      Hallo Deye-Experten,

      wie sind die Fehlermeldungen in Register 40555 - 40558 zu interpretieren?
      Es gibt eine Fehlerliste mit 64 verschiedenen Meldungen, aber wie stellen sich diese in den 4 Registern dar?

      Uwe

      EDIT:
      ​Anscheinend werden die 64 Meldungen einfach als jeweils 1 Bit in den 4 Registern dargestellt.
      ​Problem gelöst 😉

      E 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • E
        euro @uweklatt last edited by

        Moin
        jemand hier der den MI erfolgreich via modbus an/abschaltet?
        ich bräuchte das nur temporär, zB bei Schlechtwetter um den netzparallen Wechselrichter zusätzlich zum laden zu nutzen
        dauerhaft macht keinen Sinn, dann ist die Ausregelung so schlecht dass fast 10x so viel Netzbezug wie ohne MI anfällt

        mfg STefan

        W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • W
          warp735 @euro last edited by

          @euro
          Kannst einfach den GEN Port auf zum Beispiel Smart Load umschalten. Ich mach das nicht, weil meine Regelung eigentlich super aussieht.

          Snag_8ca7d.png

          E 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • E
            euro @warp735 last edited by

            @warp735
            bei mir sind es ohne MI 200Wh / Tag
            aktiviert immer >1 meist 1,5kWh
            umschalten über die App ist etwas umständlich, daher wäre das via modbus einfacher
            hab hier gesucht, aber nicht gefunden welches Register dies sein soll (1Phasen SG03lp1)
            und in der Deye modbus Beschreibung finde ich nichts was dem entsprechen könnte
            "AC couple on grid side" wäre genau so gut

            e2d4562c-b56e-4ca1-ae0e-db3259a0d7b4-image.png

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • M
              Meintre 0 last edited by

              Hallo Warp735,
              danke für Deinen Hinweis. Klappt super mit der Einstellung (Micro Inverter).
              Nun tritt trotzdem ein kleines Problem auf, wenn der SENEC Energie aus der Batterie ins Haus einspeist, lädt der Deye zum Teil seine Batterie damit.
              Kann man den Micro inverter nicht zeitlich Begrenzen, oder über welche Registernummer per IoBroker (Smart load) ein und ausschalten.
              Vielleicht kannst Du mir nochmals Helfen.
              Vielen Dank im Voraus
              Meintre

              M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • M
                Meintre 0 @Meintre 0 last edited by

                @meintre-0

                Hallo Zusammen,

                ich habe jetzt herausbekommen, dass es das Register 133 ist. Bis jetzt nutze ich den Deyeidc Adapter in iobroker. Dort kann ich alle Werte auslesen aber nicht beschreiben. Bevor ich aber zum Modbus wechsle habe ich einige Fragen. Vielleicht kann jemand sie mir beantworten.
                Kann ich das Register 133 mit 0;1;2 beschreiben ( 0 steht für Generator input, 1 für SmartLoad Output, 2 für Micinv Input) und welchen Modbus Adapter nehme ich?

                Kann jemand es mal ausprobieren. Wäre sehr dankbar

                wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • wendy2702
                  wendy2702 @Meintre 0 last edited by

                  @meintre-0 was meinst du mit: „welchen Modbus Adapter“ ?

                  Im ioBroker gibt es nur einen Modbus Adapter oder meinst du Hardware?

                  Und warum probierst du nicht selber?

                  M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • M
                    Meintre 0 @wendy2702 last edited by

                    @wendy2702
                    Meine natürlich die Hardware. Dachte vielleicht hat einer die Hardware schon und wenn das nicht muss ich einen anderen Weg gehen. Aber natürlich kann ich es selber probieren.
                    Danke für den Ratschlag

                    wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • wendy2702
                      wendy2702 @Meintre 0 last edited by

                      @meintre-0 als Hardware ist mittlerweile der Waveshare RS485-TCP wandler recht verbreitet.

                      https://www.amazon.de/Waveshare-RS485-Ethernet-Converter-Auto-Negotiation/dp/B09QMNWYLQ

                      Ob der deinen Anforderungen entspricht musst du schauen.

                      Ich nutze den zum auslesen eines Deye und anderen Geräten welche ich auch beschreibe.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • E
                        euro last edited by

                        der verrichtet in der PoE Version hier auch seit 1 Jahr anstandslos seinen Dienst

                        bei mir aktuell aber auch nur lesend im Einsatz

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • W
                          warp735 last edited by

                          Register beim Deye beschreiben ist kein Problem

                          M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • M
                            Meintre 0 @warp735 last edited by

                            @warp735
                            Vielen Dank für die Antworten.
                            Werde mir den weveshare-Rs485 mal zulegen und es ausprobieren.

                            oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • oberfragger
                              oberfragger @Meintre 0 last edited by

                              @meintre-0 Falls du da noch nicht umgesetzt hast. Ich hab mal step-by-step Anleitung geschrieben.
                              https://forum.iobroker.net/topic/75688/deye-gb-s10k-eu-via-modbus-anschließen?_=1721570153730

                              M D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • oberfragger
                                oberfragger last edited by

                                Hallo,

                                ich habe mir schon einen Wolf gesucht, Facebook befragt aber leider habe cih keinen Erfolg.

                                Ich suche den Datenpunkt/ das Register auf welchem ich den aktuellen PV-Bezug angezeigt bekomme. Ich habe einen Deye GB-S10K-EU Wechselrichter mit Akku. Gibt es bei Deye diesen Datnpunkt überhaupt oder muss cih mir die Daten erreichnen (PV1 Spannung * PV1 Stromstärke + PV2 Spannung * PV2 Stromstärke)? Selbst im Deyeidc-Adapter muss man den PV-Ertrag je berechnen...!?!

                                Habe alle Modbus-Register die ich finden konnte eingebunden.

                                _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                                40001	Device type	Gerätetyp		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40002	ModbusAdress	ModbusAdress		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40003	ComProtVersion	ComProtVersion		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40004	Seriennummer	Seriennummer		string	5	0	0		state		true	false	false	false
                                40012	AssistProgVersion	AssistProgVersion		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40015	ControlPanelFirmware-2	ControlPanelFirmware-1		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40016	ControlPanelFirmware-master	ControlPanelFirmware-master		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40017	CommPanelFirmware-1	CommPanelFirmware0		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40018	CommPanelFirmware-2	CommPanelFirmware-1		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40019	CommPanelFirmware-master	CommPanelFirmware-master		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40061	Fernsperre	Fernsperre		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40081	SchalterModus	SchalterModus		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40105	ZeroExport power	ZeroExport-Leistung	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40106	EqualizationDayCycle	EqualizationDayCycle	Day	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40107	EqualizationTime	EqualizationTime	0.5h	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40108	TEMPCO	TEMPCO	mV/C	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40109	Max A Charge	Maximaler Ladestrom der Batterie	A	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40110	Max A discharge	Max A Entladung	A	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40112	BatOpMode	battery operates according to voltage or capacity 		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40113	BatWakeBit	Lithium battery wake up sign bit 		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40114	BatResistVal	battery resistance value 	mOhm	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40115	BatChargeEfficiency	Battery charging efficiency	0.1%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40116	BatCapacityShutDown	battery capacity ShutDown	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40117	BatCapacityRestart	battery capacity Restart	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40118	BatCapacityLowBatt	battery capacityLowBatt	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40119	BatVoltageShutDown	battery voltageShutDown	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40120	BatVoltageRestart	battery voltage Restart	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40121	BatVoltageLowBatt	battery voltageLowBatt	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40122	Max-Gen-Time	Max-Gen-Time	h	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                40123	Gen-Cool-Time	Gen-Cool-Time	h	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                40124	Gen-Start-Volt	Gen-Start-Volt	V	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                40125	Gen-Start-Proz	Gen-Start-Proz	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40126	Gen-Charge-Current	Gen-Charge-Current	A	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40127	Grid-Start-Volt	Grid-Start-Volt	V	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                40128	Grid-Start-Proz	Grid-Start-Proz	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40129	Grid-Charge-Current	Grid-Charge-Current	A	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40130	Gen-Charge-Enable	Gen-Charge-Enable		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40131	Grid-Charge-Enable	Grid-Charge-Enable		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40132	AC-Frequency-Cap	AC couplefrequency cap setting		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40133	Force-On-Generator-As-Load	Force on generator as load function		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40134	Generator-Input-Is-Load-Output	generator input is enabled as the load output		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40135	SmartLoadOffBattVoltage	SmartLoad OFF batt Voltage	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40136	SmartLoadOffBattProz	SmartLoad OFF batt Proz	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40137	SmartLoadOnBattVoltage	SmartLoad ON batt Voltage	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40138	SmartLoadOnBattProz	SmartLoad ON batt Proz	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40140	MinPvStartGen	minimum solar power required to start a generator	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40141	Gen_Grid_Signal On			int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40144	MaxLimitPowerOutputGridConnection	Begrenzen Sie die maximale Ausgangsleistung des Netzes	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40145	ExternalCurrentSensorClampPhase	Klemmphase des externen Stromsensors	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40146	SolarSell	Verkauf von Solar		uint8be	1	0	0		value		true	false	false	false
                                40147	TOUBits	TOUBits	Bits	uint8be	1	0	0		value		true	false	false	false
                                40149	Sell mode time point 1	Sell mode time point 1		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40150	Sell mode time point 2	Sell mode time point 2		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40151	Sell mode time point 3	Sell mode time point 3		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40152	Sell mode time point 4	Sell mode time point 4		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40153	Sell mode time point 5	Sell mode time point 5		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40154	Sell mode time point 6	Sell mode time point 6		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40155	BatMaxPower1	BatMaxPower1	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40156	BatMaxPower2	BatMaxPower2	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40157	BatMaxPower3	BatMaxPower3	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40158	BatMaxPower4	BatMaxPower4	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40159	BatMaxPower5	BatMaxPower5	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40160	BatMaxPower6	BatMaxPower6	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40161	BatVolt1	BatVolt1	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40162	BatVolt2	BatVolt2	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40163	BatVolt3	BatVolt3	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40164	BatVolt4	BatVolt4	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40165	BatVolt5	BatVolt5	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40166	BatVolt6	BatVolt6	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40167	BatProz1	BatProz1	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40168	BatProz2	BatProz2	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40169	BatProz3	BatProz3	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40170	BatProz4	BatProz4	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40171	BatProz5	BatProz5	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40172	BatProz6	BatProz6	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40173	GridGenEn1	GridGenEn1	Bits	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40174	GridGenEn2	GridGenEn2	Bits	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40175	GridGenEn3	GridGenEn3	Bits	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40176	GridGenEn4	GridGenEn4	Bits	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40177	GridGenEn5	GridGenEn5	Bits	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40178	GridGenEn6	GridGenEn6	Bits	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40341	Max Solar Sell Power at Zero grid	Maximale Solarverkaufsleistung bei null einspeisung	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40502	active power generation of today	active power generation of today	kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                40503	reactive power generation of today	reactive power generation of today	kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                40504	Grid connection time of today	Grid connection time of today	s	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                40515	Today charge of the battery 	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                40516	Today discharge of the battery 	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                40517	Total charge of the battery low byte 	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                40518	Total charge of the battery high byte	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                40519	Total discharge of the battery low byte 	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                40520	Total discharge of the battery high byte	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                40521	Day Grid Buy Power kWh	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                40522	Day_GridSell_Power kWh	Tages Verkaufs leistung	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                40523	Total_GridBuy_Power kWh_low word	Total_GridBuy_Power kWh_low word	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                40524	Total_GridBuy_Power kWh_high word	Total_GridBuy_Power kWh_high word	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                40525	Total_GridSell_Power kWh_low word	Total_GridSell_Power kWh_low word	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                40526	Total_GridSell_Power kWh_high word	Total_GridSell_Power kWh_high word	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                40527	Day_Load_Power kWH	Day_Load_Power kWH	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                40528	Total_Load_Power kWh_low word	Total_Load_Power kWh_low word	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                40529	Total_Load_Power kWh_high word	Total_Load_Power kWh_high word	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                40530	Day_PV_Power kWh	Tagesproduzierte leistung	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                40531	Day_PV-1_Power kWh	Day_PV-1_Power kWh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                40532	Day_PV-2_Power kWh	Day_PV-2_Power kWh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                40533	Day_PV-3_Power kWh	Day_PV-3_Power kWh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                40534	Day_PV-4_Power kWh	Day_PV-4_Power kWh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                40535	Total PV power Wh low word	Gesamt-PV-Leistung Wh niedriges Wort	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                40536	Total PV power Wh high word	Gesamt-PV-Leistung Wh hohes Wort	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                40554	Warning message word 1	Warning message word 1		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                40555	Warning message word 2	Warning message word 2		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                40556	Fault information word 1	Fault information word 1		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                40557	Fault information word 2	Fault information word 2		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                40558	Fault information word 3	Fault information word 3		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                40559	Fault information word 4	Fault information word 4		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                40587	battery temperature	Batterietemperatur	°C	int16be	1	0,01	10		level		true	false	false	false
                                40588	battery voltage	Batteriespannung	V	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                40589	battery capacity	Batteriekapazität	%	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                40591	Battery output power	Ausgangsleistung der Batterie	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                40592	Battery output current	Ausgangsstrom der Batterie	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                40593	Corrected AH	AH korrigiert	AH	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                40599	Grid phase voltage A	Netzphasenspannung L1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                40600	Grid phase voltage B	Netzphasenspannung L2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                40601	Grid phase voltage C	Netzphasenspannung L3	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                40602	Grid line voltage AB	Netzphasenspannung L1-L2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                40603	Grid line voltage BC	Netzphasenspannung L2-L3	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                40604	Grid line voltage CA	Netzphasenspannung L3-L1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                40605	L1 phase power on the inner side of the grid	L1 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                40606	L2 phase power on the inner side of the grid	L2 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                40607	L3 phase power on the inner side of the grid	L3 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                40608	active power from side to side of the grid	Wirkleistung von Seite zu Seite des Netzes	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                40609	Grid side - inside total apparent power	Netzseite – innere Gesamtscheinleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                40610	Grid-side frequency	Grid Seite Frequenz	Hz	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                40611	grid side inner current L1	netzseitiger Innenstrom L1	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                40612	grid side inner current L2	netzseitiger Innenstrom L2	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                40613	grid side inner current L3	netzseitiger Innenstrom L3	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                40614	Out-of-grid - current L1	Außerhalb des Netzes Spannung L1	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                40615	Out-of-grid - current L2	Außerhalb des Netzes Spannung L2	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                40616	Out-of-grid - current L3	Außerhalb des Netzes Spannung L3	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                40617	A Out-of-grid -power L1	Außerhalb des Netzes - Strom L1	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                40618	A Out-of-grid -power L2	Außerhalb des Netzes - Strom L2	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                40619	A Out-of-grid -power L3	Außerhalb des Netzes - Strom L3	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                40620	Out-of-grid-total-power	Außerhalb des Netzes - Gesamtleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                40621	Out-of-grid-total-apparent-power	Außerhalb des Netzes - Gesamtscheinleistung	VA	uint16le	1	1	0		level		true	false	false	false
                                40622	Grid-connected power factor PF	Netzgekoppelter Leistungsfaktor PF		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                40623	Grid side A-phase power	Netzseitiger L1-Phasen-Strom	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                40624	Grid side B-phase power	Netzseitiger L2-Phasen-Strom	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                40625	Grid side C-phase power	Netzseitiger L3-Phasen-Strom	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                40626	Grid side total power	Netzseitige Gesamtleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                40628	Inverter output phase voltage A	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                40629	Inverter output phase voltage B	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                40630	Inverter output phase voltage C	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L3	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                40631	Inverter output phase current A	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L1	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                40632	Inverter output phase current B	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L2	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                40633	Inverter output phase current C	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L3	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                40634	Inverter output phase power A	Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L1	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                40635	Inverter output phase power B	Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L2	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                40636	Inverter output phase power C	Ausgangsphase des Wechselrichters Leistung L3	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                40637	Inverter output total power	Gesamtleistung des Wechselrichters Leistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                40638	Inverter output total apparent power	Gesamtleistung des Wechselrichters Scheinleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                40639	Inverter frequency	Wechselrichterfrequenz	Hz	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                40641	UPS load-side phase power A	USV-lastseitige Phasenleistung L1	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                40642	UPS load-side phase power B	USV-lastseitige Phasenleistung L2	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                40643	UPS load-side phase power C	USV-lastseitige Phasenleistung L3	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                40644	UPS load-sidetotal power	Lastseitige Gesamtleistung der USV	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                40645	Load phase voltage A	Load phasenspannung L1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                40646	Load phase voltage B	Load phasenspannung L2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                40647	Load phase voltage C	Load phasenspannung L3	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                40648	Load phase current A	Load phasenstrom L1	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                40649	Load phase current B	Load phasenstrom L2	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                40650	Load phase current C	Load phasenstrom L3	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                40651	Load phase power A	Load phase Leistung L1	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                40652	Load phase power B	Load phase Leistung L2	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                40653	Load phase power C	Load phase Leistung L3	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                40654	Load totalpower	Load Gesamtleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                40655	Load phase apparent power	Scheinleistung der Lastphase	VA	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                40656	Load frequency	Load Frequenz	Hz	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                40662	Phase voltage of Gen port A	Phasenspannung von Gen-Port L1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                40663	Phase voltage of Gen port B	Phasenspannung von Gen-Port L2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                40664	Phase voltage of Gen port C	Phasenspannung von Gen-Port L3	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                40665	Phase power of Gen port A	Phasenleistung von Gen-Port L1	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                40666	Phase power of Gen port B	Phasenleistung von Gen-Port L2	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                40667	Phase power of Gen port C	Phasenleistung von Gen-Port L3	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                40668	total power of Gen port	Gesamtleistung des Gen-Ports	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                40673	PV1 input power	PV1 Eingangsleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                40674	PV2 input power	PV2 Eingangsleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                40677	PV1 DC voltage	PV1 Gleichspannung	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                40678	PV1 DC current	PV1 Gleichstrom	A	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                40679	PV2 DC voltage	PV2 Gleichspannung	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                40680	PV2 DC current	PV2 Gleichstrom	A	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                

                                Könnte ich ja via Script machen, aber das läuft dann jede Sekunde...!?! Oder gibts da etwas Intelligenteres?

                                D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • M
                                  Meintre 0 @oberfragger last edited by

                                  @oberfragger
                                  Danke,

                                  habe schon alle Geräte. Muß noch eingebaut werden. War in letzter Zeit viel los.

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • D
                                    DoMM @oberfragger last edited by DoMM

                                    @oberfragger

                                    Schau dir mal den Datenpunkt an, der sollte das sein.

                                    40637 Inverter output total power Gesamtleistung des Wechselrichters Leistung W
                                    
                                    oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • D
                                      DoMM @oberfragger last edited by

                                      @oberfragger

                                      Ich nutze aktuell den Elfin RS 485 Umsetzer und habe im Log immer den Fehler: Generell werden aber Daten abgeholt.

                                      modbus.0
                                      2024-07-30 11:59:40.520	info	Disconnected from slave 192.168.0.240
                                      
                                      modbus.0
                                      2024-07-30 11:59:39.519	error	Client in error state.
                                      
                                      modbus.0
                                      2024-07-30 11:59:39.519	error	Request timed out.
                                      
                                      modbus.0
                                      2024-07-30 11:59:39.519	warn	Error: undefined
                                      
                                      modbus.0
                                      2024-07-30 11:59:39.265	warn	[1] Poll error count: 1 code: "App Timeout"
                                      

                                      Läuft der Waveshare sauber ohne jegliche Fehler im Log?

                                      wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • wendy2702
                                        wendy2702 @DoMM last edited by

                                        @domm bei mir läuft Waveshare ohne Probleme.

                                        Vielleicht ist es bei dir auch nur ein Konfigurations Problem

                                        D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • D
                                          DoMM @wendy2702 last edited by

                                          @wendy2702
                                          Ich habe nochmal die Verkabelung erneuert und bin auf den Elfin EW 11 umgestiegen, jetzt läuft es .

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • oberfragger
                                            oberfragger @DoMM last edited by

                                            @domm Nein, leider nicht. Der liefert auch Nachts positive Werte. Müsste dann ja eigentlich 0 sein.

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            753
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            25
                                            228
                                            39415
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo