    Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • W
      warp735 @wendy2702 last edited by warp735

      @wendy2702
      Testen immer nur mit EINEM Datenpunkt... Woher diese komplett falsch konfigurierten Register kommen, ist mir immer noch schleierhaft. Man sollte diesen Thread auch lesen 😉
      Ich hab ALLE Register auf Signed 16 bit

      PS: du hast RTU over TCP, oder?

      Snag_1040fdd.png

      wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • wendy2702
        wendy2702 @warp735 last edited by wendy2702

        @warp735 sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

        Man sollte diesen Thread auch lesen

        Den habe ich gelesen und hier stehen soviele verschiedene "Register" das ich mir am Ende das aud der Github Sammlung genommen habe.

        @warp735 sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

        @wendy2702
        Testen immer nur mit EINEM Datenpunkt...

        Auch das habe ich schon hinter mir.

        @warp735 sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

        PS: du hast RTU over TCP, oder?

        Ja, macht der Waveshare

        Wenn du eine dreistellige Register Adresse verwendest kann ich nur Raten das du den Haken bei "benutze Aliase" an hast ?

        W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • W
          warp735 @wendy2702 last edited by warp735

          @wendy2702 sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

          Ja, macht der Waveshare

          Und warum stellst denn bei iob was anderes ein?

          @wendy2702 sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

          kann ich nur Raten das du den Haken bei "benutze Aliase" an hast ?

          Nope:
          Snag_111c2c3.png

          wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • wendy2702
            wendy2702 @warp735 last edited by wendy2702

            @warp735 sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

            Und warum stellst denn bei iob was anderes ein?

            Weil eigentlich nur einer Umwandelt, iob oder Waveshare. Zumindest ist das bei meinen anderen Waveshare Modbus sachen so.

            Dein Register 598 lässt sich zumindest per iob und Serieller Verbindung auslesen.

            Gibt es hier irgendwo einen Export deiner Register?

            EDIT: @warp735 es läuft. Die 5 Stelligen Register sind nicht "falsch", man muss dann nur den Haken bei "Benutze Aliase" setzen. Dann werden im Hintergrund die 3 stelligen verwendet.

            So sind jetzt meine Einstellungen im Waveshare:

            b4e6562c-277a-4fa4-afd0-5bb98ccb3034-grafik.png

            und so in IOB:

            7bbff636-a3fd-4aa5-b937-d151941aea27-grafik.png

            258034e9-596e-48d1-87cd-5a90f51f6dd4-grafik.png

            Hier nochmal der Export der Register welche aber exact der Liste von @TheBam entsprechen:

            _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
            40001	Device type	Gerätetyp		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40004	Seriennummer	Seriennummer		string	5	0	0		state		true	false	false	false
            40061	Fernsperre	Fernsperre		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40081	SchalterModus	SchalterModus		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40105	ZeroExport power	ZeroExport-Leistung	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40105	ZeroExport power	ZeroExport-Leistung		floatbe	2	0	0		level		true	false	false	false
            40109	Max A Charge	Maximaler Ladestrom der Batterie	A	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40110	Max A discharge	Max A Entladung	A	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40116	ShutDown battery capacity ShutDown	Abschalten Batteriekapazität Herunterfahren	%	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40117	Restart battery capacityRestart	Neu starten BatteriekapazitätNeustart	%	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40118	LowBatt battery capacityLowBatt	Low Batterie Anzeige zum Abschalten der Batterie	%	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40130	Generator is charged to enable	Generator is charged to enable		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40131	Grid is charged to enable	Grid is charged to enable		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40144	Max Limit Power Output Grid Connection	Begrenzen Sie die maximale Ausgangsleistung des Netzes	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40145	"External	current	sensor clamp phase"	Klemmphase des externen Stromsensors	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40146	Solar sell	  Verkauf von Solar		floatbe	2	0	0		switch		true	false	false	false
            40149	Sell mode time point 1	Sell mode time point 1		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40150	Sell mode time point 2	Sell mode time point 2		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40151	Sell mode time point 3	Sell mode time point 3		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40152	Sell mode time point 4	Sell mode time point 4		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40153	Sell mode time point 5	Sell mode time point 5		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40154	Sell mode time point 6	Sell mode time point 6		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40155	Sell mode Watt time 1	Sell mode Watt time 1		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40156	Sell mode Watt time 2	Sell mode Watt time 2		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40157	Sell mode Watt time 3	Sell mode Watt time 3		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40158	Sell mode Watt time 4	Sell mode Watt time 4		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40159	Sell mode Watt time 5	Sell mode Watt time 5		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40160	Sell mode Watt time 6	Sell mode Watt time 6		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40167	TOF_Cell SOC 1	TOF_Cell SOC 1	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40168	TOF_Cell SOC 2	TOF_Cell SOC 2	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40169	TOF_Cell SOC 3	TOF_Cell SOC 3	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40170	TOF_Cell SOC 4	TOF_Cell SOC 4	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40171	TOF_Cell SOC 5	TOF_Cell SOC 5	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40172	TOF_Cell SOC 6	TOF_Cell SOC 6	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40173	Time point 1 charge enable	Time point 1 charge enable		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40174	Time point 2 charge enable	Time point 2 charge enable		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40175	Time point 3 charge enable	Time point 3 charge enable		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40176	Time point 4 charge enable	Time point 4 charge enable		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40177	Time point 5 charge enable	Time point 5 charge enable		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40178	Time point 6 charge enable	Time point 6 charge enable		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40341	Max Solar Sell Power at Zero grid	Maximale Solarverkaufsleistung bei null einspeisung	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40341	Max Solar Sell Power by full in	Maximale Solarverkaufsleistung bei einspeisung	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40501	Status	Status (Standby, check, norm, altert, fault)		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40521	Day Grid Buy Power Wh	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            40522	Day_GridSell_Power Wh	Tages Verkaufs leistung	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            40530	Day_PV_Power Wh	Tagesproduzierte leistung	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            40535	Total PV power Wh low word	Gesamt-PV-Leistung Wh niedriges Wort	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            40553	AC Relay	AC relay		uint16be	1	0	0	x < 2? 0:1	level		true	false	false	false
            40553	Ac relay 2	AC relay2		uint16be	1		0		level		true	false	false	false
            40587	battery temperature	Batterietemperatur	°C	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
            40588	battery voltage	Batteriespannung	V	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
            40589	battery capacity	Batteriekapazität	%	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40591	Battery output power	Ausgangsleistung der Batterie	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40592	Battery output current	Ausgangsstrom der Batterie	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
            40593	Corrected AH	AH korrigiert	AH	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40599	Grid phase voltage A	Netzphasenspannung L1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            40600	Grid phase voltage B	Netzphasenspannung L2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            40601	Grid phase voltage C	Netzphasenspannung L3	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            40605	L1 phase power on the inner side of the grid	L1 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40606	L2 phase power on the inner side of the grid	L2 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40607	L3 phase power on the inner side of the grid	L3 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40608	active power from side to side of the grid	Wirkleistung von Seite zu Seite des Netzes	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40609	Grid side - inside total apparent power	Netzseite – innere Gesamtscheinleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40610	Grid-side frequency	Grid Seite Frequenz	Hz	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40611	grid side inner current L1	netzseitiger Innenstrom L1	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
            40612	grid side inner current L2	netzseitiger Innenstrom L2	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
            40613	grid side inner current L3	netzseitiger Innenstrom L3	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
            40614	Out-of-grid - current L1	Außerhalb des Netzes – aktuelles L1	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
            40615	Out-of-grid - current L2	Außerhalb des Netzes – aktuelles L2	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
            40616	Out-of-grid - current L3	Außerhalb des Netzes – aktuelles L3	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
            40617	A Out-of-grid -power L1	A Außerhalb des Netzes - Strom L1	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40618	A Out-of-grid -power L2	A Außerhalb des Netzes - Strom L2	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40619	A Out-of-grid -power L3	A Außerhalb des Netzes - Strom L3	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40620	Out-of-grid -total power	Außerhalb des Netzes - Gesamtleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40621	Out-of-grid - total apparent power	Außerhalb des Netzes - Gesamtscheinleistung	VA	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40622	Grid-connected power factor PF	Netzgekoppelter Leistungsfaktor PF		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40623	Grid side A-phase power	Netzseitiger L1-Phasen-Strom	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40624	Grid side B-phase power	Netzseitiger L2-Phasen-Strom	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40625	Grid side C-phase power	Netzseitiger L3-Phasen-Strom	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40626	Grid side total power	Netzseitige Gesamtleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40628	Inverter output phase voltage A	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            40629	Inverter output phase voltage B	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            40630	Inverter output phase voltage C	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L3	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            40631	Inverter output phase current A	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L1	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
            40632	Inverter output phase current B	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L2	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
            40633	Inverter output phase current C	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L3	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
            40634	Inverter output phase power A	  Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L1	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40635	Inverter output phase power B	Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L2	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40636	Inverter output phase power C	Ausgangsphase des Wechselrichters Leistung L3	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40637	Inverter output total power	Gesamtleistung des Wechselrichters Leistung	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40638	Inverter output total apparent power	Gesamtleistung des Wechselrichters Scheinleistung	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40639	Inverter frequency	Wechselrichter frequenz	Hz	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
            40641	UPS load-side phase power A	USV-lastseitige Phasenleistung L1	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40642	UPS load-side phase power B	USV-lastseitige Phasenleistung L2	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40643	UPS load-side phase power C	USV-lastseitige Phasenleistung L3	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40644	UPS load-sidetotal power	Lastseitige Gesamtleistung der USV	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40645	Load phase voltage A	Load phasenspannung L1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            40646	Load phase voltage B	Load phasenspannung L2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            40647	Load phase voltage C	Load phasenspannung L3	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            40648	Load phase current A	Load phasenstrom L1	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
            40649	Load phase current B	Load phasenstrom L2	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
            40650	Load phase current C	Load phasenstrom L3	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
            40651	Load phase power A	Load phase Leistung L1	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40652	Load phase power B	Load phase Leistung L2	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40653	Load phase power C	Load phase Leistung L3	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40654	Load totalpower	Load Gesamtleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40655	Load phase apparent power	Scheinleistung der Lastphase	VA	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40656	Load frequency	Load Frequenz	Hz	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40662	Phase voltage of Gen port A	Phasenspannung von Gen-Port L1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            40663	Phase voltage of Gen port B	Phasenspannung von Gen-Port L2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            40664	Phase voltage of Gen port C	Phasenspannung von Gen-Port L3	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            40665	Phase power of Gen port A	Phasenleistung von Gen-Port L1	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40666	Phase power of Gen port B	Phasenleistung von Gen-Port L2	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40667	Phase power of Gen port C	Phasenleistung von Gen-Port L3	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40668	total power of Gen port	Gesamtleistung des Gen-Ports	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40673	PV1 input power	PV1 Eingangsleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40674	PV2 input power	PV2 Eingangsleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40677	Dc voltage 1	Gleichspannung 1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            40678	Dc current 1	Gleichstrom 1	A	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            40679	Dc voltage 2	Gleichspannung 2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            40680	Dc current 2	Gleichstrom 2	A	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            
            W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • W
              warp735 @wendy2702 last edited by

              @wendy2702 sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

              man muss dann nur den Haken bei "Benutze Aliase" setzen

              Das war schon immer so 😉

              Wenn die Register bei dir so funktionieren, ist ja in Ordnung. Ich habs wie gesagt anders eingestellt.

              wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • wendy2702
                wendy2702 @warp735 last edited by

                @warp735 Gerade mal über längere Zeit beobachtet. Da kommen schonmal merkwürdige Werte raus.

                Kannst du mal bitte einen Export deiner Register einstellen?

                W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • W
                  warp735 @wendy2702 last edited by

                  @wendy2702
                  Ausnahmslos alle Werte so:

                  Snag_13f8b67.png

                  wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • wendy2702
                    wendy2702 @warp735 last edited by

                    @warp735 Hm,

                    das hilft bei der Frage nach einem Export der Register leider nicht weiter.

                    W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • W
                      warp735 @wendy2702 last edited by

                      @wendy2702
                      Dann stell halt schnell selbst um. Bin am Handy und gibt kein Export

                      wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • wendy2702
                        wendy2702 @warp735 last edited by

                        @warp735 Mir wäre es eher um den Vergleich gegangen welche Register du nutzt und was alles in der Liste steht die ich importiert habe.

                        Das du am Handy bist kann ich ja nicht wissen.

                        W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • W
                          warp735 @wendy2702 last edited by

                          @wendy2702
                          Glaub das Register pdf hab ich hier auch mal reingestellt. Da kannst dir ja das was du benötigst raussuchen.

                          wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • wendy2702
                            wendy2702 @warp735 last edited by

                            @warp735 OK. Muss ich mal suchen.

                            Habe aktuell dieses Merkwürdige Verhalten nachdem ich alles umgestellt habe:

                            5aacb763-4db9-4c3f-a8c2-17b7924b47e0-E0C990AE-DF3E-4A05-9F92-93602C49858B.GIF

                            W W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • W
                              warp735 @wendy2702 last edited by warp735

                              @wendy2702
                              Um Himmels Willen, was hast denn da für nen Intervall? Bist überhaupt noch über der Polltime?
                              Aber wenn der wert sich nicht ändert ist das so..

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • W
                                Waly_de @wendy2702 last edited by

                                @wendy2702

                                _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                                40001	1	Device type	Gerätetyp		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40002	1	ModbusAdress	ModbusAdress		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40003	1	ComProtVersion	ComProtVersion		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40004	1	Seriennummer	Seriennummer		string	5	0	0		state		true	false	false	false
                                40012	1	AssistProgVersion	AssistProgVersion		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40015	1	ControlPanelFirmware-2	ControlPanelFirmware-1		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40016	1	ControlPanelFirmware-master	ControlPanelFirmware-master		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40017	1	CommPanelFirmware-1	CommPanelFirmware0		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40018	1	CommPanelFirmware-2	CommPanelFirmware-1		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40019	1	CommPanelFirmware-master	CommPanelFirmware-master		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40061	1	Fernsperre	Fernsperre		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40081	1	SchalterModus	SchalterModus		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40105	1	ZeroExport power	ZeroExport-Leistung	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40106	1	EqualizationDayCycle	EqualizationDayCycle	Day	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40107	1	EqualizationTime	EqualizationTime	0.5h	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40108	1	TEMPCO	TEMPCO	mV/C	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40109	1	Max A Charge	Maximaler Ladestrom der Batterie	A	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40110	1	Max A discharge	Max A Entladung	A	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40112	1	BatOpMode	battery operates according to voltage or capacity 		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40113	1	BatWakeBit	Lithium battery wake up sign bit 		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40114	1	BatResistVal	battery resistance value 	mOhm	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40115	1	BatChargeEfficiency	Battery charging efficiency	0.1%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40116	1	BatCapacityShutDown	battery capacity ShutDown	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40117	1	BatCapacityRestart	battery capacity Restart	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40118	1	BatCapacityLowBatt	battery capacityLowBatt	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40119	1	BatVoltageShutDown	battery voltageShutDown	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40120	1	BatVoltageRestart	battery voltage Restart	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40121	1	BatVoltageLowBatt	battery voltageLowBatt	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40122	1	Max-Gen-Time	Max-Gen-Time	h	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                40123	1	Gen-Cool-Time	Gen-Cool-Time	h	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                40124	1	Gen-Start-Volt	Gen-Start-Volt	V	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                40125	1	Gen-Start-Proz	Gen-Start-Proz	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40126	1	Gen-Charge-Current	Gen-Charge-Current	A	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40127	1	Grid-Start-Volt	Grid-Start-Volt	V	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                40128	1	Grid-Start-Proz	Grid-Start-Proz	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40129	1	Grid-Charge-Current	Grid-Charge-Current	A	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40130	1	Gen-Charge-Enable	Gen-Charge-Enable		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40131	1	Grid-Charge-Enable	Grid-Charge-Enable		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40132	1	AC-Frequency-Cap	AC couplefrequency cap setting		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40133	1	Force-On-Generator-As-Load	Force on generator as load function		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40134	1	Generator-Input-Is-Load-Output	generator input is enabled as the load output		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40135	1	SmartLoadOffBattVoltage	SmartLoad OFF batt Voltage	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40136	1	SmartLoadOffBattProz	SmartLoad OFF batt Proz	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40137	1	SmartLoadOnBattVoltage	SmartLoad ON batt Voltage	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40138	1	SmartLoadOnBattProz	SmartLoad ON batt Proz	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40139	1	OutputVoltageLevel	"0 express220V means 220V
1 express230V means 230V
                                2 express240V means 240V
                                3 express120V means 120V
                                4 133VAC"		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40140	1	MinPvStartGen	minimum solar power required to start a generator	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40141	1	Gen_Grid_Signal On			int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40142	1	EnergyManagementMode	"Bit0-1 Indicates the passive grid-connected power balance function
                                10 battery first mode
                                11 load first mode
                                Bit2-3 Represents passive grid-connected power balance function
                                10 not open / colse
                                11 turn on / open
                                Bit4-5 Represents active grid-connection power balance function
                                10 not open /close 
                                11 turn on / open"	Bits	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40143	1	LimitControlFunction	"0x00 sell electricity enabled
                                0x01 built-in enabled 
                                0x02 extraposition enabled"		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40144	1	MaxLimitPowerOutputGridConnection	Begrenzen Sie die maximale Ausgangsleistung des Netzes	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40145	1	ExternalCurrentSensorClampPhase	Klemmphase des externen Stromsensors	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40146	1	SolarSell	Verkauf von Solar		uint8be	1	0	0		value		true	false	false	false
                                40147	1	TOUBits	TOUBits	Bits	uint8be	1	0	0		value		true	false	false	false
                                40149	1	Sell mode time point 1	Sell mode time point 1		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40150	1	Sell mode time point 2	Sell mode time point 2		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40151	1	Sell mode time point 3	Sell mode time point 3		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40152	1	Sell mode time point 4	Sell mode time point 4		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40153	1	Sell mode time point 5	Sell mode time point 5		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40154	1	Sell mode time point 6	Sell mode time point 6		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40155	1	BatMaxPower1	BatMaxPower1	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40156	1	BatMaxPower2	BatMaxPower2	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40157	1	BatMaxPower3	BatMaxPower3	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40158	1	BatMaxPower4	BatMaxPower4	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40159	1	BatMaxPower5	BatMaxPower5	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40160	1	BatMaxPower6	BatMaxPower6	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40161	1	BatVolt1	BatVolt1	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40162	1	BatVolt2	BatVolt2	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40163	1	BatVolt3	BatVolt3	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40164	1	BatVolt4	BatVolt4	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40165	1	BatVolt5	BatVolt5	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40166	1	BatVolt6	BatVolt6	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40167	1	BatProz1	BatProz1	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40168	1	BatProz2	BatProz2	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40169	1	BatProz3	BatProz3	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40170	1	BatProz4	BatProz4	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40171	1	BatProz5	BatProz5	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40172	1	BatProz6	BatProz6	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40173	1	GridGenEn1	GridGenEn1	Bits	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40174	1	GridGenEn2	GridGenEn2	Bits	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40175	1	GridGenEn3	GridGenEn3	Bits	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40176	1	GridGenEn4	GridGenEn4	Bits	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40177	1	GridGenEn5	GridGenEn5	Bits	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40178	1	GridGenEn6	GridGenEn6	Bits	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40341	1	Max Solar Sell Power at Zero grid	Maximale Solarverkaufsleistung bei null einspeisung	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40341	1	Max Solar Sell Power by full in	Maximale Solarverkaufsleistung bei einspeisung	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40501	1	Status	Status (Standby, check, norm, altert, fault)		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                40502	1	active power generation of today	active power generation of today	kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                40503	1	reactive power generation of today	reactive power generation of today	kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                40504	1	Grid connection time of today	Grid connection time of today	s	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                40515	1	Today charge of the battery 	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                40516	1	Today discharge of the battery 	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                40517	1	Total charge of the battery low byte 	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                40518	1	Total charge of the battery high byte	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                40519	1	Total discharge of the battery low byte 	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                40520	1	Total discharge of the battery high byte	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                40521	1	Day Grid Buy Power kWh	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                40522	1	Day_GridSell_Power kWh	Tages Verkaufs leistung	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                40523	1	Total_GridBuy_Power kWh_low word	Total_GridBuy_Power kWh_low word	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                40524	1	Total_GridBuy_Power kWh_high word	Total_GridBuy_Power kWh_high word	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                40525	1	Total_GridSell_Power kWh_low word	Total_GridSell_Power kWh_low word	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                40526	1	Total_GridSell_Power kWh_high word	Total_GridSell_Power kWh_high word	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                40527	1	Day_Load_Power kWH	Day_Load_Power kWH	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                40528	1	Total_Load_Power kWh_low word	Total_Load_Power kWh_low word	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                40529	1	Total_Load_Power kWh_high word	Total_Load_Power kWh_high word	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                40530	1	Day_PV_Power kWh	Tagesproduzierte leistung	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                40531	1	Day_PV-1_Power kWh	Day_PV-1_Power kWh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                40532	1	Day_PV-2_Power kWh	Day_PV-2_Power kWh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                40533	1	Day_PV-3_Power kWh	Day_PV-3_Power kWh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                40534	1	Day_PV-4_Power kWh	Day_PV-4_Power kWh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                40535	1	Total PV power Wh low word	Gesamt-PV-Leistung Wh niedriges Wort	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                40536	1	Total PV power Wh high word	Gesamt-PV-Leistung Wh hohes Wort	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                40554	1	Warning message word 1	Warning message word 1		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                40555	1	Warning message word 2	Warning message word 2		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                40556	1	Fault information word 1	Fault information word 1		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                40557	1	Fault information word 2	Fault information word 2		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                40558	1	Fault information word 3	Fault information word 3		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                40559	1	Fault information word 4	Fault information word 4		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                40587	1	battery temperature	Batterietemperatur	°C	int16be	1	0,01	10		level		true	false	false	false
                                40588	1	battery voltage	Batteriespannung	V	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                40589	1	battery capacity	Batteriekapazität	%	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                40591	1	Battery output power	Ausgangsleistung der Batterie	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                40592	1	Battery output current	Ausgangsstrom der Batterie	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                40593	1	Corrected AH	AH korrigiert	AH	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                40599	1	Grid phase voltage A	Netzphasenspannung L1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                40600	1	Grid phase voltage B	Netzphasenspannung L2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                40601	1	Grid phase voltage C	Netzphasenspannung L3	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                40602	1	Grid line voltage AB	Netzphasenspannung L1-L2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                40603	1	Grid line voltage BC	Netzphasenspannung L2-L3	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                40604	1	Grid line voltage CA	Netzphasenspannung L3-L1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                40605	1	L1 phase power on the inner side of the grid	L1 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                40606	1	L2 phase power on the inner side of the grid	L2 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                40607	1	L3 phase power on the inner side of the grid	L3 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                40608	1	active power from side to side of the grid	Wirkleistung von Seite zu Seite des Netzes	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                40609	1	Grid side - inside total apparent power	Netzseite – innere Gesamtscheinleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                40610	1	Grid-side frequency	Grid Seite Frequenz	Hz	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                40611	1	grid side inner current L1	netzseitiger Innenstrom L1	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                40612	1	grid side inner current L2	netzseitiger Innenstrom L2	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                40613	1	grid side inner current L3	netzseitiger Innenstrom L3	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                40614	1	Out-of-grid - current L1	Außerhalb des Netzes – aktuelles L1	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                40615	1	Out-of-grid - current L2	Außerhalb des Netzes – aktuelles L2	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                40616	1	Out-of-grid - current L3	Außerhalb des Netzes – aktuelles L3	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                40617	1	A Out-of-grid -power L1	A Außerhalb des Netzes - Strom L1	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                40618	1	A Out-of-grid -power L2	A Außerhalb des Netzes - Strom L2	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                40619	1	A Out-of-grid -power L3	A Außerhalb des Netzes - Strom L3	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                40620	1	Out-of-grid-total-power	Außerhalb des Netzes - Gesamtleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                40621	1	Out-of-grid-total-apparent-power	Außerhalb des Netzes - Gesamtscheinleistung	VA	uint16le	1	1	0		level		true	false	false	false
                                40622	1	Grid-connected power factor PF	Netzgekoppelter Leistungsfaktor PF		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                40623	1	Grid side A-phase power	Netzseitiger L1-Phasen-Strom	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                40624	1	Grid side B-phase power	Netzseitiger L2-Phasen-Strom	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                40625	1	Grid side C-phase power	Netzseitiger L3-Phasen-Strom	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                40626	1	Grid side total power	Netzseitige Gesamtleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                40628	1	Inverter output phase voltage A	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                40629	1	Inverter output phase voltage B	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                40630	1	Inverter output phase voltage C	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L3	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                40631	1	Inverter output phase current A	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L1	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                40632	1	Inverter output phase current B	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L2	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                40633	1	Inverter output phase current C	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L3	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                40634	1	Inverter output phase power A	Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L1	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                40635	1	Inverter output phase power B	Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L2	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                40636	1	Inverter output phase power C	Ausgangsphase des Wechselrichters Leistung L3	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                40637	1	Inverter output total power	Gesamtleistung des Wechselrichters Leistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                40638	1	Inverter output total apparent power	Gesamtleistung des Wechselrichters Scheinleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                40639	1	Inverter frequency	Wechselrichter frequenz	Hz	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                40641	1	UPS load-side phase power A	USV-lastseitige Phasenleistung L1	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                40642	1	UPS load-side phase power B	USV-lastseitige Phasenleistung L2	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                40643	1	UPS load-side phase power C	USV-lastseitige Phasenleistung L3	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                40644	1	UPS load-sidetotal power	Lastseitige Gesamtleistung der USV	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                40645	1	Load phase voltage A	Load phasenspannung L1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                40646	1	Load phase voltage B	Load phasenspannung L2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                40647	1	Load phase voltage C	Load phasenspannung L3	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                40648	1	Load phase current A	Load phasenstrom L1	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                40649	1	Load phase current B	Load phasenstrom L2	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                40650	1	Load phase current C	Load phasenstrom L3	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                40651	1	Load phase power A	Load phase Leistung L1	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                40652	1	Load phase power B	Load phase Leistung L2	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                40653	1	Load phase power C	Load phase Leistung L3	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                40654	1	Load totalpower	Load Gesamtleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                40655	1	Load phase apparent power	Scheinleistung der Lastphase	VA	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                40656	1	Load frequency	Load Frequenz	Hz	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                40662	1	Phase voltage of Gen port A	Phasenspannung von Gen-Port L1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                40663	1	Phase voltage of Gen port B	Phasenspannung von Gen-Port L2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                40664	1	Phase voltage of Gen port C	Phasenspannung von Gen-Port L3	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                40665	1	Phase power of Gen port A	Phasenleistung von Gen-Port L1	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                40666	1	Phase power of Gen port B	Phasenleistung von Gen-Port L2	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                40667	1	Phase power of Gen port C	Phasenleistung von Gen-Port L3	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                40668	1	total power of Gen port	Gesamtleistung des Gen-Ports	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                40673	1	PV1 input power	PV1 Eingangsleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                40674	1	PV2 input power	PV2 Eingangsleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                40675	1	PV3 input power	PV3 Eingangsleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                40676	1	PV4 input power	PV4 Eingangsleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                40677	1	Dc voltage 1	Gleichspannung 1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                40678	1	Dc current 1	Gleichstrom 1	A	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                40679	1	Dc voltage 2	Gleichspannung 2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                40680	1	Dc current 2	Gleichstrom 2	A	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                40681	1	Dc voltage 3	Gleichspannung 3	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                40682	1	Dc current 3	Gleichstrom 3	A	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                40683	1	Dc voltage 4	Gleichspannung 4	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                40684	1	Dc current 4	Gleichstrom 4	A	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                
                                

                                hier mal mein Export... vielleicht hilft es ja 🙂

                                wendy2702 W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • wendy2702
                                  wendy2702 @Waly_de last edited by

                                  @waly_de Danke. Werde ich testen.

                                  Welches Abfrage Intervall nutzt ihr denn so?

                                  Alleine hier in dem Thread findet man mindestens 4 Verschiedene.

                                  Hatte den default mit 1sek, jetzt mal auf 5 gestellt.

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • W
                                    warp735 @Waly_de last edited by warp735

                                    @wendy2702
                                    Was sollen den sekündliche Werte bringen? Ich hatte zum testen 15s und im Normalbetrieb 30s. Alles andere ist in meinen Augen "Wahnsinn"

                                    W wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • W
                                      Waly_de @warp735 last edited by

                                      @warp735 tut mir leid, ich hab im Moment wenig Zeit wenn du etwas von mir möchtest, dann wiederhol doch bitte die Frage noch einmal

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • wendy2702
                                        wendy2702 @warp735 last edited by

                                        @warp735 Das ist halt der default vom Adapter. Habe ich ja jetzt umgestellt.

                                        Wenn bei dir alles funktioniert wäre es doch für alle anderen hier hilfreich wenn du deine Einstellungen und Register bei Gelegenheit mal posten würdest.

                                        @Waly_de : das kann ich unter anderem deswegen nicht importieren:

                                        6a22d189-0ea3-42b0-aa28-09dda1534d3b-grafik.png

                                        Was ist das bzw. wo steht das bei dir drin?

                                        W W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • W
                                          Waly_de @wendy2702 last edited by Waly_de

                                          @wendy2702 sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                                          Was ist das bzw. wo steht das bei dir drin?

                                          Da steht bei mir so im Beschreibung Feld. das ist für die Funktion nicht wichtig, wenn es stört. Dann entferne einfach die Kommentare beziehungsweise die zeilenumbrüche, die wahrscheinlich das Problem sind.

                                          hier das ganze noch mal als Text Datei:
                                          Register.txt

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • W
                                            warp735 @wendy2702 last edited by

                                            @wendy2702 sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                                            bei Gelegenheit mal posten würdest.

                                            Bitteschön. Teilnehmer 5 ist der Deye

                                            _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                                            1	1	Voltage of pack	Voltage of pack	V	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                            2	1	SOC	SOC	%	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                            3	1	SOH	SOH	%	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                            7	1	Charging cycles count	Charging cycles count		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                            15	1	Cell_1_1	Cell_1_1	mV	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                            16	1	Cell_1_2	Cell_1_2	mV	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                            17	1	Cell_1_3	Cell_1_3	mV	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                            18	1	Cell_1_4	Cell_1_4	mV	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                            19	1	Cell_1_5	Cell_1_5	mV	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                            20	1	Cell_1_6	Cell_1_6	mV	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                            21	1	Cell_1_7	Cell_1_7	mV	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                            22	1	Cell_1_8	Cell_1_8	mV	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                            23	1	Cell_1_9	Cell_1_9	mV	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                            24	1	Cell_1_10	Cell_1_10	mV	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                            25	1	Cell_1_11	Cell_1_11	mV	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                            26	1	Cell_1_12	Cell_1_12	mV	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                            27	1	Cell_1_13	Cell_1_13	mV	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                            28	1	Cell_1_14	Cell_1_14	mV	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                            29	1	Cell_1_15	Cell_1_15	mV	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                            30	1	Cell_1_16	Cell_1_16	mV	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                            16399	4	wago_tarif_code			int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                            16406	4	wago_power_down			int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                            20482	4	wago_L1_Spannung		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	false
                                            20484	4	wago_L2_Spannung		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	false
                                            20486	4	wago_L3_Spannung		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	false
                                            20488	4	wago_Frequenz		Hz	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	false
                                            20492	4	wago_L1_Strom		A	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	false
                                            20494	4	wago_L2_Strom		A	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	false
                                            20496	4	wago_L3_Strom		A	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	false
                                            20498	4	wago_act_Energy		W	floatbe	2	1000	0		value		true	false	false	false
                                            20498	4	wago_totale_Wirkleistung		W	floatbe	2	1000	0		value		true	false	false	false
                                            20500	4	wago_L1_Wirkleistung		W	floatbe	2	1000	0		value		true	false	false	false
                                            20502	4	wago_L3_Wirkleistung		W	floatbe	2	1000	0		value		true	false	false	false
                                            20504	4	wago_L3_Wirkleistung		W	floatbe	2	1000	0		value		true	false	false	false
                                            20530	4	wago_L1_L2_Spannung		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	false
                                            20532	4	wago_L1_L3_Spannung		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	false
                                            20534	4	wago_L2_L3_Spannung		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	false
                                            24588	4	wago_Bezug		kWh	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	false
                                            24590	4	wago_T1_Bezug	Wirkenergie	kWh	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	false
                                            24592	4	wago_T2_Bezug	Wirkenergie	kWh	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	false
                                            24600	4	wago_Lieferung		kWh	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	false
                                            104	5	ZeroExport power	ZeroExport-Leistung		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                            108	5	Max A Charge	Charge Batt	A	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                            109	5	Max A discharge	Discharge Batt	A	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                            128	5	Grid charge the battery current	Grid Charge Batt	A	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                            146	5	time_of_use_enabled	R/W		int16be	1	0	0		switch		true	false	false	false
                                            148	5	Sell_mode_time_point_1	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                            149	5	Sell_mode_time_point_2	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                            150	5	Sell_mode_time_point_3	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                            151	5	Sell_mode_time_point_4	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                            152	5	Sell_mode_time_point_5	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                            153	5	Sell_mode_time_point_6	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                            154	5	Sell_mode_power_point_1	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                            155	5	Sell_mode_power_point_2	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                            156	5	Sell_mode_power_point_3	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                            157	5	Sell_mode_power_point_4	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                            158	5	Sell_mode_power_point_5	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                            159	5	Sell_mode_power_point_6	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                            166	5	Sell_mode_capacity_point_1	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                            167	5	Sell_mode_capacity_point_2	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                            168	5	Sell_mode_capacity_point_3	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                            169	5	Sell_mode_capacity_point_4	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                            170	5	Sell_mode_capacity_point_5	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                            171	5	Sell_mode_capacity_point_6	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                            172	5	Time point 1 charge enable	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                            173	5	Time point 2 charge enable	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                            174	5	Time point 3 charge enable	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                            175	5	Time point 4 charge enable	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                            176	5	Time point 5 charge enable	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                            177	5	Time point 6 charge enable	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                            501	5	active power generation of today	active power generation of today	kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                            514	5	Today charge of the battery		kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                            515	5	Today discharge of the battery		kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                            516	5	Total charge of battery		kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                            518	5	Total discharge of battery		kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                            520	5	Day Grid Buy Power Wh	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                            521	5	Day Grid Sell Power Wh	Tag Netzverkauf Leistung Wh	kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                            522	5	Total Grid buy Power		kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                            524	5	Total Grid sell Power		kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                            526	5	Day load Power		kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                            527	5	Total load Power		kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                            529	5	Day_PV_Power Wh	Tagesproduzierte leistung	kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                            530	5	Day PV1 Power		kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                            531	5	Day PV2 Power		kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                            534	5	Total PV power	Gesamt-PV-Leistung	kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                            541	5	AC_Temp			int16be	1	0,1	-100		level		true	false	false	false
                                            586	5	battery temperature	Batterietemperatur	°C	int16be	1	0,1	-100		level		true	false	false	false
                                            587	5	battery voltage	Batteriespannung	V	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                            588	5	battery capacity	Batteriekapazität	%	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                            590	5	Battery output power	Ausgangsleistung Batterie	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                            591	5	Battery output current	Ausgangsstrom Batterie	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                            598	5	Grid phase voltage A	Netzphasenspannung L1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                            599	5	Grid phase voltage B	Netzphasenspannung L2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                            600	5	Grid phase voltage C	Netzphasenspannung L3	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                            633	5	Inverter output phase power A	 Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L1	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                            634	5	Inverter output phase power B	Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L2	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                            635	5	Inverter output phase power C	Ausgangsphase des Wechselrichters Leistung L3	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                            636	5	Inverter output total power	Gesamtleistung des Wechselrichters Leistung	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                            637	5	Inverter output total apparent power	Gesamtleistung des Wechselrichters Scheinleistung	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                            638	5	Inverter frequency	Wechselrichter frequenz	Hz	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                            653	5	Load totalpower	Load totalpower	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                            655	5	Load frequency		Hz	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                            667	5	GEN total power	GEN total power	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                            672	5	PV1 input power	PV1 Eingangsleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                            672	5	PV1 input power		W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                            673	5	PV2 input power	PV2 Eingangsleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                            673	5	PV2 input power		W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                            676	5	Dc voltage 1	Gleichspannung 1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                            676	5	Dc voltage 1		V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                            677	5	Dc current 1	Gleichstrom 1	A	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                            677	5	Dc current 1		A	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                            678	5	Dc voltage 2	Gleichspannung 2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                            678	5	Dc voltage 2		V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                            679	5	Dc current 2	Gleichstrom 2	A	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                            679	5	Dc current 2		A	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                            
                                            
                                            wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            838
                                            Online

                                            31.8k
                                            Users

                                            79.9k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            25
                                            228
                                            41878
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo