    Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • W
      warp735 last edited by

      Register beim Deye beschreiben ist kein Problem

      M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • M
        Meintre 0 @warp735 last edited by

        @warp735
        Vielen Dank für die Antworten.
        Werde mir den weveshare-Rs485 mal zulegen und es ausprobieren.

        oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • oberfragger
          oberfragger @Meintre 0 last edited by

          @meintre-0 Falls du da noch nicht umgesetzt hast. Ich hab mal step-by-step Anleitung geschrieben.
          https://forum.iobroker.net/topic/75688/deye-gb-s10k-eu-via-modbus-anschließen?_=1721570153730

          M D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • oberfragger
            oberfragger last edited by

            Hallo,

            ich habe mir schon einen Wolf gesucht, Facebook befragt aber leider habe cih keinen Erfolg.

            Ich suche den Datenpunkt/ das Register auf welchem ich den aktuellen PV-Bezug angezeigt bekomme. Ich habe einen Deye GB-S10K-EU Wechselrichter mit Akku. Gibt es bei Deye diesen Datnpunkt überhaupt oder muss cih mir die Daten erreichnen (PV1 Spannung * PV1 Stromstärke + PV2 Spannung * PV2 Stromstärke)? Selbst im Deyeidc-Adapter muss man den PV-Ertrag je berechnen...!?!

            Habe alle Modbus-Register die ich finden konnte eingebunden.

            _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
            40001	Device type	Gerätetyp		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40002	ModbusAdress	ModbusAdress		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40003	ComProtVersion	ComProtVersion		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40004	Seriennummer	Seriennummer		string	5	0	0		state		true	false	false	false
            40012	AssistProgVersion	AssistProgVersion		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40015	ControlPanelFirmware-2	ControlPanelFirmware-1		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40016	ControlPanelFirmware-master	ControlPanelFirmware-master		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40017	CommPanelFirmware-1	CommPanelFirmware0		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40018	CommPanelFirmware-2	CommPanelFirmware-1		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40019	CommPanelFirmware-master	CommPanelFirmware-master		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40061	Fernsperre	Fernsperre		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40081	SchalterModus	SchalterModus		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40105	ZeroExport power	ZeroExport-Leistung	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40106	EqualizationDayCycle	EqualizationDayCycle	Day	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40107	EqualizationTime	EqualizationTime	0.5h	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40108	TEMPCO	TEMPCO	mV/C	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40109	Max A Charge	Maximaler Ladestrom der Batterie	A	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40110	Max A discharge	Max A Entladung	A	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40112	BatOpMode	battery operates according to voltage or capacity 		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40113	BatWakeBit	Lithium battery wake up sign bit 		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40114	BatResistVal	battery resistance value 	mOhm	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40115	BatChargeEfficiency	Battery charging efficiency	0.1%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40116	BatCapacityShutDown	battery capacity ShutDown	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40117	BatCapacityRestart	battery capacity Restart	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40118	BatCapacityLowBatt	battery capacityLowBatt	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40119	BatVoltageShutDown	battery voltageShutDown	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40120	BatVoltageRestart	battery voltage Restart	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40121	BatVoltageLowBatt	battery voltageLowBatt	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40122	Max-Gen-Time	Max-Gen-Time	h	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            40123	Gen-Cool-Time	Gen-Cool-Time	h	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            40124	Gen-Start-Volt	Gen-Start-Volt	V	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
            40125	Gen-Start-Proz	Gen-Start-Proz	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40126	Gen-Charge-Current	Gen-Charge-Current	A	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40127	Grid-Start-Volt	Grid-Start-Volt	V	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
            40128	Grid-Start-Proz	Grid-Start-Proz	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40129	Grid-Charge-Current	Grid-Charge-Current	A	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40130	Gen-Charge-Enable	Gen-Charge-Enable		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40131	Grid-Charge-Enable	Grid-Charge-Enable		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40132	AC-Frequency-Cap	AC couplefrequency cap setting		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40133	Force-On-Generator-As-Load	Force on generator as load function		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40134	Generator-Input-Is-Load-Output	generator input is enabled as the load output		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40135	SmartLoadOffBattVoltage	SmartLoad OFF batt Voltage	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40136	SmartLoadOffBattProz	SmartLoad OFF batt Proz	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40137	SmartLoadOnBattVoltage	SmartLoad ON batt Voltage	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40138	SmartLoadOnBattProz	SmartLoad ON batt Proz	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40140	MinPvStartGen	minimum solar power required to start a generator	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40141	Gen_Grid_Signal On			int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40144	MaxLimitPowerOutputGridConnection	Begrenzen Sie die maximale Ausgangsleistung des Netzes	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40145	ExternalCurrentSensorClampPhase	Klemmphase des externen Stromsensors	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40146	SolarSell	Verkauf von Solar		uint8be	1	0	0		value		true	false	false	false
            40147	TOUBits	TOUBits	Bits	uint8be	1	0	0		value		true	false	false	false
            40149	Sell mode time point 1	Sell mode time point 1		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40150	Sell mode time point 2	Sell mode time point 2		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40151	Sell mode time point 3	Sell mode time point 3		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40152	Sell mode time point 4	Sell mode time point 4		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40153	Sell mode time point 5	Sell mode time point 5		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40154	Sell mode time point 6	Sell mode time point 6		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40155	BatMaxPower1	BatMaxPower1	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40156	BatMaxPower2	BatMaxPower2	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40157	BatMaxPower3	BatMaxPower3	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40158	BatMaxPower4	BatMaxPower4	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40159	BatMaxPower5	BatMaxPower5	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40160	BatMaxPower6	BatMaxPower6	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40161	BatVolt1	BatVolt1	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40162	BatVolt2	BatVolt2	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40163	BatVolt3	BatVolt3	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40164	BatVolt4	BatVolt4	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40165	BatVolt5	BatVolt5	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40166	BatVolt6	BatVolt6	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40167	BatProz1	BatProz1	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40168	BatProz2	BatProz2	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40169	BatProz3	BatProz3	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40170	BatProz4	BatProz4	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40171	BatProz5	BatProz5	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40172	BatProz6	BatProz6	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40173	GridGenEn1	GridGenEn1	Bits	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40174	GridGenEn2	GridGenEn2	Bits	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40175	GridGenEn3	GridGenEn3	Bits	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40176	GridGenEn4	GridGenEn4	Bits	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40177	GridGenEn5	GridGenEn5	Bits	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40178	GridGenEn6	GridGenEn6	Bits	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40341	Max Solar Sell Power at Zero grid	Maximale Solarverkaufsleistung bei null einspeisung	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40502	active power generation of today	active power generation of today	kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            40503	reactive power generation of today	reactive power generation of today	kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            40504	Grid connection time of today	Grid connection time of today	s	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40515	Today charge of the battery 	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            40516	Today discharge of the battery 	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            40517	Total charge of the battery low byte 	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            40518	Total charge of the battery high byte	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            40519	Total discharge of the battery low byte 	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            40520	Total discharge of the battery high byte	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            40521	Day Grid Buy Power kWh	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            40522	Day_GridSell_Power kWh	Tages Verkaufs leistung	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            40523	Total_GridBuy_Power kWh_low word	Total_GridBuy_Power kWh_low word	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            40524	Total_GridBuy_Power kWh_high word	Total_GridBuy_Power kWh_high word	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            40525	Total_GridSell_Power kWh_low word	Total_GridSell_Power kWh_low word	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            40526	Total_GridSell_Power kWh_high word	Total_GridSell_Power kWh_high word	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            40527	Day_Load_Power kWH	Day_Load_Power kWH	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            40528	Total_Load_Power kWh_low word	Total_Load_Power kWh_low word	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            40529	Total_Load_Power kWh_high word	Total_Load_Power kWh_high word	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            40530	Day_PV_Power kWh	Tagesproduzierte leistung	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            40531	Day_PV-1_Power kWh	Day_PV-1_Power kWh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            40532	Day_PV-2_Power kWh	Day_PV-2_Power kWh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            40533	Day_PV-3_Power kWh	Day_PV-3_Power kWh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            40534	Day_PV-4_Power kWh	Day_PV-4_Power kWh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            40535	Total PV power Wh low word	Gesamt-PV-Leistung Wh niedriges Wort	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            40536	Total PV power Wh high word	Gesamt-PV-Leistung Wh hohes Wort	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            40554	Warning message word 1	Warning message word 1		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40555	Warning message word 2	Warning message word 2		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40556	Fault information word 1	Fault information word 1		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40557	Fault information word 2	Fault information word 2		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40558	Fault information word 3	Fault information word 3		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40559	Fault information word 4	Fault information word 4		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40587	battery temperature	Batterietemperatur	°C	int16be	1	0,01	10		level		true	false	false	false
            40588	battery voltage	Batteriespannung	V	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
            40589	battery capacity	Batteriekapazität	%	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40591	Battery output power	Ausgangsleistung der Batterie	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40592	Battery output current	Ausgangsstrom der Batterie	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
            40593	Corrected AH	AH korrigiert	AH	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40599	Grid phase voltage A	Netzphasenspannung L1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            40600	Grid phase voltage B	Netzphasenspannung L2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            40601	Grid phase voltage C	Netzphasenspannung L3	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            40602	Grid line voltage AB	Netzphasenspannung L1-L2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            40603	Grid line voltage BC	Netzphasenspannung L2-L3	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            40604	Grid line voltage CA	Netzphasenspannung L3-L1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            40605	L1 phase power on the inner side of the grid	L1 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40606	L2 phase power on the inner side of the grid	L2 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40607	L3 phase power on the inner side of the grid	L3 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40608	active power from side to side of the grid	Wirkleistung von Seite zu Seite des Netzes	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40609	Grid side - inside total apparent power	Netzseite – innere Gesamtscheinleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40610	Grid-side frequency	Grid Seite Frequenz	Hz	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
            40611	grid side inner current L1	netzseitiger Innenstrom L1	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
            40612	grid side inner current L2	netzseitiger Innenstrom L2	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
            40613	grid side inner current L3	netzseitiger Innenstrom L3	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
            40614	Out-of-grid - current L1	Außerhalb des Netzes Spannung L1	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
            40615	Out-of-grid - current L2	Außerhalb des Netzes Spannung L2	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
            40616	Out-of-grid - current L3	Außerhalb des Netzes Spannung L3	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
            40617	A Out-of-grid -power L1	Außerhalb des Netzes - Strom L1	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40618	A Out-of-grid -power L2	Außerhalb des Netzes - Strom L2	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40619	A Out-of-grid -power L3	Außerhalb des Netzes - Strom L3	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40620	Out-of-grid-total-power	Außerhalb des Netzes - Gesamtleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40621	Out-of-grid-total-apparent-power	Außerhalb des Netzes - Gesamtscheinleistung	VA	uint16le	1	1	0		level		true	false	false	false
            40622	Grid-connected power factor PF	Netzgekoppelter Leistungsfaktor PF		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40623	Grid side A-phase power	Netzseitiger L1-Phasen-Strom	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40624	Grid side B-phase power	Netzseitiger L2-Phasen-Strom	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40625	Grid side C-phase power	Netzseitiger L3-Phasen-Strom	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40626	Grid side total power	Netzseitige Gesamtleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40628	Inverter output phase voltage A	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            40629	Inverter output phase voltage B	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            40630	Inverter output phase voltage C	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L3	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            40631	Inverter output phase current A	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L1	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
            40632	Inverter output phase current B	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L2	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
            40633	Inverter output phase current C	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L3	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
            40634	Inverter output phase power A	Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L1	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40635	Inverter output phase power B	Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L2	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40636	Inverter output phase power C	Ausgangsphase des Wechselrichters Leistung L3	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40637	Inverter output total power	Gesamtleistung des Wechselrichters Leistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40638	Inverter output total apparent power	Gesamtleistung des Wechselrichters Scheinleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40639	Inverter frequency	Wechselrichterfrequenz	Hz	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
            40641	UPS load-side phase power A	USV-lastseitige Phasenleistung L1	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40642	UPS load-side phase power B	USV-lastseitige Phasenleistung L2	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40643	UPS load-side phase power C	USV-lastseitige Phasenleistung L3	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40644	UPS load-sidetotal power	Lastseitige Gesamtleistung der USV	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40645	Load phase voltage A	Load phasenspannung L1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            40646	Load phase voltage B	Load phasenspannung L2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            40647	Load phase voltage C	Load phasenspannung L3	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            40648	Load phase current A	Load phasenstrom L1	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
            40649	Load phase current B	Load phasenstrom L2	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
            40650	Load phase current C	Load phasenstrom L3	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
            40651	Load phase power A	Load phase Leistung L1	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40652	Load phase power B	Load phase Leistung L2	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40653	Load phase power C	Load phase Leistung L3	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40654	Load totalpower	Load Gesamtleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40655	Load phase apparent power	Scheinleistung der Lastphase	VA	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40656	Load frequency	Load Frequenz	Hz	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
            40662	Phase voltage of Gen port A	Phasenspannung von Gen-Port L1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            40663	Phase voltage of Gen port B	Phasenspannung von Gen-Port L2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            40664	Phase voltage of Gen port C	Phasenspannung von Gen-Port L3	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            40665	Phase power of Gen port A	Phasenleistung von Gen-Port L1	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40666	Phase power of Gen port B	Phasenleistung von Gen-Port L2	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40667	Phase power of Gen port C	Phasenleistung von Gen-Port L3	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40668	total power of Gen port	Gesamtleistung des Gen-Ports	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40673	PV1 input power	PV1 Eingangsleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40674	PV2 input power	PV2 Eingangsleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40677	PV1 DC voltage	PV1 Gleichspannung	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            40678	PV1 DC current	PV1 Gleichstrom	A	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            40679	PV2 DC voltage	PV2 Gleichspannung	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            40680	PV2 DC current	PV2 Gleichstrom	A	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            

            Könnte ich ja via Script machen, aber das läuft dann jede Sekunde...!?! Oder gibts da etwas Intelligenteres?

            D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • M
              Meintre 0 @oberfragger last edited by

              @oberfragger
              Danke,

              habe schon alle Geräte. Muß noch eingebaut werden. War in letzter Zeit viel los.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • D
                DoMM @oberfragger last edited by DoMM

                @oberfragger

                Schau dir mal den Datenpunkt an, der sollte das sein.

                40637 Inverter output total power Gesamtleistung des Wechselrichters Leistung W
                
                oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • D
                  DoMM @oberfragger last edited by

                  @oberfragger

                  Ich nutze aktuell den Elfin RS 485 Umsetzer und habe im Log immer den Fehler: Generell werden aber Daten abgeholt.

                  modbus.0
                  2024-07-30 11:59:40.520	info	Disconnected from slave 192.168.0.240
                  
                  modbus.0
                  2024-07-30 11:59:39.519	error	Client in error state.
                  
                  modbus.0
                  2024-07-30 11:59:39.519	error	Request timed out.
                  
                  modbus.0
                  2024-07-30 11:59:39.519	warn	Error: undefined
                  
                  modbus.0
                  2024-07-30 11:59:39.265	warn	[1] Poll error count: 1 code: "App Timeout"
                  

                  Läuft der Waveshare sauber ohne jegliche Fehler im Log?

                  wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • wendy2702
                    wendy2702 @DoMM last edited by

                    @domm bei mir läuft Waveshare ohne Probleme.

                    Vielleicht ist es bei dir auch nur ein Konfigurations Problem

                    D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • D
                      DoMM @wendy2702 last edited by

                      @wendy2702
                      Ich habe nochmal die Verkabelung erneuert und bin auf den Elfin EW 11 umgestiegen, jetzt läuft es .

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • oberfragger
                        oberfragger @DoMM last edited by

                        @domm Nein, leider nicht. Der liefert auch Nachts positive Werte. Müsste dann ja eigentlich 0 sein.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • S
                          Schimi last edited by

                          kann man über Modbus auch den "zustand" des anschlusses mitteilen?

                          Quasi das man sich die Cts oder den Extra smartmeter spart?

                          W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • W
                            warp735 @Schimi last edited by

                            @schimi

                            Auch hier nochmal: nein

                            Kannst natürlich versuchen mit einem Modbus ETH Konverter die Adressen eines Eastron zu schicken. Logischerweise musst dafür an den Meter-Port

                            1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • M
                              Meintre 0 @oberfragger last edited by

                              @oberfragger

                              Habe es genau nach Deiner Anleitung verbaut.

                              Habe einen Sun 12k mit 12,5 kWh Batterie.
                              Die Batterie ist über mitgeliefertes Kabel (1/2) angeschlossen. Habe eine Trennung des Kabels über diese BuchsenBild 1.png vorgenommen und den Waveshare mit 6,7,8 angeschlossen.
                              Alle anderen Einstellungen habe ich, wie von Dir beschrieben vorgenommen.

                              Adapter in iobroker ist grün
                              alle Holding registers zeigen den Wert 65535 an.
                              Außerdem bekomme ich eine Fehler Meldung beim Deye:
                              Bild2.jpeg

                              Nun meine Frage muß ich eine andere ID eingeben (Batterie vielleicht ID1 und Waveshare ID2 so habe ich es schon versucht - geht nicht)

                              Ich komme einfach nicht weiter!

                              wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • wendy2702
                                wendy2702 @Meintre 0 last edited by

                                @meintre-0 der WR hat doch eigentlich eine BMS und eine Modbus Buchse. Da muss man zumindest bei den neueren Geräten nichts mehr splitten oder was genau ist dein Ziel?

                                M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • M
                                  Meintre 0 @wendy2702 last edited by

                                  @wendy2702
                                  Weil alle hier es geschrieben hatten. Ist der Bus auch 1,2,3 und 6,7,8 ?

                                  wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • wendy2702
                                    wendy2702 @Meintre 0 last edited by

                                    @meintre-0 ok.

                                    Ich nutze beide Buchsen. Für das BMS das mitgelieferte Kabel, nicht drauf geachtet welche PINs belegt sind.

                                    Für Modbus Buchse kann ich es gerade nicht genau sagen und leider wegen Urlaub auch nicht nachschauen

                                    M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • M
                                      Meintre 0 @wendy2702 last edited by

                                      @wendy2702
                                      Danke für die Antwort, werde es mal ausprobieren.
                                      Schönen Urlaub wünsche ich noch.

                                      oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • wendy2702
                                        wendy2702 last edited by

                                        @meintre-0 Dankeschön

                                        M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • oberfragger
                                          oberfragger @Meintre 0 last edited by

                                          @meintre-0 Wie gesagt, och habe das via Modbus-Anschluss gemacht. Und Kabel zum Akku splitten - da hast du ja die Fehler.
                                          Also nochmal via Modbus probieren.

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • M
                                            Meintre 0 @wendy2702 last edited by

                                            @wendy2702
                                            Habe alles umgebaut und funktioniert super!

                                            Nochmals Danke und einen schönen Resturlaub👍 😳

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            651
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.8k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            25
                                            228
                                            41433
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo