Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Homematic IP Garagenmodul iobroker

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    331

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.5k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.5k

Homematic IP Garagenmodul iobroker

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
alexa cloud homematic
31 Beiträge 7 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 5 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • Z zahnheinrich

    @d-sch
    Wie @paul53 schon sagte, ist DOOR_COMMAND eine Werteliste,
    Hat dem CCU copy nach zu urteilen, die Werte 0, 1 oder 2.
    Setze einen dieser Werte für DOOR_COMMAND ganz rechts in der von dir gezeigten iobroker Objekt Tabelle und schau was das Tor macht.

    D Offline
    D Offline
    d.sch
    schrieb am zuletzt editiert von d.sch
    #10

    @zahnheinrich habe jetzt gefunden was du meintest.
    Aber wenn ich z.b. auf Open gehe und bestätige wird das Open nicht grün sondern bleibt rot.

    20191116_182022.jpg

    20191116_182233.jpg

    20191116_182805.jpg

    Sorry kenn mich nicht wirklich aus :(

    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • D d.sch

      @zahnheinrich habe jetzt gefunden was du meintest.
      Aber wenn ich z.b. auf Open gehe und bestätige wird das Open nicht grün sondern bleibt rot.

      20191116_182022.jpg

      20191116_182233.jpg

      20191116_182805.jpg

      Sorry kenn mich nicht wirklich aus :(

      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      schrieb am zuletzt editiert von
      #11

      @d-sch sagte in Homematic IP Garagenmodul iobroker:

      Aber wenn ich z.b. auf Open gehe und bestätige wird das Open nicht grün sondern bleibt rot.

      Das ist ganz normal bei allen States.
      Der Wert muss mit einem ACK=false eingegeben werden und vom Gerät übernommen und bestätigt werden, damit der Wert schwarz wird.

      Bei manueller Eingabe bleibt er daher immer rot

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      D paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • HomoranH Homoran

        @d-sch sagte in Homematic IP Garagenmodul iobroker:

        Aber wenn ich z.b. auf Open gehe und bestätige wird das Open nicht grün sondern bleibt rot.

        Das ist ganz normal bei allen States.
        Der Wert muss mit einem ACK=false eingegeben werden und vom Gerät übernommen und bestätigt werden, damit der Wert schwarz wird.

        Bei manueller Eingabe bleibt er daher immer rot

        D Offline
        D Offline
        d.sch
        schrieb am zuletzt editiert von
        #12

        @Homoran ist das richtig wie ich das sehe.. ich muss den door_command 2 mal Open /close umändern und dann zwei mal in die Cloud smart Geräte einfügen und mit Alexa übernehmen? sorry ich kenne mich da zu wenig aus, sind die ersten Versuche mit iobroker :)

        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • D d.sch

          @Homoran ist das richtig wie ich das sehe.. ich muss den door_command 2 mal Open /close umändern und dann zwei mal in die Cloud smart Geräte einfügen und mit Alexa übernehmen? sorry ich kenne mich da zu wenig aus, sind die ersten Versuche mit iobroker :)

          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          schrieb am zuletzt editiert von Homoran
          #13

          @d-sch sagte in Homematic IP Garagenmodul iobroker:

          sorry ich kenne mich da zu wenig aus

          und ich kenne Alexa überhaupt nicht - Sorry
          Da muss dir jemand mit Alexa-Erfahrung helfen

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • HomoranH Homoran

            @d-sch sagte in Homematic IP Garagenmodul iobroker:

            Aber wenn ich z.b. auf Open gehe und bestätige wird das Open nicht grün sondern bleibt rot.

            Das ist ganz normal bei allen States.
            Der Wert muss mit einem ACK=false eingegeben werden und vom Gerät übernommen und bestätigt werden, damit der Wert schwarz wird.

            Bei manueller Eingabe bleibt er daher immer rot

            paul53P Offline
            paul53P Offline
            paul53
            schrieb am zuletzt editiert von
            #14

            @Homoran sagte:

            Bei manueller Eingabe bleibt er daher immer rot

            Das ist nicht so, sondern nur bei Datenpunkten, bei denen die Rückmeldung auf einem anderen Datenpunkt (DOOR_STATE) erfolgt. Weiteres Beispiel: MANU_MODE --> CONTROL_MODE, SET_TEMPERATURE.

            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • D Offline
              D Offline
              d.sch
              schrieb am zuletzt editiert von
              #15

              wie bekomme ich es hin das, dass Open bei wert bleibt?ich wähle Open aus und bestätigte und immer wenn ich alles aktualisiere steht bei door_command wieder im Wert NOP(0)

              paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • D d.sch

                wie bekomme ich es hin das, dass Open bei wert bleibt?ich wähle Open aus und bestätigte und immer wenn ich alles aktualisiere steht bei door_command wieder im Wert NOP(0)

                paul53P Offline
                paul53P Offline
                paul53
                schrieb am zuletzt editiert von paul53
                #16

                @d-sch sagte:

                steht bei door_command wieder im Wert NOP(0)

                Öffnet das Garagentor nicht ?

                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • D Offline
                  D Offline
                  d.sch
                  schrieb am zuletzt editiert von d.sch
                  #17

                  Ich wähle Open aus, aktualisiere alles/gehe zum Cloud Adapter neues Gerät/ wähle dort door_command aus/ aktualisiere alles/ gehe in die Alexa app/ suche Gerät/ findet door_command aber das Tor öffnet sich nur im lüftungsmodus und hat in Objekte wieder den Wert nop(0) stehen

                  paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • D d.sch

                    Ich wähle Open aus, aktualisiere alles/gehe zum Cloud Adapter neues Gerät/ wähle dort door_command aus/ aktualisiere alles/ gehe in die Alexa app/ suche Gerät/ findet door_command aber das Tor öffnet sich nur im lüftungsmodus und hat in Objekte wieder den Wert nop(0) stehen

                    paul53P Offline
                    paul53P Offline
                    paul53
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #18

                    @d-sch sagte :

                    hat in Objekte wieder den Wert nop(0) stehen

                    Kann es sein, dass der Datenpunkt nur kurz das Kommando 1 ... 4 sendet und dann selbständig auf 0 zurück springt ? In dem Fall wird man wohl einen eigenen Datenpunkt benötigen, der per Skript mit DOOR_COMMAND und DOOR_STATE verknüpft ist.

                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • D Offline
                      D Offline
                      d.sch
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #19

                      wie erstelle ich einen eigenen Datenpunk mit Script :disappointed_relieved:

                      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • D d.sch

                        wie erstelle ich einen eigenen Datenpunk mit Script :disappointed_relieved:

                        paul53P Offline
                        paul53P Offline
                        paul53
                        schrieb am zuletzt editiert von paul53
                        #20

                        @d-sch sagte:

                        wie erstelle ich einen eigenen Datenpunk mit Script

                        Vorschlag:

                        // IDs anpassen
                        const idCmd = '...DOOR_COMMAND';
                        const idStat = '...DOOR_STATE';
                        const idDoor = 'Garage.Tor';
                        
                        const js = 'javascript.' + instance;
                        const jsi = 'system.adapter.' + js;
                        
                        createState(idDoor, 2, {
                            type: 'number',
                            states: {
                                0: 'schliessen',
                                1: 'öffnen',
                                2: 'lüften'
                            },
                            min: 0,
                            max: 2
                        });
                        
                        on(idStat, function(dp) {
                            if(dp.state.val < 3) setState(idDoor, dp.state.val, true);
                        });
                        
                        on({id: js + '.' + idDoor, change: 'ne', fromNe: jsi}, function(dp) {
                            var cmd = 4; // Lüften
                            if(dp.state.val == 0) cmd = 3; // Schließen
                            else if(dp.state.val == 1) cmd = 1; // Öffnen
                            setState(idCmd, cmd);
                        });
                        

                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • D Offline
                          D Offline
                          d.sch
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #21

                          erstmal danke für deine Mühe!! wo kopiere ich das rein ? ich kenn mich da nicht aus :(

                          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • D d.sch

                            erstmal danke für deine Mühe!! wo kopiere ich das rein ? ich kenn mich da nicht aus :(

                            paul53P Offline
                            paul53P Offline
                            paul53
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #22

                            @d-sch sagte:

                            wo kopiere ich das rein ?

                            In das Editorfenster des Javascript-Adapters.

                            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • D Offline
                              D Offline
                              d.sch
                              schrieb am zuletzt editiert von d.sch
                              #23

                              habe den JavaScript Adapter installiert und wo jetzt hin? und wie wird das dann verknüpft mit dem Cloud Adapter oder wie geht's dann weiter?
                              Sorry für die fragen :-P

                              Screenshot_20191116-200725.jpg

                              paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • D d.sch

                                habe den JavaScript Adapter installiert und wo jetzt hin? und wie wird das dann verknüpft mit dem Cloud Adapter oder wie geht's dann weiter?
                                Sorry für die fragen :-P

                                Screenshot_20191116-200725.jpg

                                paul53P Offline
                                paul53P Offline
                                paul53
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #24

                                @d-sch sagte:

                                wo jetzt hin?

                                Links "Skripte" auswählen. Im Reiter "Skripte" common anwählen und mit dem + links oben eines neues Skript (Typ "Javascript") erstellen. Namen vergeben und mit copy & paste das Skript einfügen.

                                @d-sch sagte in Homematic IP Garagenmodul iobroker:

                                wie wird das dann verknüpft mit dem Cloud Adapter

                                Davon habe ich keine Ahnung.

                                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • D Offline
                                  D Offline
                                  d.sch
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #25

                                  ok danke probiere ich morgen aus. muss ich im Script noch was ändern?

                                  paul53P Z 2 Antworten Letzte Antwort
                                  0
                                  • D d.sch

                                    ok danke probiere ich morgen aus. muss ich im Script noch was ändern?

                                    paul53P Offline
                                    paul53P Offline
                                    paul53
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #26

                                    @d-sch sagte:

                                    muss ich im Script noch was ändern?

                                    Ja, die richtigen IDs eingeben (Zeilen 2, 3).

                                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • D d.sch

                                      ok danke probiere ich morgen aus. muss ich im Script noch was ändern?

                                      Z Offline
                                      Z Offline
                                      zahnheinrich
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #27

                                      @d-sch
                                      was mir noch am log aufgefallen ist:
                                      XML error....
                                      Ist der HM adapter richtig installiert und alle Einstellungen auf der CCU korrekt?

                                      PS: was sollen diese weissen Wolken u.ä. im hardcopy? Glaubst du das erhöht das Interesse, diese anzuschauen? Bei mir nicht!

                                      MfG Ulrich

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • Samson71S Offline
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71
                                        Global Moderator
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #28

                                        Wie sehen die Einstellungen des Moduls aus, bzw. was wird in ioBroker angezeigt, wenn Du z.B. über die CCU das Tor geöffnet hast? Den "Zustand" gilt es ja zu erreichen.
                                        Vielleicht noch ein anderer Ansatz aus eigener Erfahrung. Ich habe zwar kein IP, suchte aber eine Lösung zur Steuerung eines Motorkugelventils 2 Relais exakt parallel ein- bzw. auszuschalten.

                                        Ich habe in der CCU dazu Direktverknüpfungen mit virtuellen Tasten angelegt für "auf" und "zu". Fürs Öffnen müssen nämlich immer beide Relais anziehen, fürs Schließen nur eins. Aber jeweils immer nur für 45 Sekunden, also nicht dauerhaft. In der CCU ließe sich das auch mit entsprechenden Programmen und einer Einschaltdauer machen, aber für die Visualisierung wollte ich einen "Schalter" mit einer ein/aus-Darstellung haben. Also habe ich die Relais jeweils mit den angelegten Tasten und einer Einschaltdauer (Treppenhausschaltung) von 45 Sekunden direkt verknüpft.

                                        Die virtuellen Tasten sind ja aber auch noch keine Schalter und taugten daher auch nicht für die Visu. Im ioBroker habe ich mir daher einen eigenen Datenpunkt erstellt und diesen als "Schalter" definiert und im IOT eingerichtet. Dieser virtuelle Schalter lässt sich damit dann über Alexa steuern. An/aus oder auf/zu oder was auch immer.

                                        Je nach Zustand dieses virtuellen Schalters drücke ich dann mit einem Blockly eine der virtuellen Tasten in der CCU.

                                        Markus

                                        Bitte beachten:
                                        Hinweise für gute Forenbeiträge
                                        Maßnahmen zum Schutz des Forums

                                        paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • Samson71S Samson71

                                          Wie sehen die Einstellungen des Moduls aus, bzw. was wird in ioBroker angezeigt, wenn Du z.B. über die CCU das Tor geöffnet hast? Den "Zustand" gilt es ja zu erreichen.
                                          Vielleicht noch ein anderer Ansatz aus eigener Erfahrung. Ich habe zwar kein IP, suchte aber eine Lösung zur Steuerung eines Motorkugelventils 2 Relais exakt parallel ein- bzw. auszuschalten.

                                          Ich habe in der CCU dazu Direktverknüpfungen mit virtuellen Tasten angelegt für "auf" und "zu". Fürs Öffnen müssen nämlich immer beide Relais anziehen, fürs Schließen nur eins. Aber jeweils immer nur für 45 Sekunden, also nicht dauerhaft. In der CCU ließe sich das auch mit entsprechenden Programmen und einer Einschaltdauer machen, aber für die Visualisierung wollte ich einen "Schalter" mit einer ein/aus-Darstellung haben. Also habe ich die Relais jeweils mit den angelegten Tasten und einer Einschaltdauer (Treppenhausschaltung) von 45 Sekunden direkt verknüpft.

                                          Die virtuellen Tasten sind ja aber auch noch keine Schalter und taugten daher auch nicht für die Visu. Im ioBroker habe ich mir daher einen eigenen Datenpunkt erstellt und diesen als "Schalter" definiert und im IOT eingerichtet. Dieser virtuelle Schalter lässt sich damit dann über Alexa steuern. An/aus oder auf/zu oder was auch immer.

                                          Je nach Zustand dieses virtuellen Schalters drücke ich dann mit einem Blockly eine der virtuellen Tasten in der CCU.

                                          paul53P Offline
                                          paul53P Offline
                                          paul53
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #29

                                          @Samson71 sagte:

                                          suchte aber eine Lösung zur Steuerung eines Motorkugelventils 2 Relais exakt parallel ein- bzw. auszuschalten.

                                          Dafür nimmt man eigentlich einen Jalousieaktor, der alle nötigen Funktionen (Verriegelung, Zeitbegrenzung) enthält.

                                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                          Samson71S 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          377

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.7k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe