NEWS
[Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
-
@fuzzy1955 sagte in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
Ich bin mit dem Deye-Adapter nicht zurechtgekommen
mit welchem?
hier geht es nur um den cloudfree Adapter.
nicht um Modbus und nicht um den Deye Cloud-Adapter -
Ich finde mit beiden Adaptern keinen einzigen Wert. Gibt es eine Möglichkeit zu "Scannen" in welchen bereich werte liegen können. Ich kann ja schlecht alle ausprobieren von 1-999999.
@Öler sagte in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
Gibt es eine Möglichkeit zu "Scannen" in welchen bereich werte liegen können
Du könntest ein Modbus-Tools zum Lokalisieren von Registernummern einsetzen, etwa GModbus. Damit werden die verfügbaren Registernummern samt Werten aufgelistet. Das Abfragen geht leider etwas mühsam. Man muss die Adressnummern etappenweise eingeben und kann den Count auf max. 120 stellen.

-
Wie ist denn die Verbindung zum Wechselrichter? Wenn keine Daten kommen, hat der Adapter auch keinen "richtigen" Kontakt zum Wechselrichter. Bei den bisher berichteten Versuchen der Einbindung von "großen" Wechselrichtern über den LAN-Dongle konnte festgestellt werden, dass die einen anderen Dialekt sprechen. Dann geht nur die Einbindung über den Modbus-Adapter. Hier müssen natürlich die Parameter stimmen. Die Suche nach den nötigen Registern bleibt die gleiche.
-
Wie ist denn die Verbindung zum Wechselrichter? Wenn keine Daten kommen, hat der Adapter auch keinen "richtigen" Kontakt zum Wechselrichter. Bei den bisher berichteten Versuchen der Einbindung von "großen" Wechselrichtern über den LAN-Dongle konnte festgestellt werden, dass die einen anderen Dialekt sprechen. Dann geht nur die Einbindung über den Modbus-Adapter. Hier müssen natürlich die Parameter stimmen. Die Suche nach den nötigen Registern bleibt die gleiche.
@Rene55 sagte in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
Wie ist denn die Verbindung zum Wechselrichter
Meine beiden WR sind so mit Modbus mit dem IOBroker verbunden.
-
@fuzzy1955 Ja, da bist du fein. Anbindung per LAN => Modbus-Adapter. Die Frage ging eher an @öler.
-
Wie ist denn die Verbindung zum Wechselrichter? Wenn keine Daten kommen, hat der Adapter auch keinen "richtigen" Kontakt zum Wechselrichter. Bei den bisher berichteten Versuchen der Einbindung von "großen" Wechselrichtern über den LAN-Dongle konnte festgestellt werden, dass die einen anderen Dialekt sprechen. Dann geht nur die Einbindung über den Modbus-Adapter. Hier müssen natürlich die Parameter stimmen. Die Suche nach den nötigen Registern bleibt die gleiche.
-
@fuzzy1955 Ja, da bist du fein. Anbindung per LAN => Modbus-Adapter. Die Frage ging eher an @öler.
Moin Moin,
in mühevoller Kleinstarbeit habe ich alles aus dem JSON im Adapter eingegeben.https://github.com/raschy/ioBroker.deyeidc/blob/main/deyeidc.Sun15K-sg01hp3-eu-am2.json
Als Ergebnis bekomme ich Werte. So weit, so schön.
Nun werden viele Werte mit der falschen Dezimalstelle angezeigt.
Ich , als Laie, denke mir, wenn ich Werte abrufe, dann 1:1.
Da ich bei dem Thema, wie Du merkst, keinen Plan habe, woran liegt es?
Ich behelfe mir mit dem Berechnungs TAB, allerdings sieht der Ordner entsprechend aus.
Unzählige Datenpunkte, durch die man nicht mehr durchsteigt.Als Beispiel die Gesamtproduktion

-
Moin Moin,
in mühevoller Kleinstarbeit habe ich alles aus dem JSON im Adapter eingegeben.https://github.com/raschy/ioBroker.deyeidc/blob/main/deyeidc.Sun15K-sg01hp3-eu-am2.json
Als Ergebnis bekomme ich Werte. So weit, so schön.
Nun werden viele Werte mit der falschen Dezimalstelle angezeigt.
Ich , als Laie, denke mir, wenn ich Werte abrufe, dann 1:1.
Da ich bei dem Thema, wie Du merkst, keinen Plan habe, woran liegt es?
Ich behelfe mir mit dem Berechnungs TAB, allerdings sieht der Ordner entsprechend aus.
Unzählige Datenpunkte, durch die man nicht mehr durchsteigt.Als Beispiel die Gesamtproduktion

@haselchen sagte in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
Nun werden viele Werte mit der falschen Dezimalstelle angezeigt
Hi,
das ist auch bei meiner Registertabelle so. Diese Werte werden mit dem FACTOR umgerechnet.

-
Moin Moin,
in mühevoller Kleinstarbeit habe ich alles aus dem JSON im Adapter eingegeben.https://github.com/raschy/ioBroker.deyeidc/blob/main/deyeidc.Sun15K-sg01hp3-eu-am2.json
Als Ergebnis bekomme ich Werte. So weit, so schön.
Nun werden viele Werte mit der falschen Dezimalstelle angezeigt.
Ich , als Laie, denke mir, wenn ich Werte abrufe, dann 1:1.
Da ich bei dem Thema, wie Du merkst, keinen Plan habe, woran liegt es?
Ich behelfe mir mit dem Berechnungs TAB, allerdings sieht der Ordner entsprechend aus.
Unzählige Datenpunkte, durch die man nicht mehr durchsteigt.Als Beispiel die Gesamtproduktion

@haselchen sagte in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
Als Beispiel die Gesamtproduktion
Da passen aber der Text und die Einheiten nicht zusammen:
Total_PV_power_Wh = Einheit kWh ??
-
@haselchen sagte in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
Als Beispiel die Gesamtproduktion
Da passen aber der Text und die Einheiten nicht zusammen:
Total_PV_power_Wh = Einheit kWh ??
Das ist schon richtig . Der Wert , wie Du siehst, wurde mit 37,6 geholt .
In dem BerechnungsTab musste ich den Wert x10 nehmen .
Neuer Datenpunkt entsteht dadurch. -
Das ist schon richtig . Der Wert , wie Du siehst, wurde mit 37,6 geholt .
In dem BerechnungsTab musste ich den Wert x10 nehmen .
Neuer Datenpunkt entsteht dadurch.@haselchen sagte in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
Neuer Datenpunkt entsteht dadurch.
nee!
@haselchen sagte in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
In dem BerechnungsTab musste ich den Wert x10 nehmen .
zeigen!
@haselchen sagte in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
wenn ich Werte abrufe, dann 1:1.
1:1 zu dem was geliefert wird.
Typ und Faktor sollte in der Registerbeschreibung stehen.
du willst ja nicht nur Ganzzahlen haben -
@haselchen sagte in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
Nun werden viele Werte mit der falschen Dezimalstelle angezeigt
Hi,
das ist auch bei meiner Registertabelle so. Diese Werte werden mit dem FACTOR umgerechnet.

Nicht, dass wir uns mißverstehen.
Ich gebe die Daten manuell in den Adapter ein.
Und da ist beim Faktor nur alles ÜBER 0 erlaubt.
0.01 oder 0.1 kann man gar nicht eingeben. -
@haselchen sagte in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
Neuer Datenpunkt entsteht dadurch.
nee!
@haselchen sagte in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
In dem BerechnungsTab musste ich den Wert x10 nehmen .
zeigen!
@haselchen sagte in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
wenn ich Werte abrufe, dann 1:1.
1:1 zu dem was geliefert wird.
Typ und Faktor sollte in der Registerbeschreibung stehen.
du willst ja nicht nur Ganzzahlen habenSo, dann wollen wir mal.
Original

Neuer DP

Einstellungen im Tab

Ganz linke Spalte kommt *10 an den Datenpunkt
Schlüssel und Name musste ich abändern (dadurch entsteht der neue DP), weil bei einer Aktualisierung kurz 37,6 beim originalen DP angezeigt wurde und dann 376.
Aufgrund dieser kurzen Änderung kann ich den DP nicht weiter verarbeiten. -
So, dann wollen wir mal.
Original

Neuer DP

Einstellungen im Tab

Ganz linke Spalte kommt *10 an den Datenpunkt
Schlüssel und Name musste ich abändern (dadurch entsteht der neue DP), weil bei einer Aktualisierung kurz 37,6 beim originalen DP angezeigt wurde und dann 376.
Aufgrund dieser kurzen Änderung kann ich den DP nicht weiter verarbeiten.@haselchen ist das noch der hiesige Adapter oder Modbus?
-
Rainer, in welchem Thread sind wir?
-
@haselchen sagte in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
Rainer, in welchem Thread sind wir?
eben! genau deswegen frag ich ja.
Das geht hier leider drunter und drüber@fuzzy1955 sagte in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
@Rene55 sagte in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
Wie ist denn die Verbindung zum Wechselrichter
Meine beiden WR sind so mit Modbus mit dem IOBroker verbunden.
Ich hatte dies verdächtigt ähnliches zu tun. Sorry! 😞
Dann hätte ich das abgespalten und dir weiter versucht zu helfen.
-
@haselchen sagte in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
Rainer, in welchem Thread sind wir?
eben! genau deswegen frag ich ja.
Das geht hier leider drunter und drüber@fuzzy1955 sagte in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
@Rene55 sagte in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
Wie ist denn die Verbindung zum Wechselrichter
Meine beiden WR sind so mit Modbus mit dem IOBroker verbunden.
Ich hatte dies verdächtigt ähnliches zu tun. Sorry! 😞
Dann hätte ich das abgespalten und dir weiter versucht zu helfen.