Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. Steuerbox des Netzbetreibers

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    1.3k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    793

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.0k

Steuerbox des Netzbetreibers

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
49 Beiträge 10 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 6 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • HomoranH Homoran

    @fuchs1978 sagte in Steuerbox des Netzbetreibers:

    mit der Steuerbox

    welche denn?

    F Offline
    F Offline
    fuchs1978
    schrieb am zuletzt editiert von
    #33

    @homoran said in Steuerbox des Netzbetreibers:

    @fuchs1978 sagte in Steuerbox des Netzbetreibers:

    mit der Steuerbox

    welche denn?

    Das genormte EEBus Signal welches jede Box ausgeben muss und welches auch die kommerzielle HEMS abgreifen.

    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • HomoranH Homoran

      @fuchs1978 Auch das stimmt nicht!
      Nur mehrere Geräte gleicher Kategorie werden zusammengefasst

      F Offline
      F Offline
      fuchs1978
      schrieb am zuletzt editiert von
      #34

      @homoran said in Steuerbox des Netzbetreibers:

      @fuchs1978 Auch das stimmt nicht!
      Nur mehrere Geräte gleicher Kategorie werden zusammengefasst

      Hast du dazu einen Link, nach meinen Infos aus der SteuVE § 2 Abs. 1 werden Wallbox, Wärmepumpe, Batteriespeicher, Heizstab, .. werden zu einer steuerbaren Lastgruppe zusammengefasst, wenn sie am selben Netzanschlusspunkt hängen.

      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • F fuchs1978

        @homoran said in Steuerbox des Netzbetreibers:

        @fuchs1978 sagte in Steuerbox des Netzbetreibers:

        mit der Steuerbox

        welche denn?

        Das genormte EEBus Signal welches jede Box ausgeben muss und welches auch die kommerzielle HEMS abgreifen.

        HomoranH Nicht stören
        HomoranH Nicht stören
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        schrieb am zuletzt editiert von
        #35

        @fuchs1978 sagte in Steuerbox des Netzbetreibers:

        Das genormte EEBus Signal welches jede Box ausgeben muss

        seltsamerweise kommt in dem von dir zu diesem Zweck verlinkten Papier des VDE das Wort EEBus kein einziges Mal vor.
        Lediglich Relaisanschlüsse in diversen Kombin

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        F 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • HomoranH Homoran

          @fuchs1978 sagte in Steuerbox des Netzbetreibers:

          Das genormte EEBus Signal welches jede Box ausgeben muss

          seltsamerweise kommt in dem von dir zu diesem Zweck verlinkten Papier des VDE das Wort EEBus kein einziges Mal vor.
          Lediglich Relaisanschlüsse in diversen Kombin

          F Offline
          F Offline
          fuchs1978
          schrieb am zuletzt editiert von
          #36

          @homoran said in Steuerbox des Netzbetreibers:

          @fuchs1978 sagte in Steuerbox des Netzbetreibers:

          Das genormte EEBus Signal welches jede Box ausgeben muss

          seltsamerweise kommt in dem von dir zu diesem Zweck verlinkten Papier des VDE das Wort EEBus kein einziges Mal vor.
          Lediglich Relaisanschlüsse in diversen Kombin

          Das VDE FNN spezifiziert eine Anlagensteuerung über die digitale
          Schnittstelle der Steuerungseinrichtung unter Verwendung des EEBUS-Kommunikations-
          protokolls, welches in den Teilen 2, 3 und 4 der VDE-Anwendungsregeln VDE-AR-E 2829-6
          spezifiziert wurde.

          Zitat aus diesem Dokument

          https://www.vde.com/resource/blob/2292786/5d38accc5ab02ad04df7cab8a64f1f63/impuls--digitale-schnittstelle-data.pdf

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • F fuchs1978

            @homoran said in Steuerbox des Netzbetreibers:

            @fuchs1978 Auch das stimmt nicht!
            Nur mehrere Geräte gleicher Kategorie werden zusammengefasst

            Hast du dazu einen Link, nach meinen Infos aus der SteuVE § 2 Abs. 1 werden Wallbox, Wärmepumpe, Batteriespeicher, Heizstab, .. werden zu einer steuerbaren Lastgruppe zusammengefasst, wenn sie am selben Netzanschlusspunkt hängen.

            HomoranH Nicht stören
            HomoranH Nicht stören
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von Homoran
            #37

            @fuchs1978

            Mehrere kleinere Einzelanlagen, deren Summe eine Netzanschlussleistung von 4,2 kW überschreiten: Es werden nur Anlagen der gleichen Kategorie (Wärmepumpen bzw. Klimaanlagen) zusammengerechnet. Bei der Zusammenlegung erfolgt eine betreiberspezifische Betrachtung. Anlagen verschiedener Betreiber sind nicht verpflichtend zusammenzulegen. Diese gruppierten Anlagen werden dann als nur eine steuerbare Verbrauchseinrichtung behandelt. Dies gilt auch bei der Berechnung der Mindestbezugsleistung im Steuerungsfall.

            Quelle: Bundesnetzagentur

            und jetzt hab ich genug richtiggestellt und bin raus, das ust mir hier zu unstrukturiert

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            F 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • HomoranH Homoran

              @fuchs1978

              Mehrere kleinere Einzelanlagen, deren Summe eine Netzanschlussleistung von 4,2 kW überschreiten: Es werden nur Anlagen der gleichen Kategorie (Wärmepumpen bzw. Klimaanlagen) zusammengerechnet. Bei der Zusammenlegung erfolgt eine betreiberspezifische Betrachtung. Anlagen verschiedener Betreiber sind nicht verpflichtend zusammenzulegen. Diese gruppierten Anlagen werden dann als nur eine steuerbare Verbrauchseinrichtung behandelt. Dies gilt auch bei der Berechnung der Mindestbezugsleistung im Steuerungsfall.

              Quelle: Bundesnetzagentur

              und jetzt hab ich genug richtiggestellt und bin raus, das ust mir hier zu unstrukturiert

              F Offline
              F Offline
              fuchs1978
              schrieb am zuletzt editiert von
              #38

              @homoran said in Steuerbox des Netzbetreibers:

              @fuchs1978

              Mehrere kleinere Einzelanlagen, deren Summe eine Netzanschlussleistung von 4,2 kW überschreiten: Es werden nur Anlagen der gleichen Kategorie (Wärmepumpen bzw. Klimaanlagen) zusammengerechnet. Bei der Zusammenlegung erfolgt eine betreiberspezifische Betrachtung. Anlagen verschiedener Betreiber sind nicht verpflichtend zusammenzulegen. Diese gruppierten Anlagen werden dann als nur eine steuerbare Verbrauchseinrichtung behandelt. Dies gilt auch bei der Berechnung der Mindestbezugsleistung im Steuerungsfall.

              Quelle: Bundesnetzagentur

              und jetzt hab ich genug richtiggestellt und bin raus

              Ah danke, das ist mir tatsächlich neu. Danke für die Info.

              Dennoch wäre es super wenn iobroker mal EEBus könnte

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • P Offline
                P Offline
                pingo
                schrieb am zuletzt editiert von
                #39

                Mein letzter Stand ist, dass die Steuerbox mit einem Siemens Logo! angesteuert werden kann. Ist das vielleicht in IoBroker einbindbar?

                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • P pingo

                  Mein letzter Stand ist, dass die Steuerbox mit einem Siemens Logo! angesteuert werden kann. Ist das vielleicht in IoBroker einbindbar?

                  HomoranH Nicht stören
                  HomoranH Nicht stören
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #40

                  @pingo sagte in Steuerbox des Netzbetreibers:

                  dass die Steuerbox mit einem Siemens Logo! angesteuert werden kann

                  ääähm...
                  die Steuerbox dient dazu, dass der Netzbetreiber bei dir etwas steuern kann.

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  flkontaktF 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • MartinPM Online
                    MartinPM Online
                    MartinP
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #41

                    Wenn man ihr nur beim Steuern Zuschauen kann, wäre das ja auch ein Nutzen

                    Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @ 1.04GHz 8G RAM 480G SSD
                    Virtualization : unprivileged lxc container (debian 12 on Proxmox 8.4.14)
                    Linux pve 6.8.12-16-pve
                    6 GByte RAM für den Container
                    Fritzbox 6591 FW 8.03 (Vodafone Leih-Box)
                    Remote-Access über Wireguard der Fritzbox

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • HomoranH Homoran

                      @pingo sagte in Steuerbox des Netzbetreibers:

                      dass die Steuerbox mit einem Siemens Logo! angesteuert werden kann

                      ääähm...
                      die Steuerbox dient dazu, dass der Netzbetreiber bei dir etwas steuern kann.

                      flkontaktF Online
                      flkontaktF Online
                      flkontakt
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #42

                      @Homoran sagte in Steuerbox des Netzbetreibers:

                      @pingo sagte in Steuerbox des Netzbetreibers:

                      dass die Steuerbox mit einem Siemens Logo! angesteuert werden kann

                      ääähm...
                      die Steuerbox dient dazu, dass der Netzbetreiber bei dir etwas steuern kann.

                      Korrekt. Über die Steuerbox werden Steuerbefehle IN die Kundenanlage gesendet, voraussichtlich bis Ende 2029 Analog und Digital, ab 2029 nur noch Digital. Protokoll EEBus als Mindesstandard der vom Netzbetreiber angeboten werden muss, ggf. kommen noch weitere wie z.B. KNX dazu. Die analoge Ansteuerung kann man sich sicherlich per Binäreingänge abrufen. Ob iobroker aber per EEBus wie ein EMS angesteuert werden kann, bezweifle ich sehr. Es findet per EEBus immer ein Pairing zwischen dem EMS und der Steuerbox statt, hier wird ein unikater SKI-Schlüssel (Trust-Pairing) benötigt.

                      Ich empfehle die PDF des VDE FNN und die Zusammenfassung auf der Hager-Seite.

                      https://www.vde.com/resource/blob/2380710/0220c532a4ecec2b29c25c52858290dc/vde-fnn-hinweis-schnittstellen-steuerungseinrichtung-data.pdf

                      https://hager.com/de/wissen/gesetze-und-foerderungen/enwg-energiewirtschaftsgesetz

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      1
                      • P Offline
                        P Offline
                        pingo
                        schrieb am zuletzt editiert von pingo
                        #43

                        Ja. Sorry das meinte ich. Der Netzbetreiber steuert bei mir etwas. Jetzt geht es darum, wie man dieses Signal in IoBroker bekommt.
                        Offensichtlich kann man auch mit Homematic IP die Steuersignale auslesen. Wenn sie erst mal in IoBroker als Objekte sind, ist ja alles Weitere per Javascript lösbar.

                        Alternativ liest wohl Logo! die Steuersignale aus und kann via Modbus ausgelesen werden.

                        flkontaktF 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • MartinPM Online
                          MartinPM Online
                          MartinP
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #44

                          Das müssen da aber andere Protokolle sein, an denen man Andockt

                          Es findet per EEBus immer ein Pairing zwischen dem EMS und der Steuerbox statt, hier wird ein unikater SKI-Schlüssel (Trust-Pairing) benötigt.

                          Ohne einen SKL Schlüssel kann man also keine Kommunikation aufbauen.

                          Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @ 1.04GHz 8G RAM 480G SSD
                          Virtualization : unprivileged lxc container (debian 12 on Proxmox 8.4.14)
                          Linux pve 6.8.12-16-pve
                          6 GByte RAM für den Container
                          Fritzbox 6591 FW 8.03 (Vodafone Leih-Box)
                          Remote-Access über Wireguard der Fritzbox

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          1
                          • P pingo

                            Ja. Sorry das meinte ich. Der Netzbetreiber steuert bei mir etwas. Jetzt geht es darum, wie man dieses Signal in IoBroker bekommt.
                            Offensichtlich kann man auch mit Homematic IP die Steuersignale auslesen. Wenn sie erst mal in IoBroker als Objekte sind, ist ja alles Weitere per Javascript lösbar.

                            Alternativ liest wohl Logo! die Steuersignale aus und kann via Modbus ausgelesen werden.

                            flkontaktF Online
                            flkontaktF Online
                            flkontakt
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #45

                            @pingo Steuerbefehle des Netzbetreibers werden vorerst nur die Leistungsreduzierung der steuVE und die Reduzierung der Einspeisung der Erzeugungsanlage sein. Analoger Abgriff relativ einfach mit parallel geschalteten Binäreingängen. Die EEBus-Befehle könnte man ggf. mit einem Netzwerksniffer prüfen, sofern die Patchleitung von der Steuerbox über einen Switch geführt und dann auf das EMS oder direkt auf die steuVE gepatcht wird. Wie die Kundenanlage für den Einbau des SMGW+Steuerbox vorbereitet sein muss, steht in diesem Dokument beschrieben

                            https://www.bdew.de/service/bdew-anwendungshilfe-veroeffentlichungspflicht-14a/

                            Wenn voraussichtlich ab 2029 nur noch digital gesteuert wird, entfällt die Steuerbox ggf. komplett, die Patchleitung in die Kundenanlage kommt dann direkt aus dem SMGW. Am SMGW war schon immer eine HAN-Schnittstelle beschrieben, vielleicht kann die dann genutzt werden, habe aber keine Kenntnisse wie offen die Schnittstelle gestaltet ist oder sein wird.

                            Weiterhin sollen über das SMGW zukünftig auch weitere Dienste übertragen werden (Dynamische Stromtarife usw.). Da die SMGW aber in den meisten Fällen per LTE mit begrenzten Datenvolumen und geringen Übertragungsgeschwindigkeit angebunden werden, kann man wohl nicht mit einem sicheren Übertragungskanal für sein Homebanking rechnen 😉

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • P Offline
                              P Offline
                              pingo
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #46

                              Prima. Das sind schon sehr detaillierte Infos. Danke.
                              Gibt es von Euch Vorschläge, wie man via IoBroker möglichst einfach die Steuersignale des Netzbetreibers als Objekt bekommt, um dann via Javascript die Go-E-Charger-Wallbox zu reduzieren?

                              Meine Ansätze dazu bis jetzt:
                              vielleicht zeigt der Adapter von Discovergy (dem Smartmeter) die Steuersignale an? (er läuft bei mir, aber, da ich noch keine Steuerbox installiert bekommen habe, kann ich das vielleicht noch nicht sehen?)
                              Abfrage der Steuersignale via Homematic IP "Gerät". Dafür gibt es auch einen Io-Broker-Adapter. (welches Homematic IP "Gerät" kann die Signale auslesen?)
                              Installation von Siemens Logo! und Anschluß an die Steuerbox. Abfrage dann via Modus (für mich die technisch anspruchsvollste Lösung)

                              flkontaktF 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • P pingo

                                Prima. Das sind schon sehr detaillierte Infos. Danke.
                                Gibt es von Euch Vorschläge, wie man via IoBroker möglichst einfach die Steuersignale des Netzbetreibers als Objekt bekommt, um dann via Javascript die Go-E-Charger-Wallbox zu reduzieren?

                                Meine Ansätze dazu bis jetzt:
                                vielleicht zeigt der Adapter von Discovergy (dem Smartmeter) die Steuersignale an? (er läuft bei mir, aber, da ich noch keine Steuerbox installiert bekommen habe, kann ich das vielleicht noch nicht sehen?)
                                Abfrage der Steuersignale via Homematic IP "Gerät". Dafür gibt es auch einen Io-Broker-Adapter. (welches Homematic IP "Gerät" kann die Signale auslesen?)
                                Installation von Siemens Logo! und Anschluß an die Steuerbox. Abfrage dann via Modus (für mich die technisch anspruchsvollste Lösung)

                                flkontaktF Online
                                flkontaktF Online
                                flkontakt
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #47

                                @pingo ich kann deinen Ansatz leider nicht nachvollziehen, vielleicht kannst du etwas mehr konkretisieren. Der Netzbetreiber sendet im Steuerungsfall (z.B. Leistungsreduzierung deiner Wallbox gemäß §14a EnWG) einen entsprechenden Steuerbefehl über den CLS-Kanal an die Steuerbox. Die Steuerbox dann ebenfalls über den CLS-Kanal in die Kundenanlage, sprich Patchleitung raus aus der Steuerbox und entweder a) direkt an deine Wallbox, sofern diese eingangsseitig EEBus sprechen kann oder b) an ein EMS das eingangsseitig EEBus sprechen kann. Das EMS steuert dann deine Wallbox, aber auch eine Erzeugungsanlage, Speicher usw.

                                In beiden Fällen muss ein Pairing der Steuerbox mit der steuVE oder EMS stattfinden, um die sichere Kommunikation zu gewährleisten.

                                Der Betreiber muss gewährleisten, dass die Steuerung jederzeit funktioniert und der Steuerbefehl vorrangig vor allen anderen Schalt- oder Steuerungsbefehlen des Kunden umgesetzt wird. Auch muss die Umsetzung des Steuerbefehls dokumentiert und 2 Jahre lang auf Verlangen des Netzbetreibers vorgelegt werden.

                                Somit schließt sich IMHO iobroker und Javascript o.ä. aus, maximal vielleicht für die Umsetzung der Dokumentationspflicht (hat die steuVE tatsächlich die Leistung während des Steuerbefehls reduziert).

                                Bei anderen Steuerbefehlen, die nicht vom Netzbetreiber aber auch über die Steuerbox in die Kundenanlage kommen, mag es vielleicht anders aussehen. Wenn man z.B. von seiner Automarkt eine Wallbox geschenkt bekommt, diese aber nur zu bestimmten Zeiten nutzen darf. Oder ein Direktvermarkter meiner PV mir die Anlage bedarfsgerecht hoch- oder runterregelt.

                                Welchen Ansatz verfolgst du?

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                2
                                • P Offline
                                  P Offline
                                  pingo
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #48

                                  Ich hatte gehofft, dass IoBroker mit einem Objekt ausreichend ist, dass den Steuerbefehl enthält. Via IoBroker läuft meine gesamte Heimautomation. Eine Erweiterung wäre das Einfachste gewesen.

                                  Wenn das so nicht zulässig ist, muss ich die Steuerkabel der Wallbox eben zulässig mit dem Steuergerät des Messstellenbetreibers verbinden. Ich suche also eine möglichst günstige "Verbindungsbox", die dann wohl EEBUs können muss und daraus dem Steuerkabel das Signal sendet.
                                  Diese Möglichkeiten habe ich laut Wallboxhersteller:

                                  Vorgehensweise beim go-e Charger Gemini
                                  Verbinde die Ladestation über eine der folgen-
                                  den 3 Möglichkeiten mit dem Steuersignal deines
                                  Netzbetreibers:
                                  • Potentialfreier Eingang an Steuerbox oder
                                  Rundsteuerempfänger des Netzbetreibers
                                  • Steuerung über Modbus TCP mittels SPS
                                  • Schützschaltung mit Verbindung zu Steuerbox
                                  oder Rundsteuerempfänger des Netzbetreibers

                                  und dann wäre dies eine mögliche Lösung:
                                  Installation von Siemens Logo! und Anschluß an die Steuerbox. Wie man damit dokumentiert, weiß ich noch nicht.

                                  flkontaktF 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • P pingo

                                    Ich hatte gehofft, dass IoBroker mit einem Objekt ausreichend ist, dass den Steuerbefehl enthält. Via IoBroker läuft meine gesamte Heimautomation. Eine Erweiterung wäre das Einfachste gewesen.

                                    Wenn das so nicht zulässig ist, muss ich die Steuerkabel der Wallbox eben zulässig mit dem Steuergerät des Messstellenbetreibers verbinden. Ich suche also eine möglichst günstige "Verbindungsbox", die dann wohl EEBUs können muss und daraus dem Steuerkabel das Signal sendet.
                                    Diese Möglichkeiten habe ich laut Wallboxhersteller:

                                    Vorgehensweise beim go-e Charger Gemini
                                    Verbinde die Ladestation über eine der folgen-
                                    den 3 Möglichkeiten mit dem Steuersignal deines
                                    Netzbetreibers:
                                    • Potentialfreier Eingang an Steuerbox oder
                                    Rundsteuerempfänger des Netzbetreibers
                                    • Steuerung über Modbus TCP mittels SPS
                                    • Schützschaltung mit Verbindung zu Steuerbox
                                    oder Rundsteuerempfänger des Netzbetreibers

                                    und dann wäre dies eine mögliche Lösung:
                                    Installation von Siemens Logo! und Anschluß an die Steuerbox. Wie man damit dokumentiert, weiß ich noch nicht.

                                    flkontaktF Online
                                    flkontaktF Online
                                    flkontakt
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #49

                                    @pingo auch zur Dokumentationspflicht hat der VDE FNN eine PDF

                                    https://www.vde.com/resource/blob/2380714/9231f22382c8028274a5762ff36a18a6/vde-fnn-hinweis-mindestanforderungen-fuer-dokumentation-von-steuerbefehlen-data.pdf

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    Antworten
                                    • In einem neuen Thema antworten
                                    Anmelden zum Antworten
                                    • Älteste zuerst
                                    • Neuste zuerst
                                    • Meiste Stimmen


                                    Support us

                                    ioBroker
                                    Community Adapters
                                    Donate

                                    667

                                    Online

                                    32.6k

                                    Benutzer

                                    82.0k

                                    Themen

                                    1.3m

                                    Beiträge
                                    Community
                                    Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                    ioBroker Community 2014-2025
                                    logo
                                    • Anmelden

                                    • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                    • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                    • Erster Beitrag
                                      Letzter Beitrag
                                    0
                                    • Home
                                    • Aktuell
                                    • Tags
                                    • Ungelesen 0
                                    • Kategorien
                                    • Unreplied
                                    • Beliebt
                                    • GitHub
                                    • Docu
                                    • Hilfe