    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.6k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.1k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.8k

Test Adapter HeatingControl v2.12.x

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
heating
3.2k Beiträge 236 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 205 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • G Offline
    G Offline
    guergen
    schrieb am zuletzt editiert von
    #658

    @Rene_HM Wozu hast Du in den Räumen einen "state normal"? Hast Du da noch etwas mit vor? Wie wird dieser State verändert?

    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • G guergen

      @Rene_HM Wozu hast Du in den Räumen einen "state normal"? Hast Du da noch etwas mit vor? Wie wird dieser State verändert?

      Rene_HMR Offline
      Rene_HMR Offline
      Rene_HM
      Developer
      schrieb am zuletzt editiert von
      #659

      @guergen "normal" bedeutet, keine Absenkung oder override o.ä. aktiv. Ansonsten steht dort der Grund für Absenkung / Erhöhung...

      G 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • Rene_HMR Rene_HM

        @guergen "normal" bedeutet, keine Absenkung oder override o.ä. aktiv. Ansonsten steht dort der Grund für Absenkung / Erhöhung...

        G Offline
        G Offline
        guergen
        schrieb am zuletzt editiert von
        #660

        @Rene_HM Ah.. grade mal ausprobiert... Verstanden :-)

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • opossumO opossum

          Hallo,

          noch einmal zum Verständnis: Die Regelung funktioniert nur, wenn ich alle HM-Thermostate auf manuelle Bedienung stelle?

          JB_SullivanJ Offline
          JB_SullivanJ Offline
          JB_Sullivan
          schrieb am zuletzt editiert von
          #661

          @opossum sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:

          Hallo,

          noch einmal zum Verständnis: Die Regelung funktioniert nur, wenn ich alle HM-Thermostate auf manuelle Bedienung stelle?

          Trifft das auch auf die Verwendung von Innogy Thermostaten zu? Die sind ja von der Hardware Baugleich zu Homematic nur das ein anderes Übertragungsprotokoll verwendet wird.

          ioBroker auf Intel Core i3-5005U NUC und Windwos10 Pro

          G 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • JB_SullivanJ Offline
            JB_SullivanJ Offline
            JB_Sullivan
            schrieb am zuletzt editiert von
            #662

            Was muss ich mir unter "Color" vorstellen? Habe gesehen das hier in anderen Screenshot "Heizung" drin steht, jedoch kann ich das bei mir gar nicht auswählen.

            Nächste Frage - der Pfad Eintrag zum Google Kalender für Feiertage - ist das so gemeint?

            2019-12-29 09_31_08-Window.png

            ioBroker auf Intel Core i3-5005U NUC und Windwos10 Pro

            G Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • JB_SullivanJ JB_Sullivan

              Was muss ich mir unter "Color" vorstellen? Habe gesehen das hier in anderen Screenshot "Heizung" drin steht, jedoch kann ich das bei mir gar nicht auswählen.

              Nächste Frage - der Pfad Eintrag zum Google Kalender für Feiertage - ist das so gemeint?

              2019-12-29 09_31_08-Window.png

              G Offline
              G Offline
              guergen
              schrieb am zuletzt editiert von guergen
              #663

              @JB_Sullivan Du musst im Broker unter Aufzählungen Räume und Funktionen anlegen und die Geräte zuordnen. Das Color kommt wahrscheinlich von irgendeiner bunten Leuchte, HUE z.B. und hat mit diesem Adapter nichts zu tun!
              aa59a5b7-a793-48b2-8624-d8e0aaf339f7-grafik.png
              So sollte das unter Objekte dann aussehen:e6890639-6f7b-4386-be1c-056c627175fe-grafik.png

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • JB_SullivanJ JB_Sullivan

                @opossum sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:

                Hallo,

                noch einmal zum Verständnis: Die Regelung funktioniert nur, wenn ich alle HM-Thermostate auf manuelle Bedienung stelle?

                Trifft das auch auf die Verwendung von Innogy Thermostaten zu? Die sind ja von der Hardware Baugleich zu Homematic nur das ein anderes Übertragungsprotokoll verwendet wird.

                G Offline
                G Offline
                guergen
                schrieb am zuletzt editiert von
                #664

                @JB_Sullivan Ja, es muss auf manuell stehen, sonst greift ja die Zeitregelung/Heizungsregelung des Thermostaten!

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • JB_SullivanJ JB_Sullivan

                  Was muss ich mir unter "Color" vorstellen? Habe gesehen das hier in anderen Screenshot "Heizung" drin steht, jedoch kann ich das bei mir gar nicht auswählen.

                  Nächste Frage - der Pfad Eintrag zum Google Kalender für Feiertage - ist das so gemeint?

                  2019-12-29 09_31_08-Window.png

                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HM
                  Developer
                  schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
                  #665

                  @JB_Sullivan sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:

                  Was muss ich mir unter "Color" vorstellen? Habe gesehen das hier in anderen Screenshot "Heizung" drin steht, jedoch kann ich das bei mir gar nicht auswählen.

                  Die Einstellung ist eigentlich nur zur automatischen Suche von Homematic-Geräten sinnvoll. Jedes Gerät ist einer "Funktion" zugeordnet:
                  Bild1.PNG
                  Somit kann ich die zur Heizung zugehörigen Geräte finden.

                  Nächste Frage - der Pfad Eintrag zum Google Kalender für Feiertage - ist das so gemeint?

                  Nein, hier muss der Datenpunkt aus dem jeweiligen Adapter hinein, oder der Pfad zum feiertags-Adapter, also entweder
                  feiertage.0

                  oder der Datenpunkt direkt:
                  Bild2.PNG

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • JB_SullivanJ Offline
                    JB_SullivanJ Offline
                    JB_Sullivan
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #666

                    Sorry wenn ich mit der nächsten Frage um die Ecke komme.
                    Hier mal meine Datenpunkte die die Innogy Thermostate erzeugen.

                    2019-12-29 10_04_57-Window.png

                    Wie ist das mit der Vorgehensweise gedacht? Ich trage bei Thermostate den Datenpunkt für die Temperaturerfassung (Temperatur) und bei OID Zielwert den Datenpunkt für den Zielwert (PointTemepertratur) ein. Die Änderung der Zeilwerte muss ich dann aber in der Innogy Zentrale machen, weil da ja die Zielwerte eingestellt sind.......

                    oder kann ich bei OID Zielwert auch einen Temperaturwert eintragen?

                    2019-12-29 10_03_44-Window.png

                    ioBroker auf Intel Core i3-5005U NUC und Windwos10 Pro

                    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • M Offline
                      M Offline
                      martinschm
                      schrieb am zuletzt editiert von martinschm
                      #667

                      Hi,

                      bei mir funktioniert grade die Absenkung bei FEnsterOffen nicht.

                      heatingcontrol.0	2019-12-29 10:11:42.217	info	(4725) room Schlafzimmer Thermostat HM-CC-RT-DN OEQ17212 set to 19
                      heatingcontrol.0	2019-12-29 10:11:42.207	info	(4725) calculating new target temperatures
                      heatingcontrol.0	2019-12-29 10:11:42.207	info	(4725) Schlafzimmer window open on SZ Mitte
                      

                      Hab eigentlich eingestellt, das auf 10 Grad gesenkt werden soll
                      e8d8c5d1-3341-4723-9da8-c020f3c7d6d5-image.png

                      Oder wird das nicht beachtet wenn Absent oder Vacation true ist ?

                      Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • M martinschm

                        Hi,

                        bei mir funktioniert grade die Absenkung bei FEnsterOffen nicht.

                        heatingcontrol.0	2019-12-29 10:11:42.217	info	(4725) room Schlafzimmer Thermostat HM-CC-RT-DN OEQ17212 set to 19
                        heatingcontrol.0	2019-12-29 10:11:42.207	info	(4725) calculating new target temperatures
                        heatingcontrol.0	2019-12-29 10:11:42.207	info	(4725) Schlafzimmer window open on SZ Mitte
                        

                        Hab eigentlich eingestellt, das auf 10 Grad gesenkt werden soll
                        e8d8c5d1-3341-4723-9da8-c020f3c7d6d5-image.png

                        Oder wird das nicht beachtet wenn Absent oder Vacation true ist ?

                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HM
                        Developer
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #668

                        @martinschm sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:

                        Oder wird das nicht beachtet wenn Absent oder Vacation true ist ?

                        WindowOpen wird als erstes geprüft. Damit sollten alle anderen Absenkungen keine Rolle spielen. Außerdem wird geprüft, ob die Absenkungstemperatur ungleich 0 ist.
                        Kannst du ein debug-log davon erstellen?

                        M 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • JB_SullivanJ JB_Sullivan

                          Sorry wenn ich mit der nächsten Frage um die Ecke komme.
                          Hier mal meine Datenpunkte die die Innogy Thermostate erzeugen.

                          2019-12-29 10_04_57-Window.png

                          Wie ist das mit der Vorgehensweise gedacht? Ich trage bei Thermostate den Datenpunkt für die Temperaturerfassung (Temperatur) und bei OID Zielwert den Datenpunkt für den Zielwert (PointTemepertratur) ein. Die Änderung der Zeilwerte muss ich dann aber in der Innogy Zentrale machen, weil da ja die Zielwerte eingestellt sind.......

                          oder kann ich bei OID Zielwert auch einen Temperaturwert eintragen?

                          2019-12-29 10_03_44-Window.png

                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HM
                          Developer
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #669

                          @JB_Sullivan sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:

                          oder kann ich bei OID Zielwert auch einen Temperaturwert eintragen?

                          nein. Es müssen Datenpunkte eingetragen werden. Der Adapter schreibt dann basierend auf den eingestellten Profilen die jeweilige Zieltemperatur auf das Thermostat.

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • moppel2810M Offline
                            moppel2810M Offline
                            moppel2810
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #670

                            Bei mir ballert der Adapter gerade das Log zu und ich weiß nicht warum:disappointed:
                            Unbenannt1.JPG

                            G 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • moppel2810M Offline
                              moppel2810M Offline
                              moppel2810
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #671

                              Auch habe ich das Problem das dievis zwar Fenster auf erkennt aber sich am Thermostat nichts ändert genauso bei abwesend und allen anderen. Boost funktoniert als einziges.

                              G P 2 Antworten Letzte Antwort
                              0
                              • moppel2810M moppel2810

                                Bei mir ballert der Adapter gerade das Log zu und ich weiß nicht warum:disappointed:
                                Unbenannt1.JPG

                                G Offline
                                G Offline
                                guergen
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #672

                                @moppel2810 Steht doch da... er findet was nicht... starte den Broker mal neu :-) wäre mein erster Vorschlag

                                moppel2810M 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • moppel2810M moppel2810

                                  Auch habe ich das Problem das dievis zwar Fenster auf erkennt aber sich am Thermostat nichts ändert genauso bei abwesend und allen anderen. Boost funktoniert als einziges.

                                  G Offline
                                  G Offline
                                  guergen
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #673

                                  @moppel2810 Wie stellst Du denn die Werte ein?

                                  moppel2810M 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • G guergen

                                    @moppel2810 Wie stellst Du denn die Werte ein?

                                    moppel2810M Offline
                                    moppel2810M Offline
                                    moppel2810
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #674

                                    @guergen in der vis über die Dropdowns diese werden dann auch in die objekte übernommen.

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • moppel2810M moppel2810

                                      Auch habe ich das Problem das dievis zwar Fenster auf erkennt aber sich am Thermostat nichts ändert genauso bei abwesend und allen anderen. Boost funktoniert als einziges.

                                      P Offline
                                      P Offline
                                      Pittini
                                      Developer
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #675

                                      @moppel2810 sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:

                                      Auch habe ich das Problem das dievis zwar Fenster auf erkennt aber sich am Thermostat nichts ändert genauso bei abwesend und allen anderen.

                                      Zusammen mit dem Log is das iwie kein Wunder. Mach mal Screens von allen Seiten des AdapterAdmins damit man sieht was da eingestellt wurde.

                                      moppel2810M 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • P Pittini

                                        @moppel2810 sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:

                                        Auch habe ich das Problem das dievis zwar Fenster auf erkennt aber sich am Thermostat nichts ändert genauso bei abwesend und allen anderen.

                                        Zusammen mit dem Log is das iwie kein Wunder. Mach mal Screens von allen Seiten des AdapterAdmins damit man sieht was da eingestellt wurde.

                                        moppel2810M Offline
                                        moppel2810M Offline
                                        moppel2810
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #676

                                        @Pittini 5.JPG 4.JPG 3.JPG 2.JPG 1.JPG

                                        G P 2 Antworten Letzte Antwort
                                        0
                                        • G guergen

                                          @moppel2810 Steht doch da... er findet was nicht... starte den Broker mal neu :-) wäre mein erster Vorschlag

                                          moppel2810M Offline
                                          moppel2810M Offline
                                          moppel2810
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #677

                                          @guergen hab neu gestartet hat sich aber nichts geändert.

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          449

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe