    • Hiltex
      Hiltex @leonundjulie last edited by Hiltex

      @leonundjulie
      Also technisch gesehen ist es so, dass der ebus-Adapter alle Werte so abholt, wie sie beim ebusd vorliegen. Nicht mehr und nicht weniger.
      Wenn Du also ebusd -r ausführst, dann liegt ein neuer Wert vor, den der Adapter dann abholt.

      Wenn Du Werte zyklisch abrufen willst, dann kann das auf verschiedene Weise geschehen. Ein gängiger Weg ist, dass der Adapter ebusd anregt, bestimmte Werte abzurufen, die der Adapter dann bei ebusd abfragt. Dafür gibt es in den Instanz-Einstellungen des ebus-Adapters eine Seite, wo man die entsprechenden Datenpunkte eintragen kann. Auch das Abfrageintervall lässt sich dort einstellen.
      Je nachdem, wieviele Daten du abfragst, könnte ein Intervall von einer Minute viel zu knapp sein. Das musst du aber selbst herausfinden.

      Ich hoffe, das war einigermaßen verständlich, sonst kann @Rene_HM das vielleicht auch noch etwas fachlich korrekter erklären.

      L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • L
        leonundjulie @Hiltex last edited by leonundjulie

        @hiltex Danke für den Ansatz. Ich habe nochmals den gesammten Beitrag mit seinem über 600 Posts durchgelesen, aber nichts gefunden wie man das Dir angeregte konkret umsetzne muss.

        Ich habe zunächst einmal die Objekte beobachtet und sehe, dass der Adapter grundsätzlich arbeitet - meine Basis Konfiguruation korrekt ist. Alle 5 Minuten - so wie eingestellt -
        322f65b4-1166-4f1f-ab74-fb7d9b14bd5c-image.png
        Ich bekomme also kontunierlich neue Werte für die KESSELTEMPERATUR. Aber die VORLAUFTEMPERATUR SOLL/IST ändern sich seit Tagen nicht.

        @rene_hm Gibt es eine Beschreibung wie ich mein Beispiel, also die VORLAUFTEMPERATUR_SOLL auf dieser Seite der ebus-Instanz eintragen muss?
        c782d3f4-9023-447c-bb50-3d043537c55a-image.png

        icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • icebear
          icebear @leonundjulie last edited by

          @leonundjulie

          gibt einfach bei > Gerät, in dem nach Parametern gesucht wird < dein/deine Geräte wie sie ebusd liefert, also z.B HMU00 oder ctlv2 ein und klick auf "Paramter suchen". So wie hier:

          ebus.png

          Wenn du alles richtig gemacht hast dann trägt der Adapter alle gefunden Parameter von alleine ein.

          Dann musst du noch in der ersten Spalte bei 'aktiv' das Kästchen entweder aktivieren oder deaktivieren für die Werte die du haben willst oder nicht.

          L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • L
            leonundjulie @icebear last edited by leonundjulie

            @icebear Danke für den Input, den ich mal ganz stumpf umgesetzt habe. Wobei ich schon gern wüsste wofür ctlv2 und HMU00 stehen.

            Fakt ist, egal ob cih das eine oder das andere oder - wie im Screenshot zu sehen - beides eingebe, ich bekomme als Feedbak nach betätigen des Buttons "Paramter suchen" nur ein OK (unten links im Screenshot)

            e76988e9-8cb8-4037-8d81-5f690b9f438b-image.png

            Und nun?

            icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • icebear
              icebear @leonundjulie last edited by

              @leonundjulie

              Achso, ich dachte das wäre klar.

              Hier mal ein Screenshot von meinem Objekt Baum im ebus-Adapter:

              ebus1.png

              Ich frag ja mit dem ebusd Adapter mit den xx.csv Dateien mein Vaillant Wärmepumpe Arotherm und den Unitower ab. Dort heißen die Geräte halt HMU = WP Ausseneinheit aroTHERM 75/6 , ctlv2 = uniTower Innengerät vr_71 = Steuereinheit.

              L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • L
                leonundjulie @icebear last edited by leonundjulie

                @icebear ok. Ich habe eine Gastherme von WOLF vom Typ CBG-K-20. Aber nach langen suchen vor Monaten habe ich entsprechende CSV-Files am Start.. Mit Deinem Tip habe ich den ebus-Adapter ergänzt:
                efc93980-663e-4a39-86ba-6876659fbbd5-image.png

                Und im Ergebnis sehe ich jetzt folgendes:
                463122d5-e1e9-4d9d-907e-fea94b005403-image.png

                Ich bekomme also meine Werte in den IOBroker ... HEUREKA.

                Auf zum letzten Puzzleteil: was muss getan werden, damit auch diese Werte zB alle 5 Minuten eingelsen werden so wie die in der Kategorie BROADKAST?

                Nachbrenner: das sagt das Protokoll:
                c647ff0f-da2b-44f9-abc5-47d46a4b374e-image.png

                es wird einmal gelesen, dann erfolgen keine Updates mehr, auch nicht für BROADCAST, obwohl ich es erwate, dass alle 5 Minuten gelesen wird:
                93679019-e2d7-497c-b334-fcf2ed6c361d-image.png

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • A
                  AndreasW63 last edited by

                  Hallo,

                  ich setzte den ebus Adapter in der Version 3.38 auf meinem iobroker ein.

                  Mir fällt auf, das folgende Datenpunkte mit einer Warnmeldung im Protokoll stehen.
                  ebus.0 2025-01-19 12:27:30.399 warn no update since 17.1.2025, 20:48:16 v32.messages.HeatRecovery.lastup
                  ebus.0 2025-01-19 12:27:30.377 warn no update since 17.1.2025, 20:48:15 v32.messages.FrostProtectionElement.lastup
                  ebus.0 2025-01-19 12:27:30.203 warn no update since 17.1.2025, 20:50:02 v32.messages.BypassMaxDiffTemp.lastup
                  ebus.0 2025-01-19 12:27:27.161 warn no update since 16.1.2025, 09:52:16 700.messages.HwcStorageTempTop.lastup
                  ebus.0 2025-01-19 12:27:27.131 warn no update since 16.1.2025, 17:53:20 700.messages.HwcStorageTempBottom.lastup
                  ebus.0 2025-01-19 12:27:27.070 warn no update since 16.1.2025, 09:52:17 700.messages.HcStorageTempTop.lastup
                  ebus.0 2025-01-19 12:27:27.039 warn no update since 16.1.2025, 09:52:17 700.messages.HcStorageTempBottom.lastup
                  ebus.0 2025-01-19 12:27:26.626 warn no update since 18.1.2025, 20:03:46 700.messages.AdaptHeatCurve.lastup

                  Diese Datenpunkte hatte ich zum Testen mal konfiguriert, aber wieder entfernt.
                  Ich habe in der Instanz ebus.0 die Konfiguration gespeichert, den Adapter deinstalliert, geprüft ob alle Objekte entfernt wurden
                  und anschließend den Adapter erneut installiert.
                  Zunächst habe ich die Konfiguration wieder importiert, jedoch blieben die Warnmeldungen im Protokoll erhalten.
                  Daher den Adapter noch mal deinstalliert und von Hand neu konfiguriert.
                  Das macht es leider auch nicht besser.
                  Die Warnmeldungen der entfernten Datenpunkte bleiben erhalten.

                  Hat hier jemand eine Idee?

                  Gruß aus dem sonnigen OWL
                  Andreas

                  L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • L
                    leonundjulie @AndreasW63 last edited by leonundjulie

                    @andreasw63 ich hatte - wie im Beitrag davor geschrieben - den gleichen Fehler. Bei mir liegt wahrscheinlich noch ein anderes Problem vor. Wichtig ist in dem Zusammenhang, die richtige TCP- Adresse zu verwenden … bei war 8890 eingetragen, richtig ist aber die typische Adresse 8888
                    IMG_1238.jpeg

                    Bei mir werden immer noch drei Werte als zu lange nicht geändert angezeigt, was aber daran liegt dass sie nicht abgefragt werden …. Daran arbeite ich gerade noch

                    L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • L
                      leonundjulie @leonundjulie last edited by leonundjulie

                      @leonundjulie beantwortet das Thema “warum werde die Werte nicht gelesen” selber, damit auch andere den Weg zum Ziel finden.

                      Der Fehler “Werte werden nicht aktualisiert” hat seine Ursache darin, dass der IBroker Adapter EBUS von mir nicht richtig konfiguriert wurde.

                      Basis für die Einstellung ist die RICHTIGE Übernahme der Terminalauisgabe auf ebusctl f -F name,comment. Bei mir kommt da folgendes:
                      Bild 20.01.25 um 11.02.jpeg

                      Die falschen Eintragungen im IO Adapter EBUS:
                      IMG_1236.jpeg

                      Die richtigen Eintragungen im IO Adapter EBUS:
                      IMG_1243.jpeg

                      Die Erkenntnis ist also die, das FEUERUNG das Gerät ist, aus dem die manuel abzufragenden Werte kommen … macht man es so, wird regelmäßig richtig Gelsen und ich habe die gewünschte Werte.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • A
                        AndreasW63 last edited by

                        Hallo leonundjulie,

                        danke für deine Antworten.

                        Wenn ich es richtig sehe, wird der eine Port zum Lesen der Daten verwendet:
                        "HTTP Port zum Lesen von Daten" = 8889
                        "TCP (Telnet) Port Schreiben von Daten" = 8888

                        Grundsätzlich kann ich die erforderlichen Datenpunkte auslesen.

                        Ich habe das Problem, das bei entfernte Datenpunkten der Hinweis im Protokoll
                        des iobroker steht, das die Aktualisierung schon einige Tage her ist.
                        Diese Datenpunkte sind in der Instanz des Adapters NICHT eingetragen.

                        Gruß Andreas

                        L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • L
                          leonundjulie @AndreasW63 last edited by leonundjulie

                          @andreasw63 Danke für Deine Antwort. Ich werde gleich mal ausprobieren, ob ich den letzten Fehler, der im Protokoll ausgewiesen wird, so auch noch aus der Welt bekomme.

                          Denn in meiner Konfiguration auf einem RASPI PI4 mit einem 64BIT BOOKWORM OS auf dem EBUSD und IOBroker installiert sind, funktioniert in puncto EBUS und EBUSD ansonsten alles

                          Der Fehler: bis auf zwei Werte bekomme ich alle Werte meiner WOLF Gastherme CGB (-k)-20 ohne Probleme ausgelesen.
                          Dieses Bild zeigt die beiden Datenpunkte, die nicht aktualisiert werden.
                          IMG_1265.jpeg

                          Das zweite Bild zeigt, dass SIGNOFLIFE alle 5 Minuten (das ist das bei mir eingestellte Abrufintervall) als fehlerhaft dokumentiert wird.
                          IMG_1264.jpeg

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • A
                            AndreasW63 last edited by

                            Hallo leonundjulie,

                            ist der Wert "signofile" in deiner ebus Instanz eingetragen?

                            Bei meiner Installation ist es so, das im Logfile nur Werte "angemerkt" werden, die mal eingetragen waren aber mittlerweile entfernt wurden !!!!

                            Gruß Andreas

                            L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • L
                              leonundjulie @AndreasW63 last edited by leonundjulie

                              @andreasw63 , ja der Wert ist eingetragen.

                              Den Gedanken, dass SIGNOFLIFE von vorherigen „übrig geblieben“ sei, hatte ich auch und den Datenpunkt gelöscht …. Ich weiß nicht wie lange es dauerte, aber nach einer Zeit x war er und somit auch die Fehlermeldungen wieder da.

                              Also habe ich ihn jetzt nochmals gelöscht -> beim nächsten Zyklus war er wieder da.

                              Hat noch jemand eine Idee?

                              A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • A
                                AndreasW63 @leonundjulie last edited by

                                @leonundjulie
                                Das Verhalten ist bei meiner Installation genau so.
                                Ich habe den Entwickler des Adapters auf Github gefragt:
                                https://github.com/rg-engineering/ioBroker.ebus/issues/391

                                Ich bin auf die Antwort gespannt.

                                AndreasW63 created this issue in rg-engineering/ioBroker.ebus

                                closed warn no update since #391

                                Marc Berg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Marc Berg
                                  Marc Berg Most Active @AndreasW63 last edited by

                                  @andreasw63
                                  Nachdem die Parameter aus der Instanz-Konfiguration gelöscht wurden, muss auch der ebusd neu gestartet werden, sonst werden die Datenpunkte wieder angelegt.

                                  L A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • L
                                    leonundjulie @Marc Berg last edited by leonundjulie

                                    @marc-berg …. Auch das hilft nicht. Ich habe EBUSD für 10 Sekunden ausgeschaltet, zwischenzeitlich den DP SIGNOFLIFE gelöscht - Anmerkung: in der Instanz EBUS ist von mir nie ein SIGNOFLIFE definiert worden. Fazit: beim nächsten Abrufzyklus waren der DP und die Fehlermeldung wieder da.

                                    Marc Berg L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Marc Berg
                                      Marc Berg Most Active @leonundjulie last edited by

                                      @leonundjulie sagte in Adapter: ebus:

                                      Anmerkung: in der Instanz EBUS ist von mir nie ein SIGNOFLIFE definiert worden

                                      Hier: https://forum.iobroker.net/post/1241062

                                      hast du es noch anders geschrieben.

                                      Wie dem auch sei, dein Fall und der von @AndreasW63 scheint unterschiedlich gelagert zu sein. Den Fehler bei @AndreasW63 konnte ich so 1:1 nachstellen.

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • L
                                        leonundjulie @leonundjulie last edited by leonundjulie

                                        @Marc-Berg … auf der Suche nach der Ursache bin icheinen Schritt weiter. Ich erinnerte mich, dass der IOB Adapter EBUS grundsätzlich Werte über das sogenannte PARSEN, also dem Abgreifen von Daten von einer http-Seite basiert. In diesem Fall also der Seite, die über den ebusd Service bereitgestellt wird.

                                        Die Seite habe ich aufgerufen (sie ist sowohl in der Konfiguration des EBUSD-Services als auch im IOB Adpater EBUS genannt … also verlinkt 😉

                                        Ein Auszug meiner Seite zeigt sofort, dass meine Fehlerursache also nicht in der Konfiguration des EBUS Adpaters innerhalb des IOB liegt, die Ursache vielmehr im EBUSD zu suchen ist.
                                        IMG_1273.jpeg.

                                        Das Ergebnis des SACN zeigt folgendes:
                                        Bildschirmfoto 2025-01-22 um 15.12.03.jpeg

                                        Ich habe das jetzt mal bei GITHUB platziert https://github.com/john30/ebusd/discussions/1462#discussion-7852698

                                        Nachtrag: ich habe mir mal die bei mir hinterlegten CSV-Dateien angesehen. In einer - und nur in einer - steckt das SIGNOFLIFE.
                                        IMG_1274.jpeg

                                        Jetzt müsste man sich mit den CSV-Dateien auskennen … kann man die Zeile einfach löschen? Ich habe mir auf der GITHUB-Seite mal ein paar der VAILANT-CSV‘en angesehen .. die kennen das SIGNOFLIFE nicht - was sagt mir das?

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • A
                                          AndreasW63 @Marc Berg last edited by

                                          @marc-berg
                                          Danke für deinen Tipp.
                                          DAS hat geholfen.

                                          Ich bin wie folgt vorgegangen:

                                          Die Instanz ebus.0 habe ich im iobroker gestoppt.
                                          Den Dienst ebusd habe ich mit "sudo service ebusd stop" auf den Betriebssystemconsole beendet.
                                          Nun habe ich in den Objekten des iobrokers die nicht gewünschten Datenpunkte entfernt.
                                          Dann den Dienst ebusd mit "sudo service ebusd start" auf den Betriebssystemconsole gestartet.
                                          Anschließend die Instanz ebus.0 im iobroker wieder gestartet.

                                          Auch nach einiger Wartezeit (ca. 2 Stunden) wurden die o.g. Objekte nicht mehr im Protokoll angezeigt.

                                          Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • A
                                            AndreasW63 last edited by

                                            Jetzt habe ich noch folgende Meldungen im Logfile:

                                            ebus.0 2025-01-22 14:44:36.239 warn sent read -f -c sc D2Temp, received ERR: invalid position in decode for {"active":true,"circuit":"sc","name":"D2Temp","parameter":""} please check ebusd logs for details!
                                            ebus.0 2025-01-22 14:44:35.471 warn sent read -f -c sc D1Temp, received ERR: invalid position in decode for {"active":true,"circuit":"sc","name":"D1Temp","parameter":""} please check ebusd logs for details!

                                            2025-01-22 14:44:34.653 [bus info] send message: 31ecb509030d0200

                                            2025-01-22 14:44:34.760 [bus error] send to ec: ERR: wrong symbol received, retry

                                            2025-01-22 14:44:35.470 [update info] sent MS cmd: 31ecb509030d0200 / 00

                                            2025-01-22 14:44:35.471 [update error] unable to parse read sc D1Temp from 31ecb509030d0200 / 00: ERR: invalid position

                                            2025-01-22 14:44:35.471 [main error] read sc D1Temp: decode ERR: invalid position

                                            2025-01-22 14:44:35.472 [bus info] send message: 31ecb509030d0800

                                            2025-01-22 14:44:36.237 [update info] sent MS cmd: 31ecb509030d0800 / 00
                                            2025-01-22 14:44:36.237 [update error] unable to parse read sc D2Temp from 31ecb509030d0800 / 00: ERR: invalid position

                                            2025-01-22 14:44:36.238 [main error] read sc D2Temp: decode ERR: invalid position

                                            2025-01-22 14:44:36.239 [network info] [00053] connection closed

                                            Hat jemand einen Tipp für mich ?

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            940
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            ebus adapter
                                            67
                                            673
                                            133913
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo