Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.7k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.1k

Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
zigbee 2.0.1
529 Beiträge 51 Kommentatoren 104.3k Aufrufe 43 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • T tom_33

    @rushmed Ich habe den Taster mehrmals gelöscht und angelernt. Sogar die "Empfänger" resetet. Die bleiben hartnäckig zusammen. Aber ich werde das "Rezept" von asgothian durcharbeiten. Danke

    D Offline
    D Offline
    dimaiv
    schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
    #290

    @tom_33
    Ich habe oben schon geschrieben,
    bei dem Taster (Opple) Reconfiguration funktioniert nur mit mehrmals klicken auf die Reset Taste, nicht auf eine von vier vorderen.
    Und es gibt noch ein Datenpunkt Operation Mode. Da muss "Command" stehen.

    Wichtig: beim Anlernen, nach Interview , Reset Taste weiter klicken bis Meldung kommt: Konfiguration erfolgreich...

    ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
    Node.js v22.21.0
    NPM v10.9.4
    JS controller 7.0.7
    Admin 7.7.19
    ZigBee Adapter 3.2.5
    Zigbee LAN Gateway CC2652P
    Zigbee Firmware 20250321

    T 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • AsgothianA Asgothian

      @schranzer sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:

      Weil er findet ihn einfach nicht.
      Brauchst du sonst noch Infos? VG

      • Was passiert wenn du auf den Button 'test port' clickst. (weiter unten in der Konfiguration ist ein Log-Auszug. Diesen posten
      • Wenn 'test port' erfolgreich ist: Was passiert wenn du auf 'start stop' clickst (auch wieder Log Auszug aus dem Log posten - ggf. warten bis eine endgültige Nachricht kommt.

      A.

      D Offline
      D Offline
      dimaiv
      schrieb am zuletzt editiert von
      #291

      @asgothian
      Zur Info:
      Ich habe mehrere Opple Taster da, die funktionieren mit 3.0.0 und früheren Versionen einwandfrei.

      ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
      Node.js v22.21.0
      NPM v10.9.4
      JS controller 7.0.7
      Admin 7.7.19
      ZigBee Adapter 3.2.5
      Zigbee LAN Gateway CC2652P
      Zigbee Firmware 20250321

      1 Antwort Letzte Antwort
      3
      • D dimaiv

        @tom_33
        Ich habe oben schon geschrieben,
        bei dem Taster (Opple) Reconfiguration funktioniert nur mit mehrmals klicken auf die Reset Taste, nicht auf eine von vier vorderen.
        Und es gibt noch ein Datenpunkt Operation Mode. Da muss "Command" stehen.

        Wichtig: beim Anlernen, nach Interview , Reset Taste weiter klicken bis Meldung kommt: Konfiguration erfolgreich...

        T Online
        T Online
        tom_33
        schrieb am zuletzt editiert von tom_33
        #292

        @dimaiv Vielen Dank für den Tipp. Mein zweiter Opple, welcher genauso alle Zigbees Steckdosen und Lampen gekapert hat, konnte ich mit dem längeren entfernen der Batterie wieder zähmen. Geprüft habe ich ihn, mit der oben angeführten Angaben von asgothian, trotzdem. Von den 1-Taster Aqara wird die Hold Funktion noch nicht ausgewertet. Ich hoffe, dieselbe Prozedur hilft hier auch.

        Bei "Command" steht bei mir in der Spalte "Wert" nix. In der Spalte "Name" : Operation mode, select "command" to enable bindings (wake up the device before changing modes!)

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • AsgothianA Asgothian

          @schranzer sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:

          Weil er findet ihn einfach nicht.
          Brauchst du sonst noch Infos? VG

          • Was passiert wenn du auf den Button 'test port' clickst. (weiter unten in der Konfiguration ist ein Log-Auszug. Diesen posten
          • Wenn 'test port' erfolgreich ist: Was passiert wenn du auf 'start stop' clickst (auch wieder Log Auszug aus dem Log posten - ggf. warten bis eine endgültige Nachricht kommt.

          A.

          S Offline
          S Offline
          Schranzer
          schrieb am zuletzt editiert von
          #293

          @asgothian
          Zur ersten Frage, das ist die Ausgabe, wenn ich auf Test Port drücke:

          attempting dns lookup for 192.168.188.123
          dns lookup for tcp://192.168.188.123:6638 produced 192.168.188.123
          connected successfully to connect to 192.168.188.123 port 6638
          

          Zur zweiten Frage, das ist die Ausgabe, wenn ich auf Start/Stop drücke:

          overriding zigbee options with:
          extPanID : b574a814e360b356
          panID : 820
          channel : 11
          port : tcp://192.168.188.123:6638
          adapterType : zstack
          baudRate : 115200
          precfgkey : 01030507090B0D0F00020406080A0C0D
          flowCTRL : false
          Starting Adapter npm ...
          Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee (Converters 23.25.0 Herdsman 3.5.1)
          Starting zigbee-herdsman...
          Unable to obtain herdsman settings
          Starting zigbee-herdsman problem : Error while opening socket
          Error herdsman start
          

          Viele Grüße

          AsgothianA 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • S Schranzer

            @asgothian
            Zur ersten Frage, das ist die Ausgabe, wenn ich auf Test Port drücke:

            attempting dns lookup for 192.168.188.123
            dns lookup for tcp://192.168.188.123:6638 produced 192.168.188.123
            connected successfully to connect to 192.168.188.123 port 6638
            

            Zur zweiten Frage, das ist die Ausgabe, wenn ich auf Start/Stop drücke:

            overriding zigbee options with:
            extPanID : b574a814e360b356
            panID : 820
            channel : 11
            port : tcp://192.168.188.123:6638
            adapterType : zstack
            baudRate : 115200
            precfgkey : 01030507090B0D0F00020406080A0C0D
            flowCTRL : false
            Starting Adapter npm ...
            Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee (Converters 23.25.0 Herdsman 3.5.1)
            Starting zigbee-herdsman...
            Unable to obtain herdsman settings
            Starting zigbee-herdsman problem : Error while opening socket
            Error herdsman start
            

            Viele Grüße

            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            Developer
            schrieb am zuletzt editiert von
            #294

            @schranzer die zigbee Firmware läuft auf deinem Netzwerk Koordinator nicht. Bitte hart zurücksetzen (Strom ab 30 sek. Warten, Strom an und neu versuchen das zigbee subsystem zu starten.

            A.

            ioBroker auf RPi4 - Hardware soweit wie möglich via Zigbee.
            "Shit don't work" ist keine Fehlermeldung, sondern ein Fluch.

            S 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • AsgothianA Asgothian

              @schranzer die zigbee Firmware läuft auf deinem Netzwerk Koordinator nicht. Bitte hart zurücksetzen (Strom ab 30 sek. Warten, Strom an und neu versuchen das zigbee subsystem zu starten.

              A.

              S Offline
              S Offline
              Schranzer
              schrieb am zuletzt editiert von Schranzer
              #295

              @asgothian Ich habe das Problem gelöst.
              Lösungsweg:

              • Ich habe den SMLIGHT SLZB-06p10 komplett neu aufgesetzt, mit der aller neuesten Dev-Version v2.8.2.dev3 (Diese hat deutlich mehr Einstellung Funktionen als die alte)
              • Typ: Für den SMLIGHT SLZB-06p10 "Ti" einstellen bei Hardware
              • PanID: 13410
              • Channel: 11
              • COM Anschluss: tcp://EIGENEIP:6638
              • start Zigbee network automatically Hacken aktiv
              • flow control Hacken aktiv (bin mir nicht sicher was es macht)

              Ich habe zuerst den SMLIGHT SLZB-06p10 aufgesetzt das er bereit ist und DANN den Zigbee Adapter eingeschalten (welcher schon fertig konfiguriert war).

              Und noch mal danke für deine Hilfe :)!

              c91c6f8c-6376-4856-9239-572ce2979cb5-image.png

              AsgothianA 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • S Schranzer

                @asgothian Ich habe das Problem gelöst.
                Lösungsweg:

                • Ich habe den SMLIGHT SLZB-06p10 komplett neu aufgesetzt, mit der aller neuesten Dev-Version v2.8.2.dev3 (Diese hat deutlich mehr Einstellung Funktionen als die alte)
                • Typ: Für den SMLIGHT SLZB-06p10 "Ti" einstellen bei Hardware
                • PanID: 13410
                • Channel: 11
                • COM Anschluss: tcp://EIGENEIP:6638
                • start Zigbee network automatically Hacken aktiv
                • flow control Hacken aktiv (bin mir nicht sicher was es macht)

                Ich habe zuerst den SMLIGHT SLZB-06p10 aufgesetzt das er bereit ist und DANN den Zigbee Adapter eingeschalten (welcher schon fertig konfiguriert war).

                Und noch mal danke für deine Hilfe :)!

                c91c6f8c-6376-4856-9239-572ce2979cb5-image.png

                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                Developer
                schrieb am zuletzt editiert von
                #296

                @schranzer sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:

                flow control Hacken aktiv (bin mir nicht sicher was es macht)

                In deinem Fall: Nichts. Dieser Haken ist nur bei USB Kommunikation notwendig.

                A.

                ioBroker auf RPi4 - Hardware soweit wie möglich via Zigbee.
                "Shit don't work" ist keine Fehlermeldung, sondern ein Fluch.

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • M Offline
                  M Offline
                  martinschm
                  schrieb am zuletzt editiert von martinschm
                  #297

                  Hi,
                  ich hab die Tage auf Zigbee 2 upgedatet.
                  Heute kam erst die Meldung das einige Geräte offline sind, komischerweise alles Geräte mit 230V

                  Und jetzt bekam ich im Adapter erst eine Fehlermeldung als ich das pairing aktivieren wollte und dann das der Adapter ständig abstürzt.

                  Im Log steht das hier

                  zigbee.0
                  2025-04-14 18:52:47.993	info	terminating
                  
                  zigbee.0
                  2025-04-14 18:52:47.953	error	Failed to open the network: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'permitJoin') at Controller.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:259:35) at ZigbeeController.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:659:33) at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:634:24) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at async Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:1037:17)
                  
                  zigbee.0
                  2025-04-14 18:52:47.383	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  
                  zigbee.0
                  2025-04-14 18:52:47.381	info	terminating
                  
                  zigbee.0
                  2025-04-14 18:52:47.380	info	Saved local configuration data
                  
                  zigbee.0
                  2025-04-14 18:52:47.378	info	local config saved
                  
                  zigbee.0
                  2025-04-14 18:52:47.376	info	cleaned everything up...
                  
                  zigbee.0
                  2025-04-14 18:52:47.373	error	undefined
                  
                  zigbee.0
                  2025-04-14 18:52:47.372	error	unhandled promise rejection: undefined
                  
                  zigbee.0
                  2025-04-14 18:52:47.372	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  
                  zigbee.0
                  2025-04-14 18:52:47.369	error	Starting zigbee-herdsman problem : Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
                  
                  zigbee.0
                  2025-04-14 18:52:47.321	info	Unable to obtain herdsman settings
                  
                  zigbee.0
                  2025-04-14 18:52:20.699	info	Starting Zigbee-Herdsman
                  
                  zigbee.0
                  2025-04-14 18:52:20.696	info	Installed Version: iobroker.zigbee@2.0.5 (Converters 23.6.0 Herdsman 3.5.1)
                  
                  zigbee.0
                  2025-04-14 18:52:20.642	info	Starting Adapter npm ...
                  
                  zigbee.0
                  2025-04-14 18:52:20.640	info	--- creating device debug ---
                  
                  zigbee.0
                  2025-04-14 18:52:20.635	info	delete old Backup files. keep only last 10
                  
                  zigbee.0
                  2025-04-14 18:52:20.616	info	--> transmitPower : normal
                  
                  zigbee.0
                  2025-04-14 18:52:20.604	info	init localConfig
                  
                  zigbee.0
                  2025-04-14 18:52:20.565	info	starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                  
                  host.smarthome
                  2025-04-14 18:52:15.676	info	instance system.adapter.zigbee.0 in version "2.0.5" started with pid 2760598
                  
                  device-watcher.0
                  2025-04-14 18:52:04.279	info	Instanz-Wachdog:zigbee.0: Instanz deaktiviert
                  
                  host.smarthome
                  2025-04-14 18:51:44.252	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                  
                  host.smarthome
                  2025-04-14 18:51:44.251	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                  
                  zigbee.0
                  2025-04-14 18:51:43.649	error	unhandled promise rejection: DB closed at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (node:events:633:26) at Socket.emit (node:events:518:28) at TCP.<anonymous> (node:net:343:12)
                  
                  zigbee.0
                  2025-04-14 18:51:43.649	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  
                  zigbee.0
                  2025-04-14 18:51:43.649	error	Error: DB closed
                  
                  zigbee.0
                  2025-04-14 18:51:43.649	error	DB closed
                  

                  Bei mir läuft
                  js-controller 7.0.6
                  zigbee 2.0.5
                  Node.js: v20.18.1(20.19.0)
                  NPM: 10.8.2

                  10cc0f6a-6156-4a53-bd8f-b8f408d6f234-image.png

                  AsgothianA 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • M martinschm

                    Hi,
                    ich hab die Tage auf Zigbee 2 upgedatet.
                    Heute kam erst die Meldung das einige Geräte offline sind, komischerweise alles Geräte mit 230V

                    Und jetzt bekam ich im Adapter erst eine Fehlermeldung als ich das pairing aktivieren wollte und dann das der Adapter ständig abstürzt.

                    Im Log steht das hier

                    zigbee.0
                    2025-04-14 18:52:47.993	info	terminating
                    
                    zigbee.0
                    2025-04-14 18:52:47.953	error	Failed to open the network: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'permitJoin') at Controller.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:259:35) at ZigbeeController.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:659:33) at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:634:24) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at async Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:1037:17)
                    
                    zigbee.0
                    2025-04-14 18:52:47.383	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    
                    zigbee.0
                    2025-04-14 18:52:47.381	info	terminating
                    
                    zigbee.0
                    2025-04-14 18:52:47.380	info	Saved local configuration data
                    
                    zigbee.0
                    2025-04-14 18:52:47.378	info	local config saved
                    
                    zigbee.0
                    2025-04-14 18:52:47.376	info	cleaned everything up...
                    
                    zigbee.0
                    2025-04-14 18:52:47.373	error	undefined
                    
                    zigbee.0
                    2025-04-14 18:52:47.372	error	unhandled promise rejection: undefined
                    
                    zigbee.0
                    2025-04-14 18:52:47.372	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    
                    zigbee.0
                    2025-04-14 18:52:47.369	error	Starting zigbee-herdsman problem : Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
                    
                    zigbee.0
                    2025-04-14 18:52:47.321	info	Unable to obtain herdsman settings
                    
                    zigbee.0
                    2025-04-14 18:52:20.699	info	Starting Zigbee-Herdsman
                    
                    zigbee.0
                    2025-04-14 18:52:20.696	info	Installed Version: iobroker.zigbee@2.0.5 (Converters 23.6.0 Herdsman 3.5.1)
                    
                    zigbee.0
                    2025-04-14 18:52:20.642	info	Starting Adapter npm ...
                    
                    zigbee.0
                    2025-04-14 18:52:20.640	info	--- creating device debug ---
                    
                    zigbee.0
                    2025-04-14 18:52:20.635	info	delete old Backup files. keep only last 10
                    
                    zigbee.0
                    2025-04-14 18:52:20.616	info	--> transmitPower : normal
                    
                    zigbee.0
                    2025-04-14 18:52:20.604	info	init localConfig
                    
                    zigbee.0
                    2025-04-14 18:52:20.565	info	starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                    
                    host.smarthome
                    2025-04-14 18:52:15.676	info	instance system.adapter.zigbee.0 in version "2.0.5" started with pid 2760598
                    
                    device-watcher.0
                    2025-04-14 18:52:04.279	info	Instanz-Wachdog:zigbee.0: Instanz deaktiviert
                    
                    host.smarthome
                    2025-04-14 18:51:44.252	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                    
                    host.smarthome
                    2025-04-14 18:51:44.251	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                    
                    zigbee.0
                    2025-04-14 18:51:43.649	error	unhandled promise rejection: DB closed at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (node:events:633:26) at Socket.emit (node:events:518:28) at TCP.<anonymous> (node:net:343:12)
                    
                    zigbee.0
                    2025-04-14 18:51:43.649	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    
                    zigbee.0
                    2025-04-14 18:51:43.649	error	Error: DB closed
                    
                    zigbee.0
                    2025-04-14 18:51:43.649	error	DB closed
                    

                    Bei mir läuft
                    js-controller 7.0.6
                    zigbee 2.0.5
                    Node.js: v20.18.1(20.19.0)
                    NPM: 10.8.2

                    10cc0f6a-6156-4a53-bd8f-b8f408d6f234-image.png

                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    Developer
                    schrieb am zuletzt editiert von Asgothian
                    #298

                    @martinschm sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:

                    Starting zigbee-herdsman problem : Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)

                    Du darfst davon ausgehen das der Adapter insgesamt nicht sauber gestartet wurde. Das sieht man oft erst wenn man versucht aktiv mit dem Adapter zu interagieren.

                    Die weiter oben gepostet Meldung zeigt das der Adapter keine Verbindung zur Firmware auf dem Koordinator herstellen kann. Ich würde als erstes folgendes Empfehlen:

                    • Adapter anhalten - um sicher zu gehen das er nicht läuft
                    • Koordinator stromlos machen. Bei USB Koordinatoren: Abziehen 30 Sekunden warten. Anstecken. Bei Netzwerk Koordinatoren: Stromversorgung kappen, 60 Sekunden warten, Stromversorgung wieder herstellen
                    • Adapter starten
                    • im Log schauen ob der Adapter erfolgreich gestartet wird.

                    A.
                    Nachtrag: Da du anscheinend DDDDDDDDDDDDDDDD als deine PanID hast kann es auch sein das der Adapter nicht startet weil die konfigurierte von der vom ZH benutzten Pan ID abweicht - ob das der Fall ist hängt davon ab von welcher Version du das Update gemacht hast.

                    ioBroker auf RPi4 - Hardware soweit wie möglich via Zigbee.
                    "Shit don't work" ist keine Fehlermeldung, sondern ein Fluch.

                    M 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • AsgothianA Asgothian

                      @martinschm sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:

                      Starting zigbee-herdsman problem : Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)

                      Du darfst davon ausgehen das der Adapter insgesamt nicht sauber gestartet wurde. Das sieht man oft erst wenn man versucht aktiv mit dem Adapter zu interagieren.

                      Die weiter oben gepostet Meldung zeigt das der Adapter keine Verbindung zur Firmware auf dem Koordinator herstellen kann. Ich würde als erstes folgendes Empfehlen:

                      • Adapter anhalten - um sicher zu gehen das er nicht läuft
                      • Koordinator stromlos machen. Bei USB Koordinatoren: Abziehen 30 Sekunden warten. Anstecken. Bei Netzwerk Koordinatoren: Stromversorgung kappen, 60 Sekunden warten, Stromversorgung wieder herstellen
                      • Adapter starten
                      • im Log schauen ob der Adapter erfolgreich gestartet wird.

                      A.
                      Nachtrag: Da du anscheinend DDDDDDDDDDDDDDDD als deine PanID hast kann es auch sein das der Adapter nicht startet weil die konfigurierte von der vom ZH benutzten Pan ID abweicht - ob das der Fall ist hängt davon ab von welcher Version du das Update gemacht hast.

                      M Offline
                      M Offline
                      martinschm
                      schrieb am zuletzt editiert von martinschm
                      #299

                      @asgothian

                      Hi,

                      Koordinator stromlos machen hat erstmal geholfen. Die normalen Geräte scheinen sich wieder zu verbinden nur die 230V Geräte machen wohl noch Probleme.

                      zigbee.0
                      2025-04-15 13:05:07.531	info	Timeout trying to configure 0x04cf8cdf3c7db935 WXCJKG13LM (starting CoM).
                      
                      zigbee.0
                      2025-04-15 13:04:42.140	info	Timeout trying to configure 0x00158d0004fcf82a HS1SA (starting CoM).
                      
                      zigbee.0
                      2025-04-15 13:04:42.125	info	Handled all devices Queued for configuration.
                      
                      zigbee.0
                      2025-04-15 13:04:37.618	info	Failed to ping 0x385cfbfffe89e560 ZBMINIL2
                      
                      zigbee.0
                      2025-04-15 13:04:37.125	info	Configuring 0x04cf8cdf3c7db935 WXCJKG13LM
                      
                      zigbee.0
                      2025-04-15 13:04:37.125	info	DeviceConfigureQueue configuring 0x04cf8cdf3c7db935 lumi.remote.b686opcn01
                      
                      zigbee.0
                      2025-04-15 13:04:32.333	info	Failed to ping 0x04cd15fffe02d085 TS0121
                      
                      zigbee.0
                      2025-04-15 13:04:32.244	info	Failed to ping 0x04cd15fffe02dd9b TS0121
                      
                      zigbee.0
                      2025-04-15 13:04:32.125	info	Configuring 0x00158d0004fcf82a HS1SA
                      
                      zigbee.0
                      2025-04-15 13:04:32.124	info	DeviceConfigureQueue configuring 0x00158d0004fcf82a SmokeSensor-N-3.0
                      
                      zigbee.0
                      2025-04-15 13:04:31.954	info	Failed to ping 0x04cd15fffe067cd7 TS0121
                      
                      zigbee.0
                      2025-04-15 13:04:30.962	info	Failed to ping 0x842e14fffe35a210 TS0121
                      
                      zigbee.0
                      2025-04-15 13:04:30.256	info	Failed to ping 0x588e81fffedbcfe2 TS0121
                      
                      zigbee.0
                      2025-04-15 13:04:29.853	info	Failed to ping 0x842e14fffe1262bf TS0121
                      
                      zigbee.0
                      2025-04-15 13:04:29.527	info	Failed to ping 0x04cd15fffe02d9f3 TS0121
                      
                      zigbee.0
                      2025-04-15 13:04:28.810	info	Failed to ping 0x385cfbfffe8eb302 ZBMINIL2
                      
                      zigbee.0
                      2025-04-15 13:04:28.549	info	Failed to ping 0x14b457fffe2ea155 TRADFRI bulb E27 WW 806lm
                      
                      zigbee.0
                      2025-04-15 13:04:27.391	info	debug devices set to []
                      
                      zigbee.0
                      2025-04-15 13:04:27.128	info	DeviceConfigure 0x04cf8cdf3c7db935 WXCJKG13LM needed - Device added to Configuration Queue
                      
                      zigbee.0
                      2025-04-15 13:04:27.122	info	DeviceConfigure 0x00158d0004fcf82a HS1SA needed - Device added to Configuration Queue
                      
                      zigbee.0
                      2025-04-15 13:04:27.027	info	Zigbee started
                      
                      zigbee.0
                      2025-04-15 13:04:27.023	info	Currently 70 devices are joined:
                      zigbee.0
                      2025-04-15 13:04:26.531	info	0x00158d0004b487d4 (addr 62422): HS1SA - HEIMAN Smoke detector (EndDevice)
                      
                      zigbee.0
                      2025-04-15 13:04:26.498	info	0x00158d00033ad77d (addr 20078): RTCGQ11LM - Aqara Motion sensor (EndDevice)
                      
                      zigbee.0
                      2025-04-15 13:04:26.348	info	Unable to disable LED, unsupported function.
                      
                      zigbee.0
                      2025-04-15 13:04:26.345	info	Zigbee-Herdsman started successfully with Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20200805}}
                      
                      zigbee.0
                      2025-04-15 13:04:22.855	info	Starting Zigbee-Herdsman
                      
                      zigbee.0
                      2025-04-15 13:04:22.853	info	Installed Version: iobroker.zigbee@2.0.5 (Converters 23.6.0 Herdsman 3.5.1)
                      
                      zigbee.0
                      2025-04-15 13:04:22.771	info	Starting Adapter npm ...
                      
                      zigbee.0
                      2025-04-15 13:04:22.768	info	--- creating device debug ---
                      
                      zigbee.0
                      2025-04-15 13:04:22.761	info	delete old Backup files. keep only last 10
                      
                      zigbee.0
                      2025-04-15 13:04:22.741	info	--> transmitPower : normal
                      
                      zigbee.0
                      2025-04-15 13:04:22.728	info	init localConfig
                      
                      zigbee.0
                      2025-04-15 13:04:22.691	info	starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                      

                      Bezüglich der PanID, da weiß ich nicht ob ich da mal was geändert habe.
                      Ich hab von @1.10.14 to @2.0.5 aktualisiert

                      M 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • K KBH10

                        @asgothian Ja, das denke ich auch. Hätte mir einiges an Arbeit erspart! :-)

                        Aber egal, dank deiner Hilfe läuft es nun wieder soweit, besten Dank!

                        R Offline
                        R Offline
                        Rene 5
                        schrieb am zuletzt editiert von Rene 5
                        #300

                        @kbh10

                        Ich habe leider auch ein Problem mit der Version.
                        Alle meine Geräte waren nicht mehr erreichbar, dann habe ich den Adapter gelöscht und wollte ihn neu installieren.
                        Jetzt bekomme ich noch nicht mal mehr den Adapter zum laufen.

                        Meine Daten
                        Node.js: v20.19.0
                        NPM: 10.8.2
                        55745abc-91a1-4a98-929c-44e64d91a082-image.png

                        Ich hoffe ihr könnt mir helfen.

                        edit
                        bekomme den Adapter einfach nicht zum laufen
                        Bin nach deiner Anleitung vorgegangen

                        0c4eb5a9-d4a4-4ca7-ba3f-ea664c393fe4-image.png

                        Viele Grüße

                        AsgothianA 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • R Rene 5

                          @kbh10

                          Ich habe leider auch ein Problem mit der Version.
                          Alle meine Geräte waren nicht mehr erreichbar, dann habe ich den Adapter gelöscht und wollte ihn neu installieren.
                          Jetzt bekomme ich noch nicht mal mehr den Adapter zum laufen.

                          Meine Daten
                          Node.js: v20.19.0
                          NPM: 10.8.2
                          55745abc-91a1-4a98-929c-44e64d91a082-image.png

                          Ich hoffe ihr könnt mir helfen.

                          edit
                          bekomme den Adapter einfach nicht zum laufen
                          Bin nach deiner Anleitung vorgegangen

                          0c4eb5a9-d4a4-4ca7-ba3f-ea664c393fe4-image.png

                          Viele Grüße

                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          Developer
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #301

                          @rene-5 bitte genau dem folgen was ich oben im thread geschrieben hab,

                          A.

                          ioBroker auf RPi4 - Hardware soweit wie möglich via Zigbee.
                          "Shit don't work" ist keine Fehlermeldung, sondern ein Fluch.

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • F Offline
                            F Offline
                            FI_84
                            schrieb am zuletzt editiert von FI_84
                            #302
                            • Adaptername: zigbee
                            • Adapterversion: 2.0.5
                            • js-controller Version: 7.0.6
                            • Admin Version: ...
                            • Hardwaresystem: Pi4
                            • Arbeitsspeicher: 4GB
                            • Festplattenart: SSD
                            • Betriebssystem: Pi OS Lite
                            • Nodejs-Version: 20.19.0
                            • NPM-Version: 10.8.2

                            Moin.

                            ich wollte endlich mal mein System aktualisieren. Hatte immer noch Buster im Einsatz :scream: auf einer SD Karte und wollte auch auf eine SSD wechseln.

                            Also Bookworm auf die SSD geflash, Iob instaliert und alles per Backitup wiederhergestellt....

                            Funktioniert auch alles bis auf den Zigbee adapter.
                            Bereits auch wieder gelöscht und manuell installiert. Keine Funktion :anguished:

                            zigbee.0 2025-04-15 16:20:29.000	info	terminating
                            zigbee.0 2025-04-15 16:20:28.986	error	Failed to open the network: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'permitJoin') at Controller.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:315:35) at ZigbeeController.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:659:33) at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:634:24) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:1037:17)
                            zigbee.0 2025-04-15 16:20:28.730	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                            zigbee.0 2025-04-15 16:20:28.728	info	terminating
                            zigbee.0 2025-04-15 16:20:28.726	info	Saved local configuration data
                            zigbee.0 2025-04-15 16:20:28.725	info	local config saved
                            zigbee.0 2025-04-15 16:20:28.723	info	cleaned everything up...
                            zigbee.0 2025-04-15 16:20:28.653	error	undefined
                            zigbee.0 2025-04-15 16:20:28.652	error	unhandled promise rejection: undefined
                            zigbee.0 2025-04-15 16:20:28.651	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            zigbee.0 2025-04-15 16:20:28.648	error	Starting zigbee-herdsman problem : Error: Operation not supported, cannot set
                            zigbee.0 2025-04-15 16:20:28.602	info	Unable to obtain herdsman settings
                            zigbee.0 2025-04-15 16:20:26.770	info	Starting Zigbee-Herdsman
                            zigbee.0 2025-04-15 16:20:26.768	info	Installed Version: iobroker.zigbee@2.0.5 (Converters 23.6.0 Herdsman 3.5.1)
                            zigbee.0 2025-04-15 16:20:26.692	info	Starting Adapter npm ...
                            zigbee.0 2025-04-15 16:20:26.690	info	--- creating device debug ---
                            zigbee.0 2025-04-15 16:20:26.686	info	delete old Backup files. keep only last 10
                            zigbee.0 2025-04-15 16:20:26.668	info	--> transmitPower : normal
                            zigbee.0 2025-04-15 16:20:26.656	info	init localConfig
                            zigbee.0 2025-04-15 16:20:26.617	info	starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                            

                            Als Stick hab ich den 12/2020 von @arteck gekaufte "CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine" im Einsatz. Auch nie neu geflash lief immer ohne Probleme.

                            Danke für Eure Hilfe

                            Mfg
                            Fi

                            AsgothianA 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • F FI_84
                              • Adaptername: zigbee
                              • Adapterversion: 2.0.5
                              • js-controller Version: 7.0.6
                              • Admin Version: ...
                              • Hardwaresystem: Pi4
                              • Arbeitsspeicher: 4GB
                              • Festplattenart: SSD
                              • Betriebssystem: Pi OS Lite
                              • Nodejs-Version: 20.19.0
                              • NPM-Version: 10.8.2

                              Moin.

                              ich wollte endlich mal mein System aktualisieren. Hatte immer noch Buster im Einsatz :scream: auf einer SD Karte und wollte auch auf eine SSD wechseln.

                              Also Bookworm auf die SSD geflash, Iob instaliert und alles per Backitup wiederhergestellt....

                              Funktioniert auch alles bis auf den Zigbee adapter.
                              Bereits auch wieder gelöscht und manuell installiert. Keine Funktion :anguished:

                              zigbee.0 2025-04-15 16:20:29.000	info	terminating
                              zigbee.0 2025-04-15 16:20:28.986	error	Failed to open the network: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'permitJoin') at Controller.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:315:35) at ZigbeeController.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:659:33) at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:634:24) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:1037:17)
                              zigbee.0 2025-04-15 16:20:28.730	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              zigbee.0 2025-04-15 16:20:28.728	info	terminating
                              zigbee.0 2025-04-15 16:20:28.726	info	Saved local configuration data
                              zigbee.0 2025-04-15 16:20:28.725	info	local config saved
                              zigbee.0 2025-04-15 16:20:28.723	info	cleaned everything up...
                              zigbee.0 2025-04-15 16:20:28.653	error	undefined
                              zigbee.0 2025-04-15 16:20:28.652	error	unhandled promise rejection: undefined
                              zigbee.0 2025-04-15 16:20:28.651	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              zigbee.0 2025-04-15 16:20:28.648	error	Starting zigbee-herdsman problem : Error: Operation not supported, cannot set
                              zigbee.0 2025-04-15 16:20:28.602	info	Unable to obtain herdsman settings
                              zigbee.0 2025-04-15 16:20:26.770	info	Starting Zigbee-Herdsman
                              zigbee.0 2025-04-15 16:20:26.768	info	Installed Version: iobroker.zigbee@2.0.5 (Converters 23.6.0 Herdsman 3.5.1)
                              zigbee.0 2025-04-15 16:20:26.692	info	Starting Adapter npm ...
                              zigbee.0 2025-04-15 16:20:26.690	info	--- creating device debug ---
                              zigbee.0 2025-04-15 16:20:26.686	info	delete old Backup files. keep only last 10
                              zigbee.0 2025-04-15 16:20:26.668	info	--> transmitPower : normal
                              zigbee.0 2025-04-15 16:20:26.656	info	init localConfig
                              zigbee.0 2025-04-15 16:20:26.617	info	starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                              

                              Als Stick hab ich den 12/2020 von @arteck gekaufte "CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine" im Einsatz. Auch nie neu geflash lief immer ohne Probleme.

                              Danke für Eure Hilfe

                              Mfg
                              Fi

                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              Developer
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #303

                              @fi_84 Die wichtigste Information im Log hast du zensiert oder vergessen zu kopieren. Da steht

                              zigbee.0 2025-04-15 16:20:28.648	error	Starting zigbee-herdsman problem : Error: Operation not supported, cannot set
                              

                              Nebenbei - ist es wirklich zuviel verlangt das Ihr die Logs so editiert das sie auch vernünftig lesbar sind ? Beispiel wie du open gepostet hast:

                              zigbee.0
                              2025-04-15 16:20:28.648	error	Starting zigbee-herdsman problem : Error: Operation not supported, cannot set
                               
                              zigbee.0
                              2025-04-15 16:20:28.602	info	Unable to obtain herdsman settings
                               
                              zigbee.0
                              2025-04-15 16:20:26.770	info	Starting Zigbee-Herdsman
                              

                              und Beispiel nach trivialem Edit

                              zigbee.0 2025-04-15 16:20:28.648	error	Starting zigbee-herdsman problem : Error: Operation not supported, cannot set 
                              zigbee.0 2025-04-15 16:20:28.602	info	Unable to obtain herdsman settings
                              zigbee.0 2025-04-15 16:20:26.770	info	Starting Zigbee-Herdsman
                              

                              A.

                              ioBroker auf RPi4 - Hardware soweit wie möglich via Zigbee.
                              "Shit don't work" ist keine Fehlermeldung, sondern ein Fluch.

                              Thomas BraunT 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • F Offline
                                F Offline
                                FI_84
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #304

                                sorry hab es editiert.

                                aber ich habe nichts zensiert oder vergessen zu kopieren mehr steht da nicht drin

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • AsgothianA Asgothian

                                  @fi_84 Die wichtigste Information im Log hast du zensiert oder vergessen zu kopieren. Da steht

                                  zigbee.0 2025-04-15 16:20:28.648	error	Starting zigbee-herdsman problem : Error: Operation not supported, cannot set
                                  

                                  Nebenbei - ist es wirklich zuviel verlangt das Ihr die Logs so editiert das sie auch vernünftig lesbar sind ? Beispiel wie du open gepostet hast:

                                  zigbee.0
                                  2025-04-15 16:20:28.648	error	Starting zigbee-herdsman problem : Error: Operation not supported, cannot set
                                   
                                  zigbee.0
                                  2025-04-15 16:20:28.602	info	Unable to obtain herdsman settings
                                   
                                  zigbee.0
                                  2025-04-15 16:20:26.770	info	Starting Zigbee-Herdsman
                                  

                                  und Beispiel nach trivialem Edit

                                  zigbee.0 2025-04-15 16:20:28.648	error	Starting zigbee-herdsman problem : Error: Operation not supported, cannot set 
                                  zigbee.0 2025-04-15 16:20:28.602	info	Unable to obtain herdsman settings
                                  zigbee.0 2025-04-15 16:20:26.770	info	Starting Zigbee-Herdsman
                                  

                                  A.

                                  Thomas BraunT Online
                                  Thomas BraunT Online
                                  Thomas Braun
                                  Most Active
                                  schrieb am zuletzt editiert von Thomas Braun
                                  #305

                                  @asgothian sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:

                                  Nebenbei - ist es wirklich zuviel verlangt das Ihr die Logs so editiert das sie auch vernünftig lesbar sind ?

                                  Oder direkt aus der Kommandozeile nehmen, dann stimmt auch direkt die chronologische Abfolge.

                                  iob logs [INSTANZ]
                                  

                                  sollte kein Hexenwerk sein. Da wird auch nichts gekürzt, weil es zu lang wäre.

                                  Linux-Werkzeugkasten:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/42952/der-kleine-iobroker-linux-werkzeugkasten
                                  NodeJS Fixer Skript:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
                                  iob_diag: curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • HomoranH Nicht stören
                                    HomoranH Nicht stören
                                    Homoran
                                    Global Moderator Administrators
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #306

                                    @asgothian sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:

                                    Da steht

                                    Sieht tatsächlich abgeschnitten aus, sollte aber nicht der Fall sein.
                                    andere Zeilen sind viel länger.

                                    @fi_84
                                    jetzt würde mich wirklich interessieren was da steht oder eben nicht
                                    Entweder im admin das log herunterladen und duese Zeile dirt herauskopieren, oder so wie

                                    @thomas-braun sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:

                                    @asgothian sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:

                                    Nebenbei - ist es wirklich zuviel verlangt das Ihr die Logs so editiert das sie auch vernünftig lesbar sind ?

                                    Oder direkt aus der Kommandozeile nehmen, dann stimmt auch direkt die chronologische Abfolge.

                                    iob logs [INSTANZ]
                                    

                                    sollte kein Hexenwerk sein. Da wird auch nichts gekürzt, weil es zu lang wäre.

                                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                    DuffyD F 2 Antworten Letzte Antwort
                                    0
                                    • HomoranH Homoran

                                      @asgothian sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:

                                      Da steht

                                      Sieht tatsächlich abgeschnitten aus, sollte aber nicht der Fall sein.
                                      andere Zeilen sind viel länger.

                                      @fi_84
                                      jetzt würde mich wirklich interessieren was da steht oder eben nicht
                                      Entweder im admin das log herunterladen und duese Zeile dirt herauskopieren, oder so wie

                                      @thomas-braun sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:

                                      @asgothian sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:

                                      Nebenbei - ist es wirklich zuviel verlangt das Ihr die Logs so editiert das sie auch vernünftig lesbar sind ?

                                      Oder direkt aus der Kommandozeile nehmen, dann stimmt auch direkt die chronologische Abfolge.

                                      iob logs [INSTANZ]
                                      

                                      sollte kein Hexenwerk sein. Da wird auch nichts gekürzt, weil es zu lang wäre.

                                      DuffyD Online
                                      DuffyD Online
                                      Duffy
                                      schrieb am zuletzt editiert von Duffy
                                      #307

                                      Hüstel, hallo zusammen,

                                      Ich habe im Adapter 2.0.5 folgenden Hinweis gelesen, kann aber auch nach einer Übersetzung nichts damit anfangen.

                                      IMG_2570.jpeg

                                      Was will mir als Laie der Text sagen? Was ist switch to converter 21 .................

                                      Birnen habe ich keine bei denen ich an rgb rumfummel.

                                      Entschuldigt wenn das mal wieder eine dumme Frage sein sollte habe nur massive Sorgen das bei mir vielleicht nach dem Update nicht mehr läuft; dann bin ich geliefert 😢

                                      Viele Grüße Duffy

                                      Edit: könnte ich nach der Installation von 2.0.5 auch wieder auf die 1.xx Version zurück oder ist das dann rum?

                                      Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                                      Node.js: v22.21.0
                                      NPM: 10.9.4
                                      js-controller 7.0.7
                                      Linux: Trixie

                                      AsgothianA 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • DuffyD Duffy

                                        Hüstel, hallo zusammen,

                                        Ich habe im Adapter 2.0.5 folgenden Hinweis gelesen, kann aber auch nach einer Übersetzung nichts damit anfangen.

                                        IMG_2570.jpeg

                                        Was will mir als Laie der Text sagen? Was ist switch to converter 21 .................

                                        Birnen habe ich keine bei denen ich an rgb rumfummel.

                                        Entschuldigt wenn das mal wieder eine dumme Frage sein sollte habe nur massive Sorgen das bei mir vielleicht nach dem Update nicht mehr läuft; dann bin ich geliefert 😢

                                        Viele Grüße Duffy

                                        Edit: könnte ich nach der Installation von 2.0.5 auch wieder auf die 1.xx Version zurück oder ist das dann rum?

                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        Developer
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #308

                                        @duffy sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:

                                        Was will mir als Laie der Text sagen? Was ist switch to converter 21 .................

                                        Es geht um den folgenden Umstand (leider nur auf englisch)
                                        https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/discussions/24198

                                        Letztendlich ändern sich dadurch einige Datenpunkte (Erklärung dazu im 1. Post dieses Threads)

                                        Der Weg zurück ist nicht versperrt. Du musst allerdings dann wieder einen 'state cleanup' durchführen.

                                        A.

                                        ioBroker auf RPi4 - Hardware soweit wie möglich via Zigbee.
                                        "Shit don't work" ist keine Fehlermeldung, sondern ein Fluch.

                                        DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • HomoranH Homoran

                                          @asgothian sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:

                                          Da steht

                                          Sieht tatsächlich abgeschnitten aus, sollte aber nicht der Fall sein.
                                          andere Zeilen sind viel länger.

                                          @fi_84
                                          jetzt würde mich wirklich interessieren was da steht oder eben nicht
                                          Entweder im admin das log herunterladen und duese Zeile dirt herauskopieren, oder so wie

                                          @thomas-braun sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:

                                          @asgothian sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:

                                          Nebenbei - ist es wirklich zuviel verlangt das Ihr die Logs so editiert das sie auch vernünftig lesbar sind ?

                                          Oder direkt aus der Kommandozeile nehmen, dann stimmt auch direkt die chronologische Abfolge.

                                          iob logs [INSTANZ]
                                          

                                          sollte kein Hexenwerk sein. Da wird auch nichts gekürzt, weil es zu lang wäre.

                                          F Offline
                                          F Offline
                                          FI_84
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #309

                                          @homoran

                                          Hier noch mal direkt aus der Console
                                          iob logs zigbee

                                          iob logs zigbee
                                          2025-04-15 16:20:29.605  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d0003a4b637.link_quality: DB closed
                                          2025-04-15 16:20:29.606  - warn: zigbee.0 (3853) get state error: Connection is closed.
                                          2025-04-15 16:20:29.606  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d0003a4b637.link_quality: DB closed
                                          2025-04-15 16:20:29.607  - warn: zigbee.0 (3853) get state error: Connection is closed.
                                          2025-04-15 16:20:29.607  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d0003a34c86.available: DB closed
                                          2025-04-15 16:20:29.607  - warn: zigbee.0 (3853) get state error: Connection is closed.
                                          2025-04-15 16:20:29.608  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d0003a34c86.available: DB closed
                                          2025-04-15 16:20:29.608  - warn: zigbee.0 (3853) get state error: Connection is closed.
                                          2025-04-15 16:20:29.608  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d0003a34c86.link_quality: DB closed
                                          2025-04-15 16:20:29.609  - warn: zigbee.0 (3853) get state error: Connection is closed.
                                          2025-04-15 16:20:29.609  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d0003a34c86.link_quality: DB closed
                                          2025-04-15 16:20:29.609  - warn: zigbee.0 (3853) get state error: Connection is closed.
                                          2025-04-15 16:20:29.610  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d0003a4ae97.available: DB closed
                                          2025-04-15 16:20:29.610  - warn: zigbee.0 (3853) get state error: Connection is closed.
                                          2025-04-15 16:20:29.611  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d0003a4ae97.available: DB closed
                                          2025-04-15 16:20:29.611  - warn: zigbee.0 (3853) get state error: Connection is closed.
                                          2025-04-15 16:20:29.611  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d0003a4ae97.link_quality: DB closed
                                          2025-04-15 16:20:29.612  - warn: zigbee.0 (3853) get state error: Connection is closed.
                                          2025-04-15 16:20:29.612  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d0003a4ae97.link_quality: DB closed
                                          2025-04-15 16:20:29.613  - warn: zigbee.0 (3853) get state error: Connection is closed.
                                          2025-04-15 16:20:29.613  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d0004abe35b.available: DB closed
                                          2025-04-15 16:20:29.613  - warn: zigbee.0 (3853) get state error: Connection is closed.
                                          2025-04-15 16:20:29.614  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d0004abe35b.available: DB closed
                                          2025-04-15 16:20:29.614  - warn: zigbee.0 (3853) get state error: Connection is closed.
                                          2025-04-15 16:20:29.614  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d0004abe35b.link_quality: DB closed
                                          2025-04-15 16:20:29.615  - warn: zigbee.0 (3853) get state error: Connection is closed.
                                          2025-04-15 16:20:29.615  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d0004abe35b.link_quality: DB closed
                                          2025-04-15 16:20:29.616  - warn: zigbee.0 (3853) get state error: Connection is closed.
                                          2025-04-15 16:20:29.616  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.5c0272fffe81deaa.available: DB closed
                                          2025-04-15 16:20:29.616  - warn: zigbee.0 (3853) get state error: Connection is closed.
                                          2025-04-15 16:20:29.617  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.5c0272fffe81deaa.available: DB closed
                                          2025-04-15 16:20:29.617  - warn: zigbee.0 (3853) get state error: Connection is closed.
                                          2025-04-15 16:20:29.618  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.5c0272fffe81deaa.link_quality: DB closed
                                          2025-04-15 16:20:29.618  - warn: zigbee.0 (3853) get state error: Connection is closed.
                                          2025-04-15 16:20:29.618  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.5c0272fffe81deaa.link_quality: DB closed
                                          2025-04-15 16:20:29.619  - warn: zigbee.0 (3853) get state error: Connection is closed.
                                          2025-04-15 16:20:29.619  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.5c0272fffe7a364d.available: DB closed
                                          2025-04-15 16:20:29.619  - warn: zigbee.0 (3853) get state error: Connection is closed.
                                          2025-04-15 16:20:29.620  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.5c0272fffe7a364d.available: DB closed
                                          2025-04-15 16:20:29.620  - warn: zigbee.0 (3853) get state error: Connection is closed.
                                          2025-04-15 16:20:29.620  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.5c0272fffe7a364d.link_quality: DB closed
                                          2025-04-15 16:20:29.621  - warn: zigbee.0 (3853) get state error: Connection is closed.
                                          2025-04-15 16:20:29.621  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.5c0272fffe7a364d.link_quality: DB closed
                                          2025-04-15 16:20:29.622  - warn: zigbee.0 (3853) get state error: Connection is closed.
                                          2025-04-15 16:20:29.622  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.5c0272fffe6b4e2c.available: DB closed
                                          2025-04-15 16:20:29.623  - warn: zigbee.0 (3853) get state error: Connection is closed.
                                          2025-04-15 16:20:29.623  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.5c0272fffe6b4e2c.available: DB closed
                                          2025-04-15 16:20:29.624  - warn: zigbee.0 (3853) get state error: Connection is closed.
                                          2025-04-15 16:20:29.624  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.5c0272fffe6b4e2c.link_quality: DB closed
                                          2025-04-15 16:20:29.625  - warn: zigbee.0 (3853) get state error: Connection is closed.
                                          2025-04-15 16:20:29.625  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.5c0272fffe6b4e2c.link_quality: DB closed
                                          2025-04-15 16:20:29.626  - warn: zigbee.0 (3853) get state error: Connection is closed.
                                          2025-04-15 16:20:29.626  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d00044a926f.available: DB closed
                                          2025-04-15 16:20:29.627  - warn: zigbee.0 (3853) get state error: Connection is closed.
                                          2025-04-15 16:20:29.627  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d00044a926f.available: DB closed
                                          2025-04-15 16:20:29.628  - warn: zigbee.0 (3853) get state error: Connection is closed.
                                          2025-04-15 16:20:29.628  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d00044a926f.link_quality: DB closed
                                          2025-04-15 16:20:29.629  - warn: zigbee.0 (3853) get state error: Connection is closed.
                                          2025-04-15 16:20:29.629  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d00044a926f.link_quality: DB closed
                                          2025-04-15 16:20:29.629  - warn: zigbee.0 (3853) get state error: Connection is closed.
                                          2025-04-15 16:20:29.630  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d0004abe29a.available: DB closed
                                          2025-04-15 16:20:29.630  - warn: zigbee.0 (3853) get state error: Connection is closed.
                                          2025-04-15 16:20:29.630  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d0004abe29a.available: DB closed
                                          2025-04-15 16:20:29.631  - warn: zigbee.0 (3853) get state error: Connection is closed.
                                          2025-04-15 16:20:29.631  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d0004abe29a.link_quality: DB closed
                                          2025-04-15 16:20:29.631  - warn: zigbee.0 (3853) get state error: Connection is closed.
                                          2025-04-15 16:20:29.632  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d0004abe29a.link_quality: DB closed
                                          2025-04-15 16:20:29.632  - warn: zigbee.0 (3853) get state error: Connection is closed.
                                          2025-04-15 16:20:29.644  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d00035390ec.available: DB closed
                                          2025-04-15 16:20:29.645  - warn: zigbee.0 (3853) get state error: Connection is closed.
                                          2025-04-15 16:20:29.645  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d00035390ec.available: DB closed
                                          2025-04-15 16:20:29.646  - warn: zigbee.0 (3853) get state error: Connection is closed.
                                          2025-04-15 16:20:29.646  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d00035390ec.link_quality: DB closed
                                          2025-04-15 16:20:29.647  - warn: zigbee.0 (3853) get state error: Connection is closed.
                                          2025-04-15 16:20:29.647  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d00035390ec.link_quality: DB closed
                                          2025-04-15 16:20:29.647  - warn: zigbee.0 (3853) get state error: Connection is closed.
                                          2025-04-15 16:20:29.648  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d000679273c.available: DB closed
                                          2025-04-15 16:20:29.648  - warn: zigbee.0 (3853) get state error: Connection is closed.
                                          2025-04-15 16:20:29.649  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d000679273c.available: DB closed
                                          2025-04-15 16:20:29.649  - warn: zigbee.0 (3853) get state error: Connection is closed.
                                          2025-04-15 16:20:29.649  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d000679273c.link_quality: DB closed
                                          2025-04-15 16:20:29.650  - warn: zigbee.0 (3853) get state error: Connection is closed.
                                          2025-04-15 20:48:19.060  - info: zigbee.0 (2000) starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                                          2025-04-15 20:48:19.089  - info: zigbee.0 (2000) init localConfig
                                          2025-04-15 20:48:19.100  - info: zigbee.0 (2000)   --> transmitPower : normal
                                          2025-04-15 20:48:19.116  - info: zigbee.0 (2000) delete old Backup files. keep only last 10
                                          2025-04-15 20:48:19.121  - info: zigbee.0 (2000) --- creating device debug ---
                                          2025-04-15 20:48:19.123  - info: zigbee.0 (2000) Starting Adapter npm ...
                                          2025-04-15 20:48:19.192  - info: zigbee.0 (2000) Installed Version: iobroker.zigbee@2.0.5 (Converters 23.6.0 Herdsman 3.5.1)
                                          2025-04-15 20:48:19.195  - info: zigbee.0 (2000) Starting Zigbee-Herdsman
                                          2025-04-15 20:48:21.264  - info: zigbee.0 (2000) Unable to obtain herdsman settings
                                          2025-04-15 20:48:21.351  - error: zigbee.0 (2000) Starting zigbee-herdsman problem : Error: Operation not supported, cannot set
                                          2025-04-15 20:48:21.356  - error: zigbee.0 (2000) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          2025-04-15 20:48:21.358  - error: zigbee.0 (2000) unhandled promise rejection: undefined
                                          2025-04-15 20:48:21.359  - error: zigbee.0 (2000) undefined
                                          2025-04-15 20:48:21.541  - info: zigbee.0 (2000) cleaned everything up...
                                          2025-04-15 20:48:21.543  - info: zigbee.0 (2000) local config saved
                                          2025-04-15 20:48:21.553  - info: zigbee.0 (2000) Saved local configuration data
                                          2025-04-15 20:48:21.554  - info: zigbee.0 (2000) terminating
                                          2025-04-15 20:48:21.556  - warn: zigbee.0 (2000) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          2025-04-15 20:48:22.308  - error: zigbee.0 (2000) Failed to open the network: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'permitJoin')
                                          2025-04-15 20:48:22.347  - info: zigbee.0 (2000) terminating
                                          2025-04-15 20:48:22.358  - warn: zigbee.0 (2000) Device 0x5c0272fffe7a194d "LED1537R6/LED1739R5" not found.
                                          2025-04-15 20:48:22.360  - warn: zigbee.0 (2000) Device 0x5c0272fffe6c6dac "LED1537R6/LED1739R5" not found.
                                          2025-04-15 20:48:22.362  - warn: zigbee.0 (2000) Device 0x086bd7fffe202f76 "LED1537R6/LED1739R5" not found.
                                          2025-04-15 20:48:22.364  - warn: zigbee.0 (2000) Device 0xd0cf5efffedccd5c "LED1537R6/LED1739R5" not found.
                                          2025-04-15 20:48:22.366  - warn: zigbee.0 (2000) Device 0x086bd7fffe5a65e9 "LED1537R6/LED1739R5" not found.
                                          2025-04-15 20:48:22.368  - warn: zigbee.0 (2000) Device 0xd0cf5efffedcdea0 "LED1537R6/LED1739R5" not found.
                                          2025-04-15 20:48:22.370  - warn: zigbee.0 (2000) Device 0x680ae2fffe7f2cd1 "E1524/E1810" not found.
                                          2025-04-15 20:48:22.371  - warn: zigbee.0 (2000) Device 0x00158d0003a4b637 "MCCGQ11LM" not found.
                                          2025-04-15 20:48:22.374  - warn: zigbee.0 (2000) Device 0x00158d0003a34c86 "MCCGQ11LM" not found.
                                          2025-04-15 20:48:22.376  - warn: zigbee.0 (2000) Device 0x00158d0003a4ae97 "MCCGQ11LM" not found.
                                          2025-04-15 20:48:22.378  - warn: zigbee.0 (2000) Device 0x00158d0004abe35b "RTCGQ11LM" not found.
                                          2025-04-15 20:48:22.380  - warn: zigbee.0 (2000) Device 0x5c0272fffe81deaa "E1743" not found.
                                          2025-04-15 20:48:22.383  - warn: zigbee.0 (2000) Device 0x5c0272fffe7a364d "LED1537R6/LED1739R5" not found.
                                          2025-04-15 20:48:22.384  - warn: zigbee.0 (2000) Device 0x5c0272fffe6b4e2c "LED1537R6/LED1739R5" not found.
                                          2025-04-15 20:48:22.387  - warn: zigbee.0 (2000) Device 0x00158d00044a926f "WSDCGQ11LM" not found.
                                          2025-04-15 20:48:22.389  - warn: zigbee.0 (2000) Device 0x00158d0004abe29a "RTCGQ11LM" not found.
                                          2025-04-15 20:48:22.390  - warn: zigbee.0 (2000) Device 0x00158d00035390ec "MCCGQ11LM" not found.
                                          2025-04-15 20:48:22.392  - warn: zigbee.0 (2000) Device 0x00158d000679273c "WXKG11LM" not found.
                                          2025-04-15 20:48:22.395  - warn: zigbee.0 (2000) Device 0x00158d00067bd3e6 "WXKG11LM" not found.
                                          2025-04-15 20:48:22.396  - warn: zigbee.0 (2000) Device 0x00124b0024545ee5 "SNZB-03" not found.
                                          2025-04-15 20:48:22.626  - info: zigbee.0 (2000) terminating
                                          2025-04-15 20:48:22.796  - warn: zigbee.0 (2000) get state error: Connection is closed.
                                          2025-04-15 20:48:22.798  - warn: zigbee.0 (2000) redis get zigbee.0.info.debugmessages, error - DB closed
                                          2025-04-15 20:48:22.800  - warn: zigbee.0 (2000) get state error: DB closed
                                          2025-04-15 20:48:23.558  - warn: zigbee.0 (2000) Could not perform strict object check of state zigbee.0.5c0272fffe7a194d.available: DB closed
                                          2025-04-15 20:48:23.560  - warn: zigbee.0 (2000) get state error: Connection is closed.
                                          2025-04-15 20:48:23.561  - warn: zigbee.0 (2000) Could not perform strict object check of state zigbee.0.5c0272fffe7a194d.available: DB closed
                                          2025-04-15 20:48:23.562  - warn: zigbee.0 (2000) get state error: Connection is closed.
                                          2025-04-15 20:48:23.563  - warn: zigbee.0 (2000) Could not perform strict object check of state zigbee.0.5c0272fffe7a194d.link_quality: DB closed
                                          2025-04-15 20:48:23.564  - warn: zigbee.0 (2000) get state error: Connection is closed.
                                          2025-04-15 20:48:23.567  - warn: zigbee.0 (2000) Could not perform strict object check of state zigbee.0.5c0272fffe7a194d.link_quality: DB closed
                                          2025-04-15 20:48:23.568  - warn: zigbee.0 (2000) get state error: Connection is closed.
                                          2025-04-15 20:48:23.569  - warn: zigbee.0 (2000) Could not perform strict object check of state zigbee.0.5c0272fffe6c6dac.available: DB closed
                                          2025-04-15 20:48:23.570  - warn: zigbee.0 (2000) get state error: Connection is closed.
                                          2025-04-15 20:48:23.574  - warn: zigbee.0 (2000) Could not perform strict object check of state zigbee.0.5c0272fffe6c6dac.available: DB closed
                                          2025-04-15 20:48:23.575  - warn: zigbee.0 (2000) get state error: Connection is closed.
                                          2025-04-15 20:48:23.576  - warn: zigbee.0 (2000) Could not perform strict object check of state zigbee.0.5c0272fffe6c6dac.link_quality: DB closed
                                          2025-04-15 20:48:23.577  - warn: zigbee.0 (2000) get state error: Connection is closed.
                                          2025-04-15 20:48:23.578  - warn: zigbee.0 (2000) Could not perform strict object check of state zigbee.0.5c0272fffe6c6dac.link_quality: DB closed
                                          2025-04-15 20:48:23.580  - warn: zigbee.0 (2000) get state error: Connection is closed.
                                          2025-04-15 20:48:23.583  - warn: zigbee.0 (2000) Could not perform strict object check of state zigbee.0.086bd7fffe202f76.available: DB closed
                                          2025-04-15 20:48:23.584  - warn: zigbee.0 (2000) get state error: Connection is closed.
                                          2025-04-15 20:48:23.585  - warn: zigbee.0 (2000) Could not perform strict object check of state zigbee.0.086bd7fffe202f76.available: DB closed
                                          2025-04-15 20:48:23.588  - warn: zigbee.0 (2000) get state error: Connection is closed.
                                          2025-04-15 20:48:23.589  - warn: zigbee.0 (2000) Could not perform strict object check of state zigbee.0.086bd7fffe202f76.link_quality: DB closed
                                          2025-04-15 20:48:23.591  - warn: zigbee.0 (2000) get state error: Connection is closed.
                                          2025-04-15 20:48:23.592  - warn: zigbee.0 (2000) Could not perform strict object check of state zigbee.0.086bd7fffe202f76.link_quality: DB closed
                                          2025-04-15 20:48:23.593  - warn: zigbee.0 (2000) get state error: Connection is closed.
                                          2025-04-15 20:48:23.594  - warn: zigbee.0 (2000) Could not perform strict object check of state zigbee.0.d0cf5efffedccd5c.available: DB closed
                                          2025-04-15 20:48:23.595  - warn: zigbee.0 (2000) get state error: Connection is closed.
                                          2025-04-15 20:48:23.596  - warn: zigbee.0 (2000) Could not perform strict object check of state zigbee.0.d0cf5efffedccd5c.available: DB closed
                                          2025-04-15 20:48:23.599  - warn: zigbee.0 (2000) get state error: Connection is closed.
                                          2025-04-15 20:48:23.600  - warn: zigbee.0 (2000) Could not perform strict object check of state zigbee.0.d0cf5efffedccd5c.link_quality: DB closed
                                          2025-04-15 20:48:23.601  - warn: zigbee.0 (2000) get state error: Connection is closed.
                                          2025-04-15 20:48:23.602  - warn: zigbee.0 (2000) Could not perform strict object check of state zigbee.0.d0cf5efffedccd5c.link_quality: DB closed
                                          2025-04-15 20:48:23.603  - warn: zigbee.0 (2000) get state error: Connection is closed.
                                          2025-04-15 20:48:23.627  - info: zigbee.0 (2000) terminating with timeout
                                          2025-04-15 20:48:57.895  - info: zigbee.0 (2347) starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                                          2025-04-15 20:48:57.923  - info: zigbee.0 (2347) init localConfig
                                          2025-04-15 20:48:57.932  - info: zigbee.0 (2347)   --> transmitPower : normal
                                          2025-04-15 20:48:57.947  - info: zigbee.0 (2347) delete old Backup files. keep only last 10
                                          2025-04-15 20:48:57.952  - info: zigbee.0 (2347) --- creating device debug ---
                                          2025-04-15 20:48:57.953  - info: zigbee.0 (2347) Starting Adapter npm ...
                                          2025-04-15 20:48:58.023  - info: zigbee.0 (2347) Installed Version: iobroker.zigbee@2.0.5 (Converters 23.6.0 Herdsman 3.5.1)
                                          2025-04-15 20:48:58.026  - info: zigbee.0 (2347) Starting Zigbee-Herdsman
                                          2025-04-15 20:48:59.913  - info: zigbee.0 (2347) Unable to obtain herdsman settings
                                          2025-04-15 20:48:59.995  - error: zigbee.0 (2347) Starting zigbee-herdsman problem : Error: Operation not supported, cannot set
                                          2025-04-15 20:48:59.998  - error: zigbee.0 (2347) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          2025-04-15 20:49:00.000  - error: zigbee.0 (2347) unhandled promise rejection: undefined
                                          2025-04-15 20:49:00.001  - error: zigbee.0 (2347) undefined
                                          2025-04-15 20:49:00.101  - info: zigbee.0 (2347) cleaned everything up...
                                          2025-04-15 20:49:00.104  - info: zigbee.0 (2347) local config saved
                                          2025-04-15 20:49:00.106  - info: zigbee.0 (2347) Saved local configuration data
                                          2025-04-15 20:49:00.107  - info: zigbee.0 (2347) terminating
                                          2025-04-15 20:49:00.110  - warn: zigbee.0 (2347) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          2025-04-15 20:49:00.520  - error: zigbee.0 (2347) Failed to open the network: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'permitJoin')
                                          2025-04-15 20:49:00.535  - info: zigbee.0 (2347) terminating
                                          2025-04-15 20:49:00.538  - warn: zigbee.0 (2347) Device 0x5c0272fffe7a194d "LED1537R6/LED1739R5" not found.
                                          2025-04-15 20:49:00.539  - warn: zigbee.0 (2347) Device 0x5c0272fffe6c6dac "LED1537R6/LED1739R5" not found.
                                          2025-04-15 20:49:00.540  - warn: zigbee.0 (2347) Device 0x086bd7fffe202f76 "LED1537R6/LED1739R5" not found.
                                          2025-04-15 20:49:00.541  - warn: zigbee.0 (2347) Device 0xd0cf5efffedccd5c "LED1537R6/LED1739R5" not found.
                                          2025-04-15 20:49:00.542  - warn: zigbee.0 (2347) Device 0x086bd7fffe5a65e9 "LED1537R6/LED1739R5" not found.
                                          2025-04-15 20:49:00.543  - warn: zigbee.0 (2347) Device 0xd0cf5efffedcdea0 "LED1537R6/LED1739R5" not found.
                                          2025-04-15 20:49:00.544  - warn: zigbee.0 (2347) Device 0x680ae2fffe7f2cd1 "E1524/E1810" not found.
                                          2025-04-15 20:49:00.545  - warn: zigbee.0 (2347) Device 0x00158d0003a4b637 "MCCGQ11LM" not found.
                                          2025-04-15 20:49:00.547  - warn: zigbee.0 (2347) Device 0x00158d0003a34c86 "MCCGQ11LM" not found.
                                          2025-04-15 20:49:00.548  - warn: zigbee.0 (2347) Device 0x00158d0003a4ae97 "MCCGQ11LM" not found.
                                          2025-04-15 20:49:00.549  - warn: zigbee.0 (2347) Device 0x00158d0004abe35b "RTCGQ11LM" not found.
                                          2025-04-15 20:49:00.550  - warn: zigbee.0 (2347) Device 0x5c0272fffe81deaa "E1743" not found.
                                          2025-04-15 20:49:00.551  - warn: zigbee.0 (2347) Device 0x5c0272fffe7a364d "LED1537R6/LED1739R5" not found.
                                          2025-04-15 20:49:00.552  - warn: zigbee.0 (2347) Device 0x5c0272fffe6b4e2c "LED1537R6/LED1739R5" not found.
                                          2025-04-15 20:49:00.553  - warn: zigbee.0 (2347) Device 0x00158d00044a926f "WSDCGQ11LM" not found.
                                          2025-04-15 20:49:00.554  - warn: zigbee.0 (2347) Device 0x00158d0004abe29a "RTCGQ11LM" not found.
                                          2025-04-15 20:49:00.554  - warn: zigbee.0 (2347) Device 0x00158d00035390ec "MCCGQ11LM" not found.
                                          2025-04-15 20:49:00.555  - warn: zigbee.0 (2347) Device 0x00158d000679273c "WXKG11LM" not found.
                                          2025-04-15 20:49:00.556  - warn: zigbee.0 (2347) Device 0x00158d00067bd3e6 "WXKG11LM" not found.
                                          2025-04-15 20:49:00.557  - warn: zigbee.0 (2347) Device 0x00124b0024545ee5 "SNZB-03" not found.
                                          2025-04-15 20:49:00.627  - info: zigbee.0 (2347) terminating
                                          2025-04-15 20:49:01.072  - warn: zigbee.0 (2347) redis get zigbee.0.info.debugmessages, error - Connection is closed.
                                          2025-04-15 20:49:01.094  - warn: zigbee.0 (2347) get state error: Connection is closed.
                                          2025-04-15 20:49:01.096  - warn: zigbee.0 (2347) get state error: Connection is closed.
                                          2025-04-15 20:49:01.315  - warn: zigbee.0 (2347) Could not perform strict object check of state zigbee.0.5c0272fffe7a194d.available: DB closed
                                          2025-04-15 20:49:01.317  - warn: zigbee.0 (2347) get state error: Connection is closed.
                                          2025-04-15 20:49:01.320  - warn: zigbee.0 (2347) Could not perform strict object check of state zigbee.0.5c0272fffe7a194d.available: DB closed
                                          2025-04-15 20:49:01.325  - warn: zigbee.0 (2347) get state error: Connection is closed.
                                          2025-04-15 20:49:01.326  - warn: zigbee.0 (2347) Could not perform strict object check of state zigbee.0.5c0272fffe7a194d.link_quality: DB closed
                                          2025-04-15 20:49:01.327  - warn: zigbee.0 (2347) get state error: Connection is closed.
                                          2025-04-15 20:49:01.328  - warn: zigbee.0 (2347) Could not perform strict object check of state zigbee.0.5c0272fffe7a194d.link_quality: DB closed
                                          2025-04-15 20:49:01.333  - warn: zigbee.0 (2347) get state error: Connection is closed.
                                          2025-04-15 20:49:01.334  - warn: zigbee.0 (2347) Could not perform strict object check of state zigbee.0.5c0272fffe6c6dac.available: DB closed
                                          2025-04-15 20:49:01.335  - warn: zigbee.0 (2347) get state error: Connection is closed.
                                          2025-04-15 20:49:01.336  - warn: zigbee.0 (2347) Could not perform strict object check of state zigbee.0.5c0272fffe6c6dac.available: DB closed
                                          2025-04-15 20:49:01.339  - warn: zigbee.0 (2347) get state error: Connection is closed.
                                          2025-04-15 20:49:01.340  - warn: zigbee.0 (2347) Could not perform strict object check of state zigbee.0.5c0272fffe6c6dac.link_quality: DB closed
                                          2025-04-15 20:49:01.341  - warn: zigbee.0 (2347) get state error: Connection is closed.
                                          2025-04-15 20:49:01.342  - warn: zigbee.0 (2347) Could not perform strict object check of state zigbee.0.5c0272fffe6c6dac.link_quality: DB closed
                                          2025-04-15 20:49:01.344  - warn: zigbee.0 (2347) get state error: Connection is closed.
                                          
                                          HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          913

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe