    • wendy2702
      wendy2702 @warp735 last edited by

      @warp735 Das ist halt der default vom Adapter. Habe ich ja jetzt umgestellt.

      Wenn bei dir alles funktioniert wäre es doch für alle anderen hier hilfreich wenn du deine Einstellungen und Register bei Gelegenheit mal posten würdest.

      @Waly_de : das kann ich unter anderem deswegen nicht importieren:

      6a22d189-0ea3-42b0-aa28-09dda1534d3b-grafik.png

      Was ist das bzw. wo steht das bei dir drin?

      W W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • W
        Waly_de @wendy2702 last edited by Waly_de

        @wendy2702 sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

        Was ist das bzw. wo steht das bei dir drin?

        Da steht bei mir so im Beschreibung Feld. das ist für die Funktion nicht wichtig, wenn es stört. Dann entferne einfach die Kommentare beziehungsweise die zeilenumbrüche, die wahrscheinlich das Problem sind.

        hier das ganze noch mal als Text Datei:
        Register.txt

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • W
          warp735 @wendy2702 last edited by

          @wendy2702 sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

          bei Gelegenheit mal posten würdest.

          Bitteschön. Teilnehmer 5 ist der Deye

          _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
          1	1	Voltage of pack	Voltage of pack	V	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
          2	1	SOC	SOC	%	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
          3	1	SOH	SOH	%	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
          7	1	Charging cycles count	Charging cycles count		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
          15	1	Cell_1_1	Cell_1_1	mV	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
          16	1	Cell_1_2	Cell_1_2	mV	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
          17	1	Cell_1_3	Cell_1_3	mV	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
          18	1	Cell_1_4	Cell_1_4	mV	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
          19	1	Cell_1_5	Cell_1_5	mV	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
          20	1	Cell_1_6	Cell_1_6	mV	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
          21	1	Cell_1_7	Cell_1_7	mV	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
          22	1	Cell_1_8	Cell_1_8	mV	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
          23	1	Cell_1_9	Cell_1_9	mV	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
          24	1	Cell_1_10	Cell_1_10	mV	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
          25	1	Cell_1_11	Cell_1_11	mV	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
          26	1	Cell_1_12	Cell_1_12	mV	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
          27	1	Cell_1_13	Cell_1_13	mV	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
          28	1	Cell_1_14	Cell_1_14	mV	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
          29	1	Cell_1_15	Cell_1_15	mV	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
          30	1	Cell_1_16	Cell_1_16	mV	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
          16399	4	wago_tarif_code			int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          16406	4	wago_power_down			int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          20482	4	wago_L1_Spannung		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	false
          20484	4	wago_L2_Spannung		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	false
          20486	4	wago_L3_Spannung		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	false
          20488	4	wago_Frequenz		Hz	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	false
          20492	4	wago_L1_Strom		A	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	false
          20494	4	wago_L2_Strom		A	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	false
          20496	4	wago_L3_Strom		A	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	false
          20498	4	wago_act_Energy		W	floatbe	2	1000	0		value		true	false	false	false
          20498	4	wago_totale_Wirkleistung		W	floatbe	2	1000	0		value		true	false	false	false
          20500	4	wago_L1_Wirkleistung		W	floatbe	2	1000	0		value		true	false	false	false
          20502	4	wago_L3_Wirkleistung		W	floatbe	2	1000	0		value		true	false	false	false
          20504	4	wago_L3_Wirkleistung		W	floatbe	2	1000	0		value		true	false	false	false
          20530	4	wago_L1_L2_Spannung		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	false
          20532	4	wago_L1_L3_Spannung		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	false
          20534	4	wago_L2_L3_Spannung		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	false
          24588	4	wago_Bezug		kWh	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	false
          24590	4	wago_T1_Bezug	Wirkenergie	kWh	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	false
          24592	4	wago_T2_Bezug	Wirkenergie	kWh	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	false
          24600	4	wago_Lieferung		kWh	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	false
          104	5	ZeroExport power	ZeroExport-Leistung		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
          108	5	Max A Charge	Charge Batt	A	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
          109	5	Max A discharge	Discharge Batt	A	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
          128	5	Grid charge the battery current	Grid Charge Batt	A	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
          146	5	time_of_use_enabled	R/W		int16be	1	0	0		switch		true	false	false	false
          148	5	Sell_mode_time_point_1	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
          149	5	Sell_mode_time_point_2	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
          150	5	Sell_mode_time_point_3	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
          151	5	Sell_mode_time_point_4	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
          152	5	Sell_mode_time_point_5	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
          153	5	Sell_mode_time_point_6	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
          154	5	Sell_mode_power_point_1	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
          155	5	Sell_mode_power_point_2	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
          156	5	Sell_mode_power_point_3	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
          157	5	Sell_mode_power_point_4	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
          158	5	Sell_mode_power_point_5	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
          159	5	Sell_mode_power_point_6	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
          166	5	Sell_mode_capacity_point_1	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
          167	5	Sell_mode_capacity_point_2	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
          168	5	Sell_mode_capacity_point_3	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
          169	5	Sell_mode_capacity_point_4	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
          170	5	Sell_mode_capacity_point_5	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
          171	5	Sell_mode_capacity_point_6	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
          172	5	Time point 1 charge enable	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
          173	5	Time point 2 charge enable	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
          174	5	Time point 3 charge enable	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
          175	5	Time point 4 charge enable	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
          176	5	Time point 5 charge enable	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
          177	5	Time point 6 charge enable	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
          501	5	active power generation of today	active power generation of today	kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
          514	5	Today charge of the battery		kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
          515	5	Today discharge of the battery		kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
          516	5	Total charge of battery		kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
          518	5	Total discharge of battery		kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
          520	5	Day Grid Buy Power Wh	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
          521	5	Day Grid Sell Power Wh	Tag Netzverkauf Leistung Wh	kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
          522	5	Total Grid buy Power		kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
          524	5	Total Grid sell Power		kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
          526	5	Day load Power		kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
          527	5	Total load Power		kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
          529	5	Day_PV_Power Wh	Tagesproduzierte leistung	kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
          530	5	Day PV1 Power		kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
          531	5	Day PV2 Power		kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
          534	5	Total PV power	Gesamt-PV-Leistung	kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
          541	5	AC_Temp			int16be	1	0,1	-100		level		true	false	false	false
          586	5	battery temperature	Batterietemperatur	°C	int16be	1	0,1	-100		level		true	false	false	false
          587	5	battery voltage	Batteriespannung	V	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
          588	5	battery capacity	Batteriekapazität	%	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
          590	5	Battery output power	Ausgangsleistung Batterie	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
          591	5	Battery output current	Ausgangsstrom Batterie	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
          598	5	Grid phase voltage A	Netzphasenspannung L1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
          599	5	Grid phase voltage B	Netzphasenspannung L2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
          600	5	Grid phase voltage C	Netzphasenspannung L3	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
          633	5	Inverter output phase power A	 Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L1	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
          634	5	Inverter output phase power B	Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L2	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
          635	5	Inverter output phase power C	Ausgangsphase des Wechselrichters Leistung L3	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
          636	5	Inverter output total power	Gesamtleistung des Wechselrichters Leistung	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
          637	5	Inverter output total apparent power	Gesamtleistung des Wechselrichters Scheinleistung	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
          638	5	Inverter frequency	Wechselrichter frequenz	Hz	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
          653	5	Load totalpower	Load totalpower	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
          655	5	Load frequency		Hz	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
          667	5	GEN total power	GEN total power	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
          672	5	PV1 input power	PV1 Eingangsleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
          672	5	PV1 input power		W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
          673	5	PV2 input power	PV2 Eingangsleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
          673	5	PV2 input power		W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
          676	5	Dc voltage 1	Gleichspannung 1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
          676	5	Dc voltage 1		V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
          677	5	Dc current 1	Gleichstrom 1	A	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
          677	5	Dc current 1		A	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
          678	5	Dc voltage 2	Gleichspannung 2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
          678	5	Dc voltage 2		V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
          679	5	Dc current 2	Gleichstrom 2	A	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
          679	5	Dc current 2		A	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
          
          
          wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • wendy2702
            wendy2702 @warp735 last edited by wendy2702

            @warp735 Danke!

            Hast ja scheinbar mehrere Devices am Waveshare hängen, konntest du die von den Serial Settings alle gleich einstellen, also Speed, Parity, usw. ?

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • W
              warp735 last edited by warp735

              Ja, sonst würde es ja nicht funktionieren

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • wendy2702
                wendy2702 last edited by

                Hi,

                die meisten hier Beschreiben Ihren Deye ja auch per Modbus. Darf ich fragen was Ihr beschreibt und warum?

                W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • W
                  warp735 @wendy2702 last edited by

                  @wendy2702
                  Ich beschreib nix mit Scripten. Gehöre nicht zu der "bei jeder Wolke die Wallbox / Heizstab regeln Fraktion"

                  wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • wendy2702
                    wendy2702 @warp735 last edited by

                    @warp735 Mache ich auch nicht. Deshalb meine Frage was die Leute beschreiben und warum.

                    M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • M
                      Meintre 0 @wendy2702 last edited by

                      Hallo,
                      ich habe einen Deye Hybrid-Wechselrichter SUN-12K-SG04LP3-EU mit 12,5 kWh Lifepo4 Batterie und einen Senec mit 7,5 kWh Batterie (leider weiter keine Angaben).
                      Der Deye ist an 3 kWp Modulen angeschlossen und der Senec an 9,5 kWp.
                      Soweit läuft alles prima.

                      Nun meine Frage: Im Winter wird meine 3 kWp nicht soviel Energie erzeugen, um die Batterie aufzuladen. Der Deye kann ja auch aus dem Netzt laden.
                      Einstellung Netz Aufladen Zeit Leistung Batt
                      √ 9:00 18:00 2500 80%

                      Nun lädt er aber aus dem Netz mit 2500 W egal ob die Sonne scheint oder nicht.

                      Meine Idee: Die Register: Netz Aufladen, Leistung und Batterie mit Werten aus dem iobroker (Werte vom Zähler über Volkszähler) so zu beschreiben, dass keine Energie aus dem Netz genommen wird.

                      Kann man dies mit dem Modus realisieren, wenn ja, welche Register muß ich beschreiben?
                      Vielleicht auch noch eine Schaltung.

                      Vielen dank im Voraus

                      Meintre

                      W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • W
                        warp735 @Meintre 0 last edited by

                        @meintre-0
                        Lass ihn doch nachts laden. Da scheint sicher keine Sonne. Und wenn tagsüber genug Sonne war, macht er nachts auch nix

                        M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • M
                          Meintre 0 @warp735 last edited by Meintre 0

                          Vielleicht habe ich mich nicht richtig ausgedrückt, die andere Solaranlage erzeugt einen Überschuss, der ins Netz geht und diesen Überschuss möchte ich für die Ladung der Batterie des Deye nutzen.
                          Also Nachts soll er gar nicht laden und auch nicht wenn kein Überschuss vorhanden ist.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • W
                            warp735 last edited by

                            @meintre-0
                            Was hampelst dann mit Grid laden rum?!
                            Stell den Gen Eingang auf Micro inverter und fertig. Dann schiebt er alles in den Akku. Auch wenn nix am Deye hängt 😉

                            M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • M
                              Meintre 0 @warp735 last edited by Meintre 0

                              Beide Wechselrichter sind ca. 30 m entfernt. Ich habe nur ein Kabel 5 x 4 qmm, welches ich am Netzeingang angeschlossen habe.
                              Wie soll ich das denn klemmen?
                              Vielleicht über Schütz steuern!
                              Habe ich noch nicht nachgedacht! Vielleicht eine gute Idee.
                              Danke.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • W
                                warp735 last edited by

                                @meintre-0
                                Ist völlig egal wo der andere WR sitzt. Den brauchst nicht an Deye anschliessen. Wenn die CT-Klemmen am Hauseingang sitzen, dann erkennt der Deye den Überschuss und schiebt den in den Akku. Ist dem Deye egal woher der Überschuss kommt, er nimmt ihn einfach. Stell einfach den GEN Eingang um. Mehr musst nicht machen (und den Grid Haken natürlich raus)

                                M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • M
                                  Meintre 0 @warp735 last edited by

                                  Danke für die Antwort, habe den Wechselrichter erst einen Monat.

                                  Nur noch mal zum Verständnis:
                                  Wo schließe ich das Kabel an: Netz, Load oder Generator?
                                  Wenn ich Überschuss am Deye habe, geht das dann auch ins Netz (Hausanschluss)?

                                  Vielen Dank im Voraus

                                  Meintre

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • W
                                    warp735 last edited by warp735

                                    @meintre-0
                                    Sprech ich arabisch?! Du brauchst garnix an der Verkabelung ändern! Stell deinen GEN Eingang auf Microinverter und fertig. Geht schneller als hier ne Frage zu stellen. Mach das und schau obs dir so passt
                                    Und deaktivier alles was du da mit Grid Laden reingefummelt hast

                                    M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • M
                                      Meintre 0 @warp735 last edited by

                                      Da bin ich mal gespannt! Werde ich gleich mal ausprobieren.
                                      Vielen Dank

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • uweklatt
                                        uweklatt last edited by uweklatt

                                        Hallo Deye-Experten,

                                        wie sind die Fehlermeldungen in Register 40555 - 40558 zu interpretieren?
                                        Es gibt eine Fehlerliste mit 64 verschiedenen Meldungen, aber wie stellen sich diese in den 4 Registern dar?

                                        Uwe

                                        EDIT:
                                        ​Anscheinend werden die 64 Meldungen einfach als jeweils 1 Bit in den 4 Registern dargestellt.
                                        ​Problem gelöst 😉

                                        E 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • E
                                          euro @uweklatt last edited by

                                          Moin
                                          jemand hier der den MI erfolgreich via modbus an/abschaltet?
                                          ich bräuchte das nur temporär, zB bei Schlechtwetter um den netzparallen Wechselrichter zusätzlich zum laden zu nutzen
                                          dauerhaft macht keinen Sinn, dann ist die Ausregelung so schlecht dass fast 10x so viel Netzbezug wie ohne MI anfällt

                                          mfg STefan

                                          W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • W
                                            warp735 @euro last edited by

                                            @euro
                                            Kannst einfach den GEN Port auf zum Beispiel Smart Load umschalten. Ich mach das nicht, weil meine Regelung eigentlich super aussieht.

                                            Snag_8ca7d.png

                                            E 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            948