Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Wolf Link Home, ISM7i, ISM8i - Was ist nötig?

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    506

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.7k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.6k

Wolf Link Home, ISM7i, ISM8i - Was ist nötig?

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
26 Beiträge 6 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 5 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • B Bongo

    @ullij sagte in Wolf Link Home, ISM7i, ISM8i - Was ist nötig?:

    Steuern geht auch, zumindest bei den wenigen DP's für die ich das bislang gemacht habe (WW Aufbereitung Temperatur setzen und starten, Heizkurve absenken/anheben).

    Wie kann man Steuern? Ich würde gerne die Warmwasserzirkulationspumpe bei bedarf einschalten.

    U Offline
    U Offline
    UlliJ
    schrieb am zuletzt editiert von
    #12

    @bongo
    bei mir hängt an der Wolfsteuerung keine Zirkulationspumpe, daher nur das Prinzip:

    2a027b22-0301-4606-9700-0821defdb9fb-image.png

    Das Topic für die Mqtt Nachricht ist (das "set" ist wichtig)
    Wolf/192.168.178.80/BM-2_0x35/set/1x_Warmwasser/value
    Den Datenpunkt entsprechend anpassen, da ich nicht weiß wo die Zirkulation in der Struktur hängt

    Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc

    B 1 Antwort Letzte Antwort
    1
    • U UlliJ

      @bongo
      bei mir hängt an der Wolfsteuerung keine Zirkulationspumpe, daher nur das Prinzip:

      2a027b22-0301-4606-9700-0821defdb9fb-image.png

      Das Topic für die Mqtt Nachricht ist (das "set" ist wichtig)
      Wolf/192.168.178.80/BM-2_0x35/set/1x_Warmwasser/value
      Den Datenpunkt entsprechend anpassen, da ich nicht weiß wo die Zirkulation in der Struktur hängt

      B Offline
      B Offline
      Bongo
      schrieb am zuletzt editiert von
      #13

      @ullij
      Super!
      1x Warmwasser funktioniert:
      Wolf/192.168.178.49/BM-2_0x35/set/1x_Warmwasser/value

      Für das Einschalten meiner Zirkulationspumpe wäre es eigentlich:
      Wolf/192.168.178.49/CHA_0x8/set/Ausgang_A1/value

      Aber die schaltet nicht ein. Im Docker-Log von ism7mqtt steht:
      nothing to send for topic 'Wolf/192.168.178.49/CHA_0x8' with payload '1'
      Hm…

      Wie heißt der Datenpunkt für Heizkurve absenken/anheben? Ich konnte keinen Datenpunkt finden.

      Gruß
      Bongo

      Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
      Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API

      U 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • B Bongo

        @ullij
        Super!
        1x Warmwasser funktioniert:
        Wolf/192.168.178.49/BM-2_0x35/set/1x_Warmwasser/value

        Für das Einschalten meiner Zirkulationspumpe wäre es eigentlich:
        Wolf/192.168.178.49/CHA_0x8/set/Ausgang_A1/value

        Aber die schaltet nicht ein. Im Docker-Log von ism7mqtt steht:
        nothing to send for topic 'Wolf/192.168.178.49/CHA_0x8' with payload '1'
        Hm…

        Wie heißt der Datenpunkt für Heizkurve absenken/anheben? Ich konnte keinen Datenpunkt finden.

        U Offline
        U Offline
        UlliJ
        schrieb am zuletzt editiert von
        #14

        @bongo sagte in Wolf Link Home, ISM7i, ISM8i - Was ist nötig?:

        Wie heißt der Datenpunkt für Heizkurve absenken/anheben? Ich konnte keinen Datenpunkt finden.

        Sollte einer der beiden oder beide sein. Wertebereich +/-4
        Wolf/192.168.178.49/MK_BM-2_0x85/set/Sollwertkorrektur/360029/value
        Wolf/192.168.178.49/MK_BM-2_0x85/set/Sollwertkorrektur/360042/value

        @bongo sagte in Wolf Link Home, ISM7i, ISM8i - Was ist nötig?:

        Für das Einschalten meiner Zirkulationspumpe wäre es eigentlich:

        Schau mal weiter unten, da gibt es noch Funktionsausgänge A1/A3/A4. Ansonsten mal in den Klemmkasten schauen, ob da wirklich die Pumpe angeklemmt ist. Alternativ mal in der Wolf-Smartapp nachsehen wo sie denn abgeblieben ist.
        Weiter kannst Du übers Bedienmodul die Pumpe schalten und schauen welcher Ausgang in Mqtt gesetzt wird.

        Bei mir wird der Ausgang auch nicht gesetzt ist aber auch nichts konfiguriert:zipper_mouth_face: . Wie gesagt, ich habe keine Zirkulationspumpe an der Steuerung

        Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc

        B 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • B Bongo

          @ullij
          Super!
          1x Warmwasser funktioniert:
          Wolf/192.168.178.49/BM-2_0x35/set/1x_Warmwasser/value

          Für das Einschalten meiner Zirkulationspumpe wäre es eigentlich:
          Wolf/192.168.178.49/CHA_0x8/set/Ausgang_A1/value

          Aber die schaltet nicht ein. Im Docker-Log von ism7mqtt steht:
          nothing to send for topic 'Wolf/192.168.178.49/CHA_0x8' with payload '1'
          Hm…

          Wie heißt der Datenpunkt für Heizkurve absenken/anheben? Ich konnte keinen Datenpunkt finden.

          U Offline
          U Offline
          UlliJ
          schrieb am zuletzt editiert von
          #15

          @bongo sagte in Wolf Link Home, ISM7i, ISM8i - Was ist nötig?:

          Für das Einschalten meiner Zirkulationspumpe wäre es eigentlich:
          Wolf/192.168.178.49/CHA_0x8/set/Ausgang_A1/value
          Aber die schaltet nicht ein. Im Docker-Log von ism7mqtt steht:
          nothing to send for topic 'Wolf/192.168.178.49/CHA_0x8' with payload '1'

          Das wird so nix. Der Ausgang A1/A3/A4 kann lt. Handbuch auf 20% 50% oder 100% Einschaltdauer konfiguriert werden. Man könnte noch den E1/A1 auf Zirkomat setzen. Den Eingang über Mqtt setzen, aber selbst dann ist ein festes Zeitraster für den zugehörigen Ausgang (5min an/ 30min aus) dahinter.
          Was liebe ich doch meine UVR...

          Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • U UlliJ

            @bongo sagte in Wolf Link Home, ISM7i, ISM8i - Was ist nötig?:

            Wie heißt der Datenpunkt für Heizkurve absenken/anheben? Ich konnte keinen Datenpunkt finden.

            Sollte einer der beiden oder beide sein. Wertebereich +/-4
            Wolf/192.168.178.49/MK_BM-2_0x85/set/Sollwertkorrektur/360029/value
            Wolf/192.168.178.49/MK_BM-2_0x85/set/Sollwertkorrektur/360042/value

            @bongo sagte in Wolf Link Home, ISM7i, ISM8i - Was ist nötig?:

            Für das Einschalten meiner Zirkulationspumpe wäre es eigentlich:

            Schau mal weiter unten, da gibt es noch Funktionsausgänge A1/A3/A4. Ansonsten mal in den Klemmkasten schauen, ob da wirklich die Pumpe angeklemmt ist. Alternativ mal in der Wolf-Smartapp nachsehen wo sie denn abgeblieben ist.
            Weiter kannst Du übers Bedienmodul die Pumpe schalten und schauen welcher Ausgang in Mqtt gesetzt wird.

            Bei mir wird der Ausgang auch nicht gesetzt ist aber auch nichts konfiguriert:zipper_mouth_face: . Wie gesagt, ich habe keine Zirkulationspumpe an der Steuerung

            B Offline
            B Offline
            Bongo
            schrieb am zuletzt editiert von
            #16

            @ullij sagte in Wolf Link Home, ISM7i, ISM8i - Was ist nötig?:

            Sollte einer der beiden oder beide sein. Wertebereich +/-4
            Wolf/192.168.178.49/MK_BM-2_0x85/set/Sollwertkorrektur/360029/value
            Wolf/192.168.178.49/MK_BM-2_0x85/set/Sollwertkorrektur/360042/value

            Bei mir sieht es etwas anders aus aber das werde ich mal versuchen:
            mqtt.0.Wolf.192.168.178.49.DHK_BM-2_0x35.Sollwertkorrektur.340026
            mqtt.0.Wolf.192.168.178.49.DHK_BM-2_0x35.Sollwertkorrektur.340031
            mqtt.0.Wolf.192.168.178.49.MK_BM-2_0x85.Sollwertkorrektur

            @ullij sagte in Wolf Link Home, ISM7i, ISM8i - Was ist nötig?:

            Schau mal weiter unten, da gibt es noch Funktionsausgänge A1/A3/A4. Ansonsten mal in den Klemmkasten schauen, ob da wirklich die Pumpe angeklemmt ist. Alternativ mal in der Wolf-Smartapp nachsehen wo sie denn abgeblieben ist.
            Weiter kannst Du übers Bedienmodul die Pumpe schalten und schauen welcher Ausgang in Mqtt gesetzt wird.

            Bei mir ist die Einschaltdauer auf 50% gesetzt. Immer wenn die Pumpe läuft wird das eingeschaltet:
            mqtt.0.Wolf.192.168.178.49.CHA_0x8.Ausgang_A1.value
            Deshalb bin ich mir sicher dass es dieser Datenpunkt ist.

            Könnte es sein, dass nur Daten geändert werden können, die über das Bedienmodul (Datenpunkte die BM-2 enthalten) kommen? Den Wertebereich +/-4 kann man ja auch über das Bedienmodul ändern.

            Gruß
            Bongo

            Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
            Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API

            U 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • B Bongo

              @ullij sagte in Wolf Link Home, ISM7i, ISM8i - Was ist nötig?:

              Sollte einer der beiden oder beide sein. Wertebereich +/-4
              Wolf/192.168.178.49/MK_BM-2_0x85/set/Sollwertkorrektur/360029/value
              Wolf/192.168.178.49/MK_BM-2_0x85/set/Sollwertkorrektur/360042/value

              Bei mir sieht es etwas anders aus aber das werde ich mal versuchen:
              mqtt.0.Wolf.192.168.178.49.DHK_BM-2_0x35.Sollwertkorrektur.340026
              mqtt.0.Wolf.192.168.178.49.DHK_BM-2_0x35.Sollwertkorrektur.340031
              mqtt.0.Wolf.192.168.178.49.MK_BM-2_0x85.Sollwertkorrektur

              @ullij sagte in Wolf Link Home, ISM7i, ISM8i - Was ist nötig?:

              Schau mal weiter unten, da gibt es noch Funktionsausgänge A1/A3/A4. Ansonsten mal in den Klemmkasten schauen, ob da wirklich die Pumpe angeklemmt ist. Alternativ mal in der Wolf-Smartapp nachsehen wo sie denn abgeblieben ist.
              Weiter kannst Du übers Bedienmodul die Pumpe schalten und schauen welcher Ausgang in Mqtt gesetzt wird.

              Bei mir ist die Einschaltdauer auf 50% gesetzt. Immer wenn die Pumpe läuft wird das eingeschaltet:
              mqtt.0.Wolf.192.168.178.49.CHA_0x8.Ausgang_A1.value
              Deshalb bin ich mir sicher dass es dieser Datenpunkt ist.

              Könnte es sein, dass nur Daten geändert werden können, die über das Bedienmodul (Datenpunkte die BM-2 enthalten) kommen? Den Wertebereich +/-4 kann man ja auch über das Bedienmodul ändern.

              U Offline
              U Offline
              UlliJ
              schrieb am zuletzt editiert von
              #17

              @bongo sagte in Wolf Link Home, ISM7i, ISM8i - Was ist nötig?:

              Könnte es sein, dass nur Daten geändert werden können, die über das Bedienmodul (Datenpunkte die BM-2 enthalten) kommen? Den Wertebereich +/-4 kann man ja auch über das Bedienmodul ändern.

              Nee, ich hatte zum probieren auch schon Werte der CHA geändert (Bivalenzpunkt und E-Heizung ein/aus). Letztlich ist das BM2 in der Regel ja als Bediengerät für das gesamte System im Einsatz, es können also auch Parameter der anderen Busteilnehmen geändert werden.

              Die Zirkulationspumpe wirst Du separat nicht steuern können. Das hat Wolf anscheinend fest "verdrahtet". Was gehen sollte: umkonfigurieren wie oben beschrieben. Dann muß der Eingang aber vermutlich physisch wirklich geschlossen werden.

              Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • B Bongo

                @ullij sagte in Wolf Link Home, ISM7i, ISM8i - Was ist nötig?:

                Sollte einer der beiden oder beide sein. Wertebereich +/-4
                Wolf/192.168.178.49/MK_BM-2_0x85/set/Sollwertkorrektur/360029/value
                Wolf/192.168.178.49/MK_BM-2_0x85/set/Sollwertkorrektur/360042/value

                Bei mir sieht es etwas anders aus aber das werde ich mal versuchen:
                mqtt.0.Wolf.192.168.178.49.DHK_BM-2_0x35.Sollwertkorrektur.340026
                mqtt.0.Wolf.192.168.178.49.DHK_BM-2_0x35.Sollwertkorrektur.340031
                mqtt.0.Wolf.192.168.178.49.MK_BM-2_0x85.Sollwertkorrektur

                @ullij sagte in Wolf Link Home, ISM7i, ISM8i - Was ist nötig?:

                Schau mal weiter unten, da gibt es noch Funktionsausgänge A1/A3/A4. Ansonsten mal in den Klemmkasten schauen, ob da wirklich die Pumpe angeklemmt ist. Alternativ mal in der Wolf-Smartapp nachsehen wo sie denn abgeblieben ist.
                Weiter kannst Du übers Bedienmodul die Pumpe schalten und schauen welcher Ausgang in Mqtt gesetzt wird.

                Bei mir ist die Einschaltdauer auf 50% gesetzt. Immer wenn die Pumpe läuft wird das eingeschaltet:
                mqtt.0.Wolf.192.168.178.49.CHA_0x8.Ausgang_A1.value
                Deshalb bin ich mir sicher dass es dieser Datenpunkt ist.

                Könnte es sein, dass nur Daten geändert werden können, die über das Bedienmodul (Datenpunkte die BM-2 enthalten) kommen? Den Wertebereich +/-4 kann man ja auch über das Bedienmodul ändern.

                U Offline
                U Offline
                UlliJ
                schrieb am zuletzt editiert von
                #18

                @bongo
                was ist denn DHK für ein Modul?

                Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc

                B 2 Antworten Letzte Antwort
                0
                • U UlliJ

                  @bongo
                  was ist denn DHK für ein Modul?

                  B Offline
                  B Offline
                  Bongo
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #19

                  @ullij sagte in Wolf Link Home, ISM7i, ISM8i - Was ist nötig?:

                  @bongo
                  was ist denn DHK für ein Modul?

                  Ich nehme an:
                  DHK Direkter Heizkreis für Heizkörper.
                  MK Mischerkreis für Fussbodenheizung.

                  Gruß
                  Bongo

                  Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
                  Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • U UlliJ

                    @bongo
                    was ist denn DHK für ein Modul?

                    B Offline
                    B Offline
                    Bongo
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #20

                    @ullij

                    Ich bin noch beim suchen der Datenpunkte, die interessant für die Vis sein könnten.
                    Wichtig finde ich:
                    mqtt.0.Wolf.192.168.178.49.CHA_0x8.Verdichterstatus.value
                    Wenn 0 dann liegt eine Störung vor. Im Bedienmodul findet man eine Fehlernummer und Fehlertext. Aber in den Datenpunkte finde ich nichts.
                    Hast du dazu Infos?

                    ism7mqtt triggert ja alle 60 Sekunden. Allerdings sehe ich im ioBroker verzögert ca. 3 bis 5 Minuten. Und auch nicht vollständig. Währen in den Datenpunkten zum Beispiel beim Heizkreisstatus "Warmwasservorang" steht, ist die Heizkreispumpe auf "Ein". Obwol sie in Wirklichkeit schon aus ist. Erst nach 1 bis 2 Minuten ist sie auch im Datenpunkt auf "Aus".
                    Wie sind deine Erfahrungen? gibt es da noch was zum Justieren?

                    Gruß
                    Bongo

                    Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
                    Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API

                    U 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • B Bongo

                      @ullij

                      Ich bin noch beim suchen der Datenpunkte, die interessant für die Vis sein könnten.
                      Wichtig finde ich:
                      mqtt.0.Wolf.192.168.178.49.CHA_0x8.Verdichterstatus.value
                      Wenn 0 dann liegt eine Störung vor. Im Bedienmodul findet man eine Fehlernummer und Fehlertext. Aber in den Datenpunkte finde ich nichts.
                      Hast du dazu Infos?

                      ism7mqtt triggert ja alle 60 Sekunden. Allerdings sehe ich im ioBroker verzögert ca. 3 bis 5 Minuten. Und auch nicht vollständig. Währen in den Datenpunkten zum Beispiel beim Heizkreisstatus "Warmwasservorang" steht, ist die Heizkreispumpe auf "Ein". Obwol sie in Wirklichkeit schon aus ist. Erst nach 1 bis 2 Minuten ist sie auch im Datenpunkt auf "Aus".
                      Wie sind deine Erfahrungen? gibt es da noch was zum Justieren?

                      U Offline
                      U Offline
                      UlliJ
                      schrieb am zuletzt editiert von UlliJ
                      #21

                      @bongo

                      Das mit dem zeitlichen Verhalten ist nicht durch den iob verursacht. Die Steuerung von Wolf aktualisiert die Werte stark zeitverzögert auf dem Bus. Bei mir braucht z.B. die Heizleistung des Verdichters auch deutlich mehr als 1min. Und unter eine Minute kommst Du eh nicht, es sei denn Du fragst über ism7mqtt häufiger ab. Aber auch der bekommt nur geänderte Werte von der Wolf Steuerung.
                      Ob Du eine Störung oder die Meldung dazu jetzt nach 1min oder nach 5min mitbekommst ist, glaube ich zumindest, eher zweitrangig.

                      Die verschiedenen Bedeutungen der Ziffern wirst Du Dir selbst in einen User-DP/Alias mit verschiedenen states legen müssen.

                      z.B. vom Wolf-smartset

                      {
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "Verdichterstatus",
                          "type": "number",
                          "role": "value",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "min": 0,
                          "max": 19,
                          "states": {
                            "0": "Störung",
                            "1": "Deaktiviert",
                            "2": "Deaktiviert",
                            "3": "Standby",
                            "4": "Vorspülen",
                            "5": "Betrieb",
                            "6": "Abtaubetrieb",
                            "7": "Nachspülen",
                            "8": "Sperrzeit",
                            "9": "Sperrzeit",
                            "10": "EVU Sperre",
                            "11": "AT Abschaltg.",
                            "12": "VL/RL > Max.",
                            "13": "Aktive Kühlung",
                            "14": "Zuluft < min",
                            "15": "TPW/MaxTh",
                            "16": "Test",
                            "17": "TPW/MaxTh",
                            "18": "TPW",
                            "19": "MaxTH"
                          }
                        },
                        "native": {
                          "ValueId": 27005100001,
                          "ParameterId": 27005100001,
                          "ControlType": 1
                        },
                        "from": "system.adapter.wolf-smartset.0",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1702819012760,
                        "_id": "wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.210_Wärmeerzeuger_1.27005100001",
                        "acl": {
                          "object": 1638,
                          "state": 1638,
                          "owner": "system.user.iobroker",
                          "ownerGroup": "system.group.user"
                        }
                      }```

                      Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc

                      K 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • U UlliJ

                        @bongo

                        Das mit dem zeitlichen Verhalten ist nicht durch den iob verursacht. Die Steuerung von Wolf aktualisiert die Werte stark zeitverzögert auf dem Bus. Bei mir braucht z.B. die Heizleistung des Verdichters auch deutlich mehr als 1min. Und unter eine Minute kommst Du eh nicht, es sei denn Du fragst über ism7mqtt häufiger ab. Aber auch der bekommt nur geänderte Werte von der Wolf Steuerung.
                        Ob Du eine Störung oder die Meldung dazu jetzt nach 1min oder nach 5min mitbekommst ist, glaube ich zumindest, eher zweitrangig.

                        Die verschiedenen Bedeutungen der Ziffern wirst Du Dir selbst in einen User-DP/Alias mit verschiedenen states legen müssen.

                        z.B. vom Wolf-smartset

                        {
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "Verdichterstatus",
                            "type": "number",
                            "role": "value",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "min": 0,
                            "max": 19,
                            "states": {
                              "0": "Störung",
                              "1": "Deaktiviert",
                              "2": "Deaktiviert",
                              "3": "Standby",
                              "4": "Vorspülen",
                              "5": "Betrieb",
                              "6": "Abtaubetrieb",
                              "7": "Nachspülen",
                              "8": "Sperrzeit",
                              "9": "Sperrzeit",
                              "10": "EVU Sperre",
                              "11": "AT Abschaltg.",
                              "12": "VL/RL > Max.",
                              "13": "Aktive Kühlung",
                              "14": "Zuluft < min",
                              "15": "TPW/MaxTh",
                              "16": "Test",
                              "17": "TPW/MaxTh",
                              "18": "TPW",
                              "19": "MaxTH"
                            }
                          },
                          "native": {
                            "ValueId": 27005100001,
                            "ParameterId": 27005100001,
                            "ControlType": 1
                          },
                          "from": "system.adapter.wolf-smartset.0",
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1702819012760,
                          "_id": "wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.210_Wärmeerzeuger_1.27005100001",
                          "acl": {
                            "object": 1638,
                            "state": 1638,
                            "owner": "system.user.iobroker",
                            "ownerGroup": "system.group.user"
                          }
                        }```
                        K Offline
                        K Offline
                        kronosD
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #22

                        Hallo Zusammen,

                        kann ich mit WOLF Link pro auch ism7mqtt verwenden?

                        Danke
                        BG

                        B O 2 Antworten Letzte Antwort
                        0
                        • K kronosD

                          Hallo Zusammen,

                          kann ich mit WOLF Link pro auch ism7mqtt verwenden?

                          Danke
                          BG

                          B Offline
                          B Offline
                          Bongo
                          schrieb am zuletzt editiert von Bongo
                          #23

                          @kronosd
                          Das müsste ja ein Schnittstellenmodul ISM7e sein. Wenn ich mir die Infos dazu durchlese ist es eine ISM7i mit Erweiterungen für Geräte (Klima, ...) die keine interne Anschlußmöglichkeit haben. Deshalb das "e" für extern. Müsste theoretisch funktionieren.

                          Hier gibt es aber Probleme:
                          https://github.com/zivillian/ism7mqtt/issues/144
                          Das kann aber auch andere Gründe haben.

                          Ich vermute, du hast ein Gerät, das keine interne Anschlussmöglichkeit hat.

                          Gruß
                          Bongo

                          Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
                          Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • K kronosD

                            Hallo Zusammen,

                            kann ich mit WOLF Link pro auch ism7mqtt verwenden?

                            Danke
                            BG

                            O Online
                            O Online
                            oxident
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #24

                            @kronosd Definitiv. Mache ich seit sechs Monaten.

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • O Offline
                              O Offline
                              obstbauer
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #25

                              Hallo,
                              ich habe eine WOLF CHA-10 kurz vor Einbau mit einem iSM8i.
                              Meine Frage ist nun, ob ich damit und dem "iobrker.wolf" Adapter den gleichen Funktionsumfang habe wie mit dem Modul iSM7 und dem ism7mqtt ?
                              Bieten beide die gleiche Anzahl an lesbaren Paramtern und Parametern zum Setzen ? Oder kann einer mehr als der andere ?

                              O 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • O obstbauer

                                Hallo,
                                ich habe eine WOLF CHA-10 kurz vor Einbau mit einem iSM8i.
                                Meine Frage ist nun, ob ich damit und dem "iobrker.wolf" Adapter den gleichen Funktionsumfang habe wie mit dem Modul iSM7 und dem ism7mqtt ?
                                Bieten beide die gleiche Anzahl an lesbaren Paramtern und Parametern zum Setzen ? Oder kann einer mehr als der andere ?

                                O Online
                                O Online
                                oxident
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #26

                                @obstbauer Meiner Meinung nach ist der Funktionsumfang generell identisch.

                                Aber, der wesentliche Unterschied ist, dass ism7mqtt direkt mit der Wolf spricht und der iobroker-Adapter die Cloud abfragt. Außerdem kommt hinzu, dass es bei der Cloud-Variante mal vorkommen kann, dass sich Bezeichnungen auf der Webseite ändern ... dann ändern sich prinzipbedingt auch die Namen der Datenpunkte. Könnte für eine Automatisierung lästig sein.

                                Ich kann Dir daher nur dringend raten, den Web über ism7mqtt zu gehen. Jedoch weiß ich spontan nicht, ob das mit dem iSM8i auch funktioniert da ich selber das 7er Modul an'ner ollen Gastherme nutze.

                                Alternativ gäbe es natürlich noch die harte Tour mit einem ebus-Adapter direkt am Bus. Dann bräuchtest Du nichtmal das iSM. Da wird's aber schwierig, die Befehle herauszufinden. Hatte ich ein Jahr lang und war mir dann doch zu unvollständig.

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                Antworten
                                • In einem neuen Thema antworten
                                Anmelden zum Antworten
                                • Älteste zuerst
                                • Neuste zuerst
                                • Meiste Stimmen


                                Support us

                                ioBroker
                                Community Adapters
                                Donate
                                FAQ Cloud / IOT
                                HowTo: Node.js-Update
                                HowTo: Backup/Restore
                                Downloads
                                BLOG

                                841

                                Online

                                32.5k

                                Benutzer

                                81.8k

                                Themen

                                1.3m

                                Beiträge
                                Community
                                Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                ioBroker Community 2014-2025
                                logo
                                • Anmelden

                                • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                • Erster Beitrag
                                  Letzter Beitrag
                                0
                                • Home
                                • Aktuell
                                • Tags
                                • Ungelesen 0
                                • Kategorien
                                • Unreplied
                                • Beliebt
                                • GitHub
                                • Docu
                                • Hilfe