  4. Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.7k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.2k

Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
hardware sungrow sgh10rt modbu
895 Beiträge 132 Kommentatoren 366.7k Aufrufe 126 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • Chris0706C Offline
    Chris0706C Offline
    Chris0706
    schrieb am zuletzt editiert von
    #851

    Hi zusammen,

    ich hab seit gestern auch einen SGH10RT mit SBR160 und zusätzlich einen SG12RT. Der SGH10RT ist wohl der Master des ganzen Systems.
    Den SGH10RT habe ich auch schon im Modbus integrieren können, bis auf die Register 6226 bis 6595. Denke da fehlen ihm vielleicht einfach noch die Werte bisher, da er ja bloß einen Tag gelaufen ist?
    Jetzt komme ich schon and die SGH10RT und SBR160 Werte ran, aber vom SG12RT kriege ich nichts rein. Ich hatte dann einfach probiert eine zweite Modbus Instanz zu machen, die direkt die IP des SG12RT anspricht, aber das geht nicht, er verweigert die Verbindung. "On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.2.139","port":502}"
    Denke das liegt daran, dass er dem SGH10RT als Slave zugeordnet ist.
    Danach hatte ich mal probiert die zweite Modbus Instanz die gleiche IP des SGH10RT aber mit Device-ID 2 abfragen zu lassen. Geht leider auch nicht.
    Hat jemand schon mal die Daten von einem zweitem Wechselrichter im Slave Modus bekommen? Oder wie finde ich die richtige Device-ID raus?

    Viele Grüße
    Chris

    EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • Chris0706C Chris0706

      Hi zusammen,

      ich hab seit gestern auch einen SGH10RT mit SBR160 und zusätzlich einen SG12RT. Der SGH10RT ist wohl der Master des ganzen Systems.
      Den SGH10RT habe ich auch schon im Modbus integrieren können, bis auf die Register 6226 bis 6595. Denke da fehlen ihm vielleicht einfach noch die Werte bisher, da er ja bloß einen Tag gelaufen ist?
      Jetzt komme ich schon and die SGH10RT und SBR160 Werte ran, aber vom SG12RT kriege ich nichts rein. Ich hatte dann einfach probiert eine zweite Modbus Instanz zu machen, die direkt die IP des SG12RT anspricht, aber das geht nicht, er verweigert die Verbindung. "On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.2.139","port":502}"
      Denke das liegt daran, dass er dem SGH10RT als Slave zugeordnet ist.
      Danach hatte ich mal probiert die zweite Modbus Instanz die gleiche IP des SGH10RT aber mit Device-ID 2 abfragen zu lassen. Geht leider auch nicht.
      Hat jemand schon mal die Daten von einem zweitem Wechselrichter im Slave Modus bekommen? Oder wie finde ich die richtige Device-ID raus?

      Viele Grüße
      Chris

      EisbaeeerE Offline
      EisbaeeerE Offline
      Eisbaeeer
      Developer
      schrieb am zuletzt editiert von
      #852

      @chris0706 Hast du einen Winet-S? Über den solltest du die ID´s sehen.

      Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!

      J Chris0706C 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • EisbaeeerE Eisbaeeer

        @chris0706 Hast du einen Winet-S? Über den solltest du die ID´s sehen.

        J Offline
        J Offline
        Jahnel
        schrieb am zuletzt editiert von
        #853

        @eisbaeeer Bin zwar schon länger auf HA umgestiegen aber ich hatte das gleiche Problem mit meinen Slave WR. Bei mir lief das ganze dann erst als ich die Anzahl der Registerabfragen im Slave WR, die braucht man ja wirklich nicht alle stark reduziert habe. Dann lief alles über 2 Jahre Problemlos im iobroker. Hatte zuvor auch mit den Timern ect. zur Abfrage des Registers Experimentiert, dabei aber nie ein postives Ergebnis das stabil lief hinbekommen.

        Chris0706C 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • EisbaeeerE Eisbaeeer

          @chris0706 Hast du einen Winet-S? Über den solltest du die ID´s sehen.

          Chris0706C Offline
          Chris0706C Offline
          Chris0706
          schrieb am zuletzt editiert von
          #854

          @eisbaeeer Ja es hängen an beiden WR die Winet-S Module. Wie kriege ich an denen die Device ID's raus? In der iSolarCloud und App sind sie vorhanden, aber ich finde nirgends die Device ID.. nur die Seriennummer.

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • J Jahnel

            @eisbaeeer Bin zwar schon länger auf HA umgestiegen aber ich hatte das gleiche Problem mit meinen Slave WR. Bei mir lief das ganze dann erst als ich die Anzahl der Registerabfragen im Slave WR, die braucht man ja wirklich nicht alle stark reduziert habe. Dann lief alles über 2 Jahre Problemlos im iobroker. Hatte zuvor auch mit den Timern ect. zur Abfrage des Registers Experimentiert, dabei aber nie ein postives Ergebnis das stabil lief hinbekommen.

            Chris0706C Offline
            Chris0706C Offline
            Chris0706
            schrieb am zuletzt editiert von
            #855

            @jahnel hast du mehrere Instanzen gehabt oder eine Instanz die mehrere Device IDs abfragt?

            EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • Chris0706C Chris0706

              @jahnel hast du mehrere Instanzen gehabt oder eine Instanz die mehrere Device IDs abfragt?

              EisbaeeerE Offline
              EisbaeeerE Offline
              Eisbaeeer
              Developer
              schrieb am zuletzt editiert von
              #856

              @chris0706
              Ich nutze zwei Instanzen.
              Eine zum LAN vom SGH10RT und eine zum Winet-S.
              Über die GUI vom Winet-S (Browser) bekommst du die ID´s.
              Schau mal im Github ein paar Posts weiter oben. Da ist ein Screenshot von den ID´s vom Winet-S.

              Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • B berlinerbolle

                @silgri

                Wenn Du kein Kabel ziehen kannst, warum dann nicht einfach Funkstrecke per RS485 Adapter? Die kosten nicht die Welt, und Du würdest dir einiges an Aufwand sparen (auch wenn du den ja großteils bereits betrieben hast).

                Thomas P_PUNKTT Offline
                Thomas P_PUNKTT Offline
                Thomas P_PUNKT
                schrieb am zuletzt editiert von Thomas P_PUNKT
                #857

                @berlinerbolle

                Danke ... klappt

                Ich weiß nicht, ob es bei einem von euch schon mal aufgetreten ist, aber mein Wechselrichter hatte gestern Strom zugekauft, und dabei merkwürdige Werte ausgeworfen! 142976ac-8eb7-438f-8254-aea479663143-grafik.png

                Hab sogar eine Blindleistung von 790119 Var!
                Das Phänomen ist jetzt ganz neu ...
                Hat das schon mal einer gehabt?

                Bin verwirrt
                Gruß

                Es gibt Windoof und Betriebssysteme eines Drittherstellers

                G 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • Thomas P_PUNKTT Thomas P_PUNKT

                  @berlinerbolle

                  Danke ... klappt

                  Ich weiß nicht, ob es bei einem von euch schon mal aufgetreten ist, aber mein Wechselrichter hatte gestern Strom zugekauft, und dabei merkwürdige Werte ausgeworfen! 142976ac-8eb7-438f-8254-aea479663143-grafik.png

                  Hab sogar eine Blindleistung von 790119 Var!
                  Das Phänomen ist jetzt ganz neu ...
                  Hat das schon mal einer gehabt?

                  Bin verwirrt
                  Gruß

                  G Offline
                  G Offline
                  GombersIOB
                  schrieb am zuletzt editiert von GombersIOB
                  #858

                  @thomas-p_punkt
                  Hat es wieder einen Update gegeben? Beim letzten Update hat die Firma Mist gebaut und ich habe hinterher 2 Tage aufgeräumt, weil die das System in einem fehlerhaften Zustand hinterlassen haben. Völlig blöd finde ich, dass es keine Ankündigung mit Beschreibung des Updates gibt.
                  Ich glaub, ich nehme den WR vom Internet.

                  S 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • S silgri

                    Frage zum Register 5071 -> Isolationswiderstand
                    Dort steht bei mir immer 65535 Ohm
                    Das Register wird nicht ausgelesen, der Wert in der WiNet-S Weboberfläche, unter Geräteüberwachung, zeigt den korrekten Wert, der auch täglich beim Start morgens angepasst wird.

                    S Offline
                    S Offline
                    silgri
                    schrieb am zuletzt editiert von silgri
                    #859

                    Frage zum Register 5071 -> Isolationswiderstand
                    Dort steht bei mir immer 65535
                    Das Register wird wohl nicht ausgelesen, der Wert in der WiNet-S Weboberfläche, unter Geräteüberwachung, zeigt den korrekten Wert, der auch täglich beim Start morgens angepasst wird.

                    Edit gerade noch gefunden:
                    https://www.debacher.de/wiki/Sun2000_Modbus_Register

                    32088 Insulation resistance RO U16 MΩ 1000 1

                    bringt aber auch 65535

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • G GombersIOB

                      @thomas-p_punkt
                      Hat es wieder einen Update gegeben? Beim letzten Update hat die Firma Mist gebaut und ich habe hinterher 2 Tage aufgeräumt, weil die das System in einem fehlerhaften Zustand hinterlassen haben. Völlig blöd finde ich, dass es keine Ankündigung mit Beschreibung des Updates gibt.
                      Ich glaub, ich nehme den WR vom Internet.

                      S Offline
                      S Offline
                      silgri
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #860

                      @gombersiob said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                      @thomas-p_punkt
                      Hat es wieder einen Update gegeben? Beim letzten Update hat die Firma Mist gebaut und ich habe hinterher 2 Tage aufgeräumt, weil die das System in einem fehlerhaften Zustand hinterlassen haben. Völlig blöd finde ich, dass es keine Ankündigung mit Beschreibung des Updates gibt.
                      Ich glaub, ich nehme den WR vom Internet.

                      Das habe ich schon längere Zeit in meinem Router so gesperrt, frei nach dem Motto: Never change a running system :blush:

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • R Offline
                        R Offline
                        Roesch-fe
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #861

                        Hallo zusammen, irgendwie bekomme ich keine Verbindung zu meinen Sungrow SH10RT. Vor einem Jahr hatte ich es schon mal probiert, aber dann wegen anderer Projekte wieder aufgegeben. Zu mindestens kam ich über einen LAN (der im WiNet-S Adapter) in den WR. Aktuell (ggf. wegen einem SW Update) habe ich nur Zugriff über die Cloud oder über die WiFi Direktverbindung (aus der APP). Ich habe beide LAN Anschüsse über einen Switch mit der Fritzbox verbunden. In der Fritzbox finde ich auch drei Sungrow IP Adressen. IP in Fritzbox.jpg
                        Über keine komme ich auf eine Oberfläche. Wenn ich den MODBUS Adapter im ioBroker aktiviere und die IP von LAN (direkt am WR) angebe, passiert nix. Bzw. in der Instanz [Verbindung über HOST] und [Lebenszeichen] leuchtet grün, [Verbunden mit Gerät oder Dienst] geht kurz auf Grün und dann wieder Rot. Die Eingangsregister sind eingepflegt.
                        ioBroker_Dienste.jpg
                        Laut der Einstellung (Kommunikation unter APP Direktverbindung) ist die Geräte ID: 1
                        Modbus config.jpg
                        Kann mir hier einer weiterhelfen, ich bin echt am verzweifeln....
                        Muss ich hier in den Einstellungen des WR noch irgendwas freigeben, ich bin schon durch alle Punkte der APP-Direktverbindung durch....
                        IP steht auf DHCP... ist aber eigentlich immer gleich
                        vG Roesch-fe

                        EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • R Roesch-fe

                          Hallo zusammen, irgendwie bekomme ich keine Verbindung zu meinen Sungrow SH10RT. Vor einem Jahr hatte ich es schon mal probiert, aber dann wegen anderer Projekte wieder aufgegeben. Zu mindestens kam ich über einen LAN (der im WiNet-S Adapter) in den WR. Aktuell (ggf. wegen einem SW Update) habe ich nur Zugriff über die Cloud oder über die WiFi Direktverbindung (aus der APP). Ich habe beide LAN Anschüsse über einen Switch mit der Fritzbox verbunden. In der Fritzbox finde ich auch drei Sungrow IP Adressen. IP in Fritzbox.jpg
                          Über keine komme ich auf eine Oberfläche. Wenn ich den MODBUS Adapter im ioBroker aktiviere und die IP von LAN (direkt am WR) angebe, passiert nix. Bzw. in der Instanz [Verbindung über HOST] und [Lebenszeichen] leuchtet grün, [Verbunden mit Gerät oder Dienst] geht kurz auf Grün und dann wieder Rot. Die Eingangsregister sind eingepflegt.
                          ioBroker_Dienste.jpg
                          Laut der Einstellung (Kommunikation unter APP Direktverbindung) ist die Geräte ID: 1
                          Modbus config.jpg
                          Kann mir hier einer weiterhelfen, ich bin echt am verzweifeln....
                          Muss ich hier in den Einstellungen des WR noch irgendwas freigeben, ich bin schon durch alle Punkte der APP-Direktverbindung durch....
                          IP steht auf DHCP... ist aber eigentlich immer gleich
                          vG Roesch-fe

                          EisbaeeerE Offline
                          EisbaeeerE Offline
                          Eisbaeeer
                          Developer
                          schrieb am zuletzt editiert von Eisbaeeer
                          #862

                          @roesch-fe Zeig mal bitte noch die Einstellungen des Adapters unter "Allgemeines".

                          Grundsätzlich würde ich den Wechselrichter nur über die integrierte LAN Schnittstelle und nicht über den WiNet-S abfragen. Die ist weitaus stabiler.

                          Beim WiNet-S würde ich mich für eine Variante Entscheiden. Entweder LAN oder Wifi. Beide aktiv ist suboptimal.

                          Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!

                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • EisbaeeerE Eisbaeeer

                            @roesch-fe Zeig mal bitte noch die Einstellungen des Adapters unter "Allgemeines".

                            Grundsätzlich würde ich den Wechselrichter nur über die integrierte LAN Schnittstelle und nicht über den WiNet-S abfragen. Die ist weitaus stabiler.

                            Beim WiNet-S würde ich mich für eine Variante Entscheiden. Entweder LAN oder Wifi. Beide aktiv ist suboptimal.

                            R Offline
                            R Offline
                            Roesch-fe
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #863

                            @eisbaeeer Danke für deine Reaktion...
                            Hier die Adapter Einstellungen:
                            Adapter.jpg
                            1.) Mal ne doofe Fragen, wie kann ich eigentlich das WiFi abschalten, so dass es nur über LAN geht?
                            2.) Benötige ich eigentlich für den Cloudzugang und den MODBUS Zugang beide LAN Anschlüssen parallel?
                            Info: Als ich beispielsweise gestern Abend die ScreenShots für den Beitrag oben gemacht haben (Instanz/Adapter gestartet) war heute morgen der WR offline. Nach dem Neustart ging es wieder....
                            Wenn ich mir die Daten in der Cloud ansehe, sieht es aus als wäre LAN (Ethernet) und nicht WiFi aktiv.... die Fritzbox zeigt aber alles drei IP an... Cloud Comm-Modul.jpg
                            vG Roesch-Fe

                            EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • R Roesch-fe

                              @eisbaeeer Danke für deine Reaktion...
                              Hier die Adapter Einstellungen:
                              Adapter.jpg
                              1.) Mal ne doofe Fragen, wie kann ich eigentlich das WiFi abschalten, so dass es nur über LAN geht?
                              2.) Benötige ich eigentlich für den Cloudzugang und den MODBUS Zugang beide LAN Anschlüssen parallel?
                              Info: Als ich beispielsweise gestern Abend die ScreenShots für den Beitrag oben gemacht haben (Instanz/Adapter gestartet) war heute morgen der WR offline. Nach dem Neustart ging es wieder....
                              Wenn ich mir die Daten in der Cloud ansehe, sieht es aus als wäre LAN (Ethernet) und nicht WiFi aktiv.... die Fritzbox zeigt aber alles drei IP an... Cloud Comm-Modul.jpg
                              vG Roesch-Fe

                              EisbaeeerE Offline
                              EisbaeeerE Offline
                              Eisbaeeer
                              Developer
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #864

                              @roesch-fe sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                              1.) Mal ne doofe Fragen, wie kann ich eigentlich das WiFi abschalten, so dass es nur über LAN geht?
                              Du kannst das Wifi/LAN des WiNet-S über de Weboberfläche abschalten/konfigurieren. Dazu https://ip-adresse-des-WiNet-S
                              Login ist "admin" "pw8888"

                              2.) Benötige ich eigentlich für den Cloudzugang und den MODBUS Zugang beide LAN Anschlüssen parallel?
                              Die Daten zur Cloud laufen ausschließlich über den WiNet-S Dongle. Dabei ist egal, ob LAN oder Wifi. Es sollte aber nur Wifi oder LAN des WiNet-S aktiv sein.

                              Wenn ich mir die Daten in der Cloud ansehe, sieht es aus als wäre LAN (Ethernet) und nicht WiFi aktiv.... die Fritzbox zeigt aber alles drei IP an... ![Cloud Comm-Modul.jpg]
                              vG Roesch-Fe

                              Bei mir sind aktiv:

                              1. LAN vom SH10RT
                              2. LAN vom WiNet-S

                              iobroker greift bei mir per modbus.0 (SH10RT Daten) auf 1. zu, per modbus.1 (AC011E-01 Wallbox) über den WiNet-S auf 2. zu.

                              Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!

                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • EisbaeeerE Eisbaeeer

                                @roesch-fe sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                1.) Mal ne doofe Fragen, wie kann ich eigentlich das WiFi abschalten, so dass es nur über LAN geht?
                                Du kannst das Wifi/LAN des WiNet-S über de Weboberfläche abschalten/konfigurieren. Dazu https://ip-adresse-des-WiNet-S
                                Login ist "admin" "pw8888"

                                2.) Benötige ich eigentlich für den Cloudzugang und den MODBUS Zugang beide LAN Anschlüssen parallel?
                                Die Daten zur Cloud laufen ausschließlich über den WiNet-S Dongle. Dabei ist egal, ob LAN oder Wifi. Es sollte aber nur Wifi oder LAN des WiNet-S aktiv sein.

                                Wenn ich mir die Daten in der Cloud ansehe, sieht es aus als wäre LAN (Ethernet) und nicht WiFi aktiv.... die Fritzbox zeigt aber alles drei IP an... ![Cloud Comm-Modul.jpg]
                                vG Roesch-Fe

                                Bei mir sind aktiv:

                                1. LAN vom SH10RT
                                2. LAN vom WiNet-S

                                iobroker greift bei mir per modbus.0 (SH10RT Daten) auf 1. zu, per modbus.1 (AC011E-01 Wallbox) über den WiNet-S auf 2. zu.

                                R Offline
                                R Offline
                                Roesch-fe
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #865

                                @eisbaeeer Hallo, ja, genauso habe ich es gemacht, als Admin Lokalzugriff. In meiner App gibt es da aber keine Schalter um das WLAN auszuschalten, egal, ich habe ein ungültiges PW für WLAN eingegeben, somit kommt keine WLAN Verbindung zustanden, in der Fritzbox sind jetzt auch nur noch die beiden LAN Anschlüsse sichtbar...
                                Ich habe die Holdingregister jetzt auch nochmal in den Adapter eingepflegt. Sobald ich den Adapter starte, immer das gleiche Szenario, es sieht aus als würde alles laufen (ca. 2s) danach ist der letzte Punkt wieder Rot (Verbunden mit Gerät und Dienst). Dabei hängt sich auch regelmäßig der WR auf, das Kom.- Modul ist noch erreichbar, aber beine Livedaten etc... Da hilft dann nur ein kompletter Neustart... achja, DHCP für den hinteren LAN habe ich abgeschaltet und eine Fixe IP vergeben...
                                Kann das an nicht richtig gepflegten Eingangs oder Holding Registern liegen?

                                R G 2 Antworten Letzte Antwort
                                0
                                • R Roesch-fe

                                  @eisbaeeer Hallo, ja, genauso habe ich es gemacht, als Admin Lokalzugriff. In meiner App gibt es da aber keine Schalter um das WLAN auszuschalten, egal, ich habe ein ungültiges PW für WLAN eingegeben, somit kommt keine WLAN Verbindung zustanden, in der Fritzbox sind jetzt auch nur noch die beiden LAN Anschlüsse sichtbar...
                                  Ich habe die Holdingregister jetzt auch nochmal in den Adapter eingepflegt. Sobald ich den Adapter starte, immer das gleiche Szenario, es sieht aus als würde alles laufen (ca. 2s) danach ist der letzte Punkt wieder Rot (Verbunden mit Gerät und Dienst). Dabei hängt sich auch regelmäßig der WR auf, das Kom.- Modul ist noch erreichbar, aber beine Livedaten etc... Da hilft dann nur ein kompletter Neustart... achja, DHCP für den hinteren LAN habe ich abgeschaltet und eine Fixe IP vergeben...
                                  Kann das an nicht richtig gepflegten Eingangs oder Holding Registern liegen?

                                  R Offline
                                  R Offline
                                  Roesch-fe
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #866

                                  @roesch-fe Kleiner Nachtrag, habe deine Nachricht nochmal genauer gelesen und haben dann wie beschrieben die IP des WNet LAN mit "//" jetzt bekomme ich wenigsten wieder lokalen Zugriff über den PC, und da gibt es auch einen Schalter für das WLAN... :-)

                                  EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • R Roesch-fe

                                    @eisbaeeer Hallo, ja, genauso habe ich es gemacht, als Admin Lokalzugriff. In meiner App gibt es da aber keine Schalter um das WLAN auszuschalten, egal, ich habe ein ungültiges PW für WLAN eingegeben, somit kommt keine WLAN Verbindung zustanden, in der Fritzbox sind jetzt auch nur noch die beiden LAN Anschlüsse sichtbar...
                                    Ich habe die Holdingregister jetzt auch nochmal in den Adapter eingepflegt. Sobald ich den Adapter starte, immer das gleiche Szenario, es sieht aus als würde alles laufen (ca. 2s) danach ist der letzte Punkt wieder Rot (Verbunden mit Gerät und Dienst). Dabei hängt sich auch regelmäßig der WR auf, das Kom.- Modul ist noch erreichbar, aber beine Livedaten etc... Da hilft dann nur ein kompletter Neustart... achja, DHCP für den hinteren LAN habe ich abgeschaltet und eine Fixe IP vergeben...
                                    Kann das an nicht richtig gepflegten Eingangs oder Holding Registern liegen?

                                    G Offline
                                    G Offline
                                    GombersIOB
                                    schrieb am zuletzt editiert von GombersIOB
                                    #867

                                    @roesch-fe
                                    Ich denke, es gibt ein Problem mit den Registerdefinitionen. Sungrow hat Probleme mit der Registerabfrage von Registern die nicht unterstützt sind. Ich würde mal klein, mit einem Register anfangen und immer eins oder zwei dazunehmen - bis der Fehler auftritt. Oder man schaut sich die Register mit einem Freeware Modbus-Client an. Ich nutze den "Vaga Modbus Analyzer". Es gibt aber noch ein paar andere.

                                    Ein Neustart des WR war bei mir nicht nötig - ich habe einfach das LAN-Kabel kurz gezogen und dann wieder verbunden.

                                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • G GombersIOB

                                      @roesch-fe
                                      Ich denke, es gibt ein Problem mit den Registerdefinitionen. Sungrow hat Probleme mit der Registerabfrage von Registern die nicht unterstützt sind. Ich würde mal klein, mit einem Register anfangen und immer eins oder zwei dazunehmen - bis der Fehler auftritt. Oder man schaut sich die Register mit einem Freeware Modbus-Client an. Ich nutze den "Vaga Modbus Analyzer". Es gibt aber noch ein paar andere.

                                      Ein Neustart des WR war bei mir nicht nötig - ich habe einfach das LAN-Kabel kurz gezogen und dann wieder verbunden.

                                      R Offline
                                      R Offline
                                      Roesch-fe
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #868

                                      @gombersiob Hallo, das war ein guter Tipp, mit dem Vaga komme ich jetzt schon mal auf den WR und kann einzelne Register auslesen. Ich specke jetzt die bei den Eingang und Holding Register ab...:+1:

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • R Roesch-fe

                                        @roesch-fe Kleiner Nachtrag, habe deine Nachricht nochmal genauer gelesen und haben dann wie beschrieben die IP des WNet LAN mit "//" jetzt bekomme ich wenigsten wieder lokalen Zugriff über den PC, und da gibt es auch einen Schalter für das WLAN... :-)

                                        EisbaeeerE Offline
                                        EisbaeeerE Offline
                                        Eisbaeeer
                                        Developer
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #869

                                        @roesch-fe sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                        @roesch-fe Kleiner Nachtrag, habe deine Nachricht nochmal genauer gelesen und haben dann wie beschrieben die IP des WNet LAN mit "//" jetzt bekomme ich wenigsten wieder lokalen Zugriff über den PC, und da gibt es auch einen Schalter für das WLAN... :-)

                                        Wenn du einen SH10RT nutzt, kannst du direkt diese Register hier benutzen: https://github.com/eisbaeeer/sungrow

                                        Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • A Offline
                                          A Offline
                                          andi2204
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #870

                                          Hallo,
                                          ich möchte gerne die Batterielade-/Entladeleistung per Modbus abfragen und in Iobroker einbinden. Leider spuckt das Register „13021“ Battery power egal ob mit signed oder unsigned 16bit keine Werte raus.

                                          Hier der Eintrag aus meinem Eingangsregister:
                                          _address name description unit type len factor offset formula role room cw isScale
                                          13021 Battery Power Batterieladeleistung W int16be 1 1 0 value false false

                                          Jetzt lese ich, dass seit dem Firmwareupdate auf 95.10 neue Register genutzt werden sollen. Anstelle von 13021 soll man jetzt das Register 5214 signed 32bit benutzen. Sobald ich aber das Register mit aufnehme, bekomme ich Verbindungsprobleme mit der MODBUS Instanz

                                          Hier der Eintrag aus meinem Eingangsregister:
                                          _address name description unit type len factor offset formula role room cw isScale
                                          5214 Battery Power Batterieleistung W int32be 2 1 0 value false false

                                          Dabei bekomme ich folgende Fehlermeldung und die Modbus Instanz springt in einen Restart-loop
                                          [DevID_1] Poll error count: 5 code: {"err":"timeout","timeout":5000}

                                          Wer kann mir einen Tipp geben was ich hier falsch mache, damit ich die Werte aus dem WR (sh10rt) lesen kann?

                                          Danke
                                          Andi

                                          HomoranH G 3 Antworten Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          818

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe