      @waly_de Danke. Werde ich testen.

      Welches Abfrage Intervall nutzt ihr denn so?

      Alleine hier in dem Thread findet man mindestens 4 Verschiedene.

      Hatte den default mit 1sek, jetzt mal auf 5 gestellt.

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • W
        warp735 @Waly_de last edited by warp735

        @wendy2702
        Was sollen den sekündliche Werte bringen? Ich hatte zum testen 15s und im Normalbetrieb 30s. Alles andere ist in meinen Augen "Wahnsinn"

        W wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • W
          Waly_de @warp735 last edited by

          @warp735 tut mir leid, ich hab im Moment wenig Zeit wenn du etwas von mir möchtest, dann wiederhol doch bitte die Frage noch einmal

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • wendy2702
            wendy2702 @warp735 last edited by

            @warp735 Das ist halt der default vom Adapter. Habe ich ja jetzt umgestellt.

            Wenn bei dir alles funktioniert wäre es doch für alle anderen hier hilfreich wenn du deine Einstellungen und Register bei Gelegenheit mal posten würdest.

            @Waly_de : das kann ich unter anderem deswegen nicht importieren:

            6a22d189-0ea3-42b0-aa28-09dda1534d3b-grafik.png

            Was ist das bzw. wo steht das bei dir drin?

            W W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • W
              Waly_de @wendy2702 last edited by Waly_de

              @wendy2702 sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

              Was ist das bzw. wo steht das bei dir drin?

              Da steht bei mir so im Beschreibung Feld. das ist für die Funktion nicht wichtig, wenn es stört. Dann entferne einfach die Kommentare beziehungsweise die zeilenumbrüche, die wahrscheinlich das Problem sind.

              hier das ganze noch mal als Text Datei:
              Register.txt

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • W
                warp735 @wendy2702 last edited by

                @wendy2702 sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                bei Gelegenheit mal posten würdest.

                Bitteschön. Teilnehmer 5 ist der Deye

                _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                1	1	Voltage of pack	Voltage of pack	V	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                2	1	SOC	SOC	%	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                3	1	SOH	SOH	%	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                7	1	Charging cycles count	Charging cycles count		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                15	1	Cell_1_1	Cell_1_1	mV	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                16	1	Cell_1_2	Cell_1_2	mV	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                17	1	Cell_1_3	Cell_1_3	mV	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                18	1	Cell_1_4	Cell_1_4	mV	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                19	1	Cell_1_5	Cell_1_5	mV	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                20	1	Cell_1_6	Cell_1_6	mV	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                21	1	Cell_1_7	Cell_1_7	mV	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                22	1	Cell_1_8	Cell_1_8	mV	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                23	1	Cell_1_9	Cell_1_9	mV	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                24	1	Cell_1_10	Cell_1_10	mV	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                25	1	Cell_1_11	Cell_1_11	mV	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                26	1	Cell_1_12	Cell_1_12	mV	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                27	1	Cell_1_13	Cell_1_13	mV	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                28	1	Cell_1_14	Cell_1_14	mV	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                29	1	Cell_1_15	Cell_1_15	mV	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                30	1	Cell_1_16	Cell_1_16	mV	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                16399	4	wago_tarif_code			int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                16406	4	wago_power_down			int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                20482	4	wago_L1_Spannung		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	false
                20484	4	wago_L2_Spannung		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	false
                20486	4	wago_L3_Spannung		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	false
                20488	4	wago_Frequenz		Hz	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	false
                20492	4	wago_L1_Strom		A	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	false
                20494	4	wago_L2_Strom		A	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	false
                20496	4	wago_L3_Strom		A	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	false
                20498	4	wago_act_Energy		W	floatbe	2	1000	0		value		true	false	false	false
                20498	4	wago_totale_Wirkleistung		W	floatbe	2	1000	0		value		true	false	false	false
                20500	4	wago_L1_Wirkleistung		W	floatbe	2	1000	0		value		true	false	false	false
                20502	4	wago_L3_Wirkleistung		W	floatbe	2	1000	0		value		true	false	false	false
                20504	4	wago_L3_Wirkleistung		W	floatbe	2	1000	0		value		true	false	false	false
                20530	4	wago_L1_L2_Spannung		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	false
                20532	4	wago_L1_L3_Spannung		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	false
                20534	4	wago_L2_L3_Spannung		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	false
                24588	4	wago_Bezug		kWh	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	false
                24590	4	wago_T1_Bezug	Wirkenergie	kWh	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	false
                24592	4	wago_T2_Bezug	Wirkenergie	kWh	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	false
                24600	4	wago_Lieferung		kWh	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	false
                104	5	ZeroExport power	ZeroExport-Leistung		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                108	5	Max A Charge	Charge Batt	A	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                109	5	Max A discharge	Discharge Batt	A	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                128	5	Grid charge the battery current	Grid Charge Batt	A	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                146	5	time_of_use_enabled	R/W		int16be	1	0	0		switch		true	false	false	false
                148	5	Sell_mode_time_point_1	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                149	5	Sell_mode_time_point_2	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                150	5	Sell_mode_time_point_3	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                151	5	Sell_mode_time_point_4	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                152	5	Sell_mode_time_point_5	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                153	5	Sell_mode_time_point_6	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                154	5	Sell_mode_power_point_1	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                155	5	Sell_mode_power_point_2	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                156	5	Sell_mode_power_point_3	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                157	5	Sell_mode_power_point_4	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                158	5	Sell_mode_power_point_5	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                159	5	Sell_mode_power_point_6	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                166	5	Sell_mode_capacity_point_1	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                167	5	Sell_mode_capacity_point_2	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                168	5	Sell_mode_capacity_point_3	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                169	5	Sell_mode_capacity_point_4	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                170	5	Sell_mode_capacity_point_5	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                171	5	Sell_mode_capacity_point_6	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                172	5	Time point 1 charge enable	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                173	5	Time point 2 charge enable	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                174	5	Time point 3 charge enable	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                175	5	Time point 4 charge enable	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                176	5	Time point 5 charge enable	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                177	5	Time point 6 charge enable	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                501	5	active power generation of today	active power generation of today	kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                514	5	Today charge of the battery		kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                515	5	Today discharge of the battery		kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                516	5	Total charge of battery		kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                518	5	Total discharge of battery		kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                520	5	Day Grid Buy Power Wh	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                521	5	Day Grid Sell Power Wh	Tag Netzverkauf Leistung Wh	kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                522	5	Total Grid buy Power		kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                524	5	Total Grid sell Power		kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                526	5	Day load Power		kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                527	5	Total load Power		kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                529	5	Day_PV_Power Wh	Tagesproduzierte leistung	kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                530	5	Day PV1 Power		kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                531	5	Day PV2 Power		kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                534	5	Total PV power	Gesamt-PV-Leistung	kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                541	5	AC_Temp			int16be	1	0,1	-100		level		true	false	false	false
                586	5	battery temperature	Batterietemperatur	°C	int16be	1	0,1	-100		level		true	false	false	false
                587	5	battery voltage	Batteriespannung	V	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                588	5	battery capacity	Batteriekapazität	%	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                590	5	Battery output power	Ausgangsleistung Batterie	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                591	5	Battery output current	Ausgangsstrom Batterie	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                598	5	Grid phase voltage A	Netzphasenspannung L1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                599	5	Grid phase voltage B	Netzphasenspannung L2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                600	5	Grid phase voltage C	Netzphasenspannung L3	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                633	5	Inverter output phase power A	 Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L1	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                634	5	Inverter output phase power B	Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L2	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                635	5	Inverter output phase power C	Ausgangsphase des Wechselrichters Leistung L3	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                636	5	Inverter output total power	Gesamtleistung des Wechselrichters Leistung	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                637	5	Inverter output total apparent power	Gesamtleistung des Wechselrichters Scheinleistung	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                638	5	Inverter frequency	Wechselrichter frequenz	Hz	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                653	5	Load totalpower	Load totalpower	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                655	5	Load frequency		Hz	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                667	5	GEN total power	GEN total power	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                672	5	PV1 input power	PV1 Eingangsleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                672	5	PV1 input power		W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                673	5	PV2 input power	PV2 Eingangsleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                673	5	PV2 input power		W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                676	5	Dc voltage 1	Gleichspannung 1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                676	5	Dc voltage 1		V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                677	5	Dc current 1	Gleichstrom 1	A	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                677	5	Dc current 1		A	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                678	5	Dc voltage 2	Gleichspannung 2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                678	5	Dc voltage 2		V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                679	5	Dc current 2	Gleichstrom 2	A	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                679	5	Dc current 2		A	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                
                
                wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • wendy2702
                  wendy2702 @warp735 last edited by wendy2702

                  @warp735 Danke!

                  Hast ja scheinbar mehrere Devices am Waveshare hängen, konntest du die von den Serial Settings alle gleich einstellen, also Speed, Parity, usw. ?

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • W
                    warp735 last edited by warp735

                    Ja, sonst würde es ja nicht funktionieren

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • wendy2702
                      wendy2702 last edited by

                      Hi,

                      die meisten hier Beschreiben Ihren Deye ja auch per Modbus. Darf ich fragen was Ihr beschreibt und warum?

                      W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • W
                        warp735 @wendy2702 last edited by

                        @wendy2702
                        Ich beschreib nix mit Scripten. Gehöre nicht zu der "bei jeder Wolke die Wallbox / Heizstab regeln Fraktion"

                        wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • wendy2702
                          wendy2702 @warp735 last edited by

                          @warp735 Mache ich auch nicht. Deshalb meine Frage was die Leute beschreiben und warum.

                          M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • M
                            Meintre 0 @wendy2702 last edited by

                            Hallo,
                            ich habe einen Deye Hybrid-Wechselrichter SUN-12K-SG04LP3-EU mit 12,5 kWh Lifepo4 Batterie und einen Senec mit 7,5 kWh Batterie (leider weiter keine Angaben).
                            Der Deye ist an 3 kWp Modulen angeschlossen und der Senec an 9,5 kWp.
                            Soweit läuft alles prima.

                            Nun meine Frage: Im Winter wird meine 3 kWp nicht soviel Energie erzeugen, um die Batterie aufzuladen. Der Deye kann ja auch aus dem Netzt laden.
                            Einstellung Netz Aufladen Zeit Leistung Batt
                            √ 9:00 18:00 2500 80%

                            Nun lädt er aber aus dem Netz mit 2500 W egal ob die Sonne scheint oder nicht.

                            Meine Idee: Die Register: Netz Aufladen, Leistung und Batterie mit Werten aus dem iobroker (Werte vom Zähler über Volkszähler) so zu beschreiben, dass keine Energie aus dem Netz genommen wird.

                            Kann man dies mit dem Modus realisieren, wenn ja, welche Register muß ich beschreiben?
                            Vielleicht auch noch eine Schaltung.

                            Vielen dank im Voraus

                            Meintre

                            W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • W
                              warp735 @Meintre 0 last edited by

                              @meintre-0
                              Lass ihn doch nachts laden. Da scheint sicher keine Sonne. Und wenn tagsüber genug Sonne war, macht er nachts auch nix

                              M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • M
                                Meintre 0 @warp735 last edited by Meintre 0

                                Vielleicht habe ich mich nicht richtig ausgedrückt, die andere Solaranlage erzeugt einen Überschuss, der ins Netz geht und diesen Überschuss möchte ich für die Ladung der Batterie des Deye nutzen.
                                Also Nachts soll er gar nicht laden und auch nicht wenn kein Überschuss vorhanden ist.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • W
                                  warp735 last edited by

                                  @meintre-0
                                  Was hampelst dann mit Grid laden rum?!
                                  Stell den Gen Eingang auf Micro inverter und fertig. Dann schiebt er alles in den Akku. Auch wenn nix am Deye hängt 😉

                                  M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • M
                                    Meintre 0 @warp735 last edited by Meintre 0

                                    Beide Wechselrichter sind ca. 30 m entfernt. Ich habe nur ein Kabel 5 x 4 qmm, welches ich am Netzeingang angeschlossen habe.
                                    Wie soll ich das denn klemmen?
                                    Vielleicht über Schütz steuern!
                                    Habe ich noch nicht nachgedacht! Vielleicht eine gute Idee.
                                    Danke.

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • W
                                      warp735 last edited by

                                      @meintre-0
                                      Ist völlig egal wo der andere WR sitzt. Den brauchst nicht an Deye anschliessen. Wenn die CT-Klemmen am Hauseingang sitzen, dann erkennt der Deye den Überschuss und schiebt den in den Akku. Ist dem Deye egal woher der Überschuss kommt, er nimmt ihn einfach. Stell einfach den GEN Eingang um. Mehr musst nicht machen (und den Grid Haken natürlich raus)

                                      M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • M
                                        Meintre 0 @warp735 last edited by

                                        Danke für die Antwort, habe den Wechselrichter erst einen Monat.

                                        Nur noch mal zum Verständnis:
                                        Wo schließe ich das Kabel an: Netz, Load oder Generator?
                                        Wenn ich Überschuss am Deye habe, geht das dann auch ins Netz (Hausanschluss)?

                                        Vielen Dank im Voraus

                                        Meintre

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • W
                                          warp735 last edited by warp735

                                          @meintre-0
                                          Sprech ich arabisch?! Du brauchst garnix an der Verkabelung ändern! Stell deinen GEN Eingang auf Microinverter und fertig. Geht schneller als hier ne Frage zu stellen. Mach das und schau obs dir so passt
                                          Und deaktivier alles was du da mit Grid Laden reingefummelt hast

                                          M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • M
                                            Meintre 0 @warp735 last edited by

                                            Da bin ich mal gespannt! Werde ich gleich mal ausprobieren.
                                            Vielen Dank

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            487
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.6k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            25
                                            228
                                            40059
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo