Elfin EW11a
-
Hallo zusammen,
habe zur power to heat Regelung eine ANTON+ Baugruppe von Technische Alternative laufen. Der Regler ist ein CAN-EZ3 Energiezähler. Dieser Energiezähler hat unter anderem eine Modbus RTU Schnittstelle. Über diese Modbus-Schnittstelle möchte ich ein paar Werte in den ioBroker übertragen. Dachte das wäre kein Problem und habe mir einen Waveshare RS485 to WiFi Konverter gekauft. Den Waveshare in mein LAN bringen war kein Problem. Den Modbus Adapter im ioBroker einrichten war mir auch möglich. Aber ich habe es nicht geschafft Werte in den ioBroker ein zu lesen. Also gut, dachte der Waveshare ist ein sch..... (die Konfig-Oberfläche war ziemlich gewöhnungsbedürftig) und habe mir eine Elfin EW11a gekauft. Auch hier war es kein Problem den EW11 ins LAN ein zu binden. Beim EW11 sehe ich jetzt auch auf der Status Seite, dass der CAN-EZ3 Daten sendet und empfangen werden. Aber ich bekomme einfach keine Modbus Verbindung vom ioBroker zum EW11 zum Laufen.
Bin jetzt ziemlich verzweifelt und für jeden Tipp sehr dankbar.
Da ich neu hier bin kenne ich mich auch mit dem Forum nicht aus. Ich versuche noch ein paar screen shots der K onfiguration mit an zu hängen.
VG Jürgen -
@jschnack sagte in Elfin EW11a:
Ich versuche noch ein paar screen shots
die logs und anderer Text bitte als Text in code-tags posten.
https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1
-
@jschnack
Hast du die Adresse "001" aus der Doku vom Gerät oder sie dir "ausgedacht" so ala ich fange mal bei "001" mit dem zählen an? ModBus-Register sind normalerweise wesentlich komplexer -
@sborg sagte in Elfin EW11a:
ModBus-Register sind normalerweise wesentlich komplexer
nicht wirklich.
je nach Konfiguration kommt noch der offset von 30000 oder 40000 drauf.
ich hab auch Geräte mit Adressen ab 1 -
@jschnack sagte in Elfin EW11a:
Den Waveshare in mein LAN bringen war kein Problem. Den Modbus Adapter im ioBroker einrichten war mir auch möglich. Aber ich habe es nicht geschafft Werte in den ioBroker ein zu lesen. Also gut, dachte der Waveshare ist ein sch..... (die Konfig-Oberfläche war ziemlich gewöhnungsbedürftig)
Also was an dem Waveshare auszusetzen ist verstehe ich nicht. Hier laufen Problemlos mittlerweile 4 mit IOB zusammen. Das andere Teil kenne ich nicht.
Gibt es eine Doku zum Zähler mit den Registern?
Wie sieht die Einstellung des Registers aus im Adapter?
Mal mit QModbusMaster getestet oder Modbus Poll ?
Wie wurde verkabelt, also die RS485 Seite? -
@sborg
Hallo, danke für deine Rückfrage. Beim EZ3 kann man die Geräte ID und die Adresse auf der Modbus RTU seite frei vergeben. Dort habe ich 3 Werte eingetragen und mit Adresse 1 begonnen. Habe aber auch schon 10001, 20001, 30001 etc ausprobiert. -
@wendy2702
Hallo, beim Waveshare gibt es wahrscheinlich genau so wenig aus zu setzten wie beim EW, dachte nur das liegt an dem Gerät - aber das Problem ist beim EW genau so da wie im Waveshare - deshalb hast du recht! -
@homoran wie gewünscht der relevante log als Text (Danke! für den Hinweis)
modbus.4 2024-11-18 16:26:19.492 debug [DevID_1] Poll start --------------------- modbus.4 2024-11-18 16:26:19.491 info Connected to slave 192.168.178.93 admin.0 2024-11-18 16:25:37.111 info ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21 modbus.4 2024-11-18 16:25:19.479 info Disconnected from slave 192.168.178.93 modbus.4 2024-11-18 16:25:19.478 debug Closing client on purpose. modbus.4 2024-11-18 16:25:18.484 debug Cleaning up request fifo. modbus.4 2024-11-18 16:25:18.483 debug Clearing timeout of the current request. modbus.4 2024-11-18 16:25:18.482 debug Socket closed with error modbus.4 2024-11-18 16:25:18.479 warn [DevID_1] Poll error count: 10 code: {"err":"timeout","timeout":5000} modbus.4 2024-11-18 16:25:18.477 error Client in error state. modbus.4 2024-11-18 16:25:18.477 error Request timed out. modbus.4 2024-11-18 16:25:18.476 warn Error: undefined modbus.4 2024-11-18 16:25:13.474 debug [DevID_1/inputRegs] Poll address 1 - 1 registers modbus.4 2024-11-18 16:25:13.473 debug [DevID_1] Poll start --------------------- modbus.4 2024-11-18 16:25:13.472 info Connected to slave 192.168.178.93
-
@jschnack sagte in Elfin EW11a:
Beim EZ3 kann man die Geräte ID und die Adresse auf der Modbus RTU seite frei vergeben
geräte ID ist schon durchaus üblich.
Aber was meinst du mit Adresse?
Die Adressen der Register sind doch nicht frei zuzuordnen, oder doch? -
@wendy2702
sorry - QModbusMaster und Modbus Poll sagt mir leider nichts. Was ist das?
Die Geräte sitzen direkt nebeneinander, zwei Adern mit ca. 10cm länge non A+ auf A+ und B- auf B-. Habe auch schon mal gekreuzt angeklemmt, hat aber auch nichts verändert. Beim EW11 sehe ich jetzt im Status zumindest regelmäßig Datentransfer auf der seriellen Seite. -
@jschnack sagte in Elfin EW11a:
Beim EW11 sehe ich jetzt im Status zumindest regelmäßig Datentransfer auf der seriellen Seite.
sieht man auch im Screenshot
auf der LAN Seite empfängt er nur.
Da sollte man mal an der Konfiguration schrauben.@jschnack sagte in Elfin EW11a:
Dort habe ich 3 Werte eingetragen
wo? und was für Werte?
-
@homoran
ok - Adresse dachte ich ist gleich Register.
Der EZ3 hat eine grafische Programmier-Oberfläche und im folgenden zwei sreen shots von der Modbus RTU konfiguration auf der EZ3 Seite: -
@jschnack oh, da bin ich jetzt raus!
da ist ja anscheinend alles variabel.
ich hab bisher nur fixe Register mit entsprechend dokumentierten Formaten eingebunden.Was die Funktion (6) bewirkt ist mir z.B. nicht ganz klar
EDIT
Auch der untere Abschnitt ist mir rätselhaft.
Demnach scheint das Gerät aktiv zu senden, wenn sich der Wert um mehr als 10 ändert, frühestens nach 10 Sekunden sonst nach 5 Minuten!??Der Modbus Adapter pollt aber die Daten im festgelegten Abstsnd
-
@jschnack sagte in Elfin EW11a:
CAN-EZ3
Deckt sich das mit den Einstellungen im Elfin und Adapter?
Bzw. wie ist der Adapter configuriert Master/Slave und wie das Teil?
-
@homoran
... vielen Dank - du hast mir den richtigen Impuls gegeben! Was ist die "Funktion 6" war genau die richtige Frage. Habe mir noch mal die Doku vom EZ3 Modbus durchgelesen und da ist der Groschen gefallen. Habe umgestellt auf Funktion 4 - read input Register (das geht aber nur bei der Geräteeinstellung "Slave") ... und siehe da die Werte werden übertragen.
Nochmals vielen Dank!!! -
@jschnack Dann Poste doch bitte deine funktionierenden Einstellungen hier und hier: https://github.com/ioBroker/modbus-templates/tree/main