Skip to content
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Adapter "smartmeter"

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.1k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.8k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.0k

Adapter "smartmeter"

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
3.6k Posts 280 Posters 2.4m Views 161 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • k3floK k3flo

    Hallo,

    ich versuche seit 3 Tagen smartmeter mit einem Hichi USB an einem ISKRA MT681 zum Laufen zu bekommen.
    Ich bekomme im Log eine Nachricht, die immer länger wird, die ich aber nicht interpretieren kann. Kann hier jemand beurteilen was mir der Zähler/smartmeter mir damit sagen will?

    Lesekopf: Hichi v1.1 USB
    RaspberryPi 4 mit Raspberry Pi OS Lite
    IOBroker neuste Version (erst letztes Wochenden aufgesetzt)
    smartmeter settings: Datenabfrageintervall 1s, rest default

    Log:

    2024-06-10 20:29:37.057 - info: host.9a instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 1111
    2024-06-10 20:29:38.571 - debug: smartmeter.0 (1111) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
    2024-06-10 20:29:38.603 - debug: smartmeter.0 (1111) Objects client ready ... initialize now
    2024-06-10 20:29:38.606 - debug: smartmeter.0 (1111) Objects create System PubSub Client
    2024-06-10 20:29:38.608 - debug: smartmeter.0 (1111) Objects create User PubSub Client
    2024-06-10 20:29:38.630 - debug: smartmeter.0 (1111) Objects client initialize lua scripts
    2024-06-10 20:29:38.639 - debug: smartmeter.0 (1111) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
    2024-06-10 20:29:38.657 - debug: smartmeter.0 (1111) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
    2024-06-10 20:29:38.666 - debug: smartmeter.0 (1111) States create System PubSub Client
    2024-06-10 20:29:38.667 - debug: smartmeter.0 (1111) States create User PubSub Client
    2024-06-10 20:29:38.680 - debug: smartmeter.0 (1111) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
    2024-06-10 20:29:38.714 - debug: smartmeter.0 (1111) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
    2024-06-10 20:29:39.131 - info: smartmeter.0 (1111) starting. Version 3.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19
    2024-06-10 20:29:39.172 - debug: smartmeter.0 (1111) SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"SmlProtocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"1","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0059-if00-port0","transportSerialBaudrate":null,"transportSerialMessageTimeout":null,"protocolSmlIgnoreInvalidCRC":false}
    2024-06-10 20:29:39.175 - debug: smartmeter.0 (1111) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
    2024-06-10 20:29:39.198 - debug: smartmeter.0 (1111) SERIALPORT OPEN
    2024-06-10 20:29:39.206 - debug: smartmeter.0 (1111) ADD NEW DATA (0 + NEW 15)
    2024-06-10 20:29:39.208 - debug: smartmeter.0 (1111) MATCH-RESULT MESSAGE: "060000000000fe0000401c00fe1000" -> null
    2024-06-10 20:29:39.209 - debug: smartmeter.0 (1111) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
    2024-06-10 20:29:39.214 - debug: smartmeter.0 (1111) ADD NEW DATA (15 + NEW 8)
    2024-06-10 20:29:39.215 - debug: smartmeter.0 (1111) MATCH-RESULT MESSAGE: "060000000000fe0000401c00fe1000000000000200e600" -> null
    2024-06-10 20:29:39.220 - debug: smartmeter.0 (1111) ADD NEW DATA (23 + NEW 7)
    2024-06-10 20:29:39.221 - debug: smartmeter.0 (1111) MATCH-RESULT MESSAGE: "060000000000fe0000401c00fe1000000000000200e60066060000000000" -> null
    2024-06-10 20:29:39.224 - debug: smartmeter.0 (1111) ADD NEW DATA (30 + NEW 5)
    2024-06-10 20:29:39.224 - debug: smartmeter.0 (1111) MATCH-RESULT MESSAGE: "060000000000fe0000401c00fe1000000000000200e60066060000000000fe0000401c" -> null
    2024-06-10 20:29:39.229 - debug: smartmeter.0 (1111) ADD NEW DATA (35 + NEW 3)
    2024-06-10 20:29:39.229 - debug: smartmeter.0 (1111) MATCH-RESULT MESSAGE: "060000000000fe0000401c00fe1000000000000200e60066060000000000fe0000401c00fe10" -> null
    2024-06-10 20:29:39.234 - debug: smartmeter.0 (1111) ADD NEW DATA (38 + NEW 5)
    2024-06-10 20:29:39.235 - debug: smartmeter.0 (1111) MATCH-RESULT MESSAGE: "060000000000fe0000401c00fe1000000000000200e60066060000000000fe0000401c00fe100000000000" -> null
    2024-06-10 20:29:39.237 - debug: smartmeter.0 (1111) ADD NEW DATA (43 + NEW 5)
    2024-06-10 20:29:39.238 - debug: smartmeter.0 (1111) MATCH-RESULT MESSAGE: "060000000000fe0000401c00fe1000000000000200e60066060000000000fe0000401c00fe1000000000000008000066" -> null
    2024-06-10 20:29:39.239 - debug: smartmeter.0 (1111) connected set to false
    2024-06-10 20:29:39.242 - debug: smartmeter.0 (1111) ADD NEW DATA (48 + NEW 4)
    2024-06-10 20:29:39.243 - debug: smartmeter.0 (1111) MATCH-RESULT MESSAGE: "060000000000fe0000401c00fe1000000000000200e60066060000000000fe0000401c00fe100000000000000800006606000000" -> null
    2024-06-10 20:29:39.245 - debug: smartmeter.0 (1111) ADD NEW DATA (52 + NEW 4)
    2024-06-10 20:29:39.246 - debug: smartmeter.0 (1111) MATCH-RESULT MESSAGE: "060000000000fe0000401c00fe1000000000000200e60066060000000000fe0000401c00fe1000000000000008000066060000000000fe00" -> null
    2024-06-10 20:29:39.249 - debug: smartmeter.0 (1111) ADD NEW DATA (56 + NEW 4)
    2024-06-10 20:29:39.250 - debug: smartmeter.0 (1111) MATCH-RESULT MESSAGE: "060000000000fe0000401c00fe1000000000000200e60066060000000000fe0000401c00fe1000000000000008000066060000000000fe0000401c00" -> null
    2024-06-10 20:29:39.252 - debug: smartmeter.0 (1111) ADD NEW DATA (60 + NEW 3)
    2024-06-10 20:29:39.253 - debug: smartmeter.0 (1111) MATCH-RESULT MESSAGE: "060000000000fe0000401c00fe1000000000000200e60066060000000000fe0000401c00fe1000000000000008000066060000000000fe0000401c00fe1000" -> null
    2024-06-10 20:29:39.256 - debug: smartmeter.0 (1111) ADD NEW DATA (63 + NEW 3)
    2024-06-10 20:29:39.256 - debug: smartmeter.0 (1111) MATCH-RESULT MESSAGE: "060000000000fe0000401c00fe1000000000000200e60066060000000000fe0000401c00fe1000000000000008000066060000000000fe0000401c00fe1000000000" -> null
    2024-06-10 20:29:39.259 - debug: smartmeter.0 (1111) ADD NEW DATA (66 + NEW 4)
    2024-06-10 20:29:39.259 - debug: smartmeter.0 (1111) MATCH-RESULT MESSAGE: "060000000000fe0000401c00fe1000000000000200e60066060000000000fe0000401c00fe1000000000000008000066060000000000fe0000401c00fe10000000000000001c" -> null
    2024-06-10 20:29:39.261 - debug: smartmeter.0 (1111) ADD NEW DATA (70 + NEW 2)
    2024-06-10 20:29:39.262 - debug: smartmeter.0 (1111) MATCH-RESULT MESSAGE: "060000000000fe0000401c00fe1000000000000200e60066060000000000fe0000401c00fe1000000000000008000066060000000000fe0000401c00fe10000000000000001c0066" -> null
    

    Vielen lieben Dank
    Florian

    T Offline
    T Offline
    TT-Tom
    wrote on last edited by TT-Tom
    #3587

    @k3flo

    Kannst du mal deine Einstellungen (Tasmota) aus dem Lesekopf zeigen. Interessant wäre das Script und die Ausgabe der Konsole, wenn du den Befehl eingegeben hast.

    sorry verwechselt, aber Prüfe mal deine Ausrichtung des Kopfes. prüfe auch mal die IR-Sendediode, ob diese noch hell leuchtet. Wenn diese altersschwach wird, kann es auch zu solchen Fehlern kommen.

    Gruß Tom
    https://github.com/tt-tom17
    Wenn meine Hilfe erfolgreich war, benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

    NSPanel Script Wiki
    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki

    NSPanel Adapter Wiki
    https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki

    HomoranH 1 Reply Last reply
    0
    • T TT-Tom

      @k3flo

      Kannst du mal deine Einstellungen (Tasmota) aus dem Lesekopf zeigen. Interessant wäre das Script und die Ausgabe der Konsole, wenn du den Befehl eingegeben hast.

      sorry verwechselt, aber Prüfe mal deine Ausrichtung des Kopfes. prüfe auch mal die IR-Sendediode, ob diese noch hell leuchtet. Wenn diese altersschwach wird, kann es auch zu solchen Fehlern kommen.

      HomoranH Do not disturb
      HomoranH Do not disturb
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      wrote on last edited by
      #3588

      @tt-tom sagte in Adapter "smartmeter":

      Kannst du mal deine Einstellungen (Tasmota) aus dem Lesekopf zeigen

      ääähm

      @k3flo sagte in Adapter "smartmeter":

      Hichi USB

      sollte kein Tasmota haben

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      T 1 Reply Last reply
      1
      • HomoranH Homoran

        @tt-tom sagte in Adapter "smartmeter":

        Kannst du mal deine Einstellungen (Tasmota) aus dem Lesekopf zeigen

        ääähm

        @k3flo sagte in Adapter "smartmeter":

        Hichi USB

        sollte kein Tasmota haben

        T Offline
        T Offline
        TT-Tom
        wrote on last edited by TT-Tom
        #3589

        @homoran

        jetzt wo du es schreibst, hast recht, habe ich verwechselt mit meinem Wärmezahler, der hängt per USB-Kopf am ioBroker. Nehme mein Eintrag zurück

        Gruß Tom
        https://github.com/tt-tom17
        Wenn meine Hilfe erfolgreich war, benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

        NSPanel Script Wiki
        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki

        NSPanel Adapter Wiki
        https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki

        F 1 Reply Last reply
        0
        • T TT-Tom

          @homoran

          jetzt wo du es schreibst, hast recht, habe ich verwechselt mit meinem Wärmezahler, der hängt per USB-Kopf am ioBroker. Nehme mein Eintrag zurück

          F Offline
          F Offline
          final
          wrote on last edited by
          #3590

          Ich hab auch den gleichen Lesekopf, kann nachher mal in meine smartmeter settings schauen.
          Du hast aber anscheinend Redis am laufen? Das hab ich zumindest nicht.

          Zu den Daten vom Zähler, da hatte ich eine Anleitung vom Netzbetreiber bekommen bzw. runter geladen. Man konnte glaube ich auch auf einen erweiterten Datensatz in der Ausgabe umschalten am Zähler selber.

          HomoranH 1 Reply Last reply
          0
          • F final

            Ich hab auch den gleichen Lesekopf, kann nachher mal in meine smartmeter settings schauen.
            Du hast aber anscheinend Redis am laufen? Das hab ich zumindest nicht.

            Zu den Daten vom Zähler, da hatte ich eine Anleitung vom Netzbetreiber bekommen bzw. runter geladen. Man konnte glaube ich auch auf einen erweiterten Datensatz in der Ausgabe umschalten am Zähler selber.

            HomoranH Do not disturb
            HomoranH Do not disturb
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            wrote on last edited by
            #3591

            @final Es kommen ja Werte, die sehen nur nicht nach SML aus.

            Hab gerade auch diverse Anleitu gen von Netzbetreibern durchgeackert, da war in jeinem einzige eine Beschreibung der Info-Schnittstelle!

            Bei Volkszaehler.org habe ich auch nur den Hinweis auf SML gefunden.

            @k3flo
            bei welchem Netzbetreiber bist du?
            hast du von dem Informationen bekommen?

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            k3floK 1 Reply Last reply
            0
            • HomoranH Homoran

              @final Es kommen ja Werte, die sehen nur nicht nach SML aus.

              Hab gerade auch diverse Anleitu gen von Netzbetreibern durchgeackert, da war in jeinem einzige eine Beschreibung der Info-Schnittstelle!

              Bei Volkszaehler.org habe ich auch nur den Hinweis auf SML gefunden.

              @k3flo
              bei welchem Netzbetreiber bist du?
              hast du von dem Informationen bekommen?

              k3floK Offline
              k3floK Offline
              k3flo
              wrote on last edited by
              #3592

              @homoran
              Ich bin bei der OVAG (Hessen).
              Habe noch keine Informationen beim Netzbetreiber angefragt. Mir würde auch einfach nur der aktuelle Zählerstand ausreichen. Mehr Informationen brauche ich nicht.
              Der Zähler wurde erst vor 3 Wochen eingebaut, daher denke ich mal dass die Diode in Ordnung ist. Per Handy sehe ich jedenfalls dass sie sekündlich blinkt.
              Ich bin gerade nicht vor Ort. Ich schaue heute Abend nochmal nach der Ausrichtung des Lesekopfs. Ich hatte da aber schon rumgespielt und denke eigentlich dass es daran nicht liegen kann. Was ich noch nicht getestet habe ist ein anderer Lesekopf.

              F HomoranH 2 Replies Last reply
              0
              • k3floK k3flo

                @homoran
                Ich bin bei der OVAG (Hessen).
                Habe noch keine Informationen beim Netzbetreiber angefragt. Mir würde auch einfach nur der aktuelle Zählerstand ausreichen. Mehr Informationen brauche ich nicht.
                Der Zähler wurde erst vor 3 Wochen eingebaut, daher denke ich mal dass die Diode in Ordnung ist. Per Handy sehe ich jedenfalls dass sie sekündlich blinkt.
                Ich bin gerade nicht vor Ort. Ich schaue heute Abend nochmal nach der Ausrichtung des Lesekopfs. Ich hatte da aber schon rumgespielt und denke eigentlich dass es daran nicht liegen kann. Was ich noch nicht getestet habe ist ein anderer Lesekopf.

                F Offline
                F Offline
                final
                wrote on last edited by final
                #3593

                hier mal meine settings. Wegen der Zählerinfos muss ich suchen.

                smartmeter_adapter_settings.png

                smartmeter_adapter_objekte.png

                k3floK 1 Reply Last reply
                0
                • F final

                  hier mal meine settings. Wegen der Zählerinfos muss ich suchen.

                  smartmeter_adapter_settings.png

                  smartmeter_adapter_objekte.png

                  k3floK Offline
                  k3floK Offline
                  k3flo
                  wrote on last edited by
                  #3594

                  @final Danke, werde ich nachher testen.

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • k3floK k3flo

                    @homoran
                    Ich bin bei der OVAG (Hessen).
                    Habe noch keine Informationen beim Netzbetreiber angefragt. Mir würde auch einfach nur der aktuelle Zählerstand ausreichen. Mehr Informationen brauche ich nicht.
                    Der Zähler wurde erst vor 3 Wochen eingebaut, daher denke ich mal dass die Diode in Ordnung ist. Per Handy sehe ich jedenfalls dass sie sekündlich blinkt.
                    Ich bin gerade nicht vor Ort. Ich schaue heute Abend nochmal nach der Ausrichtung des Lesekopfs. Ich hatte da aber schon rumgespielt und denke eigentlich dass es daran nicht liegen kann. Was ich noch nicht getestet habe ist ein anderer Lesekopf.

                    HomoranH Do not disturb
                    HomoranH Do not disturb
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    wrote on last edited by
                    #3595

                    @k3flo sagte in Adapter "smartmeter":

                    Habe noch keine Informationen beim Netzbetreiber angefragt.

                    die wird üblicherweise auch schon mit dem Einbau des Zählers überreicht.

                    @k3flo sagte in Adapter "smartmeter":

                    dass die Diode in Ordnung ist. Per Handy sehe ich jedenfalls dass sie sekündlich blinkt.
                    Ich bin gerade nicht vor Ort. Ich schaue heute Abend nochmal nach der Ausrichtung des Lesekopfs

                    es kommen doch die Daten, nur in unbekanntem Format.
                    Die Frage wäre höchstens noch ob da was verschlüsselt ist.

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    F 1 Reply Last reply
                    0
                    • HomoranH Homoran

                      @k3flo sagte in Adapter "smartmeter":

                      Habe noch keine Informationen beim Netzbetreiber angefragt.

                      die wird üblicherweise auch schon mit dem Einbau des Zählers überreicht.

                      @k3flo sagte in Adapter "smartmeter":

                      dass die Diode in Ordnung ist. Per Handy sehe ich jedenfalls dass sie sekündlich blinkt.
                      Ich bin gerade nicht vor Ort. Ich schaue heute Abend nochmal nach der Ausrichtung des Lesekopfs

                      es kommen doch die Daten, nur in unbekanntem Format.
                      Die Frage wäre höchstens noch ob da was verschlüsselt ist.

                      F Offline
                      F Offline
                      final
                      wrote on last edited by final
                      #3596

                      Soo, ich glaube es gefunden zu haben.
                      In der Anleitung zur PIN Eingabe mME steht der eingerahmte Satz. Und mMn. kann man damit (zumindest bei meinem Zähler) die Extra Daten freischalten, also Phase L1-L3 etc.

                      Hier mal noch der Link dorthin: Anleitung PIN mME EWE Netz

                      ewe_moderne_messeinrichtung_infosatz.png

                      HomoranH 1 Reply Last reply
                      1
                      • F final

                        Soo, ich glaube es gefunden zu haben.
                        In der Anleitung zur PIN Eingabe mME steht der eingerahmte Satz. Und mMn. kann man damit (zumindest bei meinem Zähler) die Extra Daten freischalten, also Phase L1-L3 etc.

                        Hier mal noch der Link dorthin: Anleitung PIN mME EWE Netz

                        ewe_moderne_messeinrichtung_infosatz.png

                        HomoranH Do not disturb
                        HomoranH Do not disturb
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        wrote on last edited by
                        #3597

                        @final sagte in Adapter "smartmeter":

                        In der Anleitung zur PIN Eingabe mME steht der eingerahmte Satz. Und mMn. kann man damit (zumindest bei meinem Zähler) die Extra Daten freischalten,

                        ja!

                        @final sagte in Adapter "smartmeter":

                        also Phase L1-L3 etc.

                        nein.

                        ohne Pin gibt es den Zählerstand in ganzen kWh
                        mit PIN gibt's 3 Nachkommastellen und den Momentanverbrauch hinzu.

                        Aber zum x-ten Mal:

                        Das ist nicht dein Problem!

                        @homoran sagte in Adapter "smartmeter":

                        @final Es kommen ja Werte, die sehen nur nicht nach SML aus

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        K 1 Reply Last reply
                        0
                        • S silgri

                          Ich sollte bei meinem ISKRA 175 auch die Leistung der einzelnen Phasen L1, L2 und L3 haben.
                          Die Werte werden im Moment aber nicht als Objekte ausgegeben. Gibt es dazu eine Lösung? Oder stellt der ISKRA 175 diese an der Schnittstelle gar nicht zur Verfügung?

                          F Offline
                          F Offline
                          final
                          wrote on last edited by
                          #3598

                          @silgri said in Adapter "smartmeter":

                          Ich sollte bei meinem ISKRA 175 auch die Leistung der einzelnen Phasen L1, L2 und L3 haben.
                          Die Werte werden im Moment aber nicht als Objekte ausgegeben. Gibt es dazu eine Lösung? Oder stellt der ISKRA 175 diese an der Schnittstelle gar nicht zur Verfügung?

                          Ich habe (auch) versucht, darauf zu antworten.
                          Beim Problem mit den SML Werten von k3flo habe ich mit dem screenshot der smartmeter settings helfen wollen.

                          1 Reply Last reply
                          1
                          • HomoranH Homoran

                            @final sagte in Adapter "smartmeter":

                            In der Anleitung zur PIN Eingabe mME steht der eingerahmte Satz. Und mMn. kann man damit (zumindest bei meinem Zähler) die Extra Daten freischalten,

                            ja!

                            @final sagte in Adapter "smartmeter":

                            also Phase L1-L3 etc.

                            nein.

                            ohne Pin gibt es den Zählerstand in ganzen kWh
                            mit PIN gibt's 3 Nachkommastellen und den Momentanverbrauch hinzu.

                            Aber zum x-ten Mal:

                            Das ist nicht dein Problem!

                            @homoran sagte in Adapter "smartmeter":

                            @final Es kommen ja Werte, die sehen nur nicht nach SML aus

                            K Offline
                            K Offline
                            klassisch
                            Most Active
                            wrote on last edited by
                            #3599

                            @homoran sagte in Adapter "smartmeter":

                            Das ist nicht dein Problem!

                            @homoran sagte in Adapter "smartmeter":

                            @final Es kommen ja Werte, die sehen nur nicht nach SML aus
                            

                            Da hat sich was überkreuzt. Bei @final geht es ja, er hat seine Settings als Anleitung gepostet. Das Problem hat @k3flo

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • K Offline
                              K Offline
                              Kilian 1
                              wrote on last edited by Homoran
                              #3600

                              As a total beginner in Linux/ioBroker/Influx etc. I can't get the smart meter adapter to work.

                              I have a "bitshake" wifi smartmeter reader on my “efr SGM-C4-1A600l” electricity meter. The data transfer to the “Trucki-Stick” (a wifi dongle that controls our inverter and collects the data via Json-Keys (StatusSNS,SGM,Power)) works perfectly. And I also receive data from there in ioBroker.

                              However, if I enter the same URL (“http://192.168.1.8/cm?cmnd=status 10”) in the smartmeter adapter and try to read the data via Json as well, nothing happens. Various other configurations were also unsuccessful. Does anyone know how exactly I have to set this up?

                              By the way:
                              In parallel, I try the whole thing via MQTT, where I also get a connection and various objects are created. However, none of them contain individual data such as the current meter reading or the voltage, but only one such (or similar) string:

                              “ {“StatusSNS”:{“Time”:“2024-08-23T11:44:14”,“SGM”:
                              “E_in”:26797.805,“E_inHT”:0.000,“E_out”:0.000,“E_outHT”:0.000,“Power”:56,“Voltage”:238.8,“Voltage_L2”:240.2,“Voltage_L3”:240.2,“Current”:0.80,“Current_L2”:0.71,“Current_L3”:0.99,“phase_angle_L2_L1”:121,“phase_angle_L3_L1”:240,“phase_angle_L1”:296.0,“phase_angle_L2”:302.0,“phase_angle_L3”:218.0,“Freq”:50.0,“ID”:“0a014526521804521e95”}}}”
                              

                              MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt!

                              Everything is in there somehow, but not in such a way that I can use it.

                              Would be really grateful for help.

                              HomoranH Samson71S 2 Replies Last reply
                              0
                              • K Kilian 1

                                As a total beginner in Linux/ioBroker/Influx etc. I can't get the smart meter adapter to work.

                                I have a "bitshake" wifi smartmeter reader on my “efr SGM-C4-1A600l” electricity meter. The data transfer to the “Trucki-Stick” (a wifi dongle that controls our inverter and collects the data via Json-Keys (StatusSNS,SGM,Power)) works perfectly. And I also receive data from there in ioBroker.

                                However, if I enter the same URL (“http://192.168.1.8/cm?cmnd=status 10”) in the smartmeter adapter and try to read the data via Json as well, nothing happens. Various other configurations were also unsuccessful. Does anyone know how exactly I have to set this up?

                                By the way:
                                In parallel, I try the whole thing via MQTT, where I also get a connection and various objects are created. However, none of them contain individual data such as the current meter reading or the voltage, but only one such (or similar) string:

                                “ {“StatusSNS”:{“Time”:“2024-08-23T11:44:14”,“SGM”:
                                “E_in”:26797.805,“E_inHT”:0.000,“E_out”:0.000,“E_outHT”:0.000,“Power”:56,“Voltage”:238.8,“Voltage_L2”:240.2,“Voltage_L3”:240.2,“Current”:0.80,“Current_L2”:0.71,“Current_L3”:0.99,“phase_angle_L2_L1”:121,“phase_angle_L3_L1”:240,“phase_angle_L1”:296.0,“phase_angle_L2”:302.0,“phase_angle_L3”:218.0,“Freq”:50.0,“ID”:“0a014526521804521e95”}}}”
                                

                                MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt!

                                Everything is in there somehow, but not in such a way that I can use it.

                                Would be really grateful for help.

                                HomoranH Do not disturb
                                HomoranH Do not disturb
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                wrote on last edited by
                                #3601

                                @kilian-1 It doesn't look like the smartmeter reader provides the data, necessary for the adapter.
                                The adapter needs the OBIS values, which your reader seems to use itself to transform to the JDON output.

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                1 Reply Last reply
                                0
                                • K Kilian 1

                                  As a total beginner in Linux/ioBroker/Influx etc. I can't get the smart meter adapter to work.

                                  I have a "bitshake" wifi smartmeter reader on my “efr SGM-C4-1A600l” electricity meter. The data transfer to the “Trucki-Stick” (a wifi dongle that controls our inverter and collects the data via Json-Keys (StatusSNS,SGM,Power)) works perfectly. And I also receive data from there in ioBroker.

                                  However, if I enter the same URL (“http://192.168.1.8/cm?cmnd=status 10”) in the smartmeter adapter and try to read the data via Json as well, nothing happens. Various other configurations were also unsuccessful. Does anyone know how exactly I have to set this up?

                                  By the way:
                                  In parallel, I try the whole thing via MQTT, where I also get a connection and various objects are created. However, none of them contain individual data such as the current meter reading or the voltage, but only one such (or similar) string:

                                  “ {“StatusSNS”:{“Time”:“2024-08-23T11:44:14”,“SGM”:
                                  “E_in”:26797.805,“E_inHT”:0.000,“E_out”:0.000,“E_outHT”:0.000,“Power”:56,“Voltage”:238.8,“Voltage_L2”:240.2,“Voltage_L3”:240.2,“Current”:0.80,“Current_L2”:0.71,“Current_L3”:0.99,“phase_angle_L2_L1”:121,“phase_angle_L3_L1”:240,“phase_angle_L1”:296.0,“phase_angle_L2”:302.0,“phase_angle_L3”:218.0,“Freq”:50.0,“ID”:“0a014526521804521e95”}}}”
                                  

                                  MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt!

                                  Everything is in there somehow, but not in such a way that I can use it.

                                  Would be really grateful for help.

                                  Samson71S Offline
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71
                                  Global Moderator
                                  wrote on last edited by
                                  #3602

                                  @kilian-1
                                  Mal im Ernst. Der IP nach Deutsch (Rheinland), deutscher Forenteil mit deutschen Beiträgen. Warum dann in Englisch?

                                  Gruß, Markus

                                  Maßnahmen zum Schutz des Forums:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/79618/ma%C3%9Fnahmen-zum-schutz-des-forums
                                  Hinweise für gute Forenbeiträge:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge

                                  K 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • Samson71S Samson71

                                    @kilian-1
                                    Mal im Ernst. Der IP nach Deutsch (Rheinland), deutscher Forenteil mit deutschen Beiträgen. Warum dann in Englisch?

                                    K Offline
                                    K Offline
                                    Kilian 1
                                    wrote on last edited by
                                    #3603

                                    @samson71 Weil ich Depp irgendwie gedanklich in einem englischen Forum war und das erst nach dem Absenden bemerkt habe. Da das mein erster Post war, musste der erst "reviewed" und freigegeben werden, weswegen ich es nicht korrigieren konnte. Ich schreib es nochmal aus deutsch drunter.

                                    Sorr.. Äh - Entschuldigung!

                                    Samson71S K 2 Replies Last reply
                                    1
                                    • K Kilian 1

                                      @samson71 Weil ich Depp irgendwie gedanklich in einem englischen Forum war und das erst nach dem Absenden bemerkt habe. Da das mein erster Post war, musste der erst "reviewed" und freigegeben werden, weswegen ich es nicht korrigieren konnte. Ich schreib es nochmal aus deutsch drunter.

                                      Sorr.. Äh - Entschuldigung!

                                      Samson71S Offline
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71
                                      Global Moderator
                                      wrote on last edited by
                                      #3604

                                      @kilian-1 sagte in Adapter "smartmeter":

                                      Sorr.. Äh - Entschuldigung!

                                      Kein wirkliches Problem, aber eine schlüssige Erklärung. Hat nur kurzzeitig für Irritation gesorgt. 😉

                                      Gruß, Markus

                                      Maßnahmen zum Schutz des Forums:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/79618/ma%C3%9Fnahmen-zum-schutz-des-forums
                                      Hinweise für gute Forenbeiträge:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge

                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      • K Kilian 1

                                        @samson71 Weil ich Depp irgendwie gedanklich in einem englischen Forum war und das erst nach dem Absenden bemerkt habe. Da das mein erster Post war, musste der erst "reviewed" und freigegeben werden, weswegen ich es nicht korrigieren konnte. Ich schreib es nochmal aus deutsch drunter.

                                        Sorr.. Äh - Entschuldigung!

                                        K Offline
                                        K Offline
                                        Kilian 1
                                        wrote on last edited by
                                        #3605

                                        @kilian-1 Als totaler Anfänger in Linux/ioBroker/Influx etc. bekomme ich den Smart-Meter-Adapter nicht zum Laufen.

                                        Ich habe einen „bitshake“ Wlan-smartmeter reader an meinem „efr SGM-C4-1A600l“ Stromzähler. Die Datenübertragung zum „Trucki-Stick“ (ein Wifi-Dongle, der unseren Wechselrichter steuert und die Daten über Json-Keys (StatusSNS,SGM,Power) sammelt) funktioniert einwandfrei. Und ich erhalte auch Daten von dort in ioBroker.

                                        Wenn ich aber im Smartmeter-Adapter die gleiche URL („http://192.168.1.8/cm?cmnd=status 10“) eingebe und versuche, die Daten ebenfalls über Json zu lesen, passiert nichts. Diverse andere Konfigurationen waren ebenfalls erfolglos. Weiß jemand, wie genau ich das einrichten muss?

                                        So nebenbei:
                                        Parallel dazu versuche ich das Ganze über MQTT, wo ich auch eine Verbindung bekomme und diverse Objekte angelegt werden. Allerdings enthält keines davon einzelne Daten wie den aktuellen Zählerstand oder die Spannung, sondern nur einen solchen (oder ähnlichen) String:

                                        “ {“StatusSNS”:{“Time”:“2024-08-23T11:44:14”,“SGM”:
                                        “E_in”:26797.805,“E_inHT”:0.000,“E_out”:0.000,“E_outHT”:0.000,“Power”:56,“Voltage”:238.8,“Voltage_L2”:240.2,“Voltage_L3”:240.2,“Current”:0.80,“Current_L2”:0. 71,“Current_L3”:0.99,“phase_angle_L2_L1”:121,“phase_angle_L3_L1”:240,“phase_angle_L1”:296.0,“phase_angle_L2”:302.0,“phase_angle_L3”:218.0,“Freq”:50.0,“ID”:“0a014526521804521e95”}}}”

                                        Alles ist irgendwie drin, aber nicht so, dass ich es verwenden kann. Wäre wirklich dankbar für Hilfe.

                                        HomoranH K 2 Replies Last reply
                                        0
                                        • K Kilian 1

                                          @kilian-1 Als totaler Anfänger in Linux/ioBroker/Influx etc. bekomme ich den Smart-Meter-Adapter nicht zum Laufen.

                                          Ich habe einen „bitshake“ Wlan-smartmeter reader an meinem „efr SGM-C4-1A600l“ Stromzähler. Die Datenübertragung zum „Trucki-Stick“ (ein Wifi-Dongle, der unseren Wechselrichter steuert und die Daten über Json-Keys (StatusSNS,SGM,Power) sammelt) funktioniert einwandfrei. Und ich erhalte auch Daten von dort in ioBroker.

                                          Wenn ich aber im Smartmeter-Adapter die gleiche URL („http://192.168.1.8/cm?cmnd=status 10“) eingebe und versuche, die Daten ebenfalls über Json zu lesen, passiert nichts. Diverse andere Konfigurationen waren ebenfalls erfolglos. Weiß jemand, wie genau ich das einrichten muss?

                                          So nebenbei:
                                          Parallel dazu versuche ich das Ganze über MQTT, wo ich auch eine Verbindung bekomme und diverse Objekte angelegt werden. Allerdings enthält keines davon einzelne Daten wie den aktuellen Zählerstand oder die Spannung, sondern nur einen solchen (oder ähnlichen) String:

                                          “ {“StatusSNS”:{“Time”:“2024-08-23T11:44:14”,“SGM”:
                                          “E_in”:26797.805,“E_inHT”:0.000,“E_out”:0.000,“E_outHT”:0.000,“Power”:56,“Voltage”:238.8,“Voltage_L2”:240.2,“Voltage_L3”:240.2,“Current”:0.80,“Current_L2”:0. 71,“Current_L3”:0.99,“phase_angle_L2_L1”:121,“phase_angle_L3_L1”:240,“phase_angle_L1”:296.0,“phase_angle_L2”:302.0,“phase_angle_L3”:218.0,“Freq”:50.0,“ID”:“0a014526521804521e95”}}}”

                                          Alles ist irgendwie drin, aber nicht so, dass ich es verwenden kann. Wäre wirklich dankbar für Hilfe.

                                          HomoranH Do not disturb
                                          HomoranH Do not disturb
                                          Homoran
                                          Global Moderator Administrators
                                          wrote on last edited by
                                          #3606

                                          @kilian-1 Auf deutsch kein Unterschied zu meiner Antwort in Englisch.

                                          Der Lesekopf verarbeitet anscheinend, die für den Smartmeter Adapter notwendigen OBIS Werte selbst.
                                          Daher bleibt nur die JSON Antwort auszuwerten, was im Prinzip kein Problem darstellen sollte.

                                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                          1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          601

                                          Online

                                          32.4k

                                          Users

                                          81.4k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe