    • Homoran
      Homoran Global Moderator Administrators @MartinP last edited by

      @martinp sagte in Blockly Gas Umrechnung m3 in kW:

      auf der Seite seines Gasnetzbetreibers schaut,

      das hat er doch!
      Screenshot_20250130-161341_Firefox.jpg

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • P
        perladd @Homoran last edited by

        @homoran

        47bf2875-3c56-4287-9600-ba54b91abec8-image.png

        Das habe ich dann versucht, bekomme aber immer noch einen Null Wert raus

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Homoran
          Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by Homoran

          @homoran sagte in Blockly Gas Umrechnung m3 in kW:

          @perladd nein, hier
          Screenshot_20250130-093106_Firefox.jpg

          hier solltest du die selbsterstellte variable, gegen den Block Wert aus der Triggergruppe tauschen.

          P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • P
            perladd @Homoran last edited by perladd

            @homoran

            7bfd4ff1-48c3-450d-b31d-a22c33253f15-image.png

            meinst du so ??

            Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @perladd last edited by Codierknecht

              @perladd sagte in Blockly Gas Umrechnung m3 in kW:

              meinst du so ??

              Nein - so:
              01b27ed5-3c8e-4c92-b80e-a2209b4708cb-1738237171005-83e79200-321b-4d8e-aa98-eb6fe3eeb45a-image.png
              Den Alias hast Du ja erfolgreich eingerichtet. Die m³ werden also korrekt berechnet.
              Auf diesen Alias lässt Du jetzt den Trigger los.

              Beschäftige Dich mal hiermit:
              https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps

              P 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • P
                perladd @Codierknecht last edited by

                @codierknecht

                5532838c-d101-42de-bfbb-54f06eff1f06-image.png

                Leider wird mir immer noch der Wert Null geschrieben bei den kW

                MartinP 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • MartinP
                  MartinP @perladd last edited by

                  @perladd Könnte eventuell ein Punkt vs. Komma als Dezimalzeichen Problem sein?
                  Debug-Ausgaben nach jedem Zwischenschritt wären da ggfs. hilfreich, um die Stelle zu finden, wo es hakt ...
                  Bei einer Multiplikation muss ja nur einer der Multiplikatoren Null sein, und das Ergebnis ist Null

                  P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • P
                    perladd @MartinP last edited by perladd

                    @martinp

                    Hallo,

                    ich habe das jetzt noch einmal getestet, um das Komma problem zu lösen, aber auch ohne Erfolg

                    961db06b-4cef-4908-a2a6-045f2493adc7-image.png

                    Das läuft noch im Log auf

                    42c6c9e4-27ca-4c16-b9ad-a8ca4c1d7d04-image.png

                    Homoran Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Homoran
                      Homoran Global Moderator Administrators @perladd last edited by Homoran

                      @perladd sagte in Blockly Gas Umrechnung m3 in kW:

                      Das läuft noch im Log auf

                      hast du Skripte unter global?
                      (Expertenmodus! )

                      oder debug oben rechts aktiv?

                      P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • P
                        perladd @Homoran last edited by perladd

                        @homoran

                        Ja hab ich

                        Ausführliche Protokollausgaben waren noch aktiv

                        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Homoran
                          Homoran Global Moderator Administrators @perladd last edited by

                          @perladd sagte in Blockly Gas Umrechnung m3 in kW:

                          @homoran

                          Ja hab ich

                          du weisst das diese vor jedes andere Skript kopiert werden?

                          P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • P
                            perladd @Homoran last edited by

                            @homoran

                            Okay, also wohin muss ich das dann setzen

                            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Homoran
                              Homoran Global Moderator Administrators @perladd last edited by

                              @perladd bitte nichts nachträglich ändern!
                              so ergibt alles keinen Sinn mehr

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Codierknecht
                                Codierknecht Developer Most Active @perladd last edited by Codierknecht

                                @perladd
                                Mit 'nem Trigger auf den Counter kann das auch nix werden.
                                Du musst auf die Kubikmeter triggern!

                                P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • P
                                  perladd @Codierknecht last edited by

                                  @codierknecht

                                  In dem Tasmota Counter steht ja die m³ Zahl drin, z.Zt. 467,65 m³

                                  Jetzt habe ich gerade das erst mal eine Änderung gehabt. Bei den kW steht jetzt allerdings

                                  9e88a7d0-c8d6-4efd-99d0-949b7ee32960-image.png

                                  undefiniert ????

                                  Homoran Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Homoran
                                    Homoran Global Moderator Administrators @perladd last edited by Homoran

                                    @perladd bitte mal systematisch an die Sache herangehen.
                                    Einen Schritt nach dem anderen!

                                    Natürlich muss sichvder Wert des Triggerdatenpunktes ändern damit es funktioniert.
                                    wie sieht dieser DP aus?

                                    Bau bitte debug Bausteine in dein Blockly ein, damit man sieht was da schief läuft

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Codierknecht
                                      Codierknecht Developer Most Active @perladd last edited by

                                      @perladd sagte in Blockly Gas Umrechnung m3 in kW:

                                      In dem Tasmota Counter steht ja die m³ Zahl drin, z.Zt. 467,65 m³

                                      Ich sehe da keinen "Tasmota Counter" sondern einen DP, der im Blockly als "Gas-Zaehlerstand_qm" sichtbar sein müsste.
                                      Auf den gehört der Trigger.

                                      b6b4accf-81d0-44e8-b642-72f9efdb698b-grafik.png

                                      Und wie @Homoran Schreibt: Bau mal für den Anfang Debug-Bausteine ein und lass Dir die einzelnen Werte ausgeben.
                                      Da sieht man dann schnell, wo es klemmt.

                                      By the way: Sollte in einem DP mit Namen "Counter" etwas anderes drinstehen als ein Zähler, hat man sich für die Zukunft ein Problem gebaut. Wenn man da nach Wochen oder Monaten nochmal ran muss, wäre es besser auch "sprechende" Namen zu verwenden. Sonst kommt man da schnell durcheinander.

                                      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Homoran
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by

                                        @codierknecht
                                        sieh hier

                                        @perladd sagte in Blockly Gas Umrechnung m3 in kW:

                                        @homoran

                                        c45058f0-d9cd-4c17-b504-3577ede75ca5-image.png

                                        da scheint Tasmota umgerechnet zu werden.

                                        Das sind viel zu viele unbekannte bisher

                                        Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Codierknecht
                                          Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by

                                          @homoran sagte in Blockly Gas Umrechnung m3 in kW:

                                          da scheint Tasmota umgerechnet zu werden.

                                          Ja - und das Ergebnis landet in "Gas-Zahlerstand_qm" 😉

                                          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Homoran
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by

                                            @codierknecht sagte in Blockly Gas Umrechnung m3 in kW:

                                            @homoran sagte in Blockly Gas Umrechnung m3 in kW:

                                            da scheint Tasmota umgerechnet zu werden.

                                            Ja - und das Ergebnis landet in "Gas-Zahlerstand_qm" 😉

                                            ja, aber bei skriptstart wird dieser wieder auf 0 gesetzt statt wieder eingelesen zu werden

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            525
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.2k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            6
                                            64
                                            3224
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo