NEWS
Test Adapter shuttercontrol v2.0.x
-
@bootcamper chapeau, eine woche und dann mit dem adapter zurecht kommen...

@da_woody
Ja geiler kram hier, bei meinen Vorg
ä
nger Logik System sa
ß
ich sicher 40 stunden f
ü
r die gleiche Funktionalit
ä
t wie hier mit dem Adapter nach 2 Stunden. -
@rtwl Hab in der Zwischenzeit weiter recherchiert
Da @robschii immer von@robschii sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
auto state autodown und autoup
schrieb, auch wenn er was anderes dazu zeigte, hab ich mir diese Verzeichnisse angesehen, was ich vorher noch nie getan habe.
Dort sind die IDs tats
ä
chlich die Namen aus der Grundkonfiguration.
Dann ist klar, dass es bei identischen IDs zu Problemen kommt.Ob die ersten Posts von @robschii dahingehend zu verstehen sind, dass er diese DPs steuert, w
ä
re jetzt abzuwarten, dass er das kl
ä
rt.@homoran servus,
habe mal wieder die zeit gefunden hier rein zu schauen.
ich hoffe ich verstehe dich richtig. die DP steuer ich maneull nicht an. das geht alles aus dem Adapter heraus automatisch. so soll es ja sein. Wenn ich einzelne Rollos steuere, setzte ich immer den Prozentwert fest.
Da aber alle ID
´
s den selben Namen hatten fuhren die Rollos kurz nach dem setzen des Wertes wieder hoch, in ihr Stellung die sie vom Adapter vorgegeben bekommen haben.Aktuell habe ich aber zuuf
ä
llig noch ein anderes Verhalten. Mitten am Tag und egal wann fahren 4 Rollos unterschiedlicher R
ä
ume einfach zu. Im Objektbaum steht bei betreffenden Fenstern pl
ö
tzlich NONE

Die Settings weichen von den anderen Rollos nicht ab. Wenn ich den Adapter mal neu starte fahren die gleichen Rollos auch am n
ä
chsten Morgen fr
ü
h nicht hoch. Erst im n
ä
chsten Zyklus klappt es erst wieder.eben nochnmal im Log geschaut.
Ü
belt
ä
ter gefunden>>

Wei
ß
nur nichjt wie es das
ä
ndern kann? Andere Rollos haben nicht das Problem.Sch
ö
ne Weihnachten noch. -
@homoran servus,
habe mal wieder die zeit gefunden hier rein zu schauen.
ich hoffe ich verstehe dich richtig. die DP steuer ich maneull nicht an. das geht alles aus dem Adapter heraus automatisch. so soll es ja sein. Wenn ich einzelne Rollos steuere, setzte ich immer den Prozentwert fest.
Da aber alle ID
´
s den selben Namen hatten fuhren die Rollos kurz nach dem setzen des Wertes wieder hoch, in ihr Stellung die sie vom Adapter vorgegeben bekommen haben.Aktuell habe ich aber zuuf
ä
llig noch ein anderes Verhalten. Mitten am Tag und egal wann fahren 4 Rollos unterschiedlicher R
ä
ume einfach zu. Im Objektbaum steht bei betreffenden Fenstern pl
ö
tzlich NONE

Die Settings weichen von den anderen Rollos nicht ab. Wenn ich den Adapter mal neu starte fahren die gleichen Rollos auch am n
ä
chsten Morgen fr
ü
h nicht hoch. Erst im n
ä
chsten Zyklus klappt es erst wieder.eben nochnmal im Log geschaut.
Ü
belt
ä
ter gefunden>>

Wei
ß
nur nichjt wie es das
ä
ndern kann? Andere Rollos haben nicht das Problem.Sch
ö
ne Weihnachten noch. -
@robschii Bitte poste deine Settings als JSON File und einen Debuglog von dem Verhalten in Shuttercontrol
@simatec
iobroker.2024-12-25.html system.adapter.shuttercontrol.0.jsonnabend, mit mehr als dem Log kann ich nicht dienen. Die Settings sind auch dabei. Habe es jetzt erst auf Debug gestellt
-
@robschii Bitte poste deine Settings als JSON File und einen Debuglog von dem Verhalten in Shuttercontrol
-
Guten Morgen,
mir ist heute aufgefallen, das auch bei mir, die Frostschutzeinstellungen nicht angefahren werden.
Habe auch mal das Log auf Debug gestellt.system.adapter.shuttercontrol.0.json
hoffe es hilft.
-
Guten Morgen,
mir ist heute aufgefallen, das auch bei mir, die Frostschutzeinstellungen nicht angefahren werden.
Habe auch mal das Log auf Debug gestellt.system.adapter.shuttercontrol.0.json
hoffe es hilft.
@fenriswolf Bitte auch die Config als JSON File posten
-
@fenriswolf Bitte auch die Config als JSON File posten
habe ich oben mit eingef
ü
gt 
-
@fenriswolf Bitte auch die Config als JSON File posten
ich habe bemerkt das die Rollos mit den Zeiten z.B. Wohnbereich mit Goldenhour betroffen sind. Zudem Habe ich die Weihnachtsbeschaltung an 3 Fenstern. Dort schlie
ß
en die Rollos mit der Sp
ä
tfunktion 23 Uhr. Und dabei fahren die anderen Rollos erst in die Froststellung, obwohl schon 16 Uhr z.B der Frostalarm kommt. -
ich habe bemerkt das die Rollos mit den Zeiten z.B. Wohnbereich mit Goldenhour betroffen sind. Zudem Habe ich die Weihnachtsbeschaltung an 3 Fenstern. Dort schlie
ß
en die Rollos mit der Sp
ä
tfunktion 23 Uhr. Und dabei fahren die anderen Rollos erst in die Froststellung, obwohl schon 16 Uhr z.B der Frostalarm kommt. -
@robschii Bitte erstelle ein Issue mit der exakten Bespreibung des Verhaltens, deinem Debuglog (gefiltert auf Shuttercontrol) und deiner Config als JSON File
-
Hi,
ich konnte in den Objekten und Beschreibung nichts finden oder habe falsch geschaut.
Kann man den "Weihnachtsmode" per Datenpunkt ein/ausschalten?
Also z.B. das hier:

oder das hier:

@wendy2702 macht der adapter ja so. wo ist dein problem?
-
Hi,
ich konnte in den Objekten und Beschreibung nichts finden oder habe falsch geschaut.
Kann man den "Weihnachtsmode" per Datenpunkt ein/ausschalten?
Also z.B. das hier:

oder das hier:

-
Hi,
ich konnte in den Objekten und Beschreibung nichts finden oder habe falsch geschaut.
Kann man den "Weihnachtsmode" per Datenpunkt ein/ausschalten?
Also z.B. das hier:

oder das hier:

@wendy2702 und um seine Frage mal richtig z zu beantworten: Nein, diese beiden Einstellungen kannst du nicht per Datenpunkt steuern/einstellen.
-
@wendy2702 und um seine Frage mal richtig z zu beantworten: Nein, diese beiden Einstellungen kannst du nicht per Datenpunkt steuern/einstellen.
@rtwl Danke. Diese Antwort wollte ich zwar eigentlich nicht lesen, beantwortet aber meine Frage einfach und zu 100%
@da_Woody : wenn ich, aus welchem Grund auch immer, zwischen dem eingestellten Zeitraum nicht zu Hause bin, k
ö
nnten die Rollladen zur normalen Zeit schliessen. das k
ö
nnte man mitr Anwesendheit oder sonst was verkn
ü
pfen. -
@rtwl Danke. Diese Antwort wollte ich zwar eigentlich nicht lesen, beantwortet aber meine Frage einfach und zu 100%
@da_Woody : wenn ich, aus welchem Grund auch immer, zwischen dem eingestellten Zeitraum nicht zu Hause bin, k
ö
nnten die Rollladen zur normalen Zeit schliessen. das k
ö
nnte man mitr Anwesendheit oder sonst was verkn
ü
pfen.@wendy2702 ja, ich h
ä
tte auch gern mehrere Sachen als Datenpunkt zb die ganzen Zeiten zum direkten einstellen per Skript, denn die beiden Zeitpaare (Arbeitstag und Wochenende) sind mir pers
ö
nlich zu wenig um sie fix f
ü
rs ganze Jahr zu verwenden. -
Sorry!
Datenpunkt != Men
ü
punkt 
-
@rtwl Danke. Diese Antwort wollte ich zwar eigentlich nicht lesen, beantwortet aber meine Frage einfach und zu 100%
@da_Woody : wenn ich, aus welchem Grund auch immer, zwischen dem eingestellten Zeitraum nicht zu Hause bin, k
ö
nnten die Rollladen zur normalen Zeit schliessen. das k
ö
nnte man mitr Anwesendheit oder sonst was verkn
ü
pfen.@wendy2702 tja, man kann auch alles ohne adapter l
ö
sen. -
@wendy2702 tja, man kann auch alles ohne adapter l
ö
sen.
Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.
Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.