  4. Wolf Link Home, ISM7i, ISM8i - Was ist nötig?

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    10
    1
    309

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.5k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.4k

Wolf Link Home, ISM7i, ISM8i - Was ist nötig?

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
26 Beiträge 6 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 5 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • B Bongo

    @mcm57

    Danke für die Antwort.

    Ah, das ist ja recht aktuell. Da geht es um den wolf-smartset Adapter. Wenn ich es richtig verstehe kommuniziert der mit der Cloud.

    Bleibt noch der wolf Adapter. Der ist hoffentlich nicht betroffen. Was benötige ich da? ISM8i?

    mcm1957M Online
    mcm1957M Online
    mcm1957
    schrieb am zuletzt editiert von
    #4

    @bongo
    Da kann ich leider nix dazu sagen. Ich kenn im Prinzip nur das Issue und die Kommunikation. Ich kenn beide Adapter nicht und habe auch keine passende Hardware.

    Aber es wird sich hier hoffentlich ein Anwender des Adapters melden

    Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
    Support Repositoryverwaltung.

    Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

    LESEN - gute Forenbeitrage

    1 Antwort Letzte Antwort
    1
    • B Bongo

      @mcm57

      Danke für die Antwort.

      Ah, das ist ja recht aktuell. Da geht es um den wolf-smartset Adapter. Wenn ich es richtig verstehe kommuniziert der mit der Cloud.

      Bleibt noch der wolf Adapter. Der ist hoffentlich nicht betroffen. Was benötige ich da? ISM8i?

      U Offline
      U Offline
      UlliJ
      schrieb am zuletzt editiert von
      #5

      @bongo
      Hi,
      zum Ism8i gehört der Wolf-Adapter und das Link Home/Ism7i funktioniert mit dem Wolf-Smartset.
      Über den Smartset bekommst Du die meisten Werte der Steuerung, Ausnahme sind Werte der Fachmannebene. Darum geht es auch in der zuvor genannten Kommunikation. Diese Werte werden nur aktualisiert, wenn Du im Portal angemeldet bis und das pw für den Fachmann eingegeben hast.
      Es gibt aber noch die Möglichkeit die Daten über ism7mqtt in den iob zu bekommen. Das läuft hier (auch CHA 10) seit Dezember 23 relativ zuverlässig und man hat alle Daten ohne cloud, auch die Fachmannebene. Steuern geht auch und ich finde: derzeit die beste Lösung für Wolf.
      VG
      Ulli

      Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • B Offline
        B Offline
        Bongo
        schrieb am zuletzt editiert von
        #6

        @ullij

        Danke für die Info.

        Ich habe jetzt auch an anderer Stelle gelesen, dass Wolf Link Home und ISM7i das selbe ist.

        Wie oben beschrieben habe ich schon Wolf Link Home FW 3.00 in der Verpackung. Aber das steht nirgends was von ISM7i. Ist das was ich brauche?

        Da du vermutlich schon viel Erfahrung gesammelt hast, würde ich das auch mit ism7mqtt versuchen.
        Bisher habe ich MQTT vermieden aber wenn es nötig ist … Welchen Adapter brauch ich dazu? mqtt, mqtt-client oder tinymqttbroker?
        Kann man das Portal oder die App dann auch noch verwenden?

        Gruß
        Bongo

        Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
        Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API

        U 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • B Bongo

          @ullij

          Danke für die Info.

          Ich habe jetzt auch an anderer Stelle gelesen, dass Wolf Link Home und ISM7i das selbe ist.

          Wie oben beschrieben habe ich schon Wolf Link Home FW 3.00 in der Verpackung. Aber das steht nirgends was von ISM7i. Ist das was ich brauche?

          Da du vermutlich schon viel Erfahrung gesammelt hast, würde ich das auch mit ism7mqtt versuchen.
          Bisher habe ich MQTT vermieden aber wenn es nötig ist … Welchen Adapter brauch ich dazu? mqtt, mqtt-client oder tinymqttbroker?
          Kann man das Portal oder die App dann auch noch verwenden?

          U Offline
          U Offline
          UlliJ
          schrieb am zuletzt editiert von
          #7

          @bongo
          das Ism7i=Home Link. Und das brauchst Du für das Portal oder den ism7mqtt.

          Beides gleichzeitig geht nicht. Das ISM7i kann entweder am Portal hängen oder lokal im LAN. Aber Du kannst jederzeit in beide Richtungen wechseln, wenn auf dem ism7i das Portal aktiviert oder eben deaktiviert wird.

          Für die Installation liest Du am Besten hier ganz weit unten (17.12.2023). Das ist die Installation und Einrichtung unter Linux und dürfte die meisten der Fragen schon beantworten. Zweite Quelle ist noch das github repository ism7mqtt.

          Dann solltest Du klar sein wo Du den Dienst installieren willst. Bei mir läuft das als kleiner LXC unter proxmox unabhängig vom iob oder anderen Diensten. Sollte grundsätzlich auch auf der iobroker Maschine laufen können.

          Der Baum der DP's sieht etwas seltsam aus, aber es ist alles da was am Bus der Wolf Steuerung hängt. Vermutlich sind die mqtt topics noch nicht entsprechend aufgesetzt (habe keine Ahnung davon). Geht und gut.

          4a210500-e53a-44d6-8c4e-0ab53b9895c0-image.png

          Steuern geht auch, zumindest bei den wenigen DP's für die ich das bislang gemacht habe (WW Aufbereitung Temperatur setzen und starten, Heizkurve absenken/anheben).

          Das es Login Schwierigkeiten mit dem Wolf-smartset gab ist völlig an mir vorbei gelaufen, da hatte ich schon gewechselt.
          Wenn Du Hilfe brauchst meld Dich einfach. Bin auch nicht der crack, habe das aber nach einem Hinweis relativ schnell am Rennen gehabt.
          VG
          Ulli

          Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc

          B 2 Antworten Letzte Antwort
          2
          • B Bongo

            Seit kurzem habe ich eine Wolf Wärmepumpe CHA am Laufen.
            Jetzt stellt sich mir die Frage, wie bekomme ich die Betriebsdaten in den ioBroker? Hauptsächlich zur Visualisierung oder vielleicht kann man sogar was steuern.

            Als Adapter habe ich wolf und wolf-smartset ausgemacht.
            Dann gibt es noch verschiedene Schnittstellenmodule in der Wärmepumpensteuerung:

            Wolf Link Home
            ISM7i
            ISM8i
            Mal mit i mal ohne. Mal mit Cloud mal ohne.

            Wolf Link Home liegt vor mir aber noch verpackt. Bevor ich es öffne, vielleicht kann Jemand sagen was ich benötige?
            Oder gar einen kleinen Praxisbericht geben?

            Einen speziellen Thread für den Wolf-Adapter gibt es wohl nicht. Da könnten sich die Nutzer besser austauschen.

            Edit 18.03.2024:
            Nach Recherche und freundlicher Unterstützung von @UlliJ hier meine Erkenntnisse.
            Falls meine Aussagen nicht zutreffen, bitte unten korrigieren. Dann werde ich es anpassen.

            Schnittstellenmodule:

            • ISM7i ist das selbe wie Wolf Home link.
              Benutzung mit Smartset App, Smartset PC-App und Adapter wolf-smartset über die Wolf Smartset Cloud.
              Alternativ mit Benutzung von ism7mqtt. Siehe Empfehlung unten von @UlliJ. Nicht parallel mit Smartset App nutzbar.

            • ISM7e läuft bei Wolf unter der Bezeichnung Wolf Home link Pro.
              Ist im Prinzip ein ISM7i in einem externen Gehäuse mit ein paar kleinen Unterschieden. Läuft vermutlich auch mit Smartset App, Smartset PC-App und Adapter wolf-smartset.

            • ISM8i läuft über ein offenes TCP/IP-Protokoll.
              Benutzung über Adapter wolf mit Anzeigen und Änderung. Mit Smartset App nicht möglich.

            • ISM9i scheint ausschließlich für WiButler zu sein.
              An verschiedenen Stellen wird auch von Wolf Home link Pro gesprochen.

            U Offline
            U Offline
            UlliJ
            schrieb am zuletzt editiert von
            #8

            Benutzung mit Smartset App, Smartset PC-App und Adapter wolf-smartset über die Wolf Smartset Cloud. Daten können nur gelesen werden.

            Über die Wolf-Smartset Apps können Daten auch geschrieben/geändert werden. Alles was am Bedienfeld geändert werden kann, geht auch in der/den Apps

            Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc

            B 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • U UlliJ

              @bongo
              das Ism7i=Home Link. Und das brauchst Du für das Portal oder den ism7mqtt.

              Beides gleichzeitig geht nicht. Das ISM7i kann entweder am Portal hängen oder lokal im LAN. Aber Du kannst jederzeit in beide Richtungen wechseln, wenn auf dem ism7i das Portal aktiviert oder eben deaktiviert wird.

              Für die Installation liest Du am Besten hier ganz weit unten (17.12.2023). Das ist die Installation und Einrichtung unter Linux und dürfte die meisten der Fragen schon beantworten. Zweite Quelle ist noch das github repository ism7mqtt.

              Dann solltest Du klar sein wo Du den Dienst installieren willst. Bei mir läuft das als kleiner LXC unter proxmox unabhängig vom iob oder anderen Diensten. Sollte grundsätzlich auch auf der iobroker Maschine laufen können.

              Der Baum der DP's sieht etwas seltsam aus, aber es ist alles da was am Bus der Wolf Steuerung hängt. Vermutlich sind die mqtt topics noch nicht entsprechend aufgesetzt (habe keine Ahnung davon). Geht und gut.

              4a210500-e53a-44d6-8c4e-0ab53b9895c0-image.png

              Steuern geht auch, zumindest bei den wenigen DP's für die ich das bislang gemacht habe (WW Aufbereitung Temperatur setzen und starten, Heizkurve absenken/anheben).

              Das es Login Schwierigkeiten mit dem Wolf-smartset gab ist völlig an mir vorbei gelaufen, da hatte ich schon gewechselt.
              Wenn Du Hilfe brauchst meld Dich einfach. Bin auch nicht der crack, habe das aber nach einem Hinweis relativ schnell am Rennen gehabt.
              VG
              Ulli

              B Offline
              B Offline
              Bongo
              schrieb am zuletzt editiert von
              #9

              So, dank deiner Inspiration und Infos habe ich mir ism7mqtt installiert. Läuft bei mir auf meiner Synology über Docker. Mqtt-Adapter installiert und nun habe ich jede Menge Datenpunkte :-).
              Jetzt muss ich mal sehen was wichtig und sinnvoll ist zum Visualisieren und Steuern.

              @ullij sagte in Wolf Link Home, ISM7i, ISM8i - Was ist nötig?:

              Vermutlich sind die mqtt topics noch nicht entsprechend aufgesetzt.

              Was meinst du damit?

              Gruß
              Bongo

              Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
              Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • U UlliJ

                Benutzung mit Smartset App, Smartset PC-App und Adapter wolf-smartset über die Wolf Smartset Cloud. Daten können nur gelesen werden.

                Über die Wolf-Smartset Apps können Daten auch geschrieben/geändert werden. Alles was am Bedienfeld geändert werden kann, geht auch in der/den Apps

                B Offline
                B Offline
                Bongo
                schrieb am zuletzt editiert von
                #10

                @ullij sagte in Wolf Link Home, ISM7i, ISM8i - Was ist nötig?:

                Benutzung mit Smartset App, Smartset PC-App und Adapter wolf-smartset über die Wolf Smartset Cloud. Daten können nur gelesen werden.

                Über die Wolf-Smartset Apps können Daten auch geschrieben/geändert werden. Alles was am Bedienfeld geändert werden kann, geht auch in der/den Apps

                Auch mit dem Adapter wolf-smartset? Dann werde ich das anpassen.

                Gruß
                Bongo

                Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
                Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • U UlliJ

                  @bongo
                  das Ism7i=Home Link. Und das brauchst Du für das Portal oder den ism7mqtt.

                  Beides gleichzeitig geht nicht. Das ISM7i kann entweder am Portal hängen oder lokal im LAN. Aber Du kannst jederzeit in beide Richtungen wechseln, wenn auf dem ism7i das Portal aktiviert oder eben deaktiviert wird.

                  Für die Installation liest Du am Besten hier ganz weit unten (17.12.2023). Das ist die Installation und Einrichtung unter Linux und dürfte die meisten der Fragen schon beantworten. Zweite Quelle ist noch das github repository ism7mqtt.

                  Dann solltest Du klar sein wo Du den Dienst installieren willst. Bei mir läuft das als kleiner LXC unter proxmox unabhängig vom iob oder anderen Diensten. Sollte grundsätzlich auch auf der iobroker Maschine laufen können.

                  Der Baum der DP's sieht etwas seltsam aus, aber es ist alles da was am Bus der Wolf Steuerung hängt. Vermutlich sind die mqtt topics noch nicht entsprechend aufgesetzt (habe keine Ahnung davon). Geht und gut.

                  4a210500-e53a-44d6-8c4e-0ab53b9895c0-image.png

                  Steuern geht auch, zumindest bei den wenigen DP's für die ich das bislang gemacht habe (WW Aufbereitung Temperatur setzen und starten, Heizkurve absenken/anheben).

                  Das es Login Schwierigkeiten mit dem Wolf-smartset gab ist völlig an mir vorbei gelaufen, da hatte ich schon gewechselt.
                  Wenn Du Hilfe brauchst meld Dich einfach. Bin auch nicht der crack, habe das aber nach einem Hinweis relativ schnell am Rennen gehabt.
                  VG
                  Ulli

                  B Offline
                  B Offline
                  Bongo
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #11

                  @ullij sagte in Wolf Link Home, ISM7i, ISM8i - Was ist nötig?:

                  Steuern geht auch, zumindest bei den wenigen DP's für die ich das bislang gemacht habe (WW Aufbereitung Temperatur setzen und starten, Heizkurve absenken/anheben).

                  Wie kann man Steuern? Ich würde gerne die Warmwasserzirkulationspumpe bei bedarf einschalten.

                  Gruß
                  Bongo

                  Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
                  Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API

                  U 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • B Bongo

                    @ullij sagte in Wolf Link Home, ISM7i, ISM8i - Was ist nötig?:

                    Steuern geht auch, zumindest bei den wenigen DP's für die ich das bislang gemacht habe (WW Aufbereitung Temperatur setzen und starten, Heizkurve absenken/anheben).

                    Wie kann man Steuern? Ich würde gerne die Warmwasserzirkulationspumpe bei bedarf einschalten.

                    U Offline
                    U Offline
                    UlliJ
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #12

                    @bongo
                    bei mir hängt an der Wolfsteuerung keine Zirkulationspumpe, daher nur das Prinzip:

                    2a027b22-0301-4606-9700-0821defdb9fb-image.png

                    Das Topic für die Mqtt Nachricht ist (das "set" ist wichtig)
                    Wolf/192.168.178.80/BM-2_0x35/set/1x_Warmwasser/value
                    Den Datenpunkt entsprechend anpassen, da ich nicht weiß wo die Zirkulation in der Struktur hängt

                    Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc

                    B 1 Antwort Letzte Antwort
                    1
                    • U UlliJ

                      @bongo
                      bei mir hängt an der Wolfsteuerung keine Zirkulationspumpe, daher nur das Prinzip:

                      2a027b22-0301-4606-9700-0821defdb9fb-image.png

                      Das Topic für die Mqtt Nachricht ist (das "set" ist wichtig)
                      Wolf/192.168.178.80/BM-2_0x35/set/1x_Warmwasser/value
                      Den Datenpunkt entsprechend anpassen, da ich nicht weiß wo die Zirkulation in der Struktur hängt

                      B Offline
                      B Offline
                      Bongo
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #13

                      @ullij
                      Super!
                      1x Warmwasser funktioniert:
                      Wolf/192.168.178.49/BM-2_0x35/set/1x_Warmwasser/value

                      Für das Einschalten meiner Zirkulationspumpe wäre es eigentlich:
                      Wolf/192.168.178.49/CHA_0x8/set/Ausgang_A1/value

                      Aber die schaltet nicht ein. Im Docker-Log von ism7mqtt steht:
                      nothing to send for topic 'Wolf/192.168.178.49/CHA_0x8' with payload '1'
                      Hm…

                      Wie heißt der Datenpunkt für Heizkurve absenken/anheben? Ich konnte keinen Datenpunkt finden.

                      Gruß
                      Bongo

                      Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
                      Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API

                      U 2 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • B Bongo

                        @ullij
                        Super!
                        1x Warmwasser funktioniert:
                        Wolf/192.168.178.49/BM-2_0x35/set/1x_Warmwasser/value

                        Für das Einschalten meiner Zirkulationspumpe wäre es eigentlich:
                        Wolf/192.168.178.49/CHA_0x8/set/Ausgang_A1/value

                        Aber die schaltet nicht ein. Im Docker-Log von ism7mqtt steht:
                        nothing to send for topic 'Wolf/192.168.178.49/CHA_0x8' with payload '1'
                        Hm…

                        Wie heißt der Datenpunkt für Heizkurve absenken/anheben? Ich konnte keinen Datenpunkt finden.

                        U Offline
                        U Offline
                        UlliJ
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #14

                        @bongo sagte in Wolf Link Home, ISM7i, ISM8i - Was ist nötig?:

                        Wie heißt der Datenpunkt für Heizkurve absenken/anheben? Ich konnte keinen Datenpunkt finden.

                        Sollte einer der beiden oder beide sein. Wertebereich +/-4
                        Wolf/192.168.178.49/MK_BM-2_0x85/set/Sollwertkorrektur/360029/value
                        Wolf/192.168.178.49/MK_BM-2_0x85/set/Sollwertkorrektur/360042/value

                        @bongo sagte in Wolf Link Home, ISM7i, ISM8i - Was ist nötig?:

                        Für das Einschalten meiner Zirkulationspumpe wäre es eigentlich:

                        Schau mal weiter unten, da gibt es noch Funktionsausgänge A1/A3/A4. Ansonsten mal in den Klemmkasten schauen, ob da wirklich die Pumpe angeklemmt ist. Alternativ mal in der Wolf-Smartapp nachsehen wo sie denn abgeblieben ist.
                        Weiter kannst Du übers Bedienmodul die Pumpe schalten und schauen welcher Ausgang in Mqtt gesetzt wird.

                        Bei mir wird der Ausgang auch nicht gesetzt ist aber auch nichts konfiguriert:zipper_mouth_face: . Wie gesagt, ich habe keine Zirkulationspumpe an der Steuerung

                        Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc

                        B 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • B Bongo

                          @ullij
                          Super!
                          1x Warmwasser funktioniert:
                          Wolf/192.168.178.49/BM-2_0x35/set/1x_Warmwasser/value

                          Für das Einschalten meiner Zirkulationspumpe wäre es eigentlich:
                          Wolf/192.168.178.49/CHA_0x8/set/Ausgang_A1/value

                          Aber die schaltet nicht ein. Im Docker-Log von ism7mqtt steht:
                          nothing to send for topic 'Wolf/192.168.178.49/CHA_0x8' with payload '1'
                          Hm…

                          Wie heißt der Datenpunkt für Heizkurve absenken/anheben? Ich konnte keinen Datenpunkt finden.

                          U Offline
                          U Offline
                          UlliJ
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #15

                          @bongo sagte in Wolf Link Home, ISM7i, ISM8i - Was ist nötig?:

                          Für das Einschalten meiner Zirkulationspumpe wäre es eigentlich:
                          Wolf/192.168.178.49/CHA_0x8/set/Ausgang_A1/value
                          Aber die schaltet nicht ein. Im Docker-Log von ism7mqtt steht:
                          nothing to send for topic 'Wolf/192.168.178.49/CHA_0x8' with payload '1'

                          Das wird so nix. Der Ausgang A1/A3/A4 kann lt. Handbuch auf 20% 50% oder 100% Einschaltdauer konfiguriert werden. Man könnte noch den E1/A1 auf Zirkomat setzen. Den Eingang über Mqtt setzen, aber selbst dann ist ein festes Zeitraster für den zugehörigen Ausgang (5min an/ 30min aus) dahinter.
                          Was liebe ich doch meine UVR...

                          Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • U UlliJ

                            @bongo sagte in Wolf Link Home, ISM7i, ISM8i - Was ist nötig?:

                            Wie heißt der Datenpunkt für Heizkurve absenken/anheben? Ich konnte keinen Datenpunkt finden.

                            Sollte einer der beiden oder beide sein. Wertebereich +/-4
                            Wolf/192.168.178.49/MK_BM-2_0x85/set/Sollwertkorrektur/360029/value
                            Wolf/192.168.178.49/MK_BM-2_0x85/set/Sollwertkorrektur/360042/value

                            @bongo sagte in Wolf Link Home, ISM7i, ISM8i - Was ist nötig?:

                            Für das Einschalten meiner Zirkulationspumpe wäre es eigentlich:

                            Schau mal weiter unten, da gibt es noch Funktionsausgänge A1/A3/A4. Ansonsten mal in den Klemmkasten schauen, ob da wirklich die Pumpe angeklemmt ist. Alternativ mal in der Wolf-Smartapp nachsehen wo sie denn abgeblieben ist.
                            Weiter kannst Du übers Bedienmodul die Pumpe schalten und schauen welcher Ausgang in Mqtt gesetzt wird.

                            Bei mir wird der Ausgang auch nicht gesetzt ist aber auch nichts konfiguriert:zipper_mouth_face: . Wie gesagt, ich habe keine Zirkulationspumpe an der Steuerung

                            B Offline
                            B Offline
                            Bongo
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #16

                            @ullij sagte in Wolf Link Home, ISM7i, ISM8i - Was ist nötig?:

                            Sollte einer der beiden oder beide sein. Wertebereich +/-4
                            Wolf/192.168.178.49/MK_BM-2_0x85/set/Sollwertkorrektur/360029/value
                            Wolf/192.168.178.49/MK_BM-2_0x85/set/Sollwertkorrektur/360042/value

                            Bei mir sieht es etwas anders aus aber das werde ich mal versuchen:
                            mqtt.0.Wolf.192.168.178.49.DHK_BM-2_0x35.Sollwertkorrektur.340026
                            mqtt.0.Wolf.192.168.178.49.DHK_BM-2_0x35.Sollwertkorrektur.340031
                            mqtt.0.Wolf.192.168.178.49.MK_BM-2_0x85.Sollwertkorrektur

                            @ullij sagte in Wolf Link Home, ISM7i, ISM8i - Was ist nötig?:

                            Schau mal weiter unten, da gibt es noch Funktionsausgänge A1/A3/A4. Ansonsten mal in den Klemmkasten schauen, ob da wirklich die Pumpe angeklemmt ist. Alternativ mal in der Wolf-Smartapp nachsehen wo sie denn abgeblieben ist.
                            Weiter kannst Du übers Bedienmodul die Pumpe schalten und schauen welcher Ausgang in Mqtt gesetzt wird.

                            Bei mir ist die Einschaltdauer auf 50% gesetzt. Immer wenn die Pumpe läuft wird das eingeschaltet:
                            mqtt.0.Wolf.192.168.178.49.CHA_0x8.Ausgang_A1.value
                            Deshalb bin ich mir sicher dass es dieser Datenpunkt ist.

                            Könnte es sein, dass nur Daten geändert werden können, die über das Bedienmodul (Datenpunkte die BM-2 enthalten) kommen? Den Wertebereich +/-4 kann man ja auch über das Bedienmodul ändern.

                            Gruß
                            Bongo

                            Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
                            Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API

                            U 2 Antworten Letzte Antwort
                            0
                            • B Bongo

                              @ullij sagte in Wolf Link Home, ISM7i, ISM8i - Was ist nötig?:

                              Sollte einer der beiden oder beide sein. Wertebereich +/-4
                              Wolf/192.168.178.49/MK_BM-2_0x85/set/Sollwertkorrektur/360029/value
                              Wolf/192.168.178.49/MK_BM-2_0x85/set/Sollwertkorrektur/360042/value

                              Bei mir sieht es etwas anders aus aber das werde ich mal versuchen:
                              mqtt.0.Wolf.192.168.178.49.DHK_BM-2_0x35.Sollwertkorrektur.340026
                              mqtt.0.Wolf.192.168.178.49.DHK_BM-2_0x35.Sollwertkorrektur.340031
                              mqtt.0.Wolf.192.168.178.49.MK_BM-2_0x85.Sollwertkorrektur

                              @ullij sagte in Wolf Link Home, ISM7i, ISM8i - Was ist nötig?:

                              Schau mal weiter unten, da gibt es noch Funktionsausgänge A1/A3/A4. Ansonsten mal in den Klemmkasten schauen, ob da wirklich die Pumpe angeklemmt ist. Alternativ mal in der Wolf-Smartapp nachsehen wo sie denn abgeblieben ist.
                              Weiter kannst Du übers Bedienmodul die Pumpe schalten und schauen welcher Ausgang in Mqtt gesetzt wird.

                              Bei mir ist die Einschaltdauer auf 50% gesetzt. Immer wenn die Pumpe läuft wird das eingeschaltet:
                              mqtt.0.Wolf.192.168.178.49.CHA_0x8.Ausgang_A1.value
                              Deshalb bin ich mir sicher dass es dieser Datenpunkt ist.

                              Könnte es sein, dass nur Daten geändert werden können, die über das Bedienmodul (Datenpunkte die BM-2 enthalten) kommen? Den Wertebereich +/-4 kann man ja auch über das Bedienmodul ändern.

                              U Offline
                              U Offline
                              UlliJ
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #17

                              @bongo sagte in Wolf Link Home, ISM7i, ISM8i - Was ist nötig?:

                              Könnte es sein, dass nur Daten geändert werden können, die über das Bedienmodul (Datenpunkte die BM-2 enthalten) kommen? Den Wertebereich +/-4 kann man ja auch über das Bedienmodul ändern.

                              Nee, ich hatte zum probieren auch schon Werte der CHA geändert (Bivalenzpunkt und E-Heizung ein/aus). Letztlich ist das BM2 in der Regel ja als Bediengerät für das gesamte System im Einsatz, es können also auch Parameter der anderen Busteilnehmen geändert werden.

                              Die Zirkulationspumpe wirst Du separat nicht steuern können. Das hat Wolf anscheinend fest "verdrahtet". Was gehen sollte: umkonfigurieren wie oben beschrieben. Dann muß der Eingang aber vermutlich physisch wirklich geschlossen werden.

                              Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • B Bongo

                                @ullij sagte in Wolf Link Home, ISM7i, ISM8i - Was ist nötig?:

                                Sollte einer der beiden oder beide sein. Wertebereich +/-4
                                Wolf/192.168.178.49/MK_BM-2_0x85/set/Sollwertkorrektur/360029/value
                                Wolf/192.168.178.49/MK_BM-2_0x85/set/Sollwertkorrektur/360042/value

                                Bei mir sieht es etwas anders aus aber das werde ich mal versuchen:
                                mqtt.0.Wolf.192.168.178.49.DHK_BM-2_0x35.Sollwertkorrektur.340026
                                mqtt.0.Wolf.192.168.178.49.DHK_BM-2_0x35.Sollwertkorrektur.340031
                                mqtt.0.Wolf.192.168.178.49.MK_BM-2_0x85.Sollwertkorrektur

                                @ullij sagte in Wolf Link Home, ISM7i, ISM8i - Was ist nötig?:

                                Schau mal weiter unten, da gibt es noch Funktionsausgänge A1/A3/A4. Ansonsten mal in den Klemmkasten schauen, ob da wirklich die Pumpe angeklemmt ist. Alternativ mal in der Wolf-Smartapp nachsehen wo sie denn abgeblieben ist.
                                Weiter kannst Du übers Bedienmodul die Pumpe schalten und schauen welcher Ausgang in Mqtt gesetzt wird.

                                Bei mir ist die Einschaltdauer auf 50% gesetzt. Immer wenn die Pumpe läuft wird das eingeschaltet:
                                mqtt.0.Wolf.192.168.178.49.CHA_0x8.Ausgang_A1.value
                                Deshalb bin ich mir sicher dass es dieser Datenpunkt ist.

                                Könnte es sein, dass nur Daten geändert werden können, die über das Bedienmodul (Datenpunkte die BM-2 enthalten) kommen? Den Wertebereich +/-4 kann man ja auch über das Bedienmodul ändern.

                                U Offline
                                U Offline
                                UlliJ
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #18

                                @bongo
                                was ist denn DHK für ein Modul?

                                Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc

                                B 2 Antworten Letzte Antwort
                                0
                                • U UlliJ

                                  @bongo
                                  was ist denn DHK für ein Modul?

                                  B Offline
                                  B Offline
                                  Bongo
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #19

                                  @ullij sagte in Wolf Link Home, ISM7i, ISM8i - Was ist nötig?:

                                  @bongo
                                  was ist denn DHK für ein Modul?

                                  Ich nehme an:
                                  DHK Direkter Heizkreis für Heizkörper.
                                  MK Mischerkreis für Fussbodenheizung.

                                  Gruß
                                  Bongo

                                  Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
                                  Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • U UlliJ

                                    @bongo
                                    was ist denn DHK für ein Modul?

                                    B Offline
                                    B Offline
                                    Bongo
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #20

                                    @ullij

                                    Ich bin noch beim suchen der Datenpunkte, die interessant für die Vis sein könnten.
                                    Wichtig finde ich:
                                    mqtt.0.Wolf.192.168.178.49.CHA_0x8.Verdichterstatus.value
                                    Wenn 0 dann liegt eine Störung vor. Im Bedienmodul findet man eine Fehlernummer und Fehlertext. Aber in den Datenpunkte finde ich nichts.
                                    Hast du dazu Infos?

                                    ism7mqtt triggert ja alle 60 Sekunden. Allerdings sehe ich im ioBroker verzögert ca. 3 bis 5 Minuten. Und auch nicht vollständig. Währen in den Datenpunkten zum Beispiel beim Heizkreisstatus "Warmwasservorang" steht, ist die Heizkreispumpe auf "Ein". Obwol sie in Wirklichkeit schon aus ist. Erst nach 1 bis 2 Minuten ist sie auch im Datenpunkt auf "Aus".
                                    Wie sind deine Erfahrungen? gibt es da noch was zum Justieren?

                                    Gruß
                                    Bongo

                                    Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
                                    Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API

                                    U 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • B Bongo

                                      @ullij

                                      Ich bin noch beim suchen der Datenpunkte, die interessant für die Vis sein könnten.
                                      Wichtig finde ich:
                                      mqtt.0.Wolf.192.168.178.49.CHA_0x8.Verdichterstatus.value
                                      Wenn 0 dann liegt eine Störung vor. Im Bedienmodul findet man eine Fehlernummer und Fehlertext. Aber in den Datenpunkte finde ich nichts.
                                      Hast du dazu Infos?

                                      ism7mqtt triggert ja alle 60 Sekunden. Allerdings sehe ich im ioBroker verzögert ca. 3 bis 5 Minuten. Und auch nicht vollständig. Währen in den Datenpunkten zum Beispiel beim Heizkreisstatus "Warmwasservorang" steht, ist die Heizkreispumpe auf "Ein". Obwol sie in Wirklichkeit schon aus ist. Erst nach 1 bis 2 Minuten ist sie auch im Datenpunkt auf "Aus".
                                      Wie sind deine Erfahrungen? gibt es da noch was zum Justieren?

                                      U Offline
                                      U Offline
                                      UlliJ
                                      schrieb am zuletzt editiert von UlliJ
                                      #21

                                      @bongo

                                      Das mit dem zeitlichen Verhalten ist nicht durch den iob verursacht. Die Steuerung von Wolf aktualisiert die Werte stark zeitverzögert auf dem Bus. Bei mir braucht z.B. die Heizleistung des Verdichters auch deutlich mehr als 1min. Und unter eine Minute kommst Du eh nicht, es sei denn Du fragst über ism7mqtt häufiger ab. Aber auch der bekommt nur geänderte Werte von der Wolf Steuerung.
                                      Ob Du eine Störung oder die Meldung dazu jetzt nach 1min oder nach 5min mitbekommst ist, glaube ich zumindest, eher zweitrangig.

                                      Die verschiedenen Bedeutungen der Ziffern wirst Du Dir selbst in einen User-DP/Alias mit verschiedenen states legen müssen.

                                      z.B. vom Wolf-smartset

                                      {
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "Verdichterstatus",
                                          "type": "number",
                                          "role": "value",
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "min": 0,
                                          "max": 19,
                                          "states": {
                                            "0": "Störung",
                                            "1": "Deaktiviert",
                                            "2": "Deaktiviert",
                                            "3": "Standby",
                                            "4": "Vorspülen",
                                            "5": "Betrieb",
                                            "6": "Abtaubetrieb",
                                            "7": "Nachspülen",
                                            "8": "Sperrzeit",
                                            "9": "Sperrzeit",
                                            "10": "EVU Sperre",
                                            "11": "AT Abschaltg.",
                                            "12": "VL/RL > Max.",
                                            "13": "Aktive Kühlung",
                                            "14": "Zuluft < min",
                                            "15": "TPW/MaxTh",
                                            "16": "Test",
                                            "17": "TPW/MaxTh",
                                            "18": "TPW",
                                            "19": "MaxTH"
                                          }
                                        },
                                        "native": {
                                          "ValueId": 27005100001,
                                          "ParameterId": 27005100001,
                                          "ControlType": 1
                                        },
                                        "from": "system.adapter.wolf-smartset.0",
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1702819012760,
                                        "_id": "wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.210_Wärmeerzeuger_1.27005100001",
                                        "acl": {
                                          "object": 1638,
                                          "state": 1638,
                                          "owner": "system.user.iobroker",
                                          "ownerGroup": "system.group.user"
                                        }
                                      }```

                                      Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc

                                      K 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • U UlliJ

                                        @bongo

                                        Das mit dem zeitlichen Verhalten ist nicht durch den iob verursacht. Die Steuerung von Wolf aktualisiert die Werte stark zeitverzögert auf dem Bus. Bei mir braucht z.B. die Heizleistung des Verdichters auch deutlich mehr als 1min. Und unter eine Minute kommst Du eh nicht, es sei denn Du fragst über ism7mqtt häufiger ab. Aber auch der bekommt nur geänderte Werte von der Wolf Steuerung.
                                        Ob Du eine Störung oder die Meldung dazu jetzt nach 1min oder nach 5min mitbekommst ist, glaube ich zumindest, eher zweitrangig.

                                        Die verschiedenen Bedeutungen der Ziffern wirst Du Dir selbst in einen User-DP/Alias mit verschiedenen states legen müssen.

                                        z.B. vom Wolf-smartset

                                        {
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "name": "Verdichterstatus",
                                            "type": "number",
                                            "role": "value",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "min": 0,
                                            "max": 19,
                                            "states": {
                                              "0": "Störung",
                                              "1": "Deaktiviert",
                                              "2": "Deaktiviert",
                                              "3": "Standby",
                                              "4": "Vorspülen",
                                              "5": "Betrieb",
                                              "6": "Abtaubetrieb",
                                              "7": "Nachspülen",
                                              "8": "Sperrzeit",
                                              "9": "Sperrzeit",
                                              "10": "EVU Sperre",
                                              "11": "AT Abschaltg.",
                                              "12": "VL/RL > Max.",
                                              "13": "Aktive Kühlung",
                                              "14": "Zuluft < min",
                                              "15": "TPW/MaxTh",
                                              "16": "Test",
                                              "17": "TPW/MaxTh",
                                              "18": "TPW",
                                              "19": "MaxTH"
                                            }
                                          },
                                          "native": {
                                            "ValueId": 27005100001,
                                            "ParameterId": 27005100001,
                                            "ControlType": 1
                                          },
                                          "from": "system.adapter.wolf-smartset.0",
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1702819012760,
                                          "_id": "wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.210_Wärmeerzeuger_1.27005100001",
                                          "acl": {
                                            "object": 1638,
                                            "state": 1638,
                                            "owner": "system.user.iobroker",
                                            "ownerGroup": "system.group.user"
                                          }
                                        }```
                                        K Offline
                                        K Offline
                                        kronosD
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #22

                                        Hallo Zusammen,

                                        kann ich mit WOLF Link pro auch ism7mqtt verwenden?

                                        Danke
                                        BG

                                        B O 2 Antworten Letzte Antwort
                                        0
                                        • K kronosD

                                          Hallo Zusammen,

                                          kann ich mit WOLF Link pro auch ism7mqtt verwenden?

                                          Danke
                                          BG

                                          B Offline
                                          B Offline
                                          Bongo
                                          schrieb am zuletzt editiert von Bongo
                                          #23

                                          @kronosd
                                          Das müsste ja ein Schnittstellenmodul ISM7e sein. Wenn ich mir die Infos dazu durchlese ist es eine ISM7i mit Erweiterungen für Geräte (Klima, ...) die keine interne Anschlußmöglichkeit haben. Deshalb das "e" für extern. Müsste theoretisch funktionieren.

                                          Hier gibt es aber Probleme:
                                          https://github.com/zivillian/ism7mqtt/issues/144
                                          Das kann aber auch andere Gründe haben.

                                          Ich vermute, du hast ein Gerät, das keine interne Anschlussmöglichkeit hat.

                                          Gruß
                                          Bongo

                                          Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
                                          Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          626

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.7k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe