  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter

NEWS

  • Monatsrückblick Oktober 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    10
    1
    275

  • Mitmachen: Sprich „ioBroker“ ein – für ein lokales Aktivierungswort
    BluefoxB
    Bluefox
    6
    1
    472

  • Neuer Blogbeitrag: KI in ioBroker, vom Helfer im Admin bis zum eigenen Smart Assistant
    BluefoxB
    Bluefox
    4
    1
    522

Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.4k Beiträge 101 Kommentatoren 608.0k Aufrufe 91 Beobachtet
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • Christian KohlöffelC
    Christian KohlöffelC
    Christian Kohlöffel
    schrieb am zuletzt editiert von
    #1350

    Alles klar, Danke. Dann werde ich das durchführen und berichten.

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • Christian KohlöffelC Christian Kohlöffel

      @bolliy

      Ich kann aktuell nur die FW der Sdongles anschauen, die ist: V200R025C00SPC110
      Master Wechselrichter: SUN2000-10KTL-M1 SW Version: V100R001C00SPC178
      Slave Wechselrichter: SUN2000-5K-MAP0: V200R024C00SPC110

      Ich habe nur iobroker der noch ein anderes Gerät auf dem Modbus auswertet, sollte aber nicht auf die selbe IP zugreifen. Also nichts was ich extra so angegeben habe.

      Ob das aktuell ist kann ich nicht sagen, sollte aber so sein, da SW Updates zur Inbetriebnahme nötig waren:
      Hier die Intervalleinstellungen:
      image.jpeg
      Hier die Einstellungen vom Adapter. Automatische Anpassung hatte auch keine Verbesserung zur Folge.
      image.jpeg

      B
      B
      bolliy
      Developer
      schrieb am zuletzt editiert von
      #1351

      @Christian-Kohlöffel sagte:

      Ich habe nur iobroker der noch ein anderes Gerät auf dem Modbus auswertet, sollte aber nicht auf die selbe IP zugreifen. Also nichts was ich extra so angegeben habe.

      Deine Aussage verstehe ich nicht. Was greift bei dir per modbus wo zu?

      Stephan

      Christian KohlöffelC 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • B bolliy

        @Christian-Kohlöffel sagte:

        Ich habe nur iobroker der noch ein anderes Gerät auf dem Modbus auswertet, sollte aber nicht auf die selbe IP zugreifen. Also nichts was ich extra so angegeben habe.

        Deine Aussage verstehe ich nicht. Was greift bei dir per modbus wo zu?

        Stephan

        Christian KohlöffelC
        Christian KohlöffelC
        Christian Kohlöffel
        schrieb am zuletzt editiert von Christian Kohlöffel
        #1352

        Guten Morgen,
        jetzt hat mein Installateur den Smartdongle aktualisiert, mein SW Version ist nun: V200R025C00SPC141

        @bolliy sagte:

        Deine Aussage verstehe ich nicht. Was greift bei dir per modbus wo zu?

        Das sollte nur heißen, dass ich noch ein weiteres Gerät habe das im Netzt per Modbus kommuniziert (meine WP),. Aber die hat ja eine andere IP, hierzu verwende ich den iobroker Modbus Adapter. Soweit ich weiß hab ich kein Gerät ausser den sun2000 adapter der auf den Sdongle zugreift.

        Selbst mit dem neuen SW Update sieht es im Log immernoch ähnlich aus, siehe Anhang.

        	
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:22:36.089	info	terminating
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:22:36.089	info	terminating
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:22:35.586	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:22:35.586	debug	Plugin sentry destroyed
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:22:35.585	info	terminating
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:22:35.585	info	cleaned everything up...
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:22:35.585	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:22:22.200	debug	Fetched collected.consumptionToday, val=7.9018499547
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:22:22.159	debug	Fetched sdongle.totalActivePower, val=0.62
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:22:22.158	debug	Fetched collected.dailySolarYield, val=1.4724151487
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:22:22.158	debug	Fetched sdongle.totalBatteryPower, val=0.455
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:22:22.157	debug	Fetched sdongle.gridPower, val=0.043
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:22:22.157	debug	Fetched collected.dailyInputYield, val=1.1266908131
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:22:22.157	debug	Fetched sdongle.loadPower, val=0.663
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:22:22.156	debug	Fetched sdongle.totalInputPower, val=1.045
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:22:22.156	debug	Fetched inverter.1.derived.dailyActiveEnergy, val=0.39464287
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:22:22.156	debug	### DataPolling STOP ###
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:22:22.153	debug	Fetched inverter.1.derived.dailySolarYield, val=0.3863279756
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:22:22.153	debug	Fetched inverter.1.derived.dailyInputYield, val=0.393708095
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:22:22.152	debug	Fetched collected.surplus.usablePower, val=0.435
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:22:22.152	debug	Fetched collected.surplus.power, val=0.435
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:22:22.151	debug	Fetched collected.chargeDischargePower, val=0.455
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:22:22.151	debug	Fetched collected.houseConsumption, val=0.628
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:22:22.151	debug	Try to read data from id/address 100/37498/medium/Power data
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:22:22.151	debug	Last read reg for 54015 ms - SDongle Device Search Status
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:22:22.151	debug	Update loop stopped
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:22:22.151	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 32000, Len: 11, modbusID: 2] with: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later)
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:22:22.151	debug	Modbus error: {"modbusCode":6}
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:22:22.150	debug	Fetched collected.activePower, val=0.608
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:22:22.150	debug	Fetched collected.inputPowerWithEfficiencyLoss, val=0.9684
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:22:22.149	debug	Fetched collected.inputPower, val=1.076
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:22:22.149	debug	Fetched inverter.0.derived.dailyActiveEnergy, val=2.2972070847
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:22:22.148	debug	Fetched collected.sumDaily.feed-outPower, val=5.2010527708
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:22:22.148	debug	Fetched collected.sumDaily.chargePower, val=0.7108348908
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:22:22.148	debug	Fetched inverter.0.derived.dailySolarYield, val=1.0860871731
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:22:22.148	debug	Fetched statistics.jsonToday, val={"consumption":{"value":7.899,"unit":"kWh","baseValue":7.899},"solarYield":{"value":1.467,"unit":"kWh"},"inputYield":{"value":1.123,"unit":"kWh"},"externalYield":{"value":0,"unit":"kWh"},"energyYield":{"value":2.87,"unit":"kWh"},"SOC":{"value":6,"unit":"%"},"chargeCapacity":{"value":0.63,"unit":"kWh"},"dischargeCapacity":{"value":2.11,"unit":"kWh"},"gridExport":{"value":0,"unit":"kWh"},"gridImport":{"value":5.21,"unit":"kWh"},"selfSufficiency":{"value":34,"unit":"%"},"selfConsumption":{"value":100,"unit":"%"},"updatedAt":"2026-10-24T10:22:22.000+02:00"}
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:22:22.147	debug	Fetched collected.sumDaily.inputPower, val=1.6121400325
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:22:22.147	debug	Fetched inverter.0.derived.dailyInputYield, val=0.7329827181
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:22:22.147	debug	Fetched collected.sumDaily.activePower, val=2.6840488628
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:22:22.147	debug	Fetched collected.sumDaily.houseConsumption, val=7.8695903261
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:22:22.146	debug	Fetched inverter.1.inputPower, val=0.291
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:22:22.146	debug	Try to read data from id/address 2/32000/low/inverter status
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:22:22.146	debug	Update loop stopped
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:22:22.146	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 47075, Len: 14, modbusID: 1] with: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later)
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:22:22.146	debug	Modbus error: {"modbusCode":6}
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:22:22.141	debug	Fetched inverter.1.activePower, val=0.278
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:22:22.139	debug	Try to read data from id/address 1/47075/low/additional battery information
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:22:22.139	debug	Last read reg for 53915 ms - battery information
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:22:22.139	debug	Last read reg for 53920 ms - battery information
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:22:22.139	debug	Last read reg for 53925 ms - battery Pack max/min Temperature of unit 1
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:22:22.139	debug	statistics: jsonToday updated
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:22:22.139	debug	### Caculate usableSurplus power 0.435 bufferOn false soc 6 minSoc 0 bufferSoc 0 threshold 0
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:22:22.139	debug	activePower 0.278 !== inputPower 0.291-chargePower 0
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:22:22.130	debug	Try to read data from id/address 2/32064/high/Input Power
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:22:22.109	debug	Fetched inverter.0.battery.chargeDischargePower, val=0.455
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:22:22.109	debug	Fetched inverter.0.derived.inputPowerWithEfficiencyLoss, val=0.7065
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:22:22.108	debug	Fetched inverter.0.inputPower, val=0.785
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:22:22.107	debug	Fetched inverter.0.activePower, val=0.33
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:22:22.106	debug	Try to read data from id/address 2/32080/high/Inverter Activ Power
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:22:22.106	debug	Update loop stopped
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:22:22.106	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 37000, Len: 23, modbusID: 1] with: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later)
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:22:22.106	debug	Modbus error: {"modbusCode":6}
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:22:22.101	debug	Try to read data from id/address 1/37000/high/battery Unit1 information
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:22:22.096	debug	Try to read data from id/address 1/32064/high/Input Power
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:22:22.089	debug	Try to read data from id/address 1/37765/high/Battery Charge And Discharge Power
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:22:22.086	debug	Fetched collected.consumptionToday, val=7.8988908131
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:22:22.086	debug	Fetched collected.dailySolarYield, val=1.4672000377
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:22:22.045	debug	Fetched collected.dailyInputYield, val=1.1233186919
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:22:22.044	debug	Fetched inverter.1.derived.dailyActiveEnergy, val=0.393708095
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:22:22.044	debug	Fetched inverter.1.derived.dailySolarYield, val=0.3854470458
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:22:22.044	debug	Fetched inverter.1.derived.dailyInputYield, val=0.392358095
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:22:22.043	debug	Try to read data from id/address 1/32080/high/Inverter Activ Power
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:22:22.043	debug	Interval 22.043 sec
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:22:22.043	debug	### DataPolling START 22 sec ###
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:22:22.042	debug	### DataPolling STOP ###
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:22:22.042	debug	Last read reg for 29940 ms - Power data
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:22:22.042	debug	Last read reg for 53906 ms - SDongle Device Search Status
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:22:22.042	debug	Update loop stopped
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:22:22.042	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 32000, Len: 11, modbusID: 2] with: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later)
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:22:22.042	debug	Modbus error: {"modbusCode":6}
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:22:22.034	info	Connected Modbus TCP to 192.168.178.181:502
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:22:20.033	debug	Fetched inverter.0.derived.dailyActiveEnergy, val=2.2951827181
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:22:20.033	debug	Fetched inverter.0.derived.dailySolarYield, val=1.0817529919
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:22:20.032	debug	Fetched inverter.0.derived.dailyInputYield, val=0.7309605969
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:22:20.031	info	Open Connection...
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:22:20.031	debug	Try to read data from id/address 2/32000/low/inverter status
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:22:20.031	debug	### Duration: 3 used time: 10.001
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:22:20.031	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 47075, Len: 14, modbusID: 1] with: Timed out
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:22:20.031	debug	Modbus error: {"name":"TransactionTimedOutError","message":"Timed out","errno":"ETIMEDOUT"}
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:22:10.078	debug	Fetched collected.surplus.usablePower, val=0.381
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:22:10.078	debug	Fetched collected.surplus.power, val=0.381
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:22:10.077	debug	Fetched collected.chargeDischargePower, val=0.401
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:22:10.076	debug	Fetched collected.houseConsumption, val=0.654
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:22:10.076	debug	Fetched collected.activePower, val=0.634
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:22:10.075	debug	Fetched collected.inputPowerWithEfficiencyLoss, val=0.9567
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:22:10.075	debug	Fetched collected.inputPower, val=1.063
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:22:10.074	debug	Fetched collected.sumDaily.feed-outPower, val=5.2009854986
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:22:10.074	debug	Fetched collected.sumDaily.chargePower, val=0.7093044478
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:22:10.073	debug	Fetched statistics.jsonToday, val={"consumption":{"value":7.896,"unit":"kWh","baseValue":7.896},"solarYield":{"value":1.462,"unit":"kWh"},"inputYield":{"value":1.12,"unit":"kWh"},"externalYield":{"value":0,"unit":"kWh"},"energyYield":{"value":2.87,"unit":"kWh"},"SOC":{"value":6,"unit":"%"},"chargeCapacity":{"value":0.63,"unit":"kWh"},"dischargeCapacity":{"value":2.11,"unit":"kWh"},"gridExport":{"value":0,"unit":"kWh"},"gridImport":{"value":5.21,"unit":"kWh"},"selfSufficiency":{"value":34,"unit":"%"},"selfConsumption":{"value":100,"unit":"%"},"updatedAt":"2026-10-24T10:22:10.000+02:00"}
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:22:10.073	debug	Fetched collected.sumDaily.inputPower, val=1.6085207869
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:22:10.073	debug	Fetched collected.sumDaily.activePower, val=2.6820037872
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:22:10.072	debug	Fetched collected.sumDaily.houseConsumption, val=7.8674779783
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:22:10.032	debug	Fetched inverter.1.derived.inputPowerWithEfficiencyLoss, val=0.2619
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:22:10.031	debug	Fetched inverter.1.inputPower, val=0.291
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:22:10.031	debug	Try to read data from id/address 1/47075/low/additional battery information
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:22:10.031	debug	Last read reg for 41806 ms - battery information
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:22:10.031	debug	Last read reg for 41811 ms - battery information
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:22:10.031	debug	Last read reg for 41816 ms - battery Pack max/min Temperature of unit 1
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:22:10.030	debug	statistics: jsonToday updated
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:22:10.030	debug	### Caculate usableSurplus power 0.381 bufferOn false soc 6 minSoc 0 bufferSoc 0 threshold 0
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:22:10.030	debug	activePower 0.27 !== inputPower 0.291-chargePower 0
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:22:10.027	debug	Fetched inverter.0.battery.unit.1.chargeDischargePower, val=457
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:22:10.027	debug	Fetched inverter.0.battery.chargeDischargePower, val=0.401
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:22:10.026	debug	Fetched inverter.1.activePower, val=0.27
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:22:10.026	debug	Fetched meter.derived.feed-inPower, val=-0.02
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:22:10.026	debug	Fetched meter.activePowerL2, val=59
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:22:10.025	debug	Try to read data from id/address 2/32064/high/Input Power
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:22:10.025	debug	Fetched meter.activePowerL1, val=-51
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:22:10.025	debug	Fetched meter.voltageL3-L1, val=411.3
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:22:10.024	debug	Fetched meter.voltageL2-L3, val=410.2
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:22:10.024	debug	Fetched meter.voltageL1-L2, val=412.2
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:22:10.024	debug	Fetched meter.powerFactor, val=-0.07
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:22:10.023	debug	Fetched meter.activePower, val=-0.02
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:22:10.023	debug	Fetched meter.currentL3, val=0.8
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:22:10.023	debug	Fetched meter.currentL2, val=0.65
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:22:10.022	debug	Fetched meter.voltageL3, val=236.3
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:22:10.022	debug	Fetched meter.voltageL2, val=237.3
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:22:10.022	debug	Fetched inverter.0.inputPower, val=0.772
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:22:10.021	debug	Fetched inverter.0.activePower, val=0.364
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:22:10.020	debug	Try to read data from id/address 2/32080/high/Inverter Activ Power
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:22:10.020	debug	activePower 0.364 !== inputPower 0.772-chargePower 0.401
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:22:10.017	debug	Try to read data from id/address 1/37100/high/meter info
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:22:00.016	debug	Try to read data from id/address 1/37000/high/battery Unit1 information
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:22:00.010	debug	Try to read data from id/address 1/32064/high/Input Power
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:22:00.005	debug	Try to read data from id/address 1/37765/high/Battery Charge And Discharge Power
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:22:00.000	debug	Try to read data from id/address 1/32080/high/Inverter Activ Power
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:22:00.000	debug	### DataPolling START 20 sec ###
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:21:52.149	debug	Fetched collected.consumptionToday, val=7.8955186919
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:21:52.149	debug	Fetched sdongle.totalActivePower, val=0.602
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:21:52.105	debug	Fetched collected.dailySolarYield, val=1.4620301517
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:21:52.105	debug	Fetched sdongle.totalBatteryPower, val=0.423
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:21:52.104	debug	Fetched sdongle.gridPower, val=0.03
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:21:52.104	debug	Fetched collected.dailyInputYield, val=1.1203328716
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:21:52.104	debug	Fetched sdongle.loadPower, val=0.632
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:21:52.103	debug	Fetched sdongle.totalInputPower, val=1.032
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:21:52.103	debug	Fetched inverter.1.string.PV1Power, val=304
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:21:52.102	debug	### DataPolling STOP ###
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:21:52.082	debug	Fetched inverter.1.string.PV1Current, val=1.53
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:21:52.082	debug	Fetched inverter.1.string.PV1Voltage, val=198.5
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:21:52.082	debug	Fetched inverter.1.derived.dailyActiveEnergy, val=0.392358095
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:21:52.081	debug	Fetched inverter.1.derived.dailySolarYield, val=0.3841375458
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:21:52.081	debug	Fetched inverter.1.derived.dailyInputYield, val=0.3906046047
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:21:52.080	debug	Fetched collected.surplus.usablePower, val=0.403
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:21:52.080	debug	Try to read data from id/address 100/37498/medium/Power data
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:21:52.080	debug	Last read reg for 23944 ms - SDongle Device Search Status
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:21:52.080	debug	Update loop stopped
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:21:52.080	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 32066, Len: 50, modbusID: 2] with: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later)
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:21:52.080	debug	Modbus error: {"modbusCode":6}
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:21:52.077	debug	Try to read data from id/address 2/32066/low/inverter status
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:21:52.077	debug	Last read reg for 25910 ms - inverter deviceStatus
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:21:52.042	debug	Fetched collected.surplus.power, val=0.403
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:21:52.041	debug	Fetched collected.chargeDischargePower, val=0.392
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:21:52.040	debug	Fetched collected.houseConsumption, val=0.628
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:21:52.040	debug	Fetched collected.activePower, val=0.639
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:21:52.039	debug	Fetched collected.inputPowerWithEfficiencyLoss, val=0.9477
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:21:52.039	debug	Fetched collected.inputPower, val=1.053
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:21:52.038	debug	Fetched inverter.0.derived.dailyActiveEnergy, val=2.2931605969
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:21:52.038	debug	Fetched collected.sumDaily.feed-inPower, val=0.0185113075
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:21:52.038	debug	Fetched collected.sumDaily.chargePower, val=0.7072994478
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:21:52.037	debug	Fetched inverter.0.derived.dailySolarYield, val=1.0778926059
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:21:52.037	debug	Fetched statistics.jsonToday, val={"consumption":{"value":7.893,"unit":"kWh","baseValue":7.893},"solarYield":{"value":1.458,"unit":"kWh"},"inputYield":{"value":1.116,"unit":"kWh"},"externalYield":{"value":0,"unit":"kWh"},"energyYield":{"value":2.87,"unit":"kWh"},"SOC":{"value":6,"unit":"%"},"chargeCapacity":{"value":0.63,"unit":"kWh"},"dischargeCapacity":{"value":2.11,"unit":"kWh"},"gridExport":{"value":0,"unit":"kWh"},"gridImport":{"value":5.21,"unit":"kWh"},"selfSufficiency":{"value":34,"unit":"%"},"selfConsumption":{"value":100,"unit":"%"},"updatedAt":"2026-10-24T10:21:52.000+02:00"}
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:21:52.037	debug	Fetched collected.sumDaily.inputPower, val=1.6032057869
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:21:52.037	debug	Fetched inverter.0.derived.dailyInputYield, val=0.7297282669
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:21:52.036	debug	Fetched collected.sumDaily.activePower, val=2.6788337872
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:21:52.036	debug	Fetched collected.sumDaily.houseConsumption, val=7.8642079783
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:21:52.035	debug	Fetched inverter.1.derived.inputPowerWithEfficiencyLoss, val=0.2529
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:21:52.035	debug	Try to read data from id/address 2/32016/medium/inverter PV strings
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:21:52.035	debug	Last read reg for 53039 ms - inverter status
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:21:52.035	debug	Update loop stopped
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:21:52.035	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 47075, Len: 14, modbusID: 1] with: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later)
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:21:52.035	debug	Modbus error: {"modbusCode":6}
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:21:52.031	debug	Fetched inverter.1.inputPower, val=0.281
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:21:52.030	debug	Try to read data from id/address 1/47075/low/additional battery information
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:21:52.030	debug	Last read reg for 23806 ms - battery information
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:21:52.030	debug	Last read reg for 23811 ms - battery information
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:21:52.030	debug	Last read reg for 23816 ms - battery Pack max/min Temperature of unit 1
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:21:52.030	debug	statistics: jsonToday updated
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:21:52.030	debug	### Caculate usableSurplus power 0.403 bufferOn false soc 6 minSoc 0 bufferSoc 0 threshold 0
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:21:52.030	debug	activePower 0.265 !== inputPower 0.281-chargePower 0
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:21:52.027	debug	Fetched inverter.0.battery.chargeDischargePower, val=0.392
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:21:52.026	debug	Fetched inverter.1.activePower, val=0.265
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:21:52.026	debug	Fetched meter.derived.feed-inPower, val=0.011
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:21:52.026	debug	Fetched meter.activePowerL3, val=-27
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:21:52.026	debug	Fetched meter.activePowerL2, val=88
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:21:52.025	debug	Fetched meter.activePowerL1, val=-49
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:21:52.025	debug	Try to read data from id/address 2/32064/high/Input Power
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:21:52.025	debug	Fetched meter.voltageL3-L1, val=411
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:21:52.024	debug	Fetched meter.voltageL2-L3, val=409.6
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:21:52.024	debug	Fetched meter.voltageL1-L2, val=412
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:21:52.023	debug	Fetched meter.powerFactor, val=-0.063
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:21:52.023	debug	Fetched meter.reactivePower, val=190
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:21:52.023	debug	Fetched meter.activePower, val=0.011
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:21:52.022	debug	Fetched meter.currentL2, val=0.69
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:21:52.022	debug	Fetched meter.currentL1, val=-0.84
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:21:52.022	debug	Fetched meter.voltageL2, val=237.1
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:21:52.021	debug	Fetched meter.voltageL1, val=238.6
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:21:52.021	debug	Fetched inverter.0.inputPower, val=0.772
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:21:52.021	debug	Fetched inverter.0.activePower, val=0.374
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:21:52.020	debug	Try to read data from id/address 2/32080/high/Inverter Activ Power
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:21:52.020	debug	activePower 0.374 !== inputPower 0.772-chargePower 0.392
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:21:52.015	info	Connected Modbus TCP to 192.168.178.181:502
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:21:50.014	info	Open Connection...
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:21:50.014	debug	Try to read data from id/address 1/37100/high/meter info
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:21:50.014	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 37000, Len: 23, modbusID: 1] with: Timed out
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:21:50.014	debug	Modbus error: {"name":"TransactionTimedOutError","message":"Timed out","errno":"ETIMEDOUT"}
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:21:49.631	debug	{"timeout":10000,"delay":0,"connectDelay":2000,"modbusAdjust":false,"min":0,"max":6000,"maxDelay":200,"stat":{"successSumCounter":192,"errorSumCounter":100,"errorRate":34,"ETIMEDOUT":10},"adjust":{"successLevel":0,"successCounter":2,"errorCounter":0,"lastLength":2,"SuccessDelay":0,"ErrorDelay":0}}
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:16:32.044	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 38242, Len: 10, modbusID: 2] with: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later)
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:16:32.039	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 47075, Len: 14, modbusID: 1] with: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later)
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:16:32.019	info	Connected Modbus TCP to 192.168.178.181:502
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:16:30.019	info	Open Connection...
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:16:30.018	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 37000, Len: 23, modbusID: 1] with: Timed out
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:16:12.154	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 38242, Len: 10, modbusID: 2] with: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later)
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:16:12.108	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 47075, Len: 14, modbusID: 1] with: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later)
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:16:12.105	info	inverter 0 control: Service queue initialized
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:16:12.019	info	Connected Modbus TCP to 192.168.178.181:502
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:16:10.018	info	Open Connection...
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:16:10.017	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 37000, Len: 23, modbusID: 1] with: Timed out
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:15:52.724	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 38242, Len: 10, modbusID: 2] with: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later)
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:15:52.716	info	Connected Modbus TCP to 192.168.178.181:502
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:15:50.715	info	Open Connection...
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:15:50.715	info	inverter 1 control: Service queue initialized
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:15:50.655	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 47075, Len: 14, modbusID: 1] with: Timed out
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:15:10.996	info	Identified a Huawei SUN2000-5K-MAP0 model 1001 for modbus ID 2
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:15:05.400	info	Identified a Huawei SUN2000-10KTL-M1 model 429 for modbus ID 1
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:14:51.734	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 30000, Len: 71, modbusID: 2] with: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later)
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:14:51.734	error	Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 2!
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:14:51.689	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 30000, Len: 71, modbusID: 1] with: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later)
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:14:51.689	error	Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 1!
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:14:51.679	info	Connected Modbus TCP to 192.168.178.181:502
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:14:49.678	info	Open Connection...
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:14:49.595	info	starting. Version 2.7.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:14:45.749	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:14:45.749	info	terminating
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:14:45.749	info	cleaned everything up...
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:14:45.748	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:14:45.702	info	New modbus settings are stored.
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:14:45.701	info	Adjustment: It was completed successfully with delay value 0 ms
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:14:29.730	info	inverter 1 control: Service queue initialized
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:14:29.667	info	Adjustment: It has reached the step 9 with delay value 0 ms
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:14:24.517	info	inverter 0 control: Service queue initialized
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:14:24.422	info	Adjustment: It has reached the step 8 with delay value 0 ms
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:14:16.730	info	Adjustment: It has reached the step 7 with delay value 0 ms
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:14:00.053	info	Adjustment: It has reached the step 6 with delay value 0 ms
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:14:00.028	info	Adjustment: It has reached the step 5 with delay value 0 ms
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:14:00.003	info	Adjustment: It has reached the step 4 with delay value 0 ms
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:13:46.268	info	Adjustment: It has reached the step 3 with delay value 0 ms
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:13:39.858	info	Adjustment: It has reached the step 2 with delay value 0 ms
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:13:39.748	info	Adjustment: It has reached the step 1 with delay value 0 ms
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:13:39.678	info	Identified a Huawei SUN2000-5K-MAP0 model 1001 for modbus ID 2
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:13:32.035	info	Identified a Huawei SUN2000-10KTL-M1 model 429 for modbus ID 1
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:13:23.676	info	Connected Modbus TCP to 192.168.178.181:502
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:13:18.674	info	Open Connection...
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:13:18.617	info	Adjustment: It starts for the Modbus connection...
        
        sun2000.0
        2026-10-24 10:13:18.591	info	starting. Version 2.7.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
        
        B 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • Christian KohlöffelC Christian Kohlöffel

          Guten Morgen,
          jetzt hat mein Installateur den Smartdongle aktualisiert, mein SW Version ist nun: V200R025C00SPC141

          @bolliy sagte:

          Deine Aussage verstehe ich nicht. Was greift bei dir per modbus wo zu?

          Das sollte nur heißen, dass ich noch ein weiteres Gerät habe das im Netzt per Modbus kommuniziert (meine WP),. Aber die hat ja eine andere IP, hierzu verwende ich den iobroker Modbus Adapter. Soweit ich weiß hab ich kein Gerät ausser den sun2000 adapter der auf den Sdongle zugreift.

          Selbst mit dem neuen SW Update sieht es im Log immernoch ähnlich aus, siehe Anhang.

          	
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:22:36.089	info	terminating
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:22:36.089	info	terminating
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:22:35.586	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:22:35.586	debug	Plugin sentry destroyed
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:22:35.585	info	terminating
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:22:35.585	info	cleaned everything up...
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:22:35.585	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:22:22.200	debug	Fetched collected.consumptionToday, val=7.9018499547
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:22:22.159	debug	Fetched sdongle.totalActivePower, val=0.62
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:22:22.158	debug	Fetched collected.dailySolarYield, val=1.4724151487
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:22:22.158	debug	Fetched sdongle.totalBatteryPower, val=0.455
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:22:22.157	debug	Fetched sdongle.gridPower, val=0.043
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:22:22.157	debug	Fetched collected.dailyInputYield, val=1.1266908131
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:22:22.157	debug	Fetched sdongle.loadPower, val=0.663
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:22:22.156	debug	Fetched sdongle.totalInputPower, val=1.045
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:22:22.156	debug	Fetched inverter.1.derived.dailyActiveEnergy, val=0.39464287
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:22:22.156	debug	### DataPolling STOP ###
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:22:22.153	debug	Fetched inverter.1.derived.dailySolarYield, val=0.3863279756
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:22:22.153	debug	Fetched inverter.1.derived.dailyInputYield, val=0.393708095
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:22:22.152	debug	Fetched collected.surplus.usablePower, val=0.435
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:22:22.152	debug	Fetched collected.surplus.power, val=0.435
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:22:22.151	debug	Fetched collected.chargeDischargePower, val=0.455
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:22:22.151	debug	Fetched collected.houseConsumption, val=0.628
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:22:22.151	debug	Try to read data from id/address 100/37498/medium/Power data
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:22:22.151	debug	Last read reg for 54015 ms - SDongle Device Search Status
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:22:22.151	debug	Update loop stopped
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:22:22.151	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 32000, Len: 11, modbusID: 2] with: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later)
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:22:22.151	debug	Modbus error: {"modbusCode":6}
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:22:22.150	debug	Fetched collected.activePower, val=0.608
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:22:22.150	debug	Fetched collected.inputPowerWithEfficiencyLoss, val=0.9684
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:22:22.149	debug	Fetched collected.inputPower, val=1.076
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:22:22.149	debug	Fetched inverter.0.derived.dailyActiveEnergy, val=2.2972070847
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:22:22.148	debug	Fetched collected.sumDaily.feed-outPower, val=5.2010527708
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:22:22.148	debug	Fetched collected.sumDaily.chargePower, val=0.7108348908
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:22:22.148	debug	Fetched inverter.0.derived.dailySolarYield, val=1.0860871731
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:22:22.148	debug	Fetched statistics.jsonToday, val={"consumption":{"value":7.899,"unit":"kWh","baseValue":7.899},"solarYield":{"value":1.467,"unit":"kWh"},"inputYield":{"value":1.123,"unit":"kWh"},"externalYield":{"value":0,"unit":"kWh"},"energyYield":{"value":2.87,"unit":"kWh"},"SOC":{"value":6,"unit":"%"},"chargeCapacity":{"value":0.63,"unit":"kWh"},"dischargeCapacity":{"value":2.11,"unit":"kWh"},"gridExport":{"value":0,"unit":"kWh"},"gridImport":{"value":5.21,"unit":"kWh"},"selfSufficiency":{"value":34,"unit":"%"},"selfConsumption":{"value":100,"unit":"%"},"updatedAt":"2026-10-24T10:22:22.000+02:00"}
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:22:22.147	debug	Fetched collected.sumDaily.inputPower, val=1.6121400325
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:22:22.147	debug	Fetched inverter.0.derived.dailyInputYield, val=0.7329827181
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:22:22.147	debug	Fetched collected.sumDaily.activePower, val=2.6840488628
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:22:22.147	debug	Fetched collected.sumDaily.houseConsumption, val=7.8695903261
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:22:22.146	debug	Fetched inverter.1.inputPower, val=0.291
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:22:22.146	debug	Try to read data from id/address 2/32000/low/inverter status
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:22:22.146	debug	Update loop stopped
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:22:22.146	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 47075, Len: 14, modbusID: 1] with: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later)
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:22:22.146	debug	Modbus error: {"modbusCode":6}
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:22:22.141	debug	Fetched inverter.1.activePower, val=0.278
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:22:22.139	debug	Try to read data from id/address 1/47075/low/additional battery information
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:22:22.139	debug	Last read reg for 53915 ms - battery information
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:22:22.139	debug	Last read reg for 53920 ms - battery information
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:22:22.139	debug	Last read reg for 53925 ms - battery Pack max/min Temperature of unit 1
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:22:22.139	debug	statistics: jsonToday updated
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:22:22.139	debug	### Caculate usableSurplus power 0.435 bufferOn false soc 6 minSoc 0 bufferSoc 0 threshold 0
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:22:22.139	debug	activePower 0.278 !== inputPower 0.291-chargePower 0
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:22:22.130	debug	Try to read data from id/address 2/32064/high/Input Power
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:22:22.109	debug	Fetched inverter.0.battery.chargeDischargePower, val=0.455
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:22:22.109	debug	Fetched inverter.0.derived.inputPowerWithEfficiencyLoss, val=0.7065
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:22:22.108	debug	Fetched inverter.0.inputPower, val=0.785
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:22:22.107	debug	Fetched inverter.0.activePower, val=0.33
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:22:22.106	debug	Try to read data from id/address 2/32080/high/Inverter Activ Power
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:22:22.106	debug	Update loop stopped
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:22:22.106	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 37000, Len: 23, modbusID: 1] with: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later)
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:22:22.106	debug	Modbus error: {"modbusCode":6}
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:22:22.101	debug	Try to read data from id/address 1/37000/high/battery Unit1 information
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:22:22.096	debug	Try to read data from id/address 1/32064/high/Input Power
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:22:22.089	debug	Try to read data from id/address 1/37765/high/Battery Charge And Discharge Power
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:22:22.086	debug	Fetched collected.consumptionToday, val=7.8988908131
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:22:22.086	debug	Fetched collected.dailySolarYield, val=1.4672000377
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:22:22.045	debug	Fetched collected.dailyInputYield, val=1.1233186919
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:22:22.044	debug	Fetched inverter.1.derived.dailyActiveEnergy, val=0.393708095
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:22:22.044	debug	Fetched inverter.1.derived.dailySolarYield, val=0.3854470458
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:22:22.044	debug	Fetched inverter.1.derived.dailyInputYield, val=0.392358095
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:22:22.043	debug	Try to read data from id/address 1/32080/high/Inverter Activ Power
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:22:22.043	debug	Interval 22.043 sec
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:22:22.043	debug	### DataPolling START 22 sec ###
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:22:22.042	debug	### DataPolling STOP ###
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:22:22.042	debug	Last read reg for 29940 ms - Power data
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:22:22.042	debug	Last read reg for 53906 ms - SDongle Device Search Status
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:22:22.042	debug	Update loop stopped
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:22:22.042	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 32000, Len: 11, modbusID: 2] with: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later)
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:22:22.042	debug	Modbus error: {"modbusCode":6}
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:22:22.034	info	Connected Modbus TCP to 192.168.178.181:502
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:22:20.033	debug	Fetched inverter.0.derived.dailyActiveEnergy, val=2.2951827181
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:22:20.033	debug	Fetched inverter.0.derived.dailySolarYield, val=1.0817529919
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:22:20.032	debug	Fetched inverter.0.derived.dailyInputYield, val=0.7309605969
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:22:20.031	info	Open Connection...
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:22:20.031	debug	Try to read data from id/address 2/32000/low/inverter status
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:22:20.031	debug	### Duration: 3 used time: 10.001
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:22:20.031	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 47075, Len: 14, modbusID: 1] with: Timed out
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:22:20.031	debug	Modbus error: {"name":"TransactionTimedOutError","message":"Timed out","errno":"ETIMEDOUT"}
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:22:10.078	debug	Fetched collected.surplus.usablePower, val=0.381
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:22:10.078	debug	Fetched collected.surplus.power, val=0.381
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:22:10.077	debug	Fetched collected.chargeDischargePower, val=0.401
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:22:10.076	debug	Fetched collected.houseConsumption, val=0.654
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:22:10.076	debug	Fetched collected.activePower, val=0.634
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:22:10.075	debug	Fetched collected.inputPowerWithEfficiencyLoss, val=0.9567
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:22:10.075	debug	Fetched collected.inputPower, val=1.063
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:22:10.074	debug	Fetched collected.sumDaily.feed-outPower, val=5.2009854986
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:22:10.074	debug	Fetched collected.sumDaily.chargePower, val=0.7093044478
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:22:10.073	debug	Fetched statistics.jsonToday, val={"consumption":{"value":7.896,"unit":"kWh","baseValue":7.896},"solarYield":{"value":1.462,"unit":"kWh"},"inputYield":{"value":1.12,"unit":"kWh"},"externalYield":{"value":0,"unit":"kWh"},"energyYield":{"value":2.87,"unit":"kWh"},"SOC":{"value":6,"unit":"%"},"chargeCapacity":{"value":0.63,"unit":"kWh"},"dischargeCapacity":{"value":2.11,"unit":"kWh"},"gridExport":{"value":0,"unit":"kWh"},"gridImport":{"value":5.21,"unit":"kWh"},"selfSufficiency":{"value":34,"unit":"%"},"selfConsumption":{"value":100,"unit":"%"},"updatedAt":"2026-10-24T10:22:10.000+02:00"}
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:22:10.073	debug	Fetched collected.sumDaily.inputPower, val=1.6085207869
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:22:10.073	debug	Fetched collected.sumDaily.activePower, val=2.6820037872
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:22:10.072	debug	Fetched collected.sumDaily.houseConsumption, val=7.8674779783
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:22:10.032	debug	Fetched inverter.1.derived.inputPowerWithEfficiencyLoss, val=0.2619
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:22:10.031	debug	Fetched inverter.1.inputPower, val=0.291
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:22:10.031	debug	Try to read data from id/address 1/47075/low/additional battery information
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:22:10.031	debug	Last read reg for 41806 ms - battery information
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:22:10.031	debug	Last read reg for 41811 ms - battery information
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:22:10.031	debug	Last read reg for 41816 ms - battery Pack max/min Temperature of unit 1
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:22:10.030	debug	statistics: jsonToday updated
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:22:10.030	debug	### Caculate usableSurplus power 0.381 bufferOn false soc 6 minSoc 0 bufferSoc 0 threshold 0
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:22:10.030	debug	activePower 0.27 !== inputPower 0.291-chargePower 0
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:22:10.027	debug	Fetched inverter.0.battery.unit.1.chargeDischargePower, val=457
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:22:10.027	debug	Fetched inverter.0.battery.chargeDischargePower, val=0.401
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:22:10.026	debug	Fetched inverter.1.activePower, val=0.27
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:22:10.026	debug	Fetched meter.derived.feed-inPower, val=-0.02
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:22:10.026	debug	Fetched meter.activePowerL2, val=59
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:22:10.025	debug	Try to read data from id/address 2/32064/high/Input Power
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:22:10.025	debug	Fetched meter.activePowerL1, val=-51
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:22:10.025	debug	Fetched meter.voltageL3-L1, val=411.3
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:22:10.024	debug	Fetched meter.voltageL2-L3, val=410.2
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:22:10.024	debug	Fetched meter.voltageL1-L2, val=412.2
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:22:10.024	debug	Fetched meter.powerFactor, val=-0.07
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:22:10.023	debug	Fetched meter.activePower, val=-0.02
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:22:10.023	debug	Fetched meter.currentL3, val=0.8
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:22:10.023	debug	Fetched meter.currentL2, val=0.65
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:22:10.022	debug	Fetched meter.voltageL3, val=236.3
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:22:10.022	debug	Fetched meter.voltageL2, val=237.3
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:22:10.022	debug	Fetched inverter.0.inputPower, val=0.772
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:22:10.021	debug	Fetched inverter.0.activePower, val=0.364
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:22:10.020	debug	Try to read data from id/address 2/32080/high/Inverter Activ Power
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:22:10.020	debug	activePower 0.364 !== inputPower 0.772-chargePower 0.401
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:22:10.017	debug	Try to read data from id/address 1/37100/high/meter info
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:22:00.016	debug	Try to read data from id/address 1/37000/high/battery Unit1 information
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:22:00.010	debug	Try to read data from id/address 1/32064/high/Input Power
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:22:00.005	debug	Try to read data from id/address 1/37765/high/Battery Charge And Discharge Power
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:22:00.000	debug	Try to read data from id/address 1/32080/high/Inverter Activ Power
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:22:00.000	debug	### DataPolling START 20 sec ###
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:21:52.149	debug	Fetched collected.consumptionToday, val=7.8955186919
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:21:52.149	debug	Fetched sdongle.totalActivePower, val=0.602
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:21:52.105	debug	Fetched collected.dailySolarYield, val=1.4620301517
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:21:52.105	debug	Fetched sdongle.totalBatteryPower, val=0.423
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:21:52.104	debug	Fetched sdongle.gridPower, val=0.03
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:21:52.104	debug	Fetched collected.dailyInputYield, val=1.1203328716
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:21:52.104	debug	Fetched sdongle.loadPower, val=0.632
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:21:52.103	debug	Fetched sdongle.totalInputPower, val=1.032
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:21:52.103	debug	Fetched inverter.1.string.PV1Power, val=304
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:21:52.102	debug	### DataPolling STOP ###
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:21:52.082	debug	Fetched inverter.1.string.PV1Current, val=1.53
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:21:52.082	debug	Fetched inverter.1.string.PV1Voltage, val=198.5
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:21:52.082	debug	Fetched inverter.1.derived.dailyActiveEnergy, val=0.392358095
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:21:52.081	debug	Fetched inverter.1.derived.dailySolarYield, val=0.3841375458
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:21:52.081	debug	Fetched inverter.1.derived.dailyInputYield, val=0.3906046047
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:21:52.080	debug	Fetched collected.surplus.usablePower, val=0.403
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:21:52.080	debug	Try to read data from id/address 100/37498/medium/Power data
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:21:52.080	debug	Last read reg for 23944 ms - SDongle Device Search Status
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:21:52.080	debug	Update loop stopped
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:21:52.080	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 32066, Len: 50, modbusID: 2] with: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later)
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:21:52.080	debug	Modbus error: {"modbusCode":6}
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:21:52.077	debug	Try to read data from id/address 2/32066/low/inverter status
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:21:52.077	debug	Last read reg for 25910 ms - inverter deviceStatus
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:21:52.042	debug	Fetched collected.surplus.power, val=0.403
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:21:52.041	debug	Fetched collected.chargeDischargePower, val=0.392
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:21:52.040	debug	Fetched collected.houseConsumption, val=0.628
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:21:52.040	debug	Fetched collected.activePower, val=0.639
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:21:52.039	debug	Fetched collected.inputPowerWithEfficiencyLoss, val=0.9477
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:21:52.039	debug	Fetched collected.inputPower, val=1.053
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:21:52.038	debug	Fetched inverter.0.derived.dailyActiveEnergy, val=2.2931605969
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:21:52.038	debug	Fetched collected.sumDaily.feed-inPower, val=0.0185113075
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:21:52.038	debug	Fetched collected.sumDaily.chargePower, val=0.7072994478
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:21:52.037	debug	Fetched inverter.0.derived.dailySolarYield, val=1.0778926059
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:21:52.037	debug	Fetched statistics.jsonToday, val={"consumption":{"value":7.893,"unit":"kWh","baseValue":7.893},"solarYield":{"value":1.458,"unit":"kWh"},"inputYield":{"value":1.116,"unit":"kWh"},"externalYield":{"value":0,"unit":"kWh"},"energyYield":{"value":2.87,"unit":"kWh"},"SOC":{"value":6,"unit":"%"},"chargeCapacity":{"value":0.63,"unit":"kWh"},"dischargeCapacity":{"value":2.11,"unit":"kWh"},"gridExport":{"value":0,"unit":"kWh"},"gridImport":{"value":5.21,"unit":"kWh"},"selfSufficiency":{"value":34,"unit":"%"},"selfConsumption":{"value":100,"unit":"%"},"updatedAt":"2026-10-24T10:21:52.000+02:00"}
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:21:52.037	debug	Fetched collected.sumDaily.inputPower, val=1.6032057869
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:21:52.037	debug	Fetched inverter.0.derived.dailyInputYield, val=0.7297282669
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:21:52.036	debug	Fetched collected.sumDaily.activePower, val=2.6788337872
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:21:52.036	debug	Fetched collected.sumDaily.houseConsumption, val=7.8642079783
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:21:52.035	debug	Fetched inverter.1.derived.inputPowerWithEfficiencyLoss, val=0.2529
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:21:52.035	debug	Try to read data from id/address 2/32016/medium/inverter PV strings
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:21:52.035	debug	Last read reg for 53039 ms - inverter status
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:21:52.035	debug	Update loop stopped
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:21:52.035	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 47075, Len: 14, modbusID: 1] with: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later)
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:21:52.035	debug	Modbus error: {"modbusCode":6}
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:21:52.031	debug	Fetched inverter.1.inputPower, val=0.281
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:21:52.030	debug	Try to read data from id/address 1/47075/low/additional battery information
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:21:52.030	debug	Last read reg for 23806 ms - battery information
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:21:52.030	debug	Last read reg for 23811 ms - battery information
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:21:52.030	debug	Last read reg for 23816 ms - battery Pack max/min Temperature of unit 1
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:21:52.030	debug	statistics: jsonToday updated
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:21:52.030	debug	### Caculate usableSurplus power 0.403 bufferOn false soc 6 minSoc 0 bufferSoc 0 threshold 0
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:21:52.030	debug	activePower 0.265 !== inputPower 0.281-chargePower 0
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:21:52.027	debug	Fetched inverter.0.battery.chargeDischargePower, val=0.392
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:21:52.026	debug	Fetched inverter.1.activePower, val=0.265
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:21:52.026	debug	Fetched meter.derived.feed-inPower, val=0.011
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:21:52.026	debug	Fetched meter.activePowerL3, val=-27
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:21:52.026	debug	Fetched meter.activePowerL2, val=88
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:21:52.025	debug	Fetched meter.activePowerL1, val=-49
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:21:52.025	debug	Try to read data from id/address 2/32064/high/Input Power
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:21:52.025	debug	Fetched meter.voltageL3-L1, val=411
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:21:52.024	debug	Fetched meter.voltageL2-L3, val=409.6
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:21:52.024	debug	Fetched meter.voltageL1-L2, val=412
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:21:52.023	debug	Fetched meter.powerFactor, val=-0.063
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:21:52.023	debug	Fetched meter.reactivePower, val=190
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:21:52.023	debug	Fetched meter.activePower, val=0.011
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:21:52.022	debug	Fetched meter.currentL2, val=0.69
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:21:52.022	debug	Fetched meter.currentL1, val=-0.84
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:21:52.022	debug	Fetched meter.voltageL2, val=237.1
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:21:52.021	debug	Fetched meter.voltageL1, val=238.6
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:21:52.021	debug	Fetched inverter.0.inputPower, val=0.772
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:21:52.021	debug	Fetched inverter.0.activePower, val=0.374
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:21:52.020	debug	Try to read data from id/address 2/32080/high/Inverter Activ Power
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:21:52.020	debug	activePower 0.374 !== inputPower 0.772-chargePower 0.392
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:21:52.015	info	Connected Modbus TCP to 192.168.178.181:502
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:21:50.014	info	Open Connection...
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:21:50.014	debug	Try to read data from id/address 1/37100/high/meter info
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:21:50.014	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 37000, Len: 23, modbusID: 1] with: Timed out
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:21:50.014	debug	Modbus error: {"name":"TransactionTimedOutError","message":"Timed out","errno":"ETIMEDOUT"}
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:21:49.631	debug	{"timeout":10000,"delay":0,"connectDelay":2000,"modbusAdjust":false,"min":0,"max":6000,"maxDelay":200,"stat":{"successSumCounter":192,"errorSumCounter":100,"errorRate":34,"ETIMEDOUT":10},"adjust":{"successLevel":0,"successCounter":2,"errorCounter":0,"lastLength":2,"SuccessDelay":0,"ErrorDelay":0}}
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:16:32.044	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 38242, Len: 10, modbusID: 2] with: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later)
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:16:32.039	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 47075, Len: 14, modbusID: 1] with: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later)
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:16:32.019	info	Connected Modbus TCP to 192.168.178.181:502
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:16:30.019	info	Open Connection...
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:16:30.018	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 37000, Len: 23, modbusID: 1] with: Timed out
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:16:12.154	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 38242, Len: 10, modbusID: 2] with: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later)
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:16:12.108	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 47075, Len: 14, modbusID: 1] with: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later)
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:16:12.105	info	inverter 0 control: Service queue initialized
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:16:12.019	info	Connected Modbus TCP to 192.168.178.181:502
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:16:10.018	info	Open Connection...
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:16:10.017	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 37000, Len: 23, modbusID: 1] with: Timed out
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:15:52.724	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 38242, Len: 10, modbusID: 2] with: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later)
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:15:52.716	info	Connected Modbus TCP to 192.168.178.181:502
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:15:50.715	info	Open Connection...
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:15:50.715	info	inverter 1 control: Service queue initialized
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:15:50.655	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 47075, Len: 14, modbusID: 1] with: Timed out
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:15:10.996	info	Identified a Huawei SUN2000-5K-MAP0 model 1001 for modbus ID 2
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:15:05.400	info	Identified a Huawei SUN2000-10KTL-M1 model 429 for modbus ID 1
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:14:51.734	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 30000, Len: 71, modbusID: 2] with: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later)
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:14:51.734	error	Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 2!
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:14:51.689	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 30000, Len: 71, modbusID: 1] with: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later)
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:14:51.689	error	Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 1!
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:14:51.679	info	Connected Modbus TCP to 192.168.178.181:502
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:14:49.678	info	Open Connection...
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:14:49.595	info	starting. Version 2.7.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:14:45.749	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:14:45.749	info	terminating
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:14:45.749	info	cleaned everything up...
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:14:45.748	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:14:45.702	info	New modbus settings are stored.
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:14:45.701	info	Adjustment: It was completed successfully with delay value 0 ms
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:14:29.730	info	inverter 1 control: Service queue initialized
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:14:29.667	info	Adjustment: It has reached the step 9 with delay value 0 ms
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:14:24.517	info	inverter 0 control: Service queue initialized
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:14:24.422	info	Adjustment: It has reached the step 8 with delay value 0 ms
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:14:16.730	info	Adjustment: It has reached the step 7 with delay value 0 ms
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:14:00.053	info	Adjustment: It has reached the step 6 with delay value 0 ms
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:14:00.028	info	Adjustment: It has reached the step 5 with delay value 0 ms
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:14:00.003	info	Adjustment: It has reached the step 4 with delay value 0 ms
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:13:46.268	info	Adjustment: It has reached the step 3 with delay value 0 ms
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:13:39.858	info	Adjustment: It has reached the step 2 with delay value 0 ms
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:13:39.748	info	Adjustment: It has reached the step 1 with delay value 0 ms
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:13:39.678	info	Identified a Huawei SUN2000-5K-MAP0 model 1001 for modbus ID 2
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:13:32.035	info	Identified a Huawei SUN2000-10KTL-M1 model 429 for modbus ID 1
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:13:23.676	info	Connected Modbus TCP to 192.168.178.181:502
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:13:18.674	info	Open Connection...
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:13:18.617	info	Adjustment: It starts for the Modbus connection...
          
          sun2000.0
          2026-10-24 10:13:18.591	info	starting. Version 2.7.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
          
          B
          B
          bolliy
          Developer
          schrieb am zuletzt editiert von bolliy
          #1353

          @Christian-Kohlöffel der zeitliche Ablauf und die Häufigkeit der Fehler (exception 6) deuten auf erhebliche Kommunikationsprobleme hin.

          Überprüfe die Verkabelung der RS485-Kaskade

          Die Verbindung zwischen Master (Pin 1/3 oder 2/4 je nach Modell) und Slave muss absolut stabil sein. Wenn hier Pakete verloren gehen, wartet der Dongle auf den Slave, was zu Timeouts führt.
          Prüfe bitte, ob ein geschirmtes, verdrilltes Kabel (Cat6/Cat7) für die RS485-Verbindung genutzt wurde und der Abschlusswiderstand korrekt gesetzt ist (falls die Kabellänge lang ist). Der Dongle steckt zwingend im Master-Wechselrichter (Modbus-ID 1), der Slave hat meist die ID 2.

          Könnte aber auch auf ein konkurrierenden modbus Zugriff hinweisen. Also bitte auch alles Abschalten was gleichzeitig auf den modbus zugreift! (evcc, HA, Apps, modbus Adapter, weitere sun2000 Instanzen...)

          Christian KohlöffelC 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • B bolliy

            @Christian-Kohlöffel der zeitliche Ablauf und die Häufigkeit der Fehler (exception 6) deuten auf erhebliche Kommunikationsprobleme hin.

            Überprüfe die Verkabelung der RS485-Kaskade

            Die Verbindung zwischen Master (Pin 1/3 oder 2/4 je nach Modell) und Slave muss absolut stabil sein. Wenn hier Pakete verloren gehen, wartet der Dongle auf den Slave, was zu Timeouts führt.
            Prüfe bitte, ob ein geschirmtes, verdrilltes Kabel (Cat6/Cat7) für die RS485-Verbindung genutzt wurde und der Abschlusswiderstand korrekt gesetzt ist (falls die Kabellänge lang ist). Der Dongle steckt zwingend im Master-Wechselrichter (Modbus-ID 1), der Slave hat meist die ID 2.

            Könnte aber auch auf ein konkurrierenden modbus Zugriff hinweisen. Also bitte auch alles Abschalten was gleichzeitig auf den modbus zugreift! (evcc, HA, Apps, modbus Adapter, weitere sun2000 Instanzen...)

            Christian KohlöffelC
            Christian KohlöffelC
            Christian Kohlöffel
            schrieb am zuletzt editiert von Christian Kohlöffel
            #1354

            @bolliy

            Hat eine Weile gedauert, ich habe alle COM Kabel geprüft, sind korrekt und gut verbunden und auch geschirmt verdrillt. Die Kabellänge ist ca. 1m. Der Master hat den Dongle drin stecken und der Dongle ist per Kabel LAN am 2m entfernten Router gut verbunden.

            Alle andere Modbus Kommunikation sind ausgeschaltet. Alles neu gestartet und Einstellungen im Master Wechselrichter geprüft. Ich hab auch die Delay und Warte Zeiten im Adapter selbst ziemlich hoch gesetzt.

            image.jpeg

            Nun gibt es eigentlich keine sporadischen Fehler mehr, sondern nur noch 2 relevante Fehler, die beide irgendwas mit der Batterie zu tun haben:

            
            sun2000.0
            2026-10-24 13:34:36.704	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 37000, Len: 23, modbusID: 1] with: Timed out
            
            sun2000.0
            2026-10-24 13:34:19.401	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 47075, Len: 14, modbusID: 1] with: Timed out
            
            sun2000.0
            2026-10-24 13:34:10.436	warn	Not all data can be read!
            
            sun2000.0
            2026-10-24 13:33:56.698	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 37000, Len: 23, modbusID: 1] with: Timed out
            
            sun2000.0
            2026-10-24 13:33:39.659	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 37000, Len: 23, modbusID: 1] with: Timed out
            
            sun2000.0
            2026-10-24 13:33:22.099	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 37000, Len: 23, modbusID: 1] with: Timed out
            
            sun2000.0
            2026-10-24 13:33:04.536	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 37000, Len: 23, modbusID: 1] with: Timed out
            
            sun2000.0
            2026-10-24 13:32:46.776	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 32000, Len: 11, modbusID: 2] with: Timed out
            
            sun2000.0
            2026-10-24 13:32:10.436	warn	Not all data can be read!
            
            sun2000.0
            2026-10-24 13:30:10.435	warn	Not all data can be read!
            
            sun2000.0
            2026-10-24 13:28:31.723	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 37000, Len: 23, modbusID: 1] with: Timed out
            
            sun2000.0
            2026-10-24 13:28:11.937	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 37000, Len: 23, modbusID: 1] with: Timed out
            
            sun2000.0
            2026-10-24 13:28:10.433	warn	Not all data can be read!
            
            sun2000.0
            2026-10-24 13:27:51.707	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 37000, Len: 23, modbusID: 1] with: Timed out
            
            sun2000.0
            2026-10-24 13:27:31.943	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 37000, Len: 23, modbusID: 1] with: Timed out
            
            sun2000.0
            2026-10-24 13:24:10.430	warn	Not all data can be read!
            
            sun2000.0
            2026-10-24 13:22:51.944	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 37000, Len: 23, modbusID: 1] with: Timed out
            
            sun2000.0
            2026-10-24 13:22:31.939	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 37000, Len: 23, modbusID: 1] with: Timed out
            
            sun2000.0
            2026-10-24 13:20:10.428	warn	Not all data can be read!
            
            sun2000.0
            2026-10-24 13:19:59.476	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 47075, Len: 14, modbusID: 1] with: Timed out
            
            B 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • Christian KohlöffelC Christian Kohlöffel

              @bolliy

              Hat eine Weile gedauert, ich habe alle COM Kabel geprüft, sind korrekt und gut verbunden und auch geschirmt verdrillt. Die Kabellänge ist ca. 1m. Der Master hat den Dongle drin stecken und der Dongle ist per Kabel LAN am 2m entfernten Router gut verbunden.

              Alle andere Modbus Kommunikation sind ausgeschaltet. Alles neu gestartet und Einstellungen im Master Wechselrichter geprüft. Ich hab auch die Delay und Warte Zeiten im Adapter selbst ziemlich hoch gesetzt.

              image.jpeg

              Nun gibt es eigentlich keine sporadischen Fehler mehr, sondern nur noch 2 relevante Fehler, die beide irgendwas mit der Batterie zu tun haben:

              
              sun2000.0
              2026-10-24 13:34:36.704	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 37000, Len: 23, modbusID: 1] with: Timed out
              
              sun2000.0
              2026-10-24 13:34:19.401	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 47075, Len: 14, modbusID: 1] with: Timed out
              
              sun2000.0
              2026-10-24 13:34:10.436	warn	Not all data can be read!
              
              sun2000.0
              2026-10-24 13:33:56.698	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 37000, Len: 23, modbusID: 1] with: Timed out
              
              sun2000.0
              2026-10-24 13:33:39.659	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 37000, Len: 23, modbusID: 1] with: Timed out
              
              sun2000.0
              2026-10-24 13:33:22.099	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 37000, Len: 23, modbusID: 1] with: Timed out
              
              sun2000.0
              2026-10-24 13:33:04.536	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 37000, Len: 23, modbusID: 1] with: Timed out
              
              sun2000.0
              2026-10-24 13:32:46.776	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 32000, Len: 11, modbusID: 2] with: Timed out
              
              sun2000.0
              2026-10-24 13:32:10.436	warn	Not all data can be read!
              
              sun2000.0
              2026-10-24 13:30:10.435	warn	Not all data can be read!
              
              sun2000.0
              2026-10-24 13:28:31.723	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 37000, Len: 23, modbusID: 1] with: Timed out
              
              sun2000.0
              2026-10-24 13:28:11.937	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 37000, Len: 23, modbusID: 1] with: Timed out
              
              sun2000.0
              2026-10-24 13:28:10.433	warn	Not all data can be read!
              
              sun2000.0
              2026-10-24 13:27:51.707	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 37000, Len: 23, modbusID: 1] with: Timed out
              
              sun2000.0
              2026-10-24 13:27:31.943	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 37000, Len: 23, modbusID: 1] with: Timed out
              
              sun2000.0
              2026-10-24 13:24:10.430	warn	Not all data can be read!
              
              sun2000.0
              2026-10-24 13:22:51.944	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 37000, Len: 23, modbusID: 1] with: Timed out
              
              sun2000.0
              2026-10-24 13:22:31.939	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 37000, Len: 23, modbusID: 1] with: Timed out
              
              sun2000.0
              2026-10-24 13:20:10.428	warn	Not all data can be read!
              
              sun2000.0
              2026-10-24 13:19:59.476	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 47075, Len: 14, modbusID: 1] with: Timed out
              
              B
              B
              bolliy
              Developer
              schrieb am zuletzt editiert von bolliy
              #1355

              @Christian-Kohlöffel FirmWare der Batterieeinheiten prüfen. Die Updates kannst du auch über die App als Benutzer einspielen.

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • Christian KohlöffelC
                Christian KohlöffelC
                Christian Kohlöffel
                schrieb am zuletzt editiert von
                #1356

                Ok, hab ich gerade gecheckt. Ich hab die aktuellste freigeben Version von September drauf V100R002C00SPC643 die neuere Version von Oktober wurde zurückgezogen laut ChatGPT ;-). Daran sollte es hoffentlich nicht liegen.

                B 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • R
                  R
                  rainereglinsky
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #1357

                  Hallo in die Runde,
                  ich habe leider bei meinem Rasberry pi 4 durch ein Update von Bookworm auf Trixie meinen gesamtes IOBroker verloren, da mein Backup auch nicht mehr funktionierte. Musste alles neu aufbauen, habe meine Huawei Sun2000 8KTL-M1 mit Luna2000-5kw-C0 und SDongleA-05 bisher ohne Probleme mit einem JS Script von Kachel verbunden.
                  Habe nun den schönen Adapter von bolliy installiert, IP Adresse, Modbus ID eingetragen und gestartet. Sofort alles grün (Host, Lebenszeichen o.k). War extra noch mal an der Anlage, habe die Modbus Freigabe unbegrenzt noch einmal kontrolliert - alles o.k.
                  Bekomme aber sofort die Fehlermeldung:
                  2026-10-24 17:06:36.854 - error: sun2000.0 (3278) *** Adapter deactivated, Adapter Settings incomplete! ***
                  2026-10-24 17:07:01.711 - warn: sun2000.0 (3294) Couldnt connect Modbus TCP to 192.168.178.99:502 connect ECONNREFUSED 192.168.178.99:502
                  2026-10-24 17:07:05.714 - info: sun2000.0 (3294) Open Connection...
                  2026-10-24 17:07:05.718 - warn: sun2000.0 (3294) Couldnt connect Modbus TCP to 192.168.178.99:502 connect ECONNREFUSED 192.168.178.99:502
                  2026-10-24 17:07:05.721 - error: sun2000.0 (3294) Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 1!
                  2026-10-24 17:07:05.722 - warn: sun2000.0 (3294) Error while reading from 192.168.178.99 [Reg: 30000, Len: 71, modbusID: 1] with: connect ECONNREFUSED 192.168.178.99:502
                  2026-10-24 17:07:20.002 - info: sun2000.0 (3294) Open Connection...
                  2026-10-24 17:07:20.007 - warn: sun2000.0 (3294) Couldnt connect Modbus TCP to 192.168.178.99:502 connect ECONNREFUSED 192.168.178.99:502
                  2026-10-24 17:07:24.008 - info: sun2000.0 (3294) Open Connection...
                  2026-10-24 17:07:24.012 - warn: sun2000.0 (3294) Couldnt connect Modbus TCP to 192.168.178.99:502 connect ECONNREFUSED 192.168.178.99:502
                  2026-10-24 17:07:24.014 - error: sun2000.0 (3294) Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 1!
                  2026-10-24 17:07:24.015 - warn: sun2000.0 (3294) Error while reading from 192.168.178.99 [Reg: 30000, Len: 71, modbusID: 1] with: connect ECONNREFUSED 192.168.178.99:502
                  2026-10-24 17:07:40.003 - info: sun2000.0 (3294) Open Connection...
                  2026-10-24 17:07:40.006 - warn: sun2000.0 (3294) Couldnt connect Modbus TCP to 192.168.178.99:502 connect ECONNREFUSED 192.168.178.99:502
                  2026-10-24 17:07:44.009 - info: sun2000.0 (3294) Open Connection...
                  2026-10-24 17:07:44.010 - warn: sun2000.0 (3294) Couldnt connect Modbus TCP to 192.168.178.99:502 connect ECONNREFUSED 192.168.178.99:502
                  2026-10-24 17:07:44.011 - error: sun2000.0 (3294) Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 1!

                  usw....
                  Wenn ich nun am Adapter eine Änderung vornehme (egal was) bekomme ich keine Verbindung mehr zum Gerät.
                  Habe nun schon Stunden mit der Recherche verbracht, bin aber zu keiner Lösung gekommen.
                  Was mache ich falsch?

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • R
                    R
                    rainereglinsky
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #1358

                    image.jpeg

                    image.jpeg

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • R
                      R
                      rainereglinsky
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #1359

                      Ist gelöst, hatte Netzwerkprobleme.

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      1
                      • Christian KohlöffelC Christian Kohlöffel

                        Ok, hab ich gerade gecheckt. Ich hab die aktuellste freigeben Version von September drauf V100R002C00SPC643 die neuere Version von Oktober wurde zurückgezogen laut ChatGPT ;-). Daran sollte es hoffentlich nicht liegen.

                        B
                        B
                        bolliy
                        Developer
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #1360

                        @Christian-Kohlöffel Netzwerkbrobleme können natürlich auch zu Fehlermeldung führen. Der sDongle ist aus Stabilitätsgründen per LAN anstatt über WLAN mit dem Netzwerk zu verbinden. Das routen über mehrere Hobs kann problematisch sein.

                        Christian KohlöffelC 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • B bolliy

                          @Christian-Kohlöffel Netzwerkbrobleme können natürlich auch zu Fehlermeldung führen. Der sDongle ist aus Stabilitätsgründen per LAN anstatt über WLAN mit dem Netzwerk zu verbinden. Das routen über mehrere Hobs kann problematisch sein.

                          Christian KohlöffelC
                          Christian KohlöffelC
                          Christian Kohlöffel
                          schrieb am zuletzt editiert von Christian Kohlöffel
                          #1361

                          @bolliy sagte:

                          @Christian-Kohlöffel Netzwerkbrobleme können natürlich auch zu Fehlermeldung führen. Der sDongle ist aus Stabilitätsgründen per LAN anstatt über WLAN mit dem Netzwerk zu verbinden. Das routen über mehrere Hobs kann problematisch sein.

                          Ich hab soeben die neueste Version von Dir aufgespielt. Leider sieht es dort weiterhin gleich aus, nur dass der Fehler mittlerweile immer beim selben Register ausgelöst wird (stable und neueste Version sind da identisch). Keine Ahnung ob das was bedeutet. Netzwerk o.ä. kann ich glaub ausschließen, hab ja nur 1m Kabel vom Wechselrichter zum Router und hier hab ich auch schon unterschiedliche versucht.

                          Was ist den im Register 3000? Kann das an der Kommunikation des Huawei Leistungsmesser mit der Batterie liegen oder ähnliches? Laut Chat GPT statischen Gerätedaten? (kann man die mal raus lassen?)

                          sun2000.0
                          2026-10-31 12:36:47.714	info	Connected Modbus TCP to 192.168.178.181:502
                          
                          sun2000.0
                          2026-10-31 12:36:42.713	info	Open Connection...
                          
                          sun2000.0
                          2026-10-31 12:36:42.713	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 30000, Len: 71, modbusID: 2] with: Timed out
                          
                          sun2000.0
                          2026-10-31 12:36:42.713	error	Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 2!
                          
                          sun2000.0
                          2026-10-31 12:36:32.311	info	Connected Modbus TCP to 192.168.178.181:502
                          
                          sun2000.0
                          2026-10-31 12:36:27.309	info	Open Connection...
                          
                          sun2000.0
                          2026-10-31 12:36:27.309	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 30000, Len: 71, modbusID: 1] with: Timed out
                          
                          sun2000.0
                          2026-10-31 12:36:27.308	error	Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 1!
                          
                          sun2000.0
                          2026-10-31 12:36:16.902	info	Connected Modbus TCP to 192.168.178.181:502
                          
                          sun2000.0
                          2026-10-31 12:36:11.899	info	Open Connection...
                          
                          sun2000.0
                          2026-10-31 12:36:11.818	info	starting. Version 2.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
                          
                          sun2000.0
                          2026-10-31 12:36:08.488	info	terminating
                          
                          sun2000.0
                          2026-10-31 12:36:08.487	info	terminating
                          
                          sun2000.0
                          2026-10-31 12:36:07.987	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          
                          sun2000.0
                          2026-10-31 12:36:07.986	info	terminating
                          
                          sun2000.0
                          2026-10-31 12:36:07.986	info	cleaned everything up...
                          
                          sun2000.0
                          2026-10-31 12:36:07.986	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          
                          sun2000.0
                          2026-10-31 12:36:02.289	info	Connected Modbus TCP to 192.168.178.181:502
                          
                          sun2000.0
                          2026-10-31 12:35:57.286	info	Open Connection...
                          
                          sun2000.0
                          2026-10-31 12:35:57.286	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 30000, Len: 71, modbusID: 2] with: Timed out
                          
                          sun2000.0
                          2026-10-31 12:35:57.285	error	Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 2!
                          
                          sun2000.0
                          2026-10-31 12:35:46.881	info	Connected Modbus TCP to 192.168.178.181:502
                          
                          sun2000.0
                          2026-10-31 12:35:41.880	info	Open Connection...
                          
                          sun2000.0
                          2026-10-31 12:35:41.880	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 30000, Len: 71, modbusID: 1] with: Timed out
                          
                          sun2000.0
                          2026-10-31 12:35:41.879	error	Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 1!
                          
                          sun2000.0
                          2026-10-31 12:35:31.052	info	Connected Modbus TCP to 192.168.178.181:502
                          
                          sun2000.0
                          2026-10-31 12:35:26.049	info	Open Connection...
                          
                          sun2000.0
                          2026-10-31 12:35:26.049	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 30000, Len: 71, modbusID: 2] with: Timed out
                          
                          sun2000.0
                          2026-10-31 12:35:26.049	error	Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 2!
                          
                          sun2000.0
                          2026-10-31 12:35:15.646	info	Connected Modbus TCP to 192.168.178.181:502
                          
                          sun2000.0
                          2026-10-31 12:35:10.645	info	Open Connection...
                          
                          sun2000.0
                          2026-10-31 12:35:10.645	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 30000, Len: 71, modbusID: 1] with: Timed out
                          
                          sun2000.0
                          2026-10-31 12:35:10.645	error	Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 1!
                          
                          sun2000.0
                          2026-10-31 12:34:55.816	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 30000, Len: 71, modbusID: 2] with: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later)
                          
                          sun2000.0
                          2026-10-31 12:34:55.816	error	Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 2!
                          
                          sun2000.0
                          2026-10-31 12:34:55.406	info	Connected Modbus TCP to 192.168.178.181:502
                          
                          sun2000.0
                          2026-10-31 12:34:50.405	info	Open Connection...
                          
                          sun2000.0
                          2026-10-31 12:34:50.405	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 30000, Len: 71, modbusID: 1] with: Timed out
                          
                          sun2000.0
                          2026-10-31 12:34:50.404	error	Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 1!
                          
                          sun2000.0
                          2026-10-31 12:34:36.145	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 30000, Len: 71, modbusID: 2] with: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later)
                          
                          sun2000.0
                          2026-10-31 12:34:36.144	error	Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 2!
                          
                          sun2000.0
                          2026-10-31 12:34:35.737	info	Connected Modbus TCP to 192.168.178.181:502
                          
                          sun2000.0
                          2026-10-31 12:34:30.735	info	Open Connection...
                          
                          sun2000.0
                          2026-10-31 12:34:30.735	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 30000, Len: 71, modbusID: 1] with: Timed out
                          
                          sun2000.0
                          2026-10-31 12:34:30.735	error	Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 1!
                          
                          sun2000.0
                          2026-10-31 12:34:17.683	info	Connected Modbus TCP to 192.168.178.181:502
                          
                          sun2000.0
                          2026-10-31 12:34:12.682	info	Open Connection...
                          
                          sun2000.0
                          2026-10-31 12:34:12.682	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 30000, Len: 71, modbusID: 2] with: Timed out
                          
                          sun2000.0
                          2026-10-31 12:34:12.681	error	Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 2!
                          
                          sun2000.0
                          2026-10-31 12:34:02.279	info	Connected Modbus TCP to 192.168.178.181:502
                          
                          sun2000.0
                          2026-10-31 12:33:57.278	info	Open Connection...
                          
                          sun2000.0
                          2026-10-31 12:33:57.195	info	starting. Version 2.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
                          
                          B 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • Christian KohlöffelC
                            Christian KohlöffelC
                            Christian Kohlöffel
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #1362

                            Ich hab gerade noch versucht die Baudrate von 9600 auf 19200 hochzustellen, wie es hier beschrieben ist:
                            https://github.com/evcc-io/evcc/discussions/22708

                            Da kommt wohl der Adapter nicht damit zurecht und kann keine Verbindung mehr herstellen.

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • Christian KohlöffelC Christian Kohlöffel

                              @bolliy sagte:

                              @Christian-Kohlöffel Netzwerkbrobleme können natürlich auch zu Fehlermeldung führen. Der sDongle ist aus Stabilitätsgründen per LAN anstatt über WLAN mit dem Netzwerk zu verbinden. Das routen über mehrere Hobs kann problematisch sein.

                              Ich hab soeben die neueste Version von Dir aufgespielt. Leider sieht es dort weiterhin gleich aus, nur dass der Fehler mittlerweile immer beim selben Register ausgelöst wird (stable und neueste Version sind da identisch). Keine Ahnung ob das was bedeutet. Netzwerk o.ä. kann ich glaub ausschließen, hab ja nur 1m Kabel vom Wechselrichter zum Router und hier hab ich auch schon unterschiedliche versucht.

                              Was ist den im Register 3000? Kann das an der Kommunikation des Huawei Leistungsmesser mit der Batterie liegen oder ähnliches? Laut Chat GPT statischen Gerätedaten? (kann man die mal raus lassen?)

                              sun2000.0
                              2026-10-31 12:36:47.714	info	Connected Modbus TCP to 192.168.178.181:502
                              
                              sun2000.0
                              2026-10-31 12:36:42.713	info	Open Connection...
                              
                              sun2000.0
                              2026-10-31 12:36:42.713	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 30000, Len: 71, modbusID: 2] with: Timed out
                              
                              sun2000.0
                              2026-10-31 12:36:42.713	error	Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 2!
                              
                              sun2000.0
                              2026-10-31 12:36:32.311	info	Connected Modbus TCP to 192.168.178.181:502
                              
                              sun2000.0
                              2026-10-31 12:36:27.309	info	Open Connection...
                              
                              sun2000.0
                              2026-10-31 12:36:27.309	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 30000, Len: 71, modbusID: 1] with: Timed out
                              
                              sun2000.0
                              2026-10-31 12:36:27.308	error	Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 1!
                              
                              sun2000.0
                              2026-10-31 12:36:16.902	info	Connected Modbus TCP to 192.168.178.181:502
                              
                              sun2000.0
                              2026-10-31 12:36:11.899	info	Open Connection...
                              
                              sun2000.0
                              2026-10-31 12:36:11.818	info	starting. Version 2.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
                              
                              sun2000.0
                              2026-10-31 12:36:08.488	info	terminating
                              
                              sun2000.0
                              2026-10-31 12:36:08.487	info	terminating
                              
                              sun2000.0
                              2026-10-31 12:36:07.987	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              
                              sun2000.0
                              2026-10-31 12:36:07.986	info	terminating
                              
                              sun2000.0
                              2026-10-31 12:36:07.986	info	cleaned everything up...
                              
                              sun2000.0
                              2026-10-31 12:36:07.986	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              
                              sun2000.0
                              2026-10-31 12:36:02.289	info	Connected Modbus TCP to 192.168.178.181:502
                              
                              sun2000.0
                              2026-10-31 12:35:57.286	info	Open Connection...
                              
                              sun2000.0
                              2026-10-31 12:35:57.286	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 30000, Len: 71, modbusID: 2] with: Timed out
                              
                              sun2000.0
                              2026-10-31 12:35:57.285	error	Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 2!
                              
                              sun2000.0
                              2026-10-31 12:35:46.881	info	Connected Modbus TCP to 192.168.178.181:502
                              
                              sun2000.0
                              2026-10-31 12:35:41.880	info	Open Connection...
                              
                              sun2000.0
                              2026-10-31 12:35:41.880	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 30000, Len: 71, modbusID: 1] with: Timed out
                              
                              sun2000.0
                              2026-10-31 12:35:41.879	error	Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 1!
                              
                              sun2000.0
                              2026-10-31 12:35:31.052	info	Connected Modbus TCP to 192.168.178.181:502
                              
                              sun2000.0
                              2026-10-31 12:35:26.049	info	Open Connection...
                              
                              sun2000.0
                              2026-10-31 12:35:26.049	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 30000, Len: 71, modbusID: 2] with: Timed out
                              
                              sun2000.0
                              2026-10-31 12:35:26.049	error	Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 2!
                              
                              sun2000.0
                              2026-10-31 12:35:15.646	info	Connected Modbus TCP to 192.168.178.181:502
                              
                              sun2000.0
                              2026-10-31 12:35:10.645	info	Open Connection...
                              
                              sun2000.0
                              2026-10-31 12:35:10.645	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 30000, Len: 71, modbusID: 1] with: Timed out
                              
                              sun2000.0
                              2026-10-31 12:35:10.645	error	Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 1!
                              
                              sun2000.0
                              2026-10-31 12:34:55.816	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 30000, Len: 71, modbusID: 2] with: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later)
                              
                              sun2000.0
                              2026-10-31 12:34:55.816	error	Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 2!
                              
                              sun2000.0
                              2026-10-31 12:34:55.406	info	Connected Modbus TCP to 192.168.178.181:502
                              
                              sun2000.0
                              2026-10-31 12:34:50.405	info	Open Connection...
                              
                              sun2000.0
                              2026-10-31 12:34:50.405	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 30000, Len: 71, modbusID: 1] with: Timed out
                              
                              sun2000.0
                              2026-10-31 12:34:50.404	error	Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 1!
                              
                              sun2000.0
                              2026-10-31 12:34:36.145	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 30000, Len: 71, modbusID: 2] with: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later)
                              
                              sun2000.0
                              2026-10-31 12:34:36.144	error	Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 2!
                              
                              sun2000.0
                              2026-10-31 12:34:35.737	info	Connected Modbus TCP to 192.168.178.181:502
                              
                              sun2000.0
                              2026-10-31 12:34:30.735	info	Open Connection...
                              
                              sun2000.0
                              2026-10-31 12:34:30.735	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 30000, Len: 71, modbusID: 1] with: Timed out
                              
                              sun2000.0
                              2026-10-31 12:34:30.735	error	Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 1!
                              
                              sun2000.0
                              2026-10-31 12:34:17.683	info	Connected Modbus TCP to 192.168.178.181:502
                              
                              sun2000.0
                              2026-10-31 12:34:12.682	info	Open Connection...
                              
                              sun2000.0
                              2026-10-31 12:34:12.682	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 30000, Len: 71, modbusID: 2] with: Timed out
                              
                              sun2000.0
                              2026-10-31 12:34:12.681	error	Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 2!
                              
                              sun2000.0
                              2026-10-31 12:34:02.279	info	Connected Modbus TCP to 192.168.178.181:502
                              
                              sun2000.0
                              2026-10-31 12:33:57.278	info	Open Connection...
                              
                              sun2000.0
                              2026-10-31 12:33:57.195	info	starting. Version 2.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
                              
                              B
                              B
                              bolliy
                              Developer
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #1363

                              @Christian-Kohlöffel ich kann nicht erkennen, dass der Adapter überhaupt eine Verbindung zum Master aufbauen kann!
                              Der Aufruf Reg: 30000, Len: 71 ist zur Identifikation des Wechselrichets wichtig - kann also nicht weggelassen werden.
                              Ist die ip korrekt? Zuerst würde ich versuchen vom ioBroker Host den Wechselricher 192.168.178.181 anzupingen. Kannst auch den Adapter ping hierfür verwenden.

                              Danach mit telnet prüfen ob Port 502 offen ist:
                              telnet 192.168.178.181 502
                              Die Ausgabe sollte so aussehen:
                              Trying 192.168.178.181...
                              Connected to 192.168.178.181.
                              Escape character is '^]'.
                              Connection closed by foreign host.

                              LG Stephan

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • B
                                B
                                bolliy
                                Developer
                                schrieb am zuletzt editiert von bolliy
                                #1364

                                Ich werde das Error handling und das Logging in der nächsten Version anpassen. Ich möchte einerseits das Log nicht "zuspammen" und auf der anderen Seite dem Anwender möglichst genaue Handlungsweise zur Fehlerbeseitigung geben. @christian-kohlöffel ich würde mich freuen wenn du die Anpassung in deiner Installationsumgebung testen würdest.
                                Warum das ganze?
                                Gerade der sDongle macht bei einigen Usern immer wieder Probleme. Entweder hat er alte und langsame Hardware oder eine nicht passende Firmware verpasst bekommen.

                                Christian KohlöffelC 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • B
                                  B
                                  bolliy
                                  Developer
                                  schrieb am zuletzt editiert von bolliy
                                  #1365

                                  Test Adapter sun2000 Beta 2.7.5 – bessere Fehlerdiagnose bei Modbus-Problemen (vor allem sDongle)

                                  Hallo,

                                  die neue Beta bringt eine überarbeitete Fehlerbehandlung. Timeouts und Verbindungsprobleme, gerade beim sDongle, sollen sich damit leichter einordnen lassen.

                                  Die Installation erfolgt über npm oder morgen über das Beta Repository.

                                  Was ist neu?

                                  • Neue Warnungen: Ein neues Problem wird nur einmal gemeldet. Besteht es weiter, wiederholt sich die Warnung frühestens nach 30 Minuten. Wenn alles wieder läuft, gibt es eine Info-Meldung. Das Log wird nicht mehr zugespammt.
                                  • kumulierter Fehlerrate: Der Adapter bewertet die Modbus-Kommunikation jetzt in Zeitfenstern von ca. 2 Minuten. Eine Warnung kommt erst, wenn die Fehlerrate hintereinander über 2 % liegt, kurze Aussetzer bleiben also still.
                                  • Konkretere Hinweise im Log: Bei einer hohen Fehlerrate bekommst du zusätzlich Lösungsvorschläge zur Beseitigung.
                                  • info.JSONhealth mit currentStat: Zusätzlich zu den Summen seit Adapterstart (stat) steht dort jetzt der Zustand des letzten Fensters mit Anzahl der Abfragen, Fehlern, Timeouts sowie Fehler- und Timeout-Rate. Damit siehst du sofort, wie es gerade um die Verbindung steht.

                                  Wiki

                                  Die Seite „Fehlerprotokollierung und Fehlerbehebung (troubleshooting)" ist aktualisiert. Dort findest du alle Meldungen, die errno-Codes und Tipps zur Behebung:

                                  https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Fehlerprotokollierung-und-Fehlerbehebung-(troubleshooting)

                                  Testen

                                  Postet bitte bei Problemen gern den Inhalt von sun2000.x.info.JSONhealth zusammen mit Angaben zu eurem Setup (sDongle ja/nein, Firmware, Abfrageintervall, Anzahl der WR).

                                  Danke für euer Feedback!

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  2
                                  • B bolliy

                                    Ich werde das Error handling und das Logging in der nächsten Version anpassen. Ich möchte einerseits das Log nicht "zuspammen" und auf der anderen Seite dem Anwender möglichst genaue Handlungsweise zur Fehlerbeseitigung geben. @christian-kohlöffel ich würde mich freuen wenn du die Anpassung in deiner Installationsumgebung testen würdest.
                                    Warum das ganze?
                                    Gerade der sDongle macht bei einigen Usern immer wieder Probleme. Entweder hat er alte und langsame Hardware oder eine nicht passende Firmware verpasst bekommen.

                                    Christian KohlöffelC
                                    Christian KohlöffelC
                                    Christian Kohlöffel
                                    schrieb zuletzt editiert von Christian Kohlöffel
                                    #1366

                                    @bolliy
                                    Erst mal Danke für die neue Version, hab sie natürlich gleich per npm installiert. Es sind nun deutlich weniger Fehlermeldungen im Log, und es sieht auch anders aus:

                                    Zur Vollständigkeit ChatGPT hat mir noch geraten den Ping und die Verbindung über TCP Port 502 zum Zeitpunkt des ausfalls zu prüfen. Beide sind unauffällig:
                                    Das Ergebnis ist ziemlich eindeutig: Der SDongle akzeptiert weiterhin TCP-Verbindungen auf Port 502. Alle vollständig gezeigten Tests waren erfolgreich, siehe sein Ergebnis dazu:

                                    Zusammen mit deinen bisherigen Messungen ergibt sich folgendes Bild:
                                    Prüfung Ergebnis
                                    Ping zum SDongle Stabil
                                    TCP-Port 502 Erreichbar
                                    Modbus-Kommunikation Zeitweise gestört

                                    sun2000.0 2026-11-09 18:07:09.646	info	Connection to device is back to normal.
                                    sun2000.0 2026-11-09 18:06:09.645	warn	Can't connect to SmartDongle.
                                    sun2000.0 2026-11-09 18:03:09.641	info	Connection to device is back to normal.
                                    sun2000.0 2026-11-09 18:02:09.640	warn	Can't connect to SmartDongle.
                                    sun2000.0 2026-11-09 17:59:09.636	info	Connection to device is back to normal.
                                    sun2000.0 2026-11-09 17:58:09.634	warn	Can't connect to SmartDongle.
                                    sun2000.0  2026-11-09 17:55:11.227	warn	statistics: waited 5 min for 'collected.accumulatedEnergyYield' – computed statistics may be incomplete until that state is present.
                                    sun2000.0 2026-11-09 17:55:09.634	info	Connection to device is back to normal.
                                    sun2000.0 2026-11-09 17:54:09.633	warn	Can't connect to SmartDongle.
                                    sun2000.0 2026-11-09 17:51:20.076	info	inverter 1 control: Service queue initialized
                                    sun2000.0 2026-11-09 17:51:20.063	info	inverter 0 control: Service queue initialized
                                    sun2000.0 2026-11-09 17:50:29.536	warn	The inverter with modbus ID 2 is no longer accessible.
                                    sun2000.0 2026-11-09 17:50:29.534	warn	The inverter with modbus ID 1 is no longer accessible.
                                    sun2000.0 2026-11-09 17:50:17.503	info	Identified a Huawei SUN2000-5K-MAP0 model 1001 for modbus ID 2
                                    sun2000.0 2026-11-09 17:50:13.214	info	Identified a Huawei SUN2000-10KTL-M1 model 429 for modbus ID 1
                                    sun2000.0 2026-11-09 17:50:09.603	info	starting. Version 2.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5```
                                    
                                    Und hier noch das Json
                                    
                                    

                                    {
                                    "errno": 1,
                                    "message": "Can't connect to device",
                                    "modbus": {
                                    "timeout": 30000,
                                    "delay": 500,
                                    "connectDelay": 2000,
                                    "modbusAdjust": false,
                                    "min": 0,
                                    "max": 6000,
                                    "maxDelay": 200,
                                    "stat": {
                                    "successSumCounter": 48,
                                    "errorSumCounter": 0,
                                    "errorRate": 0
                                    },
                                    "adjust": {
                                    "successLevel": 0,
                                    "successCounter": 3,
                                    "errorCounter": 0,
                                    "lastLength": 1,
                                    "SuccessDelay": 0,
                                    "ErrorDelay": 0
                                    },
                                    "currentStat": {
                                    "success": 0,
                                    "errors": 0,
                                    "timeouts": 0,
                                    "total": 0,
                                    "errorRate": 0,
                                    "timeoutRate": 0
                                    }
                                    }
                                    }

                                    B 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • Christian KohlöffelC Christian Kohlöffel

                                      @bolliy
                                      Erst mal Danke für die neue Version, hab sie natürlich gleich per npm installiert. Es sind nun deutlich weniger Fehlermeldungen im Log, und es sieht auch anders aus:

                                      Zur Vollständigkeit ChatGPT hat mir noch geraten den Ping und die Verbindung über TCP Port 502 zum Zeitpunkt des ausfalls zu prüfen. Beide sind unauffällig:
                                      Das Ergebnis ist ziemlich eindeutig: Der SDongle akzeptiert weiterhin TCP-Verbindungen auf Port 502. Alle vollständig gezeigten Tests waren erfolgreich, siehe sein Ergebnis dazu:

                                      Zusammen mit deinen bisherigen Messungen ergibt sich folgendes Bild:
                                      Prüfung Ergebnis
                                      Ping zum SDongle Stabil
                                      TCP-Port 502 Erreichbar
                                      Modbus-Kommunikation Zeitweise gestört

                                      sun2000.0 2026-11-09 18:07:09.646	info	Connection to device is back to normal.
                                      sun2000.0 2026-11-09 18:06:09.645	warn	Can't connect to SmartDongle.
                                      sun2000.0 2026-11-09 18:03:09.641	info	Connection to device is back to normal.
                                      sun2000.0 2026-11-09 18:02:09.640	warn	Can't connect to SmartDongle.
                                      sun2000.0 2026-11-09 17:59:09.636	info	Connection to device is back to normal.
                                      sun2000.0 2026-11-09 17:58:09.634	warn	Can't connect to SmartDongle.
                                      sun2000.0  2026-11-09 17:55:11.227	warn	statistics: waited 5 min for 'collected.accumulatedEnergyYield' – computed statistics may be incomplete until that state is present.
                                      sun2000.0 2026-11-09 17:55:09.634	info	Connection to device is back to normal.
                                      sun2000.0 2026-11-09 17:54:09.633	warn	Can't connect to SmartDongle.
                                      sun2000.0 2026-11-09 17:51:20.076	info	inverter 1 control: Service queue initialized
                                      sun2000.0 2026-11-09 17:51:20.063	info	inverter 0 control: Service queue initialized
                                      sun2000.0 2026-11-09 17:50:29.536	warn	The inverter with modbus ID 2 is no longer accessible.
                                      sun2000.0 2026-11-09 17:50:29.534	warn	The inverter with modbus ID 1 is no longer accessible.
                                      sun2000.0 2026-11-09 17:50:17.503	info	Identified a Huawei SUN2000-5K-MAP0 model 1001 for modbus ID 2
                                      sun2000.0 2026-11-09 17:50:13.214	info	Identified a Huawei SUN2000-10KTL-M1 model 429 for modbus ID 1
                                      sun2000.0 2026-11-09 17:50:09.603	info	starting. Version 2.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5```
                                      
                                      Und hier noch das Json
                                      
                                      

                                      {
                                      "errno": 1,
                                      "message": "Can't connect to device",
                                      "modbus": {
                                      "timeout": 30000,
                                      "delay": 500,
                                      "connectDelay": 2000,
                                      "modbusAdjust": false,
                                      "min": 0,
                                      "max": 6000,
                                      "maxDelay": 200,
                                      "stat": {
                                      "successSumCounter": 48,
                                      "errorSumCounter": 0,
                                      "errorRate": 0
                                      },
                                      "adjust": {
                                      "successLevel": 0,
                                      "successCounter": 3,
                                      "errorCounter": 0,
                                      "lastLength": 1,
                                      "SuccessDelay": 0,
                                      "ErrorDelay": 0
                                      },
                                      "currentStat": {
                                      "success": 0,
                                      "errors": 0,
                                      "timeouts": 0,
                                      "total": 0,
                                      "errorRate": 0,
                                      "timeoutRate": 0
                                      }
                                      }
                                      }

                                      B
                                      B
                                      bolliy
                                      Developer
                                      schrieb zuletzt editiert von
                                      #1367

                                      @Christian-Kohlöffel sagte:

                                      500

                                      Bitte in modbus timing:
                                      timeout: 10000
                                      delay: 0
                                      connectDelay: 5000

                                      und dann noch mal die Fehler und sun2000.x.info.JSONhealth posten.
                                      Stephan

                                      Christian KohlöffelC 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • B bolliy

                                        @Christian-Kohlöffel sagte:

                                        500

                                        Bitte in modbus timing:
                                        timeout: 10000
                                        delay: 0
                                        connectDelay: 5000

                                        und dann noch mal die Fehler und sun2000.x.info.JSONhealth posten.
                                        Stephan

                                        Christian KohlöffelC
                                        Christian KohlöffelC
                                        Christian Kohlöffel
                                        schrieb zuletzt editiert von
                                        #1368

                                        @bolliy

                                        Klar, mach ich. Hab den Fehler gerade von der Fritz Box auf dem Port mit aufzeichnen lassen und über Wireshark gecheckt ob andere darauf zugreifen. Das können wir schon mal ausschließen.

                                        Anbei die gewünscht Nachricht. Ich lasse das Log nun mal auf Silly mitlaufen und zeichne parallel mit der Fritzbox den Verkehr auf und lasse ChatGPT analysieren und hänge den Bericht hier an, er hatte da auch schon eine Meinung dazu, vielleicht hilfts ja. Die ganzen Protokolle will ich hier glaub nicht veröffentlichen.
                                        Ergaenzung-Fehlerbericht-sun2000-2.7.5-anonymisiert.md Fehlerbericht-sun2000-2.7.5-anonymisiert.md

                                        {
                                          "errno": 1,
                                          "message": "Can't connect to device",
                                          "modbus": {
                                            "timeout": 10000,
                                            "delay": 0,
                                            "connectDelay": 5000,
                                            "modbusAdjust": false,
                                            "min": 0,
                                            "max": 6000,
                                            "maxDelay": 200,
                                            "stat": {
                                              "successSumCounter": 24,
                                              "errorSumCounter": 0,
                                              "errorRate": 0
                                            },
                                            "adjust": {
                                              "successLevel": 0,
                                              "successCounter": 4,
                                              "errorCounter": 0,
                                              "lastLength": 1,
                                              "SuccessDelay": 0,
                                              "ErrorDelay": 0
                                            },
                                            "currentStat": {
                                              "success": 0,
                                              "errors": 0,
                                              "timeouts": 0,
                                              "total": 0,
                                              "errorRate": 0,
                                              "timeoutRate": 0
                                            }
                                          }
                                        }
                                        
                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • Christian KohlöffelC
                                          Christian KohlöffelC
                                          Christian Kohlöffel
                                          schrieb zuletzt editiert von
                                          #1369

                                          Ich hab mal den Codex mit über den Adapter Code laufen lassen, vielleicht hilfts ja.

                                          Quellcodepruefung-sun2000-Watchdog-anonymisiert.md

                                          B 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0

                                          Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

                                          Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

                                          Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

                                          Registrieren Anmelden
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          413

                                          Online

                                          33.1k

                                          Benutzer

                                          84.2k

                                          Themen

                                          1.4m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2026
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe