NEWS

  • Monatsrückblick Oktober 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    10
    1
    243

  • Mitmachen: Sprich „ioBroker“ ein – für ein lokales Aktivierungswort
    BluefoxB
    Bluefox
    6
    1
    458

  • Neuer Blogbeitrag: KI in ioBroker, vom Helfer im Admin bis zum eigenen Smart Assistant
    BluefoxB
    Bluefox
    4
    1
    501

Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.4k Beiträge 101 Kommentatoren 603.4k Aufrufe 91 Beobachtet
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • Christian KohlöffelC
    Christian KohlöffelC
    Christian Kohlöffel
    schrieb am zuletzt editiert von
    #1346

    Hallo,
    ich habe nun seit letzter Woche meinen zweiten Wechselrichter in Betrieb und habe dazu auch schon extra den neuen Sdongle installieren lassen (siehe https://github.com/evcc-io/evcc/discussions/22534), da ich mir nicht sicher war ob der Fehler von dort kommt. Aber selbst mit meuen Dongle habe ich weiterhin Probleme. Kann mir jemand eine Tipp geben was ich dagegen tun kann:

    Meine Version ist die 2.7.3

    
    sun2000.0
    2026-10-22 17:22:12.273	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 32000, Len: 11, modbusID: 2] with: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later)
    
    sun2000.0
    2026-10-22 17:22:12.244	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 47075, Len: 14, modbusID: 1] with: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later)
    
    sun2000.0
    2026-10-22 17:22:12.106	info	Connected Modbus TCP to 192.168.178.181:502
    
    sun2000.0
    2026-10-22 17:22:10.105	info	Open Connection...
    
    sun2000.0
    2026-10-22 17:22:10.104	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 37000, Len: 23, modbusID: 1] with: Timed out
    
    sun2000.0
    2026-10-22 17:21:52.246	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 47075, Len: 14, modbusID: 1] with: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later)
    
    sun2000.0
    2026-10-22 17:21:52.121	info	Connected Modbus TCP to 192.168.178.181:502
    
    sun2000.0
    2026-10-22 17:21:50.119	info	Open Connection...
    
    sun2000.0
    2026-10-22 17:21:50.119	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 37000, Len: 23, modbusID: 1] with: Timed out
    
    sun2000.0
    2026-10-22 17:21:32.341	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 47075, Len: 14, modbusID: 1] with: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later)
    
    sun2000.0
    2026-10-22 17:21:32.106	info	Connected Modbus TCP to 192.168.178.181:502
    
    sun2000.0
    2026-10-22 17:21:30.104	info	Open Connection...
    
    sun2000.0
    2026-10-22 17:21:30.104	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 37000, Len: 23, modbusID: 1] with: Timed out
    
    sun2000.0
    2026-10-22 17:20:04.212	info	inverter 0 control: Service queue initialized
    
    sun2000.0
    2026-10-22 17:19:50.610	info	inverter 1 control: Service queue initialized
    
    sun2000.0
    2026-10-22 17:18:51.444	info	Identified a Huawei SUN2000-5K-MAP0 model 1001 for modbus ID 2
    
    sun2000.0
    2026-10-22 17:18:48.943	info	Identified a Huawei SUN2000-10KTL-M1 model 429 for modbus ID 1
    
    sun2000.0
    2026-10-22 17:18:46.705	info	Connected Modbus TCP to 192.168.178.181:502
    
    sun2000.0
    2026-10-22 17:18:44.703	info	Open Connection...
    
    B 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • Christian KohlöffelC Christian Kohlöffel

      Hallo,
      ich habe nun seit letzter Woche meinen zweiten Wechselrichter in Betrieb und habe dazu auch schon extra den neuen Sdongle installieren lassen (siehe https://github.com/evcc-io/evcc/discussions/22534), da ich mir nicht sicher war ob der Fehler von dort kommt. Aber selbst mit meuen Dongle habe ich weiterhin Probleme. Kann mir jemand eine Tipp geben was ich dagegen tun kann:

      Meine Version ist die 2.7.3

      
      sun2000.0
      2026-10-22 17:22:12.273	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 32000, Len: 11, modbusID: 2] with: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later)
      
      sun2000.0
      2026-10-22 17:22:12.244	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 47075, Len: 14, modbusID: 1] with: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later)
      
      sun2000.0
      2026-10-22 17:22:12.106	info	Connected Modbus TCP to 192.168.178.181:502
      
      sun2000.0
      2026-10-22 17:22:10.105	info	Open Connection...
      
      sun2000.0
      2026-10-22 17:22:10.104	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 37000, Len: 23, modbusID: 1] with: Timed out
      
      sun2000.0
      2026-10-22 17:21:52.246	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 47075, Len: 14, modbusID: 1] with: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later)
      
      sun2000.0
      2026-10-22 17:21:52.121	info	Connected Modbus TCP to 192.168.178.181:502
      
      sun2000.0
      2026-10-22 17:21:50.119	info	Open Connection...
      
      sun2000.0
      2026-10-22 17:21:50.119	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 37000, Len: 23, modbusID: 1] with: Timed out
      
      sun2000.0
      2026-10-22 17:21:32.341	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 47075, Len: 14, modbusID: 1] with: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later)
      
      sun2000.0
      2026-10-22 17:21:32.106	info	Connected Modbus TCP to 192.168.178.181:502
      
      sun2000.0
      2026-10-22 17:21:30.104	info	Open Connection...
      
      sun2000.0
      2026-10-22 17:21:30.104	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 37000, Len: 23, modbusID: 1] with: Timed out
      
      sun2000.0
      2026-10-22 17:20:04.212	info	inverter 0 control: Service queue initialized
      
      sun2000.0
      2026-10-22 17:19:50.610	info	inverter 1 control: Service queue initialized
      
      sun2000.0
      2026-10-22 17:18:51.444	info	Identified a Huawei SUN2000-5K-MAP0 model 1001 for modbus ID 2
      
      sun2000.0
      2026-10-22 17:18:48.943	info	Identified a Huawei SUN2000-10KTL-M1 model 429 for modbus ID 1
      
      sun2000.0
      2026-10-22 17:18:46.705	info	Connected Modbus TCP to 192.168.178.181:502
      
      sun2000.0
      2026-10-22 17:18:44.703	info	Open Connection...
      
      B
      B
      bolliy
      Developer
      schrieb am zuletzt editiert von bolliy
      #1347

      @Christian-Kohlöffel hast du einen weiteren Client (zB. evcc) der neben dem sun2000 Adapter auf den Wechselrichter/sDongle per modbus zugreift?

      Ist die Firmware aller Geräteeinheiten auf aktuellem Stand?

      Welche Einstellung des Intervalls?

      Welche modbus Timing Einstellungen des Adapters?

      Stephan

      Christian KohlöffelC 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • B bolliy

        @Christian-Kohlöffel hast du einen weiteren Client (zB. evcc) der neben dem sun2000 Adapter auf den Wechselrichter/sDongle per modbus zugreift?

        Ist die Firmware aller Geräteeinheiten auf aktuellem Stand?

        Welche Einstellung des Intervalls?

        Welche modbus Timing Einstellungen des Adapters?

        Stephan

        Christian KohlöffelC
        Christian KohlöffelC
        Christian Kohlöffel
        schrieb am zuletzt editiert von
        #1348

        @bolliy

        Ich kann aktuell nur die FW der Sdongles anschauen, die ist: V200R025C00SPC110
        Master Wechselrichter: SUN2000-10KTL-M1 SW Version: V100R001C00SPC178
        Slave Wechselrichter: SUN2000-5K-MAP0: V200R024C00SPC110

        Ich habe nur iobroker der noch ein anderes Gerät auf dem Modbus auswertet, sollte aber nicht auf die selbe IP zugreifen. Also nichts was ich extra so angegeben habe.

        Ob das aktuell ist kann ich nicht sagen, sollte aber so sein, da SW Updates zur Inbetriebnahme nötig waren:
        Hier die Intervalleinstellungen:
        image.jpeg
        Hier die Einstellungen vom Adapter. Automatische Anpassung hatte auch keine Verbesserung zur Folge.
        image.jpeg

        B 2 Antworten Letzte Antwort
        0
        • Christian KohlöffelC Christian Kohlöffel

          @bolliy

          Ich kann aktuell nur die FW der Sdongles anschauen, die ist: V200R025C00SPC110
          Master Wechselrichter: SUN2000-10KTL-M1 SW Version: V100R001C00SPC178
          Slave Wechselrichter: SUN2000-5K-MAP0: V200R024C00SPC110

          Ich habe nur iobroker der noch ein anderes Gerät auf dem Modbus auswertet, sollte aber nicht auf die selbe IP zugreifen. Also nichts was ich extra so angegeben habe.

          Ob das aktuell ist kann ich nicht sagen, sollte aber so sein, da SW Updates zur Inbetriebnahme nötig waren:
          Hier die Intervalleinstellungen:
          image.jpeg
          Hier die Einstellungen vom Adapter. Automatische Anpassung hatte auch keine Verbesserung zur Folge.
          image.jpeg

          B
          B
          bolliy
          Developer
          schrieb am zuletzt editiert von bolliy
          #1349

          @Christian-Kohlöffel bitte sDongle FW updaten.
          Deine Version ist veraltet.
          https://wattkraft-de.zendesk.com/hc/de-de/articles/18525839524114-Update-SDongle
          LG Stephan

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • Christian KohlöffelC
            Christian KohlöffelC
            Christian Kohlöffel
            schrieb am zuletzt editiert von
            #1350

            Alles klar, Danke. Dann werde ich das durchführen und berichten.

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • Christian KohlöffelC Christian Kohlöffel

              @bolliy

              Ich kann aktuell nur die FW der Sdongles anschauen, die ist: V200R025C00SPC110
              Master Wechselrichter: SUN2000-10KTL-M1 SW Version: V100R001C00SPC178
              Slave Wechselrichter: SUN2000-5K-MAP0: V200R024C00SPC110

              Ich habe nur iobroker der noch ein anderes Gerät auf dem Modbus auswertet, sollte aber nicht auf die selbe IP zugreifen. Also nichts was ich extra so angegeben habe.

              Ob das aktuell ist kann ich nicht sagen, sollte aber so sein, da SW Updates zur Inbetriebnahme nötig waren:
              Hier die Intervalleinstellungen:
              image.jpeg
              Hier die Einstellungen vom Adapter. Automatische Anpassung hatte auch keine Verbesserung zur Folge.
              image.jpeg

              B
              B
              bolliy
              Developer
              schrieb am zuletzt editiert von
              #1351

              @Christian-Kohlöffel sagte:

              Ich habe nur iobroker der noch ein anderes Gerät auf dem Modbus auswertet, sollte aber nicht auf die selbe IP zugreifen. Also nichts was ich extra so angegeben habe.

              Deine Aussage verstehe ich nicht. Was greift bei dir per modbus wo zu?

              Stephan

              Christian KohlöffelC 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • B bolliy

                @Christian-Kohlöffel sagte:

                Ich habe nur iobroker der noch ein anderes Gerät auf dem Modbus auswertet, sollte aber nicht auf die selbe IP zugreifen. Also nichts was ich extra so angegeben habe.

                Deine Aussage verstehe ich nicht. Was greift bei dir per modbus wo zu?

                Stephan

                Christian KohlöffelC
                Christian KohlöffelC
                Christian Kohlöffel
                schrieb am zuletzt editiert von Christian Kohlöffel
                #1352

                Guten Morgen,
                jetzt hat mein Installateur den Smartdongle aktualisiert, mein SW Version ist nun: V200R025C00SPC141

                @bolliy sagte:

                Deine Aussage verstehe ich nicht. Was greift bei dir per modbus wo zu?

                Das sollte nur heißen, dass ich noch ein weiteres Gerät habe das im Netzt per Modbus kommuniziert (meine WP),. Aber die hat ja eine andere IP, hierzu verwende ich den iobroker Modbus Adapter. Soweit ich weiß hab ich kein Gerät ausser den sun2000 adapter der auf den Sdongle zugreift.

                Selbst mit dem neuen SW Update sieht es im Log immernoch ähnlich aus, siehe Anhang.

                	
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:22:36.089	info	terminating
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:22:36.089	info	terminating
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:22:35.586	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:22:35.586	debug	Plugin sentry destroyed
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:22:35.585	info	terminating
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:22:35.585	info	cleaned everything up...
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:22:35.585	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:22:22.200	debug	Fetched collected.consumptionToday, val=7.9018499547
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:22:22.159	debug	Fetched sdongle.totalActivePower, val=0.62
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:22:22.158	debug	Fetched collected.dailySolarYield, val=1.4724151487
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:22:22.158	debug	Fetched sdongle.totalBatteryPower, val=0.455
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:22:22.157	debug	Fetched sdongle.gridPower, val=0.043
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:22:22.157	debug	Fetched collected.dailyInputYield, val=1.1266908131
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:22:22.157	debug	Fetched sdongle.loadPower, val=0.663
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:22:22.156	debug	Fetched sdongle.totalInputPower, val=1.045
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:22:22.156	debug	Fetched inverter.1.derived.dailyActiveEnergy, val=0.39464287
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:22:22.156	debug	### DataPolling STOP ###
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:22:22.153	debug	Fetched inverter.1.derived.dailySolarYield, val=0.3863279756
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:22:22.153	debug	Fetched inverter.1.derived.dailyInputYield, val=0.393708095
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:22:22.152	debug	Fetched collected.surplus.usablePower, val=0.435
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:22:22.152	debug	Fetched collected.surplus.power, val=0.435
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:22:22.151	debug	Fetched collected.chargeDischargePower, val=0.455
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:22:22.151	debug	Fetched collected.houseConsumption, val=0.628
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:22:22.151	debug	Try to read data from id/address 100/37498/medium/Power data
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:22:22.151	debug	Last read reg for 54015 ms - SDongle Device Search Status
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:22:22.151	debug	Update loop stopped
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:22:22.151	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 32000, Len: 11, modbusID: 2] with: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later)
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:22:22.151	debug	Modbus error: {"modbusCode":6}
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:22:22.150	debug	Fetched collected.activePower, val=0.608
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:22:22.150	debug	Fetched collected.inputPowerWithEfficiencyLoss, val=0.9684
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:22:22.149	debug	Fetched collected.inputPower, val=1.076
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:22:22.149	debug	Fetched inverter.0.derived.dailyActiveEnergy, val=2.2972070847
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:22:22.148	debug	Fetched collected.sumDaily.feed-outPower, val=5.2010527708
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:22:22.148	debug	Fetched collected.sumDaily.chargePower, val=0.7108348908
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:22:22.148	debug	Fetched inverter.0.derived.dailySolarYield, val=1.0860871731
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:22:22.148	debug	Fetched statistics.jsonToday, val={"consumption":{"value":7.899,"unit":"kWh","baseValue":7.899},"solarYield":{"value":1.467,"unit":"kWh"},"inputYield":{"value":1.123,"unit":"kWh"},"externalYield":{"value":0,"unit":"kWh"},"energyYield":{"value":2.87,"unit":"kWh"},"SOC":{"value":6,"unit":"%"},"chargeCapacity":{"value":0.63,"unit":"kWh"},"dischargeCapacity":{"value":2.11,"unit":"kWh"},"gridExport":{"value":0,"unit":"kWh"},"gridImport":{"value":5.21,"unit":"kWh"},"selfSufficiency":{"value":34,"unit":"%"},"selfConsumption":{"value":100,"unit":"%"},"updatedAt":"2026-10-24T10:22:22.000+02:00"}
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:22:22.147	debug	Fetched collected.sumDaily.inputPower, val=1.6121400325
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:22:22.147	debug	Fetched inverter.0.derived.dailyInputYield, val=0.7329827181
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:22:22.147	debug	Fetched collected.sumDaily.activePower, val=2.6840488628
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:22:22.147	debug	Fetched collected.sumDaily.houseConsumption, val=7.8695903261
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:22:22.146	debug	Fetched inverter.1.inputPower, val=0.291
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:22:22.146	debug	Try to read data from id/address 2/32000/low/inverter status
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:22:22.146	debug	Update loop stopped
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:22:22.146	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 47075, Len: 14, modbusID: 1] with: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later)
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:22:22.146	debug	Modbus error: {"modbusCode":6}
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:22:22.141	debug	Fetched inverter.1.activePower, val=0.278
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:22:22.139	debug	Try to read data from id/address 1/47075/low/additional battery information
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:22:22.139	debug	Last read reg for 53915 ms - battery information
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:22:22.139	debug	Last read reg for 53920 ms - battery information
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:22:22.139	debug	Last read reg for 53925 ms - battery Pack max/min Temperature of unit 1
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:22:22.139	debug	statistics: jsonToday updated
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:22:22.139	debug	### Caculate usableSurplus power 0.435 bufferOn false soc 6 minSoc 0 bufferSoc 0 threshold 0
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:22:22.139	debug	activePower 0.278 !== inputPower 0.291-chargePower 0
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:22:22.130	debug	Try to read data from id/address 2/32064/high/Input Power
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:22:22.109	debug	Fetched inverter.0.battery.chargeDischargePower, val=0.455
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:22:22.109	debug	Fetched inverter.0.derived.inputPowerWithEfficiencyLoss, val=0.7065
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:22:22.108	debug	Fetched inverter.0.inputPower, val=0.785
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:22:22.107	debug	Fetched inverter.0.activePower, val=0.33
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:22:22.106	debug	Try to read data from id/address 2/32080/high/Inverter Activ Power
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:22:22.106	debug	Update loop stopped
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:22:22.106	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 37000, Len: 23, modbusID: 1] with: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later)
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:22:22.106	debug	Modbus error: {"modbusCode":6}
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:22:22.101	debug	Try to read data from id/address 1/37000/high/battery Unit1 information
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:22:22.096	debug	Try to read data from id/address 1/32064/high/Input Power
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:22:22.089	debug	Try to read data from id/address 1/37765/high/Battery Charge And Discharge Power
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:22:22.086	debug	Fetched collected.consumptionToday, val=7.8988908131
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:22:22.086	debug	Fetched collected.dailySolarYield, val=1.4672000377
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:22:22.045	debug	Fetched collected.dailyInputYield, val=1.1233186919
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:22:22.044	debug	Fetched inverter.1.derived.dailyActiveEnergy, val=0.393708095
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:22:22.044	debug	Fetched inverter.1.derived.dailySolarYield, val=0.3854470458
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:22:22.044	debug	Fetched inverter.1.derived.dailyInputYield, val=0.392358095
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:22:22.043	debug	Try to read data from id/address 1/32080/high/Inverter Activ Power
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:22:22.043	debug	Interval 22.043 sec
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:22:22.043	debug	### DataPolling START 22 sec ###
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:22:22.042	debug	### DataPolling STOP ###
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:22:22.042	debug	Last read reg for 29940 ms - Power data
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:22:22.042	debug	Last read reg for 53906 ms - SDongle Device Search Status
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:22:22.042	debug	Update loop stopped
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:22:22.042	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 32000, Len: 11, modbusID: 2] with: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later)
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:22:22.042	debug	Modbus error: {"modbusCode":6}
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:22:22.034	info	Connected Modbus TCP to 192.168.178.181:502
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:22:20.033	debug	Fetched inverter.0.derived.dailyActiveEnergy, val=2.2951827181
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:22:20.033	debug	Fetched inverter.0.derived.dailySolarYield, val=1.0817529919
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:22:20.032	debug	Fetched inverter.0.derived.dailyInputYield, val=0.7309605969
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:22:20.031	info	Open Connection...
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:22:20.031	debug	Try to read data from id/address 2/32000/low/inverter status
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:22:20.031	debug	### Duration: 3 used time: 10.001
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:22:20.031	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 47075, Len: 14, modbusID: 1] with: Timed out
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:22:20.031	debug	Modbus error: {"name":"TransactionTimedOutError","message":"Timed out","errno":"ETIMEDOUT"}
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:22:10.078	debug	Fetched collected.surplus.usablePower, val=0.381
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:22:10.078	debug	Fetched collected.surplus.power, val=0.381
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:22:10.077	debug	Fetched collected.chargeDischargePower, val=0.401
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:22:10.076	debug	Fetched collected.houseConsumption, val=0.654
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:22:10.076	debug	Fetched collected.activePower, val=0.634
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:22:10.075	debug	Fetched collected.inputPowerWithEfficiencyLoss, val=0.9567
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:22:10.075	debug	Fetched collected.inputPower, val=1.063
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:22:10.074	debug	Fetched collected.sumDaily.feed-outPower, val=5.2009854986
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:22:10.074	debug	Fetched collected.sumDaily.chargePower, val=0.7093044478
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:22:10.073	debug	Fetched statistics.jsonToday, val={"consumption":{"value":7.896,"unit":"kWh","baseValue":7.896},"solarYield":{"value":1.462,"unit":"kWh"},"inputYield":{"value":1.12,"unit":"kWh"},"externalYield":{"value":0,"unit":"kWh"},"energyYield":{"value":2.87,"unit":"kWh"},"SOC":{"value":6,"unit":"%"},"chargeCapacity":{"value":0.63,"unit":"kWh"},"dischargeCapacity":{"value":2.11,"unit":"kWh"},"gridExport":{"value":0,"unit":"kWh"},"gridImport":{"value":5.21,"unit":"kWh"},"selfSufficiency":{"value":34,"unit":"%"},"selfConsumption":{"value":100,"unit":"%"},"updatedAt":"2026-10-24T10:22:10.000+02:00"}
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:22:10.073	debug	Fetched collected.sumDaily.inputPower, val=1.6085207869
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:22:10.073	debug	Fetched collected.sumDaily.activePower, val=2.6820037872
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:22:10.072	debug	Fetched collected.sumDaily.houseConsumption, val=7.8674779783
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:22:10.032	debug	Fetched inverter.1.derived.inputPowerWithEfficiencyLoss, val=0.2619
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:22:10.031	debug	Fetched inverter.1.inputPower, val=0.291
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:22:10.031	debug	Try to read data from id/address 1/47075/low/additional battery information
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:22:10.031	debug	Last read reg for 41806 ms - battery information
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:22:10.031	debug	Last read reg for 41811 ms - battery information
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:22:10.031	debug	Last read reg for 41816 ms - battery Pack max/min Temperature of unit 1
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:22:10.030	debug	statistics: jsonToday updated
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:22:10.030	debug	### Caculate usableSurplus power 0.381 bufferOn false soc 6 minSoc 0 bufferSoc 0 threshold 0
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:22:10.030	debug	activePower 0.27 !== inputPower 0.291-chargePower 0
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:22:10.027	debug	Fetched inverter.0.battery.unit.1.chargeDischargePower, val=457
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:22:10.027	debug	Fetched inverter.0.battery.chargeDischargePower, val=0.401
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:22:10.026	debug	Fetched inverter.1.activePower, val=0.27
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:22:10.026	debug	Fetched meter.derived.feed-inPower, val=-0.02
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:22:10.026	debug	Fetched meter.activePowerL2, val=59
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:22:10.025	debug	Try to read data from id/address 2/32064/high/Input Power
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:22:10.025	debug	Fetched meter.activePowerL1, val=-51
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:22:10.025	debug	Fetched meter.voltageL3-L1, val=411.3
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:22:10.024	debug	Fetched meter.voltageL2-L3, val=410.2
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:22:10.024	debug	Fetched meter.voltageL1-L2, val=412.2
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:22:10.024	debug	Fetched meter.powerFactor, val=-0.07
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:22:10.023	debug	Fetched meter.activePower, val=-0.02
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:22:10.023	debug	Fetched meter.currentL3, val=0.8
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:22:10.023	debug	Fetched meter.currentL2, val=0.65
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:22:10.022	debug	Fetched meter.voltageL3, val=236.3
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:22:10.022	debug	Fetched meter.voltageL2, val=237.3
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:22:10.022	debug	Fetched inverter.0.inputPower, val=0.772
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:22:10.021	debug	Fetched inverter.0.activePower, val=0.364
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:22:10.020	debug	Try to read data from id/address 2/32080/high/Inverter Activ Power
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:22:10.020	debug	activePower 0.364 !== inputPower 0.772-chargePower 0.401
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:22:10.017	debug	Try to read data from id/address 1/37100/high/meter info
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:22:00.016	debug	Try to read data from id/address 1/37000/high/battery Unit1 information
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:22:00.010	debug	Try to read data from id/address 1/32064/high/Input Power
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:22:00.005	debug	Try to read data from id/address 1/37765/high/Battery Charge And Discharge Power
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:22:00.000	debug	Try to read data from id/address 1/32080/high/Inverter Activ Power
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:22:00.000	debug	### DataPolling START 20 sec ###
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:21:52.149	debug	Fetched collected.consumptionToday, val=7.8955186919
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:21:52.149	debug	Fetched sdongle.totalActivePower, val=0.602
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:21:52.105	debug	Fetched collected.dailySolarYield, val=1.4620301517
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:21:52.105	debug	Fetched sdongle.totalBatteryPower, val=0.423
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:21:52.104	debug	Fetched sdongle.gridPower, val=0.03
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:21:52.104	debug	Fetched collected.dailyInputYield, val=1.1203328716
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:21:52.104	debug	Fetched sdongle.loadPower, val=0.632
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:21:52.103	debug	Fetched sdongle.totalInputPower, val=1.032
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:21:52.103	debug	Fetched inverter.1.string.PV1Power, val=304
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:21:52.102	debug	### DataPolling STOP ###
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:21:52.082	debug	Fetched inverter.1.string.PV1Current, val=1.53
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:21:52.082	debug	Fetched inverter.1.string.PV1Voltage, val=198.5
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:21:52.082	debug	Fetched inverter.1.derived.dailyActiveEnergy, val=0.392358095
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:21:52.081	debug	Fetched inverter.1.derived.dailySolarYield, val=0.3841375458
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:21:52.081	debug	Fetched inverter.1.derived.dailyInputYield, val=0.3906046047
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:21:52.080	debug	Fetched collected.surplus.usablePower, val=0.403
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:21:52.080	debug	Try to read data from id/address 100/37498/medium/Power data
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:21:52.080	debug	Last read reg for 23944 ms - SDongle Device Search Status
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:21:52.080	debug	Update loop stopped
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:21:52.080	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 32066, Len: 50, modbusID: 2] with: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later)
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:21:52.080	debug	Modbus error: {"modbusCode":6}
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:21:52.077	debug	Try to read data from id/address 2/32066/low/inverter status
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:21:52.077	debug	Last read reg for 25910 ms - inverter deviceStatus
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:21:52.042	debug	Fetched collected.surplus.power, val=0.403
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:21:52.041	debug	Fetched collected.chargeDischargePower, val=0.392
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:21:52.040	debug	Fetched collected.houseConsumption, val=0.628
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:21:52.040	debug	Fetched collected.activePower, val=0.639
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:21:52.039	debug	Fetched collected.inputPowerWithEfficiencyLoss, val=0.9477
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:21:52.039	debug	Fetched collected.inputPower, val=1.053
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:21:52.038	debug	Fetched inverter.0.derived.dailyActiveEnergy, val=2.2931605969
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:21:52.038	debug	Fetched collected.sumDaily.feed-inPower, val=0.0185113075
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:21:52.038	debug	Fetched collected.sumDaily.chargePower, val=0.7072994478
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:21:52.037	debug	Fetched inverter.0.derived.dailySolarYield, val=1.0778926059
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:21:52.037	debug	Fetched statistics.jsonToday, val={"consumption":{"value":7.893,"unit":"kWh","baseValue":7.893},"solarYield":{"value":1.458,"unit":"kWh"},"inputYield":{"value":1.116,"unit":"kWh"},"externalYield":{"value":0,"unit":"kWh"},"energyYield":{"value":2.87,"unit":"kWh"},"SOC":{"value":6,"unit":"%"},"chargeCapacity":{"value":0.63,"unit":"kWh"},"dischargeCapacity":{"value":2.11,"unit":"kWh"},"gridExport":{"value":0,"unit":"kWh"},"gridImport":{"value":5.21,"unit":"kWh"},"selfSufficiency":{"value":34,"unit":"%"},"selfConsumption":{"value":100,"unit":"%"},"updatedAt":"2026-10-24T10:21:52.000+02:00"}
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:21:52.037	debug	Fetched collected.sumDaily.inputPower, val=1.6032057869
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:21:52.037	debug	Fetched inverter.0.derived.dailyInputYield, val=0.7297282669
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:21:52.036	debug	Fetched collected.sumDaily.activePower, val=2.6788337872
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:21:52.036	debug	Fetched collected.sumDaily.houseConsumption, val=7.8642079783
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:21:52.035	debug	Fetched inverter.1.derived.inputPowerWithEfficiencyLoss, val=0.2529
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:21:52.035	debug	Try to read data from id/address 2/32016/medium/inverter PV strings
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:21:52.035	debug	Last read reg for 53039 ms - inverter status
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:21:52.035	debug	Update loop stopped
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:21:52.035	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 47075, Len: 14, modbusID: 1] with: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later)
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:21:52.035	debug	Modbus error: {"modbusCode":6}
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:21:52.031	debug	Fetched inverter.1.inputPower, val=0.281
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:21:52.030	debug	Try to read data from id/address 1/47075/low/additional battery information
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:21:52.030	debug	Last read reg for 23806 ms - battery information
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:21:52.030	debug	Last read reg for 23811 ms - battery information
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:21:52.030	debug	Last read reg for 23816 ms - battery Pack max/min Temperature of unit 1
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:21:52.030	debug	statistics: jsonToday updated
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:21:52.030	debug	### Caculate usableSurplus power 0.403 bufferOn false soc 6 minSoc 0 bufferSoc 0 threshold 0
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:21:52.030	debug	activePower 0.265 !== inputPower 0.281-chargePower 0
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:21:52.027	debug	Fetched inverter.0.battery.chargeDischargePower, val=0.392
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:21:52.026	debug	Fetched inverter.1.activePower, val=0.265
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:21:52.026	debug	Fetched meter.derived.feed-inPower, val=0.011
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:21:52.026	debug	Fetched meter.activePowerL3, val=-27
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:21:52.026	debug	Fetched meter.activePowerL2, val=88
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:21:52.025	debug	Fetched meter.activePowerL1, val=-49
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:21:52.025	debug	Try to read data from id/address 2/32064/high/Input Power
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:21:52.025	debug	Fetched meter.voltageL3-L1, val=411
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:21:52.024	debug	Fetched meter.voltageL2-L3, val=409.6
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:21:52.024	debug	Fetched meter.voltageL1-L2, val=412
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:21:52.023	debug	Fetched meter.powerFactor, val=-0.063
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:21:52.023	debug	Fetched meter.reactivePower, val=190
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:21:52.023	debug	Fetched meter.activePower, val=0.011
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:21:52.022	debug	Fetched meter.currentL2, val=0.69
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:21:52.022	debug	Fetched meter.currentL1, val=-0.84
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:21:52.022	debug	Fetched meter.voltageL2, val=237.1
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:21:52.021	debug	Fetched meter.voltageL1, val=238.6
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:21:52.021	debug	Fetched inverter.0.inputPower, val=0.772
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:21:52.021	debug	Fetched inverter.0.activePower, val=0.374
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:21:52.020	debug	Try to read data from id/address 2/32080/high/Inverter Activ Power
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:21:52.020	debug	activePower 0.374 !== inputPower 0.772-chargePower 0.392
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:21:52.015	info	Connected Modbus TCP to 192.168.178.181:502
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:21:50.014	info	Open Connection...
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:21:50.014	debug	Try to read data from id/address 1/37100/high/meter info
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:21:50.014	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 37000, Len: 23, modbusID: 1] with: Timed out
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:21:50.014	debug	Modbus error: {"name":"TransactionTimedOutError","message":"Timed out","errno":"ETIMEDOUT"}
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:21:49.631	debug	{"timeout":10000,"delay":0,"connectDelay":2000,"modbusAdjust":false,"min":0,"max":6000,"maxDelay":200,"stat":{"successSumCounter":192,"errorSumCounter":100,"errorRate":34,"ETIMEDOUT":10},"adjust":{"successLevel":0,"successCounter":2,"errorCounter":0,"lastLength":2,"SuccessDelay":0,"ErrorDelay":0}}
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:16:32.044	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 38242, Len: 10, modbusID: 2] with: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later)
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:16:32.039	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 47075, Len: 14, modbusID: 1] with: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later)
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:16:32.019	info	Connected Modbus TCP to 192.168.178.181:502
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:16:30.019	info	Open Connection...
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:16:30.018	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 37000, Len: 23, modbusID: 1] with: Timed out
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:16:12.154	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 38242, Len: 10, modbusID: 2] with: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later)
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:16:12.108	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 47075, Len: 14, modbusID: 1] with: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later)
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:16:12.105	info	inverter 0 control: Service queue initialized
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:16:12.019	info	Connected Modbus TCP to 192.168.178.181:502
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:16:10.018	info	Open Connection...
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:16:10.017	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 37000, Len: 23, modbusID: 1] with: Timed out
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:15:52.724	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 38242, Len: 10, modbusID: 2] with: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later)
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:15:52.716	info	Connected Modbus TCP to 192.168.178.181:502
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:15:50.715	info	Open Connection...
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:15:50.715	info	inverter 1 control: Service queue initialized
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:15:50.655	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 47075, Len: 14, modbusID: 1] with: Timed out
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:15:10.996	info	Identified a Huawei SUN2000-5K-MAP0 model 1001 for modbus ID 2
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:15:05.400	info	Identified a Huawei SUN2000-10KTL-M1 model 429 for modbus ID 1
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:14:51.734	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 30000, Len: 71, modbusID: 2] with: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later)
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:14:51.734	error	Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 2!
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:14:51.689	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 30000, Len: 71, modbusID: 1] with: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later)
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:14:51.689	error	Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 1!
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:14:51.679	info	Connected Modbus TCP to 192.168.178.181:502
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:14:49.678	info	Open Connection...
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:14:49.595	info	starting. Version 2.7.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:14:45.749	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:14:45.749	info	terminating
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:14:45.749	info	cleaned everything up...
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:14:45.748	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:14:45.702	info	New modbus settings are stored.
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:14:45.701	info	Adjustment: It was completed successfully with delay value 0 ms
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:14:29.730	info	inverter 1 control: Service queue initialized
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:14:29.667	info	Adjustment: It has reached the step 9 with delay value 0 ms
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:14:24.517	info	inverter 0 control: Service queue initialized
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:14:24.422	info	Adjustment: It has reached the step 8 with delay value 0 ms
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:14:16.730	info	Adjustment: It has reached the step 7 with delay value 0 ms
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:14:00.053	info	Adjustment: It has reached the step 6 with delay value 0 ms
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:14:00.028	info	Adjustment: It has reached the step 5 with delay value 0 ms
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:14:00.003	info	Adjustment: It has reached the step 4 with delay value 0 ms
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:13:46.268	info	Adjustment: It has reached the step 3 with delay value 0 ms
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:13:39.858	info	Adjustment: It has reached the step 2 with delay value 0 ms
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:13:39.748	info	Adjustment: It has reached the step 1 with delay value 0 ms
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:13:39.678	info	Identified a Huawei SUN2000-5K-MAP0 model 1001 for modbus ID 2
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:13:32.035	info	Identified a Huawei SUN2000-10KTL-M1 model 429 for modbus ID 1
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:13:23.676	info	Connected Modbus TCP to 192.168.178.181:502
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:13:18.674	info	Open Connection...
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:13:18.617	info	Adjustment: It starts for the Modbus connection...
                
                sun2000.0
                2026-10-24 10:13:18.591	info	starting. Version 2.7.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
                
                B 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • Christian KohlöffelC Christian Kohlöffel

                  Guten Morgen,
                  jetzt hat mein Installateur den Smartdongle aktualisiert, mein SW Version ist nun: V200R025C00SPC141

                  @bolliy sagte:

                  Deine Aussage verstehe ich nicht. Was greift bei dir per modbus wo zu?

                  Das sollte nur heißen, dass ich noch ein weiteres Gerät habe das im Netzt per Modbus kommuniziert (meine WP),. Aber die hat ja eine andere IP, hierzu verwende ich den iobroker Modbus Adapter. Soweit ich weiß hab ich kein Gerät ausser den sun2000 adapter der auf den Sdongle zugreift.

                  Selbst mit dem neuen SW Update sieht es im Log immernoch ähnlich aus, siehe Anhang.

                  	
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:22:36.089	info	terminating
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:22:36.089	info	terminating
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:22:35.586	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:22:35.586	debug	Plugin sentry destroyed
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:22:35.585	info	terminating
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:22:35.585	info	cleaned everything up...
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:22:35.585	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:22:22.200	debug	Fetched collected.consumptionToday, val=7.9018499547
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:22:22.159	debug	Fetched sdongle.totalActivePower, val=0.62
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:22:22.158	debug	Fetched collected.dailySolarYield, val=1.4724151487
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:22:22.158	debug	Fetched sdongle.totalBatteryPower, val=0.455
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:22:22.157	debug	Fetched sdongle.gridPower, val=0.043
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:22:22.157	debug	Fetched collected.dailyInputYield, val=1.1266908131
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:22:22.157	debug	Fetched sdongle.loadPower, val=0.663
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:22:22.156	debug	Fetched sdongle.totalInputPower, val=1.045
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:22:22.156	debug	Fetched inverter.1.derived.dailyActiveEnergy, val=0.39464287
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:22:22.156	debug	### DataPolling STOP ###
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:22:22.153	debug	Fetched inverter.1.derived.dailySolarYield, val=0.3863279756
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:22:22.153	debug	Fetched inverter.1.derived.dailyInputYield, val=0.393708095
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:22:22.152	debug	Fetched collected.surplus.usablePower, val=0.435
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:22:22.152	debug	Fetched collected.surplus.power, val=0.435
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:22:22.151	debug	Fetched collected.chargeDischargePower, val=0.455
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:22:22.151	debug	Fetched collected.houseConsumption, val=0.628
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:22:22.151	debug	Try to read data from id/address 100/37498/medium/Power data
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:22:22.151	debug	Last read reg for 54015 ms - SDongle Device Search Status
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:22:22.151	debug	Update loop stopped
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:22:22.151	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 32000, Len: 11, modbusID: 2] with: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later)
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:22:22.151	debug	Modbus error: {"modbusCode":6}
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:22:22.150	debug	Fetched collected.activePower, val=0.608
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:22:22.150	debug	Fetched collected.inputPowerWithEfficiencyLoss, val=0.9684
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:22:22.149	debug	Fetched collected.inputPower, val=1.076
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:22:22.149	debug	Fetched inverter.0.derived.dailyActiveEnergy, val=2.2972070847
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:22:22.148	debug	Fetched collected.sumDaily.feed-outPower, val=5.2010527708
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:22:22.148	debug	Fetched collected.sumDaily.chargePower, val=0.7108348908
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:22:22.148	debug	Fetched inverter.0.derived.dailySolarYield, val=1.0860871731
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:22:22.148	debug	Fetched statistics.jsonToday, val={"consumption":{"value":7.899,"unit":"kWh","baseValue":7.899},"solarYield":{"value":1.467,"unit":"kWh"},"inputYield":{"value":1.123,"unit":"kWh"},"externalYield":{"value":0,"unit":"kWh"},"energyYield":{"value":2.87,"unit":"kWh"},"SOC":{"value":6,"unit":"%"},"chargeCapacity":{"value":0.63,"unit":"kWh"},"dischargeCapacity":{"value":2.11,"unit":"kWh"},"gridExport":{"value":0,"unit":"kWh"},"gridImport":{"value":5.21,"unit":"kWh"},"selfSufficiency":{"value":34,"unit":"%"},"selfConsumption":{"value":100,"unit":"%"},"updatedAt":"2026-10-24T10:22:22.000+02:00"}
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:22:22.147	debug	Fetched collected.sumDaily.inputPower, val=1.6121400325
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:22:22.147	debug	Fetched inverter.0.derived.dailyInputYield, val=0.7329827181
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:22:22.147	debug	Fetched collected.sumDaily.activePower, val=2.6840488628
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:22:22.147	debug	Fetched collected.sumDaily.houseConsumption, val=7.8695903261
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:22:22.146	debug	Fetched inverter.1.inputPower, val=0.291
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:22:22.146	debug	Try to read data from id/address 2/32000/low/inverter status
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:22:22.146	debug	Update loop stopped
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:22:22.146	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 47075, Len: 14, modbusID: 1] with: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later)
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:22:22.146	debug	Modbus error: {"modbusCode":6}
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:22:22.141	debug	Fetched inverter.1.activePower, val=0.278
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:22:22.139	debug	Try to read data from id/address 1/47075/low/additional battery information
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:22:22.139	debug	Last read reg for 53915 ms - battery information
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:22:22.139	debug	Last read reg for 53920 ms - battery information
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:22:22.139	debug	Last read reg for 53925 ms - battery Pack max/min Temperature of unit 1
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:22:22.139	debug	statistics: jsonToday updated
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:22:22.139	debug	### Caculate usableSurplus power 0.435 bufferOn false soc 6 minSoc 0 bufferSoc 0 threshold 0
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:22:22.139	debug	activePower 0.278 !== inputPower 0.291-chargePower 0
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:22:22.130	debug	Try to read data from id/address 2/32064/high/Input Power
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:22:22.109	debug	Fetched inverter.0.battery.chargeDischargePower, val=0.455
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:22:22.109	debug	Fetched inverter.0.derived.inputPowerWithEfficiencyLoss, val=0.7065
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:22:22.108	debug	Fetched inverter.0.inputPower, val=0.785
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:22:22.107	debug	Fetched inverter.0.activePower, val=0.33
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:22:22.106	debug	Try to read data from id/address 2/32080/high/Inverter Activ Power
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:22:22.106	debug	Update loop stopped
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:22:22.106	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 37000, Len: 23, modbusID: 1] with: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later)
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:22:22.106	debug	Modbus error: {"modbusCode":6}
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:22:22.101	debug	Try to read data from id/address 1/37000/high/battery Unit1 information
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:22:22.096	debug	Try to read data from id/address 1/32064/high/Input Power
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:22:22.089	debug	Try to read data from id/address 1/37765/high/Battery Charge And Discharge Power
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:22:22.086	debug	Fetched collected.consumptionToday, val=7.8988908131
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:22:22.086	debug	Fetched collected.dailySolarYield, val=1.4672000377
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:22:22.045	debug	Fetched collected.dailyInputYield, val=1.1233186919
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:22:22.044	debug	Fetched inverter.1.derived.dailyActiveEnergy, val=0.393708095
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:22:22.044	debug	Fetched inverter.1.derived.dailySolarYield, val=0.3854470458
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:22:22.044	debug	Fetched inverter.1.derived.dailyInputYield, val=0.392358095
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:22:22.043	debug	Try to read data from id/address 1/32080/high/Inverter Activ Power
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:22:22.043	debug	Interval 22.043 sec
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:22:22.043	debug	### DataPolling START 22 sec ###
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:22:22.042	debug	### DataPolling STOP ###
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:22:22.042	debug	Last read reg for 29940 ms - Power data
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:22:22.042	debug	Last read reg for 53906 ms - SDongle Device Search Status
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:22:22.042	debug	Update loop stopped
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:22:22.042	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 32000, Len: 11, modbusID: 2] with: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later)
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:22:22.042	debug	Modbus error: {"modbusCode":6}
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:22:22.034	info	Connected Modbus TCP to 192.168.178.181:502
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:22:20.033	debug	Fetched inverter.0.derived.dailyActiveEnergy, val=2.2951827181
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:22:20.033	debug	Fetched inverter.0.derived.dailySolarYield, val=1.0817529919
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:22:20.032	debug	Fetched inverter.0.derived.dailyInputYield, val=0.7309605969
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:22:20.031	info	Open Connection...
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:22:20.031	debug	Try to read data from id/address 2/32000/low/inverter status
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:22:20.031	debug	### Duration: 3 used time: 10.001
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:22:20.031	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 47075, Len: 14, modbusID: 1] with: Timed out
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:22:20.031	debug	Modbus error: {"name":"TransactionTimedOutError","message":"Timed out","errno":"ETIMEDOUT"}
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:22:10.078	debug	Fetched collected.surplus.usablePower, val=0.381
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:22:10.078	debug	Fetched collected.surplus.power, val=0.381
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:22:10.077	debug	Fetched collected.chargeDischargePower, val=0.401
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:22:10.076	debug	Fetched collected.houseConsumption, val=0.654
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:22:10.076	debug	Fetched collected.activePower, val=0.634
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:22:10.075	debug	Fetched collected.inputPowerWithEfficiencyLoss, val=0.9567
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:22:10.075	debug	Fetched collected.inputPower, val=1.063
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:22:10.074	debug	Fetched collected.sumDaily.feed-outPower, val=5.2009854986
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:22:10.074	debug	Fetched collected.sumDaily.chargePower, val=0.7093044478
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:22:10.073	debug	Fetched statistics.jsonToday, val={"consumption":{"value":7.896,"unit":"kWh","baseValue":7.896},"solarYield":{"value":1.462,"unit":"kWh"},"inputYield":{"value":1.12,"unit":"kWh"},"externalYield":{"value":0,"unit":"kWh"},"energyYield":{"value":2.87,"unit":"kWh"},"SOC":{"value":6,"unit":"%"},"chargeCapacity":{"value":0.63,"unit":"kWh"},"dischargeCapacity":{"value":2.11,"unit":"kWh"},"gridExport":{"value":0,"unit":"kWh"},"gridImport":{"value":5.21,"unit":"kWh"},"selfSufficiency":{"value":34,"unit":"%"},"selfConsumption":{"value":100,"unit":"%"},"updatedAt":"2026-10-24T10:22:10.000+02:00"}
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:22:10.073	debug	Fetched collected.sumDaily.inputPower, val=1.6085207869
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:22:10.073	debug	Fetched collected.sumDaily.activePower, val=2.6820037872
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:22:10.072	debug	Fetched collected.sumDaily.houseConsumption, val=7.8674779783
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:22:10.032	debug	Fetched inverter.1.derived.inputPowerWithEfficiencyLoss, val=0.2619
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:22:10.031	debug	Fetched inverter.1.inputPower, val=0.291
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:22:10.031	debug	Try to read data from id/address 1/47075/low/additional battery information
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:22:10.031	debug	Last read reg for 41806 ms - battery information
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:22:10.031	debug	Last read reg for 41811 ms - battery information
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:22:10.031	debug	Last read reg for 41816 ms - battery Pack max/min Temperature of unit 1
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:22:10.030	debug	statistics: jsonToday updated
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:22:10.030	debug	### Caculate usableSurplus power 0.381 bufferOn false soc 6 minSoc 0 bufferSoc 0 threshold 0
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:22:10.030	debug	activePower 0.27 !== inputPower 0.291-chargePower 0
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:22:10.027	debug	Fetched inverter.0.battery.unit.1.chargeDischargePower, val=457
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:22:10.027	debug	Fetched inverter.0.battery.chargeDischargePower, val=0.401
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:22:10.026	debug	Fetched inverter.1.activePower, val=0.27
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:22:10.026	debug	Fetched meter.derived.feed-inPower, val=-0.02
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:22:10.026	debug	Fetched meter.activePowerL2, val=59
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:22:10.025	debug	Try to read data from id/address 2/32064/high/Input Power
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:22:10.025	debug	Fetched meter.activePowerL1, val=-51
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:22:10.025	debug	Fetched meter.voltageL3-L1, val=411.3
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:22:10.024	debug	Fetched meter.voltageL2-L3, val=410.2
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:22:10.024	debug	Fetched meter.voltageL1-L2, val=412.2
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:22:10.024	debug	Fetched meter.powerFactor, val=-0.07
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:22:10.023	debug	Fetched meter.activePower, val=-0.02
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:22:10.023	debug	Fetched meter.currentL3, val=0.8
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:22:10.023	debug	Fetched meter.currentL2, val=0.65
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:22:10.022	debug	Fetched meter.voltageL3, val=236.3
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:22:10.022	debug	Fetched meter.voltageL2, val=237.3
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:22:10.022	debug	Fetched inverter.0.inputPower, val=0.772
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:22:10.021	debug	Fetched inverter.0.activePower, val=0.364
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:22:10.020	debug	Try to read data from id/address 2/32080/high/Inverter Activ Power
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:22:10.020	debug	activePower 0.364 !== inputPower 0.772-chargePower 0.401
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:22:10.017	debug	Try to read data from id/address 1/37100/high/meter info
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:22:00.016	debug	Try to read data from id/address 1/37000/high/battery Unit1 information
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:22:00.010	debug	Try to read data from id/address 1/32064/high/Input Power
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:22:00.005	debug	Try to read data from id/address 1/37765/high/Battery Charge And Discharge Power
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:22:00.000	debug	Try to read data from id/address 1/32080/high/Inverter Activ Power
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:22:00.000	debug	### DataPolling START 20 sec ###
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:21:52.149	debug	Fetched collected.consumptionToday, val=7.8955186919
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:21:52.149	debug	Fetched sdongle.totalActivePower, val=0.602
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:21:52.105	debug	Fetched collected.dailySolarYield, val=1.4620301517
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:21:52.105	debug	Fetched sdongle.totalBatteryPower, val=0.423
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:21:52.104	debug	Fetched sdongle.gridPower, val=0.03
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:21:52.104	debug	Fetched collected.dailyInputYield, val=1.1203328716
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:21:52.104	debug	Fetched sdongle.loadPower, val=0.632
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:21:52.103	debug	Fetched sdongle.totalInputPower, val=1.032
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:21:52.103	debug	Fetched inverter.1.string.PV1Power, val=304
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:21:52.102	debug	### DataPolling STOP ###
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:21:52.082	debug	Fetched inverter.1.string.PV1Current, val=1.53
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:21:52.082	debug	Fetched inverter.1.string.PV1Voltage, val=198.5
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:21:52.082	debug	Fetched inverter.1.derived.dailyActiveEnergy, val=0.392358095
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:21:52.081	debug	Fetched inverter.1.derived.dailySolarYield, val=0.3841375458
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:21:52.081	debug	Fetched inverter.1.derived.dailyInputYield, val=0.3906046047
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:21:52.080	debug	Fetched collected.surplus.usablePower, val=0.403
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:21:52.080	debug	Try to read data from id/address 100/37498/medium/Power data
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:21:52.080	debug	Last read reg for 23944 ms - SDongle Device Search Status
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:21:52.080	debug	Update loop stopped
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:21:52.080	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 32066, Len: 50, modbusID: 2] with: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later)
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:21:52.080	debug	Modbus error: {"modbusCode":6}
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:21:52.077	debug	Try to read data from id/address 2/32066/low/inverter status
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:21:52.077	debug	Last read reg for 25910 ms - inverter deviceStatus
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:21:52.042	debug	Fetched collected.surplus.power, val=0.403
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:21:52.041	debug	Fetched collected.chargeDischargePower, val=0.392
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:21:52.040	debug	Fetched collected.houseConsumption, val=0.628
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:21:52.040	debug	Fetched collected.activePower, val=0.639
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:21:52.039	debug	Fetched collected.inputPowerWithEfficiencyLoss, val=0.9477
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:21:52.039	debug	Fetched collected.inputPower, val=1.053
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:21:52.038	debug	Fetched inverter.0.derived.dailyActiveEnergy, val=2.2931605969
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:21:52.038	debug	Fetched collected.sumDaily.feed-inPower, val=0.0185113075
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:21:52.038	debug	Fetched collected.sumDaily.chargePower, val=0.7072994478
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:21:52.037	debug	Fetched inverter.0.derived.dailySolarYield, val=1.0778926059
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:21:52.037	debug	Fetched statistics.jsonToday, val={"consumption":{"value":7.893,"unit":"kWh","baseValue":7.893},"solarYield":{"value":1.458,"unit":"kWh"},"inputYield":{"value":1.116,"unit":"kWh"},"externalYield":{"value":0,"unit":"kWh"},"energyYield":{"value":2.87,"unit":"kWh"},"SOC":{"value":6,"unit":"%"},"chargeCapacity":{"value":0.63,"unit":"kWh"},"dischargeCapacity":{"value":2.11,"unit":"kWh"},"gridExport":{"value":0,"unit":"kWh"},"gridImport":{"value":5.21,"unit":"kWh"},"selfSufficiency":{"value":34,"unit":"%"},"selfConsumption":{"value":100,"unit":"%"},"updatedAt":"2026-10-24T10:21:52.000+02:00"}
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:21:52.037	debug	Fetched collected.sumDaily.inputPower, val=1.6032057869
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:21:52.037	debug	Fetched inverter.0.derived.dailyInputYield, val=0.7297282669
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:21:52.036	debug	Fetched collected.sumDaily.activePower, val=2.6788337872
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:21:52.036	debug	Fetched collected.sumDaily.houseConsumption, val=7.8642079783
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:21:52.035	debug	Fetched inverter.1.derived.inputPowerWithEfficiencyLoss, val=0.2529
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:21:52.035	debug	Try to read data from id/address 2/32016/medium/inverter PV strings
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:21:52.035	debug	Last read reg for 53039 ms - inverter status
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:21:52.035	debug	Update loop stopped
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:21:52.035	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 47075, Len: 14, modbusID: 1] with: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later)
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:21:52.035	debug	Modbus error: {"modbusCode":6}
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:21:52.031	debug	Fetched inverter.1.inputPower, val=0.281
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:21:52.030	debug	Try to read data from id/address 1/47075/low/additional battery information
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:21:52.030	debug	Last read reg for 23806 ms - battery information
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:21:52.030	debug	Last read reg for 23811 ms - battery information
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:21:52.030	debug	Last read reg for 23816 ms - battery Pack max/min Temperature of unit 1
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:21:52.030	debug	statistics: jsonToday updated
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:21:52.030	debug	### Caculate usableSurplus power 0.403 bufferOn false soc 6 minSoc 0 bufferSoc 0 threshold 0
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:21:52.030	debug	activePower 0.265 !== inputPower 0.281-chargePower 0
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:21:52.027	debug	Fetched inverter.0.battery.chargeDischargePower, val=0.392
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:21:52.026	debug	Fetched inverter.1.activePower, val=0.265
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:21:52.026	debug	Fetched meter.derived.feed-inPower, val=0.011
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:21:52.026	debug	Fetched meter.activePowerL3, val=-27
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:21:52.026	debug	Fetched meter.activePowerL2, val=88
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:21:52.025	debug	Fetched meter.activePowerL1, val=-49
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:21:52.025	debug	Try to read data from id/address 2/32064/high/Input Power
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:21:52.025	debug	Fetched meter.voltageL3-L1, val=411
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:21:52.024	debug	Fetched meter.voltageL2-L3, val=409.6
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:21:52.024	debug	Fetched meter.voltageL1-L2, val=412
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:21:52.023	debug	Fetched meter.powerFactor, val=-0.063
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:21:52.023	debug	Fetched meter.reactivePower, val=190
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:21:52.023	debug	Fetched meter.activePower, val=0.011
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:21:52.022	debug	Fetched meter.currentL2, val=0.69
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:21:52.022	debug	Fetched meter.currentL1, val=-0.84
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:21:52.022	debug	Fetched meter.voltageL2, val=237.1
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:21:52.021	debug	Fetched meter.voltageL1, val=238.6
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:21:52.021	debug	Fetched inverter.0.inputPower, val=0.772
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:21:52.021	debug	Fetched inverter.0.activePower, val=0.374
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:21:52.020	debug	Try to read data from id/address 2/32080/high/Inverter Activ Power
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:21:52.020	debug	activePower 0.374 !== inputPower 0.772-chargePower 0.392
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:21:52.015	info	Connected Modbus TCP to 192.168.178.181:502
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:21:50.014	info	Open Connection...
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:21:50.014	debug	Try to read data from id/address 1/37100/high/meter info
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:21:50.014	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 37000, Len: 23, modbusID: 1] with: Timed out
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:21:50.014	debug	Modbus error: {"name":"TransactionTimedOutError","message":"Timed out","errno":"ETIMEDOUT"}
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:21:49.631	debug	{"timeout":10000,"delay":0,"connectDelay":2000,"modbusAdjust":false,"min":0,"max":6000,"maxDelay":200,"stat":{"successSumCounter":192,"errorSumCounter":100,"errorRate":34,"ETIMEDOUT":10},"adjust":{"successLevel":0,"successCounter":2,"errorCounter":0,"lastLength":2,"SuccessDelay":0,"ErrorDelay":0}}
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:16:32.044	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 38242, Len: 10, modbusID: 2] with: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later)
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:16:32.039	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 47075, Len: 14, modbusID: 1] with: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later)
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:16:32.019	info	Connected Modbus TCP to 192.168.178.181:502
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:16:30.019	info	Open Connection...
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:16:30.018	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 37000, Len: 23, modbusID: 1] with: Timed out
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:16:12.154	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 38242, Len: 10, modbusID: 2] with: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later)
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:16:12.108	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 47075, Len: 14, modbusID: 1] with: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later)
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:16:12.105	info	inverter 0 control: Service queue initialized
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:16:12.019	info	Connected Modbus TCP to 192.168.178.181:502
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:16:10.018	info	Open Connection...
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:16:10.017	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 37000, Len: 23, modbusID: 1] with: Timed out
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:15:52.724	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 38242, Len: 10, modbusID: 2] with: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later)
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:15:52.716	info	Connected Modbus TCP to 192.168.178.181:502
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:15:50.715	info	Open Connection...
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:15:50.715	info	inverter 1 control: Service queue initialized
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:15:50.655	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 47075, Len: 14, modbusID: 1] with: Timed out
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:15:10.996	info	Identified a Huawei SUN2000-5K-MAP0 model 1001 for modbus ID 2
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:15:05.400	info	Identified a Huawei SUN2000-10KTL-M1 model 429 for modbus ID 1
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:14:51.734	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 30000, Len: 71, modbusID: 2] with: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later)
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:14:51.734	error	Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 2!
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:14:51.689	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 30000, Len: 71, modbusID: 1] with: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later)
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:14:51.689	error	Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 1!
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:14:51.679	info	Connected Modbus TCP to 192.168.178.181:502
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:14:49.678	info	Open Connection...
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:14:49.595	info	starting. Version 2.7.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:14:45.749	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:14:45.749	info	terminating
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:14:45.749	info	cleaned everything up...
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:14:45.748	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:14:45.702	info	New modbus settings are stored.
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:14:45.701	info	Adjustment: It was completed successfully with delay value 0 ms
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:14:29.730	info	inverter 1 control: Service queue initialized
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:14:29.667	info	Adjustment: It has reached the step 9 with delay value 0 ms
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:14:24.517	info	inverter 0 control: Service queue initialized
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:14:24.422	info	Adjustment: It has reached the step 8 with delay value 0 ms
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:14:16.730	info	Adjustment: It has reached the step 7 with delay value 0 ms
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:14:00.053	info	Adjustment: It has reached the step 6 with delay value 0 ms
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:14:00.028	info	Adjustment: It has reached the step 5 with delay value 0 ms
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:14:00.003	info	Adjustment: It has reached the step 4 with delay value 0 ms
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:13:46.268	info	Adjustment: It has reached the step 3 with delay value 0 ms
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:13:39.858	info	Adjustment: It has reached the step 2 with delay value 0 ms
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:13:39.748	info	Adjustment: It has reached the step 1 with delay value 0 ms
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:13:39.678	info	Identified a Huawei SUN2000-5K-MAP0 model 1001 for modbus ID 2
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:13:32.035	info	Identified a Huawei SUN2000-10KTL-M1 model 429 for modbus ID 1
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:13:23.676	info	Connected Modbus TCP to 192.168.178.181:502
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:13:18.674	info	Open Connection...
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:13:18.617	info	Adjustment: It starts for the Modbus connection...
                  
                  sun2000.0
                  2026-10-24 10:13:18.591	info	starting. Version 2.7.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
                  
                  B
                  B
                  bolliy
                  Developer
                  schrieb am zuletzt editiert von bolliy
                  #1353

                  @Christian-Kohlöffel der zeitliche Ablauf und die Häufigkeit der Fehler (exception 6) deuten auf erhebliche Kommunikationsprobleme hin.

                  Überprüfe die Verkabelung der RS485-Kaskade

                  Die Verbindung zwischen Master (Pin 1/3 oder 2/4 je nach Modell) und Slave muss absolut stabil sein. Wenn hier Pakete verloren gehen, wartet der Dongle auf den Slave, was zu Timeouts führt.
                  Prüfe bitte, ob ein geschirmtes, verdrilltes Kabel (Cat6/Cat7) für die RS485-Verbindung genutzt wurde und der Abschlusswiderstand korrekt gesetzt ist (falls die Kabellänge lang ist). Der Dongle steckt zwingend im Master-Wechselrichter (Modbus-ID 1), der Slave hat meist die ID 2.

                  Könnte aber auch auf ein konkurrierenden modbus Zugriff hinweisen. Also bitte auch alles Abschalten was gleichzeitig auf den modbus zugreift! (evcc, HA, Apps, modbus Adapter, weitere sun2000 Instanzen...)

                  Christian KohlöffelC 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • B bolliy

                    @Christian-Kohlöffel der zeitliche Ablauf und die Häufigkeit der Fehler (exception 6) deuten auf erhebliche Kommunikationsprobleme hin.

                    Überprüfe die Verkabelung der RS485-Kaskade

                    Die Verbindung zwischen Master (Pin 1/3 oder 2/4 je nach Modell) und Slave muss absolut stabil sein. Wenn hier Pakete verloren gehen, wartet der Dongle auf den Slave, was zu Timeouts führt.
                    Prüfe bitte, ob ein geschirmtes, verdrilltes Kabel (Cat6/Cat7) für die RS485-Verbindung genutzt wurde und der Abschlusswiderstand korrekt gesetzt ist (falls die Kabellänge lang ist). Der Dongle steckt zwingend im Master-Wechselrichter (Modbus-ID 1), der Slave hat meist die ID 2.

                    Könnte aber auch auf ein konkurrierenden modbus Zugriff hinweisen. Also bitte auch alles Abschalten was gleichzeitig auf den modbus zugreift! (evcc, HA, Apps, modbus Adapter, weitere sun2000 Instanzen...)

                    Christian KohlöffelC
                    Christian KohlöffelC
                    Christian Kohlöffel
                    schrieb am zuletzt editiert von Christian Kohlöffel
                    #1354

                    @bolliy

                    Hat eine Weile gedauert, ich habe alle COM Kabel geprüft, sind korrekt und gut verbunden und auch geschirmt verdrillt. Die Kabellänge ist ca. 1m. Der Master hat den Dongle drin stecken und der Dongle ist per Kabel LAN am 2m entfernten Router gut verbunden.

                    Alle andere Modbus Kommunikation sind ausgeschaltet. Alles neu gestartet und Einstellungen im Master Wechselrichter geprüft. Ich hab auch die Delay und Warte Zeiten im Adapter selbst ziemlich hoch gesetzt.

                    image.jpeg

                    Nun gibt es eigentlich keine sporadischen Fehler mehr, sondern nur noch 2 relevante Fehler, die beide irgendwas mit der Batterie zu tun haben:

                    
                    sun2000.0
                    2026-10-24 13:34:36.704	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 37000, Len: 23, modbusID: 1] with: Timed out
                    
                    sun2000.0
                    2026-10-24 13:34:19.401	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 47075, Len: 14, modbusID: 1] with: Timed out
                    
                    sun2000.0
                    2026-10-24 13:34:10.436	warn	Not all data can be read!
                    
                    sun2000.0
                    2026-10-24 13:33:56.698	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 37000, Len: 23, modbusID: 1] with: Timed out
                    
                    sun2000.0
                    2026-10-24 13:33:39.659	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 37000, Len: 23, modbusID: 1] with: Timed out
                    
                    sun2000.0
                    2026-10-24 13:33:22.099	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 37000, Len: 23, modbusID: 1] with: Timed out
                    
                    sun2000.0
                    2026-10-24 13:33:04.536	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 37000, Len: 23, modbusID: 1] with: Timed out
                    
                    sun2000.0
                    2026-10-24 13:32:46.776	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 32000, Len: 11, modbusID: 2] with: Timed out
                    
                    sun2000.0
                    2026-10-24 13:32:10.436	warn	Not all data can be read!
                    
                    sun2000.0
                    2026-10-24 13:30:10.435	warn	Not all data can be read!
                    
                    sun2000.0
                    2026-10-24 13:28:31.723	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 37000, Len: 23, modbusID: 1] with: Timed out
                    
                    sun2000.0
                    2026-10-24 13:28:11.937	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 37000, Len: 23, modbusID: 1] with: Timed out
                    
                    sun2000.0
                    2026-10-24 13:28:10.433	warn	Not all data can be read!
                    
                    sun2000.0
                    2026-10-24 13:27:51.707	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 37000, Len: 23, modbusID: 1] with: Timed out
                    
                    sun2000.0
                    2026-10-24 13:27:31.943	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 37000, Len: 23, modbusID: 1] with: Timed out
                    
                    sun2000.0
                    2026-10-24 13:24:10.430	warn	Not all data can be read!
                    
                    sun2000.0
                    2026-10-24 13:22:51.944	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 37000, Len: 23, modbusID: 1] with: Timed out
                    
                    sun2000.0
                    2026-10-24 13:22:31.939	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 37000, Len: 23, modbusID: 1] with: Timed out
                    
                    sun2000.0
                    2026-10-24 13:20:10.428	warn	Not all data can be read!
                    
                    sun2000.0
                    2026-10-24 13:19:59.476	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 47075, Len: 14, modbusID: 1] with: Timed out
                    
                    B 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • Christian KohlöffelC Christian Kohlöffel

                      @bolliy

                      Hat eine Weile gedauert, ich habe alle COM Kabel geprüft, sind korrekt und gut verbunden und auch geschirmt verdrillt. Die Kabellänge ist ca. 1m. Der Master hat den Dongle drin stecken und der Dongle ist per Kabel LAN am 2m entfernten Router gut verbunden.

                      Alle andere Modbus Kommunikation sind ausgeschaltet. Alles neu gestartet und Einstellungen im Master Wechselrichter geprüft. Ich hab auch die Delay und Warte Zeiten im Adapter selbst ziemlich hoch gesetzt.

                      image.jpeg

                      Nun gibt es eigentlich keine sporadischen Fehler mehr, sondern nur noch 2 relevante Fehler, die beide irgendwas mit der Batterie zu tun haben:

                      
                      sun2000.0
                      2026-10-24 13:34:36.704	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 37000, Len: 23, modbusID: 1] with: Timed out
                      
                      sun2000.0
                      2026-10-24 13:34:19.401	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 47075, Len: 14, modbusID: 1] with: Timed out
                      
                      sun2000.0
                      2026-10-24 13:34:10.436	warn	Not all data can be read!
                      
                      sun2000.0
                      2026-10-24 13:33:56.698	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 37000, Len: 23, modbusID: 1] with: Timed out
                      
                      sun2000.0
                      2026-10-24 13:33:39.659	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 37000, Len: 23, modbusID: 1] with: Timed out
                      
                      sun2000.0
                      2026-10-24 13:33:22.099	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 37000, Len: 23, modbusID: 1] with: Timed out
                      
                      sun2000.0
                      2026-10-24 13:33:04.536	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 37000, Len: 23, modbusID: 1] with: Timed out
                      
                      sun2000.0
                      2026-10-24 13:32:46.776	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 32000, Len: 11, modbusID: 2] with: Timed out
                      
                      sun2000.0
                      2026-10-24 13:32:10.436	warn	Not all data can be read!
                      
                      sun2000.0
                      2026-10-24 13:30:10.435	warn	Not all data can be read!
                      
                      sun2000.0
                      2026-10-24 13:28:31.723	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 37000, Len: 23, modbusID: 1] with: Timed out
                      
                      sun2000.0
                      2026-10-24 13:28:11.937	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 37000, Len: 23, modbusID: 1] with: Timed out
                      
                      sun2000.0
                      2026-10-24 13:28:10.433	warn	Not all data can be read!
                      
                      sun2000.0
                      2026-10-24 13:27:51.707	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 37000, Len: 23, modbusID: 1] with: Timed out
                      
                      sun2000.0
                      2026-10-24 13:27:31.943	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 37000, Len: 23, modbusID: 1] with: Timed out
                      
                      sun2000.0
                      2026-10-24 13:24:10.430	warn	Not all data can be read!
                      
                      sun2000.0
                      2026-10-24 13:22:51.944	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 37000, Len: 23, modbusID: 1] with: Timed out
                      
                      sun2000.0
                      2026-10-24 13:22:31.939	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 37000, Len: 23, modbusID: 1] with: Timed out
                      
                      sun2000.0
                      2026-10-24 13:20:10.428	warn	Not all data can be read!
                      
                      sun2000.0
                      2026-10-24 13:19:59.476	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 47075, Len: 14, modbusID: 1] with: Timed out
                      
                      B
                      B
                      bolliy
                      Developer
                      schrieb am zuletzt editiert von bolliy
                      #1355

                      @Christian-Kohlöffel FirmWare der Batterieeinheiten prüfen. Die Updates kannst du auch über die App als Benutzer einspielen.

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • Christian KohlöffelC
                        Christian KohlöffelC
                        Christian Kohlöffel
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #1356

                        Ok, hab ich gerade gecheckt. Ich hab die aktuellste freigeben Version von September drauf V100R002C00SPC643 die neuere Version von Oktober wurde zurückgezogen laut ChatGPT ;-). Daran sollte es hoffentlich nicht liegen.

                        B 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • R
                          R
                          rainereglinsky
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #1357

                          Hallo in die Runde,
                          ich habe leider bei meinem Rasberry pi 4 durch ein Update von Bookworm auf Trixie meinen gesamtes IOBroker verloren, da mein Backup auch nicht mehr funktionierte. Musste alles neu aufbauen, habe meine Huawei Sun2000 8KTL-M1 mit Luna2000-5kw-C0 und SDongleA-05 bisher ohne Probleme mit einem JS Script von Kachel verbunden.
                          Habe nun den schönen Adapter von bolliy installiert, IP Adresse, Modbus ID eingetragen und gestartet. Sofort alles grün (Host, Lebenszeichen o.k). War extra noch mal an der Anlage, habe die Modbus Freigabe unbegrenzt noch einmal kontrolliert - alles o.k.
                          Bekomme aber sofort die Fehlermeldung:
                          2026-10-24 17:06:36.854 - error: sun2000.0 (3278) *** Adapter deactivated, Adapter Settings incomplete! ***
                          2026-10-24 17:07:01.711 - warn: sun2000.0 (3294) Couldnt connect Modbus TCP to 192.168.178.99:502 connect ECONNREFUSED 192.168.178.99:502
                          2026-10-24 17:07:05.714 - info: sun2000.0 (3294) Open Connection...
                          2026-10-24 17:07:05.718 - warn: sun2000.0 (3294) Couldnt connect Modbus TCP to 192.168.178.99:502 connect ECONNREFUSED 192.168.178.99:502
                          2026-10-24 17:07:05.721 - error: sun2000.0 (3294) Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 1!
                          2026-10-24 17:07:05.722 - warn: sun2000.0 (3294) Error while reading from 192.168.178.99 [Reg: 30000, Len: 71, modbusID: 1] with: connect ECONNREFUSED 192.168.178.99:502
                          2026-10-24 17:07:20.002 - info: sun2000.0 (3294) Open Connection...
                          2026-10-24 17:07:20.007 - warn: sun2000.0 (3294) Couldnt connect Modbus TCP to 192.168.178.99:502 connect ECONNREFUSED 192.168.178.99:502
                          2026-10-24 17:07:24.008 - info: sun2000.0 (3294) Open Connection...
                          2026-10-24 17:07:24.012 - warn: sun2000.0 (3294) Couldnt connect Modbus TCP to 192.168.178.99:502 connect ECONNREFUSED 192.168.178.99:502
                          2026-10-24 17:07:24.014 - error: sun2000.0 (3294) Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 1!
                          2026-10-24 17:07:24.015 - warn: sun2000.0 (3294) Error while reading from 192.168.178.99 [Reg: 30000, Len: 71, modbusID: 1] with: connect ECONNREFUSED 192.168.178.99:502
                          2026-10-24 17:07:40.003 - info: sun2000.0 (3294) Open Connection...
                          2026-10-24 17:07:40.006 - warn: sun2000.0 (3294) Couldnt connect Modbus TCP to 192.168.178.99:502 connect ECONNREFUSED 192.168.178.99:502
                          2026-10-24 17:07:44.009 - info: sun2000.0 (3294) Open Connection...
                          2026-10-24 17:07:44.010 - warn: sun2000.0 (3294) Couldnt connect Modbus TCP to 192.168.178.99:502 connect ECONNREFUSED 192.168.178.99:502
                          2026-10-24 17:07:44.011 - error: sun2000.0 (3294) Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 1!

                          usw....
                          Wenn ich nun am Adapter eine Änderung vornehme (egal was) bekomme ich keine Verbindung mehr zum Gerät.
                          Habe nun schon Stunden mit der Recherche verbracht, bin aber zu keiner Lösung gekommen.
                          Was mache ich falsch?

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • R
                            R
                            rainereglinsky
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #1358

                            image.jpeg

                            image.jpeg

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • R
                              R
                              rainereglinsky
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #1359

                              Ist gelöst, hatte Netzwerkprobleme.

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              1
                              • Christian KohlöffelC Christian Kohlöffel

                                Ok, hab ich gerade gecheckt. Ich hab die aktuellste freigeben Version von September drauf V100R002C00SPC643 die neuere Version von Oktober wurde zurückgezogen laut ChatGPT ;-). Daran sollte es hoffentlich nicht liegen.

                                B
                                B
                                bolliy
                                Developer
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #1360

                                @Christian-Kohlöffel Netzwerkbrobleme können natürlich auch zu Fehlermeldung führen. Der sDongle ist aus Stabilitätsgründen per LAN anstatt über WLAN mit dem Netzwerk zu verbinden. Das routen über mehrere Hobs kann problematisch sein.

                                Christian KohlöffelC 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • B bolliy

                                  @Christian-Kohlöffel Netzwerkbrobleme können natürlich auch zu Fehlermeldung führen. Der sDongle ist aus Stabilitätsgründen per LAN anstatt über WLAN mit dem Netzwerk zu verbinden. Das routen über mehrere Hobs kann problematisch sein.

                                  Christian KohlöffelC
                                  Christian KohlöffelC
                                  Christian Kohlöffel
                                  schrieb am zuletzt editiert von Christian Kohlöffel
                                  #1361

                                  @bolliy sagte:

                                  @Christian-Kohlöffel Netzwerkbrobleme können natürlich auch zu Fehlermeldung führen. Der sDongle ist aus Stabilitätsgründen per LAN anstatt über WLAN mit dem Netzwerk zu verbinden. Das routen über mehrere Hobs kann problematisch sein.

                                  Ich hab soeben die neueste Version von Dir aufgespielt. Leider sieht es dort weiterhin gleich aus, nur dass der Fehler mittlerweile immer beim selben Register ausgelöst wird (stable und neueste Version sind da identisch). Keine Ahnung ob das was bedeutet. Netzwerk o.ä. kann ich glaub ausschließen, hab ja nur 1m Kabel vom Wechselrichter zum Router und hier hab ich auch schon unterschiedliche versucht.

                                  Was ist den im Register 3000? Kann das an der Kommunikation des Huawei Leistungsmesser mit der Batterie liegen oder ähnliches? Laut Chat GPT statischen Gerätedaten? (kann man die mal raus lassen?)

                                  sun2000.0
                                  2026-10-31 12:36:47.714	info	Connected Modbus TCP to 192.168.178.181:502
                                  
                                  sun2000.0
                                  2026-10-31 12:36:42.713	info	Open Connection...
                                  
                                  sun2000.0
                                  2026-10-31 12:36:42.713	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 30000, Len: 71, modbusID: 2] with: Timed out
                                  
                                  sun2000.0
                                  2026-10-31 12:36:42.713	error	Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 2!
                                  
                                  sun2000.0
                                  2026-10-31 12:36:32.311	info	Connected Modbus TCP to 192.168.178.181:502
                                  
                                  sun2000.0
                                  2026-10-31 12:36:27.309	info	Open Connection...
                                  
                                  sun2000.0
                                  2026-10-31 12:36:27.309	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 30000, Len: 71, modbusID: 1] with: Timed out
                                  
                                  sun2000.0
                                  2026-10-31 12:36:27.308	error	Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 1!
                                  
                                  sun2000.0
                                  2026-10-31 12:36:16.902	info	Connected Modbus TCP to 192.168.178.181:502
                                  
                                  sun2000.0
                                  2026-10-31 12:36:11.899	info	Open Connection...
                                  
                                  sun2000.0
                                  2026-10-31 12:36:11.818	info	starting. Version 2.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
                                  
                                  sun2000.0
                                  2026-10-31 12:36:08.488	info	terminating
                                  
                                  sun2000.0
                                  2026-10-31 12:36:08.487	info	terminating
                                  
                                  sun2000.0
                                  2026-10-31 12:36:07.987	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  
                                  sun2000.0
                                  2026-10-31 12:36:07.986	info	terminating
                                  
                                  sun2000.0
                                  2026-10-31 12:36:07.986	info	cleaned everything up...
                                  
                                  sun2000.0
                                  2026-10-31 12:36:07.986	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  
                                  sun2000.0
                                  2026-10-31 12:36:02.289	info	Connected Modbus TCP to 192.168.178.181:502
                                  
                                  sun2000.0
                                  2026-10-31 12:35:57.286	info	Open Connection...
                                  
                                  sun2000.0
                                  2026-10-31 12:35:57.286	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 30000, Len: 71, modbusID: 2] with: Timed out
                                  
                                  sun2000.0
                                  2026-10-31 12:35:57.285	error	Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 2!
                                  
                                  sun2000.0
                                  2026-10-31 12:35:46.881	info	Connected Modbus TCP to 192.168.178.181:502
                                  
                                  sun2000.0
                                  2026-10-31 12:35:41.880	info	Open Connection...
                                  
                                  sun2000.0
                                  2026-10-31 12:35:41.880	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 30000, Len: 71, modbusID: 1] with: Timed out
                                  
                                  sun2000.0
                                  2026-10-31 12:35:41.879	error	Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 1!
                                  
                                  sun2000.0
                                  2026-10-31 12:35:31.052	info	Connected Modbus TCP to 192.168.178.181:502
                                  
                                  sun2000.0
                                  2026-10-31 12:35:26.049	info	Open Connection...
                                  
                                  sun2000.0
                                  2026-10-31 12:35:26.049	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 30000, Len: 71, modbusID: 2] with: Timed out
                                  
                                  sun2000.0
                                  2026-10-31 12:35:26.049	error	Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 2!
                                  
                                  sun2000.0
                                  2026-10-31 12:35:15.646	info	Connected Modbus TCP to 192.168.178.181:502
                                  
                                  sun2000.0
                                  2026-10-31 12:35:10.645	info	Open Connection...
                                  
                                  sun2000.0
                                  2026-10-31 12:35:10.645	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 30000, Len: 71, modbusID: 1] with: Timed out
                                  
                                  sun2000.0
                                  2026-10-31 12:35:10.645	error	Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 1!
                                  
                                  sun2000.0
                                  2026-10-31 12:34:55.816	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 30000, Len: 71, modbusID: 2] with: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later)
                                  
                                  sun2000.0
                                  2026-10-31 12:34:55.816	error	Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 2!
                                  
                                  sun2000.0
                                  2026-10-31 12:34:55.406	info	Connected Modbus TCP to 192.168.178.181:502
                                  
                                  sun2000.0
                                  2026-10-31 12:34:50.405	info	Open Connection...
                                  
                                  sun2000.0
                                  2026-10-31 12:34:50.405	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 30000, Len: 71, modbusID: 1] with: Timed out
                                  
                                  sun2000.0
                                  2026-10-31 12:34:50.404	error	Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 1!
                                  
                                  sun2000.0
                                  2026-10-31 12:34:36.145	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 30000, Len: 71, modbusID: 2] with: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later)
                                  
                                  sun2000.0
                                  2026-10-31 12:34:36.144	error	Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 2!
                                  
                                  sun2000.0
                                  2026-10-31 12:34:35.737	info	Connected Modbus TCP to 192.168.178.181:502
                                  
                                  sun2000.0
                                  2026-10-31 12:34:30.735	info	Open Connection...
                                  
                                  sun2000.0
                                  2026-10-31 12:34:30.735	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 30000, Len: 71, modbusID: 1] with: Timed out
                                  
                                  sun2000.0
                                  2026-10-31 12:34:30.735	error	Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 1!
                                  
                                  sun2000.0
                                  2026-10-31 12:34:17.683	info	Connected Modbus TCP to 192.168.178.181:502
                                  
                                  sun2000.0
                                  2026-10-31 12:34:12.682	info	Open Connection...
                                  
                                  sun2000.0
                                  2026-10-31 12:34:12.682	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 30000, Len: 71, modbusID: 2] with: Timed out
                                  
                                  sun2000.0
                                  2026-10-31 12:34:12.681	error	Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 2!
                                  
                                  sun2000.0
                                  2026-10-31 12:34:02.279	info	Connected Modbus TCP to 192.168.178.181:502
                                  
                                  sun2000.0
                                  2026-10-31 12:33:57.278	info	Open Connection...
                                  
                                  sun2000.0
                                  2026-10-31 12:33:57.195	info	starting. Version 2.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
                                  
                                  B 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • Christian KohlöffelC
                                    Christian KohlöffelC
                                    Christian Kohlöffel
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #1362

                                    Ich hab gerade noch versucht die Baudrate von 9600 auf 19200 hochzustellen, wie es hier beschrieben ist:
                                    https://github.com/evcc-io/evcc/discussions/22708

                                    Da kommt wohl der Adapter nicht damit zurecht und kann keine Verbindung mehr herstellen.

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • Christian KohlöffelC Christian Kohlöffel

                                      @bolliy sagte:

                                      @Christian-Kohlöffel Netzwerkbrobleme können natürlich auch zu Fehlermeldung führen. Der sDongle ist aus Stabilitätsgründen per LAN anstatt über WLAN mit dem Netzwerk zu verbinden. Das routen über mehrere Hobs kann problematisch sein.

                                      Ich hab soeben die neueste Version von Dir aufgespielt. Leider sieht es dort weiterhin gleich aus, nur dass der Fehler mittlerweile immer beim selben Register ausgelöst wird (stable und neueste Version sind da identisch). Keine Ahnung ob das was bedeutet. Netzwerk o.ä. kann ich glaub ausschließen, hab ja nur 1m Kabel vom Wechselrichter zum Router und hier hab ich auch schon unterschiedliche versucht.

                                      Was ist den im Register 3000? Kann das an der Kommunikation des Huawei Leistungsmesser mit der Batterie liegen oder ähnliches? Laut Chat GPT statischen Gerätedaten? (kann man die mal raus lassen?)

                                      sun2000.0
                                      2026-10-31 12:36:47.714	info	Connected Modbus TCP to 192.168.178.181:502
                                      
                                      sun2000.0
                                      2026-10-31 12:36:42.713	info	Open Connection...
                                      
                                      sun2000.0
                                      2026-10-31 12:36:42.713	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 30000, Len: 71, modbusID: 2] with: Timed out
                                      
                                      sun2000.0
                                      2026-10-31 12:36:42.713	error	Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 2!
                                      
                                      sun2000.0
                                      2026-10-31 12:36:32.311	info	Connected Modbus TCP to 192.168.178.181:502
                                      
                                      sun2000.0
                                      2026-10-31 12:36:27.309	info	Open Connection...
                                      
                                      sun2000.0
                                      2026-10-31 12:36:27.309	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 30000, Len: 71, modbusID: 1] with: Timed out
                                      
                                      sun2000.0
                                      2026-10-31 12:36:27.308	error	Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 1!
                                      
                                      sun2000.0
                                      2026-10-31 12:36:16.902	info	Connected Modbus TCP to 192.168.178.181:502
                                      
                                      sun2000.0
                                      2026-10-31 12:36:11.899	info	Open Connection...
                                      
                                      sun2000.0
                                      2026-10-31 12:36:11.818	info	starting. Version 2.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
                                      
                                      sun2000.0
                                      2026-10-31 12:36:08.488	info	terminating
                                      
                                      sun2000.0
                                      2026-10-31 12:36:08.487	info	terminating
                                      
                                      sun2000.0
                                      2026-10-31 12:36:07.987	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      
                                      sun2000.0
                                      2026-10-31 12:36:07.986	info	terminating
                                      
                                      sun2000.0
                                      2026-10-31 12:36:07.986	info	cleaned everything up...
                                      
                                      sun2000.0
                                      2026-10-31 12:36:07.986	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      
                                      sun2000.0
                                      2026-10-31 12:36:02.289	info	Connected Modbus TCP to 192.168.178.181:502
                                      
                                      sun2000.0
                                      2026-10-31 12:35:57.286	info	Open Connection...
                                      
                                      sun2000.0
                                      2026-10-31 12:35:57.286	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 30000, Len: 71, modbusID: 2] with: Timed out
                                      
                                      sun2000.0
                                      2026-10-31 12:35:57.285	error	Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 2!
                                      
                                      sun2000.0
                                      2026-10-31 12:35:46.881	info	Connected Modbus TCP to 192.168.178.181:502
                                      
                                      sun2000.0
                                      2026-10-31 12:35:41.880	info	Open Connection...
                                      
                                      sun2000.0
                                      2026-10-31 12:35:41.880	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 30000, Len: 71, modbusID: 1] with: Timed out
                                      
                                      sun2000.0
                                      2026-10-31 12:35:41.879	error	Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 1!
                                      
                                      sun2000.0
                                      2026-10-31 12:35:31.052	info	Connected Modbus TCP to 192.168.178.181:502
                                      
                                      sun2000.0
                                      2026-10-31 12:35:26.049	info	Open Connection...
                                      
                                      sun2000.0
                                      2026-10-31 12:35:26.049	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 30000, Len: 71, modbusID: 2] with: Timed out
                                      
                                      sun2000.0
                                      2026-10-31 12:35:26.049	error	Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 2!
                                      
                                      sun2000.0
                                      2026-10-31 12:35:15.646	info	Connected Modbus TCP to 192.168.178.181:502
                                      
                                      sun2000.0
                                      2026-10-31 12:35:10.645	info	Open Connection...
                                      
                                      sun2000.0
                                      2026-10-31 12:35:10.645	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 30000, Len: 71, modbusID: 1] with: Timed out
                                      
                                      sun2000.0
                                      2026-10-31 12:35:10.645	error	Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 1!
                                      
                                      sun2000.0
                                      2026-10-31 12:34:55.816	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 30000, Len: 71, modbusID: 2] with: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later)
                                      
                                      sun2000.0
                                      2026-10-31 12:34:55.816	error	Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 2!
                                      
                                      sun2000.0
                                      2026-10-31 12:34:55.406	info	Connected Modbus TCP to 192.168.178.181:502
                                      
                                      sun2000.0
                                      2026-10-31 12:34:50.405	info	Open Connection...
                                      
                                      sun2000.0
                                      2026-10-31 12:34:50.405	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 30000, Len: 71, modbusID: 1] with: Timed out
                                      
                                      sun2000.0
                                      2026-10-31 12:34:50.404	error	Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 1!
                                      
                                      sun2000.0
                                      2026-10-31 12:34:36.145	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 30000, Len: 71, modbusID: 2] with: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later)
                                      
                                      sun2000.0
                                      2026-10-31 12:34:36.144	error	Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 2!
                                      
                                      sun2000.0
                                      2026-10-31 12:34:35.737	info	Connected Modbus TCP to 192.168.178.181:502
                                      
                                      sun2000.0
                                      2026-10-31 12:34:30.735	info	Open Connection...
                                      
                                      sun2000.0
                                      2026-10-31 12:34:30.735	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 30000, Len: 71, modbusID: 1] with: Timed out
                                      
                                      sun2000.0
                                      2026-10-31 12:34:30.735	error	Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 1!
                                      
                                      sun2000.0
                                      2026-10-31 12:34:17.683	info	Connected Modbus TCP to 192.168.178.181:502
                                      
                                      sun2000.0
                                      2026-10-31 12:34:12.682	info	Open Connection...
                                      
                                      sun2000.0
                                      2026-10-31 12:34:12.682	warn	Error while reading from 192.168.178.181 [Reg: 30000, Len: 71, modbusID: 2] with: Timed out
                                      
                                      sun2000.0
                                      2026-10-31 12:34:12.681	error	Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 2!
                                      
                                      sun2000.0
                                      2026-10-31 12:34:02.279	info	Connected Modbus TCP to 192.168.178.181:502
                                      
                                      sun2000.0
                                      2026-10-31 12:33:57.278	info	Open Connection...
                                      
                                      sun2000.0
                                      2026-10-31 12:33:57.195	info	starting. Version 2.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
                                      
                                      B
                                      B
                                      bolliy
                                      Developer
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #1363

                                      @Christian-Kohlöffel ich kann nicht erkennen, dass der Adapter überhaupt eine Verbindung zum Master aufbauen kann!
                                      Der Aufruf Reg: 30000, Len: 71 ist zur Identifikation des Wechselrichets wichtig - kann also nicht weggelassen werden.
                                      Ist die ip korrekt? Zuerst würde ich versuchen vom ioBroker Host den Wechselricher 192.168.178.181 anzupingen. Kannst auch den Adapter ping hierfür verwenden.

                                      Danach mit telnet prüfen ob Port 502 offen ist:
                                      telnet 192.168.178.181 502
                                      Die Ausgabe sollte so aussehen:
                                      Trying 192.168.178.181...
                                      Connected to 192.168.178.181.
                                      Escape character is '^]'.
                                      Connection closed by foreign host.

                                      LG Stephan

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • B
                                        B
                                        bolliy
                                        Developer
                                        schrieb am zuletzt editiert von bolliy
                                        #1364

                                        Ich werde das Error handling und das Logging in der nächsten Version anpassen. Ich möchte einerseits das Log nicht "zuspammen" und auf der anderen Seite dem Anwender möglichst genaue Handlungsweise zur Fehlerbeseitigung geben. @christian-kohlöffel ich würde mich freuen wenn du die Anpassung in deiner Installationsumgebung testen würdest.
                                        Warum das ganze?
                                        Gerade der sDongle macht bei einigen Usern immer wieder Probleme. Entweder hat er alte und langsame Hardware oder eine nicht passende Firmware verpasst bekommen.

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • B
                                          B
                                          bolliy
                                          Developer
                                          schrieb zuletzt editiert von bolliy
                                          #1365

                                          Test Adapter sun2000 Beta 2.7.5 – bessere Fehlerdiagnose bei Modbus-Problemen (vor allem sDongle)

                                          Hallo,

                                          die neue Beta bringt eine überarbeitete Fehlerbehandlung. Timeouts und Verbindungsprobleme, gerade beim sDongle, sollen sich damit leichter einordnen lassen.

                                          Die Installation erfolgt über npm oder morgen über das Beta Repository.

                                          Was ist neu?

                                          • Neue Warnungen: Ein neues Problem wird nur einmal gemeldet. Besteht es weiter, wiederholt sich die Warnung frühestens nach 30 Minuten. Wenn alles wieder läuft, gibt es eine Info-Meldung. Das Log wird nicht mehr zugespammt.
                                          • Aktuelle statt kumulierter Fehlerrate: Der Adapter bewertet die Modbus-Kommunikation jetzt in Zeitfenstern von ca. 2 Minuten. Eine Warnung kommt erst, wenn die Fehlerrate hintereinander über 2 % liegt, kurze Aussetzer bleiben also still.
                                          • Konkretere Hinweise im Log: Bei einer hohen Fehlerrate bekommst du zusätzlich Lösungsvorschläge zur Beseitigung.
                                          • info.JSONhealth mit currentStat: Zusätzlich zu den Summen seit Adapterstart (stat) steht dort jetzt der Zustand des letzten Fensters mit Anzahl der Abfragen, Fehlern, Timeouts sowie Fehler- und Timeout-Rate. Damit siehst du sofort, wie es gerade um die Verbindung steht.

                                          Wiki

                                          Die Seite „Fehlerprotokollierung und Fehlerbehebung (troubleshooting)" ist aktualisiert. Dort findest du alle Meldungen, die errno-Codes und Tipps zur Behebung:

                                          https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Fehlerprotokollierung-und-Fehlerbehebung-(troubleshooting)

                                          Testen

                                          Postet bitte bei Problemen gern den Inhalt von sun2000.x.info.JSONhealth zusammen mit Angaben zu eurem Setup (sDongle ja/nein, Firmware, Abfrageintervall, Anzahl der WR).

                                          Danke für euer Feedback!

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          1

                                          Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

                                          Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

                                          Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

                                          Registrieren Anmelden
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          465

                                          Online

                                          33.1k

                                          Benutzer

                                          84.2k

                                          Themen

                                          1.4m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2026
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe