NEWS
Test Adapter shuttercontrol v1.7.x
-
wenn ich doch aber auf ::nur Auf:: stelle fährt er doch wenn ich in der Beschattung das Fenster öffne nur hoch und nicht wieder runter. oder seh ich das falsch
-
@simatec
Erste Erkenntnisse liegen vor:
Wie befürchtet arbeitet die Beschattung nicht, da die Shellys die Positionen nicht exakt anfahren.
Das ist wohl das von @flugwelle angesprochene Epsilon, als die "Unschärfe".
Bei den Shellys differiert der Wert max um +- 3%, beträgt auch schon mal 101%. -
@Semie1
Nein.Dieser Punkt ist für die andere Denkweise.
Soll die Automatik BEI offenem Fenster fahren.Für die Denkweise was soll passieren wenn bei geschlossenem Rollladen der Griff gedreht wird, ist das andere pulldown
-
@zahnheinrich
Gut, dann schaue ich mal, was wir da machen können -
@simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
Für alle Tester liegt aktuell eine Version auf Github, in der für jeden Rolladen in den Objecten States angelegt werden
Es gibt pro Rollladen je einen State für autoUp, autoDown und autoSun.Hier könnt ihr zukünftig jeden Rollladen einzeln für die jeweiligen Bereiche auf Auto oder manuellen Betrieb schalten.
Es lag noch ein Bug vor. Wer bereits vor 18:00 Uhr installiert hat, bitte noch mal updaten.
-
So ich habe mal den Automatikbetrieb bei Triggerabweichung auf Aus gestellt und das Fenster in der Beschattungszeit geöffnet. Rollladen fuhr nur hoch nicht wieder runter
-
Und was steht bei dir im pulldown "fahren bei Änderung der Auslöser id"?
-
-
@Semie1
Welche Version hast du installiert? -
die Aktuelle 0.2.14
-
Ich hab immer noch das kuriose Problem, dass nach Beschattungsende Wohnzimmer hoch fährt und Esszimmer nicht, beide gleich konfiguriert.
Gestern extra den Adapter nochmal komplett deinstalliert und wieder neu eingerichtet. Gleiches Phänomen.
Muss mal das debug Log einschalten und schauen war der nicht fährt -
Habe gerade mal zum Testen nachdem alle Rollläden im Nachtmodus sind ein Fenster geöffnet. Rollo fuhr hoch aber nicht wieder runter wie schon vorher im Beschattungsmodus. Dort fährt er auch nur hoch und nicht wieder runter
-
@Semie1
Schaue ich mir an -
@Semie1 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
Habe gerade mal zum Testen nachdem alle Rollläden im Nachtmodus sind ein Fenster geöffnet. Rollo fuhr hoch aber nicht wieder runter wie schon vorher im Beschattungsmodus. Dort fährt er auch nur hoch und nicht wieder runter
Kannst du mal auf die aktuelle Github Version updaten.
Ich habe dort ein Log als Warnung eingebaut, damit wir mal besser sehen, was da genau passiert.Somit können wir sicher den Bug besser einkreisen.
-
@simatec said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
Für alle Tester liegt aktuell eine Version auf Github, in der für jeden Rolladen in den Objecten States angelegt werden
Da ist wohl noch ein Fehler drin - bei jedem zweiten Neustart der Instanz werden die Objekte gelöscht und erst beim nächsten Start neu erzeugt.
-
finde nur die 0.2.14 upload gemacht. Folgendes Probiert
Beschattung ist aktiv
Bad: Fenster geöffnet Rollo fährt hoch. 15min später geschlossen Rollo fährt auf Beschattung alles Okay
Gäste WC: Fenster angekippt Rollo fährt hoch nach ca 1min fährt Rollo wieder runter Fenster ist aber immer noch gekippt.
system.adapter.shuttercontrol.0 (1).json
Alle Rollläden sind gleich konfiguriert
-
Also mit der aktuellen Version passiert bei mir garnichts mehr ... weder Dummy noch Jalousie bewegen sich - trotzdem alle Parameter (Azimut, Innen und Außen Temp, Helligkeit) erfüllt sind
Im Log sieht man auch keinen Versuch, die Level zu ändern. -
@flugwelle
Welche Version hast du? Aus dem Github?
Falls ja, mache mal ein Update ... Habe gerade einige Bugs behoben und gepusht -
@flugwelle sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
@simatec said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
Für alle Tester liegt aktuell eine Version auf Github, in der für jeden Rolladen in den Objecten States angelegt werden
Da ist wohl noch ein Fehler drin - bei jedem zweiten Neustart der Instanz werden die Objekte gelöscht und erst beim nächsten Start neu erzeugt.
Poste mal bitte den Log im debug Modus. Ich kann deinen beschriebenen Fehler nicht rekonstruieren
-
@Semie1 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
finde nur die 0.2.14 upload gemacht. Folgendes Probiert
Beschattung ist aktiv
Bad: Fenster geöffnet Rollo fährt hoch. 15min später geschlossen Rollo fährt auf Beschattung alles Okay
Gäste WC: Fenster angekippt Rollo fährt hoch nach ca 1min fährt Rollo wieder runter Fenster ist aber immer noch gekippt.
system.adapter.shuttercontrol.0 (1).json
Alle Rollläden sind gleich konfiguriert
Du hast eingestellt, dass die Rollläden auch bei geöffenten fenster fahren dürfen.
Kann es sein, dass es zu unterschiedlichen Zeiten war, dass du die Fenster geöffnet hat und z.B. die Sonne am Badfenster noch nicht die Position hatte, die zum Auslösen nötig war, während sie beim Gäste WC dann bereits die Position hatte?Den Trigger habe ich jetzt gefixt und er sollte jetzt gehen. Liegt auf Github in Version 0.2.14