  4. Einbindung von Geräten
  5. Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.4k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.6k

Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Einbindung von Geräten
230 Beiträge 27 Kommentatoren 58.3k Aufrufe 26 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • oberfraggerO Offline
    oberfraggerO Offline
    oberfragger
    schrieb am zuletzt editiert von
    #197

    Hallo,

    ich habe mir schon einen Wolf gesucht, Facebook befragt aber leider habe cih keinen Erfolg.

    Ich suche den Datenpunkt/ das Register auf welchem ich den aktuellen PV-Bezug angezeigt bekomme. Ich habe einen Deye GB-S10K-EU Wechselrichter mit Akku. Gibt es bei Deye diesen Datnpunkt überhaupt oder muss cih mir die Daten erreichnen (PV1 Spannung * PV1 Stromstärke + PV2 Spannung * PV2 Stromstärke)? Selbst im Deyeidc-Adapter muss man den PV-Ertrag je berechnen...!?!

    Habe alle Modbus-Register die ich finden konnte eingebunden.

    _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
    40001	Device type	Gerätetyp		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    40002	ModbusAdress	ModbusAdress		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    40003	ComProtVersion	ComProtVersion		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    40004	Seriennummer	Seriennummer		string	5	0	0		state		true	false	false	false
    40012	AssistProgVersion	AssistProgVersion		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    40015	ControlPanelFirmware-2	ControlPanelFirmware-1		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    40016	ControlPanelFirmware-master	ControlPanelFirmware-master		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    40017	CommPanelFirmware-1	CommPanelFirmware0		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    40018	CommPanelFirmware-2	CommPanelFirmware-1		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    40019	CommPanelFirmware-master	CommPanelFirmware-master		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    40061	Fernsperre	Fernsperre		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    40081	SchalterModus	SchalterModus		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    40105	ZeroExport power	ZeroExport-Leistung	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    40106	EqualizationDayCycle	EqualizationDayCycle	Day	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    40107	EqualizationTime	EqualizationTime	0.5h	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    40108	TEMPCO	TEMPCO	mV/C	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    40109	Max A Charge	Maximaler Ladestrom der Batterie	A	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    40110	Max A discharge	Max A Entladung	A	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    40112	BatOpMode	battery operates according to voltage or capacity 		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    40113	BatWakeBit	Lithium battery wake up sign bit 		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    40114	BatResistVal	battery resistance value 	mOhm	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    40115	BatChargeEfficiency	Battery charging efficiency	0.1%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    40116	BatCapacityShutDown	battery capacity ShutDown	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    40117	BatCapacityRestart	battery capacity Restart	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    40118	BatCapacityLowBatt	battery capacityLowBatt	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    40119	BatVoltageShutDown	battery voltageShutDown	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    40120	BatVoltageRestart	battery voltage Restart	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    40121	BatVoltageLowBatt	battery voltageLowBatt	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    40122	Max-Gen-Time	Max-Gen-Time	h	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    40123	Gen-Cool-Time	Gen-Cool-Time	h	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    40124	Gen-Start-Volt	Gen-Start-Volt	V	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
    40125	Gen-Start-Proz	Gen-Start-Proz	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    40126	Gen-Charge-Current	Gen-Charge-Current	A	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    40127	Grid-Start-Volt	Grid-Start-Volt	V	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
    40128	Grid-Start-Proz	Grid-Start-Proz	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    40129	Grid-Charge-Current	Grid-Charge-Current	A	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    40130	Gen-Charge-Enable	Gen-Charge-Enable		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    40131	Grid-Charge-Enable	Grid-Charge-Enable		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    40132	AC-Frequency-Cap	AC couplefrequency cap setting		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    40133	Force-On-Generator-As-Load	Force on generator as load function		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    40134	Generator-Input-Is-Load-Output	generator input is enabled as the load output		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    40135	SmartLoadOffBattVoltage	SmartLoad OFF batt Voltage	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    40136	SmartLoadOffBattProz	SmartLoad OFF batt Proz	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    40137	SmartLoadOnBattVoltage	SmartLoad ON batt Voltage	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    40138	SmartLoadOnBattProz	SmartLoad ON batt Proz	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    40140	MinPvStartGen	minimum solar power required to start a generator	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    40141	Gen_Grid_Signal On			int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    40144	MaxLimitPowerOutputGridConnection	Begrenzen Sie die maximale Ausgangsleistung des Netzes	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    40145	ExternalCurrentSensorClampPhase	Klemmphase des externen Stromsensors	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    40146	SolarSell	Verkauf von Solar		uint8be	1	0	0		value		true	false	false	false
    40147	TOUBits	TOUBits	Bits	uint8be	1	0	0		value		true	false	false	false
    40149	Sell mode time point 1	Sell mode time point 1		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    40150	Sell mode time point 2	Sell mode time point 2		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    40151	Sell mode time point 3	Sell mode time point 3		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    40152	Sell mode time point 4	Sell mode time point 4		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    40153	Sell mode time point 5	Sell mode time point 5		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    40154	Sell mode time point 6	Sell mode time point 6		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    40155	BatMaxPower1	BatMaxPower1	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    40156	BatMaxPower2	BatMaxPower2	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    40157	BatMaxPower3	BatMaxPower3	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    40158	BatMaxPower4	BatMaxPower4	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    40159	BatMaxPower5	BatMaxPower5	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    40160	BatMaxPower6	BatMaxPower6	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    40161	BatVolt1	BatVolt1	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    40162	BatVolt2	BatVolt2	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    40163	BatVolt3	BatVolt3	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    40164	BatVolt4	BatVolt4	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    40165	BatVolt5	BatVolt5	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    40166	BatVolt6	BatVolt6	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    40167	BatProz1	BatProz1	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    40168	BatProz2	BatProz2	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    40169	BatProz3	BatProz3	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    40170	BatProz4	BatProz4	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    40171	BatProz5	BatProz5	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    40172	BatProz6	BatProz6	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    40173	GridGenEn1	GridGenEn1	Bits	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    40174	GridGenEn2	GridGenEn2	Bits	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    40175	GridGenEn3	GridGenEn3	Bits	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    40176	GridGenEn4	GridGenEn4	Bits	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    40177	GridGenEn5	GridGenEn5	Bits	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    40178	GridGenEn6	GridGenEn6	Bits	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    40341	Max Solar Sell Power at Zero grid	Maximale Solarverkaufsleistung bei null einspeisung	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    40502	active power generation of today	active power generation of today	kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    40503	reactive power generation of today	reactive power generation of today	kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    40504	Grid connection time of today	Grid connection time of today	s	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    40515	Today charge of the battery 	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    40516	Today discharge of the battery 	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    40517	Total charge of the battery low byte 	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    40518	Total charge of the battery high byte	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    40519	Total discharge of the battery low byte 	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    40520	Total discharge of the battery high byte	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    40521	Day Grid Buy Power kWh	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    40522	Day_GridSell_Power kWh	Tages Verkaufs leistung	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    40523	Total_GridBuy_Power kWh_low word	Total_GridBuy_Power kWh_low word	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    40524	Total_GridBuy_Power kWh_high word	Total_GridBuy_Power kWh_high word	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    40525	Total_GridSell_Power kWh_low word	Total_GridSell_Power kWh_low word	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    40526	Total_GridSell_Power kWh_high word	Total_GridSell_Power kWh_high word	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    40527	Day_Load_Power kWH	Day_Load_Power kWH	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    40528	Total_Load_Power kWh_low word	Total_Load_Power kWh_low word	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    40529	Total_Load_Power kWh_high word	Total_Load_Power kWh_high word	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    40530	Day_PV_Power kWh	Tagesproduzierte leistung	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    40531	Day_PV-1_Power kWh	Day_PV-1_Power kWh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    40532	Day_PV-2_Power kWh	Day_PV-2_Power kWh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    40533	Day_PV-3_Power kWh	Day_PV-3_Power kWh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    40534	Day_PV-4_Power kWh	Day_PV-4_Power kWh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    40535	Total PV power Wh low word	Gesamt-PV-Leistung Wh niedriges Wort	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    40536	Total PV power Wh high word	Gesamt-PV-Leistung Wh hohes Wort	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    40554	Warning message word 1	Warning message word 1		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    40555	Warning message word 2	Warning message word 2		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    40556	Fault information word 1	Fault information word 1		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    40557	Fault information word 2	Fault information word 2		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    40558	Fault information word 3	Fault information word 3		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    40559	Fault information word 4	Fault information word 4		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    40587	battery temperature	Batterietemperatur	°C	int16be	1	0,01	10		level		true	false	false	false
    40588	battery voltage	Batteriespannung	V	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
    40589	battery capacity	Batteriekapazität	%	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    40591	Battery output power	Ausgangsleistung der Batterie	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    40592	Battery output current	Ausgangsstrom der Batterie	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
    40593	Corrected AH	AH korrigiert	AH	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    40599	Grid phase voltage A	Netzphasenspannung L1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    40600	Grid phase voltage B	Netzphasenspannung L2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    40601	Grid phase voltage C	Netzphasenspannung L3	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    40602	Grid line voltage AB	Netzphasenspannung L1-L2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    40603	Grid line voltage BC	Netzphasenspannung L2-L3	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    40604	Grid line voltage CA	Netzphasenspannung L3-L1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    40605	L1 phase power on the inner side of the grid	L1 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    40606	L2 phase power on the inner side of the grid	L2 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    40607	L3 phase power on the inner side of the grid	L3 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    40608	active power from side to side of the grid	Wirkleistung von Seite zu Seite des Netzes	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    40609	Grid side - inside total apparent power	Netzseite – innere Gesamtscheinleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    40610	Grid-side frequency	Grid Seite Frequenz	Hz	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
    40611	grid side inner current L1	netzseitiger Innenstrom L1	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
    40612	grid side inner current L2	netzseitiger Innenstrom L2	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
    40613	grid side inner current L3	netzseitiger Innenstrom L3	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
    40614	Out-of-grid - current L1	Außerhalb des Netzes Spannung L1	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
    40615	Out-of-grid - current L2	Außerhalb des Netzes Spannung L2	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
    40616	Out-of-grid - current L3	Außerhalb des Netzes Spannung L3	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
    40617	A Out-of-grid -power L1	Außerhalb des Netzes - Strom L1	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    40618	A Out-of-grid -power L2	Außerhalb des Netzes - Strom L2	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    40619	A Out-of-grid -power L3	Außerhalb des Netzes - Strom L3	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    40620	Out-of-grid-total-power	Außerhalb des Netzes - Gesamtleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    40621	Out-of-grid-total-apparent-power	Außerhalb des Netzes - Gesamtscheinleistung	VA	uint16le	1	1	0		level		true	false	false	false
    40622	Grid-connected power factor PF	Netzgekoppelter Leistungsfaktor PF		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    40623	Grid side A-phase power	Netzseitiger L1-Phasen-Strom	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    40624	Grid side B-phase power	Netzseitiger L2-Phasen-Strom	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    40625	Grid side C-phase power	Netzseitiger L3-Phasen-Strom	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    40626	Grid side total power	Netzseitige Gesamtleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    40628	Inverter output phase voltage A	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    40629	Inverter output phase voltage B	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    40630	Inverter output phase voltage C	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L3	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    40631	Inverter output phase current A	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L1	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
    40632	Inverter output phase current B	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L2	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
    40633	Inverter output phase current C	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L3	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
    40634	Inverter output phase power A	Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L1	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    40635	Inverter output phase power B	Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L2	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    40636	Inverter output phase power C	Ausgangsphase des Wechselrichters Leistung L3	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    40637	Inverter output total power	Gesamtleistung des Wechselrichters Leistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    40638	Inverter output total apparent power	Gesamtleistung des Wechselrichters Scheinleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    40639	Inverter frequency	Wechselrichterfrequenz	Hz	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
    40641	UPS load-side phase power A	USV-lastseitige Phasenleistung L1	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    40642	UPS load-side phase power B	USV-lastseitige Phasenleistung L2	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    40643	UPS load-side phase power C	USV-lastseitige Phasenleistung L3	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    40644	UPS load-sidetotal power	Lastseitige Gesamtleistung der USV	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    40645	Load phase voltage A	Load phasenspannung L1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    40646	Load phase voltage B	Load phasenspannung L2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    40647	Load phase voltage C	Load phasenspannung L3	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    40648	Load phase current A	Load phasenstrom L1	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
    40649	Load phase current B	Load phasenstrom L2	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
    40650	Load phase current C	Load phasenstrom L3	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
    40651	Load phase power A	Load phase Leistung L1	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    40652	Load phase power B	Load phase Leistung L2	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    40653	Load phase power C	Load phase Leistung L3	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    40654	Load totalpower	Load Gesamtleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    40655	Load phase apparent power	Scheinleistung der Lastphase	VA	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    40656	Load frequency	Load Frequenz	Hz	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
    40662	Phase voltage of Gen port A	Phasenspannung von Gen-Port L1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    40663	Phase voltage of Gen port B	Phasenspannung von Gen-Port L2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    40664	Phase voltage of Gen port C	Phasenspannung von Gen-Port L3	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    40665	Phase power of Gen port A	Phasenleistung von Gen-Port L1	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    40666	Phase power of Gen port B	Phasenleistung von Gen-Port L2	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    40667	Phase power of Gen port C	Phasenleistung von Gen-Port L3	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    40668	total power of Gen port	Gesamtleistung des Gen-Ports	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    40673	PV1 input power	PV1 Eingangsleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    40674	PV2 input power	PV2 Eingangsleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    40677	PV1 DC voltage	PV1 Gleichspannung	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    40678	PV1 DC current	PV1 Gleichstrom	A	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    40679	PV2 DC voltage	PV2 Gleichspannung	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    40680	PV2 DC current	PV2 Gleichstrom	A	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    

    Könnte ich ja via Script machen, aber das läuft dann jede Sekunde...!?! Oder gibts da etwas Intelligenteres?

    D 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • oberfraggerO oberfragger

      @meintre-0 Falls du da noch nicht umgesetzt hast. Ich hab mal step-by-step Anleitung geschrieben.
      https://forum.iobroker.net/topic/75688/deye-gb-s10k-eu-via-modbus-anschließen?_=1721570153730

      M Offline
      M Offline
      Meintre 0
      schrieb am zuletzt editiert von
      #198

      @oberfragger
      Danke,

      habe schon alle Geräte. Muß noch eingebaut werden. War in letzter Zeit viel los.

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • oberfraggerO oberfragger

        Hallo,

        ich habe mir schon einen Wolf gesucht, Facebook befragt aber leider habe cih keinen Erfolg.

        Ich suche den Datenpunkt/ das Register auf welchem ich den aktuellen PV-Bezug angezeigt bekomme. Ich habe einen Deye GB-S10K-EU Wechselrichter mit Akku. Gibt es bei Deye diesen Datnpunkt überhaupt oder muss cih mir die Daten erreichnen (PV1 Spannung * PV1 Stromstärke + PV2 Spannung * PV2 Stromstärke)? Selbst im Deyeidc-Adapter muss man den PV-Ertrag je berechnen...!?!

        Habe alle Modbus-Register die ich finden konnte eingebunden.

        _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
        40001	Device type	Gerätetyp		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
        40002	ModbusAdress	ModbusAdress		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
        40003	ComProtVersion	ComProtVersion		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
        40004	Seriennummer	Seriennummer		string	5	0	0		state		true	false	false	false
        40012	AssistProgVersion	AssistProgVersion		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
        40015	ControlPanelFirmware-2	ControlPanelFirmware-1		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
        40016	ControlPanelFirmware-master	ControlPanelFirmware-master		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
        40017	CommPanelFirmware-1	CommPanelFirmware0		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
        40018	CommPanelFirmware-2	CommPanelFirmware-1		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
        40019	CommPanelFirmware-master	CommPanelFirmware-master		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
        40061	Fernsperre	Fernsperre		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
        40081	SchalterModus	SchalterModus		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
        40105	ZeroExport power	ZeroExport-Leistung	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
        40106	EqualizationDayCycle	EqualizationDayCycle	Day	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
        40107	EqualizationTime	EqualizationTime	0.5h	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
        40108	TEMPCO	TEMPCO	mV/C	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
        40109	Max A Charge	Maximaler Ladestrom der Batterie	A	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
        40110	Max A discharge	Max A Entladung	A	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
        40112	BatOpMode	battery operates according to voltage or capacity 		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
        40113	BatWakeBit	Lithium battery wake up sign bit 		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
        40114	BatResistVal	battery resistance value 	mOhm	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
        40115	BatChargeEfficiency	Battery charging efficiency	0.1%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
        40116	BatCapacityShutDown	battery capacity ShutDown	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
        40117	BatCapacityRestart	battery capacity Restart	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
        40118	BatCapacityLowBatt	battery capacityLowBatt	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
        40119	BatVoltageShutDown	battery voltageShutDown	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
        40120	BatVoltageRestart	battery voltage Restart	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
        40121	BatVoltageLowBatt	battery voltageLowBatt	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
        40122	Max-Gen-Time	Max-Gen-Time	h	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
        40123	Gen-Cool-Time	Gen-Cool-Time	h	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
        40124	Gen-Start-Volt	Gen-Start-Volt	V	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
        40125	Gen-Start-Proz	Gen-Start-Proz	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
        40126	Gen-Charge-Current	Gen-Charge-Current	A	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
        40127	Grid-Start-Volt	Grid-Start-Volt	V	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
        40128	Grid-Start-Proz	Grid-Start-Proz	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
        40129	Grid-Charge-Current	Grid-Charge-Current	A	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
        40130	Gen-Charge-Enable	Gen-Charge-Enable		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
        40131	Grid-Charge-Enable	Grid-Charge-Enable		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
        40132	AC-Frequency-Cap	AC couplefrequency cap setting		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
        40133	Force-On-Generator-As-Load	Force on generator as load function		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
        40134	Generator-Input-Is-Load-Output	generator input is enabled as the load output		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
        40135	SmartLoadOffBattVoltage	SmartLoad OFF batt Voltage	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
        40136	SmartLoadOffBattProz	SmartLoad OFF batt Proz	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
        40137	SmartLoadOnBattVoltage	SmartLoad ON batt Voltage	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
        40138	SmartLoadOnBattProz	SmartLoad ON batt Proz	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
        40140	MinPvStartGen	minimum solar power required to start a generator	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
        40141	Gen_Grid_Signal On			int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
        40144	MaxLimitPowerOutputGridConnection	Begrenzen Sie die maximale Ausgangsleistung des Netzes	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
        40145	ExternalCurrentSensorClampPhase	Klemmphase des externen Stromsensors	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
        40146	SolarSell	Verkauf von Solar		uint8be	1	0	0		value		true	false	false	false
        40147	TOUBits	TOUBits	Bits	uint8be	1	0	0		value		true	false	false	false
        40149	Sell mode time point 1	Sell mode time point 1		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
        40150	Sell mode time point 2	Sell mode time point 2		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
        40151	Sell mode time point 3	Sell mode time point 3		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
        40152	Sell mode time point 4	Sell mode time point 4		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
        40153	Sell mode time point 5	Sell mode time point 5		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
        40154	Sell mode time point 6	Sell mode time point 6		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
        40155	BatMaxPower1	BatMaxPower1	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
        40156	BatMaxPower2	BatMaxPower2	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
        40157	BatMaxPower3	BatMaxPower3	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
        40158	BatMaxPower4	BatMaxPower4	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
        40159	BatMaxPower5	BatMaxPower5	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
        40160	BatMaxPower6	BatMaxPower6	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
        40161	BatVolt1	BatVolt1	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
        40162	BatVolt2	BatVolt2	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
        40163	BatVolt3	BatVolt3	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
        40164	BatVolt4	BatVolt4	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
        40165	BatVolt5	BatVolt5	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
        40166	BatVolt6	BatVolt6	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
        40167	BatProz1	BatProz1	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
        40168	BatProz2	BatProz2	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
        40169	BatProz3	BatProz3	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
        40170	BatProz4	BatProz4	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
        40171	BatProz5	BatProz5	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
        40172	BatProz6	BatProz6	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
        40173	GridGenEn1	GridGenEn1	Bits	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
        40174	GridGenEn2	GridGenEn2	Bits	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
        40175	GridGenEn3	GridGenEn3	Bits	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
        40176	GridGenEn4	GridGenEn4	Bits	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
        40177	GridGenEn5	GridGenEn5	Bits	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
        40178	GridGenEn6	GridGenEn6	Bits	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
        40341	Max Solar Sell Power at Zero grid	Maximale Solarverkaufsleistung bei null einspeisung	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
        40502	active power generation of today	active power generation of today	kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
        40503	reactive power generation of today	reactive power generation of today	kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
        40504	Grid connection time of today	Grid connection time of today	s	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        40515	Today charge of the battery 	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
        40516	Today discharge of the battery 	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
        40517	Total charge of the battery low byte 	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
        40518	Total charge of the battery high byte	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
        40519	Total discharge of the battery low byte 	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
        40520	Total discharge of the battery high byte	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
        40521	Day Grid Buy Power kWh	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
        40522	Day_GridSell_Power kWh	Tages Verkaufs leistung	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
        40523	Total_GridBuy_Power kWh_low word	Total_GridBuy_Power kWh_low word	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
        40524	Total_GridBuy_Power kWh_high word	Total_GridBuy_Power kWh_high word	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
        40525	Total_GridSell_Power kWh_low word	Total_GridSell_Power kWh_low word	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
        40526	Total_GridSell_Power kWh_high word	Total_GridSell_Power kWh_high word	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
        40527	Day_Load_Power kWH	Day_Load_Power kWH	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
        40528	Total_Load_Power kWh_low word	Total_Load_Power kWh_low word	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
        40529	Total_Load_Power kWh_high word	Total_Load_Power kWh_high word	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
        40530	Day_PV_Power kWh	Tagesproduzierte leistung	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
        40531	Day_PV-1_Power kWh	Day_PV-1_Power kWh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
        40532	Day_PV-2_Power kWh	Day_PV-2_Power kWh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
        40533	Day_PV-3_Power kWh	Day_PV-3_Power kWh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
        40534	Day_PV-4_Power kWh	Day_PV-4_Power kWh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
        40535	Total PV power Wh low word	Gesamt-PV-Leistung Wh niedriges Wort	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
        40536	Total PV power Wh high word	Gesamt-PV-Leistung Wh hohes Wort	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
        40554	Warning message word 1	Warning message word 1		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        40555	Warning message word 2	Warning message word 2		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        40556	Fault information word 1	Fault information word 1		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        40557	Fault information word 2	Fault information word 2		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        40558	Fault information word 3	Fault information word 3		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        40559	Fault information word 4	Fault information word 4		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        40587	battery temperature	Batterietemperatur	°C	int16be	1	0,01	10		level		true	false	false	false
        40588	battery voltage	Batteriespannung	V	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
        40589	battery capacity	Batteriekapazität	%	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        40591	Battery output power	Ausgangsleistung der Batterie	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        40592	Battery output current	Ausgangsstrom der Batterie	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
        40593	Corrected AH	AH korrigiert	AH	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        40599	Grid phase voltage A	Netzphasenspannung L1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
        40600	Grid phase voltage B	Netzphasenspannung L2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
        40601	Grid phase voltage C	Netzphasenspannung L3	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
        40602	Grid line voltage AB	Netzphasenspannung L1-L2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
        40603	Grid line voltage BC	Netzphasenspannung L2-L3	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
        40604	Grid line voltage CA	Netzphasenspannung L3-L1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
        40605	L1 phase power on the inner side of the grid	L1 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        40606	L2 phase power on the inner side of the grid	L2 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        40607	L3 phase power on the inner side of the grid	L3 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        40608	active power from side to side of the grid	Wirkleistung von Seite zu Seite des Netzes	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        40609	Grid side - inside total apparent power	Netzseite – innere Gesamtscheinleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        40610	Grid-side frequency	Grid Seite Frequenz	Hz	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
        40611	grid side inner current L1	netzseitiger Innenstrom L1	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
        40612	grid side inner current L2	netzseitiger Innenstrom L2	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
        40613	grid side inner current L3	netzseitiger Innenstrom L3	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
        40614	Out-of-grid - current L1	Außerhalb des Netzes Spannung L1	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
        40615	Out-of-grid - current L2	Außerhalb des Netzes Spannung L2	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
        40616	Out-of-grid - current L3	Außerhalb des Netzes Spannung L3	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
        40617	A Out-of-grid -power L1	Außerhalb des Netzes - Strom L1	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        40618	A Out-of-grid -power L2	Außerhalb des Netzes - Strom L2	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        40619	A Out-of-grid -power L3	Außerhalb des Netzes - Strom L3	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        40620	Out-of-grid-total-power	Außerhalb des Netzes - Gesamtleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        40621	Out-of-grid-total-apparent-power	Außerhalb des Netzes - Gesamtscheinleistung	VA	uint16le	1	1	0		level		true	false	false	false
        40622	Grid-connected power factor PF	Netzgekoppelter Leistungsfaktor PF		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        40623	Grid side A-phase power	Netzseitiger L1-Phasen-Strom	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        40624	Grid side B-phase power	Netzseitiger L2-Phasen-Strom	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        40625	Grid side C-phase power	Netzseitiger L3-Phasen-Strom	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        40626	Grid side total power	Netzseitige Gesamtleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        40628	Inverter output phase voltage A	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
        40629	Inverter output phase voltage B	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
        40630	Inverter output phase voltage C	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L3	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
        40631	Inverter output phase current A	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L1	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
        40632	Inverter output phase current B	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L2	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
        40633	Inverter output phase current C	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L3	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
        40634	Inverter output phase power A	Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L1	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        40635	Inverter output phase power B	Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L2	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        40636	Inverter output phase power C	Ausgangsphase des Wechselrichters Leistung L3	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        40637	Inverter output total power	Gesamtleistung des Wechselrichters Leistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        40638	Inverter output total apparent power	Gesamtleistung des Wechselrichters Scheinleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        40639	Inverter frequency	Wechselrichterfrequenz	Hz	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
        40641	UPS load-side phase power A	USV-lastseitige Phasenleistung L1	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        40642	UPS load-side phase power B	USV-lastseitige Phasenleistung L2	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        40643	UPS load-side phase power C	USV-lastseitige Phasenleistung L3	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        40644	UPS load-sidetotal power	Lastseitige Gesamtleistung der USV	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        40645	Load phase voltage A	Load phasenspannung L1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
        40646	Load phase voltage B	Load phasenspannung L2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
        40647	Load phase voltage C	Load phasenspannung L3	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
        40648	Load phase current A	Load phasenstrom L1	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
        40649	Load phase current B	Load phasenstrom L2	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
        40650	Load phase current C	Load phasenstrom L3	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
        40651	Load phase power A	Load phase Leistung L1	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        40652	Load phase power B	Load phase Leistung L2	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        40653	Load phase power C	Load phase Leistung L3	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        40654	Load totalpower	Load Gesamtleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        40655	Load phase apparent power	Scheinleistung der Lastphase	VA	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        40656	Load frequency	Load Frequenz	Hz	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
        40662	Phase voltage of Gen port A	Phasenspannung von Gen-Port L1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
        40663	Phase voltage of Gen port B	Phasenspannung von Gen-Port L2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
        40664	Phase voltage of Gen port C	Phasenspannung von Gen-Port L3	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
        40665	Phase power of Gen port A	Phasenleistung von Gen-Port L1	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        40666	Phase power of Gen port B	Phasenleistung von Gen-Port L2	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        40667	Phase power of Gen port C	Phasenleistung von Gen-Port L3	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        40668	total power of Gen port	Gesamtleistung des Gen-Ports	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        40673	PV1 input power	PV1 Eingangsleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        40674	PV2 input power	PV2 Eingangsleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        40677	PV1 DC voltage	PV1 Gleichspannung	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
        40678	PV1 DC current	PV1 Gleichstrom	A	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
        40679	PV2 DC voltage	PV2 Gleichspannung	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
        40680	PV2 DC current	PV2 Gleichstrom	A	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
        

        Könnte ich ja via Script machen, aber das läuft dann jede Sekunde...!?! Oder gibts da etwas Intelligenteres?

        D Offline
        D Offline
        DoMM
        schrieb am zuletzt editiert von DoMM
        #199

        @oberfragger

        Schau dir mal den Datenpunkt an, der sollte das sein.

        40637 Inverter output total power Gesamtleistung des Wechselrichters Leistung W
        
        oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • oberfraggerO oberfragger

          @meintre-0 Falls du da noch nicht umgesetzt hast. Ich hab mal step-by-step Anleitung geschrieben.
          https://forum.iobroker.net/topic/75688/deye-gb-s10k-eu-via-modbus-anschließen?_=1721570153730

          D Offline
          D Offline
          DoMM
          schrieb am zuletzt editiert von
          #200

          @oberfragger

          Ich nutze aktuell den Elfin RS 485 Umsetzer und habe im Log immer den Fehler: Generell werden aber Daten abgeholt.

          modbus.0
          2024-07-30 11:59:40.520	info	Disconnected from slave 192.168.0.240
          
          modbus.0
          2024-07-30 11:59:39.519	error	Client in error state.
          
          modbus.0
          2024-07-30 11:59:39.519	error	Request timed out.
          
          modbus.0
          2024-07-30 11:59:39.519	warn	Error: undefined
          
          modbus.0
          2024-07-30 11:59:39.265	warn	[1] Poll error count: 1 code: "App Timeout"
          

          Läuft der Waveshare sauber ohne jegliche Fehler im Log?

          wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • D DoMM

            @oberfragger

            Ich nutze aktuell den Elfin RS 485 Umsetzer und habe im Log immer den Fehler: Generell werden aber Daten abgeholt.

            modbus.0
            2024-07-30 11:59:40.520	info	Disconnected from slave 192.168.0.240
            
            modbus.0
            2024-07-30 11:59:39.519	error	Client in error state.
            
            modbus.0
            2024-07-30 11:59:39.519	error	Request timed out.
            
            modbus.0
            2024-07-30 11:59:39.519	warn	Error: undefined
            
            modbus.0
            2024-07-30 11:59:39.265	warn	[1] Poll error count: 1 code: "App Timeout"
            

            Läuft der Waveshare sauber ohne jegliche Fehler im Log?

            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            wendy2702
            schrieb am zuletzt editiert von
            #201

            @domm bei mir läuft Waveshare ohne Probleme.

            Vielleicht ist es bei dir auch nur ein Konfigurations Problem

            Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            D 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • wendy2702W wendy2702

              @domm bei mir läuft Waveshare ohne Probleme.

              Vielleicht ist es bei dir auch nur ein Konfigurations Problem

              D Offline
              D Offline
              DoMM
              schrieb am zuletzt editiert von
              #202

              @wendy2702
              Ich habe nochmal die Verkabelung erneuert und bin auf den Elfin EW 11 umgestiegen, jetzt läuft es .

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • D DoMM

                @oberfragger

                Schau dir mal den Datenpunkt an, der sollte das sein.

                40637 Inverter output total power Gesamtleistung des Wechselrichters Leistung W
                
                oberfraggerO Offline
                oberfraggerO Offline
                oberfragger
                schrieb am zuletzt editiert von
                #203

                @domm Nein, leider nicht. Der liefert auch Nachts positive Werte. Müsste dann ja eigentlich 0 sein.

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • S Online
                  S Online
                  Schimi
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #204

                  kann man über Modbus auch den "zustand" des anschlusses mitteilen?

                  Quasi das man sich die Cts oder den Extra smartmeter spart?

                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • S Schimi

                    kann man über Modbus auch den "zustand" des anschlusses mitteilen?

                    Quasi das man sich die Cts oder den Extra smartmeter spart?

                    W Offline
                    W Offline
                    warp735
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #205

                    @schimi

                    Auch hier nochmal: nein

                    Kannst natürlich versuchen mit einem Modbus ETH Konverter die Adressen eines Eastron zu schicken. Logischerweise musst dafür an den Meter-Port

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    1
                    • oberfraggerO oberfragger

                      @meintre-0 Falls du da noch nicht umgesetzt hast. Ich hab mal step-by-step Anleitung geschrieben.
                      https://forum.iobroker.net/topic/75688/deye-gb-s10k-eu-via-modbus-anschließen?_=1721570153730

                      M Offline
                      M Offline
                      Meintre 0
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #206

                      @oberfragger

                      Habe es genau nach Deiner Anleitung verbaut.

                      Habe einen Sun 12k mit 12,5 kWh Batterie.
                      Die Batterie ist über mitgeliefertes Kabel (1/2) angeschlossen. Habe eine Trennung des Kabels über diese BuchsenBild 1.png vorgenommen und den Waveshare mit 6,7,8 angeschlossen.
                      Alle anderen Einstellungen habe ich, wie von Dir beschrieben vorgenommen.

                      Adapter in iobroker ist grün
                      alle Holding registers zeigen den Wert 65535 an.
                      Außerdem bekomme ich eine Fehler Meldung beim Deye:
                      Bild2.jpeg

                      Nun meine Frage muß ich eine andere ID eingeben (Batterie vielleicht ID1 und Waveshare ID2 so habe ich es schon versucht - geht nicht)

                      Ich komme einfach nicht weiter!

                      wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • M Meintre 0

                        @oberfragger

                        Habe es genau nach Deiner Anleitung verbaut.

                        Habe einen Sun 12k mit 12,5 kWh Batterie.
                        Die Batterie ist über mitgeliefertes Kabel (1/2) angeschlossen. Habe eine Trennung des Kabels über diese BuchsenBild 1.png vorgenommen und den Waveshare mit 6,7,8 angeschlossen.
                        Alle anderen Einstellungen habe ich, wie von Dir beschrieben vorgenommen.

                        Adapter in iobroker ist grün
                        alle Holding registers zeigen den Wert 65535 an.
                        Außerdem bekomme ich eine Fehler Meldung beim Deye:
                        Bild2.jpeg

                        Nun meine Frage muß ich eine andere ID eingeben (Batterie vielleicht ID1 und Waveshare ID2 so habe ich es schon versucht - geht nicht)

                        Ich komme einfach nicht weiter!

                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        wendy2702
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #207

                        @meintre-0 der WR hat doch eigentlich eine BMS und eine Modbus Buchse. Da muss man zumindest bei den neueren Geräten nichts mehr splitten oder was genau ist dein Ziel?

                        Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        M 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • wendy2702W wendy2702

                          @meintre-0 der WR hat doch eigentlich eine BMS und eine Modbus Buchse. Da muss man zumindest bei den neueren Geräten nichts mehr splitten oder was genau ist dein Ziel?

                          M Offline
                          M Offline
                          Meintre 0
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #208

                          @wendy2702
                          Weil alle hier es geschrieben hatten. Ist der Bus auch 1,2,3 und 6,7,8 ?

                          wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • M Meintre 0

                            @wendy2702
                            Weil alle hier es geschrieben hatten. Ist der Bus auch 1,2,3 und 6,7,8 ?

                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            wendy2702
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #209

                            @meintre-0 ok.

                            Ich nutze beide Buchsen. Für das BMS das mitgelieferte Kabel, nicht drauf geachtet welche PINs belegt sind.

                            Für Modbus Buchse kann ich es gerade nicht genau sagen und leider wegen Urlaub auch nicht nachschauen

                            Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            M 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • wendy2702W wendy2702

                              @meintre-0 ok.

                              Ich nutze beide Buchsen. Für das BMS das mitgelieferte Kabel, nicht drauf geachtet welche PINs belegt sind.

                              Für Modbus Buchse kann ich es gerade nicht genau sagen und leider wegen Urlaub auch nicht nachschauen

                              M Offline
                              M Offline
                              Meintre 0
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #210

                              @wendy2702
                              Danke für die Antwort, werde es mal ausprobieren.
                              Schönen Urlaub wünsche ich noch.

                              oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                wendy2702
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #211

                                @meintre-0 Dankeschön

                                Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                M 2 Antworten Letzte Antwort
                                0
                                • M Meintre 0

                                  @wendy2702
                                  Danke für die Antwort, werde es mal ausprobieren.
                                  Schönen Urlaub wünsche ich noch.

                                  oberfraggerO Offline
                                  oberfraggerO Offline
                                  oberfragger
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #212

                                  @meintre-0 Wie gesagt, och habe das via Modbus-Anschluss gemacht. Und Kabel zum Akku splitten - da hast du ja die Fehler.
                                  Also nochmal via Modbus probieren.

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • wendy2702W wendy2702

                                    @meintre-0 Dankeschön

                                    M Offline
                                    M Offline
                                    Meintre 0
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #213

                                    @wendy2702
                                    Habe alles umgebaut und funktioniert super!

                                    Nochmals Danke und einen schönen Resturlaub:+1: :flushed:

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • wendy2702W wendy2702

                                      @meintre-0 Dankeschön

                                      M Offline
                                      M Offline
                                      Meintre 0
                                      schrieb am zuletzt editiert von Meintre 0
                                      #214

                                      @wendy2702
                                      Hallo Zusammen,
                                      habe jetzt herausgefunden, wie man "SamrtLoad-Einrichtung" umschalten kann.
                                      Also von
                                      Generator Input -> 000000000
                                      SmartLoad Output -> 000000001
                                      Miclnv Input. -> 000000002

                                      umschalten kann. Eventuell hilft es jemanden.

                                      Alias.png

                                      Register.png

                                      wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • M Meintre 0

                                        @wendy2702
                                        Hallo Zusammen,
                                        habe jetzt herausgefunden, wie man "SamrtLoad-Einrichtung" umschalten kann.
                                        Also von
                                        Generator Input -> 000000000
                                        SmartLoad Output -> 000000001
                                        Miclnv Input. -> 000000002

                                        umschalten kann. Eventuell hilft es jemanden.

                                        Alias.png

                                        Register.png

                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #215

                                        @meintre-0 Danke.

                                        Meiner hängt nur Netz parallel ohne PV zum Akku laden/entladen.

                                        Ich stelle da aktuell nichts um sondern lasse einfach machen.

                                        Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                        M 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • wendy2702W wendy2702

                                          @meintre-0 Danke.

                                          Meiner hängt nur Netz parallel ohne PV zum Akku laden/entladen.

                                          Ich stelle da aktuell nichts um sondern lasse einfach machen.

                                          M Offline
                                          M Offline
                                          Meintre 0
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #216

                                          @wendy2702
                                          Ich habe:

                                          1 x Senec mit 7,5 kWh Batterie und 9,5 kWp Solar
                                          1 x Deye mit 12,5 kWh Batterie und 3 kWp Solar
                                          1 x Zendure AIO 2400 als Balkonanlage mit 2,4 kWh Batterie.

                                          Die Senec kann ich nicht Steuern. Dadurch lädt sie teilweise die Deye Batterie über Nacht.
                                          Jetzt nicht mehr, durch das Umschalten!

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          774

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe