      xbow42 @msiemers last edited by

      @msiemers Die LED scheint ja alle Impulse zu erfassen, dein Messgerät wir zu träge sein.

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • I
        I-Punkt last edited by

        Lt. Ebay ist der Ausgang im Normalzustand (kein Objekt erfasst) mit + verbunden. Gegen Masse sollte dann doch was zu messen sein. Erst im Aktivzustand (Objekt erkannt) ist der Ausgang offen und es sollte "nichts" bzw. "0" zu messen sein. Die Trägheit des Messgerätes kann man ja mit langen "Erfassungszeiträumen" ausgleichen (sprich: testweise mal etwas länger vor einen Metallgegenstand halten)

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • G
          George_Best last edited by

          Hm... aus der Ferne schwer zu beurteilen...
          Möglicherweise sind die 5V zu schwach:

          • Entweder du hängst mal eine Uv > 5 V (z.B. 12 V DC) dran
          • oder du verwendest mal ein USB-Ladegerät mit mehr Power (>= 2000 mA)
          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • R
            Roland2012 last edited by Roland2012

            Hallo ,

            ich kann aus Erfahrung sagen, dass mir am Ausgang vom Näherungssensor auch nix zu messen war. Die LED schaltete zwar aber der Ausgang war bei 0V. Erst als ich es mal mit 12V versucht habe, wurden diese durchgeschaltet. Ich denke es ist eine andere Baureihe und funktioniert wirklich erst ab 6V. Temporär habe ich jetzt ein 12V Relais mit dem Ausgang beschaltet, welches gpio0 und gnd auf einem Wemos schaltet. Jetzt klickt es halt bei jedem Liter. Höre ich aber oben nicht. Bei Gelegenheit werde ich das aber mal umbauen und ohne Relais realisieren. Ich denke das Relais macht nach ein- zwei Jahren betimmt schlapp.
            Aber mal eine Frage. Es werden einfach zuviele Liter gezählt (etwa +20L) am Tag. Ich habe schon einen anderen gpio probiert mit- und ohne Pullupwiderstand.
            Macht aber keinen Unterschied. Ich will jetzt den Kondensator mal einbauen. Der wird zwischen gnd und Ausgang vom Näherungsschalter installiert? Und muss das ein Keramik-Kondensator sein?

            Gruß

            Roland

            G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • G
              George_Best @Roland2012 last edited by

              @Roland2012 sagte in Erfassung mechanischer Wasserzähler (induktiver Sensor + ESP8266 ):

              Macht aber keinen Unterschied. Ich will jetzt den Kondensator mal einbauen. Der wird zwischen gnd und Ausgang vom Näherungsschalter installiert? Und muss das ein Keramik-Kondensator sein?
              Roland

              Nein - zwischen Eingang-Wemos und GND (siehe mein Schaltbild oben).
              Mein Sensor funktioniert auch an einem 5 V USB-Ladegerät. Wie gesagt - das muss halt sehr stabil sein und damit entsprechend Power haben. Hänge ich ein anderes dran funktioniert es schon nicht mehr...

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • crunchip
                crunchip Forum Testing Most Active @cvidal last edited by

                @cvidal mit dem TCRT5000
                https://www.stall.biz/project/impulsgeber-fuer-den-wasserzaehler-selbst-gebaut

                cvidal 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • cvidal
                  cvidal Forum Testing @crunchip last edited by

                  @crunchip
                  Das guck ich mir mal genauer an, danke dir

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • R
                    Roland2012 last edited by

                    @George_Best - Danke für den Hinweis. Ich habe den jetzt direkt am gpio und gnd des wemos.

                    Gruß Roland

                    a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • a200
                      a200 @Roland2012 last edited by

                      @Roland2012 sagte in Erfassung mechanischer Wasserzähler (induktiver Sensor + ESP8266 ):

                      @George_Best - Danke für den Hinweis. Ich habe den jetzt direkt am gpio und gnd des wemos.

                      Gruß Roland

                      Wie steuerst du den ESP? Ich versuche es mit ESPEasy zu machen, habe aber das Problem, dass jede Umdrehung zwei Impulse auslöst. Wenn die Metallplatte anfängt und wenn sie endet. Egal ob ich den Mode Type auf RISING, FALLING oder CHANGE einstelle. Habe immer doppelt so viele Counts, als es sein sollten.

                      Getestet habe ich es mit Wemos und NodeMCU.

                      Für Infos wäre ich dankbar.

                      IMG_20190224_204110.jpg

                      BuZZy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • SBorg
                        SBorg Forum Testing Most Active last edited by

                        Du kannst doch bei ESPEasy auch direkt eine Formel hinterlegen. Wenn er immer doppelt zählt, dann teile den Counter doch einfach durch zwei 🙂

                        a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • a200
                          a200 @SBorg last edited by

                          @SBorg sagte in Erfassung mechanischer Wasserzähler (induktiver Sensor + ESP8266 ):

                          Du kannst doch bei ESPEasy auch direkt eine Formel hinterlegen. Wenn er immer doppelt zählt, dann teile den Counter doch einfach durch zwei 🙂

                          Daran habe ich auch schon gedacht. Allerdings wenn der Wasserzähler im Zustand High stehen bleibt, dann habe ich eine ungerade Zahl. Wenn dann der Timer abgelaufen ist und der Counter auf 0 steht und ich das Wasser wieder aufdrehe, dann bekomme ich nur ungerade Zahlen.

                          Das mit der falling und rising ist eigentlich die richtige Lösung. Nur habe ich keine Ahnung wieso das nicht beachtet wird... ☹

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • SBorg
                            SBorg Forum Testing Most Active last edited by

                            Das mit falling und rising wird so auch nicht funktionieren. Denn das bezieht sich auf die Flanke des Rechtecksignals, also bei steigender oder fallender Flanke. Nur liefert dein Sensor dieses Rechtecksignal bei jeder Änderung (und dann ist es egal ob es bei steigender oder fallender Flanke ist) 😉
                            Ich weiß nicht wie "mächtig" ESPEasy rechnen kann, aber zur Not müsste man es im Broker per Javascript berechnen. Da könnte man auch auf den Sonderfall eingehen, dass gerade "auf der Scheibe" das Wasser abgedreht wurde.

                            a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • a200
                              a200 @SBorg last edited by

                              @SBorg Bist du sicher, dass der TCR5000 bei jedem Wechsel einen eigenen Impuls erzeugt?

                              Ich habe folgendes gefunden:
                              "Kanal 1 (gelb) entspricht dem Analogsignal während des Umlaufs, erscheint die rote Markierung steigt die Spannung leicht an und lässt dadurch den Komparator umschalten, das Signal an Kanal 2 (blau) verändert sich." Quelle: hier

                              OsziAufnahme_Ferraris_Reflex-200x200.png

                              und hier die Dokumentation des TCR5000

                              GPIO <– Pulse: Pulse input is generally set to GPIO 14 (D5).
                              Debounce time: Debounce time is generally set to 100.
                              Counter type: In this example the type is set to Delta/Total/Time.
                              Mode type: Pulse input is generally set to Falling
                              LOW = count when signal go from not low to low (0.8+V to 0.8-V)
                              CHANGE = count on signal being changed, low to high (0.8-V to 2.4+V) or high to low (2.4+V to 0.8-V)
                              RISING = count if signal is rising, from low to not low (0.8-V to 0.8+V)
                              FALLING = count if signal is falling, from high to not high (2.4+V to 2.4-V)

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • SBorg
                                SBorg Forum Testing Most Active last edited by

                                Es ist halt auch ein Unterschied ob du bei der Ferraris-Scheibe die rote Markierung abtastet (das ist für den Sensor schwarz) oder bei dir eine reflektierende Fläche. Trotzdem haben viele beim Stromzähler auch mit Fehlimpulsen zu kämpfen. Da er anscheinend ja ziemlich konstant doppelt zählt sind das auch keine üblichen Prellungen (die sind halt mal mehr oder weniger oft), sondern er reagiert korrekt auf die Flanke. Du hast beide vom Sensor angeschlossen, nutzt du den DO oder hast du auch mal mit dem AO probiert (dann halt an einem analogen Eingang)?

                                ...oder mal anders gefragt: willst du eine richtige statistische Auswertung fahren oder nur den Wert in der VIS anzeigen?
                                Ich habe einen anderen Zähler, deswegen noch die Frage: eine Umdrehung der silbernen Scheibe entspricht 1 Liter?
                                Dann würde ich es eh per JS/Blockly (brauchst du sowieso für Tages-/Monat- etc. werte) regeln. Die Impulse zählen sowieso weiter, dann hättest du eine maximale augenblickliche Abweichung von einem Liter (aber auch nur wenn auf der Scheibe gestoppt wird). Beim nächsten Puls wäre dann aber der Verbrauch wieder ganz genau. Du hättest also immer eine augenblickliche Fehlmenge von einem Liter wenn er auf der Scheibe stehen bleibt, die sich mit dem nächsten Puls aber wieder egalisiert.

                                a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • a200
                                  a200 @SBorg last edited by

                                  @SBorg Ich nutze den digitalen Ausgang. Da aber beim Ablauf des Timers in ESPEasy der Counter zurückgesetzt wird, würde ich immer wieder ggf. ungenaue Werte haben.

                                  Ich teste noch bisschen rum und werde dann vielleicht auf den Näherungssensor umsteigen. Trotzdem vielen Dank, aber die Softwarelösung ist für mich der zweite Weg.

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • dewenni
                                    dewenni last edited by

                                    Danke für die Ideen!

                                    Ich habe es heute auch erfolgreich umgesetzt. Mein Wasserzähler hatte ebenfalls die Metallfahne und praktischerweise zwei Stehbolzen mittels derer ich eine Plexiglasscheibe befestigen konnte.
                                    Den Näherungsschalter habe ich in der Scheibe eingeklebt.

                                    Sitzt perfekt und kann rückstandslos und einfach entfernt werden.

                                    IMG_2015.JPG

                                    IMG_2017.JPG

                                    smartboart B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • smartboart
                                      smartboart @dewenni last edited by smartboart

                                      Hi Leute, habe diesen Threat gerade entdeckt...
                                      Ich plane auch meinen Wasserzähler einzulesen.
                                      Angeschlossen werden soll das ding direkt über GPIO an meinem Iobroker Slave im Unterverteiler. Folgenden Zähler habe ich.
                                      Welchen sensor könnt ihr mir empfehlen.
                                      Zur Verfügung stehen 3.3 V vom Pi, sowie Ground vom Pi und die 5 V vom Pi sowie externe 5 und 12 V von meiner DC UPS.
                                      IMG-20190310-WA0004.jpg

                                      Für ein paar Tips wäre ich dankbar...

                                      dewenni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • SBorg
                                        SBorg Forum Testing Most Active last edited by

                                        Unten (an der gelben Marke) ist das silberne Metall und dreht sich bei Wasserentnahme?
                                        Der günstigste Versuch wäre ein TCRT 5000, der teurere (aber nicht zwangsläufig bessere) der induktive Sensor.

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • BuZZy
                                          BuZZy @a200 last edited by

                                          @a200 sagte in Erfassung mechanischer Wasserzähler (induktiver Sensor + ESP8266 ):

                                          Wie steuerst du den ESP? Ich versuche es mit ESPEasy zu machen, habe aber das Problem, dass jede Umdrehung zwei Impulse auslöst. Wenn die Metallplatte anfängt und wenn sie endet. Egal ob ich den Mode Type auf RISING, FALLING oder CHANGE einstelle. Habe immer doppelt so viele Counts, als es sein sollten.

                                          Getestet habe ich es mit Wemos und NodeMCU.

                                          Für Infos wäre ich dankbar.

                                          IMG_20190224_204110.jpg

                                          Ich habe exakt den gleichen Wasserzähler und verwende auch den TCRT5000 Sensor in Kombination mit einem Wemos D1 Mini..

                                          Ausgewertet wird das ganze über das analoge Signal vom TCRT5000 - programmiert habe ich das ganze mit der Arduino IDE.. (Kein ESPEasy oder ähnliches).. Die Umdrehungen kommen per MQTT im ioBroker an..

                                          Ich habe jedoch festgestellt, dass der TCRT5000 nicht so "genau" ist.. Die ersten paar Stunden läuft alles wunderbar.. Danach stimmen die Werte nicht mehr zu 100% die der Sensor an den Wemos liefert..
                                          z.B. Analoger Wert "41" wenn die Metallplatte vor dem Sensor ist.. 8 Stunden später ist der gelieferte Wert plötzlich "38"..

                                          Werde die Logik in meiner Programmierung noch anpassen damit es zuverlässig läuft und dann kann ich den Code bei Bedarf hier mal zur Verfügung stellen..

                                          Gruß

                                          smartboart 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • smartboart
                                            smartboart @BuZZy last edited by

                                            @BuZZy
                                            @SBorg
                                            Danke für den Tipp...Analoger ausgang hoert sich gut an...Da ich direkt über gpio einlese und den state über den rpi Adapter direkt im Iobroker mit true und false angelegt habe, muss ich ja nur die Impulse zählen und ein entsprechendes Script schreiben...
                                            Und das Teil ist ja richtig guenstig...Werde ich mal bestellen...

                                            D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            466
                                            Online

                                            31.8k
                                            Users

                                            80.0k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            33
                                            125
                                            53299
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo