Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Skripten / Logik
    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern

    NEWS

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    • Monatsrückblick - April 2025

    E3DC Hauskraftwerk steuern

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • M
      MaLei last edited by

      Nachdem ich nun auch auf E3/DC RSCP 1.4.2 und anschließend auf CC 1.5.22 gewechselt habe, wird im Prognose-Widget der Balken für die PV-Leistung nicht mehr angezeigt. Wie kriege ich das wieder hin?

      A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • D
        DA_HOOD last edited by

        @arnod

        Ja klar darf er 1 Sekunde brauchen um nachzuregeln, aber das bliebt ja ne Minute stehen beim Netzbezug oder länger und das darf nicht sein.
        Normalerweise habe ich maximal 20-80Wh Netzbezug am Tag durch solche Regelungstolleranzen.

        A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • M
          Matis @ArnoD last edited by Matis

          @arnod Die Statis kamen mir unverständlich vor, ich hab mal recherchiert.
          So müßte das eher passen:

          Statusübersicht: EMS.EMERGENCY_POWER
          0 NORMAL_GRID_MODE Das System ist am Netz. Notstromfunktion ist aktiv, aber nicht aktiv geschaltet.
          1 ISLAND_MODE Inselbetrieb (mit Lastversorgung) – das System ist vom Netz getrennt und versorgt das Hausnetz über Batterie oder PV.
          2 ISLAND_NO_POWER_MODE Inselbetrieb ohne Lastversorgung – das System ist vom Netz getrennt, aber die Verbraucher werden nicht versorgt. Dies kann z. B. bei zu niedriger Batteriespannung sein.

          Ich werde das mal testen und berichten.

          A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • A
            ArnoD @MaLei last edited by

            @malei sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

            Nachdem ich nun auch auf E3/DC RSCP 1.4.2 und anschließend auf CC 1.5.22 gewechselt habe, wird im Prognose-Widget der Balken für die PV-Leistung nicht mehr angezeigt. Wie kriege ich das wieder hin?

            Du hast wahrscheinlich vorher eine CC Version < 1.5.0 eingesetzt, ab dieser Version haben sich die Objekt ID's für die Diagramme geändert.
            Das bedeutet, dass diese erst wieder neu erstellt werden müssen.

            M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • A
              ArnoD @DA_HOOD last edited by

              @da_hood sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

              Ja klar darf er 1 Sekunde brauchen um nachzuregeln, aber das bliebt ja ne Minute stehen beim Netzbezug oder länger und das darf nicht sein.

              1 Minute nicht, aber es sind bis zu 10 sek. normal.
              Abfrageintervall Adapter 3 sek. + Abfrageintervall Script 3 sek. + Reaktionszeit E3DC bis die Regelung wieder übernommen wird 6 sek. sind schon 12 sek. im Worstcase.

              D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • A
                ArnoD @Matis last edited by

                @matis sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                Ich werde das mal testen und berichten.

                Mutig 🙂
                Hätte mir das schon länger mal vorgenommen, aber da ich diese Funktion aktuell nicht benötige, immer wieder verschoben.

                M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • M
                  MaLei @ArnoD last edited by

                  @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                  Das bedeutet, dass diese erst wieder neu erstellt werden müssen.

                  Das mache ich wie?

                  A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • A
                    ArnoD @MaLei last edited by

                    @malei
                    Das wird vom Script erledigt.
                    Für heute sollte wieder die PV-Leistung als Balken dargestellt werden.

                    M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • M
                      Matis @ArnoD last edited by

                      @arnod
                      Inselmodus per EMS.EMERGENCY_POWER funktioniert einwandfrei.
                      Schaltet auch nicht automatisch zurück, wie beim Test. Bleibt so lange auf Insel, bis man den Datenpunkt wieder auf 0 setzt.
                      Mein Skript läuft, die Netzspannungsabschaltung kann kommen.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • M
                        MaLei @ArnoD last edited by

                        @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                        @malei
                        Das wird vom Script erledigt.
                        Für heute sollte wieder die PV-Leistung als Balken dargestellt werden.

                        Leider nicht. Schon seit dem 14.05. (Tag des Updates) kein Balken.

                        A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • A
                          ArnoD @MaLei last edited by ArnoD

                          @malei
                          Prüfe mal bitte, ob bei dir diese Objekt-IDs angelegt sind:
                          4ea808bc-d587-49e0-b722-c4ec5e9fbcae-grafik.png

                          Hast du die View E3DC_Diagramm_Prognosen auch aktualisiert?
                          Ansonsten bitte von Github importieren oder in deiner View die Objekt-ID 0_userdata.0.Charge_Control.History.HistoryJSON anpassen

                          M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • M
                            MaLei @ArnoD last edited by

                            @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                            @malei
                            Prüfe mal bitte, ob bei dir diese Objekt-IDs angelegt sind:
                            4ea808bc-d587-49e0-b722-c4ec5e9fbcae-grafik.png

                            Hast du die View E3DC_Diagramm_Prognosen auch aktualisiert?
                            Ansonsten bitte von Github importieren oder in deiner View die Objekt-ID 0_userdata.0.Charge_Control.History.HistoryJSON anpassen

                            Die Objekt-IDs sind da:
                            Screen.png

                            Die Prognose-View auf Github ist mehr als drei Jahre alt. Die Objekt-ID der View ist iO.

                            A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • A
                              ArnoD @MaLei last edited by

                              @malei
                              Wird gar nichts angezeigt oder nur die Linien von der Prognose?
                              Kannst du mal bitte einen Screenshot schicken, was aktuell angezeigt wird und was in der View eingestellt ist.

                              M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • A
                                ArnoD last edited by

                                Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                                Version: 1.5.23
                                Änderungen:

                                • Laderegelung optimiert.
                                1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • M
                                  MaLei @ArnoD last edited by

                                  @arnod

                                  View.png

                                  Was meinst du mit Einstellungen?

                                  A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • D
                                    DA_HOOD @ArnoD last edited by

                                    @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                    Abfrageintervall Adapter 3 sek. + Abfrageintervall Script 3 sek. + Reaktionszeit E3DC bis die Regelung wieder übernommen wird 6 sek. sind schon 12 sek. im Worstcase.

                                    Könntest du denn vielleicht eine "User Anpassung" oben im Script mit einfügen wo man das Ausführungsintervall von Charge Control einstellen kann? Ich führe bei mir die Skripte eigentlich immer Sekündlich aus. Der Adapter liefert auch jede Sekunde bei mir. Mir ist klar dass das ungünstig ist für Leute die da nur ein Raspberry nutzen, aber bei mir ist das von der Leistung wirklich egal 🙂 Die 3 Sekunden kann man ja als Standard drinnen lassen 🙂

                                    A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • A
                                      ArnoD @MaLei last edited by ArnoD

                                      @malei
                                      Wenn du den VIS Editor öffnest und zur View E3DC_PV_Prognose wechselst und auf das Widget JSON Chart klickst sollte dort die Objekt ID 0_userdata.0.Charge_Control.History.HistoryJSON eingetragen sein:

                                      5b60037a-731a-4717-af87-2cd88cdc31e8-grafik.png

                                      Nachtrag:

                                      Ich sehe gerade, dass die Prognosewerte in dem Diagramm noch aktualisiert werden, dann müssen die Einstellungen auch stimmen.
                                      Hast du das Skript einmal neu gestartet?

                                      Prüfe mal bitte, ob die Objekt ID 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.IstPvErtragLM0_kWh aktualisiert wird, wenn du PV-Leistung hast.

                                      M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • A
                                        ArnoD @DA_HOOD last edited by

                                        @da_hood sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                        Könntest du denn vielleicht eine "User Anpassung" oben im Script mit einfügen wo man das Ausführungsintervall von Charge Control einstellen kann?

                                        Das kannst du in Zeile 2608 einstellen, indem du aus der 3 eine 1 machst.
                                        Bringt aber nichts von der Regelung, aber du kannst es gerne mal probieren.

                                        9f5d9ae4-05f0-4e84-a36c-bae5aac1c752-grafik.png

                                        D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • M
                                          MaLei @ArnoD last edited by

                                          @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                          @malei
                                          Wenn du den VIS Editor öffnest und zur View E3DC_PV_Prognose wechselst und auf das Widget JSON Chart klickst sollte dort die Objekt ID 0_userdata.0.Charge_Control.History.HistoryJSON eingetragen sein:

                                          Nachtrag:

                                          Ich sehe gerade, dass die Prognosewerte in dem Diagramm noch aktualisiert werden, dann müssen die Einstellungen auch stimmen.
                                          Hast du das Skript einmal neu gestartet?

                                          Prüfe mal bitte, ob die Objekt ID 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.IstPvErtragLM0_kWh aktualisiert wird, wenn du PV-Leistung hast.

                                          Objekt-ID in der View stimmt. IstPvErtragLM0_kWh wird aktualisiert. Habe jetzt das Skript neu gestartet. Ich beobachte ...

                                          M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • azzkikrboy
                                            azzkikrboy @ArnoD last edited by

                                            @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                            @azzkikrboy sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                            @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                            @azzkikrboy
                                            Sieht so aus, als ob um ca. 11:15 Uhr die PV-Leistung so hoch war, dass der Überschuss bereits in die Batterie geladen wurde, um ein Abriegeln zu verhindern und dann die Batterie nicht mehr ausreichte.

                                            OK, aus deiner Erfahrung: gibt es eine Möglichkeit die Parameter so zu ändern, dass das Abriegeln weiter nach hinten (also später) verlegt werden könnte?

                                            Da hast du mehrere Möglichkeiten. 🙂
                                            Du kanns deine Batterie z.B. nicht gleich auf 60% SOC laden wenn die Prognose eine hohe PV- Leistung vorhersagt.
                                            Du kannst den Regelbeginn z.B erst ab 11:00 Uhr einstellen um über die Mittagszeit zu kommen.

                                            OK, das habe ich mir auch so vorgestellt und geändert (Resultat siehe unten im Bild).
                                            Aber dann habe ich trotzdem noch eine Frage:

                                            Alles klar, bis zum Start Regelbeginn (jetzt 11 Uhr).
                                            Dann ändert er schön den Ladestrom um nicht in die Begrenzung zu kommen, soweit gut.

                                            ABER, wenn die PV-Leistung sinkt (z.B. Wolken, siehe rote Kreise) sieht es so aus, als ob er mit einem vorher berechneten mehr oder weniger konstantem Ladestrom weiterläuft.
                                            Sollte er hier nicht das neue SOC-Delta berechnen und einen neuen Ladestrom nutzen, um die 100% SOC am Regelende zu erreichen ?
                                            Zumindest stelle ich es mir so vor ?
                                            So hat er wieder alles getan, um gegen 14.00h die 100% zu erreichen.

                                            e3dc.png

                                            A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            961
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.6k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            70
                                            3321
                                            1263698
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo