Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
-
@Christian-Kohlöffel Netzwerkbrobleme können natürlich auch zu Fehlermeldung führen. Der sDongle ist aus Stabilitätsgründen per LAN anstatt über WLAN mit dem Netzwerk zu verbinden. Das routen über mehrere Hobs kann problematisch sein.
@Christian-Kohlöffel Netzwerkbrobleme können natürlich auch zu Fehlermeldung führen. Der sDongle ist aus Stabilitätsgründen per LAN anstatt über WLAN mit dem Netzwerk zu verbinden. Das routen über mehrere Hobs kann problematisch sein.
Ich hab soeben die neueste Version von Dir aufgespielt. Leider sieht es dort weiterhin gleich aus, nur dass der Fehler mittlerweile immer beim selben Register ausgelöst wird (stable und neueste Version sind da identisch). Keine Ahnung ob das was bedeutet. Netzwerk o.ä. kann ich glaub ausschließen, hab ja nur 1m Kabel vom Wechselrichter zum Router und hier hab ich auch schon unterschiedliche versucht.
Was ist den im Register 3000? Kann das an der Kommunikation des Huawei Leistungsmesser mit der Batterie liegen oder ähnliches? Laut Chat GPT statischen Gerätedaten? (kann man die mal raus lassen?)
sun2000.0 2026-10-31 12:36:47.714 info Connected Modbus TCP to 192.168.178.181:502 sun2000.0 2026-10-31 12:36:42.713 info Open Connection... sun2000.0 2026-10-31 12:36:42.713 warn Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 30000, Len: 71, modbusID: 2] with: Timed out sun2000.0 2026-10-31 12:36:42.713 error Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 2! sun2000.0 2026-10-31 12:36:32.311 info Connected Modbus TCP to 192.168.178.181:502 sun2000.0 2026-10-31 12:36:27.309 info Open Connection... sun2000.0 2026-10-31 12:36:27.309 warn Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 30000, Len: 71, modbusID: 1] with: Timed out sun2000.0 2026-10-31 12:36:27.308 error Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 1! sun2000.0 2026-10-31 12:36:16.902 info Connected Modbus TCP to 192.168.178.181:502 sun2000.0 2026-10-31 12:36:11.899 info Open Connection... sun2000.0 2026-10-31 12:36:11.818 info starting. Version 2.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5 sun2000.0 2026-10-31 12:36:08.488 info terminating sun2000.0 2026-10-31 12:36:08.487 info terminating sun2000.0 2026-10-31 12:36:07.987 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason sun2000.0 2026-10-31 12:36:07.986 info terminating sun2000.0 2026-10-31 12:36:07.986 info cleaned everything up... sun2000.0 2026-10-31 12:36:07.986 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF sun2000.0 2026-10-31 12:36:02.289 info Connected Modbus TCP to 192.168.178.181:502 sun2000.0 2026-10-31 12:35:57.286 info Open Connection... sun2000.0 2026-10-31 12:35:57.286 warn Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 30000, Len: 71, modbusID: 2] with: Timed out sun2000.0 2026-10-31 12:35:57.285 error Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 2! sun2000.0 2026-10-31 12:35:46.881 info Connected Modbus TCP to 192.168.178.181:502 sun2000.0 2026-10-31 12:35:41.880 info Open Connection... sun2000.0 2026-10-31 12:35:41.880 warn Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 30000, Len: 71, modbusID: 1] with: Timed out sun2000.0 2026-10-31 12:35:41.879 error Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 1! sun2000.0 2026-10-31 12:35:31.052 info Connected Modbus TCP to 192.168.178.181:502 sun2000.0 2026-10-31 12:35:26.049 info Open Connection... sun2000.0 2026-10-31 12:35:26.049 warn Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 30000, Len: 71, modbusID: 2] with: Timed out sun2000.0 2026-10-31 12:35:26.049 error Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 2! sun2000.0 2026-10-31 12:35:15.646 info Connected Modbus TCP to 192.168.178.181:502 sun2000.0 2026-10-31 12:35:10.645 info Open Connection... sun2000.0 2026-10-31 12:35:10.645 warn Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 30000, Len: 71, modbusID: 1] with: Timed out sun2000.0 2026-10-31 12:35:10.645 error Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 1! sun2000.0 2026-10-31 12:34:55.816 warn Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 30000, Len: 71, modbusID: 2] with: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later) sun2000.0 2026-10-31 12:34:55.816 error Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 2! sun2000.0 2026-10-31 12:34:55.406 info Connected Modbus TCP to 192.168.178.181:502 sun2000.0 2026-10-31 12:34:50.405 info Open Connection... sun2000.0 2026-10-31 12:34:50.405 warn Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 30000, Len: 71, modbusID: 1] with: Timed out sun2000.0 2026-10-31 12:34:50.404 error Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 1! sun2000.0 2026-10-31 12:34:36.145 warn Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 30000, Len: 71, modbusID: 2] with: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later) sun2000.0 2026-10-31 12:34:36.144 error Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 2! sun2000.0 2026-10-31 12:34:35.737 info Connected Modbus TCP to 192.168.178.181:502 sun2000.0 2026-10-31 12:34:30.735 info Open Connection... sun2000.0 2026-10-31 12:34:30.735 warn Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 30000, Len: 71, modbusID: 1] with: Timed out sun2000.0 2026-10-31 12:34:30.735 error Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 1! sun2000.0 2026-10-31 12:34:17.683 info Connected Modbus TCP to 192.168.178.181:502 sun2000.0 2026-10-31 12:34:12.682 info Open Connection... sun2000.0 2026-10-31 12:34:12.682 warn Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 30000, Len: 71, modbusID: 2] with: Timed out sun2000.0 2026-10-31 12:34:12.681 error Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 2! sun2000.0 2026-10-31 12:34:02.279 info Connected Modbus TCP to 192.168.178.181:502 sun2000.0 2026-10-31 12:33:57.278 info Open Connection... sun2000.0 2026-10-31 12:33:57.195 info starting. Version 2.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5 -
Ich hab gerade noch versucht die Baudrate von 9600 auf 19200 hochzustellen, wie es hier beschrieben ist:
https://github.com/evcc-io/evcc/discussions/22708Da kommt wohl der Adapter nicht damit zurecht und kann keine Verbindung mehr herstellen.
-
@Christian-Kohlöffel Netzwerkbrobleme können natürlich auch zu Fehlermeldung führen. Der sDongle ist aus Stabilitätsgründen per LAN anstatt über WLAN mit dem Netzwerk zu verbinden. Das routen über mehrere Hobs kann problematisch sein.
Ich hab soeben die neueste Version von Dir aufgespielt. Leider sieht es dort weiterhin gleich aus, nur dass der Fehler mittlerweile immer beim selben Register ausgelöst wird (stable und neueste Version sind da identisch). Keine Ahnung ob das was bedeutet. Netzwerk o.ä. kann ich glaub ausschließen, hab ja nur 1m Kabel vom Wechselrichter zum Router und hier hab ich auch schon unterschiedliche versucht.
Was ist den im Register 3000? Kann das an der Kommunikation des Huawei Leistungsmesser mit der Batterie liegen oder ähnliches? Laut Chat GPT statischen Gerätedaten? (kann man die mal raus lassen?)
sun2000.0 2026-10-31 12:36:47.714 info Connected Modbus TCP to 192.168.178.181:502 sun2000.0 2026-10-31 12:36:42.713 info Open Connection... sun2000.0 2026-10-31 12:36:42.713 warn Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 30000, Len: 71, modbusID: 2] with: Timed out sun2000.0 2026-10-31 12:36:42.713 error Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 2! sun2000.0 2026-10-31 12:36:32.311 info Connected Modbus TCP to 192.168.178.181:502 sun2000.0 2026-10-31 12:36:27.309 info Open Connection... sun2000.0 2026-10-31 12:36:27.309 warn Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 30000, Len: 71, modbusID: 1] with: Timed out sun2000.0 2026-10-31 12:36:27.308 error Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 1! sun2000.0 2026-10-31 12:36:16.902 info Connected Modbus TCP to 192.168.178.181:502 sun2000.0 2026-10-31 12:36:11.899 info Open Connection... sun2000.0 2026-10-31 12:36:11.818 info starting. Version 2.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5 sun2000.0 2026-10-31 12:36:08.488 info terminating sun2000.0 2026-10-31 12:36:08.487 info terminating sun2000.0 2026-10-31 12:36:07.987 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason sun2000.0 2026-10-31 12:36:07.986 info terminating sun2000.0 2026-10-31 12:36:07.986 info cleaned everything up... sun2000.0 2026-10-31 12:36:07.986 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF sun2000.0 2026-10-31 12:36:02.289 info Connected Modbus TCP to 192.168.178.181:502 sun2000.0 2026-10-31 12:35:57.286 info Open Connection... sun2000.0 2026-10-31 12:35:57.286 warn Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 30000, Len: 71, modbusID: 2] with: Timed out sun2000.0 2026-10-31 12:35:57.285 error Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 2! sun2000.0 2026-10-31 12:35:46.881 info Connected Modbus TCP to 192.168.178.181:502 sun2000.0 2026-10-31 12:35:41.880 info Open Connection... sun2000.0 2026-10-31 12:35:41.880 warn Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 30000, Len: 71, modbusID: 1] with: Timed out sun2000.0 2026-10-31 12:35:41.879 error Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 1! sun2000.0 2026-10-31 12:35:31.052 info Connected Modbus TCP to 192.168.178.181:502 sun2000.0 2026-10-31 12:35:26.049 info Open Connection... sun2000.0 2026-10-31 12:35:26.049 warn Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 30000, Len: 71, modbusID: 2] with: Timed out sun2000.0 2026-10-31 12:35:26.049 error Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 2! sun2000.0 2026-10-31 12:35:15.646 info Connected Modbus TCP to 192.168.178.181:502 sun2000.0 2026-10-31 12:35:10.645 info Open Connection... sun2000.0 2026-10-31 12:35:10.645 warn Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 30000, Len: 71, modbusID: 1] with: Timed out sun2000.0 2026-10-31 12:35:10.645 error Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 1! sun2000.0 2026-10-31 12:34:55.816 warn Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 30000, Len: 71, modbusID: 2] with: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later) sun2000.0 2026-10-31 12:34:55.816 error Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 2! sun2000.0 2026-10-31 12:34:55.406 info Connected Modbus TCP to 192.168.178.181:502 sun2000.0 2026-10-31 12:34:50.405 info Open Connection... sun2000.0 2026-10-31 12:34:50.405 warn Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 30000, Len: 71, modbusID: 1] with: Timed out sun2000.0 2026-10-31 12:34:50.404 error Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 1! sun2000.0 2026-10-31 12:34:36.145 warn Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 30000, Len: 71, modbusID: 2] with: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later) sun2000.0 2026-10-31 12:34:36.144 error Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 2! sun2000.0 2026-10-31 12:34:35.737 info Connected Modbus TCP to 192.168.178.181:502 sun2000.0 2026-10-31 12:34:30.735 info Open Connection... sun2000.0 2026-10-31 12:34:30.735 warn Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 30000, Len: 71, modbusID: 1] with: Timed out sun2000.0 2026-10-31 12:34:30.735 error Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 1! sun2000.0 2026-10-31 12:34:17.683 info Connected Modbus TCP to 192.168.178.181:502 sun2000.0 2026-10-31 12:34:12.682 info Open Connection... sun2000.0 2026-10-31 12:34:12.682 warn Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 30000, Len: 71, modbusID: 2] with: Timed out sun2000.0 2026-10-31 12:34:12.681 error Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 2! sun2000.0 2026-10-31 12:34:02.279 info Connected Modbus TCP to 192.168.178.181:502 sun2000.0 2026-10-31 12:33:57.278 info Open Connection... sun2000.0 2026-10-31 12:33:57.195 info starting. Version 2.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5@Christian-Kohlöffel ich kann nicht erkennen, dass der Adapter überhaupt eine Verbindung zum Master aufbauen kann!
Der Aufruf Reg: 30000, Len: 71 ist zur Identifikation des Wechselrichets wichtig - kann also nicht weggelassen werden.
Ist die ip korrekt? Zuerst würde ich versuchen vom ioBroker Host den Wechselricher 192.168.178.181 anzupingen. Kannst auch den Adapter ping hierfür verwenden.Danach mit telnet prüfen ob Port 502 offen ist:
telnet 192.168.178.181 502
Die Ausgabe sollte so aussehen:
Trying 192.168.178.181...
Connected to 192.168.178.181.
Escape character is '^]'.
Connection closed by foreign host.LG Stephan
-
Ich werde das Error handling und das Logging in der nächsten Version anpassen. Ich möchte einerseits das Log nicht "zuspammen" und auf der anderen Seite dem Anwender möglichst genaue Handlungsweise zur Fehlerbeseitigung geben. @christian-kohlöffel ich würde mich freuen wenn du die Anpassung in deiner Installationsumgebung testen würdest.
Warum das ganze?
Gerade der sDongle macht bei einigen Usern immer wieder Probleme. Entweder hat er alte und langsame Hardware oder eine nicht passende Firmware verpasst bekommen. -
Test Adapter sun2000 Beta 2.7.5 – bessere Fehlerdiagnose bei Modbus-Problemen (vor allem sDongle)
Hallo,
die neue Beta bringt eine überarbeitete Fehlerbehandlung. Timeouts und Verbindungsprobleme, gerade beim sDongle, sollen sich damit leichter einordnen lassen.
Die Installation erfolgt über npm oder morgen über das Beta Repository.
Was ist neu?
- Neue Warnungen: Ein neues Problem wird nur einmal gemeldet. Besteht es weiter, wiederholt sich die Warnung frühestens nach 30 Minuten. Wenn alles wieder läuft, gibt es eine Info-Meldung. Das Log wird nicht mehr zugespammt.
- kumulierter Fehlerrate: Der Adapter bewertet die Modbus-Kommunikation jetzt in Zeitfenstern von ca. 2 Minuten. Eine Warnung kommt erst, wenn die Fehlerrate hintereinander über 2 % liegt, kurze Aussetzer bleiben also still.
- Konkretere Hinweise im Log: Bei einer hohen Fehlerrate bekommst du zusätzlich Lösungsvorschläge zur Beseitigung.
info.JSONhealthmitcurrentStat: Zusätzlich zu den Summen seit Adapterstart (stat) steht dort jetzt der Zustand des letzten Fensters mit Anzahl der Abfragen, Fehlern, Timeouts sowie Fehler- und Timeout-Rate. Damit siehst du sofort, wie es gerade um die Verbindung steht.
Wiki
Die Seite „Fehlerprotokollierung und Fehlerbehebung (troubleshooting)" ist aktualisiert. Dort findest du alle Meldungen, die
errno-Codes und Tipps zur Behebung:Testen
Postet bitte bei Problemen gern den Inhalt von
sun2000.x.info.JSONhealthzusammen mit Angaben zu eurem Setup (sDongle ja/nein, Firmware, Abfrageintervall, Anzahl der WR).Danke für euer Feedback!
-
Ich werde das Error handling und das Logging in der nächsten Version anpassen. Ich möchte einerseits das Log nicht "zuspammen" und auf der anderen Seite dem Anwender möglichst genaue Handlungsweise zur Fehlerbeseitigung geben. @christian-kohlöffel ich würde mich freuen wenn du die Anpassung in deiner Installationsumgebung testen würdest.
Warum das ganze?
Gerade der sDongle macht bei einigen Usern immer wieder Probleme. Entweder hat er alte und langsame Hardware oder eine nicht passende Firmware verpasst bekommen.@bolliy
Erst mal Danke für die neue Version, hab sie natürlich gleich per npm installiert. Es sind nun deutlich weniger Fehlermeldungen im Log, und es sieht auch anders aus:Zur Vollständigkeit ChatGPT hat mir noch geraten den Ping und die Verbindung über TCP Port 502 zum Zeitpunkt des ausfalls zu prüfen. Beide sind unauffällig:
Das Ergebnis ist ziemlich eindeutig: Der SDongle akzeptiert weiterhin TCP-Verbindungen auf Port 502. Alle vollständig gezeigten Tests waren erfolgreich, siehe sein Ergebnis dazu:Zusammen mit deinen bisherigen Messungen ergibt sich folgendes Bild:
Prüfung Ergebnis
Ping zum SDongle Stabil
TCP-Port 502 Erreichbar
Modbus-Kommunikation Zeitweise gestörtsun2000.0 2026-11-09 18:07:09.646 info Connection to device is back to normal. sun2000.0 2026-11-09 18:06:09.645 warn Can't connect to SmartDongle. sun2000.0 2026-11-09 18:03:09.641 info Connection to device is back to normal. sun2000.0 2026-11-09 18:02:09.640 warn Can't connect to SmartDongle. sun2000.0 2026-11-09 17:59:09.636 info Connection to device is back to normal. sun2000.0 2026-11-09 17:58:09.634 warn Can't connect to SmartDongle. sun2000.0 2026-11-09 17:55:11.227 warn statistics: waited 5 min for 'collected.accumulatedEnergyYield' – computed statistics may be incomplete until that state is present. sun2000.0 2026-11-09 17:55:09.634 info Connection to device is back to normal. sun2000.0 2026-11-09 17:54:09.633 warn Can't connect to SmartDongle. sun2000.0 2026-11-09 17:51:20.076 info inverter 1 control: Service queue initialized sun2000.0 2026-11-09 17:51:20.063 info inverter 0 control: Service queue initialized sun2000.0 2026-11-09 17:50:29.536 warn The inverter with modbus ID 2 is no longer accessible. sun2000.0 2026-11-09 17:50:29.534 warn The inverter with modbus ID 1 is no longer accessible. sun2000.0 2026-11-09 17:50:17.503 info Identified a Huawei SUN2000-5K-MAP0 model 1001 for modbus ID 2 sun2000.0 2026-11-09 17:50:13.214 info Identified a Huawei SUN2000-10KTL-M1 model 429 for modbus ID 1 sun2000.0 2026-11-09 17:50:09.603 info starting. Version 2.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5``` Und hier noch das Json{
"errno": 1,
"message": "Can't connect to device",
"modbus": {
"timeout": 30000,
"delay": 500,
"connectDelay": 2000,
"modbusAdjust": false,
"min": 0,
"max": 6000,
"maxDelay": 200,
"stat": {
"successSumCounter": 48,
"errorSumCounter": 0,
"errorRate": 0
},
"adjust": {
"successLevel": 0,
"successCounter": 3,
"errorCounter": 0,
"lastLength": 1,
"SuccessDelay": 0,
"ErrorDelay": 0
},
"currentStat": {
"success": 0,
"errors": 0,
"timeouts": 0,
"total": 0,
"errorRate": 0,
"timeoutRate": 0
}
}
} -
@bolliy
Erst mal Danke für die neue Version, hab sie natürlich gleich per npm installiert. Es sind nun deutlich weniger Fehlermeldungen im Log, und es sieht auch anders aus:Zur Vollständigkeit ChatGPT hat mir noch geraten den Ping und die Verbindung über TCP Port 502 zum Zeitpunkt des ausfalls zu prüfen. Beide sind unauffällig:
Das Ergebnis ist ziemlich eindeutig: Der SDongle akzeptiert weiterhin TCP-Verbindungen auf Port 502. Alle vollständig gezeigten Tests waren erfolgreich, siehe sein Ergebnis dazu:Zusammen mit deinen bisherigen Messungen ergibt sich folgendes Bild:
Prüfung Ergebnis
Ping zum SDongle Stabil
TCP-Port 502 Erreichbar
Modbus-Kommunikation Zeitweise gestörtsun2000.0 2026-11-09 18:07:09.646 info Connection to device is back to normal. sun2000.0 2026-11-09 18:06:09.645 warn Can't connect to SmartDongle. sun2000.0 2026-11-09 18:03:09.641 info Connection to device is back to normal. sun2000.0 2026-11-09 18:02:09.640 warn Can't connect to SmartDongle. sun2000.0 2026-11-09 17:59:09.636 info Connection to device is back to normal. sun2000.0 2026-11-09 17:58:09.634 warn Can't connect to SmartDongle. sun2000.0 2026-11-09 17:55:11.227 warn statistics: waited 5 min for 'collected.accumulatedEnergyYield' – computed statistics may be incomplete until that state is present. sun2000.0 2026-11-09 17:55:09.634 info Connection to device is back to normal. sun2000.0 2026-11-09 17:54:09.633 warn Can't connect to SmartDongle. sun2000.0 2026-11-09 17:51:20.076 info inverter 1 control: Service queue initialized sun2000.0 2026-11-09 17:51:20.063 info inverter 0 control: Service queue initialized sun2000.0 2026-11-09 17:50:29.536 warn The inverter with modbus ID 2 is no longer accessible. sun2000.0 2026-11-09 17:50:29.534 warn The inverter with modbus ID 1 is no longer accessible. sun2000.0 2026-11-09 17:50:17.503 info Identified a Huawei SUN2000-5K-MAP0 model 1001 for modbus ID 2 sun2000.0 2026-11-09 17:50:13.214 info Identified a Huawei SUN2000-10KTL-M1 model 429 for modbus ID 1 sun2000.0 2026-11-09 17:50:09.603 info starting. Version 2.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5``` Und hier noch das Json{
"errno": 1,
"message": "Can't connect to device",
"modbus": {
"timeout": 30000,
"delay": 500,
"connectDelay": 2000,
"modbusAdjust": false,
"min": 0,
"max": 6000,
"maxDelay": 200,
"stat": {
"successSumCounter": 48,
"errorSumCounter": 0,
"errorRate": 0
},
"adjust": {
"successLevel": 0,
"successCounter": 3,
"errorCounter": 0,
"lastLength": 1,
"SuccessDelay": 0,
"ErrorDelay": 0
},
"currentStat": {
"success": 0,
"errors": 0,
"timeouts": 0,
"total": 0,
"errorRate": 0,
"timeoutRate": 0
}
}
} -
500
Bitte in modbus timing:
timeout: 10000
delay: 0
connectDelay: 5000und dann noch mal die Fehler und sun2000.x.info.JSONhealth posten.
StephanKlar, mach ich. Hab den Fehler gerade von der Fritz Box auf dem Port mit aufzeichnen lassen und über Wireshark gecheckt ob andere darauf zugreifen. Das können wir schon mal ausschließen.
Anbei die gewünscht Nachricht. Ich lasse das Log nun mal auf Silly mitlaufen und zeichne parallel mit der Fritzbox den Verkehr auf und lasse ChatGPT analysieren und hänge den Bericht hier an, er hatte da auch schon eine Meinung dazu, vielleicht hilfts ja. Die ganzen Protokolle will ich hier glaub nicht veröffentlichen.
Ergaenzung-Fehlerbericht-sun2000-2.7.5-anonymisiert.md Fehlerbericht-sun2000-2.7.5-anonymisiert.md{ "errno": 1, "message": "Can't connect to device", "modbus": { "timeout": 10000, "delay": 0, "connectDelay": 5000, "modbusAdjust": false, "min": 0, "max": 6000, "maxDelay": 200, "stat": { "successSumCounter": 24, "errorSumCounter": 0, "errorRate": 0 }, "adjust": { "successLevel": 0, "successCounter": 4, "errorCounter": 0, "lastLength": 1, "SuccessDelay": 0, "ErrorDelay": 0 }, "currentStat": { "success": 0, "errors": 0, "timeouts": 0, "total": 0, "errorRate": 0, "timeoutRate": 0 } } } -
Ich hab mal den Codex mit über den Adapter Code laufen lassen, vielleicht hilfts ja.
-
Ich hab mal den Codex mit über den Adapter Code laufen lassen, vielleicht hilfts ja.
@Christian-Kohlöffel es kommt in einem Intervall zu fast keiner Kommunikation.
currentStat ist Null!
Das ist sehr verwunderlich. Deshalb kommt auch nur die Warnung "Can't connect to SmartDongle." ohne Fehlermeldung - da es ja keine Fehler gibt. Der Verbindsaufbau scheint unheimlich langsam zu sein.Würdest du den Log-Level mal auf silly (alles) stellen und mir einen Mitschnitt der ersten Minute machen. Dann kann ich den zeitlichen Verlauf begutachten.
-
Hier der passende Log-Level silly. Welcher auch zu der Nachricht von Codex passt.
-
@christian-kohlöffel so sieht mein sun2000.x.info.JSONhealth nach 1 Minute aus:
{
"message": "No problems detected",
"modbus": {
"timeout": 10000,
"delay": 0,
"connectDelay": 5000,
"modbusAdjust": false,
"min": 0,
"max": 6000,
"maxDelay": 200,
"stat": {
"successSumCounter": 106,
"errorSumCounter": 0,
"errorRate": 0
},
"adjust": {
"successLevel": 0,
"successCounter": 1,
"errorCounter": 0,
"lastLength": 38,
"SuccessDelay": 0,
"ErrorDelay": 0
},
"currentStat": {
"success": 106,
"errors": 0,
"timeouts": 0,
"total": 106,
"errorRate": 0,
"timeoutRate": 0
}
}
}In currentstat sieht man, dass in 1 Minute 106 Anfragen per modbus gestellt und beantwortet wurden.
-
Keine Ahnung, was bei mir los ist. Aber wenn ich was liefern kann um das Problem einzugrenzen, gerne. Nachdem ich die ganzen Extra Abfragen wie Sdongle, Batterie etc. abgeschaltet habe ist es auf jeden Falls schon mal besser geworden. Evtl. liegt es ja auch daran, dass er jetzt so wenig kommuniziert.
-
Keine Ahnung, was bei mir los ist. Aber wenn ich was liefern kann um das Problem einzugrenzen, gerne. Nachdem ich die ganzen Extra Abfragen wie Sdongle, Batterie etc. abgeschaltet habe ist es auf jeden Falls schon mal besser geworden. Evtl. liegt es ja auch daran, dass er jetzt so wenig kommuniziert.
-
Keine Ahnung, was bei mir los ist. Aber wenn ich was liefern kann um das Problem einzugrenzen, gerne. Nachdem ich die ganzen Extra Abfragen wie Sdongle, Batterie etc. abgeschaltet habe ist es auf jeden Falls schon mal besser geworden. Evtl. liegt es ja auch daran, dass er jetzt so wenig kommuniziert.
@Christian-Kohlöffel ich habe ein Ahnung woran es liegt.
sun2000.0
2026-11-09 19:55:44.106 warn The inverter with modbus ID 2 is no longer accessible.sun2000.0
2026-11-09 19:55:44.104 warn The inverter with modbus ID 1 is no longer accessible.Die beiden Zeilen zeigen an, dass die Inverter nicht mehr erreichbar sind. Es wird der deviceStatus ausgewertet. Hier scheint das Problem zu liegen.
Der Slave ist im standby der Master "shutdown". OK, dann ist die modbus Schnittstelle natürlich tot!
Ok, ich werde mir mal etwas überlegen....sun2000.0
2026-11-09 19:55:44.992 silly Fetched inverter.1.derived.deviceStatus, val=Standby: no irradiationsun2000.0
2026-11-09 19:55:44.991 silly Fetched inverter.1.deviceStatus, val=40960sun2000.0
2026-11-09 19:55:44.991 silly ### DataPolling STOP ###sun2000.0
2026-11-09 19:55:44.128 silly Fetched inverter.0.derived.dailyActiveEnergy, val=2.834sun2000.0
2026-11-09 19:55:44.127 silly Fetched inverter.0.derived.dailySolarYield, val=3.342sun2000.0
2026-11-09 19:55:44.127 silly Fetched inverter.0.derived.dailyInputYield, val=0.4203sun2000.0
2026-11-09 19:55:44.126 silly Fetched inverter.0.derived.deviceStatus, val=Shutdown: command
Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.
Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.