      @he54 ,
      konnte das Problem jetzt lösen - Adapter deinstalliert - neu installiert. Da hatte sich wohl was verklemmt nach hinzufügen einer neuen Batterie.

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Dan0025
        Dan0025 last edited by

        Hallo.
        Ich bin grade dabei meine 3 US5000 auszulesen.
        Leider bekomme ich keine Verbindung und im Log immer nur einen Time out. 853cabee-0255-45b9-9b15-2ebc5a1ea7bf-image.png

        Ich finde meinen Fehler nicht.
        e5a3c4d1-3a0d-438d-8758-ee2f558ea298-image.png

        Danke für eure Hilfe, Dan

        PLCHome 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • PLCHome 0
          PLCHome 0 Developer @Dan0025 last edited by

          @dan0025 Bei v24 systematisch vorgehen. Am Umsetzer an der V24 RX in TX verbinden und mit Tenetclient verbinden Putty kann z.B. auch telnet. Dann solltest Du das abgesendete lesen können. Damit kannst Du überprüfen ob es an dem Adapter liegt. Wenn das funktioniert ist es das Kabel zur Batterie.
          Dort am richtigen Port?

          Dan0025 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Dan0025
            Dan0025 @PLCHome 0 last edited by

            @plchome-0
            Habe den Fehler gefunden. Lag in der Verkabelung. Wo ich die Verbindung mit einen USB adapter getestet habe konnte ich danach auch die Verbindung über Lan herstellen.
            Danke für den Tipp.

            PLCHome 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • PLCHome 0
              PLCHome 0 Developer @Dan0025 last edited by

              @dan0025 klingt doch super freut mich wenn es läuft 👍

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Dennis K. 0
                Dennis K. 0 last edited by Dennis K. 0

                Hi,
                bin heute zufälligerweise über den Adapter gestolpert und war direkt Feuer und Flamme.
                Gerade die Tatsache, dass ich die Daten auch über ETH auslesen kann, hat die Sache für mich attraktiv gemacht.

                Ich bin bereits im Besitz eines "USR-TCP232-410S" RS232 und RS485 auf Ethernet Konverter worüber ich meine Wärmepumpe via IOBroker steuere.
                Das Gerät hat die Möglichkeit beide Protokolle parallel zu bedienen. Also direkt mal den Lötkolben rausgeholt und in der Wühlkiste nach alten Kabeln gesucht. Schnell ein Kabel zusammen gebraten und den Konverter folgendermaßen eingestellt:

                d1a793d8-3d89-4059-bdf6-656183badf22-image.png

                Die Kommunikation hat prompt funktioniert und meine drei US3000C (FW 1.4) werden problemlos ausgelesen.

                Perfekt!
                Danke für die Arbeit und das Entwickeln des Adapters!

                PLCHome 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • PLCHome 0
                  PLCHome 0 Developer @Dennis K. 0 last edited by

                  @dennis-k-0 na dann viel Spaß mit den Daten.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • M
                    M3L last edited by

                    Hi, habe den Adapter vor einiger Zeit installiert und der funktioniert - Danke!
                    Die Daten werden auch ausgelesen. Habe 4 Stück US5000 angebunden.
                    Diese wurden auch vom Adapter als neue Objekte angelegt.

                    Nach einer Weile "vermehren" sich die Geräte aber.
                    Die neuen Geräte haben immer sehr ähnliche Seriennummern.
                    Mal fehlt eines Stelle im Vergleich zum Original, mal ist eine Stelle mehr da.
                    Und schon habe ich ein neues Gerät in der Liste...

                    Trotz kurzem RS232 Kabel, gibt es wohl hin und wieder ein paar Störungen.
                    Wäre es möglich, das Anlegen neuer Geräte in der Konfiguration zu sperren?

                    PLCHome 0 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • PLCHome 0
                      PLCHome 0 Developer @M3L last edited by

                      @m3l das würde nichts bringen, er würde auch in andere Objekte ständig falsche Daten schreiben. Es müsste an der Hardware liegen.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • PLCHome 0
                        PLCHome 0 Developer @M3L last edited by PLCHome 0

                        @m3l Wir hatten ähnliche Probleme mit "billigen" USB-Wandlern und Tasmota als Wifi-Umsetzer. Aktuell habe ich 8m Netzwerk-Kabel zwischen dem USB-Umsetzer und den Batterien. Es ist kein Problem, keine falschen Zeichen drin. Ich glaube nicht, dass es an der Länge liegt.

                        M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • M
                          M3L @PLCHome 0 last edited by

                          @plchome-0 : Danke für den Lösungsansatz. Habe es mit einem DIGITUS DA-70156 mit FTDI Chipsatz versucht. Werde mal im Keller nach Alternativen suchen und diese ausprobieren.

                          PLCHome 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • PLCHome 0
                            PLCHome 0 Developer @M3L last edited by PLCHome 0

                            @m3l sagte in Test Adapter Pylontech v0.0.10:

                            DIGITUS DA-70156 mit FTDI Chipsatz

                            Digitus klingt erst mal vernünftig. Ich muss mal @l1berty fragen, was damals der Fehler war. Er hatte das Problem auch am Anfang, ich hoffe, er erinnert sich noch.
                            Ich meine, ... wenn ich länger nachdenke, ... das es bei ihm das Betriebssystem war. Er hatte einen PI mit dem Victron Image (Venus OS, es mus das Kernal sein) zum Steuern des Batteriewechselrichters und da kam ab und zu mal Müll. Er hatte das gelöst, indem er einen waveshare WIFi Umsetzer genommen hat, weil das eigentlich eh nicht der Rechner war, auf dem der Main iobroker samt DB läuft. Sicher bin ich mir aber nicht mehr, ist schon sehr lange her. Ich muss ihn nachmal fragen, wenn ich ihn das nächste Mal sehe. Zumindest läuft es heute über den Waveshare, ich meine, er hatte zu Anfang einen ESP mit TTL/RS232 Wandler, der lief auch. Verschiedene USB-Wandler gingen bei dem Image nicht. Aber 100% sicher, was damals war, bin ich mir nicht mehr.

                            M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • M
                              M3L @PLCHome 0 last edited by

                              @plchome-0
                              Für diesen Adapter hatte ich zunächst einen Pi mit ioBroker neu aufgesetzt und es laufen da nur sehr wenige Instanzen drauf.
                              Habe jetzt erstmal einen anderen Adapter eingesetzt. Bisher keine zusätzlichen Einträge mit mutierten Seriennummern erhalten. Ich beobachte das weiter.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • First post
                                Last post

                              Support us

                              ioBroker
                              Community Adapters
                              Donate

                              677
                              Online

                              31.7k
                              Users

                              79.6k
                              Topics

                              1.3m
                              Posts

                              27
                              204
                              21658
                              Loading More Posts
                              • Oldest to Newest
                              • Newest to Oldest
                              • Most Votes
                              Reply
                              • Reply as topic
                              Log in to reply
                              Community
                              Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                              The ioBroker Community 2014-2023
                              logo