NEWS
Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
-
@Christian-Kohlöffel der zeitliche Ablauf und die Häufigkeit der Fehler (exception 6) deuten auf erhebliche Kommunikationsprobleme hin.
Überprüfe die Verkabelung der RS485-Kaskade
Die Verbindung zwischen Master (Pin 1/3 oder 2/4 je nach Modell) und Slave muss absolut stabil sein. Wenn hier Pakete verloren gehen, wartet der Dongle auf den Slave, was zu Timeouts führt.
Prüfe bitte, ob ein geschirmtes, verdrilltes Kabel (Cat6/Cat7) für die RS485-Verbindung genutzt wurde und der Abschlusswiderstand korrekt gesetzt ist (falls die Kabellänge lang ist). Der Dongle steckt zwingend im Master-Wechselrichter (Modbus-ID 1), der Slave hat meist die ID 2.Könnte aber auch auf ein konkurrierenden modbus Zugriff hinweisen. Also bitte auch alles Abschalten was gleichzeitig auf den modbus zugreift! (evcc, HA, Apps, modbus Adapter, weitere sun2000 Instanzen...)
Hat eine Weile gedauert, ich habe alle COM Kabel geprüft, sind korrekt und gut verbunden und auch geschirmt verdrillt. Die Kabellänge ist ca. 1m. Der Master hat den Dongle drin stecken und der Dongle ist per Kabel LAN am 2m entfernten Router gut verbunden.
Alle andere Modbus Kommunikation sind ausgeschaltet. Alles neu gestartet und Einstellungen im Master Wechselrichter geprüft. Ich hab auch die Delay und Warte Zeiten im Adapter selbst ziemlich hoch gesetzt.

Nun gibt es eigentlich keine sporadischen Fehler mehr, sondern nur noch 2 relevante Fehler, die beide irgendwas mit der Batterie zu tun haben:
sun2000.0 2026-10-24 13:34:36.704 warn Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 37000, Len: 23, modbusID: 1] with: Timed out sun2000.0 2026-10-24 13:34:19.401 warn Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 47075, Len: 14, modbusID: 1] with: Timed out sun2000.0 2026-10-24 13:34:10.436 warn Not all data can be read! sun2000.0 2026-10-24 13:33:56.698 warn Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 37000, Len: 23, modbusID: 1] with: Timed out sun2000.0 2026-10-24 13:33:39.659 warn Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 37000, Len: 23, modbusID: 1] with: Timed out sun2000.0 2026-10-24 13:33:22.099 warn Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 37000, Len: 23, modbusID: 1] with: Timed out sun2000.0 2026-10-24 13:33:04.536 warn Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 37000, Len: 23, modbusID: 1] with: Timed out sun2000.0 2026-10-24 13:32:46.776 warn Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 32000, Len: 11, modbusID: 2] with: Timed out sun2000.0 2026-10-24 13:32:10.436 warn Not all data can be read! sun2000.0 2026-10-24 13:30:10.435 warn Not all data can be read! sun2000.0 2026-10-24 13:28:31.723 warn Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 37000, Len: 23, modbusID: 1] with: Timed out sun2000.0 2026-10-24 13:28:11.937 warn Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 37000, Len: 23, modbusID: 1] with: Timed out sun2000.0 2026-10-24 13:28:10.433 warn Not all data can be read! sun2000.0 2026-10-24 13:27:51.707 warn Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 37000, Len: 23, modbusID: 1] with: Timed out sun2000.0 2026-10-24 13:27:31.943 warn Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 37000, Len: 23, modbusID: 1] with: Timed out sun2000.0 2026-10-24 13:24:10.430 warn Not all data can be read! sun2000.0 2026-10-24 13:22:51.944 warn Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 37000, Len: 23, modbusID: 1] with: Timed out sun2000.0 2026-10-24 13:22:31.939 warn Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 37000, Len: 23, modbusID: 1] with: Timed out sun2000.0 2026-10-24 13:20:10.428 warn Not all data can be read! sun2000.0 2026-10-24 13:19:59.476 warn Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 47075, Len: 14, modbusID: 1] with: Timed out -
Hat eine Weile gedauert, ich habe alle COM Kabel geprüft, sind korrekt und gut verbunden und auch geschirmt verdrillt. Die Kabellänge ist ca. 1m. Der Master hat den Dongle drin stecken und der Dongle ist per Kabel LAN am 2m entfernten Router gut verbunden.
Alle andere Modbus Kommunikation sind ausgeschaltet. Alles neu gestartet und Einstellungen im Master Wechselrichter geprüft. Ich hab auch die Delay und Warte Zeiten im Adapter selbst ziemlich hoch gesetzt.

Nun gibt es eigentlich keine sporadischen Fehler mehr, sondern nur noch 2 relevante Fehler, die beide irgendwas mit der Batterie zu tun haben:
sun2000.0 2026-10-24 13:34:36.704 warn Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 37000, Len: 23, modbusID: 1] with: Timed out sun2000.0 2026-10-24 13:34:19.401 warn Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 47075, Len: 14, modbusID: 1] with: Timed out sun2000.0 2026-10-24 13:34:10.436 warn Not all data can be read! sun2000.0 2026-10-24 13:33:56.698 warn Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 37000, Len: 23, modbusID: 1] with: Timed out sun2000.0 2026-10-24 13:33:39.659 warn Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 37000, Len: 23, modbusID: 1] with: Timed out sun2000.0 2026-10-24 13:33:22.099 warn Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 37000, Len: 23, modbusID: 1] with: Timed out sun2000.0 2026-10-24 13:33:04.536 warn Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 37000, Len: 23, modbusID: 1] with: Timed out sun2000.0 2026-10-24 13:32:46.776 warn Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 32000, Len: 11, modbusID: 2] with: Timed out sun2000.0 2026-10-24 13:32:10.436 warn Not all data can be read! sun2000.0 2026-10-24 13:30:10.435 warn Not all data can be read! sun2000.0 2026-10-24 13:28:31.723 warn Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 37000, Len: 23, modbusID: 1] with: Timed out sun2000.0 2026-10-24 13:28:11.937 warn Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 37000, Len: 23, modbusID: 1] with: Timed out sun2000.0 2026-10-24 13:28:10.433 warn Not all data can be read! sun2000.0 2026-10-24 13:27:51.707 warn Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 37000, Len: 23, modbusID: 1] with: Timed out sun2000.0 2026-10-24 13:27:31.943 warn Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 37000, Len: 23, modbusID: 1] with: Timed out sun2000.0 2026-10-24 13:24:10.430 warn Not all data can be read! sun2000.0 2026-10-24 13:22:51.944 warn Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 37000, Len: 23, modbusID: 1] with: Timed out sun2000.0 2026-10-24 13:22:31.939 warn Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 37000, Len: 23, modbusID: 1] with: Timed out sun2000.0 2026-10-24 13:20:10.428 warn Not all data can be read! sun2000.0 2026-10-24 13:19:59.476 warn Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 47075, Len: 14, modbusID: 1] with: Timed out -
Ok, hab ich gerade gecheckt. Ich hab die aktuellste freigeben Version von September drauf V100R002C00SPC643 die neuere Version von Oktober wurde zurückgezogen laut ChatGPT ;-). Daran sollte es hoffentlich nicht liegen.
-
Hallo in die Runde,
ich habe leider bei meinem Rasberry pi 4 durch ein Update von Bookworm auf Trixie meinen gesamtes IOBroker verloren, da mein Backup auch nicht mehr funktionierte. Musste alles neu aufbauen, habe meine Huawei Sun2000 8KTL-M1 mit Luna2000-5kw-C0 und SDongleA-05 bisher ohne Probleme mit einem JS Script von Kachel verbunden.
Habe nun den schönen Adapter von bolliy installiert, IP Adresse, Modbus ID eingetragen und gestartet. Sofort alles grün (Host, Lebenszeichen o.k). War extra noch mal an der Anlage, habe die Modbus Freigabe unbegrenzt noch einmal kontrolliert - alles o.k.
Bekomme aber sofort die Fehlermeldung:
2026-10-24 17:06:36.854 - error: sun2000.0 (3278) *** Adapter deactivated, Adapter Settings incomplete! ***
2026-10-24 17:07:01.711 - warn: sun2000.0 (3294) Couldnt connect Modbus TCP to 192.168.178.99:502 connect ECONNREFUSED 192.168.178.99:502
2026-10-24 17:07:05.714 - info: sun2000.0 (3294) Open Connection...
2026-10-24 17:07:05.718 - warn: sun2000.0 (3294) Couldnt connect Modbus TCP to 192.168.178.99:502 connect ECONNREFUSED 192.168.178.99:502
2026-10-24 17:07:05.721 - error: sun2000.0 (3294) Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 1!
2026-10-24 17:07:05.722 - warn: sun2000.0 (3294) Error while reading from 192.168.178.99 [Reg: 30000, Len: 71, modbusID: 1] with: connect ECONNREFUSED 192.168.178.99:502
2026-10-24 17:07:20.002 - info: sun2000.0 (3294) Open Connection...
2026-10-24 17:07:20.007 - warn: sun2000.0 (3294) Couldnt connect Modbus TCP to 192.168.178.99:502 connect ECONNREFUSED 192.168.178.99:502
2026-10-24 17:07:24.008 - info: sun2000.0 (3294) Open Connection...
2026-10-24 17:07:24.012 - warn: sun2000.0 (3294) Couldnt connect Modbus TCP to 192.168.178.99:502 connect ECONNREFUSED 192.168.178.99:502
2026-10-24 17:07:24.014 - error: sun2000.0 (3294) Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 1!
2026-10-24 17:07:24.015 - warn: sun2000.0 (3294) Error while reading from 192.168.178.99 [Reg: 30000, Len: 71, modbusID: 1] with: connect ECONNREFUSED 192.168.178.99:502
2026-10-24 17:07:40.003 - info: sun2000.0 (3294) Open Connection...
2026-10-24 17:07:40.006 - warn: sun2000.0 (3294) Couldnt connect Modbus TCP to 192.168.178.99:502 connect ECONNREFUSED 192.168.178.99:502
2026-10-24 17:07:44.009 - info: sun2000.0 (3294) Open Connection...
2026-10-24 17:07:44.010 - warn: sun2000.0 (3294) Couldnt connect Modbus TCP to 192.168.178.99:502 connect ECONNREFUSED 192.168.178.99:502
2026-10-24 17:07:44.011 - error: sun2000.0 (3294) Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 1!usw....
Wenn ich nun am Adapter eine Änderung vornehme (egal was) bekomme ich keine Verbindung mehr zum Gerät.
Habe nun schon Stunden mit der Recherche verbracht, bin aber zu keiner Lösung gekommen.
Was mache ich falsch? -


-
Ist gelöst, hatte Netzwerkprobleme.
-
Ok, hab ich gerade gecheckt. Ich hab die aktuellste freigeben Version von September drauf V100R002C00SPC643 die neuere Version von Oktober wurde zurückgezogen laut ChatGPT ;-). Daran sollte es hoffentlich nicht liegen.
-
@Christian-Kohlöffel Netzwerkbrobleme können natürlich auch zu Fehlermeldung führen. Der sDongle ist aus Stabilitätsgründen per LAN anstatt über WLAN mit dem Netzwerk zu verbinden. Das routen über mehrere Hobs kann problematisch sein.
@Christian-Kohlöffel Netzwerkbrobleme können natürlich auch zu Fehlermeldung führen. Der sDongle ist aus Stabilitätsgründen per LAN anstatt über WLAN mit dem Netzwerk zu verbinden. Das routen über mehrere Hobs kann problematisch sein.
Ich hab soeben die neueste Version von Dir aufgespielt. Leider sieht es dort weiterhin gleich aus, nur dass der Fehler mittlerweile immer beim selben Register ausgelöst wird (stable und neueste Version sind da identisch). Keine Ahnung ob das was bedeutet. Netzwerk o.ä. kann ich glaub ausschließen, hab ja nur 1m Kabel vom Wechselrichter zum Router und hier hab ich auch schon unterschiedliche versucht.
Was ist den im Register 3000? Kann das an der Kommunikation des Huawei Leistungsmesser mit der Batterie liegen oder ähnliches? Laut Chat GPT statischen Gerätedaten? (kann man die mal raus lassen?)
sun2000.0 2026-10-31 12:36:47.714 info Connected Modbus TCP to 192.168.178.181:502 sun2000.0 2026-10-31 12:36:42.713 info Open Connection... sun2000.0 2026-10-31 12:36:42.713 warn Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 30000, Len: 71, modbusID: 2] with: Timed out sun2000.0 2026-10-31 12:36:42.713 error Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 2! sun2000.0 2026-10-31 12:36:32.311 info Connected Modbus TCP to 192.168.178.181:502 sun2000.0 2026-10-31 12:36:27.309 info Open Connection... sun2000.0 2026-10-31 12:36:27.309 warn Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 30000, Len: 71, modbusID: 1] with: Timed out sun2000.0 2026-10-31 12:36:27.308 error Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 1! sun2000.0 2026-10-31 12:36:16.902 info Connected Modbus TCP to 192.168.178.181:502 sun2000.0 2026-10-31 12:36:11.899 info Open Connection... sun2000.0 2026-10-31 12:36:11.818 info starting. Version 2.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5 sun2000.0 2026-10-31 12:36:08.488 info terminating sun2000.0 2026-10-31 12:36:08.487 info terminating sun2000.0 2026-10-31 12:36:07.987 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason sun2000.0 2026-10-31 12:36:07.986 info terminating sun2000.0 2026-10-31 12:36:07.986 info cleaned everything up... sun2000.0 2026-10-31 12:36:07.986 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF sun2000.0 2026-10-31 12:36:02.289 info Connected Modbus TCP to 192.168.178.181:502 sun2000.0 2026-10-31 12:35:57.286 info Open Connection... sun2000.0 2026-10-31 12:35:57.286 warn Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 30000, Len: 71, modbusID: 2] with: Timed out sun2000.0 2026-10-31 12:35:57.285 error Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 2! sun2000.0 2026-10-31 12:35:46.881 info Connected Modbus TCP to 192.168.178.181:502 sun2000.0 2026-10-31 12:35:41.880 info Open Connection... sun2000.0 2026-10-31 12:35:41.880 warn Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 30000, Len: 71, modbusID: 1] with: Timed out sun2000.0 2026-10-31 12:35:41.879 error Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 1! sun2000.0 2026-10-31 12:35:31.052 info Connected Modbus TCP to 192.168.178.181:502 sun2000.0 2026-10-31 12:35:26.049 info Open Connection... sun2000.0 2026-10-31 12:35:26.049 warn Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 30000, Len: 71, modbusID: 2] with: Timed out sun2000.0 2026-10-31 12:35:26.049 error Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 2! sun2000.0 2026-10-31 12:35:15.646 info Connected Modbus TCP to 192.168.178.181:502 sun2000.0 2026-10-31 12:35:10.645 info Open Connection... sun2000.0 2026-10-31 12:35:10.645 warn Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 30000, Len: 71, modbusID: 1] with: Timed out sun2000.0 2026-10-31 12:35:10.645 error Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 1! sun2000.0 2026-10-31 12:34:55.816 warn Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 30000, Len: 71, modbusID: 2] with: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later) sun2000.0 2026-10-31 12:34:55.816 error Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 2! sun2000.0 2026-10-31 12:34:55.406 info Connected Modbus TCP to 192.168.178.181:502 sun2000.0 2026-10-31 12:34:50.405 info Open Connection... sun2000.0 2026-10-31 12:34:50.405 warn Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 30000, Len: 71, modbusID: 1] with: Timed out sun2000.0 2026-10-31 12:34:50.404 error Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 1! sun2000.0 2026-10-31 12:34:36.145 warn Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 30000, Len: 71, modbusID: 2] with: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later) sun2000.0 2026-10-31 12:34:36.144 error Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 2! sun2000.0 2026-10-31 12:34:35.737 info Connected Modbus TCP to 192.168.178.181:502 sun2000.0 2026-10-31 12:34:30.735 info Open Connection... sun2000.0 2026-10-31 12:34:30.735 warn Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 30000, Len: 71, modbusID: 1] with: Timed out sun2000.0 2026-10-31 12:34:30.735 error Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 1! sun2000.0 2026-10-31 12:34:17.683 info Connected Modbus TCP to 192.168.178.181:502 sun2000.0 2026-10-31 12:34:12.682 info Open Connection... sun2000.0 2026-10-31 12:34:12.682 warn Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 30000, Len: 71, modbusID: 2] with: Timed out sun2000.0 2026-10-31 12:34:12.681 error Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 2! sun2000.0 2026-10-31 12:34:02.279 info Connected Modbus TCP to 192.168.178.181:502 sun2000.0 2026-10-31 12:33:57.278 info Open Connection... sun2000.0 2026-10-31 12:33:57.195 info starting. Version 2.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5 -
Ich hab gerade noch versucht die Baudrate von 9600 auf 19200 hochzustellen, wie es hier beschrieben ist:
https://github.com/evcc-io/evcc/discussions/22708Da kommt wohl der Adapter nicht damit zurecht und kann keine Verbindung mehr herstellen.
-
@Christian-Kohlöffel Netzwerkbrobleme können natürlich auch zu Fehlermeldung führen. Der sDongle ist aus Stabilitätsgründen per LAN anstatt über WLAN mit dem Netzwerk zu verbinden. Das routen über mehrere Hobs kann problematisch sein.
Ich hab soeben die neueste Version von Dir aufgespielt. Leider sieht es dort weiterhin gleich aus, nur dass der Fehler mittlerweile immer beim selben Register ausgelöst wird (stable und neueste Version sind da identisch). Keine Ahnung ob das was bedeutet. Netzwerk o.ä. kann ich glaub ausschließen, hab ja nur 1m Kabel vom Wechselrichter zum Router und hier hab ich auch schon unterschiedliche versucht.
Was ist den im Register 3000? Kann das an der Kommunikation des Huawei Leistungsmesser mit der Batterie liegen oder ähnliches? Laut Chat GPT statischen Gerätedaten? (kann man die mal raus lassen?)
sun2000.0 2026-10-31 12:36:47.714 info Connected Modbus TCP to 192.168.178.181:502 sun2000.0 2026-10-31 12:36:42.713 info Open Connection... sun2000.0 2026-10-31 12:36:42.713 warn Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 30000, Len: 71, modbusID: 2] with: Timed out sun2000.0 2026-10-31 12:36:42.713 error Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 2! sun2000.0 2026-10-31 12:36:32.311 info Connected Modbus TCP to 192.168.178.181:502 sun2000.0 2026-10-31 12:36:27.309 info Open Connection... sun2000.0 2026-10-31 12:36:27.309 warn Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 30000, Len: 71, modbusID: 1] with: Timed out sun2000.0 2026-10-31 12:36:27.308 error Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 1! sun2000.0 2026-10-31 12:36:16.902 info Connected Modbus TCP to 192.168.178.181:502 sun2000.0 2026-10-31 12:36:11.899 info Open Connection... sun2000.0 2026-10-31 12:36:11.818 info starting. Version 2.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5 sun2000.0 2026-10-31 12:36:08.488 info terminating sun2000.0 2026-10-31 12:36:08.487 info terminating sun2000.0 2026-10-31 12:36:07.987 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason sun2000.0 2026-10-31 12:36:07.986 info terminating sun2000.0 2026-10-31 12:36:07.986 info cleaned everything up... sun2000.0 2026-10-31 12:36:07.986 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF sun2000.0 2026-10-31 12:36:02.289 info Connected Modbus TCP to 192.168.178.181:502 sun2000.0 2026-10-31 12:35:57.286 info Open Connection... sun2000.0 2026-10-31 12:35:57.286 warn Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 30000, Len: 71, modbusID: 2] with: Timed out sun2000.0 2026-10-31 12:35:57.285 error Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 2! sun2000.0 2026-10-31 12:35:46.881 info Connected Modbus TCP to 192.168.178.181:502 sun2000.0 2026-10-31 12:35:41.880 info Open Connection... sun2000.0 2026-10-31 12:35:41.880 warn Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 30000, Len: 71, modbusID: 1] with: Timed out sun2000.0 2026-10-31 12:35:41.879 error Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 1! sun2000.0 2026-10-31 12:35:31.052 info Connected Modbus TCP to 192.168.178.181:502 sun2000.0 2026-10-31 12:35:26.049 info Open Connection... sun2000.0 2026-10-31 12:35:26.049 warn Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 30000, Len: 71, modbusID: 2] with: Timed out sun2000.0 2026-10-31 12:35:26.049 error Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 2! sun2000.0 2026-10-31 12:35:15.646 info Connected Modbus TCP to 192.168.178.181:502 sun2000.0 2026-10-31 12:35:10.645 info Open Connection... sun2000.0 2026-10-31 12:35:10.645 warn Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 30000, Len: 71, modbusID: 1] with: Timed out sun2000.0 2026-10-31 12:35:10.645 error Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 1! sun2000.0 2026-10-31 12:34:55.816 warn Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 30000, Len: 71, modbusID: 2] with: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later) sun2000.0 2026-10-31 12:34:55.816 error Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 2! sun2000.0 2026-10-31 12:34:55.406 info Connected Modbus TCP to 192.168.178.181:502 sun2000.0 2026-10-31 12:34:50.405 info Open Connection... sun2000.0 2026-10-31 12:34:50.405 warn Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 30000, Len: 71, modbusID: 1] with: Timed out sun2000.0 2026-10-31 12:34:50.404 error Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 1! sun2000.0 2026-10-31 12:34:36.145 warn Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 30000, Len: 71, modbusID: 2] with: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later) sun2000.0 2026-10-31 12:34:36.144 error Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 2! sun2000.0 2026-10-31 12:34:35.737 info Connected Modbus TCP to 192.168.178.181:502 sun2000.0 2026-10-31 12:34:30.735 info Open Connection... sun2000.0 2026-10-31 12:34:30.735 warn Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 30000, Len: 71, modbusID: 1] with: Timed out sun2000.0 2026-10-31 12:34:30.735 error Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 1! sun2000.0 2026-10-31 12:34:17.683 info Connected Modbus TCP to 192.168.178.181:502 sun2000.0 2026-10-31 12:34:12.682 info Open Connection... sun2000.0 2026-10-31 12:34:12.682 warn Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 30000, Len: 71, modbusID: 2] with: Timed out sun2000.0 2026-10-31 12:34:12.681 error Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 2! sun2000.0 2026-10-31 12:34:02.279 info Connected Modbus TCP to 192.168.178.181:502 sun2000.0 2026-10-31 12:33:57.278 info Open Connection... sun2000.0 2026-10-31 12:33:57.195 info starting. Version 2.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5@Christian-Kohlöffel ich kann nicht erkennen, dass der Adapter überhaupt eine Verbindung zum Master aufbauen kann!
Der Aufruf Reg: 30000, Len: 71 ist zur Identifikation des Wechselrichets wichtig - kann also nicht weggelassen werden.
Ist die ip korrekt? Zuerst würde ich versuchen vom ioBroker Host den Wechselricher 192.168.178.181 anzupingen. Kannst auch den Adapter ping hierfür verwenden.Danach mit telnet prüfen ob Port 502 offen ist:
telnet 192.168.178.181 502
Die Ausgabe sollte so aussehen:
Trying 192.168.178.181...
Connected to 192.168.178.181.
Escape character is '^]'.
Connection closed by foreign host.LG Stephan
-
Ich werde das Error handling und das Logging in der nächsten Version anpassen. Ich möchte einerseits das Log nicht "zuspammen" und auf der anderen Seite dem Anwender möglichst genaue Handlungsweise zur Fehlerbeseitigung geben. @christian-kohlöffel ich würde mich freuen wenn du die Anpassung in deiner Installationsumgebung testen würdest.
Warum das ganze?
Gerade der sDongle macht bei einigen Usern immer wieder Probleme. Entweder hat er alte und langsame Hardware oder eine nicht passende Firmware verpasst bekommen.
Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.
Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.
Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗
Registrieren Anmelden