Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Erfahrungen Huawei R4850G2 + Esp-HuaweiR4850-Controller?

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    14
    1
    133

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    12
    1
    563

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.7k

Erfahrungen Huawei R4850G2 + Esp-HuaweiR4850-Controller?

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
100 Beiträge 8 Kommentatoren 20.3k Aufrufe 7 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • H HerrFrodo

    @bananajoe Klingt interessant!
    Ich wüsste gerne wie groß der Aufwand ist, die ESPs der R4850G2 mit LAN und MQTT zu betreiben. Für den ESP8266 gibt es ein Ethernet-Zusatzmodul und für den ESP32 den WT32-Eth01. Tasmota selbst unterstützt das - man müsste nur der Firmware von KlaisLi ein paar Kleinigkeiten vorm Compilieren hinzufügen ( so wie ich es auch beim SPS30-Projekt gemacht habe) und dann funktioniert es.
    Die Weboberfläche brauche ich nicht, MQTT würde voll ausreichen.
    Anzeige: Spannung AC&DC, Leistung AC&DC, Temperatur
    Einstellbar: DC Spannung, DC Ampere (Leistung), Alive - fertig.

    Nach dem Generatorstart setzt ein Programm die DC Leistungs-Werte in definierten Zeitabständen bis zur einstellbaren maximalen Leistung.

    Damit lässt sich JEDER x-beliebige Generator für die Stromeinspeisung/Speicherung verwenden - egal ob einphasig oder dreiphasig.

    Vielleicht hast Du da noch ein paar Ideen.

    BananaJoeB Online
    BananaJoeB Online
    BananaJoe
    Most Active
    schrieb am zuletzt editiert von BananaJoe
    #7

    @herrfrodo sagte in Erfahrungen Huawei R4850G2 + Esp-HuaweiR4850-Controller?:

    Ich wüsste gerne wie groß der Aufwand ist, die ESPs der R4850G2 mit LAN und MQTT zu betreiben.

    LAN: Da ich vermute das man dazu die Programmierung anpassen müsste und KlausLi da immer ein Geheimnis draus macht. Wenn du ihn dazu bringen kannst etwas anzupassen ...

    MQTT: Geht doch schon damit. Anzeige hat man alles (muss man sich halt aus dem AllJsonData holen.
    Über einen http-Request könntest du Spannung und Strom einstellen, so ist das aber nicht gedacht.
    Du setzt einmal die Spannung und regelst über MQTT die Leistung.
    Über L1L2L3 kannst du dem dem Kontroller sagen wieviel er machen soll (MQTT Automatik-Modus) oder im "manuellen" Modus stellst du die Spannung und den maximalen Strom ein und regelst über MaxPower wieviel er rausrücken soll, den Strom passt er dann an.

    Wenn man etwas sucht meine ich das es noch andere Projekte gibt rund um das Netzteil

    ioBroker@Ubuntu 24.04 LTS (VMware) für: >260 Geräte, 5 Switche, 7 AP, 9 IP-Cam, 1 NAS 42TB, 1 ESXi 15TB, 4 Proxmox 1TB, 1 Hyper-V 48TB, 14 x Echo, 5x FireTV, 5 x Tablett/Handy VIS || >=160 Tasmota/Shelly || >=95 ZigBee || PV 8.1kW / Akku 14kWh || 2x USV 750W kaskadiert || Creality CR-10 SE 3D-Drucker

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • BananaJoeB Online
      BananaJoeB Online
      BananaJoe
      Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von
      #8

      Update: Ich habe mir ein 2. R4850G2 Netzteil bestellt. Zumindest wurde es als "Huawei R4850G2" beworben. Es sieht äußerlich so aus, hat aber keinerlei Schriftzüge von Huawei oder Aufkleber dran (wohl aber in den Bildern der Anzeige).

      Und funktionierte auch erst einmal nicht. Nach langen probieren fand ich heraus das dieser "Nachbau" sich bei den Slot Detect Anschlüssen ganz anders verhält, an diesen darf auf keinen Fall etwas angeschlossen sein. Wenn doch stellt es keine Spannung zur Verfügung und der Lüfter steht auf Vollgas. Zudem startet das Netzteil mit angeschlossen CAN-Bus auch nicht zur letzten Spannung durch sondern muss einmal aktiv angetriggert werden - sehr unschön nach einem Stromausfall. Zumal das Trennen der Slot Detect Anschlüsse normalerweise eine schöne Möglichkeit ist das Netzteil Ein- oder Auszuschalten.

      Das Original nimmt die eingestellte "Offline"-Spannung und Strom bis über den CAN etwas anderes kommt.

      Der Händler schickt mir Ersatz, mal sehen ob sich der genauso verhält oder das eine nur Fehlerhaft war.

      Bei meinem 3D gedruckten Halter teste ich gerade verschiedene Designs, der Luftzug muss ja gewährleistet sein, es soll aber ja trotzdem nicht zu viel Platz wegnehmen und man will ja an alles dran kommen + Dinge wie Stromversorgung des ESP und Ein-/Ausschalter

      ioBroker@Ubuntu 24.04 LTS (VMware) für: >260 Geräte, 5 Switche, 7 AP, 9 IP-Cam, 1 NAS 42TB, 1 ESXi 15TB, 4 Proxmox 1TB, 1 Hyper-V 48TB, 14 x Echo, 5x FireTV, 5 x Tablett/Handy VIS || >=160 Tasmota/Shelly || >=95 ZigBee || PV 8.1kW / Akku 14kWh || 2x USV 750W kaskadiert || Creality CR-10 SE 3D-Drucker

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • H Offline
        H Offline
        HerrFrodo
        schrieb am zuletzt editiert von
        #9

        @bananajoe Puh, klingt stressig!
        Was hat es denn gekostet?
        Wurde es als neu beworben?

        Wo ein Wille ist, ist auch ein LAN!

        BananaJoeB 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • H HerrFrodo

          @bananajoe Puh, klingt stressig!
          Was hat es denn gekostet?
          Wurde es als neu beworben?

          BananaJoeB Online
          BananaJoeB Online
          BananaJoe
          Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von BananaJoe
          #10

          @herrfrodo auf ebay, 149 + 6 Euro Versandt inklusive Stecker - aber das zickt ja rum.
          Das hier ist ein Original: https://www.ebay.de/itm/276122940864 und das funktioniert. +22 Eurofür den Steckadapter + Versand.

          Hätte ich mal da gekauft wo ich schon mal gekauft habe und weis das die Ware ok ist statt zu versuchen 30 Euro zu sparen

          ioBroker@Ubuntu 24.04 LTS (VMware) für: >260 Geräte, 5 Switche, 7 AP, 9 IP-Cam, 1 NAS 42TB, 1 ESXi 15TB, 4 Proxmox 1TB, 1 Hyper-V 48TB, 14 x Echo, 5x FireTV, 5 x Tablett/Handy VIS || >=160 Tasmota/Shelly || >=95 ZigBee || PV 8.1kW / Akku 14kWh || 2x USV 750W kaskadiert || Creality CR-10 SE 3D-Drucker

          1 Antwort Letzte Antwort
          1
          • BananaJoeB Online
            BananaJoeB Online
            BananaJoe
            Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von
            #11

            Update: Das Ersatznetzteil ist gekommen - und es funktioniert wie es soll. Das andere geht zurück, da ist wohl tatsächlich was kaputt.

            ioBroker@Ubuntu 24.04 LTS (VMware) für: >260 Geräte, 5 Switche, 7 AP, 9 IP-Cam, 1 NAS 42TB, 1 ESXi 15TB, 4 Proxmox 1TB, 1 Hyper-V 48TB, 14 x Echo, 5x FireTV, 5 x Tablett/Handy VIS || >=160 Tasmota/Shelly || >=95 ZigBee || PV 8.1kW / Akku 14kWh || 2x USV 750W kaskadiert || Creality CR-10 SE 3D-Drucker

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • BananaJoeB Online
              BananaJoeB Online
              BananaJoe
              Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von BananaJoe
              #12

              Und noch ein Update: Das erste Huawei läuft seit heute. Wie immer mache ich es zu aufwendig bzw. es muss unbedingt perfekt werden ...
              1536fb40-afe1-405b-b289-b8a6b07c19ee-image.png
              490b4c97-191c-4b45-9feb-0f50c27ce949-image.png
              b144afbe-349d-4e23-8097-45dc64ffbe8b-image.png
              d867bca4-4fed-4cef-8058-1f943b64ba69-image.png
              778b1732-a073-4f75-895a-a26dab263223-image.png
              1085916c-00bd-44f8-82dd-0733f7dceae3-image.png

              Ziel war ein Gehäuse bei dem die Luft ungehindert durch das Netzteil blasen kann.
              Heute mit bis zu 35A getestet - und es war kein Problem. Das Netzteil wird gerade seitlich sehr warm, der Lüfter hatte das aber im Griff. Dabei ist es leiser als mein vorhandenes 20A Netzteil geblieben.
              Das Koppeln an den Stromzähler hat auch geklappt, konnte ich aber wegen zu viel gar nicht richtig testen, zusammen mit meinen anderen Netzteilen war der Akku heute ruckzuck voll mit bis zu 74A (empfohlener Wert bei mir)

              Aus dem Gehäuse lässt sich das Netzteil nach dem Entriegeln entnehmen. Das ist Version 1 des Gehäuses, Version 2 ist nun in Planung. Schlecht ist das ich die Anschlüsse des USB-Netzteils nach oben setzen musste und es noch keine Abdeckung für die Kontakte gibt und das die Kaltgerätebuchse eigentlich nur 10A darf (das Stromkabel dazu aber 16A ...)

              Dadurch das ich das Netzteil ja noch in der Lage sein möchte das Netzteil entnehmen zu können, nimmt es relativ viel Platz weg.

              Der ESP mit Software läuft soweit ok, ich hatte es mehrmals das er einfach aufgehört hat zu laden. Wenn man den dann "anstubst" indem z.B. der MaxPower-Wert geändert wird machte er weiter. Kann aber auch an der eingestellten Spannung etc. liegen, ich experimentiere da noch.

              Im Moment habe ich meine bisherige Ladesteuerung gerade deaktiviert und schreibe eine neue, einfachere Version.
              Das 2. Netzteil was ich noch habe werde ich auch einbinden, das mit der regelbaren Leistung gefällt mir sehr gut. Übrig wird wohl mein bisheriges 20A bleiben was ich ggf. einfach dazu schalte.

              ioBroker@Ubuntu 24.04 LTS (VMware) für: >260 Geräte, 5 Switche, 7 AP, 9 IP-Cam, 1 NAS 42TB, 1 ESXi 15TB, 4 Proxmox 1TB, 1 Hyper-V 48TB, 14 x Echo, 5x FireTV, 5 x Tablett/Handy VIS || >=160 Tasmota/Shelly || >=95 ZigBee || PV 8.1kW / Akku 14kWh || 2x USV 750W kaskadiert || Creality CR-10 SE 3D-Drucker

              H 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • BananaJoeB BananaJoe

                Und noch ein Update: Das erste Huawei läuft seit heute. Wie immer mache ich es zu aufwendig bzw. es muss unbedingt perfekt werden ...
                1536fb40-afe1-405b-b289-b8a6b07c19ee-image.png
                490b4c97-191c-4b45-9feb-0f50c27ce949-image.png
                b144afbe-349d-4e23-8097-45dc64ffbe8b-image.png
                d867bca4-4fed-4cef-8058-1f943b64ba69-image.png
                778b1732-a073-4f75-895a-a26dab263223-image.png
                1085916c-00bd-44f8-82dd-0733f7dceae3-image.png

                Ziel war ein Gehäuse bei dem die Luft ungehindert durch das Netzteil blasen kann.
                Heute mit bis zu 35A getestet - und es war kein Problem. Das Netzteil wird gerade seitlich sehr warm, der Lüfter hatte das aber im Griff. Dabei ist es leiser als mein vorhandenes 20A Netzteil geblieben.
                Das Koppeln an den Stromzähler hat auch geklappt, konnte ich aber wegen zu viel gar nicht richtig testen, zusammen mit meinen anderen Netzteilen war der Akku heute ruckzuck voll mit bis zu 74A (empfohlener Wert bei mir)

                Aus dem Gehäuse lässt sich das Netzteil nach dem Entriegeln entnehmen. Das ist Version 1 des Gehäuses, Version 2 ist nun in Planung. Schlecht ist das ich die Anschlüsse des USB-Netzteils nach oben setzen musste und es noch keine Abdeckung für die Kontakte gibt und das die Kaltgerätebuchse eigentlich nur 10A darf (das Stromkabel dazu aber 16A ...)

                Dadurch das ich das Netzteil ja noch in der Lage sein möchte das Netzteil entnehmen zu können, nimmt es relativ viel Platz weg.

                Der ESP mit Software läuft soweit ok, ich hatte es mehrmals das er einfach aufgehört hat zu laden. Wenn man den dann "anstubst" indem z.B. der MaxPower-Wert geändert wird machte er weiter. Kann aber auch an der eingestellten Spannung etc. liegen, ich experimentiere da noch.

                Im Moment habe ich meine bisherige Ladesteuerung gerade deaktiviert und schreibe eine neue, einfachere Version.
                Das 2. Netzteil was ich noch habe werde ich auch einbinden, das mit der regelbaren Leistung gefällt mir sehr gut. Übrig wird wohl mein bisheriges 20A bleiben was ich ggf. einfach dazu schalte.

                H Offline
                H Offline
                HerrFrodo
                schrieb am zuletzt editiert von
                #13

                @bananajoe
                Respekt! Sehr schön gelöst!
                Da stecken viele viele Stunden Hirnschmalz drin.

                Zu beneiden sind schon überhaupt erstmal die fertigen Stecker - ich hatte leider keine und wollte die lange Chinareise nicht abwarten, deshalb musste ich alles löten und schrauben.
                So wie ich es verstanden habe, nutzt Du das System um PV-Überschuss in die Batterie zu speichern, somit wird das System täglich im Einsatz sein und Dir zeigen wie gut es läuft.
                Mit LAN wäre es für mich perfekt! :-)
                Mit den DC 35A kommt man auf ca. 2000W (je nach Batterie-Spannung) und somit bei AC 230V auf ca. 9A. Miss doch bei längerem Ladebetrieb öfters mal die Temperatur an der Kaltgerätebuchse, dann wirst Du schon sehen obs passt.

                Meins sieht nicht so schön aus :neutral_face:
                IMG_20230425_094425.JPG_compressed.JPEG
                Die Wandhalterung mit den Winkeln war damals ein erster Schnellschuss, um die Dinger schnell an die Wand zu bringen. Zuleitung ist 1,5mm² und mit jeweils einem LSS vor gesichert.

                Die ESPs sind oben drüber hinter der weißen Abdeckung des Kabelkanals - noch ohne LAN ;-)
                Weiter rechts gehts dann zu den aktuell 16x EVE 230Ah LifePO4-Zellen.
                Meine nächste Aktion wären Kühlrippen und evtl. Ventilatoren.
                Bei den ca. 6,6kW, die ich aus dem aktuellen Stromerzeuger 3 Phasig heraushole ohne ihn zu quälen (2,2kW pro R4850G2), geht es noch gerade so mit den internen Lüftern.
                Was mir noch fehlt ist eine automatisierte Kondensator-Vorladung.

                Wo ein Wille ist, ist auch ein LAN!

                BananaJoeB 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • H HerrFrodo

                  @bananajoe
                  Respekt! Sehr schön gelöst!
                  Da stecken viele viele Stunden Hirnschmalz drin.

                  Zu beneiden sind schon überhaupt erstmal die fertigen Stecker - ich hatte leider keine und wollte die lange Chinareise nicht abwarten, deshalb musste ich alles löten und schrauben.
                  So wie ich es verstanden habe, nutzt Du das System um PV-Überschuss in die Batterie zu speichern, somit wird das System täglich im Einsatz sein und Dir zeigen wie gut es läuft.
                  Mit LAN wäre es für mich perfekt! :-)
                  Mit den DC 35A kommt man auf ca. 2000W (je nach Batterie-Spannung) und somit bei AC 230V auf ca. 9A. Miss doch bei längerem Ladebetrieb öfters mal die Temperatur an der Kaltgerätebuchse, dann wirst Du schon sehen obs passt.

                  Meins sieht nicht so schön aus :neutral_face:
                  IMG_20230425_094425.JPG_compressed.JPEG
                  Die Wandhalterung mit den Winkeln war damals ein erster Schnellschuss, um die Dinger schnell an die Wand zu bringen. Zuleitung ist 1,5mm² und mit jeweils einem LSS vor gesichert.

                  Die ESPs sind oben drüber hinter der weißen Abdeckung des Kabelkanals - noch ohne LAN ;-)
                  Weiter rechts gehts dann zu den aktuell 16x EVE 230Ah LifePO4-Zellen.
                  Meine nächste Aktion wären Kühlrippen und evtl. Ventilatoren.
                  Bei den ca. 6,6kW, die ich aus dem aktuellen Stromerzeuger 3 Phasig heraushole ohne ihn zu quälen (2,2kW pro R4850G2), geht es noch gerade so mit den internen Lüftern.
                  Was mir noch fehlt ist eine automatisierte Kondensator-Vorladung.

                  BananaJoeB Online
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoe
                  Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von BananaJoe
                  #14

                  @herrfrodo sagte in Erfahrungen Huawei R4850G2 + Esp-HuaweiR4850-Controller?:

                  Mit den DC 35A kommt man auf ca. 2000W (je nach Batterie-Spannung) und somit bei AC 230V auf ca. 9A. Miss doch bei längerem Ladebetrieb öfters mal die Temperatur an der Kaltgerätebuchse, dann wirst Du schon sehen obs passt.

                  Ich hatte überlegt bei Version 2 dann entweder doch auf Festanschluss oder auf C20 Buchse zu gehen:
                  c0628b88-3b1a-454c-a261-05849ec10d24-image.png
                  Der "große Bruder" ist auf jeden Fall für 16A geeigent.

                  Wobei es bei der vorhandenen C14 Buchse es von der Querschnitten eigentlich passen sollte.

                  Auf jeden Fall klappt es schon mal das ich der Solarkurve beim Laden des Akkus besser folge, ich kann jetzt auch kleinen Überschuss besser ausnutzen für das Laden. Es rutsch immer noch einiges vorbei - gestern hat er den Akku nicht ganz voll bekommen, 3,5kWh sind aber eingespeist worden. Mein Stromzähler meldet ja bei jeder Änderung und es ist einfach unglaublich wie sehr das ständig schwankt, insbesondere wenn Dinge wie Waschmaschine, Trockner oder Geschirrspüler laufen. Ob ich das lieber Träger oder Flotter einstelle bzw die Anzahl der Werte die geliefert werden reduziere - mal schauen. Heute sind es nur 1.200 Watt von der Solaranlage, gestern waren es maximal 2.400W. Wenn die normal läuft, also Sonnenschein oder nur leichte Bewölkung, sind es 3.000 bis 7.000 Watt, dann muss eh nicht viel geregelt werden.

                  Version 2 wird dann wohl auch ein Relais bekommen um den "Slot Detect" zu steuern, so könnte ich es Nachts schlafen schicken (Lüfter aus), der ESP behält aber trotzdem den Kontakt

                  ioBroker@Ubuntu 24.04 LTS (VMware) für: >260 Geräte, 5 Switche, 7 AP, 9 IP-Cam, 1 NAS 42TB, 1 ESXi 15TB, 4 Proxmox 1TB, 1 Hyper-V 48TB, 14 x Echo, 5x FireTV, 5 x Tablett/Handy VIS || >=160 Tasmota/Shelly || >=95 ZigBee || PV 8.1kW / Akku 14kWh || 2x USV 750W kaskadiert || Creality CR-10 SE 3D-Drucker

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • BananaJoeB Online
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoe
                    Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #15

                    Zufällig bin ich gerade noch auf das Huawei R4875G1 gestoßen ... das Gehäuse ist 1:1 das gleiche wie beim R4850G2,
                    nur das es sogar 4.000W schafft.
                    Die Anschlüsse sind die gleichen. Es gibt da scheinbar viele Varianten die untereinander Kompatibel wären.

                    Ich schaue gerade nach Alternativen Möglichkeiten der Ansteuerung, unter anderem um einen ESP32 mit LAN-Modul nehmen zu können:

                    https://templates.blakadder.com/wireless_tag_WT32-ETH01.html

                    Das ganze könnte auch unter Tasmota funktionieren, CAN Bus auslesen ginge, setzen vermutlich auch. Und auf den ESP32 kann man eigene Scripte hinterlegen um komplexere Dinge als Rules abzubilden.

                    ioBroker@Ubuntu 24.04 LTS (VMware) für: >260 Geräte, 5 Switche, 7 AP, 9 IP-Cam, 1 NAS 42TB, 1 ESXi 15TB, 4 Proxmox 1TB, 1 Hyper-V 48TB, 14 x Echo, 5x FireTV, 5 x Tablett/Handy VIS || >=160 Tasmota/Shelly || >=95 ZigBee || PV 8.1kW / Akku 14kWh || 2x USV 750W kaskadiert || Creality CR-10 SE 3D-Drucker

                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • BananaJoeB BananaJoe

                      Zufällig bin ich gerade noch auf das Huawei R4875G1 gestoßen ... das Gehäuse ist 1:1 das gleiche wie beim R4850G2,
                      nur das es sogar 4.000W schafft.
                      Die Anschlüsse sind die gleichen. Es gibt da scheinbar viele Varianten die untereinander Kompatibel wären.

                      Ich schaue gerade nach Alternativen Möglichkeiten der Ansteuerung, unter anderem um einen ESP32 mit LAN-Modul nehmen zu können:

                      https://templates.blakadder.com/wireless_tag_WT32-ETH01.html

                      Das ganze könnte auch unter Tasmota funktionieren, CAN Bus auslesen ginge, setzen vermutlich auch. Und auf den ESP32 kann man eigene Scripte hinterlegen um komplexere Dinge als Rules abzubilden.

                      H Offline
                      H Offline
                      HerrFrodo
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #16

                      @bananajoe said in Erfahrungen Huawei R4850G2 + Esp-HuaweiR4850-Controller?:

                      https://templates.blakadder.com/wireless_tag_WT32-ETH01.html

                      Das Teil habe ich ja für mein Staubsensorprojekt verwendet - funktioniert gut - leider kommen die Sensorwerte wegen Tasmota nur alle 10sec :-(
                      https://forum.iobroker.net/topic/72702/wie-sds011-sps30-staubsensor-mit-i2c-über-lan-zu-iobroker/50?_=1710231362561

                      Wo ein Wille ist, ist auch ein LAN!

                      BananaJoeB 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • H HerrFrodo

                        @bananajoe said in Erfahrungen Huawei R4850G2 + Esp-HuaweiR4850-Controller?:

                        https://templates.blakadder.com/wireless_tag_WT32-ETH01.html

                        Das Teil habe ich ja für mein Staubsensorprojekt verwendet - funktioniert gut - leider kommen die Sensorwerte wegen Tasmota nur alle 10sec :-(
                        https://forum.iobroker.net/topic/72702/wie-sds011-sps30-staubsensor-mit-i2c-über-lan-zu-iobroker/50?_=1710231362561

                        BananaJoeB Online
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoe
                        Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #17

                        @herrfrodo Danke, ich habe dir im anderen Thread geantwortet.

                        CAN Bus auslesen geht wohl, es gibt aber keine Unterstützung zum schreiben.
                        Ich hab mir ein paar Teile bestellt und ja noch das 2. Netzteil was auf ein Gehäuse wartet und werde ein wenig rumspielen.
                        Entweder nativ selbst Programmiert oder mit ESPEasy / ESPHome. Mal sehen ob es ein ESP8266 oder ESP32 wird

                        ioBroker@Ubuntu 24.04 LTS (VMware) für: >260 Geräte, 5 Switche, 7 AP, 9 IP-Cam, 1 NAS 42TB, 1 ESXi 15TB, 4 Proxmox 1TB, 1 Hyper-V 48TB, 14 x Echo, 5x FireTV, 5 x Tablett/Handy VIS || >=160 Tasmota/Shelly || >=95 ZigBee || PV 8.1kW / Akku 14kWh || 2x USV 750W kaskadiert || Creality CR-10 SE 3D-Drucker

                        J M 2 Antworten Letzte Antwort
                        0
                        • BananaJoeB BananaJoe

                          @herrfrodo Danke, ich habe dir im anderen Thread geantwortet.

                          CAN Bus auslesen geht wohl, es gibt aber keine Unterstützung zum schreiben.
                          Ich hab mir ein paar Teile bestellt und ja noch das 2. Netzteil was auf ein Gehäuse wartet und werde ein wenig rumspielen.
                          Entweder nativ selbst Programmiert oder mit ESPEasy / ESPHome. Mal sehen ob es ein ESP8266 oder ESP32 wird

                          J Offline
                          J Offline
                          jens_d
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #18

                          Hallo @bananajoe ich habe ein R4830S. Da scheint es auch so zu sein das Daten gelesen aber nicht geschrieben werden können. Allerdings das schreiben der Offline Werte hat funktioniert, seltsam. Man bräuchte die CAN Dokumentation von Huawei für genau diesen Typ. Leider kommt man an diese Dokumente nicht so einfach dran.
                          Ich teste übrigens gerade folgendes: ESPHome Projekt.
                          Leider komme ich da gerade nicht weiter, siehe: Issue

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • BananaJoeB BananaJoe

                            @herrfrodo Danke, ich habe dir im anderen Thread geantwortet.

                            CAN Bus auslesen geht wohl, es gibt aber keine Unterstützung zum schreiben.
                            Ich hab mir ein paar Teile bestellt und ja noch das 2. Netzteil was auf ein Gehäuse wartet und werde ein wenig rumspielen.
                            Entweder nativ selbst Programmiert oder mit ESPEasy / ESPHome. Mal sehen ob es ein ESP8266 oder ESP32 wird

                            M Online
                            M Online
                            marvin77
                            schrieb am zuletzt editiert von marvin77
                            #19

                            @bananajoe

                            Hallo BananaJoe
                            Hast du vor dein Gehäuse für andere irgendwo zu veröffentlichen (thingiverse....)?!
                            Ich bin gerade dran einen ByepassBooster an meine zwei Growatt SPH4600 + Pylontech Akkus mit einem R4850G2 aufzubauen. Die Software vom Klausi läuft übern Iobroker bereits und ich habe dem R4850G2 noch paar Kühlkörper verpasst die rumlagen..
                            Aber dein Gehäuse wäre natürlich viel schöner als meine Klebestreifenisolierung :)
                            1711296606760.jpg 1711296606771.jpg
                            1711296606746.jpg
                            Dank Dir

                            BananaJoeB H 3 Antworten Letzte Antwort
                            0
                            • M marvin77

                              @bananajoe

                              Hallo BananaJoe
                              Hast du vor dein Gehäuse für andere irgendwo zu veröffentlichen (thingiverse....)?!
                              Ich bin gerade dran einen ByepassBooster an meine zwei Growatt SPH4600 + Pylontech Akkus mit einem R4850G2 aufzubauen. Die Software vom Klausi läuft übern Iobroker bereits und ich habe dem R4850G2 noch paar Kühlkörper verpasst die rumlagen..
                              Aber dein Gehäuse wäre natürlich viel schöner als meine Klebestreifenisolierung :)
                              1711296606760.jpg 1711296606771.jpg
                              1711296606746.jpg
                              Dank Dir

                              BananaJoeB Online
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoe
                              Most Active
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #20

                              @marvin77 https://www.thingiverse.com/thing:6548621
                              Gerade eben mal schnell hochgeladen.
                              Die DesignSpark Mechanical Datei (CAD Programm meiner Wahl) liegt auch bei so das man mit der Software leicht Anpassungen vornehmen kann.
                              Oder anschreiben - das Ding ist halt genau so geworden wie ich es meinte haben zu wollen.

                              Ich plane eine Version 2 für dann 2 Netzteile parallel, dabei werden ich die Elektronik wohl nach oben setzen.
                              Das Gehäuse ist 80mm hoch weil ich geplant hatte da seitlich ggf. noch USB-Lüfter zu setzen.
                              Bei 2200W war das aber alles noch nicht nötig. Klar, das Netzteil wird durchaus ordentlich warm, kühlt aber genauso schnell wieder ab.

                              ioBroker@Ubuntu 24.04 LTS (VMware) für: >260 Geräte, 5 Switche, 7 AP, 9 IP-Cam, 1 NAS 42TB, 1 ESXi 15TB, 4 Proxmox 1TB, 1 Hyper-V 48TB, 14 x Echo, 5x FireTV, 5 x Tablett/Handy VIS || >=160 Tasmota/Shelly || >=95 ZigBee || PV 8.1kW / Akku 14kWh || 2x USV 750W kaskadiert || Creality CR-10 SE 3D-Drucker

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • M marvin77

                                @bananajoe

                                Hallo BananaJoe
                                Hast du vor dein Gehäuse für andere irgendwo zu veröffentlichen (thingiverse....)?!
                                Ich bin gerade dran einen ByepassBooster an meine zwei Growatt SPH4600 + Pylontech Akkus mit einem R4850G2 aufzubauen. Die Software vom Klausi läuft übern Iobroker bereits und ich habe dem R4850G2 noch paar Kühlkörper verpasst die rumlagen..
                                Aber dein Gehäuse wäre natürlich viel schöner als meine Klebestreifenisolierung :)
                                1711296606760.jpg 1711296606771.jpg
                                1711296606746.jpg
                                Dank Dir

                                BananaJoeB Online
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoe
                                Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von BananaJoe
                                #21

                                @marvin77 sagte in Erfahrungen Huawei R4850G2 + Esp-HuaweiR4850-Controller?:

                                und ich habe dem R4850G2 noch paar Kühlkörper verpasst die rumlagen

                                Bis zu wieviel Watt gehst du denn? Bei 2.200W wird es schon gut warm, der Lüfter scheint das aber im Griff zu haben.
                                Also die beiden Seiten wo die Regler drinnen dran sitzen werden schon gut warm, die sind aber auch schnell wieder kalt

                                Nachtrag:
                                Die Sonne kam gerade raus und laut Eigeninformation geht es bei mir bis auf 70°C.
                                Laut Datenblatt findet bis 55°C keine Drosselung statt, bis 75°C wäre der erlaubte Bereich.

                                ioBroker@Ubuntu 24.04 LTS (VMware) für: >260 Geräte, 5 Switche, 7 AP, 9 IP-Cam, 1 NAS 42TB, 1 ESXi 15TB, 4 Proxmox 1TB, 1 Hyper-V 48TB, 14 x Echo, 5x FireTV, 5 x Tablett/Handy VIS || >=160 Tasmota/Shelly || >=95 ZigBee || PV 8.1kW / Akku 14kWh || 2x USV 750W kaskadiert || Creality CR-10 SE 3D-Drucker

                                H M 2 Antworten Letzte Antwort
                                0
                                • BananaJoeB BananaJoe

                                  @marvin77 sagte in Erfahrungen Huawei R4850G2 + Esp-HuaweiR4850-Controller?:

                                  und ich habe dem R4850G2 noch paar Kühlkörper verpasst die rumlagen

                                  Bis zu wieviel Watt gehst du denn? Bei 2.200W wird es schon gut warm, der Lüfter scheint das aber im Griff zu haben.
                                  Also die beiden Seiten wo die Regler drinnen dran sitzen werden schon gut warm, die sind aber auch schnell wieder kalt

                                  Nachtrag:
                                  Die Sonne kam gerade raus und laut Eigeninformation geht es bei mir bis auf 70°C.
                                  Laut Datenblatt findet bis 55°C keine Drosselung statt, bis 75°C wäre der erlaubte Bereich.

                                  H Offline
                                  H Offline
                                  HerrFrodo
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #22

                                  @bananajoe sagte in Erfahrungen Huawei R4850G2 + Esp-HuaweiR4850-Controller?:

                                  Die Sonne kam gerade raus und laut Eigeninformation geht es bei mir bis auf 70°C.
                                  Laut Datenblatt findet bis 55°C keine Drosselung statt, bis 75°C wäre der erlaubte Bereich.

                                  Bis zu 70°C hatte ich auch schon bei ca. 2200W - ohne Kühlrippen.

                                  Wo ein Wille ist, ist auch ein LAN!

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • M marvin77

                                    @bananajoe

                                    Hallo BananaJoe
                                    Hast du vor dein Gehäuse für andere irgendwo zu veröffentlichen (thingiverse....)?!
                                    Ich bin gerade dran einen ByepassBooster an meine zwei Growatt SPH4600 + Pylontech Akkus mit einem R4850G2 aufzubauen. Die Software vom Klausi läuft übern Iobroker bereits und ich habe dem R4850G2 noch paar Kühlkörper verpasst die rumlagen..
                                    Aber dein Gehäuse wäre natürlich viel schöner als meine Klebestreifenisolierung :)
                                    1711296606760.jpg 1711296606771.jpg
                                    1711296606746.jpg
                                    Dank Dir

                                    H Offline
                                    H Offline
                                    HerrFrodo
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #23

                                    @marvin77
                                    Servus!
                                    Wie hast Du das denn mit IOBroker gelöst?

                                    Wo ein Wille ist, ist auch ein LAN!

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • BananaJoeB BananaJoe

                                      @marvin77 sagte in Erfahrungen Huawei R4850G2 + Esp-HuaweiR4850-Controller?:

                                      und ich habe dem R4850G2 noch paar Kühlkörper verpasst die rumlagen

                                      Bis zu wieviel Watt gehst du denn? Bei 2.200W wird es schon gut warm, der Lüfter scheint das aber im Griff zu haben.
                                      Also die beiden Seiten wo die Regler drinnen dran sitzen werden schon gut warm, die sind aber auch schnell wieder kalt

                                      Nachtrag:
                                      Die Sonne kam gerade raus und laut Eigeninformation geht es bei mir bis auf 70°C.
                                      Laut Datenblatt findet bis 55°C keine Drosselung statt, bis 75°C wäre der erlaubte Bereich.

                                      M Online
                                      M Online
                                      marvin77
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #24

                                      @bananajoe
                                      Danke für das 3D Modell.. Ich werde es mir mal anschauen & drucken!!
                                      Ich werde wohl bis 2500W gehen.. Das sind dann ca. 50A. Mit den seitlichen Kühlkörper sollte das gut gehen..
                                      Ich habe das Problem das meine zwei Growatt voneinander nichts wissen. So kommt es öfters vor das Growatt 1 (an L1&L2 mit 10kWh Speicher ) noch nicht voll ist und Growatt 2 (an L3 mit 5kWh Speicher) bereits ins Netz speist :(

                                      @HerrFrodo
                                      Ist noch nicht fertig.. Muss noch die Überschuss Berechnung machen.. Bis jetzt nur manuell gestreut mit der Last aber die Ansteuerung an KlausLi funktioniert recht einfach über Blockly Huawei.xml
                                      Bin aber am überlegen ob ich auf den Esp32 umsteige da es sehr schöne OpenSource Projekte mit dem R4850G2 gibt wo man mehr eingreifen kann...
                                      https://github.com/BotoX/huawei-r48xx-esp32 usw

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • BananaJoeB Online
                                        BananaJoeB Online
                                        BananaJoe
                                        Most Active
                                        schrieb am zuletzt editiert von BananaJoe
                                        #25

                                        So, Update von heute und das Teilen einer Erkenntnis:

                                        Ich bastle schon ewig an Version 2 meines Gehäuses rum ... und habe vor 2 Tagen beschlossen das es endlich mal fertig werden muss. Und habe nun einfach doch noch mal meine Version 1 gedruckt, zusammengebaut und angeschraubt:
                                        cd7f1a29-9088-4b3d-aca9-2429ab91663a-image.png

                                        Ich habe allerdings den Deckel überarbeitet - weil es mich störte das die Lüfter 24x7 liefen, und die brauchen ja nur laufen wenn er auch lädt. Also wollte ich das Netzteil per Trennung des Slot Detect von Masse herunterfahren.

                                        Ich hatte noch ein paar von den Sinilink XF-WUSB ( https://de.aliexpress.com/item/1005006532589211.html ) herumliegen, mit Tasmota geflasht, von denen habe ich einfach einen in noch freien Port des USB-Netzteils gesteckt. (Der blaue Dongle der oben rausguckt).

                                        Ich hatte noch 3V Printrelais rumliegen (5V wäre besser gewesen), hab ein USB-A Kabel abgeschnitten und das Relais daran zusammen mit einem 10 Ohm Wiederstand angelötet - laut Messgerät nimmt es nun genau die 0,3W auf die es auch laut Datenblatt aufnehmen soll:
                                        d14cbaf4-30d7-44e2-883e-274ad3b027f4-image.png
                                        Inzwischen habe ich auch passende vorkonfektionierte Kabel mit JST SM Steckern gekauft die genau auf die am Steckadapter des Netzteils vorhandenen passen: https://www.amazon.de/gp/product/B06WGN56V2
                                        Mit denen habe ich mir eine Verlängerung der Anschlüsse gebaut, das Relais sitzt im/auf dem Deckel, dank der Steckverbinder kann ich es auch ganz entfernen und die Verbindungen einfach zusammenstecken (also ohne Relais wie vorher).
                                        5b01b2bd-8e42-46a4-8d18-31f5aa024040-image.png 62c376b0-e605-49d3-9d4b-c539e044d89f-image.png

                                        Nun schaltet mein Ladeprogramm die Netzteile also ab wenn der Akku voll ist / Sonnenuntergang war.

                                        Test steht noch aus ob die morgen bei Sonnenaufgang auch wie geplant anspringen (Ich nehme nicht wirklich den Sonnenaufgang sondern starte wenn alle 4 Solaranlagen angefangen haben etwas zu produzieren).

                                        Mein 2. Problem, weshalb ich das Netzteil auch jetzt endlich in Betrieb haben wollte, war das Netzteil beim Laden ziemlich rumgezickt hat. bzw. Vielmehr der Huawi R4850G2 Controller vom BavarianSuperGuy.
                                        Ich hatte per MQTT den Huawei/Huawei_xxxxxx/L1L2L3 Datenpunkt quasi im Sekundentakt (Stromzähler sendet bei jeder Anderung) mit dem aktuellen Wert gefüttert.
                                        Trotzdem hat der gerne auch mal nicht geladen / nichts gemacht. Oder er fing morgens erst viel später an, also ich war im Überschuss aber er hat erst 1h später angefangen auch zu laden. Ich "steuere" den Controller ja über den MaxPower MQTT-Datenpunkt, also bisher wenn er nicht laden sollte habe ich den auf 0 gesetzt, wenn er laden soll dann auf 2200W.
                                        Gegen die Symptome half es den MaxPower Wert leicht zu ändern. Oder einen Reset zu machen. Trotzdem wurde es in letzter Zeit gefühlt immer schlimmer (oder ich hatte mehr darauf geachtet). Deshalb das 2. Netzteil um vergleichen zu können.

                                        Nun ja, mein Skript hatte ich vor dem Ein- und Umbau deaktiviert und das ganze mal von Hand gestartet. Ok, lief.
                                        Gefühlt kamen sich die beiden Netzteile schon etwas in die Quere. Also es hat sich eingependelt, schwankte aber ziemlich.
                                        Da war mein Gedanke jedem Netzteil nur die Hälfte des Überschusses zu melden. Stehen also gerade -1000W zur Verfügung, wollte ich jedem Netzteil/Controller nur -500 melden.
                                        Nachdem ich fast 1h damit verbracht habe zu versuchen das direkt auf dem Hichi-Stromzählerausleser im Skript anzupassen (was ich nicht hinbekommen habe), war die zweitbeste Lösung: Ok ich mache es mit einem Skript unter ioBroker. Also einen Trigger auf den Datenpunkt wo der Stromzähler den aktuellen Wert meldet und dann in die beiden L1L2L3 MQTT-Datenpunkte der Netzteile schreiben.
                                        Dabei fiel mir auf das der Controller dabei auch gerne Fantasiewerte nimmt bzw. jedes 10. Mal da Zahlen anhängt die da gar nicht sind. Statt -2344 stand da dann -2344547384 usw.
                                        Ok, liegt es am Datenpunkt schreiben? Umstieg auf SendTo an den MQTT Adapter mit gleichen Ergebnis.
                                        Mhh, das hatte ich bei MaxPower auch schon, da habe ich mir eine Kontrolle eingebaut die dann den Wert sofort noch einmal schreibt.

                                        Naja, jedenfalls habe ich dann als nächsten Test die beiden Controller auf Auto HttpInterface umgestellt und den aktuellen Wert (also den halben) nun per httpGet gesendet (statt per MQTT). Was soll ich sagen, das Problem ist weg, die beiden Ladegeräte bewegten sich heute absolut zauberhaft an der Nulllinie entlang, es schwankte so -20 bis +20 um den Nullpunkt.

                                        Das beste ist: Sogar wenn es nur -80 Watt Überschuss gibt haben die beiden Ladegeräte dann damit auch geladen, das klappte vorher nicht. Ich bin total begeistert!
                                        Die teilen das nicht unbedingt 50:50 auf, aber in Summe passt es.
                                        Ich schaue mir das morgen noch mal genauer an, da ich den L1L2L3 Wert eh nun per ioBroker manipuliere könnte ich damit auch die Nulllinie ggf. um 50 Watt verschieben.

                                        Die Stromanschlüsse zu meinen Pylontech-Akkus habe ich im gleichen Zuge auch hochgerüstet. Die 5m Anschlusskabel für unter 30 Euro sind nur für maximal 100A ausgelegt, ich hatte auch nur eine 120A Sicherung dazwischen. Die Sicherung ist nun eine 200A und ich habe nun 2 x 2 Anschlusskabel an den Akkus, ich kommen nun also von beiden Seiten, also am ersten Pylontech Akku und am letzten. Mit 3 Akkus darf ich - halber C mal 3 - inzwischen mit 111A Laden, mit Akku Nummer 4 werden es dann 148A sein. Mit den 2200W die ich pro Netzteil erlaube komme ich auf rund 90A (je nach Spannung), + 34A von meinen normalen Netzteilen ) 124A max.
                                        Das wird jetzt wohl so bleiben, auch wenn da noch ggf. Akku 5 bis 8 hinzukommt.

                                        ioBroker@Ubuntu 24.04 LTS (VMware) für: >260 Geräte, 5 Switche, 7 AP, 9 IP-Cam, 1 NAS 42TB, 1 ESXi 15TB, 4 Proxmox 1TB, 1 Hyper-V 48TB, 14 x Echo, 5x FireTV, 5 x Tablett/Handy VIS || >=160 Tasmota/Shelly || >=95 ZigBee || PV 8.1kW / Akku 14kWh || 2x USV 750W kaskadiert || Creality CR-10 SE 3D-Drucker

                                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • BananaJoeB BananaJoe

                                          So, Update von heute und das Teilen einer Erkenntnis:

                                          Ich bastle schon ewig an Version 2 meines Gehäuses rum ... und habe vor 2 Tagen beschlossen das es endlich mal fertig werden muss. Und habe nun einfach doch noch mal meine Version 1 gedruckt, zusammengebaut und angeschraubt:
                                          cd7f1a29-9088-4b3d-aca9-2429ab91663a-image.png

                                          Ich habe allerdings den Deckel überarbeitet - weil es mich störte das die Lüfter 24x7 liefen, und die brauchen ja nur laufen wenn er auch lädt. Also wollte ich das Netzteil per Trennung des Slot Detect von Masse herunterfahren.

                                          Ich hatte noch ein paar von den Sinilink XF-WUSB ( https://de.aliexpress.com/item/1005006532589211.html ) herumliegen, mit Tasmota geflasht, von denen habe ich einfach einen in noch freien Port des USB-Netzteils gesteckt. (Der blaue Dongle der oben rausguckt).

                                          Ich hatte noch 3V Printrelais rumliegen (5V wäre besser gewesen), hab ein USB-A Kabel abgeschnitten und das Relais daran zusammen mit einem 10 Ohm Wiederstand angelötet - laut Messgerät nimmt es nun genau die 0,3W auf die es auch laut Datenblatt aufnehmen soll:
                                          d14cbaf4-30d7-44e2-883e-274ad3b027f4-image.png
                                          Inzwischen habe ich auch passende vorkonfektionierte Kabel mit JST SM Steckern gekauft die genau auf die am Steckadapter des Netzteils vorhandenen passen: https://www.amazon.de/gp/product/B06WGN56V2
                                          Mit denen habe ich mir eine Verlängerung der Anschlüsse gebaut, das Relais sitzt im/auf dem Deckel, dank der Steckverbinder kann ich es auch ganz entfernen und die Verbindungen einfach zusammenstecken (also ohne Relais wie vorher).
                                          5b01b2bd-8e42-46a4-8d18-31f5aa024040-image.png 62c376b0-e605-49d3-9d4b-c539e044d89f-image.png

                                          Nun schaltet mein Ladeprogramm die Netzteile also ab wenn der Akku voll ist / Sonnenuntergang war.

                                          Test steht noch aus ob die morgen bei Sonnenaufgang auch wie geplant anspringen (Ich nehme nicht wirklich den Sonnenaufgang sondern starte wenn alle 4 Solaranlagen angefangen haben etwas zu produzieren).

                                          Mein 2. Problem, weshalb ich das Netzteil auch jetzt endlich in Betrieb haben wollte, war das Netzteil beim Laden ziemlich rumgezickt hat. bzw. Vielmehr der Huawi R4850G2 Controller vom BavarianSuperGuy.
                                          Ich hatte per MQTT den Huawei/Huawei_xxxxxx/L1L2L3 Datenpunkt quasi im Sekundentakt (Stromzähler sendet bei jeder Anderung) mit dem aktuellen Wert gefüttert.
                                          Trotzdem hat der gerne auch mal nicht geladen / nichts gemacht. Oder er fing morgens erst viel später an, also ich war im Überschuss aber er hat erst 1h später angefangen auch zu laden. Ich "steuere" den Controller ja über den MaxPower MQTT-Datenpunkt, also bisher wenn er nicht laden sollte habe ich den auf 0 gesetzt, wenn er laden soll dann auf 2200W.
                                          Gegen die Symptome half es den MaxPower Wert leicht zu ändern. Oder einen Reset zu machen. Trotzdem wurde es in letzter Zeit gefühlt immer schlimmer (oder ich hatte mehr darauf geachtet). Deshalb das 2. Netzteil um vergleichen zu können.

                                          Nun ja, mein Skript hatte ich vor dem Ein- und Umbau deaktiviert und das ganze mal von Hand gestartet. Ok, lief.
                                          Gefühlt kamen sich die beiden Netzteile schon etwas in die Quere. Also es hat sich eingependelt, schwankte aber ziemlich.
                                          Da war mein Gedanke jedem Netzteil nur die Hälfte des Überschusses zu melden. Stehen also gerade -1000W zur Verfügung, wollte ich jedem Netzteil/Controller nur -500 melden.
                                          Nachdem ich fast 1h damit verbracht habe zu versuchen das direkt auf dem Hichi-Stromzählerausleser im Skript anzupassen (was ich nicht hinbekommen habe), war die zweitbeste Lösung: Ok ich mache es mit einem Skript unter ioBroker. Also einen Trigger auf den Datenpunkt wo der Stromzähler den aktuellen Wert meldet und dann in die beiden L1L2L3 MQTT-Datenpunkte der Netzteile schreiben.
                                          Dabei fiel mir auf das der Controller dabei auch gerne Fantasiewerte nimmt bzw. jedes 10. Mal da Zahlen anhängt die da gar nicht sind. Statt -2344 stand da dann -2344547384 usw.
                                          Ok, liegt es am Datenpunkt schreiben? Umstieg auf SendTo an den MQTT Adapter mit gleichen Ergebnis.
                                          Mhh, das hatte ich bei MaxPower auch schon, da habe ich mir eine Kontrolle eingebaut die dann den Wert sofort noch einmal schreibt.

                                          Naja, jedenfalls habe ich dann als nächsten Test die beiden Controller auf Auto HttpInterface umgestellt und den aktuellen Wert (also den halben) nun per httpGet gesendet (statt per MQTT). Was soll ich sagen, das Problem ist weg, die beiden Ladegeräte bewegten sich heute absolut zauberhaft an der Nulllinie entlang, es schwankte so -20 bis +20 um den Nullpunkt.

                                          Das beste ist: Sogar wenn es nur -80 Watt Überschuss gibt haben die beiden Ladegeräte dann damit auch geladen, das klappte vorher nicht. Ich bin total begeistert!
                                          Die teilen das nicht unbedingt 50:50 auf, aber in Summe passt es.
                                          Ich schaue mir das morgen noch mal genauer an, da ich den L1L2L3 Wert eh nun per ioBroker manipuliere könnte ich damit auch die Nulllinie ggf. um 50 Watt verschieben.

                                          Die Stromanschlüsse zu meinen Pylontech-Akkus habe ich im gleichen Zuge auch hochgerüstet. Die 5m Anschlusskabel für unter 30 Euro sind nur für maximal 100A ausgelegt, ich hatte auch nur eine 120A Sicherung dazwischen. Die Sicherung ist nun eine 200A und ich habe nun 2 x 2 Anschlusskabel an den Akkus, ich kommen nun also von beiden Seiten, also am ersten Pylontech Akku und am letzten. Mit 3 Akkus darf ich - halber C mal 3 - inzwischen mit 111A Laden, mit Akku Nummer 4 werden es dann 148A sein. Mit den 2200W die ich pro Netzteil erlaube komme ich auf rund 90A (je nach Spannung), + 34A von meinen normalen Netzteilen ) 124A max.
                                          Das wird jetzt wohl so bleiben, auch wenn da noch ggf. Akku 5 bis 8 hinzukommt.

                                          E Offline
                                          E Offline
                                          europe
                                          schrieb am zuletzt editiert von europe
                                          #26

                                          @bananajoe @HerrFrodo @marvin77 Welche Temperaturen bekommt Ihr bei 2.0kW und 3.0kW Ladeleistung pro Lader?

                                          Beim R4850G2 gibts es zwei Temperatursensoren, T_in und T_out. Ich habe beobachtet dass ohne zusätzliche Kühlung bei lange Zeit 3kW T_out auf leicht über 100°C klettert. Laut Datenblatt müsste bei Ta über 80°C es mittels power derating automatisch auf 0 runter gehen. Ich frage mich gerade ob T_out = 100°C gesund ist, die caps die drin sind, da hinten, sind für vermutlich 105°C geratet, zeigt einen google.
                                          Warum Huawei das power derating an Ta (ich vermute mal dass das T_in entspricht, ein sensor in der Nähe vom front Kühler) und komplett unabhängig von Tb macht (vermutlich beim den Ausgang) ist mir ein Rätsel.

                                          Habt Ihr da eine Idee? Ist das System so ausgelegt dass es nicht kaputt gehen kann, oder mit 100°C T_out geht er auf dauer kaputt?

                                          Ich habe jetzt eine provisorische Einhausung gebaut, hinten zieht jetzt einen 120 mm Kühler die Luft raus. An beiden Seiten habe ich Kühlkörper auf dem Gehäuse geklebt, mit wärmefähigen Kleber. Funktioniert gut, die Körper werden so warm wie das Alu vom Gehäuse selber.
                                          Seitdem leider keine längere Zeit mit 3kW geladen, die Sonne ist morgens schon zu stark und die Batterie ist dann zu schnell voll. Etwea 30 Minuten auf 2.0kW ergibt jetzt T_out 70°C, T_in bleibt bei 25°C.

                                          BananaJoeB 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          835

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.8k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe