      HomeUser @faitah last edited by

      @faitah Nach meinem Verständnis müssten ohne Umrechung die Werte sein.

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • AleXburnA
        AleXburnA last edited by

        Hat hier auch jemand das Problem, dass der WR nicht mehr aus der "Ext. Batteriesteuerung" rauskommt, sobald er mal eine externe Vorgabe empfangen hat?

        Laut Anleitung und zahlreichen Foren sollte der WR automatisch aus der ext. Steuerung rausgehen, sobald der einstellbare Timeout abgelaufen ist und keine Werte empfangen werden. Bei mir ist das leider nicht so.

        Ich sende definitiv nichts, habe den Plenticore sowie den Modbus Adapter gestoppt - trotzdem hängt er im Ext. Steuerungs Modus fest.

        Aktuell hilft nur ein Reboot des WR, dann steuert er die Batterie wieder intern.

        Mein Usecase wäre, den Speicher nachts bei günstigem Tibberstrom zu laden und ihn tagsüber zu verbrauchen, wenn der Tibberstrom über 15ct teurer ist als nachts.

        Das funktioniert auch alles - aber ich bekomme ihn eben danach nicht mehr in die interne Steuerung zurück...

        Hab die aktuellste Firmware drauf (01.29.12038)

        Hat jemand vielleicht ne Idee?

        HAL 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • HAL
          HAL @StrathCole last edited by

          @strathcole
          In Github hat der User "arne0075" ein interessantes Blockly Script gezeigt ( leider nicht komplett)

          Zitat :
          "Zur Logik. Der Ziel-SOC wird am Abend in Abhängigkeit von Außentemp. und Sonnenstunden für die Nacht definiert. Dann wird berechnet wie lange der Speicher bis zum Ziel-SOC laden muss. Anschließend werden die günstigsten Stunden gewählt."

          Kennt das jemand? Bzw. gibt es das komplette Script?

          https://github.com/pixcept/ioBroker.plenticore/issues/71#issuecomment-1793568325

          arne0075 created this issue in pixcept/ioBroker.plenticore

          open Batterieladen über AC erzwingen #71

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • S
            stonemaan @StrathCole last edited by stonemaan

            ich möchte das wieder löschen, bin aber zu blöd.. sorry, hab die Antwort bereits gefunden.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • HAL
              HAL @AleXburnA last edited by HAL

              @alexburna ich denke das "works as Design" einmal die Batteriesteuerung auf "Extern über Protokoll (Modbus TCP)" umgestellt, bleibt der Eintrag so. Lediglich der Wert für Ladestrom wird nach dem Timeout auf "0" gesetzt.

              Das einzige was mit interner Batteriesteuerung geht, ist "Batterieladung auf 100% starten" . Geht bei mir leider nur über die web gui. Wenn man das aus iobroker hin bekäme, wäre das die Lösung.

              PS:
              Ich habe mal mit Selenium rumgespielt. Damit könnte man das drücken des Knopfes automatisieren. In der Selenium IDE läuft das schon. Allerdings ist mit nicht klar, wie man das aus iobrocker aufrufen könnte. Selenium kann auch in verschiedenen sprachen exportieren wie:
              selenium.jpg

              weiterhin gibt es einen Selenium "Command-line Runner" direkt auf der Shell.
              k.A. ob man damit etwas direkt aus iobroker anfangen könnte.

              PPS: man könnte darüber auch bei einem bestimmten SOC das Laden beenden.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • E
                earl80 last edited by earl80

                Ich habe jetzt neu ein E-Auto und festgestellt, dass es beim Ladevorgang besser wäre, die Funktion "Intelligente Batteriesteuerung" temporär zu deaktivieren. Das Auto wartet sonst bis es mit dem Überschussladen anfängt, und die Batterie wartet auf das Mittags-Zeitfenster der Drosselung. Mein Gedanke war den Datanpunkt - battery.SmartBatteryControlMode - per VIS von Auto auf Off zu setzten, aber es funktioniert nicht. Möglich müsste hier doch "Auto, Off, On" sein?!

                Vielen Dank für einen Hinweis!

                Hat sich erledigt, man muss battery.SmartBatteryControlMode mit 1,2 oder 3 steuern.
                1 = Adapter übernimmt die intelligente Steuerung
                2 = Aus
                3 = Plenticore übernimmt die Steuerung

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • wendy2702
                  wendy2702 last edited by

                  Hi,

                  Hat hier jemand einen der Energiefluss Adapter im Einsatz und kann mir sagen welche Datenpunkte er in dem Adapter verwendet?

                  Vor allem für den Akku damit laden/entladen richtig angezeigt wird?

                  H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • H
                    HomeUser @wendy2702 last edited by HomeUser

                    @wendy2702
                    Bzgl. (Ent-)Laden nutze ich:

                    • plenticore.0.devices.local.HomeBat_P
                    • plenticore.0.devices.local.battery.Charge_P
                    • plenticore.0.devices.local.battery.SoC
                    wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • wendy2702
                      wendy2702 @HomeUser last edited by

                      @homeuser kannst du mir noch zeigen wie du die eingetragen hast?

                      Ich betreue das System von einem Freund, habe nicht immer Zugriff und würde das wenn möglich gerne beim erstenmal fertigstellen.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Admina
                        Admina last edited by Admina

                        EDIT: Hat sich erledigt! Ich habe das Passwort geändert, ohne Sonderzeichen und nur 8 Zeichen lang, jetzt funktioniert es!

                        Hat noch jemand das Problem, dass durch den Zugriff des ioBroker auf den Wechselrichter das Passwort gesperrt wird?
                        Ich habe zwar hier

                        https://www.photovoltaikforum.com/thread/220573-plenticore-g2-sperrt-dauernd-zugang/

                        einen Post dazu gefunden, aber die Lösung ist mir nicht klar.
                        Ich habe ein längeres Passwort vergeben und dieses auch im Adapter aktualisiert, aber jedes Mal wenn der Adapter neu startet, wird der Zugang zum Kostal gesperrt.

                        Verändert habe ich sonst nichts und es lief vorher alles ohne Probleme, genau wie im Post von zut im PV-Forum beschrieben.

                        I 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • I
                          iobrokerin @Admina last edited by

                          Hallo, ich habe den ExternalControl auf Modbus gestellt und trotzdem nimmt ExternControlACPowerAbsolute den Wert nicht an, bzw. der Plenticore lädt fröhlich weiter, obwohl ich ExternControlACPowerAbsolute=0 setze bei SOC>80. Ich habe das Script alle 10 Sekunden getriggert und auch eine Debug-Ausgabe gemacht. Im Object-Fenster sehe ich auch, dass der Wert 0 übernommen wurde und trotzdem lädt der Plenticore weiter. Was mache ich hier noch falsch?

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • T
                            TomRacoon last edited by

                            Hallo,
                            ich habe seit gestern einen Kostal Wechselrichter und bin auf der Suche nach dem Datenpunkt für den Datenpunkt für den Gesamt PV-Ertrag eines Tages. Im Kostal Portal finde ich den Wert, auf der lokalen Webseite, im Adapter und in der Modbus Doku habe ich den Wert nicht gefunden.
                            Kostal.jpg
                            Übersehe ich den Wert im Adapter oder wird der aus anderen Werten berechnet (wobei ich auch keinen Wert finde, wieviel erzeugter Strom in die Batterie geladen wurde)?

                            Danke

                            HAL 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • HAL
                              HAL @TomRacoon last edited by

                              @tomracoon schau mal in diesen Datenpunkt:
                              plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyHomePvDay
                              Das ist die PV Leistung des aktuellen Tages.

                              T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • T
                                TomRacoon @HAL last edited by

                                @hal Danke,
                                aber ist dieser Datenpunkt nicht nur der direkte Eigenverbrauch an dem Tag ("Power consumption from PV at current day").
                                Forum3.jpg
                                Forum2.jpg

                                ich bin auf der Suche nach der Gesamterzeugung (im Endeffekt die Summe aus Direktverbrauch, Speicherbeladung und Netzeinspeisung):
                                Forum1.jpg

                                (Die Differenz zwischen heutigen Speicherverbrauch plus Direktverbrauch und dem PV-Ertrag kommt davon, dass der Speicher von gestern noch Reste hatte)

                                Von den Datenpunkte, die ich gerade im Broker sehe, hat keiner im Statstikblock annähernd einen Wert von 5,6 kWh.

                                Grüße

                                lemonbiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • lemonbiter
                                  lemonbiter @TomRacoon last edited by

                                  @tomracoon

                                  596fa0d7-acb7-4657-9308-7664577f681f-image.png

                                  EnergyHomeDay ist Dein Freund

                                  LG
                                  PH

                                  T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • T
                                    TomRacoon @lemonbiter last edited by

                                    @lemonbiter
                                    Hallo,
                                    Danke für das Gedanken machen, aber EnergyHomeDay ist der Gesamtstromverbrauch des Hauses (Home power consumption at current day). Ich suche nach der Gesamt PV-Erzeugung für den Tag.

                                    Grüße

                                    lemonbiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • lemonbiter
                                      lemonbiter @TomRacoon last edited by

                                      @tomracoon mea culpa

                                      7bb43657-6092-49bc-96d2-a21c550392ac-image.png

                                      H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • H
                                        hendrei @lemonbiter last edited by

                                        @lemonbiter YieldDay ist es nicht. Ich lese die Daten auch per Modbus vom Plenticore aus und im Dashboard bei Kostal hab ich 16KWh Erzeugung und via Modbus hab ich bei Day Ylied etwas über 4KWh stehen.
                                        Bei mir hängt noch ein Speicher mit 12 KWh am Plenticore. Ich kann mich aber erst in den nächsten Wochen weiter damit befassen, hab die Handwerker im Hause.

                                        paradoxe Situation 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • paradoxe Situation
                                          paradoxe Situation @hendrei last edited by

                                          Hallo, konnte das Thema Gesamterzeugung schon gelöst werden? Ich hätte gerne dies als Datenpunkt im Adapter, oder gibt es die Datenpunkte die ich addieren muss?

                                          lemonbiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • lemonbiter
                                            lemonbiter @paradoxe Situation last edited by

                                            @paradoxe-situation
                                            was genau fehlt dir an Wert?

                                            Zeig mal, welche Werte dir der Adapter anzeigt... Meine sind:
                                            unter statistic - dahinter habe ich einen Klarnamen vergeben
                                            Bildschirmfoto 2025-01-21 um 01.38.49.png

                                            unter unter local - wieder mit Klarnamen
                                            Bildschirmfoto 2025-01-21 um 01.39.35.png

                                            paradoxe Situation 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            856
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            83
                                            1298
                                            316411
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo