Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.9k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.3k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.5k

Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.2k Beiträge 92 Kommentatoren 325.6k Aufrufe 82 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • P Peter666666

    @fabio werde ich noch versuchen, ansonsten soll der Elektriker das machen.

    B Offline
    B Offline
    bolliy
    Developer
    schrieb am zuletzt editiert von
    #474

    @peter666666 die Firmwarestände müssen zueinander kompatible sein. Hierzu bitte die Release Notes lesen. Nach meinem Verständnis muss die Firmware des SDongles ebenfalls aktualisiert werden.

    FabioF P 2 Antworten Letzte Antwort
    1
    • P Offline
      P Offline
      Peter666666
      schrieb am zuletzt editiert von Peter666666
      #475

      das Updaten vom Dongle klappt nicht - er überträgt die Datei in 2 Sekunden und dann kommt eine Meldung "kein Gerät z. aktualisieren" - Werde dem Elektriker darum bitten. Bis jetzt ist keine Warnung mehr gekommen im Broker

      LG Peter

      Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
      Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB

      FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • B bolliy

        @peter666666 die Firmwarestände müssen zueinander kompatible sein. Hierzu bitte die Release Notes lesen. Nach meinem Verständnis muss die Firmware des SDongles ebenfalls aktualisiert werden.

        FabioF Offline
        FabioF Offline
        Fabio
        schrieb am zuletzt editiert von
        #476

        @bolliy das sehe ich auch so.

        Iobroker:

        • Für mich persöhnlich, gibt es nichts besseres, ich liebe es.

        • Das hat unser Smarthome erst zu Smarthome gemacht.

        • Du wächst mit ioBroker und ioBroker wächst mit dir.

        • Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • P Peter666666

          das Updaten vom Dongle klappt nicht - er überträgt die Datei in 2 Sekunden und dann kommt eine Meldung "kein Gerät z. aktualisieren" - Werde dem Elektriker darum bitten. Bis jetzt ist keine Warnung mehr gekommen im Broker

          FabioF Offline
          FabioF Offline
          Fabio
          schrieb am zuletzt editiert von
          #477

          @peter666666 sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:

          das Updaten vom Dongle klappt nicht - er überträgt die Datei in 2 Sekunden und dann kommt eine Meldung "kein Gerät z. aktualisieren" - Werde dem Elektriker darum bitten. Bis jetzt ist keine Warnung mehr gekommen im Broker

          Das hört sich ja gut an. Ja mach das, der Dongle ist ein sehr wichtiges Instrument und sollte auf jeden Fall aktuell gehalten werden.

          Iobroker:

          • Für mich persöhnlich, gibt es nichts besseres, ich liebe es.

          • Das hat unser Smarthome erst zu Smarthome gemacht.

          • Du wächst mit ioBroker und ioBroker wächst mit dir.

          • Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          1 Antwort Letzte Antwort
          1
          • B bolliy

            @peter666666 die Firmwarestände müssen zueinander kompatible sein. Hierzu bitte die Release Notes lesen. Nach meinem Verständnis muss die Firmware des SDongles ebenfalls aktualisiert werden.

            P Offline
            P Offline
            Peter666666
            schrieb am zuletzt editiert von
            #478

            @bolliy In welchen Notes hast du das gelesen? Finde nichts beim Mbus und nichts beim Dongle 335.

            LG Peter

            Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
            Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • P Offline
              P Offline
              Peter666666
              schrieb am zuletzt editiert von Peter666666
              #479

              Habe jetzt die Version 118 über die App rüber gespielt was auf anhieb funktioniert hat. Jetzt heißt es noch ein wenig warten bis er fertig installiert hat.
              EDIT: Hat geklappt!

              LG Peter

              Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
              Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB

              1 Antwort Letzte Antwort
              2
              • A Offline
                A Offline
                Andy 4
                schrieb am zuletzt editiert von
                #480

                Hallo, ich nutze den Adapter seit letzte Woche und möchte mich zunächst für die Großartige Arbeit bedanken!

                Ich habe aktuell ein Problem mit den Werten:
                sun2000.0.collected.gridImportStart
                sun2000.0.collected.gridExportStart

                Diese passen nicht zu meine Erwartung bzw. zu sun2000.0.collected.accumulatedEnergyYield
                (sun2000.0.collected.gridExportStart > sun2000.0.collected.accumulatedEnergyYield)

                Siehe dazu auch den folgenden Screenshot:
                2c0971c5-a1e8-45e9-a246-450427ec33c0-image.png

                Meine Vermutung ist, dass die Werte ab dem Zeitpunkt des ersten Systemstarts getrackt werden. Allerdings liegen bei mir einige Tage dazwischen wo mein altes BKW noch Energie erzeugt hat und der Verbrauch auch wesentlich höher war.

                Daher die Frage, ob man die Werte auf einen anderen Startwert setzen kann? (Falls die Vermutung korrekt ist)

                Danke!

                B 2 Antworten Letzte Antwort
                0
                • A Andy 4

                  Hallo, ich nutze den Adapter seit letzte Woche und möchte mich zunächst für die Großartige Arbeit bedanken!

                  Ich habe aktuell ein Problem mit den Werten:
                  sun2000.0.collected.gridImportStart
                  sun2000.0.collected.gridExportStart

                  Diese passen nicht zu meine Erwartung bzw. zu sun2000.0.collected.accumulatedEnergyYield
                  (sun2000.0.collected.gridExportStart > sun2000.0.collected.accumulatedEnergyYield)

                  Siehe dazu auch den folgenden Screenshot:
                  2c0971c5-a1e8-45e9-a246-450427ec33c0-image.png

                  Meine Vermutung ist, dass die Werte ab dem Zeitpunkt des ersten Systemstarts getrackt werden. Allerdings liegen bei mir einige Tage dazwischen wo mein altes BKW noch Energie erzeugt hat und der Verbrauch auch wesentlich höher war.

                  Daher die Frage, ob man die Werte auf einen anderen Startwert setzen kann? (Falls die Vermutung korrekt ist)

                  Danke!

                  B Offline
                  B Offline
                  bolliy
                  Developer
                  schrieb am zuletzt editiert von bolliy
                  #481

                  @andy-4 gridExportStart hat eigentlich nichts mit EnergyYield zu tun. Es sind die Tageswerte des SmartMeters, die für den nächsten Tag gespeichert werden.

                  Um 0:00h werde die folgende Werte gesetzt:

                  this.stateCache.set('collected.gridExportStart',this.stateCache.get('meter.positiveActiveEnergy')?.value, {type : 'number'});
                  
                  this.stateCache.set('collected.gridImportStart',this.stateCache.get('meter.reverseActiveEnergy')?.value, {type : 'number'});
                  // copy consumption Sum to Start for the next day
                  this.stateCache.set('collected.consumptionStart',this.stateCache.get('collected.consumptionSum')?.value, {type : 'number'});
                  
                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • A Andy 4

                    Hallo, ich nutze den Adapter seit letzte Woche und möchte mich zunächst für die Großartige Arbeit bedanken!

                    Ich habe aktuell ein Problem mit den Werten:
                    sun2000.0.collected.gridImportStart
                    sun2000.0.collected.gridExportStart

                    Diese passen nicht zu meine Erwartung bzw. zu sun2000.0.collected.accumulatedEnergyYield
                    (sun2000.0.collected.gridExportStart > sun2000.0.collected.accumulatedEnergyYield)

                    Siehe dazu auch den folgenden Screenshot:
                    2c0971c5-a1e8-45e9-a246-450427ec33c0-image.png

                    Meine Vermutung ist, dass die Werte ab dem Zeitpunkt des ersten Systemstarts getrackt werden. Allerdings liegen bei mir einige Tage dazwischen wo mein altes BKW noch Energie erzeugt hat und der Verbrauch auch wesentlich höher war.

                    Daher die Frage, ob man die Werte auf einen anderen Startwert setzen kann? (Falls die Vermutung korrekt ist)

                    Danke!

                    B Offline
                    B Offline
                    bolliy
                    Developer
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #482

                    @andy-4 hier findest du die Zusammenhänge der Datenpunkte:

                    https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/blob/main/docs/calculation.md

                    und im Wiki findest du auch interessante Informationen:

                    https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki

                    A 1 Antwort Letzte Antwort
                    1
                    • B bolliy

                      @andy-4 hier findest du die Zusammenhänge der Datenpunkte:

                      https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/blob/main/docs/calculation.md

                      und im Wiki findest du auch interessante Informationen:

                      https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki

                      A Offline
                      A Offline
                      Andy 4
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #483

                      @bolliy Vielen Dank für den Link, den Berechnungsteil hatte ich mir noch nicht angesehen.

                      Aber dann habe ich vermutlich das Problem verstanden:
                      Der Smart Meter war bei mir bereits vor dem Inverter installiert und hat daher auch schon "mitgezählt".
                      Dadurch ist jetzt der Wert sun2000.0.meter.positiveActiveEnergy höher als der Wert der Produktion sun2000.0.collected.accumulatedEnergyYield.
                      Da ja vorher das Balkonkraftwerk installiert war, was den Überschuss eingespeist hat.

                      Das Problem kann immer dann auftauchen, wenn Inverter und Smart Meter nicht gleichzeitig installiert werden.

                      Daher die Frage, ob man die Werte im Smart Meter anpassen kann oder ob es eine andere Möglichkeit im Adapter gibt?

                      B 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • A Andy 4

                        @bolliy Vielen Dank für den Link, den Berechnungsteil hatte ich mir noch nicht angesehen.

                        Aber dann habe ich vermutlich das Problem verstanden:
                        Der Smart Meter war bei mir bereits vor dem Inverter installiert und hat daher auch schon "mitgezählt".
                        Dadurch ist jetzt der Wert sun2000.0.meter.positiveActiveEnergy höher als der Wert der Produktion sun2000.0.collected.accumulatedEnergyYield.
                        Da ja vorher das Balkonkraftwerk installiert war, was den Überschuss eingespeist hat.

                        Das Problem kann immer dann auftauchen, wenn Inverter und Smart Meter nicht gleichzeitig installiert werden.

                        Daher die Frage, ob man die Werte im Smart Meter anpassen kann oder ob es eine andere Möglichkeit im Adapter gibt?

                        B Offline
                        B Offline
                        bolliy
                        Developer
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #484

                        @andy-4 erstelle einen alias im Objekt(-Baum) und nutze die Konvertierungsfunktion.

                        Konverter beim Lesen: val - [Anfangswert]

                        Stephan

                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • B bolliy

                          @andy-4 erstelle einen alias im Objekt(-Baum) und nutze die Konvertierungsfunktion.

                          Konverter beim Lesen: val - [Anfangswert]

                          Stephan

                          L Offline
                          L Offline
                          leonundjulie
                          schrieb am zuletzt editiert von leonundjulie
                          #485

                          Ich nutze diesen Adapter ja auch bereits seit ein paar Wochen und freue mich über die Robustheit und vor allem über die enorme Komplexität, die sich auch im WIKI wiederspiegel ... Hut ab.

                          Da ich diesen Thread aber nicht pausenlos mitgelesen habe (mehr Fehler, Asche auf mein Haupt), habe ich im iOBroker Forum ein seprates Thema zu einem anderen Thema eröffnet https://forum.iobroker.net/topic/76155/huawei-vs-smartfox-lademanagement-luna-vs-eauto. Es geht im weitesten Sine darum Prioritäten für die Verwaltung überschüssiger PV-Energie zu setzen.

                          Ich habe letztlich zwei Welten - zum einen eine HUAWEI basierte PV-Lösung mit zwei HUWAEI WR SUN 2000 mit je 2 Strings und eine KEBA Wallbox und andererseits habe ich einen SMARTFOX Energie Manager. Der Smartfox entscheidet in Abhängig von ÜBERSCHUSS, ob das eAuto geladen wird (wenn vorhanden und noch nicht voll) oder ob eine Heizpatrone das Brauchwasser bis maximal 60°C aufheizt. Und HUAWEI will die Batterie laden. In der Mitte sitzt mein Pi 4.0 mit einem schlauen iOBroker, der via MODBUS mit dem SMARTFOX und HUAWEI kommunizieren kann. Der SMARTFOX kann leider nicht direkt an HUAWEI sagen, wann die Batterie geladen werden soll und wann nicht. ... hier kommt der iOBroker ins Spiel.

                          241dd58a-0983-4f53-9d22-ebf493edb40c-image.png

                          Nachdem ich aber heute morgen gesehen habe, was bereits alles zur Teilthematik LUNA hier beschrieben wurde, verlinke ich mal zu meiner Konstellation und freue mich, wenn ich so ein paar Anregen zum Lösen der Thematik finde

                          10x JA-Solar (380Wp) unter 15° gen Süden und 12x JA-Solar (385Wp) unter 10° gen Westen auf Carport, HUAWEI SUN2000 WR

                          Daran HUAWEI LUNA2000, 10kWh

                          Und via Kaskade 8x JA-Solar (385Wp) unter 45° gen Osten und 14x JA-Solar (385Wp) unter 23° gen Westen am 2. HUAWEI SUN2000 WR.

                          SMARTFOX PRO als EMS, KEBA P30-X Wallbox

                          B 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • L leonundjulie

                            Ich nutze diesen Adapter ja auch bereits seit ein paar Wochen und freue mich über die Robustheit und vor allem über die enorme Komplexität, die sich auch im WIKI wiederspiegel ... Hut ab.

                            Da ich diesen Thread aber nicht pausenlos mitgelesen habe (mehr Fehler, Asche auf mein Haupt), habe ich im iOBroker Forum ein seprates Thema zu einem anderen Thema eröffnet https://forum.iobroker.net/topic/76155/huawei-vs-smartfox-lademanagement-luna-vs-eauto. Es geht im weitesten Sine darum Prioritäten für die Verwaltung überschüssiger PV-Energie zu setzen.

                            Ich habe letztlich zwei Welten - zum einen eine HUAWEI basierte PV-Lösung mit zwei HUWAEI WR SUN 2000 mit je 2 Strings und eine KEBA Wallbox und andererseits habe ich einen SMARTFOX Energie Manager. Der Smartfox entscheidet in Abhängig von ÜBERSCHUSS, ob das eAuto geladen wird (wenn vorhanden und noch nicht voll) oder ob eine Heizpatrone das Brauchwasser bis maximal 60°C aufheizt. Und HUAWEI will die Batterie laden. In der Mitte sitzt mein Pi 4.0 mit einem schlauen iOBroker, der via MODBUS mit dem SMARTFOX und HUAWEI kommunizieren kann. Der SMARTFOX kann leider nicht direkt an HUAWEI sagen, wann die Batterie geladen werden soll und wann nicht. ... hier kommt der iOBroker ins Spiel.

                            241dd58a-0983-4f53-9d22-ebf493edb40c-image.png

                            Nachdem ich aber heute morgen gesehen habe, was bereits alles zur Teilthematik LUNA hier beschrieben wurde, verlinke ich mal zu meiner Konstellation und freue mich, wenn ich so ein paar Anregen zum Lösen der Thematik finde

                            B Offline
                            B Offline
                            bolliy
                            Developer
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #486

                            @leonundjulie

                            Der SMARTFOX kann leider nicht direkt an HUAWEI sagen, wann die Batterie geladen werden soll und wann nicht. ... hier kommt der iOBroker ins Spiel.

                            Ich verstehe nicht genau dein Anliegen?!
                            Vielleicht kannst du deine Anforderungen konkretisieren.
                            Man kann der Luna nicht direkt sagen, wann die Batterie geladen werden soll. Du kannst die Ladeleistung aber durch gezielte Lasten indirekt beinflussen. Darüber hinaus ist etliches (Speicherladegrenzen, Ladeleistung usw.) über https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Battery-control beeinflussbar.

                            Mittels js-scripte oder blockly kannst du dann die Datenpunkte nach deinen speziellen Anforderungen verändern.
                            Sofern man nicht programmieren kann, ist blockly der richtige Einstieg in die Thematik:
                            https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps

                            LG Stephan

                            L 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • B bolliy

                              @leonundjulie

                              Der SMARTFOX kann leider nicht direkt an HUAWEI sagen, wann die Batterie geladen werden soll und wann nicht. ... hier kommt der iOBroker ins Spiel.

                              Ich verstehe nicht genau dein Anliegen?!
                              Vielleicht kannst du deine Anforderungen konkretisieren.
                              Man kann der Luna nicht direkt sagen, wann die Batterie geladen werden soll. Du kannst die Ladeleistung aber durch gezielte Lasten indirekt beinflussen. Darüber hinaus ist etliches (Speicherladegrenzen, Ladeleistung usw.) über https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Battery-control beeinflussbar.

                              Mittels js-scripte oder blockly kannst du dann die Datenpunkte nach deinen speziellen Anforderungen verändern.
                              Sofern man nicht programmieren kann, ist blockly der richtige Einstieg in die Thematik:
                              https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps

                              LG Stephan

                              L Offline
                              L Offline
                              leonundjulie
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #487

                              @bolliy ich habe zur Zeit zwei parallele Inseln. Die eine ist ein HUAWEI Mikrokosmos mit zwei SUN2000-6KTL WR mit jeweils zwei Strings … in Summe rund 16 kWp.

                              Der Zweite Kosmos basiert auf einem SMARTTFOX PRO, der in Abhängigkeit des Überschusses eine Wallbox KEBA 30p verwaltet (laden ja/nein, 1-phasig, 3-phasig) oder einen3kW Heizstab im Brauchwasserboiler ansteuert.

                              Beide Inseln kennen unabhängig voneinander den Status am Grid … Zähler.

                              Die Informationen aller Komponenten sind auch in einem iOBroker bekannt.

                              Leider kann der SMARTFOX dem HUAWEI-Kosmos nicht sagen, ob eine daran angeschlossene LUNA2000 (bis dato noch nicht gekauft) laden darf oder nich. Denn das Laden soll erst freigeben werden, Überschuss vorausgesetzt, wenn das Auto nicht da ist respektive voll ist. Dann soll die Batterie geladen werden. Und wenn auch die voll ist, simmer noch Überschuss gibt, dann soll der Heizstab betan werden.

                              Soweit das Szenario für das ich die zündende Idee brauche. Und alles basiert auf der Frage, ob man das Laden/nicht-Laden überhaupt via Modbus von Extern, also von meinem iOBroker steuern kann?

                              10x JA-Solar (380Wp) unter 15° gen Süden und 12x JA-Solar (385Wp) unter 10° gen Westen auf Carport, HUAWEI SUN2000 WR

                              Daran HUAWEI LUNA2000, 10kWh

                              Und via Kaskade 8x JA-Solar (385Wp) unter 45° gen Osten und 14x JA-Solar (385Wp) unter 23° gen Westen am 2. HUAWEI SUN2000 WR.

                              SMARTFOX PRO als EMS, KEBA P30-X Wallbox

                              B 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • Christian FC Offline
                                Christian FC Offline
                                Christian F
                                schrieb am zuletzt editiert von Christian F
                                #488

                                Hallo Stephan,

                                habe den Adapter seit geraumer Zeit am Laufen, funktioniert an sich wunderbar. Habe allerdings Probleme mit dem Proxy.

                                Kur zu unseren Gegebenheiten. Wir haben unsere bestehende PV Anlage mit Huawei Komponenten (Sun2000-3KTL-M1 WR mit Dongle und einen LUNA2000 Speicher mit Smart Power Sensor) erweitert. AC Laden ist aktiv, damit der Speicher auch von der Bestandsanlage laden kann.
                                Bestandsanlage ist mit SMA Wechselrichter realisiert.

                                Wir haben seit Jahren zur Visualisierung der PV Daten solarview am Laufen. Klappt auch wunderbar.

                                Nun wollte ich die Daten der neuen Anlage in Solarview sowie im ioBroker visualisiert haben. Der Adapter holt die Daten wunderbar ab. Ich habe dann den Proxy aktiviert und Solarview holt sich die Daten vom Proxy.

                                Jetzt zum eigentlichen Problem. Der Speicher beeinflusst die Darstellung in Solarview. War bereits mit Manfred Richter von Solarview in Kontakt. Er konnte sich die Darstellung nicht erklären. Werden hier falsche Werte vom Proxy übergeben?

                                Kannst du dir die Werte erklären?

                                Gruß und Danke schon mal
                                Christian

                                Hier noch die Screenshots aus Solarview und FusionSolar

                                cd688a5f-14d3-4fd9-a575-ed4cf8029b5b-image.png
                                0baff4bb-a774-4df3-9787-e95d4bf463c9-image.png
                                cde3231e-7d89-4be8-959a-c4fb997840c4-image.png
                                5f3e1428-f536-4538-ac93-dc6fabc3e816-image.png
                                5f9df780-f795-4135-a769-74a6455c5999-image.png
                                2a1de0a5-a838-4e30-9005-a57ef4747281-image.png
                                7c0fb6e7-0a99-49f0-9c8f-f16744b285dc-image.png

                                EDIT:
                                Hier noch das Object inputPower mit Echart. Das ist vergleichbar mit PV-Ausgabe aus FusionSolar
                                348d5842-0def-4bcf-88c5-10c7df3517f2-image.png

                                B 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • Christian FC Christian F

                                  Hallo Stephan,

                                  habe den Adapter seit geraumer Zeit am Laufen, funktioniert an sich wunderbar. Habe allerdings Probleme mit dem Proxy.

                                  Kur zu unseren Gegebenheiten. Wir haben unsere bestehende PV Anlage mit Huawei Komponenten (Sun2000-3KTL-M1 WR mit Dongle und einen LUNA2000 Speicher mit Smart Power Sensor) erweitert. AC Laden ist aktiv, damit der Speicher auch von der Bestandsanlage laden kann.
                                  Bestandsanlage ist mit SMA Wechselrichter realisiert.

                                  Wir haben seit Jahren zur Visualisierung der PV Daten solarview am Laufen. Klappt auch wunderbar.

                                  Nun wollte ich die Daten der neuen Anlage in Solarview sowie im ioBroker visualisiert haben. Der Adapter holt die Daten wunderbar ab. Ich habe dann den Proxy aktiviert und Solarview holt sich die Daten vom Proxy.

                                  Jetzt zum eigentlichen Problem. Der Speicher beeinflusst die Darstellung in Solarview. War bereits mit Manfred Richter von Solarview in Kontakt. Er konnte sich die Darstellung nicht erklären. Werden hier falsche Werte vom Proxy übergeben?

                                  Kannst du dir die Werte erklären?

                                  Gruß und Danke schon mal
                                  Christian

                                  Hier noch die Screenshots aus Solarview und FusionSolar

                                  cd688a5f-14d3-4fd9-a575-ed4cf8029b5b-image.png
                                  0baff4bb-a774-4df3-9787-e95d4bf463c9-image.png
                                  cde3231e-7d89-4be8-959a-c4fb997840c4-image.png
                                  5f3e1428-f536-4538-ac93-dc6fabc3e816-image.png
                                  5f9df780-f795-4135-a769-74a6455c5999-image.png
                                  2a1de0a5-a838-4e30-9005-a57ef4747281-image.png
                                  7c0fb6e7-0a99-49f0-9c8f-f16744b285dc-image.png

                                  EDIT:
                                  Hier noch das Object inputPower mit Echart. Das ist vergleichbar mit PV-Ausgabe aus FusionSolar
                                  348d5842-0def-4bcf-88c5-10c7df3517f2-image.png

                                  B Offline
                                  B Offline
                                  bolliy
                                  Developer
                                  schrieb am zuletzt editiert von bolliy
                                  #489

                                  @christian-f der modbus-proxy gibt die Registerdaten 1:1 aus dem Cache weiter.
                                  Du kannst aber die "Erweiterte Protollerrierung" für 15 Minuten einschalten und mir den JSON-String aus dem Log hier als Code Schnipsel reinwerfen. Vielleicht werden Register abgefragt, die ich nicht unterstütze.

                                  LG Stephan

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • Christian FC Offline
                                    Christian FC Offline
                                    Christian F
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #490

                                    Morgen Stephan, mir ist nicht ganz klar, welchen String du von mir sehen möchtest. Hilft dir das?
                                    719b4d1f-8443-48dc-9907-dc868f64561a-image.png

                                    B 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • L leonundjulie

                                      @bolliy ich habe zur Zeit zwei parallele Inseln. Die eine ist ein HUAWEI Mikrokosmos mit zwei SUN2000-6KTL WR mit jeweils zwei Strings … in Summe rund 16 kWp.

                                      Der Zweite Kosmos basiert auf einem SMARTTFOX PRO, der in Abhängigkeit des Überschusses eine Wallbox KEBA 30p verwaltet (laden ja/nein, 1-phasig, 3-phasig) oder einen3kW Heizstab im Brauchwasserboiler ansteuert.

                                      Beide Inseln kennen unabhängig voneinander den Status am Grid … Zähler.

                                      Die Informationen aller Komponenten sind auch in einem iOBroker bekannt.

                                      Leider kann der SMARTFOX dem HUAWEI-Kosmos nicht sagen, ob eine daran angeschlossene LUNA2000 (bis dato noch nicht gekauft) laden darf oder nich. Denn das Laden soll erst freigeben werden, Überschuss vorausgesetzt, wenn das Auto nicht da ist respektive voll ist. Dann soll die Batterie geladen werden. Und wenn auch die voll ist, simmer noch Überschuss gibt, dann soll der Heizstab betan werden.

                                      Soweit das Szenario für das ich die zündende Idee brauche. Und alles basiert auf der Frage, ob man das Laden/nicht-Laden überhaupt via Modbus von Extern, also von meinem iOBroker steuern kann?

                                      B Offline
                                      B Offline
                                      bolliy
                                      Developer
                                      schrieb am zuletzt editiert von bolliy
                                      #491

                                      @leonundjulie du möchtest die Luna abhängig von deinen Lasten steuern.
                                      Aber die Luna kannst du (auch SMARTFOX) nur indirekt steuern!
                                      Der WR nimmt den Überschuss und speichert den in die Luna bis dieser geladen ist.
                                      Wenn du also erst dein Auto laden möchtest, dann muss die Ladeleistung deiner Wallbox der des Überschusses entsprechen. Die Luna wird somit nicht geladen, da die Lasten (Laden des E-Autis) zu hoch sind.

                                      Ich steuere meine Wallbox und meinen Heizstab mit ioBroker, da ich kein SMARTFOX habe. Sofern morgens die Leistung vom Dach ausreicht, startet unser Auto auto. mit dem Ladevorgang. Der Heiszstab wird nur zugeschaltet sofern es keine anderen konkurierenden Lasten gibt.

                                      LG Stephan

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • Christian FC Christian F

                                        Morgen Stephan, mir ist nicht ganz klar, welchen String du von mir sehen möchtest. Hilft dir das?
                                        719b4d1f-8443-48dc-9907-dc868f64561a-image.png

                                        B Offline
                                        B Offline
                                        bolliy
                                        Developer
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #492

                                        @christian-f ok, das sieht ganz normal für mich aus ;)
                                        Vielleicht werden Registerdaten verarbeitet, die nicht im Cache stehen. Es werden in einer Anfrage 116 (16-Bit) Register gelesen.
                                        Bis dato habe keine Probleme mit dem Proxy wargenommen.

                                        Vielleicht kannst du mit Solarview mal direkt die Daten vom WR auslesen und Darstellungen vergleichen. Ggf. ist die Ursache an anderem Ort zu suchen....

                                        LG Stephan

                                        J 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • B bolliy

                                          @christian-f ok, das sieht ganz normal für mich aus ;)
                                          Vielleicht werden Registerdaten verarbeitet, die nicht im Cache stehen. Es werden in einer Anfrage 116 (16-Bit) Register gelesen.
                                          Bis dato habe keine Probleme mit dem Proxy wargenommen.

                                          Vielleicht kannst du mit Solarview mal direkt die Daten vom WR auslesen und Darstellungen vergleichen. Ggf. ist die Ursache an anderem Ort zu suchen....

                                          LG Stephan

                                          J Offline
                                          J Offline
                                          jwedenig
                                          Most Active
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #493

                                          @bolliy

                                          Tschuldige kurz die Störung, aber mehr als Modbus TCP beim WR freigeben und die IP Adresse des Dongles muss man nicht machen um eine Verbindung herzustellen?
                                          Weil ich es nicht schaffe:
                                          Bildschirmfoto 2024-09-07 um 15.46.50.png

                                          sun2000.0
                                          2024-09-07 15:48:28.531	error	Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 1!
                                          
                                          HomoranH Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          361

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.6k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe