    [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • K
      klassisch Most Active @Kuddel last edited by

      @Kuddel es gibt einige Hinweise dazu im Netz. Manche konnten das Problem durch Änderung von Parametern wie MAXAGE oder der Pollfrequenz beheben. man sollte wohl die USV nicht zu häufig anpingen.
      Andere konnten die Ursache nicht beheben und haben an den Symptomen angesetzt und NUT zyklisch neue gestartet.
      Was machen deine Daten im ioBroker? Werden die aktualisiert oder sind Sie eingefroren ?

      K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • K
        Kuddel @klassisch last edited by

        @klassisch

        mein Poll-Intervall ist aktuell:

        [ups]
                driver = "usbhid-ups"
                port = "auto"
                desc = "APC Black USB"
                pollinterval = 30
        
        

        Der Adapter aktualisiert alle 20 Sekunden.

        Wenn die Fehlermeldung auftritt, bleiben die Daten eingefroren.

        Generell hätte ich kein Problem per cron den nut regelmäßig neu zu starten.

        wie genau lauter der nefehl zum stoppen von nut ?

        /etc/init.d/nut stop ?

        Soll ich ggf. die Aktualisierungswerte anpassen ?

        K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • K
          klassisch Most Active @Kuddel last edited by klassisch

          @Kuddel das hängt von deiner Konfiguration ab. hast du einen eigenen Server aufgesetzt oder sprichst du mit dem ioBroker als Client direkt die UPS an? Ich habe im ioBroker Client die Aktualisierung auf 300 Sekunden eingestellt.
          Was ich beim Server eingestellt habe weiß ich leider nicht auswendig und kann es jetzt auch nicht nachschauen .
          Im IoBroker in der Instanzen Ansicht kann man ein zyklisches neustarten des Adapters einstellen.

          K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • K
            Kuddel @klassisch last edited by

            @klassisch NUT läuft auf einer extra VM.

            An dieser VM hängt die USV per USB.

            Der ioBroker spricht dann mit der NUT-VM.

            Wenn ich im Adapter das Intervall auf 300 Sekunden stelle, heißt es dann, dass der ioBroker erst nach 5 Minuten merkt, dass die USV auf Batteriebetrieb umgeschaltet hat?

            K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • K
              klassisch Most Active @Kuddel last edited by

              @Kuddel bei mir hat er es bisher immer schneller gemerkt. Ich weiß allerdings nicht, ob das Zufall war oder ob der Server in einem solchen Fall seine Clients außerplanmäßig verständigt. und das vermute ich, weil es bei mir immer recht schnell funktioniert hat. Wenn sich der Status ändert, schicke ich mir per ioBroker eine Mail zu. Die 300 Sekunden sind die Zeit, mit der der ioBroker auf den Server zugreift und die Daten abholt . Also auch die Zeit, mit der er sich den Füllstand von dem Server holt .

              K 1 Reply Last reply Reply Quote -1
              • K
                Kuddel @klassisch last edited by

                @klassisch dann stelle ich das mal zum test um und prüfe morgen mal, ob die fehler wieder auftauchen.

                vielen dank bis hier her 🙂

                K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • apollon77
                  apollon77 last edited by

                  Also ein Neustart des Adapters sollte bei der Meldung Nichts bringen, weil scheinbar das selber schon keine Daten vom Gerät bekommt. Das bedeutet diese Meldung, dass die Daten veraltet sind.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • K
                    klassisch Most Active @Kuddel last edited by

                    @Kuddel gern. Habe gerade gesehen, dass im Eingangspost einiges von meiner Serverkonfiguration aufgelistet ist. Polling ist bei mir auf 30 eingestellt.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • K
                      Kuddel last edited by

                      Bis 15:03 Uhr war alles prima.

                      Seit dem bekomme ich wieder alle 5 Minuten die o.g. Fehlermeldung

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • apollon77
                        apollon77 last edited by

                        Wenn du die nur Tools an der Kommandozeile zum Auslesen nutzt .. was bekommst du sannst an Daten?

                        K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • K
                          Kuddel @apollon77 last edited by

                          @apollon77

                          root@nut:~# upsc ups@localhost
                          Init SSL without certificate database
                          Error while connecting to localhost, disconnect
                          Error: Server disconnected
                          
                          
                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • apollon77
                            apollon77 last edited by

                            Dann liegt da dein problem ... irgendwas ist mit dem nut server oder dem Device oder der Verbindung. AM besten da ansetzen. Der Adapter nutzt nur den angegebenen Nut server ... Wenn der Weg ist hat auch der Adapter verloren

                            K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • K
                              Kuddel @apollon77 last edited by Kuddel

                              @apollon77

                              ich wollte gerade den upsd dienst starten:

                              root@nut:~# upsd
                              Network UPS Tools upsd 2.7.4
                              Fatal error: A previous upsd instance is already running!
                              Either stop the previous instance first, or use the 'reload' command.
                              

                              Der Treiber scheint auch gestartet zu sein

                              root@nut:~# upsdrvctl start
                              Network UPS Tools - UPS driver controller 2.7.4
                              Network UPS Tools - Generic HID driver 0.41 (2.7.4)
                              USB communication driver 0.33
                              Duplicate driver instance detected! Terminating other driver!
                              Using subdriver: APC HID 0.96
                              

                              Bleibt wohl nichts anderes übrig. als per Cron den Treiber und den Dienst regelmäßig neuzustarten:

                              upsdrvctl stop
                              

                              Wie stoppe ich upsd ?

                              upsd -c stop
                              
                              apollon77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • apollon77
                                apollon77 @Kuddel last edited by

                                @Kuddel Kann ich leider nichts zu sagen. Ich nutze "nut" und nicht "upsd"

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Mic
                                  Mic Developer last edited by Mic

                                  Super Anleitung, danke @klassisch und natürlich auch an @apollon77 für den Adapter.
                                  Kleiner Hinweis: Ich musste bei mir die Rechte der Datei /dev/bus/usb/001/005 (bzw. entsprechend lt. lsusb) von 664 auf 666 ändern, sowohl in der Container-Installation als auch auf Proxmox pve, sonst gab es eine Fehlermeldung bezüglich Zugriffsrechte.

                                  Problem:
                                  Ich hatte zunächst eine Eaton 3S 550 (USB) am Container über Proxmox erfolgreich eingebunden (USB durchgereicht). Dann aber realisiert, die "nut usbutils" besser auf dem Proxmox-Hauptsystem, also der pve, zu installieren, da dann bei längerem Stromausfall direkt der komplette Server (Zotac) heruntergefahren wird.
                                  Allerdings kommt da dann eine Fehlermeldung beim Zugriff vom ioBroker-Container aus:

                                  io@ctioBroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut/test$ node test_upslist.js X.X.X.X 3493 eaton
                                  There was an error: Error: connect ECONNREFUSED X.X.X.X:3493
                                  Connection closed.
                                  

                                  Also Zugriffsrecht-Problem auf den Server. Wie kann man das denn lösen? User/Passwort etc. habe ich geprüft.

                                  Mic Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Mic
                                    Mic Developer @Mic last edited by

                                    @Mic sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:

                                    Also Zugriffsrecht-Problem auf den Server. Wie kann man das denn lösen? User/Passwort etc. habe ich geprüft.

                                    Das Problem saß vor dem Bildschirm 😁 Ich hatte in der /etc/nut/upsd.conf zwar IPs und Port eingetragen, aber die einleitende Kommentierung durch # nicht entfernt. Also alles gut und funktioniert auch im ioBroker.

                                    K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • K
                                      klassisch Most Active @Mic last edited by

                                      @Mic für die Rückmeldung!

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • K
                                        Kuddel last edited by

                                        Mein Cronjob läuft irgendwie nicht richtig.

                                        Wenn ich mein SKript manuell ausführe, kann sich der NUT-Adapter wieder connecten.

                                        Per Cronjob irgendwie nicht.

                                        Skript Code

                                        clear
                                        echo --- Treiber wird gestoppt ---
                                        echo
                                        upsdrvctl stop
                                        echo
                                        echo --- UPS wird gestoppt ---
                                        echo
                                        upsd -c stop
                                        sleep 10
                                        
                                        echo
                                        echo
                                        echo --- Treiber wird gestartet ---
                                        echo
                                        upsdrvctl start
                                        echo
                                        
                                        sleep 5
                                        echo --- UPS wird gestaret ---
                                        echo
                                        upsd
                                        sleep 2
                                        upsc ups@localhost
                                        

                                        Skript
                                        303b9ce8-1bee-4eed-8f64-2638391d22db-grafik.png

                                        Cron

                                        1,28 * * * * /etc/nut/restart.sh
                                        
                                        

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • K
                                          klassisch Most Active last edited by

                                          Vielleicht hilft es, wenn Du im Script zuerst in das Verzeichnis wechselst. also

                                          cd /etc/nut
                                          

                                          vorneweg
                                          Vielleicht brauchts auch ein sudo vor den Anweisungen?

                                          K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • K
                                            Kuddel @klassisch last edited by

                                            @klassisch habe beide Tipps mal eingebaut.

                                            Ich melde mich...

                                            1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            641
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.9k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            nut usv ups
                                            29
                                            233
                                            35116
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo