Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Adapter "smartmeter"

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.3k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.4k

Adapter "smartmeter"

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
3.6k Beiträge 280 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 161 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • K klassisch

    @sourex ca. 3m USB Leitung sollte gehen, auch ohne den Minicom-Extender. Praktisch wenn der ioBroker Rechner so nahe ist. Und bei meinen Versuchen - allerdings mit einem anderen Kopf - lief es probehalbe auch direkt am USB Port des Laptops. Aber @apollon77 hat die Erfahrung gemacht, daß er den aktiven USB Hub mit Netzteil gebraucht hat. Experimenteller Befund. Und wenn Du Probleme hast, dann ist das allemal ein Versuch wert. Meist liegt noch so ein Ding mit Netzteil rum, ansonsten kostet das nicht die Welt und kann auch anderweitig verwendet werden.

    Bei einem Hub brauchst Du keinen Multihost. Das verhält sich ähnlich wie wenn Du 2 USB Buchsen Deines Rechners belegst. Der aktive Hub hat den Vorteil, daß er ein zusätzliches Netzteil hat und damit oft eine bessere Versorgung der angeschlossenen Geräte bewirkt als der Rechner selbst. Wie gesagt, bei meinen Versuchen gings ohne, aber die Erfahrungen von @apollon77 sind anders. Kann von vielen Dingen abhängen: Dem Rechner dem Lesekopf, Signalstörungen. Deshalb: experimenteller Befund ohne genau Ursachenkenntnis und bei Problemen sicher einen Versuch wert. Ohne Probleme aber auch kein Bedarf.

    apollon77A Offline
    apollon77A Offline
    apollon77
    schrieb am zuletzt editiert von
    #1472

    @klassisch Jupp. Wenn ich mich richtig erinnere fingen die Probleme auch erst als ich einen zweiten Kopf von den gleichen Rechner bei USB angeschlossen habe. Kannst du sprechen danach von noch einem mbus Stick ;-)

    Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

    • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
    • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • S Offline
      S Offline
      sourex
      schrieb am zuletzt editiert von
      #1473

      Leider bin ich nicht weit gekommen.
      Habe wie geraten erst mal nur einen Zähler angeschlossen.
      Dieser wird erkannt am USB Anschluss. Allerdings habe ich nicht den Eintrag den man laut Anweisung vom Volkszähler benutzten soll um eine eindeutige ID zuzuweisen

      12.PNG

      Anschließend habe ich über Minicom alles eingestellt (auch mit 8n1 getestet weil das anscheinend für meinen Zähler richtig ist.

      13.PNG

      stutzig macht mich das dort immer offline steht, ist das richtig ?

      14.PNG

      wenn ich anschließend den cat Befehl ausführe zum Anzeigen benutzte passiert nichts.
      Habe anschließend einfach trotzdem mal den Adapter getestet aber auch der geht natürlich nicht.

      Kann mir einer weiterhelfen bitte ??

      Danke !

      apollon77A 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • S sourex

        Leider bin ich nicht weit gekommen.
        Habe wie geraten erst mal nur einen Zähler angeschlossen.
        Dieser wird erkannt am USB Anschluss. Allerdings habe ich nicht den Eintrag den man laut Anweisung vom Volkszähler benutzten soll um eine eindeutige ID zuzuweisen

        12.PNG

        Anschließend habe ich über Minicom alles eingestellt (auch mit 8n1 getestet weil das anscheinend für meinen Zähler richtig ist.

        13.PNG

        stutzig macht mich das dort immer offline steht, ist das richtig ?

        14.PNG

        wenn ich anschließend den cat Befehl ausführe zum Anzeigen benutzte passiert nichts.
        Habe anschließend einfach trotzdem mal den Adapter getestet aber auch der geht natürlich nicht.

        Kann mir einer weiterhelfen bitte ??

        Danke !

        apollon77A Offline
        apollon77A Offline
        apollon77
        schrieb am zuletzt editiert von
        #1474

        @sourex also das zuweisen des eigenen Namens brauchst du nicht mit dem 3er smartmeter Adapter. Der Adapter speichert eine is die sich nicht ändert.

        Jetzt zeig mal die Einstellungen im Adapter und sag nochmal welcher Zähler es ist und was im iobroker logfile steht.

        Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

        • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
        • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
        S 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • apollon77A apollon77

          @sourex also das zuweisen des eigenen Namens brauchst du nicht mit dem 3er smartmeter Adapter. Der Adapter speichert eine is die sich nicht ändert.

          Jetzt zeig mal die Einstellungen im Adapter und sag nochmal welcher Zähler es ist und was im iobroker logfile steht.

          S Offline
          S Offline
          sourex
          schrieb am zuletzt editiert von
          #1475

          @apollon77
          moin und schon mal Danke das mir geholfen wird.

          Die Zähler sind beide Ikra mt681.
          Habe es zunächst mit diesen Einstellungen versucht die jemand hier im Thread erfolgreich mit dem Zähler getestet hat.
          15.PNG

          Anschließend habe ich mir die Daten von der Volkszählerseite vorgenommen und habe es so versucht
          16.PNG

          LogFile
          17.PNG

          Frage meinerseits:
          Also kann ich mir die Anleitung mit der ID-Namensvergabe komplett vergessen? Der zweite Zähler würde nie mit dem ersten vertauscht werden bei der aktuellen Version ?
          Falls es daran liegt das ich einen aktiven Hub bräuchte wie du auch, würde es dann so wie jetzt aussehen oder würden dann sporadisch Werte ankommen ?

          apollon77A 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • S sourex

            @apollon77
            moin und schon mal Danke das mir geholfen wird.

            Die Zähler sind beide Ikra mt681.
            Habe es zunächst mit diesen Einstellungen versucht die jemand hier im Thread erfolgreich mit dem Zähler getestet hat.
            15.PNG

            Anschließend habe ich mir die Daten von der Volkszählerseite vorgenommen und habe es so versucht
            16.PNG

            LogFile
            17.PNG

            Frage meinerseits:
            Also kann ich mir die Anleitung mit der ID-Namensvergabe komplett vergessen? Der zweite Zähler würde nie mit dem ersten vertauscht werden bei der aktuellen Version ?
            Falls es daran liegt das ich einen aktiven Hub bräuchte wie du auch, würde es dann so wie jetzt aussehen oder würden dann sporadisch Werte ankommen ?

            apollon77A Offline
            apollon77A Offline
            apollon77
            schrieb am zuletzt editiert von
            #1476

            @sourex Ja mit der aktuellen Version (siehe auch dieser laaange String bei der Auswahl des gerätes) - der ist Geräterspezifisch und USB port spezifisch. Wenn das Gerät im gleichen USB drin bleib dann behält es in jedem Fall die ID.

            ALso ja scheinbar kommen gar keine Werte vom gerät.

            Wäre also zuerst mal zu testen ob überhaupt was gesendet wird. Der Zähler sollte alle paar sekunden was schicken. Dazu am besten kopf abmachen und nen digital fotoapparat nehmen (bei Handy kameras geht das teilweise nimmer). dann drauf halten auf die LEDs und ins display schauen. wenn Daten kommen solltest Du sehen das die eine LED im display" leuchtet". wenn das nicht kommt sendet der nix. Wenn es geht checken das der kopf richtig rum drauf ist :-)

            Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

            • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
            • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
            S 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • S Offline
              S Offline
              sourex
              schrieb am zuletzt editiert von
              #1477

              habe ich gemacht. ich sehe geschätzt alle 2 sek eine rote led aufflackern.
              Pin habe ich zwar noch nicht eingegeben aber dachte das mach ich wenn es läuft.
              beim Kopf ist es so das das Kabel nach unten zeigt, hatte ich mal irgendwo gelesen.
              Teste das aber mal eben.
              soll ich lieber mit dem cat befehl oder direkt über smartmeter testen ?

              apollon77A 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • S sourex

                habe ich gemacht. ich sehe geschätzt alle 2 sek eine rote led aufflackern.
                Pin habe ich zwar noch nicht eingegeben aber dachte das mach ich wenn es läuft.
                beim Kopf ist es so das das Kabel nach unten zeigt, hatte ich mal irgendwo gelesen.
                Teste das aber mal eben.
                soll ich lieber mit dem cat befehl oder direkt über smartmeter testen ?

                apollon77A Offline
                apollon77A Offline
                apollon77
                schrieb am zuletzt editiert von
                #1478

                @sourex So wenn die leuchtet dann sendet er schonmal daten und du weisst auch welche LED die Daten sendet. Kopf richtig aufsetzen und dann mit cat versuchen. Wenn er datens endet ists erstmal egal was minicom da eingestellt hat ... du solltest etwas sehen (auch wenns Datenschrott ist). So lange das nicht kommt brauchst Du Adapter nicht anzufangen ;-)

                Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • apollon77A apollon77

                  @sourex Ja mit der aktuellen Version (siehe auch dieser laaange String bei der Auswahl des gerätes) - der ist Geräterspezifisch und USB port spezifisch. Wenn das Gerät im gleichen USB drin bleib dann behält es in jedem Fall die ID.

                  ALso ja scheinbar kommen gar keine Werte vom gerät.

                  Wäre also zuerst mal zu testen ob überhaupt was gesendet wird. Der Zähler sollte alle paar sekunden was schicken. Dazu am besten kopf abmachen und nen digital fotoapparat nehmen (bei Handy kameras geht das teilweise nimmer). dann drauf halten auf die LEDs und ins display schauen. wenn Daten kommen solltest Du sehen das die eine LED im display" leuchtet". wenn das nicht kommt sendet der nix. Wenn es geht checken das der kopf richtig rum drauf ist :-)

                  S Offline
                  S Offline
                  sourex
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #1479

                  @apollon77 said in Adapter "smartmeter":

                  Wenn es geht checken das der kopf richtig rum drauf ist

                  so leicht kann es sein :D das war es !!

                  Den anderen Zähler auch direkt verbunden, wurde auch im Smartmeter direkt übernommen.
                  Cooler Adapter und sofortiger Support. Perfekte Arbeit Apollon !!

                  da wir eh gerade diskutieren, darf ich der Leichtigkeit (Faulheit) um einen Link bitten der die nun ausgewerteten Daten erklärt bzw in eine VIS übernimmt :face_with_rolling_eyes:

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • S Offline
                    S Offline
                    sourex
                    schrieb am zuletzt editiert von sourex
                    #1480

                    Leider zu früh gefreut. Aber es geht voran :D
                    Die zweite Instanz greift leider auch auf den Zähler mit ttyUSB0.
                    Wenn ich dort auf ttyUSB1 wechsel (welcher auch erkannt wurde und zuvor auch glaube ich garnicht in der Auswahl stand) und speichere wird das nicht übernommen ! er wechselt automatisch wieder auf port 0.
                    Bei der Einrichtung des zweiten IR Kopf bin ich mir aber eigentlich recht sicher das ich auch kurz wirklich beide unterschiedlichen Zählerwerte hatte.
                    Soll ich das nun doch mit der Benennung der Ports machen ?

                    apollon77A 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • S sourex

                      Leider zu früh gefreut. Aber es geht voran :D
                      Die zweite Instanz greift leider auch auf den Zähler mit ttyUSB0.
                      Wenn ich dort auf ttyUSB1 wechsel (welcher auch erkannt wurde und zuvor auch glaube ich garnicht in der Auswahl stand) und speichere wird das nicht übernommen ! er wechselt automatisch wieder auf port 0.
                      Bei der Einrichtung des zweiten IR Kopf bin ich mir aber eigentlich recht sicher das ich auch kurz wirklich beide unterschiedlichen Zählerwerte hatte.
                      Soll ich das nun doch mit der Benennung der Ports machen ?

                      apollon77A Offline
                      apollon77A Offline
                      apollon77
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #1481

                      @sourex zeig mal die konfigs der beiden und auch was in den "system.adapter.smartmeter.X Objekten steht (Objekte -> suchen, ggf filter raus,dann rechts auf den stift und dort "Raw". Poste mal beide JSONs

                      Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                      • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                      • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • S Offline
                        S Offline
                        sourex
                        schrieb am zuletzt editiert von sourex
                        #1482

                        Jetzt wird es kompliziert.

                        ich habe die beiden Werte jetzt einfach von Hand eingegeben
                        DropDownmenü -->benutzerdefinierten namen--> /dev/ttyUSB0 bzw /dev/ttyUSB1 eingegeben
                        danach werden die beiden Zähler auch wieder richtig zugeordnet
                        So läuft das ganze also.

                        Wenn ich jetzt aber irgendwas im Adapter ändere wie z.B den Abfrageintervall dann schmeißt er sofort wieder die Zuordnung überm Haufen. Die Instanzen zeigen zwar noch /dev/ttyUSB0 bzw /dev/ttyUSB1 an, aber abgefragt wird in Wirklichkeit dann nur noch USB1 und dieser Sendet dann auch die Werte an dern USB0 (beide Adapter bleiben grün)

                        hier die angeforderten Sachen (wobei hier die Anordnung wieder von mir berichtigt wurde):
                        19.PNG
                        smart0.txt

                        20.PNG
                        smart1.txt

                        Falls benötigt kann ich auch wieder eine Änderung vornehmen wodurch wieder nur ein Zähler angezeigt wird und dann nochmal die Raw posten.

                        apollon77A 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • S sourex

                          Jetzt wird es kompliziert.

                          ich habe die beiden Werte jetzt einfach von Hand eingegeben
                          DropDownmenü -->benutzerdefinierten namen--> /dev/ttyUSB0 bzw /dev/ttyUSB1 eingegeben
                          danach werden die beiden Zähler auch wieder richtig zugeordnet
                          So läuft das ganze also.

                          Wenn ich jetzt aber irgendwas im Adapter ändere wie z.B den Abfrageintervall dann schmeißt er sofort wieder die Zuordnung überm Haufen. Die Instanzen zeigen zwar noch /dev/ttyUSB0 bzw /dev/ttyUSB1 an, aber abgefragt wird in Wirklichkeit dann nur noch USB1 und dieser Sendet dann auch die Werte an dern USB0 (beide Adapter bleiben grün)

                          hier die angeforderten Sachen (wobei hier die Anordnung wieder von mir berichtigt wurde):
                          19.PNG
                          smart0.txt

                          20.PNG
                          smart1.txt

                          Falls benötigt kann ich auch wieder eine Änderung vornehmen wodurch wieder nur ein Zähler angezeigt wird und dann nochmal die Raw posten.

                          apollon77A Offline
                          apollon77A Offline
                          apollon77
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #1483

                          @sourex Also in der Konfig steht es korrekt drin. Jetzt stell die Instanzen mal auf Debug Log (Instanzen -> Expertenmodus -> Spalte "Logstufe". dann am Anfang wenn er startet sollte er ausgeben wohin er verbindet. Steht es da auch korrekt?

                          Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                          • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                          • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • S Offline
                            S Offline
                            sourex
                            schrieb am zuletzt editiert von sourex
                            #1484

                            Ich habe keine Ahnung :D

                            anbei mal das Logfile.
                            start_debug.txt

                            Tatsache ist wenn ich nichts ändere und dann spreicher dann bleibt alles erhalten. auch wenn ich iobroker neustarte.

                            Gerade eben wurden im laufenden Betrieb die beiden Zähler vertauscht. So kann ich das doch nicht lassen.
                            Ich würde dann gernde eine udev Regel mit Benennung der Ports machen wollen. Wie weiter oben beschrieben finde ich allerdings nicht die id um das zu machen. Wahrscheinlich ist die Anleitung veraltet.
                            Kann mir da bitte einer weiterhelfen.

                            apollon77A 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • S sourex

                              Ich habe keine Ahnung :D

                              anbei mal das Logfile.
                              start_debug.txt

                              Tatsache ist wenn ich nichts ändere und dann spreicher dann bleibt alles erhalten. auch wenn ich iobroker neustarte.

                              Gerade eben wurden im laufenden Betrieb die beiden Zähler vertauscht. So kann ich das doch nicht lassen.
                              Ich würde dann gernde eine udev Regel mit Benennung der Ports machen wollen. Wie weiter oben beschrieben finde ich allerdings nicht die id um das zu machen. Wahrscheinlich ist die Anleitung veraltet.
                              Kann mir da bitte einer weiterhelfen.

                              apollon77A Offline
                              apollon77A Offline
                              apollon77
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #1485

                              @sourex im. im betrieb vertauscht? Dann stimmt was nicht. Beobachte mal und wenn das passier sag mal was bei „dmesg“ dazu gekommen ist (also ausrufen vorher. Dann nachher und vergleichen was dazu kam)

                              Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                              • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                              • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • S Offline
                                S Offline
                                Sanjiro
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #1486

                                Hallo zusammen,

                                ich habe jetzt nicht alle 1485 Beiträge im Detail gelesen, daher vergebt mir bitte wenn ich etwas frage was bereits beantwortet wurde.

                                Ich habe einen Apator 12EC3g (d0 Protokoll) welcher Daten erst nach dem Senden einer Pull Sequenz liefert. Weiterhin benötigt er eine ACK Sequenz. Kann ich das bei dem Adapter irgendwo/irgendwie einstellen? Habe schon alles probiert, erhalte aber immer nur ein Timeout. Dachte schon das der Lesekopf eventuell einen Schlag weg hat, oder das Kabel. Habe es daher mal mit einer VZLogger Instanz auf meinem Test-Pi probiert. Da liefert er mit den selben seriellen Einstellungen und der Pull/Ack Sequenz korrekte Daten. Daher meine Frage oben.

                                Viele Grüße
                                Sanjiro

                                apollon77A 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #1487

                                  Ab hier: https://forum.iobroker.net/topic/4685/adapter-smartmeter/1236?page=62

                                  Hat schonmal jemand diesen Zähler bearbeitet. Lies mal ab da.

                                  Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • S Sanjiro

                                    Hallo zusammen,

                                    ich habe jetzt nicht alle 1485 Beiträge im Detail gelesen, daher vergebt mir bitte wenn ich etwas frage was bereits beantwortet wurde.

                                    Ich habe einen Apator 12EC3g (d0 Protokoll) welcher Daten erst nach dem Senden einer Pull Sequenz liefert. Weiterhin benötigt er eine ACK Sequenz. Kann ich das bei dem Adapter irgendwo/irgendwie einstellen? Habe schon alles probiert, erhalte aber immer nur ein Timeout. Dachte schon das der Lesekopf eventuell einen Schlag weg hat, oder das Kabel. Habe es daher mal mit einer VZLogger Instanz auf meinem Test-Pi probiert. Da liefert er mit den selben seriellen Einstellungen und der Pull/Ack Sequenz korrekte Daten. Daher meine Frage oben.

                                    Viele Grüße
                                    Sanjiro

                                    apollon77A Offline
                                    apollon77A Offline
                                    apollon77
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #1488

                                    @Sanjiro Ich denke in Anlehnung an webdy's Infos effektiv die Konfig von hier https://forum.iobroker.net/post/229123 MIT der Änderung im Post danach!!

                                    Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                                    • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                                    • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • S Offline
                                      S Offline
                                      Sanjiro
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #1489

                                      Hallo ihr beiden,

                                      vielen Dank für die Links. Ich bin gar nicht auf die Idee gekommen Mal nach dem Zähler an sich zu suchen. Manchmal steht man echt auf dem Schlauch...
                                      Funktioniert so auf jeden Fall ganz prima :+1:
                                      Danke nochmal.

                                      Viele Grüße
                                      Sanjiro

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • R Offline
                                        R Offline
                                        rl
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #1490

                                        Hallo zusammen,

                                        ich habe die neue Version 3.1.0 gesehen.
                                        Über den seriellen Adapter/Socat läuft die auch.

                                        Im Changelog steht:
                                        "
                                        (Apollon77) experimental TCP support, please give feedback
                                        "

                                        Wie geht das, wo stehen Details?
                                        Ich möchte das gerne probieren, da ich meine Zählerdaten per TCP bekomme.

                                        Wo wird die neue Version diskutiert?

                                        2x IR-Adapter an 2x Sonoff Basic mit JeeLabs/ESP-Link;
                                        im Raspberry/ioBroker über socat

                                        apollon77A 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • R rl

                                          Hallo zusammen,

                                          ich habe die neue Version 3.1.0 gesehen.
                                          Über den seriellen Adapter/Socat läuft die auch.

                                          Im Changelog steht:
                                          "
                                          (Apollon77) experimental TCP support, please give feedback
                                          "

                                          Wie geht das, wo stehen Details?
                                          Ich möchte das gerne probieren, da ich meine Zählerdaten per TCP bekomme.

                                          Wo wird die neue Version diskutiert?

                                          apollon77A Offline
                                          apollon77A Offline
                                          apollon77
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #1491

                                          @rl sagte in Adapter "smartmeter":

                                          Wie geht das, wo stehen Details?
                                          Ich möchte das gerne probieren, da ich meine Zählerdaten per TCP bekomme.
                                          Wo wird die neue Version diskutiert?

                                          Mach nen neuen Thread auf ... oder hier :-)

                                          Die Konfigseite sollte den neuen Transport typ zur Auswahl haben. Wählen. Dann kommen zwei Felder für Host und Port ... eintragen. Rest wählen. Neu starten ... dann sehen wir mal :-)
                                          Im Zweifel Debug log posten - dann aber am besten als eigener neuer Thread und mich erwähnen.

                                          Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                                          • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                                          • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          600

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe