NEWS
Adapter "smartmeter"
-
@tt-tom sagte in Adapter "smartmeter":
Kannst du mal deine Einstellungen (Tasmota) aus dem Lesekopf zeigen
ääähm
@k3flo sagte in Adapter "smartmeter":
Hichi USB
sollte kein Tasmota haben
-
jetzt wo du es schreibst, hast recht, habe ich verwechselt mit meinem Wärmezahler, der hängt per USB-Kopf am ioBroker. Nehme mein Eintrag zurück
-
Ich hab auch den gleichen Lesekopf, kann nachher mal in meine smartmeter settings schauen.
Du hast aber anscheinend Redis am laufen? Das hab ich zumindest nicht.Zu den Daten vom Zähler, da hatte ich eine Anleitung vom Netzbetreiber bekommen bzw. runter geladen. Man konnte glaube ich auch auf einen erweiterten Datensatz in der Ausgabe umschalten am Zähler selber.
-
@final Es kommen ja Werte, die sehen nur nicht nach SML aus.
Hab gerade auch diverse Anleitu gen von Netzbetreibern durchgeackert, da war in jeinem einzige eine Beschreibung der Info-Schnittstelle!
Bei Volkszaehler.org habe ich auch nur den Hinweis auf SML gefunden.
@k3flo
bei welchem Netzbetreiber bist du?
hast du von dem Informationen bekommen? -
@homoran
Ich bin bei der OVAG (Hessen).
Habe noch keine Informationen beim Netzbetreiber angefragt. Mir würde auch einfach nur der aktuelle Zählerstand ausreichen. Mehr Informationen brauche ich nicht.
Der Zähler wurde erst vor 3 Wochen eingebaut, daher denke ich mal dass die Diode in Ordnung ist. Per Handy sehe ich jedenfalls dass sie sekündlich blinkt.
Ich bin gerade nicht vor Ort. Ich schaue heute Abend nochmal nach der Ausrichtung des Lesekopfs. Ich hatte da aber schon rumgespielt und denke eigentlich dass es daran nicht liegen kann. Was ich noch nicht getestet habe ist ein anderer Lesekopf. -
hier mal meine settings. Wegen der Zählerinfos muss ich suchen.
-
@final Danke, werde ich nachher testen.
-
@k3flo sagte in Adapter "smartmeter":
Habe noch keine Informationen beim Netzbetreiber angefragt.
die wird üblicherweise auch schon mit dem Einbau des Zählers überreicht.
@k3flo sagte in Adapter "smartmeter":
dass die Diode in Ordnung ist. Per Handy sehe ich jedenfalls dass sie sekündlich blinkt.
Ich bin gerade nicht vor Ort. Ich schaue heute Abend nochmal nach der Ausrichtung des Lesekopfses kommen doch die Daten, nur in unbekanntem Format.
Die Frage wäre höchstens noch ob da was verschlüsselt ist. -
Soo, ich glaube es gefunden zu haben.
In der Anleitung zur PIN Eingabe mME steht der eingerahmte Satz. Und mMn. kann man damit (zumindest bei meinem Zähler) die Extra Daten freischalten, also Phase L1-L3 etc.Hier mal noch der Link dorthin: Anleitung PIN mME EWE Netz
-
@final sagte in Adapter "smartmeter":
In der Anleitung zur PIN Eingabe mME steht der eingerahmte Satz. Und mMn. kann man damit (zumindest bei meinem Zähler) die Extra Daten freischalten,
ja!
@final sagte in Adapter "smartmeter":
also Phase L1-L3 etc.
nein.
ohne Pin gibt es den Zählerstand in ganzen kWh
mit PIN gibt's 3 Nachkommastellen und den Momentanverbrauch hinzu.Aber zum x-ten Mal:
Das ist nicht dein Problem!
@homoran sagte in Adapter "smartmeter":
@final Es kommen ja Werte, die sehen nur nicht nach SML aus
-
@silgri said in Adapter "smartmeter":
Ich sollte bei meinem ISKRA 175 auch die Leistung der einzelnen Phasen L1, L2 und L3 haben.
Die Werte werden im Moment aber nicht als Objekte ausgegeben. Gibt es dazu eine Lösung? Oder stellt der ISKRA 175 diese an der Schnittstelle gar nicht zur Verfügung?Ich habe (auch) versucht, darauf zu antworten.
Beim Problem mit den SML Werten von k3flo habe ich mit dem screenshot der smartmeter settings helfen wollen. -
@homoran sagte in Adapter "smartmeter":
Das ist nicht dein Problem!
@homoran sagte in Adapter "smartmeter":
@final Es kommen ja Werte, die sehen nur nicht nach SML aus
Da hat sich was überkreuzt. Bei @final geht es ja, er hat seine Settings als Anleitung gepostet. Das Problem hat @k3flo
-
As a total beginner in Linux/ioBroker/Influx etc. I can't get the smart meter adapter to work.
I have a "bitshake" wifi smartmeter reader on my “efr SGM-C4-1A600l” electricity meter. The data transfer to the “Trucki-Stick” (a wifi dongle that controls our inverter and collects the data via Json-Keys (StatusSNS,SGM,Power)) works perfectly. And I also receive data from there in ioBroker.
However, if I enter the same URL (“http://192.168.1.8/cm?cmnd=status 10”) in the smartmeter adapter and try to read the data via Json as well, nothing happens. Various other configurations were also unsuccessful. Does anyone know how exactly I have to set this up?
By the way:
In parallel, I try the whole thing via MQTT, where I also get a connection and various objects are created. However, none of them contain individual data such as the current meter reading or the voltage, but only one such (or similar) string:“ {“StatusSNS”:{“Time”:“2024-08-23T11:44:14”,“SGM”: “E_in”:26797.805,“E_inHT”:0.000,“E_out”:0.000,“E_outHT”:0.000,“Power”:56,“Voltage”:238.8,“Voltage_L2”:240.2,“Voltage_L3”:240.2,“Current”:0.80,“Current_L2”:0.71,“Current_L3”:0.99,“phase_angle_L2_L1”:121,“phase_angle_L3_L1”:240,“phase_angle_L1”:296.0,“phase_angle_L2”:302.0,“phase_angle_L3”:218.0,“Freq”:50.0,“ID”:“0a014526521804521e95”}}}”
MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt!
Everything is in there somehow, but not in such a way that I can use it.
Would be really grateful for help.
-
@kilian-1 It doesn't look like the smartmeter reader provides the data, necessary for the adapter.
The adapter needs the OBIS values, which your reader seems to use itself to transform to the JDON output. -
@kilian-1
Mal im Ernst. Der IP nach Deutsch (Rheinland), deutscher Forenteil mit deutschen Beiträgen. Warum dann in Englisch? -
@samson71 Weil ich Depp irgendwie gedanklich in einem englischen Forum war und das erst nach dem Absenden bemerkt habe. Da das mein erster Post war, musste der erst "reviewed" und freigegeben werden, weswegen ich es nicht korrigieren konnte. Ich schreib es nochmal aus deutsch drunter.
Sorr.. Äh - Entschuldigung!
-
@kilian-1 sagte in Adapter "smartmeter":
Sorr.. Äh - Entschuldigung!
Kein wirkliches Problem, aber eine schlüssige Erklärung. Hat nur kurzzeitig für Irritation gesorgt.
-
@kilian-1 Als totaler Anfänger in Linux/ioBroker/Influx etc. bekomme ich den Smart-Meter-Adapter nicht zum Laufen.
Ich habe einen „bitshake“ Wlan-smartmeter reader an meinem „efr SGM-C4-1A600l“ Stromzähler. Die Datenübertragung zum „Trucki-Stick“ (ein Wifi-Dongle, der unseren Wechselrichter steuert und die Daten über Json-Keys (StatusSNS,SGM,Power) sammelt) funktioniert einwandfrei. Und ich erhalte auch Daten von dort in ioBroker.
Wenn ich aber im Smartmeter-Adapter die gleiche URL („http://192.168.1.8/cm?cmnd=status 10“) eingebe und versuche, die Daten ebenfalls über Json zu lesen, passiert nichts. Diverse andere Konfigurationen waren ebenfalls erfolglos. Weiß jemand, wie genau ich das einrichten muss?
So nebenbei:
Parallel dazu versuche ich das Ganze über MQTT, wo ich auch eine Verbindung bekomme und diverse Objekte angelegt werden. Allerdings enthält keines davon einzelne Daten wie den aktuellen Zählerstand oder die Spannung, sondern nur einen solchen (oder ähnlichen) String:“ {“StatusSNS”:{“Time”:“2024-08-23T11:44:14”,“SGM”:
“E_in”:26797.805,“E_inHT”:0.000,“E_out”:0.000,“E_outHT”:0.000,“Power”:56,“Voltage”:238.8,“Voltage_L2”:240.2,“Voltage_L3”:240.2,“Current”:0.80,“Current_L2”:0. 71,“Current_L3”:0.99,“phase_angle_L2_L1”:121,“phase_angle_L3_L1”:240,“phase_angle_L1”:296.0,“phase_angle_L2”:302.0,“phase_angle_L3”:218.0,“Freq”:50.0,“ID”:“0a014526521804521e95”}}}”Alles ist irgendwie drin, aber nicht so, dass ich es verwenden kann. Wäre wirklich dankbar für Hilfe.
-
@kilian-1 Auf deutsch kein Unterschied zu meiner Antwort in Englisch.
Der Lesekopf verarbeitet anscheinend, die für den Smartmeter Adapter notwendigen OBIS Werte selbst.
Daher bleibt nur die JSON Antwort auszuwerten, was im Prinzip kein Problem darstellen sollte. -
@kilian-1 sagte in Adapter "smartmeter":
Als totaler Anfänger in Linux/ioBroker/Influx etc. bekomme ich den Smart-Meter-Adapter nicht zum Laufen.
Der ioBroker Adapter liest die "Rohdaten", welche aus der IR Info-Schnittstelle der Zähler kommen. Er kann nur empfangen, was der Zähler sendet. Es können IR Leseköpfe per USB oder auch ein TCP Konverter ausgelesen werden, wobei diese Teile dann keine eigene Konvertierungen etc vornehmen dürfen, wie es vielleicht bei einem Tasmota-Gerät oder einem BitShaker der Fall ist.
Die Datenübertragung zum „Trucki-Stick“ (ein Wifi-Dongle, der unseren Wechselrichter steuert und die Daten über Json-Keys (StatusSNS,SGM,Power) sammelt) funktioniert einwandfrei. Und ich erhalte auch Daten von dort in ioBroker.
Wenn ich das recht verstanden habe, kann man mit dem Truckie Stick und einem dazu passenden IR Lesekopf einen Wechselrichter regeln ohne dazu ein größeres System wie z.B ioBroker zu benötigen. Ein solcher Lesekopf kann anscheinend ein "bitShake" sein, der aber die Daten schon umformt.
Dazu ist der smartmeter Adapter aber nicht kompatibel.Zu Fragen zum MQTT Adapter am besten einen eigenen Thread aufmachen mit MQTT im Titel.
Wenn ich mich recht erinnere, hantiert der youtuber "der Kanal" sowohl mit Truckie als auch mit ioBroker. So als letzte Möglichkeit Hilfe zu bekommen.