Hallo,
ich setzte den ebus Adapter in der Version 3.38 auf meinem iobroker ein.
Mir fällt auf, das folgende Datenpunkte mit einer Warnmeldung im Protokoll stehen.
ebus.0 2025-01-19 12:27:30.399 warn no update since 17.1.2025, 20:48:16 v32.messages.HeatRecovery.lastup
ebus.0 2025-01-19 12:27:30.377 warn no update since 17.1.2025, 20:48:15 v32.messages.FrostProtectionElement.lastup
ebus.0 2025-01-19 12:27:30.203 warn no update since 17.1.2025, 20:50:02 v32.messages.BypassMaxDiffTemp.lastup
ebus.0 2025-01-19 12:27:27.161 warn no update since 16.1.2025, 09:52:16 700.messages.HwcStorageTempTop.lastup
ebus.0 2025-01-19 12:27:27.131 warn no update since 16.1.2025, 17:53:20 700.messages.HwcStorageTempBottom.lastup
ebus.0 2025-01-19 12:27:27.070 warn no update since 16.1.2025, 09:52:17 700.messages.HcStorageTempTop.lastup
ebus.0 2025-01-19 12:27:27.039 warn no update since 16.1.2025, 09:52:17 700.messages.HcStorageTempBottom.lastup
ebus.0 2025-01-19 12:27:26.626 warn no update since 18.1.2025, 20:03:46 700.messages.AdaptHeatCurve.lastupDiese Datenpunkte hatte ich zum Testen mal konfiguriert, aber wieder entfernt.
Ich habe in der Instanz ebus.0 die Konfiguration gespeichert, den Adapter deinstalliert, geprüft ob alle Objekte entfernt wurden
und anschließend den Adapter erneut installiert.
Zunächst habe ich die Konfiguration wieder importiert, jedoch blieben die Warnmeldungen im Protokoll erhalten.
Daher den Adapter noch mal deinstalliert und von Hand neu konfiguriert.
Das macht es leider auch nicht besser.
Die Warnmeldungen der entfernten Datenpunkte bleiben erhalten.Hat hier jemand eine Idee?
Gruß aus dem sonnigen OWL
Andreas -
@andreasw63 ich hatte - wie im Beitrag davor geschrieben - den gleichen Fehler. Bei mir liegt wahrscheinlich noch ein anderes Problem vor. Wichtig ist in dem Zusammenhang, die richtige TCP- Adresse zu verwenden … bei war 8890 eingetragen, richtig ist aber die typische Adresse 8888
Bei mir werden immer noch drei Werte als zu lange nicht geändert angezeigt, was aber daran liegt dass sie nicht abgefragt werden …. Daran arbeite ich gerade noch
-
@leonundjulie beantwortet das Thema “warum werde die Werte nicht gelesen” selber, damit auch andere den Weg zum Ziel finden.
Der Fehler “Werte werden nicht aktualisiert” hat seine Ursache darin, dass der IBroker Adapter EBUS von mir nicht richtig konfiguriert wurde.
Basis für die Einstellung ist die RICHTIGE Übernahme der Terminalauisgabe auf ebusctl f -F name,comment. Bei mir kommt da folgendes:
Die falschen Eintragungen im IO Adapter EBUS:
Die richtigen Eintragungen im IO Adapter EBUS:
Die Erkenntnis ist also die, das FEUERUNG das Gerät ist, aus dem die manuel abzufragenden Werte kommen … macht man es so, wird regelmäßig richtig Gelsen und ich habe die gewünschte Werte.
-
Hallo leonundjulie,
danke für deine Antworten.
Wenn ich es richtig sehe, wird der eine Port zum Lesen der Daten verwendet:
"HTTP Port zum Lesen von Daten" = 8889
"TCP (Telnet) Port Schreiben von Daten" = 8888Grundsätzlich kann ich die erforderlichen Datenpunkte auslesen.
Ich habe das Problem, das bei entfernte Datenpunkten der Hinweis im Protokoll
des iobroker steht, das die Aktualisierung schon einige Tage her ist.
Diese Datenpunkte sind in der Instanz des Adapters NICHT eingetragen.Gruß Andreas
-
@andreasw63 Danke für Deine Antwort. Ich werde gleich mal ausprobieren, ob ich den letzten Fehler, der im Protokoll ausgewiesen wird, so auch noch aus der Welt bekomme.
Denn in meine Konfiguration auf einem RASPI PI4 mit einem 64BIT BOOKWORM OS auf dem EBUSD und IOBroker installiert sind, funktioniert in puncto EBUS und EBUSD ansonsten alles
Der Fehler: bis auf zwei Werte bekomme ich alle Werte meiner WOLF Gastherme CGB (-k)-20 ohne Probleme ausgelesen.
Dieses Bild zeigt die beiden Datenpunkte, die nicht aktualisiert werden.
Das zweite Bild zeigt, dass SIGNOFLIFE alle 5 Minuten (das ist das bei mir eingestellte Abrufintervall) als fehlerhaft dokumentiert wird.
-
Hallo leonundjulie,
ist der Wert "signofile" in deiner ebus Instanz eingetragen?
Bei meiner Installation ist es so, das im Logfile nur Werte "angemerkt" werden, die mal eingetragen waren aber mittlerweile entfernt wurden !!!!
Gruß Andreas
-
@andreasw63 , ja der Wert ist eingetragen.
Den Gedanken, dass SIGNOFLIFE von vorherigen „übrig geblieben“ sei, hatte ich auch und den Datenpunkt gelöscht …. Ich weiß nicht wie lange es dauerte, aber nach einer Zeit x war er und somit auch die Fehlermeldungen wieder da.
Also habe ich ihn jetzt nochmals gelöscht -> beim nächsten Zyklus war er wieder da.
Hat noch jemand eine Idee?
-
@leonundjulie
Das Verhalten ist bei meiner Installation genau so.
Ich habe den Entwickler des Adapters auf Github gefragt:
https://github.com/rg-engineering/ioBroker.ebus/issues/391Ich bin auf die Antwort gespannt.
-
@andreasw63
Nachdem die Parameter aus der Instanz-Konfiguration gelöscht wurden, muss auch der ebusd neu gestartet werden, sonst werden die Datenpunkte wieder angelegt. -
@marc-berg …. Auch das hilft nicht. Ich habe EBUSD für 10 Sekunden ausgeschaltet, zwischenzeitlich den DP SIGNOFLIFE gelöscht - Anmerkung: in der Instanz EBUS ist von mir nie ein SIGNOFLIFE definiert worden. Fazit: beim nächsten Abrufzyklus waren der DP und die Fehlermeldung wieder da.
-
@leonundjulie sagte in Adapter: ebus:
Anmerkung: in der Instanz EBUS ist von mir nie ein SIGNOFLIFE definiert worden
Hier: https://forum.iobroker.net/post/1241062
hast du es noch anders geschrieben.
Wie dem auch sei, dein Fall und der von @AndreasW63 scheint unterschiedlich gelagert zu sein. Den Fehler bei @AndreasW63 konnte ich so 1:1 nachstellen.
-
@Marc-Berg … auf der Suche nach der Ursache bin icheinen Schritt weiter. Ich erinnerte mich, dass der IOB Adapter EBUS grundsätzlich Werte über das sogenannte PARSEN, also dem Abgreifen von Daten von einer http-Seite basiert. In diesem Fall also der Seite, die über den ebusd Service bereitgestellt wird.
Die Seite habe ich aufgerufen (sie ist sowohl in der Konfiguration des EBUSD-Services als auch im IOB Adpater EBUS genannt … also verlinkt
Ein Auszug meiner Seite zeigt sofort, dass meine Fehlerursache also nicht in der Konfiguration des EBUS Adpaters innerhalb des IOB liegt, die Ursache vielmehr im EBUSD zu suchen ist.
.Das Ergebnis des SACN zeigt folgendes:
Ich habe das jetzt mal bei GITHUB platziert https://github.com/john30/ebusd/discussions/1462#discussion-7852698
Nachtrag: ich habe mir mal die bei mir hinterlegten CSV-Dateien angesehen. In einer - und nur in einer - steckt das SIGNOFLIFE.
Jetzt müsste man sich mit den CSV-Dateien auskennen … kann man die Zeile einfach löschen? Ich habe mir auf der GITHUB-Seite mal ein paar der VAILANT-CSV‘en angesehen .. die kennen das SIGNOFLIFE nicht - was sagt mir das?
-
@marc-berg
Danke für deinen Tipp.
DAS hat geholfen.Ich bin wie folgt vorgegangen:
Die Instanz ebus.0 habe ich im iobroker gestoppt.
Den Dienst ebusd habe ich mit "sudo service ebusd stop" auf den Betriebssystemconsole beendet.
Nun habe ich in den Objekten des iobrokers die nicht gewünschten Datenpunkte entfernt.
Dann den Dienst ebusd mit "sudo service ebusd start" auf den Betriebssystemconsole gestartet.
Anschließend die Instanz ebus.0 im iobroker wieder gestartet.Auch nach einiger Wartezeit (ca. 2 Stunden) wurden die o.g. Objekte nicht mehr im Protokoll angezeigt.
-
Jetzt habe ich noch folgende Meldungen im Logfile:
ebus.0 2025-01-22 14:44:36.239 warn sent read -f -c sc D2Temp, received ERR: invalid position in decode for {"active":true,"circuit":"sc","name":"D2Temp","parameter":""} please check ebusd logs for details!
ebus.0 2025-01-22 14:44:35.471 warn sent read -f -c sc D1Temp, received ERR: invalid position in decode for {"active":true,"circuit":"sc","name":"D1Temp","parameter":""} please check ebusd logs for details!2025-01-22 14:44:34.653 [bus info] send message: 31ecb509030d0200
2025-01-22 14:44:34.760 [bus error] send to ec: ERR: wrong symbol received, retry
2025-01-22 14:44:35.470 [update info] sent MS cmd: 31ecb509030d0200 / 00
2025-01-22 14:44:35.471 [update error] unable to parse read sc D1Temp from 31ecb509030d0200 / 00: ERR: invalid position
2025-01-22 14:44:35.471 [main error] read sc D1Temp: decode ERR: invalid position
2025-01-22 14:44:35.472 [bus info] send message: 31ecb509030d0800
2025-01-22 14:44:36.237 [update info] sent MS cmd: 31ecb509030d0800 / 00
2025-01-22 14:44:36.237 [update error] unable to parse read sc D2Temp from 31ecb509030d0800 / 00: ERR: invalid position2025-01-22 14:44:36.238 [main error] read sc D2Temp: decode ERR: invalid position
2025-01-22 14:44:36.239 [network info] [00053] connection closed
Hat jemand einen Tipp für mich ?