Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Tester
    4. Test Adapter shuttercontrol v2.0.x

    NEWS

    • Neuer Blog: Fotos und Eindrücke aus Solingen

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    Test Adapter shuttercontrol v2.0.x

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • B
      bishop last edited by bishop

      erstmal sehr interessanter adapter, man muss sich damit eine weile ausseinandersetzen um damit klar zu kommen!

      Hab mich versucht an dem Sonnenschutz mit den himmelsrichtungen sowie der Außentemperatur, bin aber noch nicht ganz dahintergestiegen warum er so oft hoch und runterfährt obwohl ich bei der Außentemperatur ein wert eigestellt habe der noch gar nicht erreicht worden ist...

      Aber zum Hauptproblem "sonst gibt es schimpfe von der besseren Hälfte"
      Ich habe bei meinen 2 Kindern den Rolladen als Schlafbereich definiert und so eingestellt
      shuttercontrol-downtimesleep2.jpg
      aber weder um 18:30uhr oder um 18:45uhr sind die Rolläden runtergefahren. Liegt das evtl. an den falschen downTimeSleep wert in den Objekten übernimmt er da was nicht?
      shuttercontrol-downtimesleep.jpg
      egal welchen Wert ich eingeben in den Objekten ändert sich der Wert nicht.

      was mache ich falsch, werden noch mehr Infos benötigt um dem Fehler auf die Schliche zu komme?

      Grüße
      bishop

      Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Homoran
        Homoran Global Moderator Administrators @bishop last edited by

        @bishop sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

        egal welchen Wert ich eingeben in den Objekten ändert sich der Wert nicht.

        Diese Werte sollst du nicht ändern.
        Diese Werte werden am Morgen errechnet und dienen der Info

        Deswegen heisst der Punkt auch so

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Homoran
          Homoran Global Moderator Administrators @bishop last edited by

          @bishop sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

          als Schlafbereich definiert und so eingestellt

          Die Einstellungen sehen korrekt aus.

          Wie sind denn die Einstellungen bei den Rolläden?

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • B
            bishop last edited by bishop

            aber warum sind die Rolläden nicht zur eingegebenen Zeit runtergefahren?
            Wird das immer am Nächsten Tag übernommen?

            shuttercontrol-downtimesleep3.jpg

            shuttercontrol-downtimesleep4.jpg

            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Homoran
              Homoran Global Moderator Administrators @bishop last edited by

              @bishop

              Hast du einen Trigger angegeben (Tür/Fensterkontakt/Griffsensor?)

              Was ist in der unteren Hälfte?

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • B
                bishop last edited by

                normalerweise hätten sie auch erst um 9uhr heute morgen hochfahren dürfen. Sind aber schon um 8uhr hoch gefahren.

                Homoran simatec 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Homoran
                  Homoran Global Moderator Administrators @bishop last edited by

                  @bishop wie ist dir Timezone bei deinem RasPi (???) eingestellt?

                  Und bitte noch die offenen Fragen beantworten

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • B
                    bishop last edited by

                    also die Timezone sollte passen

                    Sun Jul  7 20:39:03 CEST 2019
                    

                    und nein ich habe kein Trigger mit angegeben.

                    simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active @bishop last edited by

                      @bishop
                      Laut deinem Screenshot hast du die Daten in den Objekten manuell geändert.
                      Das darfst du nicht. Der Adapter errechnet die Zeit automatisch und schreibt die Datenpunkte nur zur Info

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • simatec
                        simatec Developer Most Active @bishop last edited by

                        @bishop sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                        normalerweise hätten sie auch erst um 9uhr heute morgen hochfahren dürfen. Sind aber schon um 8uhr hoch gefahren.

                        Da habe ich noch einen Bug in Verbindung mit dem Sonnenschutz entdeckt, der die Rollläden eher hochfahren lässt, da er denkt, Sonnenschutz ist aktiv.
                        Bitte die Version 0.3.2 aus dem Github installieren. Dort ist der Bug behoben.

                        B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • simatec
                          simatec Developer Most Active @bishop last edited by

                          @bishop sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                          also die Timezone sollte passen

                          Sun Jul  7 20:39:03 CEST 2019
                          

                          und nein ich habe kein Trigger mit angegeben.

                          Das hat auch nichts mit der Zeitzone zu tun.
                          Passe deinen gewünschten Zeiten im Menü an und dann speichern. Nicht die Objekte ändern. Das bringt nix und werden in der nächsten Version auch ReadOnly.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • B
                            bishop @simatec last edited by bishop

                            @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                            @bishop sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                            normalerweise hätten sie auch erst um 9uhr heute morgen hochfahren dürfen. Sind aber schon um 8uhr hoch gefahren.

                            Da habe ich noch einen Bug in Verbindung mit dem Sonnenschutz entdeckt, der die Rollläden eher hochfahren lässt, da er denkt, Sonnenschutz ist aktiv.
                            Bitte die Version 0.3.2 aus dem Github installieren. Dort ist der Bug behoben.

                            Hab ich seit gestern installiert.
                            Geändert habe ich die Werte erst nachdem ich fesgestellt habe das die Rolläden nicht runterfahren.

                            Ich werd mal abwarten bis morgen hoffentlich fährt er dann u den Zeiten.

                            simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • simatec
                              simatec Developer Most Active @bishop last edited by

                              @bishop
                              Stelle mal auf debug und poste mal den log, wenn du die Einstellungen speicherst bzw neustartest.
                              Des weitern fehlt in deiner Zeitangabe für das Hochfahren eine 0. die richtige Angabe ist 09:00 und nicht 9:00.
                              Bitte poste mal den Log.
                              Bitte auch daran denken, das jedes manuelle Ändern der Rollläden die Automatik aussetzt ... siehe doku

                              B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • P
                                passuff @Homoran last edited by

                                @Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                                Lila wäre der Hitzesensor vorne, der zu diesem Zeitraum nicht beschienen wurde, quasi aber als Referenz für die allgemeine IR-Strahlung dienen kann

                                Alle Werte reagieren auf die Sonneneinstrahlung
                                Der Lichtsensor (HomeMatic, türkis)) reagiert immer sofort, die Hitzesensoren (blau) und die Temperatur (braun) senden nur alle 3 Minuten ihren Wert.

                                Kurz nach erscheinen der Sonne steigt auch der Hitzesensor an, die Außentemperatur steigt mäßig, leicht schwankend, von 16 - 20°C

                                Beim Lichtsensor wüsste ich definitiv nicht wie ich da eine Beschattungsschwelle (auch nicht mit Hysterese) einrichten sollte.

                                Bei mir reagiert es auf den Hitzesensor, wenn die obere Grenze (oliv) überschritten wird beginnt die Beschattung, wenn die untere Grenze (Hysterese) unterschritten wird, hört sie auf.

                                Mit Hitzesensoren meinst du vermutlich normale Tempertursensoren, oder?
                                Was heißt vorne und hinten? Süd und Nord? Ich schalte derzeit über die Rainyman Temepratur.

                                Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • M
                                  mameier1234 last edited by

                                  Ich habe mich jetzt am Wochenende mal getraut, meine Steuerung auf Shuttercontrol umzustellen...

                                  Wow... echt komplex... und mit der Beschattung habe ich noch gar nicht angefangen ...

                                  nach dem Durcharbeiten dieses Threads habe ich aber doch noch ein paar Fragezeichen ....

                                  Wenn ich möchte, dass ein Rolladen , wenn z.B. die Balkontüre offen ist zum runterfahr Zeitpunkt "nur" auf 40% geht ... Was stelle ich ein ?

                                  Und falls ich die Automatik ausgeschaltet hatte , werden alle Rollos runtergefahren, wenn ich nach dem Runterfahr-Zeitpunkt die Automatik wieder einschalte ? (Parity, Frauchen will , dass alles hell erleuchtet ist und dann gehts endlich ins Bett ..) Falls nicht, wäre ein DP im Control cool, mit dem ich per (Alexa)-Befehl alle fahren könnte... so ein "Gute Nacht"....

                                  simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Homoran
                                    Homoran Global Moderator Administrators @passuff last edited by

                                    @passuff sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                                    Mit Hitzesensoren meinst du vermutlich normale Tempertursensoren,

                                    Eben nicht!
                                    https://forum.iobroker.net/topic/22405/aufruf-neuer-adapter-iobroker-shuttercontrol/607

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Homoran
                                      Homoran Global Moderator Administrators @passuff last edited by

                                      @passuff sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                                      Was heißt vorne und hinten?

                                      Straße und Garten.

                                      Etwa 310° und 130° N

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • simatec
                                        simatec Developer Most Active @mameier1234 last edited by

                                        @mameier1234 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                                        Wenn ich möchte, dass ein Rolladen , wenn z.B. die Balkontüre offen ist zum runterfahr Zeitpunkt "nur" auf 40% geht ... Was stelle ich ein ?

                                        Die Funktion gibt es aktuell noch nicht, ist aber ein guter Ansatz. Aktuell fährt der Rolladen bei geöffneten Fenster auf den konfigurierten Wert, wenn du das automatische fahren bei Triggerabweichung aktiviert hast.
                                        Mache mal bitte ein Issue auf, damit ich die Funktion auf dem schirm habe

                                        Und falls ich die Automatik ausgeschaltet hatte , werden alle Rollos runtergefahren, wenn ich nach dem Runterfahr-Zeitpunkt die Automatik wieder einschalte ? (Parity, Frauchen will , dass alles hell erleuchtet ist und dann gehts endlich ins Bett ..) Falls nicht, wäre ein DP im Control cool, mit dem ich per (Alexa)-Befehl alle fahren könnte... so ein "Gute Nacht"....

                                        Wenn die Automatik zum gesetzten Fahrzeitpunktes die Automatik aus ist, fährt der Rolladen nicht.
                                        Wird die Automatik wieder angeschaltet, wird zum nächsten Fahrzeitpunkt wieder gefahren

                                        M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • B
                                          bishop @simatec last edited by

                                          @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                                          log

                                          shuttercontrol.0	2019-07-08 17:40:58.337	debug	Shutdown shutters sleep area: undefined
                                          shuttercontrol.0	2019-07-08 17:40:58.334	debug	Shutdown shutters living area: undefined
                                          shuttercontrol.0	2019-07-08 17:40:58.330	debug	Starting up shutters sleep area: undefined
                                          shuttercontrol.0	2019-07-08 17:40:58.326	debug	Starting up shutters living area: 07:30
                                          shuttercontrol.0	2019-07-08 17:40:58.317	debug	Shutdown shutters Sunset area: 22:00
                                          shuttercontrol.0	2019-07-08 17:40:58.317	debug	Starting up shutters Sunrise area: 05:24
                                          shuttercontrol.0	2019-07-08 17:40:58.316	debug	Shutdown shutters GoldenHour area: 21:05
                                          shuttercontrol.0	2019-07-08 17:40:58.316	debug	Starting up shutters GoldenHour area: 06:19
                                          shuttercontrol.0	2019-07-08 17:40:58.315	debug	Sunset today: 21:30
                                          shuttercontrol.0	2019-07-08 17:40:58.313	debug	Sunrise today: 04:54
                                          

                                          shuttercontrol-downtimesleep5.jpg
                                          shuttercontrol-downtimesleep6.jpg

                                          das mit dem Sonnenschutz ist echt Tricky, da wäre es schon wenn man bespiel einstellungen von Usern die mt ihren einstelungen zufrieden sind in der Doku mit aufnehmen könnte.

                                          simatec Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • M
                                            mameier1234 @simatec last edited by

                                            @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                                            Wenn die Automatik zum gesetzten Fahrzeitpunktes die Automatik aus ist, fährt der Rolladen nicht.
                                            Wird die Automatik wieder angeschaltet, wird zum nächsten Fahrzeitpunkt wieder gefahren

                                            Wäre da nicht ein "nachholen" möglich ?

                                            So muss ich jetzt über ein extra Script alle Rollos zufahren lassen oder von Hand alle zumachen....

                                            Z 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            415
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.9k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            rollladen rollladensteuerung shuttercontrol
                                            328
                                            7316
                                            9603585
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo