NEWS
Regelung eines Hoymiles Solarinverters (Nulleinspeisung)
-
@carsaab kannst Du bitte das Script mal hochladen, ich würde es gerne mal testen. Danke
-
@carsaab
Finde ich auch interessant.
Dein Blockly sieht so denglisch aus. Schreibt man das so? Meine sehen ganz anders aus. -
Null-Einspeiseregelung.json
Die json Datei,Das Blockly ist Englisch, weil ich beruflich 90% auf Englisch arbeite. Also sind in der Familie alle Computer und jede Software in Englisch installiert. Auch IOBroker und Blockly.
(Meine Familie hat dazu eine Meinung, die aber ignoriere. Inzwischen habe sich alle dran gewöhnt.)
Nochmal das Bild,Wenn Ihr die OpenDTU per Plug über Nacht abschaltet, braucht Ihr eine Zeitschaltung dafür. Das ist der Start und das Ende.
In der Mitte die Betriebsdauer der Regelung nach dem Sonnenauf- und -untergang. Trigger ist die Änderung des Stromverbrauchs geliefert alle 10 Sekunden vom Hichi Lesekopf gekauft bei Ebay.
Die OpenDTU meldet alle 5 sekunden die Erzeugung.
Geschrieben wird nur der "non-persistent relative value" (nicht-dauerhafte Relativwert). Der dauerhafte Wert steht bei 600W.
Die Einstellung bei Stromverbrauch<300W enspricht 450W WR Leistung. ich habe ihn mit den 600W angemeldet. Also lasse ich ihn da stehen. Ausserdem will ich einen Puffer haben und es ist konform zu Anmeldung. Einen Akku habe ich derzeit nicht.hier der Code.
</> js code schedule({ astro: 'sunrise', shift: 0 }, async () => { setStateDelayed('hue.0.Hue_smart_plug_3.on' /* Hue smart plug 3.on */, true, 1000000, false); }); if (compareTime(getAstroDate('sunrise', undefined, 60), getAstroDate('sunset', undefined, -1), 'between', null)) { on({ id: [].concat(['alias.0.Energie-Strom.Stromverbrauch']), change: 'any' }, async (obj) => { let value = obj.state.val; let oldValue = obj.oldState.val; if (getState('alias.0.Energie-Strom.Hoymiles').val <= 300) { setStateDelayed('alias.0.Energie-Strom.non_persistent', 30, false, parseInt(((0) || '').toString(), 10), false); } else { setStateDelayed('alias.0.Energie-Strom.non_persistent', (Math.min(Math.max(Math.round(((getState('alias.0.Energie-Strom.Stromverbrauch').val + 30 + getState('alias.0.Energie-Strom.Hoymiles').val) / 15) * 10) / 10, 30), 100)), false, parseInt(((0) || '').toString(), 10), false); } }); } schedule({ astro: 'sunset', shift: 1 }, async () => { setStateDelayed('alias.0.Energie-Strom.non_persistent', 40, false, parseInt(((0) || '').toString(), 10), false); setStateDelayed('hue.0.Hue_smart_plug_3.on' /* Hue smart plug 3.on */, false, 1000000, false); }); </>
MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt!
Kenne mich mit der Plattform hier nicht so aus. Hoffe, das hier hilft.
-
@carsaab
Bitte Code auch in Code-Tags </> einbetten. -
sorry - ich bin No/Low-Code Fan. Den Code den Blockly produziert, verstehe ich selber nicht.
Ich habe den Code, den Blockly generiert nur rauskopiert und habe keine Ahnung was Code-Tags sind. Parallel zu Blockly noch von Hand coden möchte ich nicht.
Das Script funktioniert bei mir, mehr brauche ich nicht.
Eigentlich müsste das json file nur importiert werden, so meine Annahme. Es ist in dem Post ja angehängt und kann heruntergeladen werden.
https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1710753872630-null-einspeiseregelung.json
Funktioniert das nicht? -
@carsaab
Du hättest den Code einfach zwischen </> reinkopieren sollen, damit in deinem Beitrag alles besser lesbar wird!js code schedule({ astro: 'sunrise', shift: 0 }, async () => { setStateDelayed('hue.0.Hue_smart_plug_3.on' /* Hue smart plug 3.on /, true, 1000000, false); }); if (compareTime(getAstroDate('sunrise', undefined, 60), getAstroDate('sunset', undefined, -1), 'between', null)) { on({ id: [].concat(['alias.0.Energie-Strom.Stromverbrauch']), change: 'any' }, async (obj) => { let value = obj.state.val; let oldValue = obj.oldState.val; if (getState('alias.0.Energie-Strom.Hoymiles').val <= 300) { setStateDelayed('alias.0.Energie-Strom.non_persistent', 30, false, parseInt(((0) || '').toString(), 10), false); } else { setStateDelayed('alias.0.Energie-Strom.non_persistent', (Math.min(Math.max(Math.round(((getState('alias.0.Energie-Strom.Stromverbrauch').val + 30 + getState('alias.0.Energie-Strom.Hoymiles').val) / 15) * 10) / 10, 30), 100)), false, parseInt(((0) || '').toString(), 10), false); } }); } schedule({ astro: 'sunset', shift: 1 }, async () => { setStateDelayed('alias.0.Energie-Strom.non_persistent', 40, false, parseInt(((0) || '').toString(), 10), false); setStateDelayed('hue.0.Hue_smart_plug_3.on' / Hue smart plug 3.on */, false, 1000000, false); });
-
@carsaab sagte in Regelung eines Hoymiles Solarinverters (Nulleinspeisung):
Ich habe den Code, den Blockly generiert nur rauskopiert und habe keine Ahnung was Code-Tags sind.
Um Code für Mitlesende hier im Forum entspannter lesbar zu machen, bettet man ihn nach dem Reinkopieren in sog. Code-Tags ein. Es geht also gar nicht um den Code an sich.
Das findest Du als Menüpunkt bei der Erfassung des Beitrags.
-
@carsaab sagte in Regelung eines Hoymiles Solarinverters (Nulleinspeisung):
ich bin No/Low-Code Fan.
hat damit nichts zu tun, sondern hiermit:
https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1 -
@homoran
Danke - sorry für die lange Leitung, jetzt habe auch ich es verstanden.
Ich habe ja auch kein Problem, ich wollte nur eine funktionierende Lösung teilen, damit andere Zeit sparen.
Das Script läuft bei mir wie geölt. -
@carsaab sagte in Regelung eines Hoymiles Solarinverters (Nulleinspeisung):
Hier ist noch mein Script für die Nulleinspeisung über Opendtu und Hoymiles HM1500. Den Strom lese ich mit einem Hichi Lesekopf am Stromzähler.
Funktioniert wunderbar. Ich speise fast nichts ein.
Immer wenn sich der Strom ändert - wird alle 10 Sekunden vom Hichi gemeldet, da brauche ich keinen CRON Job - wird das Limit neu gesetzt sofern die WR Stromerzeugung >300 Watt ist. Die OpenDTU schalte ich ca. 1h nach Sonnenaufgang an und mit Sonnenaufgang ab. Die dauerhafte Limitierung liegt bei 600W. Damit startet der WR jeden Morgen und bleibt da auch, wenn es keine Regelung gibt.Die Steuerung erfolgt über die Prozentangabe der Wechselrichterleistung in den Limits von 30% bis 100%
Am Anfang gab es die Fehlermeldung es würde kein Number-Value übertragen, durch die Value Funktion hat sich das erledigt.Nur mal so zum Verständnis, du regelst die Einspeisung mittels OpenDTU auf eine Nulleispeisung. Ich sehen in deinem Programm aber z.B. nichts von einer Akkuspannungsüberwachung. Eine Nulleinspeisung macht meiner Meinung nach nur Sinn bei der Verwendung eines Akku. Hast du einen Akku, wenn ja, entlädst du den Akku, bis das BMS anspricht?
-
@andi_grafa sagte in Regelung eines Hoymiles Solarinverters (Nulleinspeisung):
Eine Nulleinspeisung macht meiner Meinung nach nur Sinn bei der Verwendung eines Akku.
Einfach mal Weiterlesen! Er hat doch 3 Beiträge weiter ausführlich dargelegt warum er das macht.
-
@samson71
Hallo Markus,vielen Dank und ich habe es jetzt gelesen.
Er hat einen HM-1500 und begrenzt ihn auf 600W Leistung. Mehr habe ich nicht gefunden oder habe es einfach leider übersehen. Aber so ganz schlau bin ich aus den diversen Beiträgen nicht geworden und von einem Akku habe ich auch nichts gelesen. Vielleicht wird es aber zu sehr OT. Wichtig ist, dass es funktioniert....
-
@andi_grafa
Nochmal zu Klarstellung:
Ich begrenze den WR auf 600W als persistent limit. Mit diesem Limit startet der WR jeden Morgen neu. Zwischen Sonnenaufgang und Untergang folgt er mit einem non-persistent Limit dem Verbrauch zwischen 30% (von mir willkürlich gesetzt, da geht auch jeder andere Wert) und 100% (die setze ich um Fehlermeldungen zu vermeiden, wenn der WR mit über 100% angesteuert wird) seiner Leistung. Ziel ist dabei die minimale Einspeisung. Sollte irgendwann einmal ein Akku dazukommen, muss ich das Script natürlich anpassen.
Wenn der IOBroker mal ausfällt dann läuft er auf 600W, bzw. startet am nächsten Morgen damit und bleibt da, bis das Script wieder regelt. -
@andi_grafa
Ich denke nicht dass nur klassische Begrenzung auf 600W das einzige Thema ist. Wenn ein offizielles 600W BKW angemeldet ist, aber ein HM-1500 dran hängt, dann macht Nulleinspeisung sogar viel Sinn, wenn man nicht auffallen will. -
@samson71
und der Meßstellenbetreiber ist nicht in der Lage, die maximale Einspeiseleistung auszulesen?? Denn die Regelung der Nulleinspeisung ist nicht so schnell, dass der Zähler nicht auch mal -1.400 W sieht!?? -
@andi_grafa
Im Normalfall wird nur die insgesamt eingespeiste Menge erfasst. Nicht mal separat pro Phase. Für das Erkennen solcher Spitzen sind Standardzähler nicht geeignet. -
@andi_grafa
Das hier ist der Typ meines Stromzählers.
https://emh-metering.com/produkte/haushaltszaehler-smart-meter/ehzm/Hier ist die Bedienungsanleitung zu meinem Stromzähler.
Ich konnte da zur phasengenauen Messung nichts finden.
https://emh-metering.com/wp-content/uploads/2022/11/eHZM-BIA-D-1.11.pdf
Siehe Seite 12.Damit reicht die saldierende Datenerfassung des Zählers völlig aus. Der Hichi Lesekopf ist die billigste Möglichkeit, die Daten zur Steuerung zu nutzen.
-
@carsaab
Ich meine z.B. das hier. Du willst den WR mit 30% laufen lassen? Habe "schreibe Object ID" noch nie genommen.
Ich hätte aus dem Bauch heraus "steuere" dafür genommen.
-
@gonzokalle
Ich hatte denselben "Bauch" und nahm zunächst
Ergebnis: "Error: String value received, number value expected"
Dann hat sich die OpenDTU auf gehängt und habe sie vom Strom getrennt und neu gestartet. Es lief einfach nicht - keine Ahnung warum - und irgendwann auch keine Lust mehr zu suchen - also griff ich zu alternativen Ansteuerungen.
Mit dem Script wie ich es geteilt habe läuft alles wie geölt. Als Value wird eine Zahl übergeben - super.
Nach weiteren Verbesserungen habe ich dann nicht mehr gesucht, gut genug ist gut genug oder auch "Stumpf ist Trumpf".
Ich habe mir vorher selber in Blogs einen Wolf gesucht und viele Posts gesehen, die überhaupt nicht zielführend waren.
Als alles lief, dachte ich, das hilft dem einen oder anderen vielleicht, wenn er oder sie ein Script bekommt, das zumindest bei einem erfolgreich läuft.Und mit den 30% läuft der WR ja nur solange, wie er weniger als 300W liefert. Ab da wird in den Grenzen zwischen 30 und 100% geregelt. Da kann man auch andere Zahlen reinschreiben.
Das ist unterhalb der Anmeldung und ich schreibe nicht ständig in die DTU. Die 30% entsprechen 450W, also habe ich noch einen Puffer, für den Fall das der WR in der Annäherung zu gesetzten Grenze unpräzise regelt und ich dann die nötige Grenze nicht erreiche - z.B. 450W (30%) Grenze gesetzt und er liefert nur bis 448W wegen einer Ungenauigkeit im WR. Dann passiert halt nichts. Also ein Puffer um auf der sicheren Seite zu sein. In allen IT Themen gehen wir alle oft davon aus, das alles präzise läuft. Die Annahme ist aber leider oft falsch und wenn Mess- und Regelungenauigkeiten reinspielen, dann ist die Verzweiflung oft nicht weit weg. Also habe ich mich hier mit der groben Kelle zufrieden gegeben.
Ich rede mir ein, daß es gut sein sollte, wenn ich so wenig wie möglich regel und soviel nötig, aber nicht mehr.
Deshalb habe ich die Regelung gesetzt. -
Alles richtig was du sagst.
Ich habe nur nachgefragt, weil ich es nachbauen will.
Beim importieren des Blocklys bekomme ich einen Fehler.Noch zwei Fragen.
Warum schaltest du den WR über die Steckdose?
Steuerst du über openDTU-Adapter oder Mqtt-Adapter?