Deye GB-S15K-EU 15 kW,12,27kWh Speicher(3xGB-LM4.0),Tipps
-
Das macht gar nichts. Wenn ich das richtig gelesen habe , dann hast Du auch ein Deye WR.
Vielleicht kannst Du mir bei einigen Einstellungen weiterhelfen. -
Das macht gar nichts. Wenn ich das richtig gelesen habe , dann hast Du auch ein Deye WR.
Vielleicht kannst Du mir bei einigen Einstellungen weiterhelfen.@haselchen sagte in Deye GB-S15K-EU 15 kW,12,27kWh Speicher(3xGB-LM4.0),Tipps:
Deye WR
Hi Haselchen,
ich habe zwar 2 x Deye WR SUN-10K und 2 x 10 kWh MeritSun LiFe Speicher, aber vielleicht sind einige Einstellungen ähnlich, sodass ich dir auch weiterhelfen kann. Hast du eine Modbus-Verbindung zum IOB, wenn ja, welche? Meine ist die Waveshare RS485-TO-ETH. Und verwendest du den Adapter "Deye Inverter-Datensammler" oder den Modbus-Adapter mit Registernummern?
Gruß, Hans F.
-
@haselchen sagte in Deye GB-S15K-EU 15 kW,12,27kWh Speicher(3xGB-LM4.0),Tipps:
Deye WR
Hi Haselchen,
ich habe zwar 2 x Deye WR SUN-10K und 2 x 10 kWh MeritSun LiFe Speicher, aber vielleicht sind einige Einstellungen ähnlich, sodass ich dir auch weiterhelfen kann. Hast du eine Modbus-Verbindung zum IOB, wenn ja, welche? Meine ist die Waveshare RS485-TO-ETH. Und verwendest du den Adapter "Deye Inverter-Datensammler" oder den Modbus-Adapter mit Registernummern?
Gruß, Hans F.
Hallo @fuzzy1955 ,
ich habe nur den WLAN Logger und aus baulicher Sicht ist alles andere nicht möglich.
Die Monteure haben ja fast alles richtig eingestellt .
Wo mein Problem ist , ist der Netzbezug.
Wenn die PV Produktion unter dem Wert der Last liegt, wird die Batterie genommen.
Aber eben auch ein kleiner Teil aus dem Netz. Und das will ich nicht .
Mein Setup soll sein . Wenn Batterie bei 15% und zu wenig PV Produktion , dann erst aus dem Netz beziehen.
Wir könnten autark das betreiben , sogar in dieser Jahreszeit , haben aber seit der Installation am 13.1. schon 14 kWh aus dem Netz gezogen.Noch erwähnenswert: in der Deye App werden Nettbezug von mal 1w , 4w , 9w oder auch 11w angezeigt .
Im Stromzähler sind es IMMER zwischen 40-49w.
Alleine diese Differenz in der Anzeige finde ich schon uncool. Aber das der Stromzähler Wert immer die gleiche Range hat , ist doch auch kein Zufall 🤔 -
Hallo @fuzzy1955 ,
ich habe nur den WLAN Logger und aus baulicher Sicht ist alles andere nicht möglich.
Die Monteure haben ja fast alles richtig eingestellt .
Wo mein Problem ist , ist der Netzbezug.
Wenn die PV Produktion unter dem Wert der Last liegt, wird die Batterie genommen.
Aber eben auch ein kleiner Teil aus dem Netz. Und das will ich nicht .
Mein Setup soll sein . Wenn Batterie bei 15% und zu wenig PV Produktion , dann erst aus dem Netz beziehen.
Wir könnten autark das betreiben , sogar in dieser Jahreszeit , haben aber seit der Installation am 13.1. schon 14 kWh aus dem Netz gezogen.Noch erwähnenswert: in der Deye App werden Nettbezug von mal 1w , 4w , 9w oder auch 11w angezeigt .
Im Stromzähler sind es IMMER zwischen 40-49w.
Alleine diese Differenz in der Anzeige finde ich schon uncool. Aber das der Stromzähler Wert immer die gleiche Range hat , ist doch auch kein Zufall 🤔@haselchen sagte in Deye GB-S15K-EU 15 kW,12,27kWh Speicher(3xGB-LM4.0),Tipps:
Alleine diese Differenz in der Anzeige finde ich schon uncool. Aber das der Stromzähler Wert immer die gleiche Range hat , ist doch auch kein Zufall 🤔
Es wird immer eine Differenz geben zwischen dem was der WR bzw. dessen Strommesszangen "messen" und dem was der geeichte Zähler vom ENV tatsächlich misst. Da sind Toleranzen völlig normal und das hatte ich Dir auch schonmal erklärt, wenn ich mich da recht erinnere.
Im Stromzähler sind es IMMER zwischen 40-49w.
Das riecht für mich nach Sollwertvorgabe Netzbezug bzw. Netzeinspeisung. In den meisten WR kann man einen Ziel-/Bezugswert eingeben. Der ist in vielen Fällen bzw. bei vielen Herstellern leicht positiv (z.B. typischer Netzbezug 50W). Bei vielen (nicht allen) kann man auch einen negativen Wert vorgeben. Bei meinen Victrons steht der Netzzielwert z.B. auf -10W.
Auch das hatte ich Dir aber schon mal versucht zu erklären.
Einen "echten" Nullbezug (Stromzähler zeigt durchgängig "null" an) gibt es nicht. Du hast immer leichte Schwankungen drin. Allein schon wenn der Kühlschrank anspringt dauert es ne Sekunde bis WR/BMS das registrieren und ausgleichen. In diesem Moment hast Du dann halt 1-2 Sekunden einen kleinen Pik im Verbrauch. Je nachdem wie schnell die Geräte nachregeln.
-
@haselchen sagte in Deye GB-S15K-EU 15 kW,12,27kWh Speicher(3xGB-LM4.0),Tipps:
Alleine diese Differenz in der Anzeige finde ich schon uncool. Aber das der Stromzähler Wert immer die gleiche Range hat , ist doch auch kein Zufall 🤔
Es wird immer eine Differenz geben zwischen dem was der WR bzw. dessen Strommesszangen "messen" und dem was der geeichte Zähler vom ENV tatsächlich misst. Da sind Toleranzen völlig normal und das hatte ich Dir auch schonmal erklärt, wenn ich mich da recht erinnere.
Im Stromzähler sind es IMMER zwischen 40-49w.
Das riecht für mich nach Sollwertvorgabe Netzbezug bzw. Netzeinspeisung. In den meisten WR kann man einen Ziel-/Bezugswert eingeben. Der ist in vielen Fällen bzw. bei vielen Herstellern leicht positiv (z.B. typischer Netzbezug 50W). Bei vielen (nicht allen) kann man auch einen negativen Wert vorgeben. Bei meinen Victrons steht der Netzzielwert z.B. auf -10W.
Auch das hatte ich Dir aber schon mal versucht zu erklären.
Einen "echten" Nullbezug (Stromzähler zeigt durchgängig "null" an) gibt es nicht. Du hast immer leichte Schwankungen drin. Allein schon wenn der Kühlschrank anspringt dauert es ne Sekunde bis WR/BMS das registrieren und ausgleichen. In diesem Moment hast Du dann halt 1-2 Sekunden einen kleinen Pik im Verbrauch. Je nachdem wie schnell die Geräte nachregeln.
Dem Ganzen bin ich mir bewusst. Ich suche die Einstellungen , wo ich das mit dem Netzbezug regeln kann .
Mit OpenDTU hatte ich das fast perfekt gen 0 bekommen. Möglich ist das also .
Und die Anzeige auf dem Stromzähler ist IMMER in dieser Range. Also regelt irgendwas ja auch den Bezug im 40er Watt Bereich .Edit: das hatten wir auch schon besprochen.
Mein Setup soll sein, wenn PV Produktion niedriger als die Last ist , soll die Batterie mit einspringen und wenn die 15% hat , DANN aus dem Netz ziehen.
Da bin ich für Tipps fürs Touch Menü sehr dankbar . -
Dem Ganzen bin ich mir bewusst. Ich suche die Einstellungen , wo ich das mit dem Netzbezug regeln kann .
Mit OpenDTU hatte ich das fast perfekt gen 0 bekommen. Möglich ist das also .
Und die Anzeige auf dem Stromzähler ist IMMER in dieser Range. Also regelt irgendwas ja auch den Bezug im 40er Watt Bereich .Edit: das hatten wir auch schon besprochen.
Mein Setup soll sein, wenn PV Produktion niedriger als die Last ist , soll die Batterie mit einspringen und wenn die 15% hat , DANN aus dem Netz ziehen.
Da bin ich für Tipps fürs Touch Menü sehr dankbar .@haselchen sagte in Deye GB-S15K-EU 15 kW,12,27kWh Speicher(3xGB-LM4.0),Tipps:
Ich suche die Einstellungen , wo ich das mit dem Netzbezug regeln kann .
Dann solltest Du das auch schreiben, dass Du nur die Einstellung bzw. den möglichen Parameter z.B. für den Netzzielwert suchst. Das klang selbst für mich beim Mitlesen anders.
-
@haselchen sagte in Deye GB-S15K-EU 15 kW,12,27kWh Speicher(3xGB-LM4.0),Tipps:
Ich suche die Einstellungen , wo ich das mit dem Netzbezug regeln kann .
Dann solltest Du das auch schreiben, dass Du nur die Einstellung bzw. den möglichen Parameter z.B. für den Netzzielwert suchst. Das klang selbst für mich beim Mitlesen anders.
-
Ich habe mit den Strommesszangen auch abweichende Werte.
Weiterhin ist es so das der WR ja auch etwas Leistung benötigt die er laut meinem Kenntnisstand immer aus dem Netz bezieht.
@wendy2702 sagte in Deye GB-S15K-EU 15 kW,12,27kWh Speicher(3xGB-LM4.0),Tipps:
Ich habe mit den Strommesszangen auch abweichende Werte.
Weiterhin ist es so das der WR ja auch etwas Leistung benötigt die er laut meinem Kenntnisstand immer aus dem Netz bezieht.
Und da gibt es keine Einstellung , dass er das aus den Batterien tun soll?
-
Ich konnte in meinem WR nichts dafür finden. Er muss aber auch was aus dem Netz nehmen um Synchron bleiben zu können.
Bin da im Deye Forum vermutlich einer Lösung auf der Spur.
"Ich konnte in meinem WR nichts dafür finden. Er muss aber auch was aus dem Netz nehmen um Synchron bleiben zu können."
Da muss anscheinend nicht so sein....melde mich , wenn ich zu dem Thema mehr Infos habe.
-
@wendy2702 sagte in Deye GB-S15K-EU 15 kW,12,27kWh Speicher(3xGB-LM4.0),Tipps:
Ich habe mit den Strommesszangen auch abweichende Werte.
Weiterhin ist es so das der WR ja auch etwas Leistung benötigt die er laut meinem Kenntnisstand immer aus dem Netz bezieht.
Und da gibt es keine Einstellung , dass er das aus den Batterien tun soll?
@haselchen sagte in Deye GB-S15K-EU 15 kW,12,27kWh Speicher(3xGB-LM4.0),Tipps:
Und da gibt es keine Einstellung , dass er das aus den Batterien tun soll?
Meiner Kenntnis nach holen die WR ihren Eigenverbrauch immer aus dem Netz. Das macht vor dem von @wendy2702 genannten Hintergrund der Netzsynchronisation auch Sinn. Victron tickt da etwas anders, aber die haben ihre Wurzeln auch im Boots-/Offshore-Bereich. Anders als die klassischen Hersteller von Solarwechselrichtern. Ich kompensiere bei meinem großen Huawei über die Victrons, die auch die Batterien verwalten. Die Einstellung eines negativen Netzsollwertes können nicht alle Systeme.
-
@haselchen sagte in Deye GB-S15K-EU 15 kW,12,27kWh Speicher(3xGB-LM4.0),Tipps:
Und da gibt es keine Einstellung , dass er das aus den Batterien tun soll?
Meiner Kenntnis nach holen die WR ihren Eigenverbrauch immer aus dem Netz. Das macht vor dem von @wendy2702 genannten Hintergrund der Netzsynchronisation auch Sinn. Victron tickt da etwas anders, aber die haben ihre Wurzeln auch im Boots-/Offshore-Bereich. Anders als die klassischen Hersteller von Solarwechselrichtern. Ich kompensiere bei meinem großen Huawei über die Victrons, die auch die Batterien verwalten. Die Einstellung eines negativen Netzsollwertes können nicht alle Systeme.
@Samson71 sagte in Deye GB-S15K-EU 15 kW,12,27kWh Speicher(3xGB-LM4.0),Tipps:
Victron tickt da etwas anders

@Samson71 sagte in Deye GB-S15K-EU 15 kW,12,27kWh Speicher(3xGB-LM4.0),Tipps:
Hintergrund der Netzsynchronisation auch Sinn
aber nicht 40Watt, das müsste eigentlich lastfrei gehen.
40 Watt klingen eher wie der Verbrauch für mehrere Schütze um den NA-Schutz bei Ersatzstrom gewährleisten zu können
-
@Samson71 sagte in Deye GB-S15K-EU 15 kW,12,27kWh Speicher(3xGB-LM4.0),Tipps:
Victron tickt da etwas anders

@Samson71 sagte in Deye GB-S15K-EU 15 kW,12,27kWh Speicher(3xGB-LM4.0),Tipps:
Hintergrund der Netzsynchronisation auch Sinn
aber nicht 40Watt, das müsste eigentlich lastfrei gehen.
40 Watt klingen eher wie der Verbrauch für mehrere Schütze um den NA-Schutz bei Ersatzstrom gewährleisten zu können
@Homoran sagte in Deye GB-S15K-EU 15 kW,12,27kWh Speicher(3xGB-LM4.0),Tipps:
40 Watt klingen eher wie der Verbrauch für mehrere Schütze
Die 40 Watt sind schnell erreicht mit den Schaltnetzteilen in den Wechselrichtern. Ich fahre ja im Inselbetrieb (ähnlich Victron) und die beiden WR verbraten schon um die 200 W.
-
@Homoran sagte in Deye GB-S15K-EU 15 kW,12,27kWh Speicher(3xGB-LM4.0),Tipps:
40 Watt klingen eher wie der Verbrauch für mehrere Schütze
Die 40 Watt sind schnell erreicht mit den Schaltnetzteilen in den Wechselrichtern. Ich fahre ja im Inselbetrieb (ähnlich Victron) und die beiden WR verbraten schon um die 200 W.
@fuzzy1955 sagte in Deye GB-S15K-EU 15 kW,12,27kWh Speicher(3xGB-LM4.0),Tipps:
und die beiden WR verbraten schon um die 200 W.
Wie misst du das?
Das schlägt sich doch im Wirkungsgrad nieder.
Oder ziehen die nachts auch 200W aus der Batterie?@fuzzy1955 sagte in Deye GB-S15K-EU 15 kW,12,27kWh Speicher(3xGB-LM4.0),Tipps:
mit den Schaltnetzteilen in den Wechselrichtern
In den Victron sind ja die guten schweren Ringkerntrafos, da habe ich nicht annähernd rinen solchen Stromverbrauch.
-
@fuzzy1955 sagte in Deye GB-S15K-EU 15 kW,12,27kWh Speicher(3xGB-LM4.0),Tipps:
und die beiden WR verbraten schon um die 200 W.
Wie misst du das?
Das schlägt sich doch im Wirkungsgrad nieder.
Oder ziehen die nachts auch 200W aus der Batterie?@fuzzy1955 sagte in Deye GB-S15K-EU 15 kW,12,27kWh Speicher(3xGB-LM4.0),Tipps:
mit den Schaltnetzteilen in den Wechselrichtern
In den Victron sind ja die guten schweren Ringkerntrafos, da habe ich nicht annähernd rinen solchen Stromverbrauch.
@Homoran sagte in Deye GB-S15K-EU 15 kW,12,27kWh Speicher(3xGB-LM4.0),Tipps:
Wie misst du das
WrGesamtleistungDC - WrGesamtleistungAC + PvErzeugung. Das funktioniert bei mir. Nachdem ich im Inselbetrieb fahre und selten Strom zukaufe, ist mir der Wirkungsgrad nicht so wichtig.
In den Victron sind ja die guten schweren Ringkerntrafos
Ja, das ist besser. Mir gefällt aber der Generatoreingang bei Deye zum Stromzukauf sehr gut.
-
@fuzzy1955 sagte in Deye GB-S15K-EU 15 kW,12,27kWh Speicher(3xGB-LM4.0),Tipps:
und die beiden WR verbraten schon um die 200 W.
Wie misst du das?
Das schlägt sich doch im Wirkungsgrad nieder.
Oder ziehen die nachts auch 200W aus der Batterie?@fuzzy1955 sagte in Deye GB-S15K-EU 15 kW,12,27kWh Speicher(3xGB-LM4.0),Tipps:
mit den Schaltnetzteilen in den Wechselrichtern
In den Victron sind ja die guten schweren Ringkerntrafos, da habe ich nicht annähernd rinen solchen Stromverbrauch.
@Homoran sagte in Deye GB-S15K-EU 15 kW,12,27kWh Speicher(3xGB-LM4.0),Tipps:
Oder ziehen die nachts auch 200W aus der Batterie
Ja, das macht jeder Wechselrichter. Das Umwandeln von DC auf AC bringt Verlustleistung mit sich.
[EDIT] Natürlich ist das vom Hausverbrauch abhängig. -
@Homoran sagte in Deye GB-S15K-EU 15 kW,12,27kWh Speicher(3xGB-LM4.0),Tipps:
Oder ziehen die nachts auch 200W aus der Batterie
Ja, das macht jeder Wechselrichter. Das Umwandeln von DC auf AC bringt Verlustleistung mit sich.
[EDIT] Natürlich ist das vom Hausverbrauch abhängig.@fuzzy1955 sagte in Deye GB-S15K-EU 15 kW,12,27kWh Speicher(3xGB-LM4.0),Tipps:
Verlustleistung
ist aber nicht "Eigenverbrauch" ohne Arbeit.
Aber selbst 200W Verlustleistung klingt für mich etwas hoch.
Das muss natürlich auf die produzierte Leistung bezogen werden.@fuzzy1955 sagte in Deye GB-S15K-EU 15 kW,12,27kWh Speicher(3xGB-LM4.0),Tipps:
jeder Wechselrichter
muss natürlich auch eingegrenzt werden.
ein reiner Solarwechselrichter sollte nachts nicht 200W Eigenverbrauch aus dem Netz ziehen.
Mein Kostal zieht da kaum messbares.und meine reinen Batteriewechselrichter von Victron haben eine Verlustleistung von etwa 8% (incl. Ladeverluste!!. AC gekoppelte Batterie eingespeist:ausgespeist)
Dafür ziehen eben die genannten Schütze für den NA-Schutz / Ersatzstrom etwa die von @haselchen genannten 40W
-
@fuzzy1955 sagte in Deye GB-S15K-EU 15 kW,12,27kWh Speicher(3xGB-LM4.0),Tipps:
Verlustleistung
ist aber nicht "Eigenverbrauch" ohne Arbeit.
Aber selbst 200W Verlustleistung klingt für mich etwas hoch.
Das muss natürlich auf die produzierte Leistung bezogen werden.@fuzzy1955 sagte in Deye GB-S15K-EU 15 kW,12,27kWh Speicher(3xGB-LM4.0),Tipps:
jeder Wechselrichter
muss natürlich auch eingegrenzt werden.
ein reiner Solarwechselrichter sollte nachts nicht 200W Eigenverbrauch aus dem Netz ziehen.
Mein Kostal zieht da kaum messbares.und meine reinen Batteriewechselrichter von Victron haben eine Verlustleistung von etwa 8% (incl. Ladeverluste!!. AC gekoppelte Batterie eingespeist:ausgespeist)
Dafür ziehen eben die genannten Schütze für den NA-Schutz / Ersatzstrom etwa die von @haselchen genannten 40W
@Homoran sagte in Deye GB-S15K-EU 15 kW,12,27kWh Speicher(3xGB-LM4.0),Tipps:
ein reiner Solarwechselrichter sollte nachts nicht 200W Eigenverbrauch aus dem Netz ziehen.
Tut er i.d.R. auch nicht, aber die Hybriden durchaus. Dein Kostal ist ja auch kein Hybrid, ebenso wenig wie mein 12er Huawei.
-
@Homoran sagte in Deye GB-S15K-EU 15 kW,12,27kWh Speicher(3xGB-LM4.0),Tipps:
ein reiner Solarwechselrichter sollte nachts nicht 200W Eigenverbrauch aus dem Netz ziehen.
Tut er i.d.R. auch nicht, aber die Hybriden durchaus. Dein Kostal ist ja auch kein Hybrid, ebenso wenig wie mein 12er Huawei.
@Samson71 Ich hadere mit der Gleichsetzung von Umwandlungs"verlusten" und Eigenbedarf eines WR sowie der Verallgemeinerung für "alle Wechselrichter"
ich glaube auch nicht, dass die Umwandlungsverluste des Hybrid durch Bezug aus dem Netz kompensiertvweden