    • unltdnetworx
      unltdnetworx Developer @Qlink last edited by

      @qlink
      Das stimmt zum Teil, ja. Allerdings ist der einzige Unterschied zwischen web und plus, meines Wissens nach der HARDWARE-Kontakt.

      In dem Abschnitt, in dem ich die Unterschiede der Hardware beschrieben habe, steht das im dritten Absatz. Mit dem Update auf die Softwareversion 10.x kam neben Modbus auch beim ISGweb ein VIRTUELLER Kontakt. Diesen kann man auch ansteuern und entsprechend verwenden.

      Aber wie gesagt, ich würde zusätzlich Modbus empfehlen (auf eine Anleitung ist auch im Artikel verlinkt). Dann kann man aus dem Adapter auch diverse abgefragte Datenpunkte entfernen und das ISG zusätzlich entlasten/beschleunigen.

      Q 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Q
        Qlink @unltdnetworx last edited by Qlink

        @unltdnetworx

        ich hätte mal versucht modbus zu nutzen, aber ich bekomme bei den holding registers gar keine Daten rein:
        a0f39b16-31cb-4747-96a9-4375b233e628-image.png

        und bei den input registers ein paar korrekte Werte, aber ansonsten großteils irgendwelche Phantasiewerte:
        26adc672-ad29-4d12-9864-cfa811c6b796-image.png

        Ich habe eine LWZ404 mit ISG Web v.12.1.2 und habe die Lüftungsintegralgerät CSV für den Import in den modbus Adapter genutzt...

        Gibt es diesen Virtuellen Kontakt nicht auch über den ISG Adapter, oder bekomme ich den nur per modbus rein ?

        unltdnetworx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • unltdnetworx
          unltdnetworx Developer @Qlink last edited by

          @qlink
          Das sieht tatsächlich nach Phatasiewerten aus. 🙄
          Der richtige Heizungstyp bzw. die richtigen Register sind es vermutlich, oder?

          Der virtuelle Kontakt ist meine ich auch in der ISG Oberfläche und damit auch im Adapter vorhanden, korrekt.

          nik82 Q 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • nik82
            nik82 Most Active @unltdnetworx last edited by

            Hallo, gibts eigentlich einen Vorteil über Modbus ausser das das ISG nicht so sehr beansprucht wird?
            Weil ich löse das mit der PV Überschuss Regelung momentan einfach mit einem Blockly:

            6567c92c-0c39-4efb-ab7c-d45d1abef99e-image.png

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Q
              Qlink @unltdnetworx last edited by Qlink

              @unltdnetworx

              Den Phantasiewerten bei den input registers bin ich mittlerweile auf die Schliche gekommen.
              Hier fehlt das Komma und jeder Wert muss mit 0,1 multiplierziert werden um auf den tatsächlichen Wert zu kommen.

              Bleibt nur noch die Frage wieso ich bei den holding registers gar keine Daten reinbekomme ?
              Hast du hier eine Idee ?

              Zweite Frage: wie müsste der virtuelle Kontakt Datenpunkt beim ISG Adapter genau heißen ?

              Sind das die 3 EMI_ACTIVE_... Datenpunkte:
              d946b79d-c1ed-4c0a-b083-4a27586d1656-image.png

              Und falls sie es sind: Kann man die überhaupt verändern/ mit iobroker beschreiben ?

              Zum Zeitpunkt des Screenshots sollte gerade die Überheizung für WW laufen.
              Weißt du was der Unterschied zwischen EMI_ACTIVE_COMFORT, EMI_ACTIVE_ECO und EMI_ACTIVE_HIGH ist ?

              Beste Grüße

              unltdnetworx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Q
                Qlink last edited by

                @unltdnetworx

                Wenn du mir bei meinem Thema "Wo finde ich den virtuellen Kontakt im ISG Adapter" helfen könntest, wäre ich dir sehr dankbar. (siehe oben)
                Dann könnte ich nämlich mit der EPEX abhängigen Steuerung starten 🙂

                Beste Grüße

                unltdnetworx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • unltdnetworx
                  unltdnetworx Developer @Qlink last edited by unltdnetworx

                  @qlink
                  Hi, die Frage habe ich wohl überlesen.

                  Also ich habe eine andere Wärmepumpe und kein EMI, aber bei mir kann man den Eingang1, welcher beschaltet werden muss um die erhöhten Werte zu setzen, nicht mit der Weboberfläche und somit auch nicht mit dem ISG-Adapter aktivieren.

                  Ich habe das mittels Modbus zusätzlich umgesetzt. Bei mir heißt der Datenpunkt modbus.0.holdingRegisters.44002_SG_Ready_Eingang1

                  Die Anbindung der Wärmepumpe an Modbus und das Überheizen bei PV-Überschuss habe ich beschrieben.

                  Q 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • unltdnetworx
                    unltdnetworx Developer @Qlink last edited by

                    @qlink sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.7.x:

                    Zum Zeitpunkt des Screenshots sollte gerade die Überheizung für WW laufen.
                    Weißt du was der Unterschied zwischen EMI_ACTIVE_COMFORT, EMI_ACTIVE_ECO und EMI_ACTIVE_HIGH ist ?

                    Ich denke, dass es sich dabei um Heizprogramme handelt und diese sind in deinem Fall nicht beschreibbar, das sieht man am Schloss im Symbol ganz vorne.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Q
                      Qlink @unltdnetworx last edited by

                      @unltdnetworx

                      ich krieg bei den holding registers keine Daten rein. Nur lauter Nullen...
                      Die input registers funktionieren normal.

                      Hast du eine Idee wie ich die holding registers reinbekomme ? (siehe 6 posts weiter oben)

                      Beste Grüße

                      unltdnetworx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • unltdnetworx
                        unltdnetworx Developer @Qlink last edited by

                        @qlink
                        Ich hatte tatsächlich mal das Problem, dass ich keine Werte bekommen habe, weil ein einzelner Eintrag nicht unterstützt wurde.

                        Evtl. mal versuchen die Werte nach und nach einzutragen und immer wieder Modbus neustarten.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • D
                          darkiop Most Active last edited by

                          Nachdem ich heute feststellen musste, das meine komplette stiebel-isg.0.info.* Struktur nicht mehr abgerufen wurde/wird (keine Ahnung wieso. evtl. ist das auch schon seit dem Update auf die v12 des ISGweb so), bin ich heute mal das Thema Modbus für das ISG angegangen. Ist ja auch keine große Geschichte - war bisher nur zu wenig motiviert dazu - die alte Lösung über den Adapter lief ja 😉

                          Ich habe für unsere Stiebel LWZ303i die Vorlage für die

                          https://github.com/unltdnetworx/stiebel-modbus/blob/main/lueftungsintegralgeraet/modbus-adapter-version-3/lueftungsintegralgeraet-input_register.csv

                          als Vorlage genommen.

                          Bei der passen die Werte noch nicht ganz. Bevor ich jetzt alle Werte einzeln durchgehe und mit Formeln korrigiere - Hat vielleicht jemand die Register für eine LWZ303 (oder ähnliche WP) zur Hand?

                          0a8a7ee5-6a31-415e-ad37-5bdb836627a3-image.png

                          ergibt (HK1 bereits mit x/10 korrigiert):

                          f6c3a9a5-30fc-45da-9d41-bf68e90fe810-image.png

                          Q 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Q
                            Qlink @darkiop last edited by

                            @darkiop nein, hab ich nicht, mich würde aber brennend interessieren ob bei dir die holding registers funktionieren, also ob du hier Daten reinbekommst ...

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • D
                              darkiop Most Active last edited by darkiop

                              Leider nicht, ISGweb v12.2.3:

                              500be7f9-a60e-4bcd-8435-ea0b32acbe27-image.png

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Q
                                Qlink last edited by

                                Hmm, dann wäre jetzt spannend wieso es bei manchen funktioniert und z.B. bei dir und bei mir nicht ...
                                Ich habe das ISGweb mit v.12.1.2

                                Kann es sein, dass die Holding Registers nur beim ISG Plus funktionieren ?

                                D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • S
                                  SaarlandUHU last edited by

                                  Hallo zusammen,
                                  Gibt es die Möglichkeit über den Isg-Adapter (oder auch über modbus) den Heizstab anzusteuern?

                                  Zum Hintergrund: ich würde gerne meinen Solarüberschuss für die Warmwasserbereitung nutzen. Im Moment habe ich das über die Modus Auswahl Energiemanagement laufen, hier wird die Erwärmung über den Verdichter realisiert. Würde gerne den Heizstab dafür nutzen, um die Verdichterstarts nicht zusätzlich in die Höhe zu treiben.

                                  Vielen Dank schonmal für eure Unterstützung.
                                  Grüße Daniel

                                  nik82 unltdnetworx 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • nik82
                                    nik82 Most Active @SaarlandUHU last edited by

                                    @saarlanduhu
                                    Selbe Idee hatte ich auch (bei einer Tecalor 303 SOL), aber ich habe es nicht hinbekommen NUR den Heizstab zu verwenden.
                                    Man kann natürlich alle Heizstab "Sperren" aufheben:

                                    914bfe5e-c10e-41ce-9f23-ff441114c29e-image.png

                                    Dann geht der Heizstab auch nach 10 Minuten an, aber der Verdichter geht natürlich auch mit.

                                    Dann habe ich das Ganze auf im Notprogramm (Also Betriebsart 0) probiert, aber hier vermute ich fast einen Bug in meiner WP. Denn hier sieht man zwar das im Prinzip "Heizen" angeht, aber er bleibt immer (auch nach 30 Min) auf Heizstufe 1 stehen und erhöht sich nicht, dadurch geht der Heizstab nicht an.
                                    Ich denke das hier erstmal die Hysteresen greifen müssen bis die nächste Heizstufe erreicht wird und das ist für den PV Überschuss viel zu lang.

                                    Aber falls wer noch einen Tip hat wie man "NUR" Heizstab zum starten bringt, gerne her damit 😄

                                    unltdnetworx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • unltdnetworx
                                      unltdnetworx Developer @SaarlandUHU last edited by

                                      @saarlanduhu
                                      Ich meine auch, dass es nicht getrennt funktioniert.
                                      Die Heizstufe 3 ist bei mir mit Heizstab, die würde sich nach einer Zeit x auch selbstständig aktivieren, wenn die Zieltemperatur (aufgrund sehr kalter Außentemperatur) nicht erreicht werden würde.
                                      Aber, da es nicht als "nur Heizstab" zu funktionieren scheint, habe ich versucht eine geringe Heizstufe (1) einzustellen um einen konstanten Verbrauch von etwa 2 bis 3 kW und langer Verdichterlaufzeit zu erreichen.

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • unltdnetworx
                                        unltdnetworx Developer @nik82 last edited by

                                        @nik82
                                        An der Heizung direkt hast du aber schon eine höhere maximale Heizstufe eingestellt, oder? Ich habe sie bei mir wie oben erwähnt auf 1 begrenzt.

                                        nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • nik82
                                          nik82 Most Active @unltdnetworx last edited by

                                          @unltdnetworx
                                          Jo, hab auf 3 gestellt, aber das Haupt Problem ist das alles zu lange dauert, super wäre wenn man sofort nur Heizstab starten und sofort abbrechen könnte. Aber das bekomme ich nicht hin und ich glaube das ist auch so nicht möglich.

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • D
                                            darkiop Most Active @Qlink last edited by darkiop

                                            @qlink Bist du weiter gekommen?

                                            Ich habe mir das eben nochmal angeschaut und festgestellt, wenn man den Haken bei "Pol" setzt die Werte nun auch im Holding Register reinkommen:

                                            f33432be-5001-4900-9493-ca1764fa4f5d-image.png
                                            7f5af8c8-50b5-40e7-ba76-bba6ff8b9c42-image.png

                                            Das verändern der Werte hab ich allerdings noch nicht hinbekommen. Die Frage ist, kann ich fürs Schreiben einen Multiplikator im Modbus Adapter definieren? Denn das ISG erwartet für 20°C einen Wert von 200. Allerdings ist der DP auf maximal 30 (=30°C) limitiert:

                                            https://www.stiebel-eltron.de/toolbox/content/docs/anleitungen/installation/ISG_Modbus/321798-44755-9770_ISG Modbus_de_en_fr_it_nl_cs_sk_pl_hu.pdf

                                            b9f0fc05-2679-47a6-bc01-c0983c6c23a5-image.png
                                            8e170fea-1ddf-4bb6-ac0f-8f5282b29506-image.png

                                            438c99d3-7e64-49cb-bd7e-6b78ed7f3455-image.png

                                            N 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            465