    Wolf Link Home, ISM7i, ISM8i - Was ist nötig?

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • U
      UlliJ @Bongo last edited by

      Benutzung mit Smartset App, Smartset PC-App und Adapter wolf-smartset über die Wolf Smartset Cloud. Daten können nur gelesen werden.

      Über die Wolf-Smartset Apps können Daten auch geschrieben/geändert werden. Alles was am Bedienfeld geändert werden kann, geht auch in der/den Apps

      B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • B
        Bongo @UlliJ last edited by

        So, dank deiner Inspiration und Infos habe ich mir ism7mqtt installiert. Läuft bei mir auf meiner Synology über Docker. Mqtt-Adapter installiert und nun habe ich jede Menge Datenpunkte :-).
        Jetzt muss ich mal sehen was wichtig und sinnvoll ist zum Visualisieren und Steuern.

        @ullij sagte in Wolf Link Home, ISM7i, ISM8i - Was ist nötig?:

        Vermutlich sind die mqtt topics noch nicht entsprechend aufgesetzt.

        Was meinst du damit?

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • B
          Bongo @UlliJ last edited by

          @ullij sagte in Wolf Link Home, ISM7i, ISM8i - Was ist nötig?:

          Benutzung mit Smartset App, Smartset PC-App und Adapter wolf-smartset über die Wolf Smartset Cloud. Daten können nur gelesen werden.

          Über die Wolf-Smartset Apps können Daten auch geschrieben/geändert werden. Alles was am Bedienfeld geändert werden kann, geht auch in der/den Apps

          Auch mit dem Adapter wolf-smartset? Dann werde ich das anpassen.

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • B
            Bongo @UlliJ last edited by

            @ullij sagte in Wolf Link Home, ISM7i, ISM8i - Was ist nötig?:

            Steuern geht auch, zumindest bei den wenigen DP's für die ich das bislang gemacht habe (WW Aufbereitung Temperatur setzen und starten, Heizkurve absenken/anheben).

            Wie kann man Steuern? Ich würde gerne die Warmwasserzirkulationspumpe bei bedarf einschalten.

            U 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • U
              UlliJ @Bongo last edited by

              @bongo
              bei mir hängt an der Wolfsteuerung keine Zirkulationspumpe, daher nur das Prinzip:

              2a027b22-0301-4606-9700-0821defdb9fb-image.png

              Das Topic für die Mqtt Nachricht ist (das "set" ist wichtig)
              Wolf/192.168.178.80/BM-2_0x35/set/1x_Warmwasser/value
              Den Datenpunkt entsprechend anpassen, da ich nicht weiß wo die Zirkulation in der Struktur hängt

              B 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • B
                Bongo @UlliJ last edited by

                @ullij
                Super!
                1x Warmwasser funktioniert:
                Wolf/192.168.178.49/BM-2_0x35/set/1x_Warmwasser/value

                Für das Einschalten meiner Zirkulationspumpe wäre es eigentlich:
                Wolf/192.168.178.49/CHA_0x8/set/Ausgang_A1/value

                Aber die schaltet nicht ein. Im Docker-Log von ism7mqtt steht:
                nothing to send for topic 'Wolf/192.168.178.49/CHA_0x8' with payload '1'
                Hm…

                Wie heißt der Datenpunkt für Heizkurve absenken/anheben? Ich konnte keinen Datenpunkt finden.

                U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • U
                  UlliJ @Bongo last edited by

                  @bongo sagte in Wolf Link Home, ISM7i, ISM8i - Was ist nötig?:

                  Wie heißt der Datenpunkt für Heizkurve absenken/anheben? Ich konnte keinen Datenpunkt finden.

                  Sollte einer der beiden oder beide sein. Wertebereich +/-4
                  Wolf/192.168.178.49/MK_BM-2_0x85/set/Sollwertkorrektur/360029/value
                  Wolf/192.168.178.49/MK_BM-2_0x85/set/Sollwertkorrektur/360042/value

                  @bongo sagte in Wolf Link Home, ISM7i, ISM8i - Was ist nötig?:

                  Für das Einschalten meiner Zirkulationspumpe wäre es eigentlich:

                  Schau mal weiter unten, da gibt es noch Funktionsausgänge A1/A3/A4. Ansonsten mal in den Klemmkasten schauen, ob da wirklich die Pumpe angeklemmt ist. Alternativ mal in der Wolf-Smartapp nachsehen wo sie denn abgeblieben ist.
                  Weiter kannst Du übers Bedienmodul die Pumpe schalten und schauen welcher Ausgang in Mqtt gesetzt wird.

                  Bei mir wird der Ausgang auch nicht gesetzt ist aber auch nichts konfiguriert🤐 . Wie gesagt, ich habe keine Zirkulationspumpe an der Steuerung

                  B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • U
                    UlliJ @Bongo last edited by

                    @bongo sagte in Wolf Link Home, ISM7i, ISM8i - Was ist nötig?:

                    Für das Einschalten meiner Zirkulationspumpe wäre es eigentlich:
                    Wolf/192.168.178.49/CHA_0x8/set/Ausgang_A1/value
                    Aber die schaltet nicht ein. Im Docker-Log von ism7mqtt steht:
                    nothing to send for topic 'Wolf/192.168.178.49/CHA_0x8' with payload '1'

                    Das wird so nix. Der Ausgang A1/A3/A4 kann lt. Handbuch auf 20% 50% oder 100% Einschaltdauer konfiguriert werden. Man könnte noch den E1/A1 auf Zirkomat setzen. Den Eingang über Mqtt setzen, aber selbst dann ist ein festes Zeitraster für den zugehörigen Ausgang (5min an/ 30min aus) dahinter.
                    Was liebe ich doch meine UVR...

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • B
                      Bongo @UlliJ last edited by

                      @ullij sagte in Wolf Link Home, ISM7i, ISM8i - Was ist nötig?:

                      Sollte einer der beiden oder beide sein. Wertebereich +/-4
                      Wolf/192.168.178.49/MK_BM-2_0x85/set/Sollwertkorrektur/360029/value
                      Wolf/192.168.178.49/MK_BM-2_0x85/set/Sollwertkorrektur/360042/value

                      Bei mir sieht es etwas anders aus aber das werde ich mal versuchen:
                      mqtt.0.Wolf.192.168.178.49.DHK_BM-2_0x35.Sollwertkorrektur.340026
                      mqtt.0.Wolf.192.168.178.49.DHK_BM-2_0x35.Sollwertkorrektur.340031
                      mqtt.0.Wolf.192.168.178.49.MK_BM-2_0x85.Sollwertkorrektur

                      @ullij sagte in Wolf Link Home, ISM7i, ISM8i - Was ist nötig?:

                      Schau mal weiter unten, da gibt es noch Funktionsausgänge A1/A3/A4. Ansonsten mal in den Klemmkasten schauen, ob da wirklich die Pumpe angeklemmt ist. Alternativ mal in der Wolf-Smartapp nachsehen wo sie denn abgeblieben ist.
                      Weiter kannst Du übers Bedienmodul die Pumpe schalten und schauen welcher Ausgang in Mqtt gesetzt wird.

                      Bei mir ist die Einschaltdauer auf 50% gesetzt. Immer wenn die Pumpe läuft wird das eingeschaltet:
                      mqtt.0.Wolf.192.168.178.49.CHA_0x8.Ausgang_A1.value
                      Deshalb bin ich mir sicher dass es dieser Datenpunkt ist.

                      Könnte es sein, dass nur Daten geändert werden können, die über das Bedienmodul (Datenpunkte die BM-2 enthalten) kommen? Den Wertebereich +/-4 kann man ja auch über das Bedienmodul ändern.

                      U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • U
                        UlliJ @Bongo last edited by

                        @bongo sagte in Wolf Link Home, ISM7i, ISM8i - Was ist nötig?:

                        Könnte es sein, dass nur Daten geändert werden können, die über das Bedienmodul (Datenpunkte die BM-2 enthalten) kommen? Den Wertebereich +/-4 kann man ja auch über das Bedienmodul ändern.

                        Nee, ich hatte zum probieren auch schon Werte der CHA geändert (Bivalenzpunkt und E-Heizung ein/aus). Letztlich ist das BM2 in der Regel ja als Bediengerät für das gesamte System im Einsatz, es können also auch Parameter der anderen Busteilnehmen geändert werden.

                        Die Zirkulationspumpe wirst Du separat nicht steuern können. Das hat Wolf anscheinend fest "verdrahtet". Was gehen sollte: umkonfigurieren wie oben beschrieben. Dann muß der Eingang aber vermutlich physisch wirklich geschlossen werden.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • U
                          UlliJ @Bongo last edited by

                          @bongo
                          was ist denn DHK für ein Modul?

                          B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • B
                            Bongo @UlliJ last edited by

                            @ullij sagte in Wolf Link Home, ISM7i, ISM8i - Was ist nötig?:

                            @bongo
                            was ist denn DHK für ein Modul?

                            Ich nehme an:
                            DHK Direkter Heizkreis für Heizkörper.
                            MK Mischerkreis für Fussbodenheizung.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • B
                              Bongo @UlliJ last edited by

                              @ullij

                              Ich bin noch beim suchen der Datenpunkte, die interessant für die Vis sein könnten.
                              Wichtig finde ich:
                              mqtt.0.Wolf.192.168.178.49.CHA_0x8.Verdichterstatus.value
                              Wenn 0 dann liegt eine Störung vor. Im Bedienmodul findet man eine Fehlernummer und Fehlertext. Aber in den Datenpunkte finde ich nichts.
                              Hast du dazu Infos?

                              ism7mqtt triggert ja alle 60 Sekunden. Allerdings sehe ich im ioBroker verzögert ca. 3 bis 5 Minuten. Und auch nicht vollständig. Währen in den Datenpunkten zum Beispiel beim Heizkreisstatus "Warmwasservorang" steht, ist die Heizkreispumpe auf "Ein". Obwol sie in Wirklichkeit schon aus ist. Erst nach 1 bis 2 Minuten ist sie auch im Datenpunkt auf "Aus".
                              Wie sind deine Erfahrungen? gibt es da noch was zum Justieren?

                              U 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • U
                                UlliJ @Bongo last edited by UlliJ

                                @bongo

                                Das mit dem zeitlichen Verhalten ist nicht durch den iob verursacht. Die Steuerung von Wolf aktualisiert die Werte stark zeitverzögert auf dem Bus. Bei mir braucht z.B. die Heizleistung des Verdichters auch deutlich mehr als 1min. Und unter eine Minute kommst Du eh nicht, es sei denn Du fragst über ism7mqtt häufiger ab. Aber auch der bekommt nur geänderte Werte von der Wolf Steuerung.
                                Ob Du eine Störung oder die Meldung dazu jetzt nach 1min oder nach 5min mitbekommst ist, glaube ich zumindest, eher zweitrangig.

                                Die verschiedenen Bedeutungen der Ziffern wirst Du Dir selbst in einen User-DP/Alias mit verschiedenen states legen müssen.

                                z.B. vom Wolf-smartset

                                {
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "name": "Verdichterstatus",
                                    "type": "number",
                                    "role": "value",
                                    "read": true,
                                    "write": false,
                                    "min": 0,
                                    "max": 19,
                                    "states": {
                                      "0": "Störung",
                                      "1": "Deaktiviert",
                                      "2": "Deaktiviert",
                                      "3": "Standby",
                                      "4": "Vorspülen",
                                      "5": "Betrieb",
                                      "6": "Abtaubetrieb",
                                      "7": "Nachspülen",
                                      "8": "Sperrzeit",
                                      "9": "Sperrzeit",
                                      "10": "EVU Sperre",
                                      "11": "AT Abschaltg.",
                                      "12": "VL/RL > Max.",
                                      "13": "Aktive Kühlung",
                                      "14": "Zuluft < min",
                                      "15": "TPW/MaxTh",
                                      "16": "Test",
                                      "17": "TPW/MaxTh",
                                      "18": "TPW",
                                      "19": "MaxTH"
                                    }
                                  },
                                  "native": {
                                    "ValueId": 27005100001,
                                    "ParameterId": 27005100001,
                                    "ControlType": 1
                                  },
                                  "from": "system.adapter.wolf-smartset.0",
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1702819012760,
                                  "_id": "wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.210_Wärmeerzeuger_1.27005100001",
                                  "acl": {
                                    "object": 1638,
                                    "state": 1638,
                                    "owner": "system.user.iobroker",
                                    "ownerGroup": "system.group.user"
                                  }
                                }```
                                K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • K
                                  kronosD @UlliJ last edited by

                                  Hallo Zusammen,

                                  kann ich mit WOLF Link pro auch ism7mqtt verwenden?

                                  Danke
                                  BG

                                  B O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • B
                                    Bongo @kronosD last edited by Bongo

                                    @kronosd
                                    Das müsste ja ein Schnittstellenmodul ISM7e sein. Wenn ich mir die Infos dazu durchlese ist es eine ISM7i mit Erweiterungen für Geräte (Klima, ...) die keine interne Anschlußmöglichkeit haben. Deshalb das "e" für extern. Müsste theoretisch funktionieren.

                                    Hier gibt es aber Probleme:
                                    https://github.com/zivillian/ism7mqtt/issues/144
                                    Das kann aber auch andere Gründe haben.

                                    Ich vermute, du hast ein Gerät, das keine interne Anschlussmöglichkeit hat.

                                    kieli24 created this issue in zivillian/ism7mqtt

                                    open All entities show value "unknown" or "unbekannt" #144

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • O
                                      oxident @kronosD last edited by

                                      @kronosd Definitiv. Mache ich seit sechs Monaten.

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • O
                                        obstbauer last edited by

                                        Hallo,
                                        ich habe eine WOLF CHA-10 kurz vor Einbau mit einem iSM8i.
                                        Meine Frage ist nun, ob ich damit und dem "iobrker.wolf" Adapter den gleichen Funktionsumfang habe wie mit dem Modul iSM7 und dem ism7mqtt ?
                                        Bieten beide die gleiche Anzahl an lesbaren Paramtern und Parametern zum Setzen ? Oder kann einer mehr als der andere ?

                                        O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • O
                                          oxident @obstbauer last edited by

                                          @obstbauer Meiner Meinung nach ist der Funktionsumfang generell identisch.

                                          Aber, der wesentliche Unterschied ist, dass ism7mqtt direkt mit der Wolf spricht und der iobroker-Adapter die Cloud abfragt. Außerdem kommt hinzu, dass es bei der Cloud-Variante mal vorkommen kann, dass sich Bezeichnungen auf der Webseite ändern ... dann ändern sich prinzipbedingt auch die Namen der Datenpunkte. Könnte für eine Automatisierung lästig sein.

                                          Ich kann Dir daher nur dringend raten, den Web über ism7mqtt zu gehen. Jedoch weiß ich spontan nicht, ob das mit dem iSM8i auch funktioniert da ich selber das 7er Modul an'ner ollen Gastherme nutze.

                                          Alternativ gäbe es natürlich noch die harte Tour mit einem ebus-Adapter direkt am Bus. Dann bräuchtest Du nichtmal das iSM. Da wird's aber schwierig, die Befehle herauszufinden. Hatte ich ein Jahr lang und war mir dann doch zu unvollständig.

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • First post
                                            Last post

                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          768
                                          Online

                                          31.9k
                                          Users

                                          80.1k
                                          Topics

                                          1.3m
                                          Posts

                                          6
                                          26
                                          3925
                                          Loading More Posts
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          The ioBroker Community 2014-2023
                                          logo