    Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • W
      warp735 @wendy2702 last edited by

      @wendy2702 sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

      man muss dann nur den Haken bei "Benutze Aliase" setzen

      Das war schon immer so 😉

      Wenn die Register bei dir so funktionieren, ist ja in Ordnung. Ich habs wie gesagt anders eingestellt.

      wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • wendy2702
        wendy2702 @warp735 last edited by

        @warp735 Gerade mal über längere Zeit beobachtet. Da kommen schonmal merkwürdige Werte raus.

        Kannst du mal bitte einen Export deiner Register einstellen?

        W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • W
          warp735 @wendy2702 last edited by

          @wendy2702
          Ausnahmslos alle Werte so:

          Snag_13f8b67.png

          wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • wendy2702
            wendy2702 @warp735 last edited by

            @warp735 Hm,

            das hilft bei der Frage nach einem Export der Register leider nicht weiter.

            W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • W
              warp735 @wendy2702 last edited by

              @wendy2702
              Dann stell halt schnell selbst um. Bin am Handy und gibt kein Export

              wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • wendy2702
                wendy2702 @warp735 last edited by

                @warp735 Mir wäre es eher um den Vergleich gegangen welche Register du nutzt und was alles in der Liste steht die ich importiert habe.

                Das du am Handy bist kann ich ja nicht wissen.

                W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • W
                  warp735 @wendy2702 last edited by

                  @wendy2702
                  Glaub das Register pdf hab ich hier auch mal reingestellt. Da kannst dir ja das was du benötigst raussuchen.

                  wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • wendy2702
                    wendy2702 @warp735 last edited by

                    @warp735 OK. Muss ich mal suchen.

                    Habe aktuell dieses Merkwürdige Verhalten nachdem ich alles umgestellt habe:

                    5aacb763-4db9-4c3f-a8c2-17b7924b47e0-E0C990AE-DF3E-4A05-9F92-93602C49858B.GIF

                    W W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • W
                      warp735 @wendy2702 last edited by warp735

                      @wendy2702
                      Um Himmels Willen, was hast denn da für nen Intervall? Bist überhaupt noch über der Polltime?
                      Aber wenn der wert sich nicht ändert ist das so..

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • W
                        Waly_de @wendy2702 last edited by

                        @wendy2702

                        _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                        40001	1	Device type	Gerätetyp		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40002	1	ModbusAdress	ModbusAdress		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40003	1	ComProtVersion	ComProtVersion		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40004	1	Seriennummer	Seriennummer		string	5	0	0		state		true	false	false	false
                        40012	1	AssistProgVersion	AssistProgVersion		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40015	1	ControlPanelFirmware-2	ControlPanelFirmware-1		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40016	1	ControlPanelFirmware-master	ControlPanelFirmware-master		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40017	1	CommPanelFirmware-1	CommPanelFirmware0		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40018	1	CommPanelFirmware-2	CommPanelFirmware-1		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40019	1	CommPanelFirmware-master	CommPanelFirmware-master		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40061	1	Fernsperre	Fernsperre		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40081	1	SchalterModus	SchalterModus		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40105	1	ZeroExport power	ZeroExport-Leistung	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40106	1	EqualizationDayCycle	EqualizationDayCycle	Day	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40107	1	EqualizationTime	EqualizationTime	0.5h	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40108	1	TEMPCO	TEMPCO	mV/C	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40109	1	Max A Charge	Maximaler Ladestrom der Batterie	A	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40110	1	Max A discharge	Max A Entladung	A	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40112	1	BatOpMode	battery operates according to voltage or capacity 		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40113	1	BatWakeBit	Lithium battery wake up sign bit 		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40114	1	BatResistVal	battery resistance value 	mOhm	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40115	1	BatChargeEfficiency	Battery charging efficiency	0.1%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40116	1	BatCapacityShutDown	battery capacity ShutDown	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40117	1	BatCapacityRestart	battery capacity Restart	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40118	1	BatCapacityLowBatt	battery capacityLowBatt	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40119	1	BatVoltageShutDown	battery voltageShutDown	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40120	1	BatVoltageRestart	battery voltage Restart	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40121	1	BatVoltageLowBatt	battery voltageLowBatt	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40122	1	Max-Gen-Time	Max-Gen-Time	h	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                        40123	1	Gen-Cool-Time	Gen-Cool-Time	h	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                        40124	1	Gen-Start-Volt	Gen-Start-Volt	V	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                        40125	1	Gen-Start-Proz	Gen-Start-Proz	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40126	1	Gen-Charge-Current	Gen-Charge-Current	A	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40127	1	Grid-Start-Volt	Grid-Start-Volt	V	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                        40128	1	Grid-Start-Proz	Grid-Start-Proz	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40129	1	Grid-Charge-Current	Grid-Charge-Current	A	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40130	1	Gen-Charge-Enable	Gen-Charge-Enable		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40131	1	Grid-Charge-Enable	Grid-Charge-Enable		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40132	1	AC-Frequency-Cap	AC couplefrequency cap setting		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40133	1	Force-On-Generator-As-Load	Force on generator as load function		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40134	1	Generator-Input-Is-Load-Output	generator input is enabled as the load output		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40135	1	SmartLoadOffBattVoltage	SmartLoad OFF batt Voltage	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40136	1	SmartLoadOffBattProz	SmartLoad OFF batt Proz	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40137	1	SmartLoadOnBattVoltage	SmartLoad ON batt Voltage	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40138	1	SmartLoadOnBattProz	SmartLoad ON batt Proz	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40139	1	OutputVoltageLevel	"0 express220V means 220V
1 express230V means 230V
                        2 express240V means 240V
                        3 express120V means 120V
                        4 133VAC"		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40140	1	MinPvStartGen	minimum solar power required to start a generator	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40141	1	Gen_Grid_Signal On			int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40142	1	EnergyManagementMode	"Bit0-1 Indicates the passive grid-connected power balance function
                        10 battery first mode
                        11 load first mode
                        Bit2-3 Represents passive grid-connected power balance function
                        10 not open / colse
                        11 turn on / open
                        Bit4-5 Represents active grid-connection power balance function
                        10 not open /close 
                        11 turn on / open"	Bits	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40143	1	LimitControlFunction	"0x00 sell electricity enabled
                        0x01 built-in enabled 
                        0x02 extraposition enabled"		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40144	1	MaxLimitPowerOutputGridConnection	Begrenzen Sie die maximale Ausgangsleistung des Netzes	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40145	1	ExternalCurrentSensorClampPhase	Klemmphase des externen Stromsensors	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40146	1	SolarSell	Verkauf von Solar		uint8be	1	0	0		value		true	false	false	false
                        40147	1	TOUBits	TOUBits	Bits	uint8be	1	0	0		value		true	false	false	false
                        40149	1	Sell mode time point 1	Sell mode time point 1		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40150	1	Sell mode time point 2	Sell mode time point 2		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40151	1	Sell mode time point 3	Sell mode time point 3		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40152	1	Sell mode time point 4	Sell mode time point 4		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40153	1	Sell mode time point 5	Sell mode time point 5		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40154	1	Sell mode time point 6	Sell mode time point 6		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40155	1	BatMaxPower1	BatMaxPower1	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40156	1	BatMaxPower2	BatMaxPower2	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40157	1	BatMaxPower3	BatMaxPower3	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40158	1	BatMaxPower4	BatMaxPower4	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40159	1	BatMaxPower5	BatMaxPower5	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40160	1	BatMaxPower6	BatMaxPower6	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40161	1	BatVolt1	BatVolt1	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40162	1	BatVolt2	BatVolt2	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40163	1	BatVolt3	BatVolt3	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40164	1	BatVolt4	BatVolt4	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40165	1	BatVolt5	BatVolt5	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40166	1	BatVolt6	BatVolt6	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40167	1	BatProz1	BatProz1	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40168	1	BatProz2	BatProz2	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40169	1	BatProz3	BatProz3	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40170	1	BatProz4	BatProz4	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40171	1	BatProz5	BatProz5	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40172	1	BatProz6	BatProz6	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40173	1	GridGenEn1	GridGenEn1	Bits	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40174	1	GridGenEn2	GridGenEn2	Bits	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40175	1	GridGenEn3	GridGenEn3	Bits	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40176	1	GridGenEn4	GridGenEn4	Bits	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40177	1	GridGenEn5	GridGenEn5	Bits	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40178	1	GridGenEn6	GridGenEn6	Bits	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40341	1	Max Solar Sell Power at Zero grid	Maximale Solarverkaufsleistung bei null einspeisung	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40341	1	Max Solar Sell Power by full in	Maximale Solarverkaufsleistung bei einspeisung	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40501	1	Status	Status (Standby, check, norm, altert, fault)		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40502	1	active power generation of today	active power generation of today	kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                        40503	1	reactive power generation of today	reactive power generation of today	kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                        40504	1	Grid connection time of today	Grid connection time of today	s	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40515	1	Today charge of the battery 	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                        40516	1	Today discharge of the battery 	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                        40517	1	Total charge of the battery low byte 	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                        40518	1	Total charge of the battery high byte	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                        40519	1	Total discharge of the battery low byte 	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                        40520	1	Total discharge of the battery high byte	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                        40521	1	Day Grid Buy Power kWh	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                        40522	1	Day_GridSell_Power kWh	Tages Verkaufs leistung	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                        40523	1	Total_GridBuy_Power kWh_low word	Total_GridBuy_Power kWh_low word	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                        40524	1	Total_GridBuy_Power kWh_high word	Total_GridBuy_Power kWh_high word	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                        40525	1	Total_GridSell_Power kWh_low word	Total_GridSell_Power kWh_low word	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                        40526	1	Total_GridSell_Power kWh_high word	Total_GridSell_Power kWh_high word	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                        40527	1	Day_Load_Power kWH	Day_Load_Power kWH	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                        40528	1	Total_Load_Power kWh_low word	Total_Load_Power kWh_low word	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                        40529	1	Total_Load_Power kWh_high word	Total_Load_Power kWh_high word	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                        40530	1	Day_PV_Power kWh	Tagesproduzierte leistung	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                        40531	1	Day_PV-1_Power kWh	Day_PV-1_Power kWh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                        40532	1	Day_PV-2_Power kWh	Day_PV-2_Power kWh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                        40533	1	Day_PV-3_Power kWh	Day_PV-3_Power kWh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                        40534	1	Day_PV-4_Power kWh	Day_PV-4_Power kWh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                        40535	1	Total PV power Wh low word	Gesamt-PV-Leistung Wh niedriges Wort	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                        40536	1	Total PV power Wh high word	Gesamt-PV-Leistung Wh hohes Wort	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                        40554	1	Warning message word 1	Warning message word 1		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40555	1	Warning message word 2	Warning message word 2		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40556	1	Fault information word 1	Fault information word 1		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40557	1	Fault information word 2	Fault information word 2		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40558	1	Fault information word 3	Fault information word 3		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40559	1	Fault information word 4	Fault information word 4		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40587	1	battery temperature	Batterietemperatur	°C	int16be	1	0,01	10		level		true	false	false	false
                        40588	1	battery voltage	Batteriespannung	V	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                        40589	1	battery capacity	Batteriekapazität	%	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40591	1	Battery output power	Ausgangsleistung der Batterie	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40592	1	Battery output current	Ausgangsstrom der Batterie	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                        40593	1	Corrected AH	AH korrigiert	AH	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40599	1	Grid phase voltage A	Netzphasenspannung L1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                        40600	1	Grid phase voltage B	Netzphasenspannung L2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                        40601	1	Grid phase voltage C	Netzphasenspannung L3	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                        40602	1	Grid line voltage AB	Netzphasenspannung L1-L2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                        40603	1	Grid line voltage BC	Netzphasenspannung L2-L3	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                        40604	1	Grid line voltage CA	Netzphasenspannung L3-L1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                        40605	1	L1 phase power on the inner side of the grid	L1 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40606	1	L2 phase power on the inner side of the grid	L2 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40607	1	L3 phase power on the inner side of the grid	L3 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40608	1	active power from side to side of the grid	Wirkleistung von Seite zu Seite des Netzes	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40609	1	Grid side - inside total apparent power	Netzseite – innere Gesamtscheinleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40610	1	Grid-side frequency	Grid Seite Frequenz	Hz	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                        40611	1	grid side inner current L1	netzseitiger Innenstrom L1	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                        40612	1	grid side inner current L2	netzseitiger Innenstrom L2	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                        40613	1	grid side inner current L3	netzseitiger Innenstrom L3	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                        40614	1	Out-of-grid - current L1	Außerhalb des Netzes – aktuelles L1	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                        40615	1	Out-of-grid - current L2	Außerhalb des Netzes – aktuelles L2	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                        40616	1	Out-of-grid - current L3	Außerhalb des Netzes – aktuelles L3	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                        40617	1	A Out-of-grid -power L1	A Außerhalb des Netzes - Strom L1	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40618	1	A Out-of-grid -power L2	A Außerhalb des Netzes - Strom L2	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40619	1	A Out-of-grid -power L3	A Außerhalb des Netzes - Strom L3	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40620	1	Out-of-grid-total-power	Außerhalb des Netzes - Gesamtleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40621	1	Out-of-grid-total-apparent-power	Außerhalb des Netzes - Gesamtscheinleistung	VA	uint16le	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40622	1	Grid-connected power factor PF	Netzgekoppelter Leistungsfaktor PF		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40623	1	Grid side A-phase power	Netzseitiger L1-Phasen-Strom	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40624	1	Grid side B-phase power	Netzseitiger L2-Phasen-Strom	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40625	1	Grid side C-phase power	Netzseitiger L3-Phasen-Strom	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40626	1	Grid side total power	Netzseitige Gesamtleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40628	1	Inverter output phase voltage A	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                        40629	1	Inverter output phase voltage B	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                        40630	1	Inverter output phase voltage C	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L3	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                        40631	1	Inverter output phase current A	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L1	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                        40632	1	Inverter output phase current B	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L2	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                        40633	1	Inverter output phase current C	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L3	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                        40634	1	Inverter output phase power A	Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L1	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40635	1	Inverter output phase power B	Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L2	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40636	1	Inverter output phase power C	Ausgangsphase des Wechselrichters Leistung L3	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40637	1	Inverter output total power	Gesamtleistung des Wechselrichters Leistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40638	1	Inverter output total apparent power	Gesamtleistung des Wechselrichters Scheinleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40639	1	Inverter frequency	Wechselrichter frequenz	Hz	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                        40641	1	UPS load-side phase power A	USV-lastseitige Phasenleistung L1	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40642	1	UPS load-side phase power B	USV-lastseitige Phasenleistung L2	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40643	1	UPS load-side phase power C	USV-lastseitige Phasenleistung L3	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40644	1	UPS load-sidetotal power	Lastseitige Gesamtleistung der USV	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40645	1	Load phase voltage A	Load phasenspannung L1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                        40646	1	Load phase voltage B	Load phasenspannung L2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                        40647	1	Load phase voltage C	Load phasenspannung L3	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                        40648	1	Load phase current A	Load phasenstrom L1	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                        40649	1	Load phase current B	Load phasenstrom L2	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                        40650	1	Load phase current C	Load phasenstrom L3	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                        40651	1	Load phase power A	Load phase Leistung L1	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40652	1	Load phase power B	Load phase Leistung L2	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40653	1	Load phase power C	Load phase Leistung L3	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40654	1	Load totalpower	Load Gesamtleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40655	1	Load phase apparent power	Scheinleistung der Lastphase	VA	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40656	1	Load frequency	Load Frequenz	Hz	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                        40662	1	Phase voltage of Gen port A	Phasenspannung von Gen-Port L1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                        40663	1	Phase voltage of Gen port B	Phasenspannung von Gen-Port L2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                        40664	1	Phase voltage of Gen port C	Phasenspannung von Gen-Port L3	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                        40665	1	Phase power of Gen port A	Phasenleistung von Gen-Port L1	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40666	1	Phase power of Gen port B	Phasenleistung von Gen-Port L2	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40667	1	Phase power of Gen port C	Phasenleistung von Gen-Port L3	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40668	1	total power of Gen port	Gesamtleistung des Gen-Ports	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40673	1	PV1 input power	PV1 Eingangsleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40674	1	PV2 input power	PV2 Eingangsleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40675	1	PV3 input power	PV3 Eingangsleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40676	1	PV4 input power	PV4 Eingangsleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40677	1	Dc voltage 1	Gleichspannung 1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                        40678	1	Dc current 1	Gleichstrom 1	A	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                        40679	1	Dc voltage 2	Gleichspannung 2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                        40680	1	Dc current 2	Gleichstrom 2	A	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                        40681	1	Dc voltage 3	Gleichspannung 3	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                        40682	1	Dc current 3	Gleichstrom 3	A	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                        40683	1	Dc voltage 4	Gleichspannung 4	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                        40684	1	Dc current 4	Gleichstrom 4	A	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                        
                        

                        hier mal mein Export... vielleicht hilft es ja 🙂

                        wendy2702 W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • wendy2702
                          wendy2702 @Waly_de last edited by

                          @waly_de Danke. Werde ich testen.

                          Welches Abfrage Intervall nutzt ihr denn so?

                          Alleine hier in dem Thread findet man mindestens 4 Verschiedene.

                          Hatte den default mit 1sek, jetzt mal auf 5 gestellt.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • W
                            warp735 @Waly_de last edited by warp735

                            @wendy2702
                            Was sollen den sekündliche Werte bringen? Ich hatte zum testen 15s und im Normalbetrieb 30s. Alles andere ist in meinen Augen "Wahnsinn"

                            W wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • W
                              Waly_de @warp735 last edited by

                              @warp735 tut mir leid, ich hab im Moment wenig Zeit wenn du etwas von mir möchtest, dann wiederhol doch bitte die Frage noch einmal

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • wendy2702
                                wendy2702 @warp735 last edited by

                                @warp735 Das ist halt der default vom Adapter. Habe ich ja jetzt umgestellt.

                                Wenn bei dir alles funktioniert wäre es doch für alle anderen hier hilfreich wenn du deine Einstellungen und Register bei Gelegenheit mal posten würdest.

                                @Waly_de : das kann ich unter anderem deswegen nicht importieren:

                                6a22d189-0ea3-42b0-aa28-09dda1534d3b-grafik.png

                                Was ist das bzw. wo steht das bei dir drin?

                                W W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • W
                                  Waly_de @wendy2702 last edited by Waly_de

                                  @wendy2702 sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                                  Was ist das bzw. wo steht das bei dir drin?

                                  Da steht bei mir so im Beschreibung Feld. das ist für die Funktion nicht wichtig, wenn es stört. Dann entferne einfach die Kommentare beziehungsweise die zeilenumbrüche, die wahrscheinlich das Problem sind.

                                  hier das ganze noch mal als Text Datei:
                                  Register.txt

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • W
                                    warp735 @wendy2702 last edited by

                                    @wendy2702 sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                                    bei Gelegenheit mal posten würdest.

                                    Bitteschön. Teilnehmer 5 ist der Deye

                                    _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                                    1	1	Voltage of pack	Voltage of pack	V	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                    2	1	SOC	SOC	%	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                    3	1	SOH	SOH	%	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                    7	1	Charging cycles count	Charging cycles count		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                    15	1	Cell_1_1	Cell_1_1	mV	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                    16	1	Cell_1_2	Cell_1_2	mV	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                    17	1	Cell_1_3	Cell_1_3	mV	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                    18	1	Cell_1_4	Cell_1_4	mV	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                    19	1	Cell_1_5	Cell_1_5	mV	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                    20	1	Cell_1_6	Cell_1_6	mV	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                    21	1	Cell_1_7	Cell_1_7	mV	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                    22	1	Cell_1_8	Cell_1_8	mV	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                    23	1	Cell_1_9	Cell_1_9	mV	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                    24	1	Cell_1_10	Cell_1_10	mV	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                    25	1	Cell_1_11	Cell_1_11	mV	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                    26	1	Cell_1_12	Cell_1_12	mV	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                    27	1	Cell_1_13	Cell_1_13	mV	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                    28	1	Cell_1_14	Cell_1_14	mV	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                    29	1	Cell_1_15	Cell_1_15	mV	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                    30	1	Cell_1_16	Cell_1_16	mV	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                    16399	4	wago_tarif_code			int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                    16406	4	wago_power_down			int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                    20482	4	wago_L1_Spannung		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	false
                                    20484	4	wago_L2_Spannung		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	false
                                    20486	4	wago_L3_Spannung		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	false
                                    20488	4	wago_Frequenz		Hz	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	false
                                    20492	4	wago_L1_Strom		A	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	false
                                    20494	4	wago_L2_Strom		A	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	false
                                    20496	4	wago_L3_Strom		A	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	false
                                    20498	4	wago_act_Energy		W	floatbe	2	1000	0		value		true	false	false	false
                                    20498	4	wago_totale_Wirkleistung		W	floatbe	2	1000	0		value		true	false	false	false
                                    20500	4	wago_L1_Wirkleistung		W	floatbe	2	1000	0		value		true	false	false	false
                                    20502	4	wago_L3_Wirkleistung		W	floatbe	2	1000	0		value		true	false	false	false
                                    20504	4	wago_L3_Wirkleistung		W	floatbe	2	1000	0		value		true	false	false	false
                                    20530	4	wago_L1_L2_Spannung		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	false
                                    20532	4	wago_L1_L3_Spannung		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	false
                                    20534	4	wago_L2_L3_Spannung		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	false
                                    24588	4	wago_Bezug		kWh	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	false
                                    24590	4	wago_T1_Bezug	Wirkenergie	kWh	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	false
                                    24592	4	wago_T2_Bezug	Wirkenergie	kWh	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	false
                                    24600	4	wago_Lieferung		kWh	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	false
                                    104	5	ZeroExport power	ZeroExport-Leistung		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                    108	5	Max A Charge	Charge Batt	A	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                    109	5	Max A discharge	Discharge Batt	A	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                    128	5	Grid charge the battery current	Grid Charge Batt	A	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                    146	5	time_of_use_enabled	R/W		int16be	1	0	0		switch		true	false	false	false
                                    148	5	Sell_mode_time_point_1	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                    149	5	Sell_mode_time_point_2	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                    150	5	Sell_mode_time_point_3	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                    151	5	Sell_mode_time_point_4	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                    152	5	Sell_mode_time_point_5	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                    153	5	Sell_mode_time_point_6	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                    154	5	Sell_mode_power_point_1	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                    155	5	Sell_mode_power_point_2	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                    156	5	Sell_mode_power_point_3	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                    157	5	Sell_mode_power_point_4	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                    158	5	Sell_mode_power_point_5	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                    159	5	Sell_mode_power_point_6	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                    166	5	Sell_mode_capacity_point_1	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                    167	5	Sell_mode_capacity_point_2	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                    168	5	Sell_mode_capacity_point_3	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                    169	5	Sell_mode_capacity_point_4	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                    170	5	Sell_mode_capacity_point_5	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                    171	5	Sell_mode_capacity_point_6	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                    172	5	Time point 1 charge enable	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                    173	5	Time point 2 charge enable	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                    174	5	Time point 3 charge enable	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                    175	5	Time point 4 charge enable	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                    176	5	Time point 5 charge enable	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                    177	5	Time point 6 charge enable	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                    501	5	active power generation of today	active power generation of today	kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                    514	5	Today charge of the battery		kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                    515	5	Today discharge of the battery		kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                    516	5	Total charge of battery		kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                    518	5	Total discharge of battery		kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                    520	5	Day Grid Buy Power Wh	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                    521	5	Day Grid Sell Power Wh	Tag Netzverkauf Leistung Wh	kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                    522	5	Total Grid buy Power		kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                    524	5	Total Grid sell Power		kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                    526	5	Day load Power		kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                    527	5	Total load Power		kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                    529	5	Day_PV_Power Wh	Tagesproduzierte leistung	kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                    530	5	Day PV1 Power		kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                    531	5	Day PV2 Power		kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                    534	5	Total PV power	Gesamt-PV-Leistung	kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                    541	5	AC_Temp			int16be	1	0,1	-100		level		true	false	false	false
                                    586	5	battery temperature	Batterietemperatur	°C	int16be	1	0,1	-100		level		true	false	false	false
                                    587	5	battery voltage	Batteriespannung	V	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                    588	5	battery capacity	Batteriekapazität	%	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                    590	5	Battery output power	Ausgangsleistung Batterie	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                    591	5	Battery output current	Ausgangsstrom Batterie	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                    598	5	Grid phase voltage A	Netzphasenspannung L1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                    599	5	Grid phase voltage B	Netzphasenspannung L2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                    600	5	Grid phase voltage C	Netzphasenspannung L3	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                    633	5	Inverter output phase power A	 Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L1	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                    634	5	Inverter output phase power B	Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L2	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                    635	5	Inverter output phase power C	Ausgangsphase des Wechselrichters Leistung L3	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                    636	5	Inverter output total power	Gesamtleistung des Wechselrichters Leistung	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                    637	5	Inverter output total apparent power	Gesamtleistung des Wechselrichters Scheinleistung	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                    638	5	Inverter frequency	Wechselrichter frequenz	Hz	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                    653	5	Load totalpower	Load totalpower	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                    655	5	Load frequency		Hz	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                    667	5	GEN total power	GEN total power	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                    672	5	PV1 input power	PV1 Eingangsleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                    672	5	PV1 input power		W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                    673	5	PV2 input power	PV2 Eingangsleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                    673	5	PV2 input power		W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                    676	5	Dc voltage 1	Gleichspannung 1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                    676	5	Dc voltage 1		V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                    677	5	Dc current 1	Gleichstrom 1	A	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                    677	5	Dc current 1		A	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                    678	5	Dc voltage 2	Gleichspannung 2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                    678	5	Dc voltage 2		V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                    679	5	Dc current 2	Gleichstrom 2	A	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                    679	5	Dc current 2		A	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                    
                                    
                                    wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • wendy2702
                                      wendy2702 @warp735 last edited by wendy2702

                                      @warp735 Danke!

                                      Hast ja scheinbar mehrere Devices am Waveshare hängen, konntest du die von den Serial Settings alle gleich einstellen, also Speed, Parity, usw. ?

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • W
                                        warp735 last edited by warp735

                                        Ja, sonst würde es ja nicht funktionieren

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • wendy2702
                                          wendy2702 last edited by

                                          Hi,

                                          die meisten hier Beschreiben Ihren Deye ja auch per Modbus. Darf ich fragen was Ihr beschreibt und warum?

                                          W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • W
                                            warp735 @wendy2702 last edited by

                                            @wendy2702
                                            Ich beschreib nix mit Scripten. Gehöre nicht zu der "bei jeder Wolke die Wallbox / Heizstab regeln Fraktion"

                                            wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            535
                                            Online

                                            31.8k
                                            Users

                                            80.0k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            25
                                            228
                                            42089
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo