  4. Parameter begrenzen (oder shedulen) in Modbus

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    705

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    5.8k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.5k

Parameter begrenzen (oder shedulen) in Modbus

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
42 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • D Delphinis

    @homoran said in Parameter begrenzen (oder shedulen) in Modbus:

    Die Anzahl gleichzeitig abgefragter Register kannst du im Adapter einstellen

    Danke für die Antwort. Aber diese Einstellung hab ich bei mir nicht gefunden.
    Wäre doch im Modbus Adapter unter "Allgemeines" wo man auch das Intervall einstellen kann?
    Schön wäre halt auch, wenn man das Abfrageintervall pro Parameter einstellen könnte.

    Dann würden Parameter welche sich nicht oder nur sehr selten ändern auch nicht dauernd unnötig abgefragt. Aber das ist hier wohl nicht möglich.

    HomoranH Nicht stören
    HomoranH Nicht stören
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    schrieb am zuletzt editiert von
    #9

    @delphinis sagte in Parameter begrenzen (oder shedulen) in Modbus:

    Aber diese Einstellung hab ich bei mir nicht gefunden.

    dann zeig mal was du hast

    @delphinis sagte in Parameter begrenzen (oder shedulen) in Modbus:

    Schön wäre halt auch, wenn man das Abfrageintervall pro Parameter einstellen könnte.

    wenn es MODBUS TCP ist, einfach zweite Instanz nehmen.

    @delphinis sagte in Parameter begrenzen (oder shedulen) in Modbus:

    ABER:
    Könnte jemand jetzt mal auf meine Fragen eingehen?

    Das bringt doch nichts, wenn sich dann dein WR aufhöngt, weil der deinen Anfragensturm nicht verarbeiten kann und dann wer weiss was passiert.
    Es weiss doch niemand, welche Folgen das haben wird, wenn man sich mutwillig über die vom Hersteller explizit genannten Limitierungen hinwegsetzt.

    So etwas muss doch im Vorfeld geklärt sein, bevor dir jemand einen Trick nennt und dir als Folge davon die gesamte Steuerung incl. Batterie um die Ohren fliegt

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
    Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    1 Antwort Letzte Antwort
    1
    • D Offline
      D Offline
      Delphinis
      schrieb am zuletzt editiert von Delphinis
      #10

      @homoran said in Parameter begrenzen (oder shedulen) in Modbus:

      dann zeig mal was du hast

      Bitte:
      Problem MB Einstellungen.png

      wenn es MODBUS TCP ist, einfach zweite Instanz nehmen.

      Ok, das wäre eine möglichkeit. Kann ich diese Instanzen Programmatisch ein und ausschalten wie wenn ich in den Instanzen von Hand den Start/Stopp-Button drücken würde?

      Das bringt doch nichts, wenn sich dann dein WR aufhöngt, weil der deinen Anfragensturm nicht verarbeiten kann und dann wer weiss was passiert....

      Anscheinend hast du meine Frage nicht verstanden, oder ich hab mich offenbar nicht genau genug ausgedrückt.
      Es war ja genau die Idee, die Last für den Wechselrichter auf das ("Limit", wie du sagst) zu reduzieren, indem ich nur diejenigen Dinge abfrage, die ich gerade benötige.

      Die Idee ist ja, dass ich nur diejenigen Parameter im Modbus abfragen lasse die ich im aktiven View gerade anzeige. Wenn ich das View wechsle, dann würde ich halt andere Parameter abfragen. Aber in Modbus kann man ja die eingetragenen Parameter nicht einfach ein und ausschalten, wenn ich das richtig sehe, und wenn dann ev. nicht programmatisch aus der Vis raus? Aber wenn ich natürlich verschiedene Adapter nehmen würde, wobei dann nur immer einer laufen würde, oder vielleicht noch einer für die Statistik, könnte ich die abgefragten Daten eben auf das erforderliche Mass reduzieren.

      HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • D Delphinis

        @homoran said in Parameter begrenzen (oder shedulen) in Modbus:

        dann zeig mal was du hast

        Bitte:
        Problem MB Einstellungen.png

        wenn es MODBUS TCP ist, einfach zweite Instanz nehmen.

        Ok, das wäre eine möglichkeit. Kann ich diese Instanzen Programmatisch ein und ausschalten wie wenn ich in den Instanzen von Hand den Start/Stopp-Button drücken würde?

        Das bringt doch nichts, wenn sich dann dein WR aufhöngt, weil der deinen Anfragensturm nicht verarbeiten kann und dann wer weiss was passiert....

        Anscheinend hast du meine Frage nicht verstanden, oder ich hab mich offenbar nicht genau genug ausgedrückt.
        Es war ja genau die Idee, die Last für den Wechselrichter auf das ("Limit", wie du sagst) zu reduzieren, indem ich nur diejenigen Dinge abfrage, die ich gerade benötige.

        Die Idee ist ja, dass ich nur diejenigen Parameter im Modbus abfragen lasse die ich im aktiven View gerade anzeige. Wenn ich das View wechsle, dann würde ich halt andere Parameter abfragen. Aber in Modbus kann man ja die eingetragenen Parameter nicht einfach ein und ausschalten, wenn ich das richtig sehe, und wenn dann ev. nicht programmatisch aus der Vis raus? Aber wenn ich natürlich verschiedene Adapter nehmen würde, wobei dann nur immer einer laufen würde, oder vielleicht noch einer für die Statistik, könnte ich die abgefragten Daten eben auf das erforderliche Mass reduzieren.

        HomoranH Nicht stören
        HomoranH Nicht stören
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        schrieb am zuletzt editiert von
        #11

        @delphinis ich hoffe ich konnte es entziffern
        Screenshot_20240223-164229_Firefox.jpg

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
        Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • D Delphinis

          @homoran said in Parameter begrenzen (oder shedulen) in Modbus:

          dann zeig mal was du hast

          Bitte:
          Problem MB Einstellungen.png

          wenn es MODBUS TCP ist, einfach zweite Instanz nehmen.

          Ok, das wäre eine möglichkeit. Kann ich diese Instanzen Programmatisch ein und ausschalten wie wenn ich in den Instanzen von Hand den Start/Stopp-Button drücken würde?

          Das bringt doch nichts, wenn sich dann dein WR aufhöngt, weil der deinen Anfragensturm nicht verarbeiten kann und dann wer weiss was passiert....

          Anscheinend hast du meine Frage nicht verstanden, oder ich hab mich offenbar nicht genau genug ausgedrückt.
          Es war ja genau die Idee, die Last für den Wechselrichter auf das ("Limit", wie du sagst) zu reduzieren, indem ich nur diejenigen Dinge abfrage, die ich gerade benötige.

          Die Idee ist ja, dass ich nur diejenigen Parameter im Modbus abfragen lasse die ich im aktiven View gerade anzeige. Wenn ich das View wechsle, dann würde ich halt andere Parameter abfragen. Aber in Modbus kann man ja die eingetragenen Parameter nicht einfach ein und ausschalten, wenn ich das richtig sehe, und wenn dann ev. nicht programmatisch aus der Vis raus? Aber wenn ich natürlich verschiedene Adapter nehmen würde, wobei dann nur immer einer laufen würde, oder vielleicht noch einer für die Statistik, könnte ich die abgefragten Daten eben auf das erforderliche Mass reduzieren.

          HomoranH Nicht stören
          HomoranH Nicht stören
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          schrieb am zuletzt editiert von
          #12

          @delphinis sagte in Parameter begrenzen (oder shedulen) in Modbus:

          Anscheinend hast du meine Frage nicht verstanden

          Doch, hab ich!
          ich halte nur das gesamte Konstrukt für dermaßen abstrus, dass ich grundsätzlich auf ein verträgliches Maß reduzieren würde.

          Wenn der SMA es nicht verträgt, dann geht es nicht!

          Mein Uralt Kostal wird per api ausgelesen, da sind auch nur 20 Parameter per JSON möglich.
          Hier im Forum gab es andere WR, die nur sehr geringe Anzahl Register auf einmal zuließen (1-3)

          Wenn diese Geräte nicht mehr können, dann ist das so!

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
          Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          D 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • HomoranH Homoran

            @delphinis sagte in Parameter begrenzen (oder shedulen) in Modbus:

            Anscheinend hast du meine Frage nicht verstanden

            Doch, hab ich!
            ich halte nur das gesamte Konstrukt für dermaßen abstrus, dass ich grundsätzlich auf ein verträgliches Maß reduzieren würde.

            Wenn der SMA es nicht verträgt, dann geht es nicht!

            Mein Uralt Kostal wird per api ausgelesen, da sind auch nur 20 Parameter per JSON möglich.
            Hier im Forum gab es andere WR, die nur sehr geringe Anzahl Register auf einmal zuließen (1-3)

            Wenn diese Geräte nicht mehr können, dann ist das so!

            D Offline
            D Offline
            Delphinis
            schrieb am zuletzt editiert von Delphinis
            #13

            @homoran said in Parameter begrenzen (oder shedulen) in Modbus:

            @delphinis sagte in Parameter begrenzen (oder shedulen) in Modbus:

            Anscheinend hast du meine Frage nicht verstanden

            Doch, hab ich!
            ich halte nur das gesamte Konstrukt für dermaßen abstrus, dass ich grundsätzlich auf ein verträgliches Maß reduzieren würde.

            Wenn der SMA es nicht verträgt, dann geht es nicht!

            Mein Uralt Kostal wird per api ausgelesen, da sind auch nur 20 Parameter per JSON möglich.
            Hier im Forum gab es andere WR, die nur sehr geringe Anzahl Register auf einmal zuließen (1-3)

            Wenn diese Geräte nicht mehr können, dann ist das so!

            Ich weiss ja nicht ob du lesen (und auch reflekieren) kannst, aber ich hab schon anfangs geschrieben:

            "Muss die "(Parameter) "wohl reduzieren :-(. Ich will ja nicht, dass der WR plötzlich abraucht..."

            Was genau hast du da nicht verstanden?
            Immer wieder kommen die selben unqualifizierten anschuldigungen.
            Ich versteh das nicht!

            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • D Delphinis

              @homoran said in Parameter begrenzen (oder shedulen) in Modbus:

              @delphinis sagte in Parameter begrenzen (oder shedulen) in Modbus:

              Anscheinend hast du meine Frage nicht verstanden

              Doch, hab ich!
              ich halte nur das gesamte Konstrukt für dermaßen abstrus, dass ich grundsätzlich auf ein verträgliches Maß reduzieren würde.

              Wenn der SMA es nicht verträgt, dann geht es nicht!

              Mein Uralt Kostal wird per api ausgelesen, da sind auch nur 20 Parameter per JSON möglich.
              Hier im Forum gab es andere WR, die nur sehr geringe Anzahl Register auf einmal zuließen (1-3)

              Wenn diese Geräte nicht mehr können, dann ist das so!

              Ich weiss ja nicht ob du lesen (und auch reflekieren) kannst, aber ich hab schon anfangs geschrieben:

              "Muss die "(Parameter) "wohl reduzieren :-(. Ich will ja nicht, dass der WR plötzlich abraucht..."

              Was genau hast du da nicht verstanden?
              Immer wieder kommen die selben unqualifizierten anschuldigungen.
              Ich versteh das nicht!

              HomoranH Nicht stören
              HomoranH Nicht stören
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              schrieb am zuletzt editiert von
              #14

              @delphinis sagte in Parameter begrenzen (oder shedulen) in Modbus:

              Ich versteh das nicht!

              das ist das Problem!

              @delphinis sagte in Parameter begrenzen (oder shedulen) in Modbus:

              Nun hab ich schon mehr als 20 Werte eingebunden und eine Sekunde eingetragen!

              anstelle

              @delphinis sagte in Parameter begrenzen (oder shedulen) in Modbus:

              mindestens 10 Sekunden

              und dabei

              @delphinis sagte in Parameter begrenzen (oder shedulen) in Modbus:

              gleichzeitig nicht mehr als 5 Parameter

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
              Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • D Delphinis

                Hallo,
                ich hab einen SMA Wechselrichter. Die haben eine sehr beschränkte limitierung von Daten über den Modbus:

                "Aus Gründen der Systemstabilität soll der zeitliche Abstand zwischen Datentransfers über das Modbus-Protokoll mindestens 10 Sekunden betragen. Dabei sollen gleichzeitig nicht mehr als 5 Parameter und Messwerte pro SMA Wechselrichter übertragen werden."
                Dies ist wohl Geräte-Abhängig aber ich hab das entsprechende Dokument für meinen WR (STPxx SE) bei SMA nicht gefunden.

                Nun hab ich schon mehr als 20 Werte eingebunden und eine Sekunde eingetragen!

                Muss die wohl reduzieren :-(. Ich will ja nicht, dass der WR plötzlich abraucht...

                Ich könnte nun verschiedene "Views" bauen, welche immer nur ein paar werte abfragen, und damit verschiedene Szenen beobachten z.B. Spannung/Strom und Leistung einspeisung/bezug usw.)
                Aber die Views greifen ja nur die Werte ab, welche schon vom Modbus abgefragt worden sind. Ich müsste also die Abfrage der Modbus-Register steuern können.
                Dort in den Einstellungen der einzelnen Register (Zahrad ganz rechts) kann ich ja nur anklicken an welche Dienste (bei mir z.B. die History) das weitergeleitet wird. Die Parameter sehe ich aber schon im Sekundentakt die Werte ändern, das heisst die werden schon laufend abgefragt, bevor ich die Weiterleitung aktiviere...

                Ist es möglich diese Abfrage je nach View zu steuern und wenn ja wie?

                Ich müsste dann 5er Gruppen bilden, welche jeweils nur dann abgefragt würden, wenn ein bestimmtes View aktiv wäre

                Btw: Abfragen von 25 Werten innerhalb von 5 Sekunden finde ich nicht so toll, weil dann alle Werte gleich hintereinander (fast gleichzeitig) auf den Prozessor einrauschen und der dann auch instabil werden könnte?

                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                Developer Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von arteck
                #15

                @delphinis über welchen WR reden wir hier genau ? währe mir neu das SMA WR im lese modus mx 5 parameter abholen kann...

                da müsste meiner SUNNY TRIPOWER 10.0 SE aber schon kaputt sein

                ausserdem überlege welche Werte Sinn machen.. nur weil der WR diese liefert musst du nicht darstellen.. sonst kommt als nächstes

                Meine Vis ist total langsam.. was kann das sein..

                ich arbeite mit diesen Werte und diese reichen Dicke aus
                https://github.com/arteck/SMA_forecast_charging/blob/master/SUNNY_TRIPOWER _10.0_SE/eingang.tsv

                nochmal ES SIND NUR FÜR DEN - SUNNY TRIPOWER 10.0 SE-

                zigbee hab ich, zwave auch, nuc's genauso und HA auch

                D 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • arteckA arteck

                  @delphinis über welchen WR reden wir hier genau ? währe mir neu das SMA WR im lese modus mx 5 parameter abholen kann...

                  da müsste meiner SUNNY TRIPOWER 10.0 SE aber schon kaputt sein

                  ausserdem überlege welche Werte Sinn machen.. nur weil der WR diese liefert musst du nicht darstellen.. sonst kommt als nächstes

                  Meine Vis ist total langsam.. was kann das sein..

                  ich arbeite mit diesen Werte und diese reichen Dicke aus
                  https://github.com/arteck/SMA_forecast_charging/blob/master/SUNNY_TRIPOWER _10.0_SE/eingang.tsv

                  nochmal ES SIND NUR FÜR DEN - SUNNY TRIPOWER 10.0 SE-

                  D Offline
                  D Offline
                  Delphinis
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #16

                  @arteck said in Parameter begrenzen (oder shedulen) in Modbus:

                  über welchen WR reden wir hier genau ?

                  Hab genau den selben: STP10.0-3SE-40
                  Ich denke nicht, dass der WR kaputt geht, laut einem anderen User auf photovoltaik forum hat der einen eigenen eigenen Kommunikationsprozessor. Die Verbindung bricht dann halt ab, wenn er überlastet ist.
                  Da hast du ja schon einige Parameter, welche du abfrägst. Mit welchem Intervall?
                  Natürlich überlege ich mir, welche Werte sinn machen, weil der Traffic ja beschränkt ist. Aber mehr als deine 34 Parameter werde ich wohl auch nicht brauchen.
                  Ich hab aber im Moment nur 6 Werte eingetragen mit einem Intervall von 5 Sekunden.
                  Das sollte ja noch kein Problem sein.
                  Dabei bricht mir aber die Kommunikation immer noch ab. Beim Starten der Modbus-Instanz werden die drei Kommunikationsflagsgrün und nach 5s wird das letzte ("Verbunden mit Gerät oder Dienst") wieder Rot. Im Moment hab ich das ganze erst in einem Testlauf auf meinem PC, welchen ich abends abstelle. Der ioBroker-Dienst wird somit natürlich beim runterfahren jeweils gestoppt. Allerdings denke ich nicht dass es daran liegt.
                  Komischerweise gienge es anfangs auch mit noch mehr Parametern.
                  Ich versuche es jetzt halt mal mit nur einem einzigen.

                  arteckA 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • D Offline
                    D Offline
                    Delphinis
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #17

                    So, hab jetzt nur einen einzigen Parameter drin. Leider will die Kommunikation jetzt nicht mehr (seit gestern)
                    Auch die Shelly-Instanz kann nicht mehr verbinden.
                    Problem MB Verbdng_.png
                    Ich vermute jetzt dass dieses Problem irgendwo im ioBroker steckt. Aber was könnte ich falsch eingestellt haben?
                    Ping auf den WR geht.

                    wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • D Delphinis

                      So, hab jetzt nur einen einzigen Parameter drin. Leider will die Kommunikation jetzt nicht mehr (seit gestern)
                      Auch die Shelly-Instanz kann nicht mehr verbinden.
                      Problem MB Verbdng_.png
                      Ich vermute jetzt dass dieses Problem irgendwo im ioBroker steckt. Aber was könnte ich falsch eingestellt haben?
                      Ping auf den WR geht.

                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #18

                      @delphinis logfile im Debug Modus wäre vielleicht hilfreich.

                      Und die Ausgabe von

                         iob diag 
                      

                      Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      D 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • D Delphinis

                        @arteck said in Parameter begrenzen (oder shedulen) in Modbus:

                        über welchen WR reden wir hier genau ?

                        Hab genau den selben: STP10.0-3SE-40
                        Ich denke nicht, dass der WR kaputt geht, laut einem anderen User auf photovoltaik forum hat der einen eigenen eigenen Kommunikationsprozessor. Die Verbindung bricht dann halt ab, wenn er überlastet ist.
                        Da hast du ja schon einige Parameter, welche du abfrägst. Mit welchem Intervall?
                        Natürlich überlege ich mir, welche Werte sinn machen, weil der Traffic ja beschränkt ist. Aber mehr als deine 34 Parameter werde ich wohl auch nicht brauchen.
                        Ich hab aber im Moment nur 6 Werte eingetragen mit einem Intervall von 5 Sekunden.
                        Das sollte ja noch kein Problem sein.
                        Dabei bricht mir aber die Kommunikation immer noch ab. Beim Starten der Modbus-Instanz werden die drei Kommunikationsflagsgrün und nach 5s wird das letzte ("Verbunden mit Gerät oder Dienst") wieder Rot. Im Moment hab ich das ganze erst in einem Testlauf auf meinem PC, welchen ich abends abstelle. Der ioBroker-Dienst wird somit natürlich beim runterfahren jeweils gestoppt. Allerdings denke ich nicht dass es daran liegt.
                        Komischerweise gienge es anfangs auch mit noch mehr Parametern.
                        Ich versuche es jetzt halt mal mit nur einem einzigen.

                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        Developer Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #19

                        @delphinis sagte in Parameter begrenzen (oder shedulen) in Modbus:

                        Ich hab aber im Moment nur 6 Werte eingetragen mit einem Intervall von 5 Sekunden

                        was willst du mit 5 sek.. welche Scenario MUSS 5 sekunden intervall haben...nur weil es geht ????

                        überleg doch mal..

                        ich frag meinen alle 10 sek ab.. das reicht dicke

                        zigbee hab ich, zwave auch, nuc's genauso und HA auch

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        1
                        • wendy2702W wendy2702

                          @delphinis logfile im Debug Modus wäre vielleicht hilfreich.

                          Und die Ausgabe von

                             iob diag 
                          
                          D Offline
                          D Offline
                          Delphinis
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #20

                          @wendy2702 said in Parameter begrenzen (oder shedulen) in Modbus:

                          logfile im Debug Modus wäre vielleicht hilfreich.
                          Log.png

                          iob diag
                          wie kann ich diesen Befehl ausführen?
                          Sorry bin relativ neu bei ioBroker...

                          arteckA 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • D Delphinis

                            @wendy2702 said in Parameter begrenzen (oder shedulen) in Modbus:

                            logfile im Debug Modus wäre vielleicht hilfreich.
                            Log.png

                            iob diag
                            wie kann ich diesen Befehl ausführen?
                            Sorry bin relativ neu bei ioBroker...

                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            Developer Most Active
                            schrieb am zuletzt editiert von arteck
                            #21

                            @delphinis die ip adresse passt da nicht

                            check deine Einstellungen

                            e01efe40-e947-4bf4-9f07-04536bd41050-grafik.png

                            und

                            iob diag
                            

                            kannst du in der konsole aufrufen

                            zigbee hab ich, zwave auch, nuc's genauso und HA auch

                            D 2 Antworten Letzte Antwort
                            0
                            • arteckA arteck

                              @delphinis die ip adresse passt da nicht

                              check deine Einstellungen

                              e01efe40-e947-4bf4-9f07-04536bd41050-grafik.png

                              und

                              iob diag
                              

                              kannst du in der konsole aufrufen

                              D Offline
                              D Offline
                              Delphinis
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #22

                              @arteck said in Parameter begrenzen (oder shedulen) in Modbus:

                              kannst du in der konsole aufrufen

                              C:\ioBroker>iob diag
                              iobroker [command]
                              
                              Commands:
                                iobroker setup                                               Setup ioBroker
                                iobroker start [all|<adapter>.<instance>|<adapter>]          Starts the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
                                iobroker stop [<adapter>.<instance>|<adapter>]               stops the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
                                iobroker restart [<adapter>.<instance>|<adapter>]            Restarts js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter  [aliases: r]
                                iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                                iobroker info                                                Shows the host info
                                iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                                iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
                                iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
                                iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
                                iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
                                iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
                                iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
                                iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
                                iobroker upgrade                                             Upgrade management
                                iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
                                iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
                                iobroker state                                               State management  [aliases: s]
                                iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
                                iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
                                iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
                                iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
                                iobroker touch <file>                                        Touch file
                                iobroker rm <file>                                           Remove file
                                iobroker file                                                File management
                                iobroker user                                                User commands
                                iobroker group                                               group management
                                iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
                                iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
                                iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
                                iobroker cert                                                Certificate management
                                iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
                                iobroker backup                                              Create backup
                                iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
                                iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
                                iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
                                iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
                                iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
                                iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
                                iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                                iobroker nodejs-update [<major-version>]                     Upgrade the Node.JS installation to the current LTS
                                iobroker multihost                                           Multihost management
                                iobroker compact                                             compact group management
                                iobroker plugin                                              Plugin management
                                iobroker vendor <passphrase> [<vendor.json>]                 Update the vendor information using given passphrase
                                iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v]
                              
                              arteckA 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • D Delphinis

                                @arteck said in Parameter begrenzen (oder shedulen) in Modbus:

                                kannst du in der konsole aufrufen

                                C:\ioBroker>iob diag
                                iobroker [command]
                                
                                Commands:
                                  iobroker setup                                               Setup ioBroker
                                  iobroker start [all|<adapter>.<instance>|<adapter>]          Starts the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
                                  iobroker stop [<adapter>.<instance>|<adapter>]               stops the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
                                  iobroker restart [<adapter>.<instance>|<adapter>]            Restarts js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter  [aliases: r]
                                  iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                                  iobroker info                                                Shows the host info
                                  iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                                  iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
                                  iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
                                  iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
                                  iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
                                  iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
                                  iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
                                  iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
                                  iobroker upgrade                                             Upgrade management
                                  iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
                                  iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
                                  iobroker state                                               State management  [aliases: s]
                                  iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
                                  iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
                                  iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
                                  iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
                                  iobroker touch <file>                                        Touch file
                                  iobroker rm <file>                                           Remove file
                                  iobroker file                                                File management
                                  iobroker user                                                User commands
                                  iobroker group                                               group management
                                  iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
                                  iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
                                  iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
                                  iobroker cert                                                Certificate management
                                  iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
                                  iobroker backup                                              Create backup
                                  iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
                                  iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
                                  iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
                                  iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
                                  iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
                                  iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
                                  iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                                  iobroker nodejs-update [<major-version>]                     Upgrade the Node.JS installation to the current LTS
                                  iobroker multihost                                           Multihost management
                                  iobroker compact                                             compact group management
                                  iobroker plugin                                              Plugin management
                                  iobroker vendor <passphrase> [<vendor.json>]                 Update the vendor information using given passphrase
                                  iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v]
                                
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                Developer Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von arteck
                                #23

                                @delphinis ja auf windows gehts nich

                                machmal

                                iobroker info
                                

                                zigbee hab ich, zwave auch, nuc's genauso und HA auch

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • arteckA arteck

                                  @delphinis die ip adresse passt da nicht

                                  check deine Einstellungen

                                  e01efe40-e947-4bf4-9f07-04536bd41050-grafik.png

                                  und

                                  iob diag
                                  

                                  kannst du in der konsole aufrufen

                                  D Offline
                                  D Offline
                                  Delphinis
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #24

                                  @arteck said in Parameter begrenzen (oder shedulen) in Modbus:

                                  die ip adresse passt da nicht
                                  check deine Einstellungen

                                  Muss da nicht die IP des WR rein?
                                  Ping auf diese Adresse geht.

                                  arteckA 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • D Delphinis

                                    @arteck said in Parameter begrenzen (oder shedulen) in Modbus:

                                    die ip adresse passt da nicht
                                    check deine Einstellungen

                                    Muss da nicht die IP des WR rein?
                                    Ping auf diese Adresse geht.

                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    Developer Most Active
                                    schrieb am zuletzt editiert von arteck
                                    #25

                                    @delphinis ja da muss die WR ip rein
                                    hier steht aber was anderes
                                    dc822eb2-2ad4-425c-90ec-1d2fc9042b0e-grafik.png

                                    und firewall regel checken.. nicht das die dir was blockieren

                                    zigbee hab ich, zwave auch, nuc's genauso und HA auch

                                    D 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • arteckA arteck

                                      @delphinis ja da muss die WR ip rein
                                      hier steht aber was anderes
                                      dc822eb2-2ad4-425c-90ec-1d2fc9042b0e-grafik.png

                                      und firewall regel checken.. nicht das die dir was blockieren

                                      D Offline
                                      D Offline
                                      Delphinis
                                      schrieb am zuletzt editiert von Delphinis
                                      #26

                                      @arteck Ach so, mein Fehler, hab inzwischen eine neue Instanz von Modbus gemacht, um auf der frischen Wiese anzfangen und da war diese noch falsch.

                                      Log.png

                                      arteckA 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • D Delphinis

                                        @arteck Ach so, mein Fehler, hab inzwischen eine neue Instanz von Modbus gemacht, um auf der frischen Wiese anzfangen und da war diese noch falsch.

                                        Log.png

                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        Developer Most Active
                                        schrieb am zuletzt editiert von arteck
                                        #27

                                        @delphinis mach den noch rein

                                        10382a1a-8cac-4139-887a-9889a359d597-grafik.png

                                        und lass vorerst nur EINE instanz auf den WR

                                        zigbee hab ich, zwave auch, nuc's genauso und HA auch

                                        D 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • arteckA arteck

                                          @delphinis mach den noch rein

                                          10382a1a-8cac-4139-887a-9889a359d597-grafik.png

                                          und lass vorerst nur EINE instanz auf den WR

                                          D Offline
                                          D Offline
                                          Delphinis
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #28

                                          @arteck said in Parameter begrenzen (oder shedulen) in Modbus:

                                          mach den noch rein

                                          Hab ich gemacht. Leider keine Änderung. Auch im Log die selben Meldungen.

                                          und lass vorerst nur EINE instanz auf den WR

                                          Mach ich schon

                                          Firewall hab ich alles abgeschalet, was ich in den Einstellungen gefunden hab (Win 11)

                                          arteckA 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0

                                          Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

                                          Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

                                          Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

                                          Registrieren Anmelden
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          348

                                          Online

                                          32.7k

                                          Benutzer

                                          82.6k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe