    Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • wendy2702
      wendy2702 @Meintre 0 last edited by

      @meintre-0 was meinst du mit: „welchen Modbus Adapter“ ?

      Im ioBroker gibt es nur einen Modbus Adapter oder meinst du Hardware?

      Und warum probierst du nicht selber?

      M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • M
        Meintre 0 @wendy2702 last edited by

        @wendy2702
        Meine natürlich die Hardware. Dachte vielleicht hat einer die Hardware schon und wenn das nicht muss ich einen anderen Weg gehen. Aber natürlich kann ich es selber probieren.
        Danke für den Ratschlag

        wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • wendy2702
          wendy2702 @Meintre 0 last edited by

          @meintre-0 als Hardware ist mittlerweile der Waveshare RS485-TCP wandler recht verbreitet.

          https://www.amazon.de/Waveshare-RS485-Ethernet-Converter-Auto-Negotiation/dp/B09QMNWYLQ

          Ob der deinen Anforderungen entspricht musst du schauen.

          Ich nutze den zum auslesen eines Deye und anderen Geräten welche ich auch beschreibe.

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • E
            euro last edited by

            der verrichtet in der PoE Version hier auch seit 1 Jahr anstandslos seinen Dienst

            bei mir aktuell aber auch nur lesend im Einsatz

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • W
              warp735 last edited by

              Register beim Deye beschreiben ist kein Problem

              M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • M
                Meintre 0 @warp735 last edited by

                @warp735
                Vielen Dank für die Antworten.
                Werde mir den weveshare-Rs485 mal zulegen und es ausprobieren.

                oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • oberfragger
                  oberfragger @Meintre 0 last edited by

                  @meintre-0 Falls du da noch nicht umgesetzt hast. Ich hab mal step-by-step Anleitung geschrieben.
                  https://forum.iobroker.net/topic/75688/deye-gb-s10k-eu-via-modbus-anschließen?_=1721570153730

                  M D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • oberfragger
                    oberfragger last edited by

                    Hallo,

                    ich habe mir schon einen Wolf gesucht, Facebook befragt aber leider habe cih keinen Erfolg.

                    Ich suche den Datenpunkt/ das Register auf welchem ich den aktuellen PV-Bezug angezeigt bekomme. Ich habe einen Deye GB-S10K-EU Wechselrichter mit Akku. Gibt es bei Deye diesen Datnpunkt überhaupt oder muss cih mir die Daten erreichnen (PV1 Spannung * PV1 Stromstärke + PV2 Spannung * PV2 Stromstärke)? Selbst im Deyeidc-Adapter muss man den PV-Ertrag je berechnen...!?!

                    Habe alle Modbus-Register die ich finden konnte eingebunden.

                    _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                    40001	Device type	Gerätetyp		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40002	ModbusAdress	ModbusAdress		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40003	ComProtVersion	ComProtVersion		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40004	Seriennummer	Seriennummer		string	5	0	0		state		true	false	false	false
                    40012	AssistProgVersion	AssistProgVersion		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40015	ControlPanelFirmware-2	ControlPanelFirmware-1		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40016	ControlPanelFirmware-master	ControlPanelFirmware-master		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40017	CommPanelFirmware-1	CommPanelFirmware0		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40018	CommPanelFirmware-2	CommPanelFirmware-1		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40019	CommPanelFirmware-master	CommPanelFirmware-master		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40061	Fernsperre	Fernsperre		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40081	SchalterModus	SchalterModus		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40105	ZeroExport power	ZeroExport-Leistung	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40106	EqualizationDayCycle	EqualizationDayCycle	Day	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40107	EqualizationTime	EqualizationTime	0.5h	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40108	TEMPCO	TEMPCO	mV/C	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40109	Max A Charge	Maximaler Ladestrom der Batterie	A	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40110	Max A discharge	Max A Entladung	A	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40112	BatOpMode	battery operates according to voltage or capacity 		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40113	BatWakeBit	Lithium battery wake up sign bit 		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40114	BatResistVal	battery resistance value 	mOhm	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40115	BatChargeEfficiency	Battery charging efficiency	0.1%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40116	BatCapacityShutDown	battery capacity ShutDown	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40117	BatCapacityRestart	battery capacity Restart	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40118	BatCapacityLowBatt	battery capacityLowBatt	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40119	BatVoltageShutDown	battery voltageShutDown	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40120	BatVoltageRestart	battery voltage Restart	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40121	BatVoltageLowBatt	battery voltageLowBatt	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40122	Max-Gen-Time	Max-Gen-Time	h	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40123	Gen-Cool-Time	Gen-Cool-Time	h	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40124	Gen-Start-Volt	Gen-Start-Volt	V	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                    40125	Gen-Start-Proz	Gen-Start-Proz	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40126	Gen-Charge-Current	Gen-Charge-Current	A	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40127	Grid-Start-Volt	Grid-Start-Volt	V	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                    40128	Grid-Start-Proz	Grid-Start-Proz	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40129	Grid-Charge-Current	Grid-Charge-Current	A	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40130	Gen-Charge-Enable	Gen-Charge-Enable		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40131	Grid-Charge-Enable	Grid-Charge-Enable		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40132	AC-Frequency-Cap	AC couplefrequency cap setting		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40133	Force-On-Generator-As-Load	Force on generator as load function		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40134	Generator-Input-Is-Load-Output	generator input is enabled as the load output		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40135	SmartLoadOffBattVoltage	SmartLoad OFF batt Voltage	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40136	SmartLoadOffBattProz	SmartLoad OFF batt Proz	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40137	SmartLoadOnBattVoltage	SmartLoad ON batt Voltage	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40138	SmartLoadOnBattProz	SmartLoad ON batt Proz	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40140	MinPvStartGen	minimum solar power required to start a generator	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40141	Gen_Grid_Signal On			int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40144	MaxLimitPowerOutputGridConnection	Begrenzen Sie die maximale Ausgangsleistung des Netzes	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40145	ExternalCurrentSensorClampPhase	Klemmphase des externen Stromsensors	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40146	SolarSell	Verkauf von Solar		uint8be	1	0	0		value		true	false	false	false
                    40147	TOUBits	TOUBits	Bits	uint8be	1	0	0		value		true	false	false	false
                    40149	Sell mode time point 1	Sell mode time point 1		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40150	Sell mode time point 2	Sell mode time point 2		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40151	Sell mode time point 3	Sell mode time point 3		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40152	Sell mode time point 4	Sell mode time point 4		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40153	Sell mode time point 5	Sell mode time point 5		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40154	Sell mode time point 6	Sell mode time point 6		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40155	BatMaxPower1	BatMaxPower1	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40156	BatMaxPower2	BatMaxPower2	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40157	BatMaxPower3	BatMaxPower3	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40158	BatMaxPower4	BatMaxPower4	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40159	BatMaxPower5	BatMaxPower5	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40160	BatMaxPower6	BatMaxPower6	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40161	BatVolt1	BatVolt1	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40162	BatVolt2	BatVolt2	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40163	BatVolt3	BatVolt3	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40164	BatVolt4	BatVolt4	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40165	BatVolt5	BatVolt5	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40166	BatVolt6	BatVolt6	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40167	BatProz1	BatProz1	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40168	BatProz2	BatProz2	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40169	BatProz3	BatProz3	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40170	BatProz4	BatProz4	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40171	BatProz5	BatProz5	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40172	BatProz6	BatProz6	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40173	GridGenEn1	GridGenEn1	Bits	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40174	GridGenEn2	GridGenEn2	Bits	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40175	GridGenEn3	GridGenEn3	Bits	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40176	GridGenEn4	GridGenEn4	Bits	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40177	GridGenEn5	GridGenEn5	Bits	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40178	GridGenEn6	GridGenEn6	Bits	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40341	Max Solar Sell Power at Zero grid	Maximale Solarverkaufsleistung bei null einspeisung	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40502	active power generation of today	active power generation of today	kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40503	reactive power generation of today	reactive power generation of today	kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40504	Grid connection time of today	Grid connection time of today	s	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40515	Today charge of the battery 	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40516	Today discharge of the battery 	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40517	Total charge of the battery low byte 	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40518	Total charge of the battery high byte	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40519	Total discharge of the battery low byte 	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40520	Total discharge of the battery high byte	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40521	Day Grid Buy Power kWh	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40522	Day_GridSell_Power kWh	Tages Verkaufs leistung	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40523	Total_GridBuy_Power kWh_low word	Total_GridBuy_Power kWh_low word	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40524	Total_GridBuy_Power kWh_high word	Total_GridBuy_Power kWh_high word	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40525	Total_GridSell_Power kWh_low word	Total_GridSell_Power kWh_low word	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40526	Total_GridSell_Power kWh_high word	Total_GridSell_Power kWh_high word	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40527	Day_Load_Power kWH	Day_Load_Power kWH	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40528	Total_Load_Power kWh_low word	Total_Load_Power kWh_low word	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40529	Total_Load_Power kWh_high word	Total_Load_Power kWh_high word	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40530	Day_PV_Power kWh	Tagesproduzierte leistung	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40531	Day_PV-1_Power kWh	Day_PV-1_Power kWh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40532	Day_PV-2_Power kWh	Day_PV-2_Power kWh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40533	Day_PV-3_Power kWh	Day_PV-3_Power kWh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40534	Day_PV-4_Power kWh	Day_PV-4_Power kWh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40535	Total PV power Wh low word	Gesamt-PV-Leistung Wh niedriges Wort	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40536	Total PV power Wh high word	Gesamt-PV-Leistung Wh hohes Wort	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40554	Warning message word 1	Warning message word 1		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40555	Warning message word 2	Warning message word 2		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40556	Fault information word 1	Fault information word 1		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40557	Fault information word 2	Fault information word 2		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40558	Fault information word 3	Fault information word 3		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40559	Fault information word 4	Fault information word 4		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40587	battery temperature	Batterietemperatur	°C	int16be	1	0,01	10		level		true	false	false	false
                    40588	battery voltage	Batteriespannung	V	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                    40589	battery capacity	Batteriekapazität	%	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40591	Battery output power	Ausgangsleistung der Batterie	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40592	Battery output current	Ausgangsstrom der Batterie	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                    40593	Corrected AH	AH korrigiert	AH	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40599	Grid phase voltage A	Netzphasenspannung L1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40600	Grid phase voltage B	Netzphasenspannung L2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40601	Grid phase voltage C	Netzphasenspannung L3	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40602	Grid line voltage AB	Netzphasenspannung L1-L2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40603	Grid line voltage BC	Netzphasenspannung L2-L3	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40604	Grid line voltage CA	Netzphasenspannung L3-L1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40605	L1 phase power on the inner side of the grid	L1 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40606	L2 phase power on the inner side of the grid	L2 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40607	L3 phase power on the inner side of the grid	L3 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40608	active power from side to side of the grid	Wirkleistung von Seite zu Seite des Netzes	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40609	Grid side - inside total apparent power	Netzseite – innere Gesamtscheinleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40610	Grid-side frequency	Grid Seite Frequenz	Hz	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                    40611	grid side inner current L1	netzseitiger Innenstrom L1	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                    40612	grid side inner current L2	netzseitiger Innenstrom L2	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                    40613	grid side inner current L3	netzseitiger Innenstrom L3	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                    40614	Out-of-grid - current L1	Außerhalb des Netzes Spannung L1	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                    40615	Out-of-grid - current L2	Außerhalb des Netzes Spannung L2	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                    40616	Out-of-grid - current L3	Außerhalb des Netzes Spannung L3	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                    40617	A Out-of-grid -power L1	Außerhalb des Netzes - Strom L1	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40618	A Out-of-grid -power L2	Außerhalb des Netzes - Strom L2	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40619	A Out-of-grid -power L3	Außerhalb des Netzes - Strom L3	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40620	Out-of-grid-total-power	Außerhalb des Netzes - Gesamtleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40621	Out-of-grid-total-apparent-power	Außerhalb des Netzes - Gesamtscheinleistung	VA	uint16le	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40622	Grid-connected power factor PF	Netzgekoppelter Leistungsfaktor PF		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40623	Grid side A-phase power	Netzseitiger L1-Phasen-Strom	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40624	Grid side B-phase power	Netzseitiger L2-Phasen-Strom	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40625	Grid side C-phase power	Netzseitiger L3-Phasen-Strom	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40626	Grid side total power	Netzseitige Gesamtleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40628	Inverter output phase voltage A	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40629	Inverter output phase voltage B	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40630	Inverter output phase voltage C	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L3	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40631	Inverter output phase current A	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L1	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                    40632	Inverter output phase current B	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L2	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                    40633	Inverter output phase current C	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L3	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                    40634	Inverter output phase power A	Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L1	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40635	Inverter output phase power B	Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L2	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40636	Inverter output phase power C	Ausgangsphase des Wechselrichters Leistung L3	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40637	Inverter output total power	Gesamtleistung des Wechselrichters Leistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40638	Inverter output total apparent power	Gesamtleistung des Wechselrichters Scheinleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40639	Inverter frequency	Wechselrichterfrequenz	Hz	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                    40641	UPS load-side phase power A	USV-lastseitige Phasenleistung L1	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40642	UPS load-side phase power B	USV-lastseitige Phasenleistung L2	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40643	UPS load-side phase power C	USV-lastseitige Phasenleistung L3	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40644	UPS load-sidetotal power	Lastseitige Gesamtleistung der USV	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40645	Load phase voltage A	Load phasenspannung L1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40646	Load phase voltage B	Load phasenspannung L2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40647	Load phase voltage C	Load phasenspannung L3	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40648	Load phase current A	Load phasenstrom L1	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                    40649	Load phase current B	Load phasenstrom L2	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                    40650	Load phase current C	Load phasenstrom L3	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                    40651	Load phase power A	Load phase Leistung L1	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40652	Load phase power B	Load phase Leistung L2	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40653	Load phase power C	Load phase Leistung L3	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40654	Load totalpower	Load Gesamtleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40655	Load phase apparent power	Scheinleistung der Lastphase	VA	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40656	Load frequency	Load Frequenz	Hz	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                    40662	Phase voltage of Gen port A	Phasenspannung von Gen-Port L1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40663	Phase voltage of Gen port B	Phasenspannung von Gen-Port L2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40664	Phase voltage of Gen port C	Phasenspannung von Gen-Port L3	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40665	Phase power of Gen port A	Phasenleistung von Gen-Port L1	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40666	Phase power of Gen port B	Phasenleistung von Gen-Port L2	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40667	Phase power of Gen port C	Phasenleistung von Gen-Port L3	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40668	total power of Gen port	Gesamtleistung des Gen-Ports	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40673	PV1 input power	PV1 Eingangsleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40674	PV2 input power	PV2 Eingangsleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40677	PV1 DC voltage	PV1 Gleichspannung	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40678	PV1 DC current	PV1 Gleichstrom	A	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40679	PV2 DC voltage	PV2 Gleichspannung	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40680	PV2 DC current	PV2 Gleichstrom	A	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    

                    Könnte ich ja via Script machen, aber das läuft dann jede Sekunde...!?! Oder gibts da etwas Intelligenteres?

                    D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • M
                      Meintre 0 @oberfragger last edited by

                      @oberfragger
                      Danke,

                      habe schon alle Geräte. Muß noch eingebaut werden. War in letzter Zeit viel los.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • D
                        DoMM @oberfragger last edited by DoMM

                        @oberfragger

                        Schau dir mal den Datenpunkt an, der sollte das sein.

                        40637 Inverter output total power Gesamtleistung des Wechselrichters Leistung W
                        
                        oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • D
                          DoMM @oberfragger last edited by

                          @oberfragger

                          Ich nutze aktuell den Elfin RS 485 Umsetzer und habe im Log immer den Fehler: Generell werden aber Daten abgeholt.

                          modbus.0
                          2024-07-30 11:59:40.520	info	Disconnected from slave 192.168.0.240
                          
                          modbus.0
                          2024-07-30 11:59:39.519	error	Client in error state.
                          
                          modbus.0
                          2024-07-30 11:59:39.519	error	Request timed out.
                          
                          modbus.0
                          2024-07-30 11:59:39.519	warn	Error: undefined
                          
                          modbus.0
                          2024-07-30 11:59:39.265	warn	[1] Poll error count: 1 code: "App Timeout"
                          

                          Läuft der Waveshare sauber ohne jegliche Fehler im Log?

                          wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • wendy2702
                            wendy2702 @DoMM last edited by

                            @domm bei mir läuft Waveshare ohne Probleme.

                            Vielleicht ist es bei dir auch nur ein Konfigurations Problem

                            D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • D
                              DoMM @wendy2702 last edited by

                              @wendy2702
                              Ich habe nochmal die Verkabelung erneuert und bin auf den Elfin EW 11 umgestiegen, jetzt läuft es .

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • oberfragger
                                oberfragger @DoMM last edited by

                                @domm Nein, leider nicht. Der liefert auch Nachts positive Werte. Müsste dann ja eigentlich 0 sein.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • S
                                  Schimi last edited by

                                  kann man über Modbus auch den "zustand" des anschlusses mitteilen?

                                  Quasi das man sich die Cts oder den Extra smartmeter spart?

                                  W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • W
                                    warp735 @Schimi last edited by

                                    @schimi

                                    Auch hier nochmal: nein

                                    Kannst natürlich versuchen mit einem Modbus ETH Konverter die Adressen eines Eastron zu schicken. Logischerweise musst dafür an den Meter-Port

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • M
                                      Meintre 0 @oberfragger last edited by

                                      @oberfragger

                                      Habe es genau nach Deiner Anleitung verbaut.

                                      Habe einen Sun 12k mit 12,5 kWh Batterie.
                                      Die Batterie ist über mitgeliefertes Kabel (1/2) angeschlossen. Habe eine Trennung des Kabels über diese BuchsenBild 1.png vorgenommen und den Waveshare mit 6,7,8 angeschlossen.
                                      Alle anderen Einstellungen habe ich, wie von Dir beschrieben vorgenommen.

                                      Adapter in iobroker ist grün
                                      alle Holding registers zeigen den Wert 65535 an.
                                      Außerdem bekomme ich eine Fehler Meldung beim Deye:
                                      Bild2.jpeg

                                      Nun meine Frage muß ich eine andere ID eingeben (Batterie vielleicht ID1 und Waveshare ID2 so habe ich es schon versucht - geht nicht)

                                      Ich komme einfach nicht weiter!

                                      wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • wendy2702
                                        wendy2702 @Meintre 0 last edited by

                                        @meintre-0 der WR hat doch eigentlich eine BMS und eine Modbus Buchse. Da muss man zumindest bei den neueren Geräten nichts mehr splitten oder was genau ist dein Ziel?

                                        M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • M
                                          Meintre 0 @wendy2702 last edited by

                                          @wendy2702
                                          Weil alle hier es geschrieben hatten. Ist der Bus auch 1,2,3 und 6,7,8 ?

                                          wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • wendy2702
                                            wendy2702 @Meintre 0 last edited by

                                            @meintre-0 ok.

                                            Ich nutze beide Buchsen. Für das BMS das mitgelieferte Kabel, nicht drauf geachtet welche PINs belegt sind.

                                            Für Modbus Buchse kann ich es gerade nicht genau sagen und leider wegen Urlaub auch nicht nachschauen

                                            M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            477
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            26
                                            229
                                            43994
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo