Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter Zendure Solarflow

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    907

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    687

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    1.9k

Test Adapter Zendure Solarflow

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
2.1k Beiträge 103 Kommentatoren 920.4k Aufrufe 98 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • S Schimi

    der Zendure Adapter ist eigentlich unnötig... Der 2400AC verbindet sich diret mit dem MQTT Adapter und zeigt alles an...

    4a3dc00d-7f9e-42d3-9d6d-993c5cfaad99-image.png

    R Offline
    R Offline
    Rand
    schrieb am zuletzt editiert von Rand
    #2056

    @Schimi

    Oh man, danke.
    Hab ja die ganze Zeit im Zendure Object Tree (das was vom Adapter kommt) nach dem Kram gesucht und völlig verpeilt das der mqtt Adapter seinen eigenen Object tree hochzieht...
    Zu lange nichts mehr mit gemacht...

    Da sehe ich zumindestens ein paar Werte, mal schauen ob ich alles habe was das Skript braucht.

    Werte wie Zellspannung der Batterien, Recharge Cycles usw werden nicht exposed, oder?

    Edit:
    die Fehlermeldung im Adapter habe ich nun auch weg bekommen, das ist ja in der Anleitung so ganz und gar nicht klar. Mir zu mindestens nicht...

    User und password bei der Broker URL sind
    broker_user:broker_password@Broker:port
    und haben nichts mit dem Zendure device Passwort (ID) zu tun die man per device eingeben muss...

    Macht aber keinen Unterschied, bekomme trotzdem noch keine Werte reingeschrieben.
    Auch keine Logs vom Zendure Adapter...

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • S Offline
      S Offline
      Schimi
      schrieb am zuletzt editiert von
      #2057

      du musst dann auf "set" schreiben (steuern, bei blockly)

      z.B.:

      image.png

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • R Offline
        R Offline
        Rand
        schrieb am zuletzt editiert von
        #2058

        Häh;)
        Ich habe doch gar kein blockly?

        Nochmal langsam für Uneingeweihte bitte;)

        S 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • B BMGS

          bei mir im warn Modus, alle 5 min.: "Reconnect lagt wohl an der W-Lan Verbindung"

          zendure-solarflow.0
          2025-12-04 20:50:52.264 error [object Object]
          zendure-solarflow.0
          2025-12-04 20:50:20.019 warn Restart initiated
          zendure-solarflow.0
          2025-12-04 20:50:00.017 warn [checkStatesJob] Last update for deviceKey exxxxW was at Thu Dec 04 2025 20:16:19 GMT+0100 (Central European Standard Time), device seems to be online - so maybe connection is broken - restart adapter in 20 seconds!

          BMGS

          H Offline
          H Offline
          HD1978
          schrieb am zuletzt editiert von
          #2059

          @BMGS <c<yx
          Hallo, ich bin seit ca. 1,5 Jahren stiller Mitleser der Diskussionen hier und bedanke mich schon mal für den tollen Adapter.
          Nach einem Update des Adapters auf 3.1.1 habe ich ebenfalls das [checkStatesJob] Problem. Verbunden bin ich aktuell noch mit der Zendurecloud, wobei in der App die Geräte (AIO2400 & Solarflow800Pro) als online angezeigt werden. Der Adapter startet alle 5-15 Minuten neu, zumindest wenn diese Geräte im Ruhezustand verharren, also weder laden noch entladen. Ist hierfür die Lösung der downgrade der Version und wie weit müsste man zurück gehen?
          Herzlichen Dank.
          HD1978

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • R Rand

            Häh;)
            Ich habe doch gar kein blockly?

            Nochmal langsam für Uneingeweihte bitte;)

            S Offline
            S Offline
            Schimi
            schrieb am zuletzt editiert von
            #2060

            @Rand wenn du es steuern musst du den Datenpunkt "set" ansteuern und nicht den "Ordner"...

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • R Offline
              R Offline
              Rand
              schrieb am zuletzt editiert von
              #2061

              Ahh, ja.
              Aber da der Adapter ja keine Werte bekommt muss ich es wohl auch per MQTT Script machen (oder ein http request drauf, das müsste ja auch gehen).

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • surfing.michaS Offline
                surfing.michaS Offline
                surfing.micha
                schrieb am zuletzt editiert von
                #2062

                Danke @feli1 und @murphy-0
                Habe jetzt auf den Mosquitto MQTT-Broker umgestellt, die Verbindung zwischen meinem Hyper2000 und der Cloud über DNS-Umschreiben gekappt.
                Dazu habe ich Pi-Hole verwendet.
                Für alle die eine Fritzbox haben ist es wichtig zu wissen, dass in der Fritzbox an zwei Stellen der Pi-Hole-Host als neuer DNS-Server eingetragen wird. Dazu gibt es eine gute Anleitung hier: https://docs.pi-hole.net/routers/fritzbox/
                Aber mein Hauptproblem warum ich keine Daten auf meinem lokalen MQTT-Server gesehen habe war, dass der Zendure nicht sauber zurückgesetzt war.
                Denn sowohl eine neue (lokale) MQTT-Server Adresse wie auch einen neuen DNS-Request um den umgebogenen Zendure-Cloud-URL aufzulösen wirkt erst nach dem Reset.
                Das hat nur sauber geklappt indem ich den Hyper ausgeschalten, den Netzstecker gezogen und von den Akkus getrennt haben. Und das nachts, damit er auch noch über die Panels versorgt wird. Das alles für 5 Minuten!

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • M Online
                  M Online
                  Murphy 0
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #2063

                  Genau genommen ist das kein Reset.
                  Ausschalten und komplett stromlos machen und wieder einschalten.
                  So hatte es bei mir auf Anhieb funktioniert.

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • H Offline
                    H Offline
                    Hofmann IOBRF
                    schrieb am zuletzt editiert von Hofmann IOBRF
                    #2064

                    Hallo,
                    ich setze die Version 3.1.1 ein. Seit der Umstellung auf diese Version und den neuen Authorization Auth Key habe ich immer Nachts dieses Problem:

                    image.png
                    das wiederholt sich dann alle 5 Minuten.
                    Das geht Abends los bis am Morgen dann durch Helligkeit das System erwacht und wieder Werte kommen.
                    Ich bin mit meinem Hyper2000 noch in der Cloud!

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • surfing.michaS Offline
                      surfing.michaS Offline
                      surfing.micha
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #2065

                      Hallo zusammen,
                      bei Laden der Batterie über das Netz habe ich immer noch den Effekt, dass mir der eingetragene Sollwert für "InputLimit" immer mehrmals mit 1200 überschrieben wird.
                      Das obwohl ich lokal bin. Kann also nicht von der App oder Cloud kommen.
                      Wenn ich mir über den MQTT Explorer die Topcs anschaue ist mir allerdings aufgefallen, dass mir mein Hyper2000 zurückmeldet, dass er ein "SolarFlowPro" ist?
                      Oder melden sich alle SolarFlow Produkte so:

                      image.png

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • surfing.michaS Offline
                        surfing.michaS Offline
                        surfing.micha
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #2066

                        So jetzt habe ich auch so eine Abfolge aufgezeichnet. Ich schreiben über den Adapter "200" in InputLimit und bekomme dann "inputLimit":1200 quitiert.
                        Das kommt doch direkt aus dem Hyper2000 zurück,oder?

                        image.png

                        Bernd1967B 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • B Offline
                          B Offline
                          BMGS
                          schrieb am zuletzt editiert von BMGS
                          #2067

                          Seit 3.2.2 erhalte ich folgende Fehlermeldung:
                          "zendure-solarflow.0
                          2025-12-22 18:24:15.820 warn Operation mode (autoModel) is not set to '0', we can't set the output limit!"
                          alle 5 sec.
                          Über Cloud gesteuert, Hyper2000 und Solar Flow 800pro, Fehler wird wohl durch SF800pro ausgelöst.
                          Daten Punkt: zendure-solarflow.0xy.autoModel value ist mit "NULL" gefüllt.
                          gesteuert über shelly Pro 3em in HEMS.
                          Beim Hyper2000 steht in dem Daten-Punkt "Nothing(0)"

                          BMGS

                          M Bernd1967B 2 Antworten Letzte Antwort
                          0
                          • B BMGS

                            Seit 3.2.2 erhalte ich folgende Fehlermeldung:
                            "zendure-solarflow.0
                            2025-12-22 18:24:15.820 warn Operation mode (autoModel) is not set to '0', we can't set the output limit!"
                            alle 5 sec.
                            Über Cloud gesteuert, Hyper2000 und Solar Flow 800pro, Fehler wird wohl durch SF800pro ausgelöst.
                            Daten Punkt: zendure-solarflow.0xy.autoModel value ist mit "NULL" gefüllt.
                            gesteuert über shelly Pro 3em in HEMS.
                            Beim Hyper2000 steht in dem Daten-Punkt "Nothing(0)"

                            BMGS

                            M Online
                            M Online
                            Murphy 0
                            schrieb am zuletzt editiert von Murphy 0
                            #2068

                            @BMGS
                            Beim Hyper muss autoModel auf 8 stehen wenn du mit setDeviceAutomationInOutLimit steuerst.

                            • für Batterie laden und + für einspeisen.
                              zum SF800 kann ich nix sagen.
                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • surfing.michaS surfing.micha

                              So jetzt habe ich auch so eine Abfolge aufgezeichnet. Ich schreiben über den Adapter "200" in InputLimit und bekomme dann "inputLimit":1200 quitiert.
                              Das kommt doch direkt aus dem Hyper2000 zurück,oder?

                              image.png

                              Bernd1967B Offline
                              Bernd1967B Offline
                              Bernd1967
                              schrieb am zuletzt editiert von Bernd1967
                              #2069

                              @surfing.micha sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:

                              bei Laden der Batterie über das Netz habe ich immer noch den Effekt, dass mir der eingetragene Sollwert für "InputLimit" immer mehrmals mit 1200 überschrieben wird.

                              Neuste Version des Adapters installiert ? Es gab da bei bestimmten Adapter Versionen Probleme.

                              Das obwohl ich lokal bin. Kann also nicht von der App oder Cloud kommen.

                              Die App könnte noch über Bluetooth auf deinem Hyper2000 zugreifen.

                              Wenn ich mir über den MQTT Explorer die Topcs anschaue ist mir allerdings aufgefallen, dass mir mein Hyper2000 zurückmeldet, dass er ein "SolarFlowPro" ist?

                              Ist bei meinem Hyper auch so, die Bezeichnungen sind von Zendure selbst.

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • B BMGS

                                Seit 3.2.2 erhalte ich folgende Fehlermeldung:
                                "zendure-solarflow.0
                                2025-12-22 18:24:15.820 warn Operation mode (autoModel) is not set to '0', we can't set the output limit!"
                                alle 5 sec.
                                Über Cloud gesteuert, Hyper2000 und Solar Flow 800pro, Fehler wird wohl durch SF800pro ausgelöst.
                                Daten Punkt: zendure-solarflow.0xy.autoModel value ist mit "NULL" gefüllt.
                                gesteuert über shelly Pro 3em in HEMS.
                                Beim Hyper2000 steht in dem Daten-Punkt "Nothing(0)"

                                BMGS

                                Bernd1967B Offline
                                Bernd1967B Offline
                                Bernd1967
                                schrieb am zuletzt editiert von Bernd1967
                                #2070

                                @BMGS sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:

                                Seit 3.2.2 erhalte ich folgende Fehlermeldung:
                                "zendure-solarflow.0
                                2025-12-22 18:24:15.820 warn Operation mode (autoModel) is not set to '0', we can't set the output limit!"

                                Dann hast Du einen Leistungswert über den Datenpunkt "setOutputLimit" angegeben und mußt aber dann bei "autoModel" 0 = "Nothing" auswählen.

                                B 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • Bernd1967B Bernd1967

                                  @BMGS sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:

                                  Seit 3.2.2 erhalte ich folgende Fehlermeldung:
                                  "zendure-solarflow.0
                                  2025-12-22 18:24:15.820 warn Operation mode (autoModel) is not set to '0', we can't set the output limit!"

                                  Dann hast Du einen Leistungswert über den Datenpunkt "setOutputLimit" angegeben und mußt aber dann bei "autoModel" 0 = "Nothing" auswählen.

                                  B Offline
                                  B Offline
                                  BMGS
                                  schrieb am zuletzt editiert von BMGS
                                  #2071

                                  @Bernd1967 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:

                                  @BMGS sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:

                                  Seit 3.2.2 erhalte ich folgende Fehlermeldung:
                                  "zendure-solarflow.0
                                  2025-12-22 18:24:15.820 warn Operation mode (autoModel) is not set to '0', we can't set the output limit!"

                                  Dann hast Du einen Leistungswert über den Datenpunkt "setOutputLimit" angegeben und mußt aber dann bei "autoModel" 0 = "Nothing" auswählen.

                                  Ich dachte kann den Wert nicht ändern, im Experten-Modus jetzt mal geändert auf Nothing, Fehler erst mal weg. THX
                                  BMGS

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  Antworten
                                  • In einem neuen Thema antworten
                                  Anmelden zum Antworten
                                  • Älteste zuerst
                                  • Neuste zuerst
                                  • Meiste Stimmen


                                  Support us

                                  ioBroker
                                  Community Adapters
                                  Donate

                                  709

                                  Online

                                  32.6k

                                  Benutzer

                                  82.0k

                                  Themen

                                  1.3m

                                  Beiträge
                                  Community
                                  Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                  ioBroker Community 2014-2025
                                  logo
                                  • Anmelden

                                  • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                  • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                  • Erster Beitrag
                                    Letzter Beitrag
                                  0
                                  • Home
                                  • Aktuell
                                  • Tags
                                  • Ungelesen 0
                                  • Kategorien
                                  • Unreplied
                                  • Beliebt
                                  • GitHub
                                  • Docu
                                  • Hilfe