saeft_2003 Ich kann dir leider nicht sagen, ob es zwischen den Kabeltypen einen wirklichen Unterschied gibt. Ich hab mich an der Stelle auf den Elektriker verlassen.
Ich kann nachher mal im Schaltschrank nachsehen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der Schirm irgendwo aufgelegt ist.
-
Der einzelne, dünne Draht der Busleitung soll laut EQ-3 auf der Seite des DRAP auf Masse aufgelegt werden. Das Telefonkabel kann auch für die Taster verwendet werden. Da braucht der Schirm nicht aufgelegt werden.
-
-
@Turbo Aus welchem Dokument kommt dein Screenshot?
Muss der Schirmdraht wirklich am Drap angeschlossen werden, wenn ich einen Taster z.b. für einen Rolladen mit einem DRI32 bzw. DRI16 verbinde? -
@Feuersturm steht in jeder Bedienungsanleitung der Wired Geräte. Der Screenshot ist vom 6-fach IO Modul.
Für die Taster an den Eingangsmodulen brauchst Du den Schirm nicht anschliessen, nur bei den Busleitungen.
Wobei ich auch ein paar vergessen habe, anzuschliessen, die funktionieren trotzdem einwandfrei. EQ-3 geht es nur um die Störungsanfälligkeit auf der Busleitung. -
@Turbo sagte in Erfahrungen mit homematic ip WIRED:
Jetzt bin ich doch wieder verwirrt. In der Anleitung steht, dass für den BUS Anschluss nur Fernmelde oder Ethernetleitung verwendet werden darf.
D.h. ich darf eigentlich die EIB KNX-Busleitung nicht verwenden? Ich dachte genau für sowas wäre diese?
-
Das hier ist aus der aktuellen Anleitung vom DRAP. Diese Kabel dürfen für den BUS verwendet werden...
Da stellt sich mir jetzt die Frage, wenn ich Telefonleitung JY(ST)Y als Busleitung einsetzten darf, dann müsste das doch erst recht für den Anschluss von Tastern usw. gelten.
-
@saeft_2003 Ich glaube wir müssen hier unterscheiden. Der "Bus" ist die Kabelverbindung zwischen den Drap und den einzelnen HMIP wired Komponenten im Schaltschrank. Ich habe z.B. den HMIPW-FIO6 in einer Unterputzdose in der Küche und dieses Gerät mittels des grünen EIB Kabels an einen Aktor und somit an den "Bus" angeschlossen.
Wenn man jetzt einen Taster an den DRI-32 anschließt, dann ist das ein Kabel um ein elektrisches Signal weiterzuleiten, es ist aber kein Datenbus wie er zwischen den einzelnen HMIP wired Aktoren existiert. -
Was ich jetzt noch rausgehört habe. Ein normales Telefonkabel darf man nicht direkt neben 230V NYM verlegen.
Das EIB KNX Kabel darf direkt neben NYM verlegt werden.
Wenn ich also in meinem Fall Taster an das Eingangsmodul anschließen will, müsste ich auch das KNX Kabel nehmen, weil ich will es bei Umbaumaßnahmen nachrüsten und da wird es sicher stellenweise neben NYM liegen.
-
@saeft_2003 Das deckt sich mit dem was unser Elektriker gesagt und hier im Haus umgesetzt hat.
-
Hast du Bilder (ohne Abdeckungen) von deinem homematic wired Verteilerschrank?
Weil ich tue mir im Moment etwas schwer wie viel Platz die Klemmen usw. benötigen. Kommt natürlich drauf wie viel Module du hast, aber man könnte es grob abschätzen...
-
@saeft_2003 Klar. Ich hab 10 Rolläden, welche ich über IP wired ansteuere. Dazu gehören entsprechend 10x2 Taster. Zusätzlich 2x DRS4 für 8 Schaltbare Leitungen für den Außenbereich. Hab die einzelnen Komponenten in der Grafik beschriftet:
-
Super Danke.
So hab ich mir es auch vorgestellt. Wenn du für 7 Module 2 Reihen Klemmen brauchst, werde ich für 15-20 Module mit 6 Reihen Platz für Klemmen locker hinkommen