NEWS
Sql Aufzeichnung abfragen?
-
-
@MyzerAT Eigenartig, bei mir funktioniert es genau so wie in deinem Screenshot. YYYY-MM-DD HH:MM YYYY-MM-DD HH:MM zeigen mir dann genau die Daten im angegebenen Zeitraum an.
Wobei ich bei Datenreihen lieber direkt die Werte aus der SQL-DB auslese (Query) und dann in Excel weiterverarbeite. Kommt aber selten vor, sonst mache ich das auch über FLOT.
-
leider zeigt er mir den 22. an
-
@Dr-Bakterius sagte in Sql Aufzeichnung abfragen?:
Eigenartig, bei mir funktioniert es genau so wie in deinem Screenshot. YYYY-MM-DD HH:MM YYYY-MM-DD HH:MM zeigen mir dann genau die Daten im angegebenen Zeitraum an.Also bei mir funktioniert das mit diesem Format nachweislich nicht! Ich denke, das Ganze ist irgendwie von verwendeter Db und/oder Datumsformat des Betriebssystems abhängig...
Wobei ich diese Tabellenansicht direkt im Adapter auch höchstens mal nutze um schnell die neuesten Daten anzuschauen. Wenn's komplexer wird gehe ich direkt in die Db und wenn's "schön" werden soll nehme ich Flot...
-
@Thisoft sagte in Sql Aufzeichnung abfragen?:
Wenn's komplexer wird gehe ich direkt in die Db
leider ist es durch Adapter sql.0 nur ein Datenbankfile, ich muss bei Zeiten auf MySql umstellen (dakenn ich mich besser aus), wenn ich mal Zeit habe , da ich noch einiges in der Queue in Sachen ioBroker habe , ist dies weit hinten angestellt!
-
Nur ein Beispiel wie es bei mir aussieht (auf einem Raspi):
-
@MyzerAT Rudi welche version des Adapter hast du .. vielleicht ist echt in der Versionein Fehler.
-
habe diese Version
also mit Flot funktioniert es,aber ist nicht anwendbar für meine Zwecke, die Grafik ist so grob ich komme nicht ins Detail, will wissen was die WaschMa so im Standby braucht ?
-
es gibt ein History Widget mit einer Tabellarischen darstellung..oder nimm ein Balkendiagramm
-
kann ich das im Flot einstellen ? oder muss ich das extra verknüpfen mit dem Adapter ?
-
@MyzerAT sagte in Sql Aufzeichnung abfragen?:
also mit Flot funktioniert es,aber ist nicht anwendbar für meine Zwecke, die Grafik ist so grob ich komme nicht ins Detail, will wissen was die WaschMa so im Standby braucht ?
Du kannst doch im Flot den dargestellten Zeitraum beliebig anpassen...?! Einmal als Vorgabe in den Einstellungen des Charts und außerdem geht das sogar per Scrollrad wenn du den Chart geöffnet hast...
-
habs jetzt mit dem Adapter rickshaw hinbekommen:
im Grunde hat die Waschmaschine wenn sie nichts tut unter 4 Watt Standby, bis auf einem Ausreißer , warum auch immer !
-
@ll
habe nun die Instanz "sgl.0" auf MySql --> MariaDB10 umgestellt, dazu hab ich einige Fragen!-
beim einrichten der Instanz sql.0 auf MySql wurden da die alten Daten aus der sql .0 Instanz in der MySql DB übernommen ?
-
Benötige ich dann noch den History Adapter? Dieser macht doch das selbe wie sql.0 ? Wenn nein kann ich diesen ja löschen?
-
Wenn ich mehrere Slaves nutze, nutzen die alle die selbe DB wie der Master, also MySql auf der Diskstation? Heisst ich mus den Adapter nur auf dem Slave installiert haben!
-
-
bitte um Antworten, falls jemand Lust und Laune hat!
-
- das verstehe ic nicht von sql.0 auf sql.0 .. hööööööööööööö.. wenn du meinst von hist.0 auf sql.0 dann NEIN
- den History brauchst dann nicht mehr
- ja lles läuft in die selbe DB
da gabs mal ein Script meine ich der die Daten von hist Adapter in den SQL Adapter übernommen hat
-
@MyzerAT sagte in Sql Aufzeichnung abfragen?:
@ll
habe nun die Instanz "sgl.0" auf MySql --> MariaDB10 umgestellt, dazu hab ich einige Fragen!- beim einrichten der Instanz sql.0 auf MySql wurden da die alten Daten aus der sql .0 Instanz in der MySql DB übernommen ?
Nein - die Daten werden ohne weiteres Zutun nicht übernommen. Es gab aber hier im Forum schon mal ein Script zum Konvertieren - ich glaube von Apollon77
- Benötige ich dann noch den History Adapter? Dieser macht doch das selbe wie sql.0 ? Wenn nein kann ich diesen ja löschen?
Richtig, der tut weitgehend das Gleiche. Kannst du löschen wenn du möchtest, aber lass erstmal falls du noch versuchen willst die Daten zu übernehmen.
- Wenn ich mehrere Slaves nutze, nutzen die alle die selbe DB wie der Master, also MySql auf der Diskstation? Heisst ich mus den Adapter nur auf dem Slave installiert haben!
Soweit richtig, einmal SQL-Adapter reicht aus.
-
@arteck sagte in Sql Aufzeichnung abfragen?:
das verstehe ic nicht von sql.0 auf sql.0 .. hööööööööööööö.. wenn du meinst von hist.0 auf sql.0 dann NEIN
sql.0 ist ja nur ein file habe ich gesehen, nun habe ich aber auf MySql auf der Diskstation umgestellt und da wollte ich wissen ob alle Daten aus dem File in die MySql geschrieben wurden!
-
@MyzerAT sagte in Sql Aufzeichnung abfragen?:
@arteck sagte in Sql Aufzeichnung abfragen?:
das verstehe ic nicht von sql.0 auf sql.0 .. hööööööööööööö.. wenn du meinst von hist.0 auf sql.0 dann NEIN
sql.0 ist ja nur ein file habe ich gesehen, nun habe ich aber auf MySql auf der Diskstation umgestellt und da wollte ich wissen ob alle Daten aus dem File in die MySql geschrieben wurden!
Ähm ja, hab ich geflissentlich überlesen... Wieso ist bei dir SQL.0 nur ein File? Welche Db hattest du da bisher dranhängen?
-
Rudi.. nochmal
History Adapter = File
SQL Adapter = Maria/mySQL Datenbankbitte nicht verwechseln.. schau nochmal nach
-
Den History Adapter hatte ich bisher nur installiert aber nicht in Verwendung schmeiß ich gleich wieder runter.
Ich hatte bei sql.0 nie was eingetragen und erst seit paar Tagen diese Eintragungen gemacht
zuvor dachte ich er schreibt alles in ein file, den jetzt ist es extrem schnell seit ich auf der Dickstation den MySql nutze