      MyzerAT last edited by MyzerAT

      lol, habe gerade erfahren das bei uns im Haus die Hauptgasleitung getauscht wird die haben heute in der Früh angefangen und werden ca. die ganze Woche brauchen, ich bin aus gezuckt, es hat draussen 4 °C und in der Nacht soll es 0° bekommen. Jetzt kann ich die HeizungsThermostate die Nächsten Tage ganz abschalten. Wird hart, können weder Kochen, noch Warmwasser noch heizen, man was für Idioten da in der Hausverwaltung sitzen!

      c5129332-bc02-4bd0-b30c-c9915939d56b-grafik.png

      von alleine schaltet sich da eh nix ein , wenn ich diese Befehle übergeben habe?
      Die zuständigen Scripte habe ich deaktiviert!

      Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Asgothian
        Asgothian Developer @MyzerAT last edited by

        @MyzerAT

        Leider so nicht OK. Der spz_system_mode 32 wird automatisch nach n Minuten zurück auf 17 gesetzt (hatte ich in der Beschreibung auch geschrieben). Um die Regelung auszuschalten solltest du
        spz_trv_mode = 1 und valve_position 0 setzen.

        Wichtig: Auch wenn da aktuell bei valve_position 0 steht musst du diese explizit setzen NACHDEM du spz_trv_mode auf 1 gesetzt hast.

        Um die Regelung danach wieder einzuschalten reicht es dann spz_trv_mode auf 2 hochzustehen.

        A.

        T 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • MyzerAT
          MyzerAT last edited by MyzerAT

          oki ist erledigt! thx

          5633d553-2c6f-4c06-bd97-0d19ac90cc39-grafik.png

          bei den Zwave muss ich erst schauen stehen zur zeit auf
          4305602c-a530-4122-8c2a-b04192e3f11a-grafik.png

          MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • MyzerAT
            MyzerAT @MyzerAT last edited by

            @Asgothian

            Nochmals DANKE für deine Geduld und Hilfsbereitschaft !!!!!!!

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • MyzerAT
              MyzerAT last edited by

              habe gestern noch 4 Osram smart Steckdosen ins Zigbee Netz gehängt um die Reichweite zu erhöhen, seither erreiche ich den Thermostat im Wohnzimmer gar nicht mehr ^^

              50f2860f-84e7-4a2d-8e94-20232de06119-grafik.png

              aber diese Woche kommen noch 7 IKEA TRÅDFRI Signalverstärker, hoffe das ich dann mein Netz Stabil bekomme !

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • MyzerAT
                MyzerAT @Asgothian last edited by

                @Asgothian sagte in [gelöst]EuroTronic Heizkörperthermostat Spirit Zigbee - Einstellungen?:

                @MyzerAT

                Als letztes hast du noch die Option den Thermostat auf “nicht regeln” zu stellen (trv_mode 1), dann musst du per Script das Ventil öffnen wenn dein Temperatur Sensor einen zu geringen Wert anzeigt. Diesen Modus empfehle ich nicht, bzw. für den Sommer betrieb, wenn du die Regelung deaktivieren möchtest.

                Hi @Asgothian ,

                Der Winter beginnt und ich bin gerade beim Feinschliff meiner Heizungssteuerung. Mir ist aufgefallen das zb. im Bad der Handtuchheizkörper zb. auf 13% Ventilöffungsstellung ging und da wird der Heizkörper nicht wirklich warm. Darum nun meine Frage, du hast damals davon abgeraten den trv_mode 1 zu verwenden, warum bzw. was wäre da das Problem ?

                Kann ich nicht wenn die Temperatur unterschritten wird, das Ventil auf 100% stellen lassen und wenn erreicht wieder auf 0% ?

                Asgothian paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @MyzerAT last edited by

                  @MyzerAT
                  Es gibt kein echtes Problem - du muss halt selber regeln.

                  A.

                  MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • MyzerAT
                    MyzerAT @Asgothian last edited by

                    @Asgothian

                    mit selber Regeln meinst du die Ventilstellung per Script ? ja ich denke das das bei zb. dem Heizkörper im Bad Sinn machen würde, weil bei 13% bleibt er kalt --> daher stell ich "trv_mode" auf 1 und geb halt die % selbst an, wie weit da sVentil offen sein soll bei Heizaufforderung.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • paul53
                      paul53 @MyzerAT last edited by

                      @MyzerAT sagte:

                      Kann ich nicht wenn die Temperatur unterschritten wird, das Ventil auf 100% stellen lassen und wenn erreicht wieder auf 0% ?

                      Willst Du wirklich den internen PI-Regler durch einen 2-Punkt-Regler ersetzen ? Durch die Trägheit des Heizkörpers (Nachheizen) kommt es dann regelmäßig zu starkem Überschwingen.

                      @MyzerAT sagte in [gelöst]EuroTronic Heizkörperthermostat Spirit Zigbee - Einstellungen?:

                      bei 13% bleibt er kalt

                      Die Raumtemperatur ist entscheidend, nicht die Temperatur des Heizkörpers.

                      MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • MyzerAT
                        MyzerAT @paul53 last edited by

                        @paul53

                        meine Sorge ist halt das dann die Therme schaden nehmen könnte (haben sie heuer erneuert), es gibt eine Heizaufforderung, der Vorlauf wird aufgeheizt und das Ventil steht nur auf 13% und die Pumpe der Heizung läuft und läuft und läuft, oder mach ich mir dazu viel zu viel sorgen ?

                        paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • paul53
                          paul53 @MyzerAT last edited by

                          @MyzerAT sagte:

                          meine Sorge ist halt das dann die Therme schaden nehmen könnte

                          Die Sorge ist unbegründet.

                          @MyzerAT sagte in [gelöst]EuroTronic Heizkörperthermostat Spirit Zigbee - Einstellungen?:

                          das Ventil steht nur auf 13%

                          Dann ist die Vorlauftemperatur zu hoch oder der Heizkörper zu groß.

                          MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • MyzerAT
                            MyzerAT @paul53 last edited by

                            @paul53 sagte in [gelöst]EuroTronic Heizkörperthermostat Spirit Zigbee - Einstellungen?:

                            @MyzerAT sagte:

                            meine Sorge ist halt das dann die Therme schaden nehmen könnte

                            Die Sorge ist unbegründet.

                            @MyzerAT sagte in [gelöst]EuroTronic Heizkörperthermostat Spirit Zigbee - Einstellungen?:

                            das Ventil steht nur auf 13%

                            Dann ist die Vorlauftemperatur zu hoch oder der Heizkörper zu groß.

                            Die Vorlauftemperatur war auf 65 Grad, habe sie jetzt mal auf 55 Grad gestellt!
                            Thx für den Tipp

                            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • paul53
                              paul53 @MyzerAT last edited by

                              @MyzerAT sagte:

                              Die Vorlauftemperatur war auf 65 Grad, habe sie jetzt mal auf 55 Grad gestellt!

                              Hat die Therme keine witterungsgeführte Vorlauftemperatur-Regelung ?

                              MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • MyzerAT
                                MyzerAT @paul53 last edited by

                                @paul53

                                dann müsste sie ja einen Aussensensor haben? den hat sie nicht, glaub aber das kann man nachrüsten!

                                ES ist eine Vaillant VCW 174/4-5 , die hat eine eBus Systemschnittstiele

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • sti0
                                  sti0 last edited by

                                  Hallo zusammen,
                                  auf der Suche nach Informationen zu den Eurotronic Zigbee Thermostaten bin ich auf diesen Thread gestoßen. Mein Problem besteht derzeit darin, die Offset Kalibrierung richtig zu setzen.

                                  Hierzu gab es ja von @Asgothian den Hinweis dies über Tage anhand der Außentemperatur, Raumtemperatur und Thermostattemperatur festzulegen. Geschieht dies bei dir aktuell schon automatisiert?

                                  @MyzerAT du hattest den Offset ebenfalls per Script verändert, wie ist deine Erfahrung hierbei?

                                  Des Weiteren hatte ich die Tage schon das Problem, dass das Thermostat über seinen Sollwert geheizt hat. Sollwert war z.B. auf 19 Grad eingestellt, es wurde jedoch bis auf 21 Grad geheizt (Thermostattemperatur). In diesem Raum ist noch kein anderes Thermometer installiert, es fühlte sich jedoch eher nach 21 Grad an als nach 19. Nachdem ich dann händisch den Sollwert auf 18 Grad gesetzt hatte, wurde das Ventil vollständig geschlossen (wer weiß wie weit es noch aufgeheizt hätte). Eine Kalibrierung war an diesem Thermostat nicht eingerichtet. Hat jemand schonmal so ein Problem beobachtet? Möglicherweise ein Defekt am Thermostat?

                                  Danke + Grüße
                                  sti0

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • MyzerAT
                                    MyzerAT last edited by

                                    @sti0

                                    wie @Asgothian das mit der Außentemperatur macht weiss ich nicht, ich jedoch mache es mit zusätzlichen Sensoren pro Raum und mit dem Werten der Eurotronic Thermostate und den jeweiligen Raumthermostat wird die Offesttemperatur Kalibriert, Das funktioniert recht gut!

                                    sti0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • sti0
                                      sti0 @MyzerAT last edited by

                                      @MyzerAT
                                      Danke für deine Antwort. Machst du das also quasi noch so wie in deinem Post https://forum.iobroker.net/post/239696 beschrieben? Sprich erst das Offset wieder auf 0 setzen, dann die Differenz ermitteln und wieder das neue Offset setzen? Und das ganze dann 1-2 mal am Tag?

                                      Ich habe bei mir nämlich schon mehrfach vergeblich versucht ein Offset festzulegen. Das funktioniert eine zeitlang aber irgendwann läuft es auseinander.

                                      MyzerAT W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • MyzerAT
                                        MyzerAT @sti0 last edited by

                                        @sti0

                                        Ja ich mach das immer noch so , bin damit aber echt nicht zufrieden , da dies meine erste Heizsaison ist und ich bin am überlegen ob ich nicht auf alleinige Ventilsteuerung umstelle! Mein Problem ist das hi und da das Ventil nur paar % sich öffnet bei Heizaufforderung und dann läuft die Pumpe der Therme stundenlang und der Heizkörper bleibt kalt, das kann ja nicht der Sinn sein!

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • T
                                          tuxmrk @Asgothian last edited by

                                          @Asgothian

                                          hallo, bin auch gerde dabei bei Fenster öffnen, drei Heizkörper im Wohnzimmer auszuschalten. Wenndas Fenster wieder geschlossen wird, sollen die Thermostate wieder auf die voreingestelle Wunschtemperatur zurückspringen. Heb deine Ausführungen in dem Thread hier gelesen. Aber warum auch immer. reagieren die Zigbbe Spirit Thermostate nicht so wie sie sollen. Ganz aktuell gekauft bei Eurotronic.

                                          Habe hierzu schon einen Thread an laufen und dachte Problem gelöst, aber nach n Sekunden (wie du es auch geschrieben hast), springen die Dinger wieder zurück auf die vorhergehende Temperatur. Meinst du könntest mal in den Thread reinschauen ? 🙂 wäre supernett.

                                          https://forum.iobroker.net/topic/31396/anfängerfrage-gelöst-fenster-auf-heizung-aus/63

                                          Gruß
                                          Markus

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • W
                                            woes09 @sti0 last edited by

                                            Ich war auch ein bisschen am verzweifeln, das Offset für das Eurotronic Thermostat vernünftig zu setzen und bin auf diesen Thread gestoßen. Der Tipp mit dem erst auf 0 und dann den richtigen Offsetwert zu setzen hat mir geholfen.
                                            Ich mach es jetzt so, vielleicht hilfts ja auch wem:
                                            Alle 15 Minuten wird bei mir das Offset auf 0, dann 3 Sekunden später mit dem richtigen Wert gesetzt. Das funktioniert jetzt seit einer Woche ohne Probleme, bei mehreren Thermostaten.

                                            e173da64-bb7a-4757-9bb8-c625c195fd2e-image.png

                                            L M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            775
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            eurotronic
                                            9
                                            50
                                            9269
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo