    SOLVED Adapter s7.0 offline - SIGSEGV und SIGABRT

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • apollon77
      apollon77 @Randy last edited by

      @Randy sagte in Adapter s7.0 offline - SIGSEGV und SIGABRT:

      Vorweg: Gibt es eine Möglichkeit die Restart-Zeit des Adapter (30 Sekunden) zu verkürzen?

      das ist im js-controller. Denke nicht bzw müsste ich schauen

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • R
        Randy @apollon77 last edited by

        @apollon77
        Also Update auf Node 10 hat funktioniert über rebuild npm funktioniert auch der S7.0 Adapter wieder.
        Danke für den Tipp zu "Richtig updaten"

        Leider weiterhin abstürze des S7-Adapters. Damit nach wie vor sehr unzuverlässig.

        apollon77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Wal
          Wal Developer last edited by Wal

          Ich nutze die Version 1.1.4 des Adapters mit Node 10.16 und habe keine Probleme. Node 10.16 habe ich vor ca. 3 Wochen installiert, vorher lief alles auf Node 8 auch ohne Probs..

          Edit: ioBroker läuft auf Debian Stretch. Hardware ist ein Intel J3455

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • R
            Randy @apollon77 last edited by

            @apollon77
            Also Update auf Node 10 hat funktioniert über rebuild npm funktioniert auch der S7.0 Adapter wieder.
            Danke für den Tipp zu "Richtig updaten"

            Leider weiterhin abstürze des S7-Adapters. Damit nach wie vor sehr unzuverlässig.

            apollon77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • apollon77
              apollon77 @Randy last edited by

              @Randy weiter sigsegv?

              R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • R
                Randy @apollon77 last edited by Randy

                @apollon77
                ja, beides SIGABRT und SIGSEGV: Hier eine Auswahl der fast identischen Meldungen: code 0xa006e

                iobroker.jpg

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • apollon77
                  apollon77 last edited by

                  Dann mach mal im GitHub bei der s7library die der Adapter nutzt ein Issue (english) mit den Details und so auf. Da können nur die helfen. Sorry
                  https://github.com/mathiask88/node-snap7/issues

                  R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • R
                    Randy @apollon77 last edited by

                    @apollon77
                    Ok, danke Dir.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Basti97
                      Basti97 Most Active last edited by Negalein

                      Abend
                      Wurde das Problem von den S7 Adapter schon gelöst bzw hat einer von euch eine Lösung gefunden um es zu umgehen. Da es langsam Nervig ist das die Ausgänge bzw Eingänge prellen und ich den Adapter immer neu starten muss.
                      Fehlermeldung

                      2019-12-13 17:35:42.616 - warn: s7.0 DBRead error[DB 1:0 - 114]: code: 0xa006e
                      2019-12-13 17:35:42.635 - warn: s7.0 Poll error count: 1 code: 0xa006e
                      

                      Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                      Hier gehts zur Hilfe.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • apollon77
                        apollon77 last edited by

                        Ich kann nur sagen: schau bei der Library oben. Ggf issue öffnen wenn keins da ist.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • apollon77
                          apollon77 last edited by

                          Ich habe vor 5 Monaten den Adapter als 1.1.5 auf GitHub bereitgestellt und die s7 lib Abhängigkeit erhöht. Es gab Saarburg hin aber nie Feedback als wurde das nie wirklich released.

                          Also wenn du nicht die 1.1.5 nutzt dann GitHub update und bitte versuchen ob’s besser ist. Wenn ja Bescheid geben. Wenn nein dann bei der lib issue anlegen

                          Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Basti97
                            Basti97 Most Active @apollon77 last edited by

                            @apollon77 Danke für deine Hilfe. Meine aktuelle Version ist 1.1.4 also die ältere.
                            Wo kann ich die neue herunterladen bzw die neue Version wird in Iobroker "Adapter". Nicht angezeigt. Der Fehler in der 1.1.4 kommt ab und zu. Die Folgen nach dem Fehler sind das die Vis Lampen träger reagieren bzw durcheinander blinken und dadurch kommt es zu fehlfunktionen.

                            apollon77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • apollon77
                              apollon77 @Basti97 last edited by

                              @Basti97 geh unter Adapter auf das GitHub Icon (custom install) und da dann s7 aus der Liste wählen. Dann installierst du die 1.1.5. dann die s7 Instanz neu starten.

                              Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Basti97
                                Basti97 Most Active @apollon77 last edited by

                                @apollon77 Dankeschön habe es gerade so installiert wie du es gesagt hast. Diesen Weg kannte ich noch gar nicht um Updates zu installieren. Werde es nun mal beobachten ob der Fehler wieder kommt wenn es so sein sollte dann melde ich mich wieder bei dir. Danke Danke 😀

                                apollon77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • apollon77
                                  apollon77 @Basti97 last edited by

                                  @Basti97 das ist jetzt quasi eine experimentelle Version. Bitte in jedem Fall melden ob besser, gleich oder schlechter

                                  Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Basti97
                                    Basti97 Most Active @apollon77 last edited by

                                    @apollon77 Ja klar mache ich schön das es ein Ansprechpartner für dieses Problem gibt. Und das du dich darum kümmerst da in der Facebook Gruppe jemand geschrieben hatte das der Ersteller des Adapter kein Support mehr macht. Und deshalb es aussichtslos ist das Problem zu lösen.

                                    apollon77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • apollon77
                                      apollon77 @Basti97 last edited by

                                      @Basti97 naja sagen wir so: an konkreten Problemen mit s7 kann ich nichts tun. Ich kann Updates bauen wenn es eine neue Version der s7 Library gibt ...

                                      Basti97 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Basti97
                                        Basti97 Most Active @apollon77 last edited by Basti97

                                        @apollon77 Naja ist schon klar. Verstehe ich schon ich werde es nun testen. Ich habe aber gemerkt das die Reaktion von der Logo zu iobroker und anders herum schneller ist als vorher.

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Basti97
                                          Basti97 Most Active @apollon77 last edited by

                                          @apollon77 Ich habe eine schlechte Nachricht. Seit späten Freitag nach dem ich die Version 1.1.5 installiert habe war alles io bis gestern (18.12.2019 ca 21:06). Der Fehler (Poll error count und DBRead error) ist erneut gekommen und zwar mehrmals (ca 10x) bis heute Morgen um 06:30 seit dem kommen keine Fehler mehr. Habe natürlich den Adapter neu gestartet) Der Fehler ist bei beiden Adaptern zur gleichen Zeit aufgetaucht als erstes kommt der Fehler: DBRead error : code 0x006 und danach kommt Poll error count: 1 code: 0x006e.

                                          Was mir aufgefallen ist das Problem ist seit Freitag den 13.12 nicht mehr gekommen bis auf gestern. Ich kenne den Adapter Code nicht aber kann villeicht irgendwo eine Programmzeile sein die nach den gewissen Tagen bzw Zeit abgelaufen ist. Und den Fehler verursacht da es wie in bei dem letzten mal wieder nach um 21 Uhr passiert ist.

                                          Vielleicht findest du den Fehler were echt sehr gut. Da ständig meine Log Datei mit den Meldungen voll ist und ich den Adapter neu starten muss. Da wie gesagt sonst die Ein und Ausgänge auf der VIS machen was sie wollen.
                                          Nach einem Neustart funktioniert wieder alles super bis zur nächsten Fehlermeldung.

                                          apollon77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • apollon77
                                            apollon77 last edited by

                                            Ich habe keine Ahnung was da passiert und wie man da weiterkommt. Der Adapter hat garantiert keine Logik die nach x Tagen irgendwas kaputt macht 🙂

                                            Ich kann mir ggf vorstellen das vllt die S7 nach x Tagen die Verbindung schliesst oder so. Kannst Du ggf. da bei der s7 etwas einstellen?

                                            Eine Option das mal auszuprobieren ob es an sich irgendwann schliessenden Connections liegt wäre ggf. die IDee den Adapter einmal pro Tag zu restarten, dann gibts in jedem Fall eine neue verbindung. Instanzen - Expertenmodus - restart schedule

                                            Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • apollon77
                                              apollon77 @Basti97 last edited by

                                              @Basti97 PS wie ist das volle log?
                                              Kommt irgendwann ein "try reconnection" und danach tuts wieder oder wie ist es?

                                              Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                              • First post
                                                Last post

                                              Support us

                                              ioBroker
                                              Community Adapters
                                              Donate

                                              922
                                              Online

                                              31.7k
                                              Users

                                              79.7k
                                              Topics

                                              1.3m
                                              Posts

                                              adapter offline adapter s7 nodejs s7.0 segmentation fault sigabrt sigsegv
                                              4
                                              56
                                              3073
                                              Loading More Posts
                                              • Oldest to Newest
                                              • Newest to Oldest
                                              • Most Votes
                                              Reply
                                              • Reply as topic
                                              Log in to reply
                                              Community
                                              Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                              The ioBroker Community 2014-2023
                                              logo