  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Off Topic
  4. Plauderecke
  5. Deye GB-S15K-EU 15 kW,12,27kWh Speicher(3xGB-LM4.0),Tipps

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    1.6k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    860

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.1k

Deye GB-S15K-EU 15 kW,12,27kWh Speicher(3xGB-LM4.0),Tipps

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Plauderecke
31 Beiträge 6 Kommentatoren 123 Aufrufe 4 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    Most Active
    schrieb am zuletzt editiert von haselchen
    #1

    Hallöchen,

    vorher wars nen BKW und nun ist es ne PV Anlage mit Hochvolt WR & Speicher.
    Und nun kommen die Fragen. Tatsächlich war es fast ne Nacht und Nebel Aktion der Solarfirma den Auftrag zu erteilen. Leider ohne mich vernünftig vorzubereiten.
    Das System wurde auf den ersten Blick gut eingestellt, aber mit dem Alter wird man mäkelig :)
    Ich möchte den Thread nutzen um a) meine vielen Fragen loszuwerden und b) euch natürlich auch weiteren Input liefern, falls ihr ebenso eine Anlage fahrt.

    3dc58420-c318-42c2-9c5f-a12a0f272f84-grafik.png

    Meine erste Frage ist:

    Wie bekomme ich auf dem Touchdisplay die Batteriekapazität angezeigt?
    Scheint ein wohl gehütetes Geheimnis zu sein.
    Ich will nur sichergehen, dass die 12,27kwh auch genutzt werden.

    @wendy2702

    Synology DS218+ & 2 x Fujitsu Esprimo (VM/Container) + FritzBox7590 + 2 AVM 3000 Repeater & Homematic & HUE & Osram & Xiaomi, NPM 10.9.4, Nodejs 22.21.0 ,JS Controller 7.0.7 ,Admin 7.7.19

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • Issr4kI Offline
      Issr4kI Offline
      Issr4k
      schrieb am zuletzt editiert von
      #2

      Eine Kapazität wird so nicht direkt am Display angezeigt. Nur über Umweg über die entsprechende Spannung und die Ah der Einzelblöcke.
      So zumindest was ich bei meiner Kiste sehe :)

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von
        #3

        Da ich sowas von nen Frischling auf dem Gebiet bin, in welcher Einstellung kann ich sehen, dass da 3 Batterien in Gebrauch sind?

        "Nur über Umweg über die entsprechende Spannung und die Ah der Einzelblöcke"

        Synology DS218+ & 2 x Fujitsu Esprimo (VM/Container) + FritzBox7590 + 2 AVM 3000 Repeater & Homematic & HUE & Osram & Xiaomi, NPM 10.9.4, Nodejs 22.21.0 ,JS Controller 7.0.7 ,Admin 7.7.19

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • Issr4kI Offline
          Issr4kI Offline
          Issr4k
          schrieb am zuletzt editiert von Issr4k
          #4

          Gar nicht, die Spannung übermittelt das BMS.
          Bei meinen vier Blöcken sind es ~ 420V
          Die 40Ah des GB-L Akkus (pro Modul) stellst du in den Battery Settings ein.
          Daraus resultieren dann ~16kWh...
          Bei dir dürfte das BMS ~ 300V (im halbwegs geladenen Zustand) anzeigen.

          Edit: Hier ein Beispiel... Nicht an den Werten stören lassen, das Bild ist von einem Low Voltage Gerät. Nicht vom HV Gerät! Finde kein anderes über Google... Beim gelb markierten Wert kommen 40Ah rein...
          Unbenannt.JPG

          1 Antwort Letzte Antwort
          1
          • haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von
            #5

            Top Erklärung , danke Dir!

            Synology DS218+ & 2 x Fujitsu Esprimo (VM/Container) + FritzBox7590 + 2 AVM 3000 Repeater & Homematic & HUE & Osram & Xiaomi, NPM 10.9.4, Nodejs 22.21.0 ,JS Controller 7.0.7 ,Admin 7.7.19

            1 Antwort Letzte Antwort
            1
            • wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              wendy2702
              schrieb am zuletzt editiert von
              #6

              Sorry, komme jetzt erst dazu aufs Handy zu schauen.

              Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              haselchenH 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • wendy2702W wendy2702

                Sorry, komme jetzt erst dazu aufs Handy zu schauen.

                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von
                #7

                @wendy2702

                Das macht gar nichts. Wenn ich das richtig gelesen habe , dann hast Du auch ein Deye WR.
                Vielleicht kannst Du mir bei einigen Einstellungen weiterhelfen.

                Synology DS218+ & 2 x Fujitsu Esprimo (VM/Container) + FritzBox7590 + 2 AVM 3000 Repeater & Homematic & HUE & Osram & Xiaomi, NPM 10.9.4, Nodejs 22.21.0 ,JS Controller 7.0.7 ,Admin 7.7.19

                fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • haselchenH haselchen

                  @wendy2702

                  Das macht gar nichts. Wenn ich das richtig gelesen habe , dann hast Du auch ein Deye WR.
                  Vielleicht kannst Du mir bei einigen Einstellungen weiterhelfen.

                  fuzzy1955F Online
                  fuzzy1955F Online
                  fuzzy1955
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #8

                  @haselchen sagte in Deye GB-S15K-EU 15 kW,12,27kWh Speicher(3xGB-LM4.0),Tipps:

                  Deye WR

                  Hi Haselchen,

                  ich habe zwar 2 x Deye WR SUN-10K und 2 x 10 kWh MeritSun LiFe Speicher, aber vielleicht sind einige Einstellungen ähnlich, sodass ich dir auch weiterhelfen kann. Hast du eine Modbus-Verbindung zum IOB, wenn ja, welche? Meine ist die Waveshare RS485-TO-ETH. Und verwendest du den Adapter "Deye Inverter-Datensammler" oder den Modbus-Adapter mit Registernummern?

                  Gruß, Hans F.

                  Raspberry PI5 mit Linux Debian 13, IoBroker v7.7.22, VIS-2, MariaDB (MySQL)
                  Shellies: 1G4, 1MiniG3, PlusI4DC, PlusPlugS, Pro0110PM, ProSmoke. Modbus: Waveshare Relay 8 Channels, Waveshare RS485-TO-ETH.
                  PV: 10 kWp Module, 2 x Deye WR SUN-10K, 2 x 10 kWh MeritSun LiFe Speicher, KEBA P30 Wallbox, Fronius Wattpilot home 11

                  haselchenH 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • fuzzy1955F fuzzy1955

                    @haselchen sagte in Deye GB-S15K-EU 15 kW,12,27kWh Speicher(3xGB-LM4.0),Tipps:

                    Deye WR

                    Hi Haselchen,

                    ich habe zwar 2 x Deye WR SUN-10K und 2 x 10 kWh MeritSun LiFe Speicher, aber vielleicht sind einige Einstellungen ähnlich, sodass ich dir auch weiterhelfen kann. Hast du eine Modbus-Verbindung zum IOB, wenn ja, welche? Meine ist die Waveshare RS485-TO-ETH. Und verwendest du den Adapter "Deye Inverter-Datensammler" oder den Modbus-Adapter mit Registernummern?

                    Gruß, Hans F.

                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von haselchen
                    #9

                    Hallo @fuzzy1955 ,

                    ich habe nur den WLAN Logger und aus baulicher Sicht ist alles andere nicht möglich.
                    Die Monteure haben ja fast alles richtig eingestellt .
                    Wo mein Problem ist , ist der Netzbezug.
                    Wenn die PV Produktion unter dem Wert der Last liegt, wird die Batterie genommen.
                    Aber eben auch ein kleiner Teil aus dem Netz. Und das will ich nicht .
                    Mein Setup soll sein . Wenn Batterie bei 15% und zu wenig PV Produktion , dann erst aus dem Netz beziehen.
                    Wir könnten autark das betreiben , sogar in dieser Jahreszeit , haben aber seit der Installation am 13.1. schon 14 kWh aus dem Netz gezogen.

                    Noch erwähnenswert: in der Deye App werden Nettbezug von mal 1w , 4w , 9w oder auch 11w angezeigt .
                    Im Stromzähler sind es IMMER zwischen 40-49w.
                    Alleine diese Differenz in der Anzeige finde ich schon uncool. Aber das der Stromzähler Wert immer die gleiche Range hat , ist doch auch kein Zufall 🤔

                    Synology DS218+ & 2 x Fujitsu Esprimo (VM/Container) + FritzBox7590 + 2 AVM 3000 Repeater & Homematic & HUE & Osram & Xiaomi, NPM 10.9.4, Nodejs 22.21.0 ,JS Controller 7.0.7 ,Admin 7.7.19

                    Samson71S 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • haselchenH haselchen

                      Hallo @fuzzy1955 ,

                      ich habe nur den WLAN Logger und aus baulicher Sicht ist alles andere nicht möglich.
                      Die Monteure haben ja fast alles richtig eingestellt .
                      Wo mein Problem ist , ist der Netzbezug.
                      Wenn die PV Produktion unter dem Wert der Last liegt, wird die Batterie genommen.
                      Aber eben auch ein kleiner Teil aus dem Netz. Und das will ich nicht .
                      Mein Setup soll sein . Wenn Batterie bei 15% und zu wenig PV Produktion , dann erst aus dem Netz beziehen.
                      Wir könnten autark das betreiben , sogar in dieser Jahreszeit , haben aber seit der Installation am 13.1. schon 14 kWh aus dem Netz gezogen.

                      Noch erwähnenswert: in der Deye App werden Nettbezug von mal 1w , 4w , 9w oder auch 11w angezeigt .
                      Im Stromzähler sind es IMMER zwischen 40-49w.
                      Alleine diese Differenz in der Anzeige finde ich schon uncool. Aber das der Stromzähler Wert immer die gleiche Range hat , ist doch auch kein Zufall 🤔

                      Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      Global Moderator
                      schrieb am zuletzt editiert von Samson71
                      #10

                      @haselchen sagte in Deye GB-S15K-EU 15 kW,12,27kWh Speicher(3xGB-LM4.0),Tipps:

                      Alleine diese Differenz in der Anzeige finde ich schon uncool. Aber das der Stromzähler Wert immer die gleiche Range hat , ist doch auch kein Zufall 🤔

                      Es wird immer eine Differenz geben zwischen dem was der WR bzw. dessen Strommesszangen "messen" und dem was der geeichte Zähler vom ENV tatsächlich misst. Da sind Toleranzen völlig normal und das hatte ich Dir auch schonmal erklärt, wenn ich mich da recht erinnere.

                      Im Stromzähler sind es IMMER zwischen 40-49w.

                      Das riecht für mich nach Sollwertvorgabe Netzbezug bzw. Netzeinspeisung. In den meisten WR kann man einen Ziel-/Bezugswert eingeben. Der ist in vielen Fällen bzw. bei vielen Herstellern leicht positiv (z.B. typischer Netzbezug 50W). Bei vielen (nicht allen) kann man auch einen negativen Wert vorgeben. Bei meinen Victrons steht der Netzzielwert z.B. auf -10W.

                      Auch das hatte ich Dir aber schon mal versucht zu erklären.

                      Einen "echten" Nullbezug (Stromzähler zeigt durchgängig "null" an) gibt es nicht. Du hast immer leichte Schwankungen drin. Allein schon wenn der Kühlschrank anspringt dauert es ne Sekunde bis WR/BMS das registrieren und ausgleichen. In diesem Moment hast Du dann halt 1-2 Sekunden einen kleinen Pik im Verbrauch. Je nachdem wie schnell die Geräte nachregeln.

                      Markus

                      Bitte beachten:
                      Hinweise für gute Forenbeiträge
                      Maßnahmen zum Schutz des Forums

                      haselchenH 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • Samson71S Samson71

                        @haselchen sagte in Deye GB-S15K-EU 15 kW,12,27kWh Speicher(3xGB-LM4.0),Tipps:

                        Alleine diese Differenz in der Anzeige finde ich schon uncool. Aber das der Stromzähler Wert immer die gleiche Range hat , ist doch auch kein Zufall 🤔

                        Es wird immer eine Differenz geben zwischen dem was der WR bzw. dessen Strommesszangen "messen" und dem was der geeichte Zähler vom ENV tatsächlich misst. Da sind Toleranzen völlig normal und das hatte ich Dir auch schonmal erklärt, wenn ich mich da recht erinnere.

                        Im Stromzähler sind es IMMER zwischen 40-49w.

                        Das riecht für mich nach Sollwertvorgabe Netzbezug bzw. Netzeinspeisung. In den meisten WR kann man einen Ziel-/Bezugswert eingeben. Der ist in vielen Fällen bzw. bei vielen Herstellern leicht positiv (z.B. typischer Netzbezug 50W). Bei vielen (nicht allen) kann man auch einen negativen Wert vorgeben. Bei meinen Victrons steht der Netzzielwert z.B. auf -10W.

                        Auch das hatte ich Dir aber schon mal versucht zu erklären.

                        Einen "echten" Nullbezug (Stromzähler zeigt durchgängig "null" an) gibt es nicht. Du hast immer leichte Schwankungen drin. Allein schon wenn der Kühlschrank anspringt dauert es ne Sekunde bis WR/BMS das registrieren und ausgleichen. In diesem Moment hast Du dann halt 1-2 Sekunden einen kleinen Pik im Verbrauch. Je nachdem wie schnell die Geräte nachregeln.

                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von haselchen
                        #11

                        @Samson71

                        Dem Ganzen bin ich mir bewusst. Ich suche die Einstellungen , wo ich das mit dem Netzbezug regeln kann .
                        Mit OpenDTU hatte ich das fast perfekt gen 0 bekommen. Möglich ist das also .
                        Und die Anzeige auf dem Stromzähler ist IMMER in dieser Range. Also regelt irgendwas ja auch den Bezug im 40er Watt Bereich .

                        Edit: das hatten wir auch schon besprochen.
                        Mein Setup soll sein, wenn PV Produktion niedriger als die Last ist , soll die Batterie mit einspringen und wenn die 15% hat , DANN aus dem Netz ziehen.
                        Da bin ich für Tipps fürs Touch Menü sehr dankbar .

                        Synology DS218+ & 2 x Fujitsu Esprimo (VM/Container) + FritzBox7590 + 2 AVM 3000 Repeater & Homematic & HUE & Osram & Xiaomi, NPM 10.9.4, Nodejs 22.21.0 ,JS Controller 7.0.7 ,Admin 7.7.19

                        Samson71S 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • haselchenH haselchen

                          @Samson71

                          Dem Ganzen bin ich mir bewusst. Ich suche die Einstellungen , wo ich das mit dem Netzbezug regeln kann .
                          Mit OpenDTU hatte ich das fast perfekt gen 0 bekommen. Möglich ist das also .
                          Und die Anzeige auf dem Stromzähler ist IMMER in dieser Range. Also regelt irgendwas ja auch den Bezug im 40er Watt Bereich .

                          Edit: das hatten wir auch schon besprochen.
                          Mein Setup soll sein, wenn PV Produktion niedriger als die Last ist , soll die Batterie mit einspringen und wenn die 15% hat , DANN aus dem Netz ziehen.
                          Da bin ich für Tipps fürs Touch Menü sehr dankbar .

                          Samson71S Offline
                          Samson71S Offline
                          Samson71
                          Global Moderator
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #12

                          @haselchen sagte in Deye GB-S15K-EU 15 kW,12,27kWh Speicher(3xGB-LM4.0),Tipps:

                          Ich suche die Einstellungen , wo ich das mit dem Netzbezug regeln kann .

                          Dann solltest Du das auch schreiben, dass Du nur die Einstellung bzw. den möglichen Parameter z.B. für den Netzzielwert suchst. Das klang selbst für mich beim Mitlesen anders.

                          Markus

                          Bitte beachten:
                          Hinweise für gute Forenbeiträge
                          Maßnahmen zum Schutz des Forums

                          haselchenH 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • Samson71S Samson71

                            @haselchen sagte in Deye GB-S15K-EU 15 kW,12,27kWh Speicher(3xGB-LM4.0),Tipps:

                            Ich suche die Einstellungen , wo ich das mit dem Netzbezug regeln kann .

                            Dann solltest Du das auch schreiben, dass Du nur die Einstellung bzw. den möglichen Parameter z.B. für den Netzzielwert suchst. Das klang selbst für mich beim Mitlesen anders.

                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            Most Active
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #13

                            @Samson71

                            Das ist die Plauderecke 😉
                            Alles ganz entspannt.

                            Synology DS218+ & 2 x Fujitsu Esprimo (VM/Container) + FritzBox7590 + 2 AVM 3000 Repeater & Homematic & HUE & Osram & Xiaomi, NPM 10.9.4, Nodejs 22.21.0 ,JS Controller 7.0.7 ,Admin 7.7.19

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #14

                              Ich habe mit den Strommesszangen auch abweichende Werte.

                              Weiterhin ist es so das der WR ja auch etwas Leistung benötigt die er laut meinem Kenntnisstand immer aus dem Netz bezieht.

                              Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              haselchenH 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • wendy2702W wendy2702

                                Ich habe mit den Strommesszangen auch abweichende Werte.

                                Weiterhin ist es so das der WR ja auch etwas Leistung benötigt die er laut meinem Kenntnisstand immer aus dem Netz bezieht.

                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #15

                                @wendy2702 sagte in Deye GB-S15K-EU 15 kW,12,27kWh Speicher(3xGB-LM4.0),Tipps:

                                Ich habe mit den Strommesszangen auch abweichende Werte.

                                Weiterhin ist es so das der WR ja auch etwas Leistung benötigt die er laut meinem Kenntnisstand immer aus dem Netz bezieht.

                                Und da gibt es keine Einstellung , dass er das aus den Batterien tun soll?

                                Synology DS218+ & 2 x Fujitsu Esprimo (VM/Container) + FritzBox7590 + 2 AVM 3000 Repeater & Homematic & HUE & Osram & Xiaomi, NPM 10.9.4, Nodejs 22.21.0 ,JS Controller 7.0.7 ,Admin 7.7.19

                                Samson71S 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • wendy2702W Offline
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #16

                                  Ich konnte in meinem WR nichts dafür finden. Er muss aber auch was aus dem Netz nehmen um Synchron bleiben zu können.

                                  Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  haselchenH 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • wendy2702W wendy2702

                                    Ich konnte in meinem WR nichts dafür finden. Er muss aber auch was aus dem Netz nehmen um Synchron bleiben zu können.

                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    Most Active
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #17

                                    @wendy2702

                                    Bin da im Deye Forum vermutlich einer Lösung auf der Spur.

                                    "Ich konnte in meinem WR nichts dafür finden. Er muss aber auch was aus dem Netz nehmen um Synchron bleiben zu können."

                                    Da muss anscheinend nicht so sein....melde mich , wenn ich zu dem Thema mehr Infos habe.

                                    Synology DS218+ & 2 x Fujitsu Esprimo (VM/Container) + FritzBox7590 + 2 AVM 3000 Repeater & Homematic & HUE & Osram & Xiaomi, NPM 10.9.4, Nodejs 22.21.0 ,JS Controller 7.0.7 ,Admin 7.7.19

                                    wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • haselchenH haselchen

                                      @wendy2702 sagte in Deye GB-S15K-EU 15 kW,12,27kWh Speicher(3xGB-LM4.0),Tipps:

                                      Ich habe mit den Strommesszangen auch abweichende Werte.

                                      Weiterhin ist es so das der WR ja auch etwas Leistung benötigt die er laut meinem Kenntnisstand immer aus dem Netz bezieht.

                                      Und da gibt es keine Einstellung , dass er das aus den Batterien tun soll?

                                      Samson71S Offline
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71
                                      Global Moderator
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #18

                                      @haselchen sagte in Deye GB-S15K-EU 15 kW,12,27kWh Speicher(3xGB-LM4.0),Tipps:

                                      Und da gibt es keine Einstellung , dass er das aus den Batterien tun soll?

                                      Meiner Kenntnis nach holen die WR ihren Eigenverbrauch immer aus dem Netz. Das macht vor dem von @wendy2702 genannten Hintergrund der Netzsynchronisation auch Sinn. Victron tickt da etwas anders, aber die haben ihre Wurzeln auch im Boots-/Offshore-Bereich. Anders als die klassischen Hersteller von Solarwechselrichtern. Ich kompensiere bei meinem großen Huawei über die Victrons, die auch die Batterien verwalten. Die Einstellung eines negativen Netzsollwertes können nicht alle Systeme.

                                      Markus

                                      Bitte beachten:
                                      Hinweise für gute Forenbeiträge
                                      Maßnahmen zum Schutz des Forums

                                      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • Samson71S Samson71

                                        @haselchen sagte in Deye GB-S15K-EU 15 kW,12,27kWh Speicher(3xGB-LM4.0),Tipps:

                                        Und da gibt es keine Einstellung , dass er das aus den Batterien tun soll?

                                        Meiner Kenntnis nach holen die WR ihren Eigenverbrauch immer aus dem Netz. Das macht vor dem von @wendy2702 genannten Hintergrund der Netzsynchronisation auch Sinn. Victron tickt da etwas anders, aber die haben ihre Wurzeln auch im Boots-/Offshore-Bereich. Anders als die klassischen Hersteller von Solarwechselrichtern. Ich kompensiere bei meinem großen Huawei über die Victrons, die auch die Batterien verwalten. Die Einstellung eines negativen Netzsollwertes können nicht alle Systeme.

                                        HomoranH Nicht stören
                                        HomoranH Nicht stören
                                        Homoran
                                        Global Moderator Administrators
                                        schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                        #19

                                        @Samson71 sagte in Deye GB-S15K-EU 15 kW,12,27kWh Speicher(3xGB-LM4.0),Tipps:

                                        Victron tickt da etwas anders

                                        Screenshot_20260122-200833_DuckDuckGo.jpg

                                        @Samson71 sagte in Deye GB-S15K-EU 15 kW,12,27kWh Speicher(3xGB-LM4.0),Tipps:

                                        Hintergrund der Netzsynchronisation auch Sinn

                                        aber nicht 40Watt, das müsste eigentlich lastfrei gehen.

                                        40 Watt klingen eher wie der Verbrauch für mehrere Schütze um den NA-Schutz bei Ersatzstrom gewährleisten zu können

                                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                        fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • HomoranH Homoran

                                          @Samson71 sagte in Deye GB-S15K-EU 15 kW,12,27kWh Speicher(3xGB-LM4.0),Tipps:

                                          Victron tickt da etwas anders

                                          Screenshot_20260122-200833_DuckDuckGo.jpg

                                          @Samson71 sagte in Deye GB-S15K-EU 15 kW,12,27kWh Speicher(3xGB-LM4.0),Tipps:

                                          Hintergrund der Netzsynchronisation auch Sinn

                                          aber nicht 40Watt, das müsste eigentlich lastfrei gehen.

                                          40 Watt klingen eher wie der Verbrauch für mehrere Schütze um den NA-Schutz bei Ersatzstrom gewährleisten zu können

                                          fuzzy1955F Online
                                          fuzzy1955F Online
                                          fuzzy1955
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #20

                                          @Homoran sagte in Deye GB-S15K-EU 15 kW,12,27kWh Speicher(3xGB-LM4.0),Tipps:

                                          40 Watt klingen eher wie der Verbrauch für mehrere Schütze

                                          Die 40 Watt sind schnell erreicht mit den Schaltnetzteilen in den Wechselrichtern. Ich fahre ja im Inselbetrieb (ähnlich Victron) und die beiden WR verbraten schon um die 200 W.

                                          Raspberry PI5 mit Linux Debian 13, IoBroker v7.7.22, VIS-2, MariaDB (MySQL)
                                          Shellies: 1G4, 1MiniG3, PlusI4DC, PlusPlugS, Pro0110PM, ProSmoke. Modbus: Waveshare Relay 8 Channels, Waveshare RS485-TO-ETH.
                                          PV: 10 kWp Module, 2 x Deye WR SUN-10K, 2 x 10 kWh MeritSun LiFe Speicher, KEBA P30 Wallbox, Fronius Wattpilot home 11

                                          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          844

                                          Online

                                          32.6k

                                          Benutzer

                                          82.1k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe