      paul53 @MyzerAT last edited by

      @MyzerAT sagte:

      Kann ich nicht wenn die Temperatur unterschritten wird, das Ventil auf 100% stellen lassen und wenn erreicht wieder auf 0% ?

      Willst Du wirklich den internen PI-Regler durch einen 2-Punkt-Regler ersetzen ? Durch die Trägheit des Heizkörpers (Nachheizen) kommt es dann regelmäßig zu starkem Überschwingen.

      @MyzerAT sagte in [gelöst]EuroTronic Heizkörperthermostat Spirit Zigbee - Einstellungen?:

      bei 13% bleibt er kalt

      Die Raumtemperatur ist entscheidend, nicht die Temperatur des Heizkörpers.

      MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • MyzerAT
        MyzerAT @paul53 last edited by

        @paul53

        meine Sorge ist halt das dann die Therme schaden nehmen könnte (haben sie heuer erneuert), es gibt eine Heizaufforderung, der Vorlauf wird aufgeheizt und das Ventil steht nur auf 13% und die Pumpe der Heizung läuft und läuft und läuft, oder mach ich mir dazu viel zu viel sorgen ?

        paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • paul53
          paul53 @MyzerAT last edited by

          @MyzerAT sagte:

          meine Sorge ist halt das dann die Therme schaden nehmen könnte

          Die Sorge ist unbegründet.

          @MyzerAT sagte in [gelöst]EuroTronic Heizkörperthermostat Spirit Zigbee - Einstellungen?:

          das Ventil steht nur auf 13%

          Dann ist die Vorlauftemperatur zu hoch oder der Heizkörper zu groß.

          MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • MyzerAT
            MyzerAT @paul53 last edited by

            @paul53 sagte in [gelöst]EuroTronic Heizkörperthermostat Spirit Zigbee - Einstellungen?:

            @MyzerAT sagte:

            meine Sorge ist halt das dann die Therme schaden nehmen könnte

            Die Sorge ist unbegründet.

            @MyzerAT sagte in [gelöst]EuroTronic Heizkörperthermostat Spirit Zigbee - Einstellungen?:

            das Ventil steht nur auf 13%

            Dann ist die Vorlauftemperatur zu hoch oder der Heizkörper zu groß.

            Die Vorlauftemperatur war auf 65 Grad, habe sie jetzt mal auf 55 Grad gestellt!
            Thx für den Tipp

            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • paul53
              paul53 @MyzerAT last edited by

              @MyzerAT sagte:

              Die Vorlauftemperatur war auf 65 Grad, habe sie jetzt mal auf 55 Grad gestellt!

              Hat die Therme keine witterungsgeführte Vorlauftemperatur-Regelung ?

              MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • MyzerAT
                MyzerAT @paul53 last edited by

                @paul53

                dann müsste sie ja einen Aussensensor haben? den hat sie nicht, glaub aber das kann man nachrüsten!

                ES ist eine Vaillant VCW 174/4-5 , die hat eine eBus Systemschnittstiele

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • sti0
                  sti0 last edited by

                  Hallo zusammen,
                  auf der Suche nach Informationen zu den Eurotronic Zigbee Thermostaten bin ich auf diesen Thread gestoßen. Mein Problem besteht derzeit darin, die Offset Kalibrierung richtig zu setzen.

                  Hierzu gab es ja von @Asgothian den Hinweis dies über Tage anhand der Außentemperatur, Raumtemperatur und Thermostattemperatur festzulegen. Geschieht dies bei dir aktuell schon automatisiert?

                  @MyzerAT du hattest den Offset ebenfalls per Script verändert, wie ist deine Erfahrung hierbei?

                  Des Weiteren hatte ich die Tage schon das Problem, dass das Thermostat über seinen Sollwert geheizt hat. Sollwert war z.B. auf 19 Grad eingestellt, es wurde jedoch bis auf 21 Grad geheizt (Thermostattemperatur). In diesem Raum ist noch kein anderes Thermometer installiert, es fühlte sich jedoch eher nach 21 Grad an als nach 19. Nachdem ich dann händisch den Sollwert auf 18 Grad gesetzt hatte, wurde das Ventil vollständig geschlossen (wer weiß wie weit es noch aufgeheizt hätte). Eine Kalibrierung war an diesem Thermostat nicht eingerichtet. Hat jemand schonmal so ein Problem beobachtet? Möglicherweise ein Defekt am Thermostat?

                  Danke + Grüße
                  sti0

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • MyzerAT
                    MyzerAT last edited by

                    @sti0

                    wie @Asgothian das mit der Außentemperatur macht weiss ich nicht, ich jedoch mache es mit zusätzlichen Sensoren pro Raum und mit dem Werten der Eurotronic Thermostate und den jeweiligen Raumthermostat wird die Offesttemperatur Kalibriert, Das funktioniert recht gut!

                    sti0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • sti0
                      sti0 @MyzerAT last edited by

                      @MyzerAT
                      Danke für deine Antwort. Machst du das also quasi noch so wie in deinem Post https://forum.iobroker.net/post/239696 beschrieben? Sprich erst das Offset wieder auf 0 setzen, dann die Differenz ermitteln und wieder das neue Offset setzen? Und das ganze dann 1-2 mal am Tag?

                      Ich habe bei mir nämlich schon mehrfach vergeblich versucht ein Offset festzulegen. Das funktioniert eine zeitlang aber irgendwann läuft es auseinander.

                      MyzerAT W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • MyzerAT
                        MyzerAT @sti0 last edited by

                        @sti0

                        Ja ich mach das immer noch so , bin damit aber echt nicht zufrieden , da dies meine erste Heizsaison ist und ich bin am überlegen ob ich nicht auf alleinige Ventilsteuerung umstelle! Mein Problem ist das hi und da das Ventil nur paar % sich öffnet bei Heizaufforderung und dann läuft die Pumpe der Therme stundenlang und der Heizkörper bleibt kalt, das kann ja nicht der Sinn sein!

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • T
                          tuxmrk @Asgothian last edited by

                          @Asgothian

                          hallo, bin auch gerde dabei bei Fenster öffnen, drei Heizkörper im Wohnzimmer auszuschalten. Wenndas Fenster wieder geschlossen wird, sollen die Thermostate wieder auf die voreingestelle Wunschtemperatur zurückspringen. Heb deine Ausführungen in dem Thread hier gelesen. Aber warum auch immer. reagieren die Zigbbe Spirit Thermostate nicht so wie sie sollen. Ganz aktuell gekauft bei Eurotronic.

                          Habe hierzu schon einen Thread an laufen und dachte Problem gelöst, aber nach n Sekunden (wie du es auch geschrieben hast), springen die Dinger wieder zurück auf die vorhergehende Temperatur. Meinst du könntest mal in den Thread reinschauen ? 🙂 wäre supernett.

                          https://forum.iobroker.net/topic/31396/anfängerfrage-gelöst-fenster-auf-heizung-aus/63

                          Gruß
                          Markus

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • W
                            woes09 @sti0 last edited by

                            Ich war auch ein bisschen am verzweifeln, das Offset für das Eurotronic Thermostat vernünftig zu setzen und bin auf diesen Thread gestoßen. Der Tipp mit dem erst auf 0 und dann den richtigen Offsetwert zu setzen hat mir geholfen.
                            Ich mach es jetzt so, vielleicht hilfts ja auch wem:
                            Alle 15 Minuten wird bei mir das Offset auf 0, dann 3 Sekunden später mit dem richtigen Wert gesetzt. Das funktioniert jetzt seit einer Woche ohne Probleme, bei mehreren Thermostaten.

                            e173da64-bb7a-4757-9bb8-c625c195fd2e-image.png

                            L M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • L
                              ljmarkus @woes09 last edited by

                              @woes09
                              Zeige doch mal bitte den Datenpunkte für "Thermostat 42 temperatur "

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • M
                                Meeentor21 @woes09 last edited by

                                @woes09
                                Kannst du mir bitte einen Export von deinem Blocky senden?

                                V 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • V
                                  varg @Meeentor21 last edited by

                                  offset.jpg

                                  Habe die Problematik Offset derzeit so gelöst. Raumtemperatur erfassen und abrunden.
                                  Dann wird der Offset erst neu eingestellt wenn sich die Raumtemperatur um 1 Grad ändert.

                                  Eigentlich wollte ich eine Rundung wie in der Mathematik also ab 0.5 dann auf und drunter abrunden.
                                  Habe aber kein Blockly gefunden das dies bewerkstelligt. Könnte man wahrscheinlich irgendwie zusammenfriemeln.

                                  So wird der Offset nicht permanent bei Temperaturänderung neu geschrieben

                                  <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">
                                    <variables>
                                      <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                                    </variables>
                                    <block type="comment" id="1!SeaXVx:mXvi,8*frqu" x="87" y="-712">
                                      <field name="COMMENT">Raumtemperatur abgerundet in Datenpunkt speichern</field>
                                      <next>
                                        <block type="on" id="AAM!w~;|1S17L1;So)~3">
                                          <field name="OID">zigbee.0.00158d00045be5bd.temperature</field>
                                          <field name="CONDITION">ne</field>
                                          <field name="ACK_CONDITION"></field>
                                          <statement name="STATEMENT">
                                            <block type="update" id="Z1n5@3ts*ceS*Wlz]b;p">
                                              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                              <field name="OID">0_userdata.0.heizung.badezimmer.raumtemperatur</field>
                                              <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                              <value name="VALUE">
                                                <block type="math_round" id="S{gXcr^WQ`9eh.`^lDkJ">
                                                  <field name="OP">ROUNDDOWN</field>
                                                  <value name="NUM">
                                                    <shadow type="math_number" id="=qNR1SCuS`(2Hx2_:GwY">
                                                      <field name="NUM">3.1</field>
                                                    </shadow>
                                                    <block type="on_source" id="zRmNBBu.1:}7;[PGz?PT">
                                                      <field name="ATTR">state.val</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                    <block type="comment" id="lxTkK1rkhUa^@9]yt,+E" x="88" y="-487">
                                      <field name="COMMENT">Offset wird durch Rundung erst bei 1° Änderung neu gesetzt</field>
                                      <next>
                                        <block type="on" id="pH_ML$8:zkZ}.YmUwSV}">
                                          <field name="OID">0_userdata.0.heizung.badezimmer.raumtemperatur</field>
                                          <field name="CONDITION">ne</field>
                                          <field name="ACK_CONDITION"></field>
                                          <statement name="STATEMENT">
                                            <block type="update" id="zDCN=,ER8_iQ[LxYO[#j">
                                              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                              <field name="OID">0_userdata.0.heizung.badezimmer.calibration</field>
                                              <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                              <value name="VALUE">
                                                <block type="math_number" id="N}PBxQZYM`iMH(lfY#2m">
                                                  <field name="NUM">0</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="timeouts_cleartimeout" id="ie|pgiQ1p%)oh3sTDqbZ">
                                                  <field name="NAME">timeout</field>
                                                  <next>
                                                    <block type="timeouts_settimeout" id="*@O!=9k(U9cl1TmMgJhG">
                                                      <field name="NAME">timeout</field>
                                                      <field name="DELAY">60</field>
                                                      <field name="UNIT">sec</field>
                                                      <statement name="STATEMENT">
                                                        <block type="control" id="?E;$ZP!fhNR0F*?9qccu">
                                                          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                                          <field name="OID">0_userdata.0.heizung.badezimmer.calibration</field>
                                                          <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                                          <value name="VALUE">
                                                            <block type="math_rndfixed" id="h~*_MY+#8?NcHjF^[h[`">
                                                              <field name="n">1</field>
                                                              <value name="x">
                                                                <shadow type="math_number" id="XCtDJ#yr`qj-h(?6|pBJ">
                                                                  <field name="NUM">3.1234</field>
                                                                </shadow>
                                                                <block type="math_arithmetic" id="]K|QB5p.1_aVR]v;t_zs">
                                                                  <field name="OP">MINUS</field>
                                                                  <value name="A">
                                                                    <shadow type="math_number" id="XMf.80B3])Tfy4kYSA83">
                                                                      <field name="NUM">1</field>
                                                                    </shadow>
                                                                    <block type="get_value" id="nsQcDlS(3-hQpX?Xx|x-">
                                                                      <field name="ATTR">val</field>
                                                                      <field name="OID">zigbee.0.00158d00045be5bd.temperature</field>
                                                                    </block>
                                                                  </value>
                                                                  <value name="B">
                                                                    <shadow type="math_number" id="W.Yau8d$/uM|Z1D`!}O2">
                                                                      <field name="NUM">1</field>
                                                                    </shadow>
                                                                    <block type="get_value" id="S`Yi;nd5gEV0^{I0$!-~">
                                                                      <field name="ATTR">val</field>
                                                                      <field name="OID">zigbee.0.00158d00053d3fdc.local_temp</field>
                                                                    </block>
                                                                  </value>
                                                                </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                    <block type="comment" id="1L#Pl~!n-#Tk*ih_oZwR" x="87" y="-112">
                                      <field name="COMMENT">Offset setzen</field>
                                      <next>
                                        <block type="on" id="j0bBS~v.S`BgxA_(UmZi">
                                          <field name="OID">0_userdata.0.heizung.badezimmer.calibration</field>
                                          <field name="CONDITION">ne</field>
                                          <field name="ACK_CONDITION"></field>
                                          <statement name="STATEMENT">
                                            <block type="control" id=";m0PxIO}HDZ{03dV1fQ]">
                                              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                              <field name="OID">zigbee.0.00158d00053d3fdc.local_temp_calibration</field>
                                              <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                              <value name="VALUE">
                                                <block type="on_source" id="v767U~PW@#X]xD~h}}Fs">
                                                  <field name="ATTR">state.val</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </xml>
                                  
                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • First post
                                    Last post

                                  Support us

                                  ioBroker
                                  Community Adapters
                                  Donate

                                  423
                                  Online

                                  31.9k
                                  Users

                                  80.1k
                                  Topics

                                  1.3m
                                  Posts

                                  eurotronic
                                  9
                                  50
                                  9234
                                  Loading More Posts
                                  • Oldest to Newest
                                  • Newest to Oldest
                                  • Most Votes
                                  Reply
                                  • Reply as topic
                                  Log in to reply
                                  Community
                                  Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                  The ioBroker Community 2014-2023
                                  logo