Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter Zendure Solarflow

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.5k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.1k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.7k

Test Adapter Zendure Solarflow

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
2.0k Beiträge 99 Kommentatoren 891.3k Aufrufe 94 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • maxclaudiM maxclaudi

    @dasgutea sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:

    Feedback zum SF:

    Der Adapter gibt jetzt folgende Warnings ins Log aus:

    State "zendure-solarflow.0.a4ss5P.xxxxxx.snNumber" has no existing object, this might lead to an error in future versions

    Du hast einen SolarFlow 800?
    mit productId: a4ss5P ?

    Mit a4ss5P ist das dann eine, 2te, bisher unbekannte productId für den SolarFlow 800.
    Wie beim hyper nun (mind.) 2 productId.
    Bisher war (mir) nur die productId: b1nhmc für solarFlow 800 und auch im code bekannt

    @Hofmann-IOBRF
    Kannst Du bitte von Deinem Hyper die productID posten?
    Wegen dem smartMode.

    An alle:
    ProductId können geteilt werden. Bitte auf Groß-/Kleinschreibung der Id achten.
    Jede noch so kleine Info kann manchmal hilfreich sein.

    H Offline
    H Offline
    Hofmann IOBRF
    schrieb am zuletzt editiert von
    #1611

    @maxclaudi
    Meine Product ID vom Hyper 2000 ist gDa3tb

    maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • H Hofmann IOBRF

      @maxclaudi
      Meine Product ID vom Hyper 2000 ist gDa3tb

      maxclaudiM Offline
      maxclaudiM Offline
      maxclaudi
      schrieb am zuletzt editiert von
      #1612

      @hofmann-iobrf sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:

      @maxclaudi
      Meine Product ID vom Hyper 2000 ist gDa3tb

      Danke.
      json wird zwar ausgeführt und Datenpunkt angenommen, jedoch vom hyper nicht akzeptiert/nicht möglich. Bestätigung durchs reply. Siehe post von Bernd1967 und meine Antwort darunter.

      Ich schreibe meistens sehr direkt – bitte nicht falsch verstehen, es ist nie böse gemeint. Das ist einfach mein Stil und niemals abwertend gemeint.

      nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • D Offline
        D Offline
        Daniel 8
        schrieb am zuletzt editiert von
        #1613

        Ich bekomme jede Nacht diese Fehlermeldungen im Log.

        
        zendure-solarflow.0
        2025-07-29 00:00:05.211	warn	State "zendure-solarflow.0.R3mnxx.xxxxxxxx.calculations.solarInputPv2EnergyTodaykWh" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        
        zendure-solarflow.0
        2025-07-29 00:00:05.169	warn	State "zendure-solarflow.0.R3mnxx.xxxxxxxx.calculations.solarInputPv1EnergyTodaykWh" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        
        zendure-solarflow.0
        2025-07-29 00:00:05.153	warn	State "zendure-solarflow.0.R3mnxx.xxxxxxxx.calculations.gridInputEnergyTodaykWh" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        
        zendure-solarflow.0
        2025-07-29 00:00:05.152	warn	State "zendure-solarflow.0.R3mnxx.xxxxxxxx.calculations.solarInputEnergyTodaykWh" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        
        zendure-solarflow.0
        2025-07-29 00:00:05.151	warn	State "zendure-solarflow.0.R3mnxx.xxxxxxxx.calculations.outputPackEnergyTodaykWh" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        
        zendure-solarflow.0
        2025-07-29 00:00:05.149	warn	State "zendure-solarflow.0.R3mnxx.xxxxxxxx.calculations.outputPackEnergyTodaykWh" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        
        zendure-solarflow.0
        2025-07-29 00:00:05.147	warn	State "zendure-solarflow.0.R3mnxx.xxxxxxxx.calculations.outputHomeEnergyTodaykWh" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        
        zendure-solarflow.0
        2025-07-29 00:00:05.145	warn	State "zendure-solarflow.0.R3mnxx.xxxxxxxx.calculations.packInputEnergyTodaykWh" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        
        zendure-solarflow.0
        2025-07-29 00:00:05.133	warn	State "zendure-solarflow.0.R3mnxx.xxxxxxxx.calculations.solarInputPv2EnergyTodayWh" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        
        zendure-solarflow.0
        2025-07-29 00:00:05.128	warn	State "zendure-solarflow.0.R3mnxx.xxxxxxxx.calculations.solarInputPv1EnergyTodayWh" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        
        zendure-solarflow.0
        2025-07-29 00:00:05.111	warn	State "zendure-solarflow.0.R3mnxx.xxxxxxxx.calculations.gridInputEnergyTodayWh" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        
        zendure-solarflow.0
        2025-07-29 00:00:05.110	warn	State "zendure-solarflow.0.R3mnxx.xxxxxxxx.calculations.solarInputEnergyTodayWh" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        
        zendure-solarflow.0
        2025-07-29 00:00:05.109	warn	State "zendure-solarflow.0.R3mnxx.xxxxxxxx.calculations.outputPackEnergyTodayWh" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        
        zendure-solarflow.0
        2025-07-29 00:00:05.108	warn	State "zendure-solarflow.0.R3mnxx.xxxxxxxx.calculations.outputPackEnergyTodayWh" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        
        zendure-solarflow.0
        2025-07-29 00:00:05.106	warn	State "zendure-solarflow.0.R3mnxx.xxxxxxxx.calculations.outputHomeEnergyTodayWh" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        
        zendure-solarflow.0
        2025-07-29 00:00:05.081	warn	State "zendure-solarflow.0.R3mnxx.xxxxxxxx.calculations.packInputEnergyTodayWh" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        

        Solarflow 800 Pro mit 1,3 Kwp / Iobroker / Homematic / Shellys / Mediola / Intertechno

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • maxclaudiM maxclaudi

          @hofmann-iobrf sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:

          @maxclaudi
          Meine Product ID vom Hyper 2000 ist gDa3tb

          Danke.
          json wird zwar ausgeführt und Datenpunkt angenommen, jedoch vom hyper nicht akzeptiert/nicht möglich. Bestätigung durchs reply. Siehe post von Bernd1967 und meine Antwort darunter.

          nograxN Offline
          nograxN Offline
          nograx
          Developer
          schrieb am zuletzt editiert von
          #1614

          @bernd1967 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:

          Setze ich bei "zendure-solarflow.0.gDa3tb..control.smartMode" auf "true" passiert folgendes:
          1.) "zendure-solarflow.0.gDa3tb.
          .smartMode" geht ebenfalls auf "true"
          2.)"mqtt.0.iot.gDa3tb..properties.write" geht auf:
          "{"properties":{"smartMode":1}}"
          3.) "mqtt.0.gDa3tb..properties.write.reply" geht auf:
          "{"messageId":134218099,"deviceId":"","timestamp":1752756072,"success":0,"properties":{}}"
          Bei "read" kommt nichts an.
          Kann ich über "mqtt.0.gDa3tb.
          .log" mir Parameter "params" feststellen ob es geklappt hat ?

          Sorry übersehen.

          1. ok
          2. schreibt der Adapter
          3. success:0 sagt ja aus der Wert wurde vom Gerät nicht übernommen
            -> Also kann auch bei read nicht ankommen, weil keine Änderung stattgefunden hat.

          Bei meinem Hyper kann ich das nachvollziehen. Defacto hat der Hyper keinen Smart Mode.

          H 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • nograxN nograx

            @bernd1967 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:

            Setze ich bei "zendure-solarflow.0.gDa3tb..control.smartMode" auf "true" passiert folgendes:
            1.) "zendure-solarflow.0.gDa3tb.
            .smartMode" geht ebenfalls auf "true"
            2.)"mqtt.0.iot.gDa3tb..properties.write" geht auf:
            "{"properties":{"smartMode":1}}"
            3.) "mqtt.0.gDa3tb..properties.write.reply" geht auf:
            "{"messageId":134218099,"deviceId":"","timestamp":1752756072,"success":0,"properties":{}}"
            Bei "read" kommt nichts an.
            Kann ich über "mqtt.0.gDa3tb.
            .log" mir Parameter "params" feststellen ob es geklappt hat ?

            Sorry übersehen.

            1. ok
            2. schreibt der Adapter
            3. success:0 sagt ja aus der Wert wurde vom Gerät nicht übernommen
              -> Also kann auch bei read nicht ankommen, weil keine Änderung stattgefunden hat.

            Bei meinem Hyper kann ich das nachvollziehen. Defacto hat der Hyper keinen Smart Mode.

            H Offline
            H Offline
            Hofmann IOBRF
            schrieb am zuletzt editiert von
            #1615

            @nograx
            Wenn ich in
            zendure-solarflow.0.gDa3tb.XXXXXX.control.smartMode den Wert von True auf False ändere, wird bei mir aber auch der Wert in
            zendure-solarflow.0.gDa3tb.XXXXXX.smartMode von True auf False geändert (und umgekehrt).
            Ich dachte immer das ist die Antwort vom Hyper. (control: Parameter setzen, alles andere: Werte vom Hyper)

            nograxN maxclaudiM 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • H Hofmann IOBRF

              @nograx
              Wenn ich in
              zendure-solarflow.0.gDa3tb.XXXXXX.control.smartMode den Wert von True auf False ändere, wird bei mir aber auch der Wert in
              zendure-solarflow.0.gDa3tb.XXXXXX.smartMode von True auf False geändert (und umgekehrt).
              Ich dachte immer das ist die Antwort vom Hyper. (control: Parameter setzen, alles andere: Werte vom Hyper)

              nograxN Offline
              nograxN Offline
              nograx
              Developer
              schrieb am zuletzt editiert von
              #1616

              @hofmann-iobrf sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:

              @nograx
              Wenn ich in
              zendure-solarflow.0.gDa3tb.XXXXXX.control.smartMode den Wert von True auf False ändere, wird bei mir aber auch der Wert in
              zendure-solarflow.0.gDa3tb.XXXXXX.smartMode von True auf False geändert (und umgekehrt).
              Ich dachte immer das ist die Antwort vom Hyper. (control: Parameter setzen, alles andere: Werte vom Hyper)

              hm. Das ist komisch... ja das wäre tatsächlich die Antwort vom Hyper.

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • D Offline
                D Offline
                Daniel 8
                schrieb am zuletzt editiert von Daniel 8
                #1617

                @nograx Bei mir gibt es den Datenpunkt zendure-solarflow.0.xxxxxx.xxxxxx.conrtrol.smartMode nicht mehr.
                Und auch dieser ist jetzt weg: zendure-solarflow.0.xxxxxx.xxxxxx.smartMode

                Habe Adapter V2.0.1 nochmal neu installiert und bekomme jetzt im Sekundentakt folgende Meldung

                State "zendure-solarflow.0.R3mn8U.xxxxxxx.smartMode" has no existing object, this might lead to an error in future versions

                Habe jetzt die V1.15.4 aus dem Stable installiert. Da sind beide Datenpunkte wieder da und Fehlermeldung weg.

                Solarflow 800 Pro mit 1,3 Kwp / Iobroker / Homematic / Shellys / Mediola / Intertechno

                M Bernd1967B 2 Antworten Letzte Antwort
                0
                • D Daniel 8

                  @nograx Bei mir gibt es den Datenpunkt zendure-solarflow.0.xxxxxx.xxxxxx.conrtrol.smartMode nicht mehr.
                  Und auch dieser ist jetzt weg: zendure-solarflow.0.xxxxxx.xxxxxx.smartMode

                  Habe Adapter V2.0.1 nochmal neu installiert und bekomme jetzt im Sekundentakt folgende Meldung

                  State "zendure-solarflow.0.R3mn8U.xxxxxxx.smartMode" has no existing object, this might lead to an error in future versions

                  Habe jetzt die V1.15.4 aus dem Stable installiert. Da sind beide Datenpunkte wieder da und Fehlermeldung weg.

                  M Online
                  M Online
                  Murphy 0
                  schrieb am zuletzt editiert von Murphy 0
                  #1618

                  @nograx
                  @daniel-8 said in Test Adapter Zendure Solarflow:

                  @nograx Bei mir gibt es den Datenpunkt zendure-solarflow.0.xxxxxx.xxxxxx.conrtrol.smartMode nicht mehr.
                  Und auch dieser ist jetzt weg: zendure-solarflow.0.xxxxxx.xxxxxx.smartMode

                  Habe Adapter V2.0.1 nochmal neu installiert und bekomme jetzt im Sekundentakt folgende Meldung

                  State "zendure-solarflow.0.R3mn8U.xxxxxxx.smartMode" has no existing object, this might lead to an error in future versions

                  Ist bei mir auch so, dass control.smartMode und smartMode verschwunden ist. Die Fehlermeldung bekomme ich aber nicht.

                  Der Reihe nach: Am 26.07. bin ich zurück in die Cloud und habe die Version 2.01 installiert und mein Skript geändert.

                  Am 27.07. 22:19 Uhr hat der iobroker keine Daten mehr von der Cloud bekommen. Der Adapter lief aber noch. Das Skript hat mit den letzten bekannten Daten den Hyper weiter geregelt.

                  Ich habe erst mal den Fehler auf die Zendure Cloud geschoben.
                  Also habe ich die Cloud verlassen.
                  Dann den Objekt Baum Zendure-Solarflow komplett gelöscht und die Instanzen mqtt und Zendure-Solarflow neu gestartet. Danach lief wieder alles.

                  Am 28.07. 11:49 Uhr hat dann mein Broker wider keine Daten mehr vom Hyper bekommen. Wieder die Objekte Zendure-Solarflow gelöscht um wieder Daten zu bekommen.

                  Am 28.07. 22:52 wieder das gleiche Prozedere gemacht und den Adapter neu geladen. Nun sehe ich, dass smart.Mode verschwunden ist. Es läuft aber alles normal, momentan.

                  Ich habe gestern Abend noch den Haken gesetzt um den Adapter alle 3 Std neu zu starten. Bis jetzt läuft es so.
                  In den Logs hatte ich nie etwas auffälliges.

                  Werde weiter berichten

                  Nachtrag:
                  Natürlich nach dem Löschen der Zendure Objekte muss der Server neu gestartet werden.

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • H Hofmann IOBRF

                    @nograx
                    Wenn ich in
                    zendure-solarflow.0.gDa3tb.XXXXXX.control.smartMode den Wert von True auf False ändere, wird bei mir aber auch der Wert in
                    zendure-solarflow.0.gDa3tb.XXXXXX.smartMode von True auf False geändert (und umgekehrt).
                    Ich dachte immer das ist die Antwort vom Hyper. (control: Parameter setzen, alles andere: Werte vom Hyper)

                    maxclaudiM Offline
                    maxclaudiM Offline
                    maxclaudi
                    schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
                    #1619

                    @hofmann-iobrf sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:

                    @nograx
                    Wenn ich in
                    zendure-solarflow.0.gDa3tb.XXXXXX.control.smartMode den Wert von True auf False ändere, wird bei mir aber auch der Wert in
                    zendure-solarflow.0.gDa3tb.XXXXXX.smartMode von True auf False geändert (und umgekehrt).
                    Ich dachte immer das ist die Antwort vom Hyper. (control: Parameter setzen, alles andere: Werte vom Hyper)

                    edit: kurz: ja kommt vom hyper


                    so ungewöhnlich ist das nicht ;-)

                    Vielleicht ist/war Zendure kostensparend :-)
                    oder weitsichtig oder was auch immer...
                    Bin am mqtt-json dran. Dauert noch lange.

                    Prinzipiell antworten Zendure-Geräte auf fast alles was publisht wird.
                    Vermutlich eine vereinheitlichte MQTT-Kommunikation in den Firmwares, eine für (fast) alle Geräte.

                    Das beutet, dass theoretisch alle bekannten commands für read und write von den Geräten entgegengenommen werden und es wird versucht gerätespezifisch auszuwerten und anzuwenden.

                    Das ist/war nicht fachlich ganz korrekt, nur mal einfach zum besseren Verständnis:

                    1. es wird was published
                    2. es wird entgegengenommen.
                    3. unbekannt? -> verwerfen mit oder ohne Fehler zu publishen, Abbruch.
                      bekannt? -> es wird versucht umzusetzen und auszuführen.
                      Ist es möglich z.B. ein der Firmware bekannten state zu setzen , dann wird das gemacht.

                    edit:
                    reply bestätigt den Vorgang.
                    reply mit succes:1 oder ähnlich, dann wurde der Vorgang erfolgreich ausgeführt.
                    Wurde das reply mit einem anderen succes value bestätigt, dann wurde der betreffende publish ausgeführt, jedoch?
                    Mehrere unbelegte Möglichkeiten.
                    Thesen entfernt.

                    Ich schreibe meistens sehr direkt – bitte nicht falsch verstehen, es ist nie böse gemeint. Das ist einfach mein Stil und niemals abwertend gemeint.

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • S Online
                      S Online
                      Schimi
                      schrieb am zuletzt editiert von Schimi
                      #1620

                      HI,

                      ich habe keine idee mehr.....

                      Habe meinen AC2400 nun endlich bekommen....

                      Jedoch klappt es mit dem Cloud Disconnector nicht....
                      Das Gerät wird anscheinen gefunden, aber sobald ich auf "Get Telemetry" klicke... passiert nichts:
                      9b9b6a05-7fde-4cf7-ac4c-bcc55caaf831-image.png

                      Wenn ich dann nochmal klicke, beendet sich das Programm.

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • S Online
                        S Online
                        Schimi
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #1621

                        ok, habe jetzt Plan B gemacht und den DNS umgebogen.... scheint nun zu funktionieren...

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • D Daniel 8

                          @nograx Bei mir gibt es den Datenpunkt zendure-solarflow.0.xxxxxx.xxxxxx.conrtrol.smartMode nicht mehr.
                          Und auch dieser ist jetzt weg: zendure-solarflow.0.xxxxxx.xxxxxx.smartMode

                          Habe Adapter V2.0.1 nochmal neu installiert und bekomme jetzt im Sekundentakt folgende Meldung

                          State "zendure-solarflow.0.R3mn8U.xxxxxxx.smartMode" has no existing object, this might lead to an error in future versions

                          Habe jetzt die V1.15.4 aus dem Stable installiert. Da sind beide Datenpunkte wieder da und Fehlermeldung weg.

                          Bernd1967B Offline
                          Bernd1967B Offline
                          Bernd1967
                          schrieb am zuletzt editiert von Bernd1967
                          #1622

                          @daniel-8
                          Zur Info ....
                          Das "smartMode" nach dem löschen in der letzten Version nicht mehr auftaucht liegt daran, das es bei bestimmten Geräten im Adapter wieder entfernt wurde, auch bei deinem Solarflow 800 Pro

                          @Hofmann-IOBRF
                          Hab mal zum Test die "smartMode" states bei meinem Hyper wieder reingeschrieben bei der letzten Version.
                          Beim setzen von .control.smartMode auf true ändert sich bei mir auch .smartMode auf true.
                          Aber der Hyper meldet nach wie vor folgendes:
                          Topic:
                          mqtt.0.gDa3tb.+++++.properties.write.reply
                          Payload:
                          {"messageId":134218099,"deviceId":"+++++++","timestamp":1753825617,"success":0,"properties":{}}
                          Und success:0 bedeutet wohl das es nicht erfolgreich war.

                          @nograx
                          Vielleicht wertest Du die states über "mqtt.0.iot.gDa3tb.++++++.properties.write" aus ?
                          Weil dort kommt natürlich der Wert auf jeden Fall an.

                          nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • Bernd1967B Bernd1967

                            @daniel-8
                            Zur Info ....
                            Das "smartMode" nach dem löschen in der letzten Version nicht mehr auftaucht liegt daran, das es bei bestimmten Geräten im Adapter wieder entfernt wurde, auch bei deinem Solarflow 800 Pro

                            @Hofmann-IOBRF
                            Hab mal zum Test die "smartMode" states bei meinem Hyper wieder reingeschrieben bei der letzten Version.
                            Beim setzen von .control.smartMode auf true ändert sich bei mir auch .smartMode auf true.
                            Aber der Hyper meldet nach wie vor folgendes:
                            Topic:
                            mqtt.0.gDa3tb.+++++.properties.write.reply
                            Payload:
                            {"messageId":134218099,"deviceId":"+++++++","timestamp":1753825617,"success":0,"properties":{}}
                            Und success:0 bedeutet wohl das es nicht erfolgreich war.

                            @nograx
                            Vielleicht wertest Du die states über "mqtt.0.iot.gDa3tb.++++++.properties.write" aus ?
                            Weil dort kommt natürlich der Wert auf jeden Fall an.

                            nograxN Offline
                            nograxN Offline
                            nograx
                            Developer
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #1623

                            @bernd1967 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:

                            Das "smartMode" nach dem löschen in der letzten Version nicht mehr auftaucht liegt daran, das es bei bestimmten Geräten im Adapter wieder entfernt wurde, auch bei deinem Solarflow 800 Pro

                            Ja ich habe smartMode bei den Geräten entfernt wo es meiner Meinung nach nicht anwendbar ist. Daher ist es für mich verwirrend das es scheinbar bei einigen doch übertragen wird bzw. funktioniert. Bin mir da nicht sicher was da nun die richtige Lösung ist.

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • D Offline
                              D Offline
                              Daniel 8
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #1624

                              Ich habe mal versucht, meinen Solarflow800 Pro mit zendure-solarflow.0.R3mn8U.xxxxxx.control.setDeviceAutomationInOutLimit zu steueren.
                              Aber irgendwie bin ich zu doof.
                              Ich habe ihn in der App aus HEMS rausgenommen und mich abgemeldet.
                              Dannn versuchte ich positive und negative Werte einzugeben.
                              Aber der Speicher reagiert da nicht drauf. Er speist dann nichts ein.
                              Habe es mit Version 1.15.4 und 2.0.1 versucht

                              Solarflow 800 Pro mit 1,3 Kwp / Iobroker / Homematic / Shellys / Mediola / Intertechno

                              M 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • D Daniel 8

                                Ich habe mal versucht, meinen Solarflow800 Pro mit zendure-solarflow.0.R3mn8U.xxxxxx.control.setDeviceAutomationInOutLimit zu steueren.
                                Aber irgendwie bin ich zu doof.
                                Ich habe ihn in der App aus HEMS rausgenommen und mich abgemeldet.
                                Dannn versuchte ich positive und negative Werte einzugeben.
                                Aber der Speicher reagiert da nicht drauf. Er speist dann nichts ein.
                                Habe es mit Version 1.15.4 und 2.0.1 versucht

                                M Online
                                M Online
                                Murphy 0
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #1625

                                Ich hatte bei meinem Hyper seit gestern mit dem Adapter 2.01 wo es keinen SmartMode mehr gibt keine Abbrüche mehr.
                                Neustart alle 3 Std war aktiviert.

                                M 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • nograxN nograx

                                  @karacho sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:

                                  Hallo
                                  habe eine SF 2400 AC am Laufen und kriege im 5sec Rhytmus folgende Warn Meldung:

                                  2025-07-26 16:32:22.198	warn	State "zendure-solarflow.0.XXXXXX.pvPower4" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  
                                  2025-07-26 16:32:22.196	warn	State "zendure-solarflow.0.XXXXX.pvPower3" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  

                                  Was könnte Das sein?

                                  Das ist schon lustig was Zendure da teilweise treibt. Der 2400 AC hat ja eigentlich keine MPPT Tracker bzw. PV Anschlüsse, liefert aber über MQTT offensichtlich Daten dazu...

                                  K Offline
                                  K Offline
                                  Karacho
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #1626

                                  @nograx
                                  DAs sind ja mehrere 100 Meldungen am Tag... Kann ich irgendetwas machen, die Meldungen abzuschalten oder dafür zu sorgen, dass der Speicher nicht vollläuft?

                                  nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • K Karacho

                                    @nograx
                                    DAs sind ja mehrere 100 Meldungen am Tag... Kann ich irgendetwas machen, die Meldungen abzuschalten oder dafür zu sorgen, dass der Speicher nicht vollläuft?

                                    nograxN Offline
                                    nograxN Offline
                                    nograx
                                    Developer
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #1627

                                    @karacho sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:

                                    @nograx
                                    DAs sind ja mehrere 100 Meldungen am Tag... Kann ich irgendetwas machen, die Meldungen abzuschalten oder dafür zu sorgen, dass der Speicher nicht vollläuft?

                                    Du kannst die beiden states einfach manuell im Objektbaum anlegen, dann ist Ruhe. Wäre dann auch mal interessant was Zendure da drin ablegt.

                                    maxclaudiM M 3 Antworten Letzte Antwort
                                    0
                                    • nograxN nograx

                                      @karacho sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:

                                      @nograx
                                      DAs sind ja mehrere 100 Meldungen am Tag... Kann ich irgendetwas machen, die Meldungen abzuschalten oder dafür zu sorgen, dass der Speicher nicht vollläuft?

                                      Du kannst die beiden states einfach manuell im Objektbaum anlegen, dann ist Ruhe. Wäre dann auch mal interessant was Zendure da drin ablegt.

                                      maxclaudiM Offline
                                      maxclaudiM Offline
                                      maxclaudi
                                      schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
                                      #1628

                                      SolarFlow mit PV-Eingänge:
                                      Im Bypass funktioniert nie eine Steuerung.

                                      autoModel:8 SmartMatchingMode funktioniert nur mit Bypass aus.
                                      Entweder manuell ausschalten oder wenn Bypass automatisch beendet ist, ist steuern möglich.
                                      Bypass sollte automatisch abschalten, wenn ca. 5Min lang <20W verbraucht werden.

                                      smartMode gibt es für alle neuen Geräte.
                                      In aktiven Energieplänen kann er sich von allein durch die Pläne ändern.
                                      Bei manchen Geräten musste smartMode:1 zweimal nacheinander published werden, damit die Einstellung "ohne" Energieplan erhalten blieb.
                                      smartMode: 1 soll smarte Steuerung manuell bedeuten.

                                      Ich schreibe meistens sehr direkt – bitte nicht falsch verstehen, es ist nie böse gemeint. Das ist einfach mein Stil und niemals abwertend gemeint.

                                      D 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • maxclaudiM maxclaudi

                                        SolarFlow mit PV-Eingänge:
                                        Im Bypass funktioniert nie eine Steuerung.

                                        autoModel:8 SmartMatchingMode funktioniert nur mit Bypass aus.
                                        Entweder manuell ausschalten oder wenn Bypass automatisch beendet ist, ist steuern möglich.
                                        Bypass sollte automatisch abschalten, wenn ca. 5Min lang <20W verbraucht werden.

                                        smartMode gibt es für alle neuen Geräte.
                                        In aktiven Energieplänen kann er sich von allein durch die Pläne ändern.
                                        Bei manchen Geräten musste smartMode:1 zweimal nacheinander published werden, damit die Einstellung "ohne" Energieplan erhalten blieb.
                                        smartMode: 1 soll smarte Steuerung manuell bedeuten.

                                        D Offline
                                        D Offline
                                        Daniel 8
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #1629

                                        @maxclaudi sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:

                                        SolarFlow mit PV-Eingänge:
                                        Im Bypass funktioniert nie eine Steuerung.

                                        autoModel:8 SmartMatchingMode funktioniert nur mit Bypass aus.
                                        Entweder manuell ausschalten oder wenn Bypass automatisch beendet ist, ist steuern möglich.
                                        Bypass sollte automatisch abschalten, wenn ca. 5Min lang >20W verbraucht werden.

                                        smartMode gibt es für alle neuen Geräte.
                                        In aktiven Energieplänen kann er sich von allein durch die Pläne ändern.
                                        Bei manchen Geräten musste smartMode:1 zweimal nacheinander published werden, damit die Einstellung "ohne" Energieplan erhalten blieb.
                                        smartMode: 1 soll smarte Steuerung manuell bedeuten.

                                        Muss man manuell in autoModel8 schalten oder geschieht das wenn man den Wert autimationinoutkimit ändert?

                                        SmartMode gibt es ja nicht mehr für akku Geräte

                                        Solarflow 800 Pro mit 1,3 Kwp / Iobroker / Homematic / Shellys / Mediola / Intertechno

                                        K maxclaudiM 2 Antworten Letzte Antwort
                                        0
                                        • D Daniel 8

                                          @maxclaudi sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:

                                          SolarFlow mit PV-Eingänge:
                                          Im Bypass funktioniert nie eine Steuerung.

                                          autoModel:8 SmartMatchingMode funktioniert nur mit Bypass aus.
                                          Entweder manuell ausschalten oder wenn Bypass automatisch beendet ist, ist steuern möglich.
                                          Bypass sollte automatisch abschalten, wenn ca. 5Min lang >20W verbraucht werden.

                                          smartMode gibt es für alle neuen Geräte.
                                          In aktiven Energieplänen kann er sich von allein durch die Pläne ändern.
                                          Bei manchen Geräten musste smartMode:1 zweimal nacheinander published werden, damit die Einstellung "ohne" Energieplan erhalten blieb.
                                          smartMode: 1 soll smarte Steuerung manuell bedeuten.

                                          Muss man manuell in autoModel8 schalten oder geschieht das wenn man den Wert autimationinoutkimit ändert?

                                          SmartMode gibt es ja nicht mehr für akku Geräte

                                          K Offline
                                          K Offline
                                          Karacho
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #1630

                                          @nograx
                                          für pvPower3 und pvPower4 wird der Wert 0 eingetragen.
                                          Wie für die von Zendure vorhanden states pvPower1 und 2.

                                          Fehlermeldungen sind weg mit manuellem states

                                          Danke

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          377

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe